Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. iob 3.3.4. Read-only state has been written without ack-flag

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    2.5k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    994

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.3k

iob 3.3.4. Read-only state has been written without ack-flag

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
51 Beiträge 14 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 7 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • J JoergH

    @foxriver76 said in iob 3.3.4. Read-only state has been written without ack-flag:

    @thomas-braun Ja, der Backitup Adapter muss den Wert mit ack: true schreiben wenn es ein read-only state ist. Sprich das Anpassen der Schreibrechte wäre ein Workaround, besser jedoch sollte der Adapter das anpassen. Allerdings nur eine Warnung, es wird nichts verhindert. Sollte also so tun wie vorher.

    Das gleiche "Problem" gibt es beim Powerfox Adapter...Wie kann ich denn den Adapter anpassen?

    Die Abfrage der Daten sieht bspw. so aus:

     if(type == "POWER"){
                                            if(data.hasOwnProperty("Watt")){
                                                var consumption = 0, feedIn = 0;
                                                if(data["Watt"] < 0){
                                                    feedIn = (data["Watt"] * -1);
                                                } else {
                                                    consumption = data["Watt"];
                                                }
    
                                                adapter.setObjectNotExists(path + '.currentPower', {
                                                    type: 'state',
                                                    common: {
                                                        name: 'current power (W)',
                                                        type: 'number',
                                                        role: 'value',
                                                        unit: "W",
                                                        read: false,
                                                        write: false,
                                                    },
                                                    native: {},
                                                });
                                                adapter.setState(path+'.currentPower', data["Watt"]);
    

    Ändert man hier read: auf true, dann läuft er nicht mehr...

    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    Developer
    schrieb am zuletzt editiert von
    #9

    @joergh sagte in iob 3.3.4. Read-only state has been written without ack-flag:

    adapter.setState(path+'.currentPower', data["Watt"]);

    adapter.setState(path+'.currentPower', data["Watt"], true);
    

    Videotutorials & mehr

    Hier könnt ihr mich unterstützen.

    J 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • foxriver76F foxriver76

      @joergh sagte in iob 3.3.4. Read-only state has been written without ack-flag:

      adapter.setState(path+'.currentPower', data["Watt"]);

      adapter.setState(path+'.currentPower', data["Watt"], true);
      
      J Offline
      J Offline
      JoergH
      schrieb am zuletzt editiert von
      #10

      @foxriver76
      Danke. Hab es gerade gefunden...

      werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • J JoergH

        @foxriver76
        Danke. Hab es gerade gefunden...

        werner2000xW Offline
        werner2000xW Offline
        werner2000x
        schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
        #11

        @joergh Ich habe den Fehler in dem Log für NodeRed:

        Read-only state "javascript.0.NodeRed.Zaehlerstand" has been written without ack-flag with value "
        
        

        An welcher Stelle müsste da was eingestellt werden ?

        Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
        Innogy Smarthome
        Bosch Bridge 2
        HUE Bridge
        OpenWB Wallbox mit EVU Kit
        Google Nest Pro Hub
        HA auf uGreen dxp4800

        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • werner2000xW werner2000x

          @joergh Ich habe den Fehler in dem Log für NodeRed:

          Read-only state "javascript.0.NodeRed.Zaehlerstand" has been written without ack-flag with value "
          
          

          An welcher Stelle müsste da was eingestellt werden ?

          paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          schrieb am zuletzt editiert von
          #12

          @werner2000x sagte: An welcher Stelle müsste da was eingestellt werden ?

          Ändere bei "ioBroker out" Type von "command" in "value".

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • paul53P paul53

            @werner2000x sagte: An welcher Stelle müsste da was eingestellt werden ?

            Ändere bei "ioBroker out" Type von "command" in "value".

            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von mickym
            #13

            @paul53 sagte in iob 3.3.4. Read-only state has been written without ack-flag:

            @werner2000x sagte: An welcher Stelle müsste da was eingestellt werden ?

            Ändere bei "ioBroker out" Type von "command" in "value".

            Wer sagt denn, dass das was mit NodeRed zu tun hat nur weil es so heißt - das ganze läuft hier unter dem Kontext des Javascript Adapters und würde mich schon wundern, wenn NodeRed da reinschreibt - ausser er hat wirklich so einen Flow. Vielleicht doch lieber "aktualisiere" anstatt "steuere". ;)

            Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

            SoundyS 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • mickymM mickym

              @paul53 sagte in iob 3.3.4. Read-only state has been written without ack-flag:

              @werner2000x sagte: An welcher Stelle müsste da was eingestellt werden ?

              Ändere bei "ioBroker out" Type von "command" in "value".

              Wer sagt denn, dass das was mit NodeRed zu tun hat nur weil es so heißt - das ganze läuft hier unter dem Kontext des Javascript Adapters und würde mich schon wundern, wenn NodeRed da reinschreibt - ausser er hat wirklich so einen Flow. Vielleicht doch lieber "aktualisiere" anstatt "steuere". ;)

              SoundyS Offline
              SoundyS Offline
              Soundy
              schrieb am zuletzt editiert von
              #14

              Ich hatte das selbe Problem und habe es wie folgt gelöst:

              In meinem JavaScript war vorher:

              //Datenpunkt erstellen wenn nicht vorhanden
              createState(pfad_javascript + daten[1], { read: true, write: false, name: "Watchdog " + daten[1], type: "boolean", role: " ", def: "false"});
              

              Da ich ja auch Daten schreibe (eh klar) habe ich es wie folgt geändert:

              //Datenpunkt erstellen wenn nicht vorhanden
              createState(pfad_javascript + daten[1], { read: true, write: true, name: "Watchdog " + daten[1], type: "boolean", role: " ", def: "false"});
              

              War irgendwie auch logisch, dass diese Warnung kommen muss. :-)

              Vielleicht hilft es ja jemand...

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxp
                schrieb am zuletzt editiert von
                #15

                @thomas-braun Ich habe seit heute auch die Meldungen in der Log, ich dachte erst das ist nach dem Umzug auf ein neues System passiert. Denke wohl eher weil ich nun alles up2date habe. Bei mir kommt der Fehler auch in Verbindung mit einem Script von @Pittini

                Das haut mir so die Log voll, das mein ganzes System in die Knie geht. Was hast du getan, damit das funktioniert.

                Read-only state "0_userdata.0.Tuer_Fenster_Ueberwachung.RoomsWithVentWarnings" has been written without ack-flag with value "Bad nicht gelüftet seit: 2 Std. 39 Min.,Büro nicht gelüftet seit: 3 Std. 19 Min.,Esszimmer nicht gelüftet seit: 2 Std. 35 Min.,Haus nicht gelüftet seit: gerade eben,Hof nicht gelüftet seit: gerade eben,Küche nicht gelüftet seit: 3 Std. 16 Min.,Phillip nicht gelüftet seit: 2 Std. 53 Min.,Selina nicht gelüftet seit: 3 Std. 5 Min.,Wohnzimmer nicht gelüftet seit: 3 Std. 19 Min."
                

                Damit wird die Log voll geballert.

                Thomas BraunT F 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • D3ltoroxpD D3ltoroxp

                  @thomas-braun Ich habe seit heute auch die Meldungen in der Log, ich dachte erst das ist nach dem Umzug auf ein neues System passiert. Denke wohl eher weil ich nun alles up2date habe. Bei mir kommt der Fehler auch in Verbindung mit einem Script von @Pittini

                  Das haut mir so die Log voll, das mein ganzes System in die Knie geht. Was hast du getan, damit das funktioniert.

                  Read-only state "0_userdata.0.Tuer_Fenster_Ueberwachung.RoomsWithVentWarnings" has been written without ack-flag with value "Bad nicht gelüftet seit: 2 Std. 39 Min.,Büro nicht gelüftet seit: 3 Std. 19 Min.,Esszimmer nicht gelüftet seit: 2 Std. 35 Min.,Haus nicht gelüftet seit: gerade eben,Hof nicht gelüftet seit: gerade eben,Küche nicht gelüftet seit: 3 Std. 16 Min.,Phillip nicht gelüftet seit: 2 Std. 53 Min.,Selina nicht gelüftet seit: 3 Std. 5 Min.,Wohnzimmer nicht gelüftet seit: 3 Std. 19 Min."
                  

                  Damit wird die Log voll geballert.

                  Thomas BraunT Online
                  Thomas BraunT Online
                  Thomas Braun
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #16

                  @d3ltoroxp sagte in iob 3.3.4. Read-only state has been written without ack-flag:

                  Was hast du getan, damit das funktioniert.

                  Nix, das wurde Adapterseitig angegangen. Von skripten hab ich keinen Schimmer.

                  Linux-Werkzeugkasten:
                  https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
                  NodeJS Fixer Skript:
                  https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
                  iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • D3ltoroxpD D3ltoroxp

                    @thomas-braun Ich habe seit heute auch die Meldungen in der Log, ich dachte erst das ist nach dem Umzug auf ein neues System passiert. Denke wohl eher weil ich nun alles up2date habe. Bei mir kommt der Fehler auch in Verbindung mit einem Script von @Pittini

                    Das haut mir so die Log voll, das mein ganzes System in die Knie geht. Was hast du getan, damit das funktioniert.

                    Read-only state "0_userdata.0.Tuer_Fenster_Ueberwachung.RoomsWithVentWarnings" has been written without ack-flag with value "Bad nicht gelüftet seit: 2 Std. 39 Min.,Büro nicht gelüftet seit: 3 Std. 19 Min.,Esszimmer nicht gelüftet seit: 2 Std. 35 Min.,Haus nicht gelüftet seit: gerade eben,Hof nicht gelüftet seit: gerade eben,Küche nicht gelüftet seit: 3 Std. 16 Min.,Phillip nicht gelüftet seit: 2 Std. 53 Min.,Selina nicht gelüftet seit: 3 Std. 5 Min.,Wohnzimmer nicht gelüftet seit: 3 Std. 19 Min."
                    

                    Damit wird die Log voll geballert.

                    F Offline
                    F Offline
                    fastfoot
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #17

                    @d3ltoroxp sagte in iob 3.3.4. Read-only state has been written without ack-flag:

                    Damit wird die Log voll geballert.

                    entweder eine neuere Version des Skripts verwenden, falls es die gibt, oder den DP von read-only auf read/write abändern. ggf alle bei denen die Warnung kommt

                    iobroker läuft unter Docker auf QNAP TS-451+
                    SkriptRecovery: https://forum.iobroker.net/post/930558

                    D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • F fastfoot

                      @d3ltoroxp sagte in iob 3.3.4. Read-only state has been written without ack-flag:

                      Damit wird die Log voll geballert.

                      entweder eine neuere Version des Skripts verwenden, falls es die gibt, oder den DP von read-only auf read/write abändern. ggf alle bei denen die Warnung kommt

                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxp
                      schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                      #18

                      @fastfoot Vor lauter, ist heute einfach zu viel der Umzug. Ja es gibt eine neuere Version, nun sind die Meldungen weg.

                      Wo hätte ich denn read write ändern können, am DP selber ?

                      Hab auch noch ein paar andere Einträge aus anderen Scripten, dort schau ich auch mal obs ne neuere Version gibt, ansonsten muss ich das mal mit dem read write ändern probieren.

                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • D3ltoroxpD D3ltoroxp

                        @fastfoot Vor lauter, ist heute einfach zu viel der Umzug. Ja es gibt eine neuere Version, nun sind die Meldungen weg.

                        Wo hätte ich denn read write ändern können, am DP selber ?

                        Hab auch noch ein paar andere Einträge aus anderen Scripten, dort schau ich auch mal obs ne neuere Version gibt, ansonsten muss ich das mal mit dem read write ändern probieren.

                        F Offline
                        F Offline
                        fastfoot
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #19

                        @d3ltoroxp sagte in iob 3.3.4. Read-only state has been written without ack-flag:

                        @fastfoot Vor lauter, ist heute einfach zu viel der Umzug. Ja es gibt eine neuere Version, nun sind die Meldungen weg.

                        Wo hätte ich denn read write ändern können, am DP selber ?

                        ja, im RAW des DP Objekts. Da ist write auf false gesetzt und im neueren js-controller soll man solche DP nur noch steuern(ack=true), nicht aktualisieren(ack=false).

                        Hab auch noch ein paar andere Einträge aus anderen Scripten, dort schau ich auch mal obs ne neuere Version gibt, ansonsten muss ich das mal mit dem read write ändern probieren.

                        das sollte eig. im Adapter bzw. Skript geändert werden, wenn aber nicht möglich mangels Update oder eigenen Kenntnissen dann ist die Änderung des DP ein guter Workaround. Ich habe den Sinn von Read-Only DP eh noch nicht kapiert, zumal ein Beschreiben immer noch möglich ist

                        iobroker läuft unter Docker auf QNAP TS-451+
                        SkriptRecovery: https://forum.iobroker.net/post/930558

                        HomoranH D3ltoroxpD 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • F fastfoot

                          @d3ltoroxp sagte in iob 3.3.4. Read-only state has been written without ack-flag:

                          @fastfoot Vor lauter, ist heute einfach zu viel der Umzug. Ja es gibt eine neuere Version, nun sind die Meldungen weg.

                          Wo hätte ich denn read write ändern können, am DP selber ?

                          ja, im RAW des DP Objekts. Da ist write auf false gesetzt und im neueren js-controller soll man solche DP nur noch steuern(ack=true), nicht aktualisieren(ack=false).

                          Hab auch noch ein paar andere Einträge aus anderen Scripten, dort schau ich auch mal obs ne neuere Version gibt, ansonsten muss ich das mal mit dem read write ändern probieren.

                          das sollte eig. im Adapter bzw. Skript geändert werden, wenn aber nicht möglich mangels Update oder eigenen Kenntnissen dann ist die Änderung des DP ein guter Workaround. Ich habe den Sinn von Read-Only DP eh noch nicht kapiert, zumal ein Beschreiben immer noch möglich ist

                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #20

                          @fastfoot sagte in iob 3.3.4. Read-only state has been written without ack-flag:

                          zumal ein Beschreiben immer noch möglich ist

                          aber nicht manuell in Objekten.

                          Bin gestern auch endlich umgezogen und habe auch einige solche Meldungen.
                          bin mir aber gar nicht sicher, dass das alles RO States waren.
                          @paul53 hatte mich auf die Fährte gebracht, dass in den Skripten "true" statt true stand

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          D3ltoroxpD F 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • HomoranH Homoran

                            @fastfoot sagte in iob 3.3.4. Read-only state has been written without ack-flag:

                            zumal ein Beschreiben immer noch möglich ist

                            aber nicht manuell in Objekten.

                            Bin gestern auch endlich umgezogen und habe auch einige solche Meldungen.
                            bin mir aber gar nicht sicher, dass das alles RO States waren.
                            @paul53 hatte mich auf die Fährte gebracht, dass in den Skripten "true" statt true stand

                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxp
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #21

                            @homoran said in iob 3.3.4. Read-only state has been written without ack-flag:

                            Skripten "true" statt true stand

                            Macht das einen Unterschied, ist ja normal und kursiv ? Oder meinst du die Gänsefüßchen ?

                            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • D3ltoroxpD D3ltoroxp

                              @homoran said in iob 3.3.4. Read-only state has been written without ack-flag:

                              Skripten "true" statt true stand

                              Macht das einen Unterschied, ist ja normal und kursiv ? Oder meinst du die Gänsefüßchen ?

                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #22

                              @d3ltoroxp sagte in iob 3.3.4. Read-only state has been written without ack-flag:

                              Oder meinst du die Gänsefüßchen ?

                              ja

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                @fastfoot sagte in iob 3.3.4. Read-only state has been written without ack-flag:

                                zumal ein Beschreiben immer noch möglich ist

                                aber nicht manuell in Objekten.

                                Bin gestern auch endlich umgezogen und habe auch einige solche Meldungen.
                                bin mir aber gar nicht sicher, dass das alles RO States waren.
                                @paul53 hatte mich auf die Fährte gebracht, dass in den Skripten "true" statt true stand

                                F Offline
                                F Offline
                                fastfoot
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #23

                                @homoran sagte in iob 3.3.4. Read-only state has been written without ack-flag:

                                aber nicht manuell in Objekten.

                                jein, im Expertenmodus geht das schon :-)

                                iobroker läuft unter Docker auf QNAP TS-451+
                                SkriptRecovery: https://forum.iobroker.net/post/930558

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • F fastfoot

                                  @d3ltoroxp sagte in iob 3.3.4. Read-only state has been written without ack-flag:

                                  @fastfoot Vor lauter, ist heute einfach zu viel der Umzug. Ja es gibt eine neuere Version, nun sind die Meldungen weg.

                                  Wo hätte ich denn read write ändern können, am DP selber ?

                                  ja, im RAW des DP Objekts. Da ist write auf false gesetzt und im neueren js-controller soll man solche DP nur noch steuern(ack=true), nicht aktualisieren(ack=false).

                                  Hab auch noch ein paar andere Einträge aus anderen Scripten, dort schau ich auch mal obs ne neuere Version gibt, ansonsten muss ich das mal mit dem read write ändern probieren.

                                  das sollte eig. im Adapter bzw. Skript geändert werden, wenn aber nicht möglich mangels Update oder eigenen Kenntnissen dann ist die Änderung des DP ein guter Workaround. Ich habe den Sinn von Read-Only DP eh noch nicht kapiert, zumal ein Beschreiben immer noch möglich ist

                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxp
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #24

                                  @fastfoot said in iob 3.3.4. Read-only state has been written without ack-flag:

                                  @d3ltoroxp sagte in iob 3.3.4. Read-only state has been written without ack-flag:

                                  @fastfoot Vor lauter, ist heute einfach zu viel der Umzug. Ja es gibt eine neuere Version, nun sind die Meldungen weg.

                                  Wo hätte ich denn read write ändern können, am DP selber ?

                                  ja, im RAW des DP Objekts. Da ist write auf false gesetzt und im neueren js-controller soll man solche DP nur noch steuern(ack=true), nicht aktualisieren(ack=false).

                                  Hab auch noch ein paar andere Einträge aus anderen Scripten, dort schau ich auch mal obs ne neuere Version gibt, ansonsten muss ich das mal mit dem read write ändern probieren.

                                  das sollte eig. im Adapter bzw. Skript geändert werden, wenn aber nicht möglich mangels Update oder eigenen Kenntnissen dann ist die Änderung des DP ein guter Workaround. Ich habe den Sinn von Read-Only DP eh noch nicht kapiert, zumal ein Beschreiben immer noch möglich ist

                                  Also so wie hier abändern bei denen, die im Log auftauchen, wenn ich keine aktuellen Scripte dazu finde ?

                                  87b1be01-97e2-4bc5-8cc0-0e4becef5313-grafik.png

                                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • D3ltoroxpD D3ltoroxp

                                    @fastfoot said in iob 3.3.4. Read-only state has been written without ack-flag:

                                    @d3ltoroxp sagte in iob 3.3.4. Read-only state has been written without ack-flag:

                                    @fastfoot Vor lauter, ist heute einfach zu viel der Umzug. Ja es gibt eine neuere Version, nun sind die Meldungen weg.

                                    Wo hätte ich denn read write ändern können, am DP selber ?

                                    ja, im RAW des DP Objekts. Da ist write auf false gesetzt und im neueren js-controller soll man solche DP nur noch steuern(ack=true), nicht aktualisieren(ack=false).

                                    Hab auch noch ein paar andere Einträge aus anderen Scripten, dort schau ich auch mal obs ne neuere Version gibt, ansonsten muss ich das mal mit dem read write ändern probieren.

                                    das sollte eig. im Adapter bzw. Skript geändert werden, wenn aber nicht möglich mangels Update oder eigenen Kenntnissen dann ist die Änderung des DP ein guter Workaround. Ich habe den Sinn von Read-Only DP eh noch nicht kapiert, zumal ein Beschreiben immer noch möglich ist

                                    Also so wie hier abändern bei denen, die im Log auftauchen, wenn ich keine aktuellen Scripte dazu finde ?

                                    87b1be01-97e2-4bc5-8cc0-0e4becef5313-grafik.png

                                    HomoranH Nicht stören
                                    HomoranH Nicht stören
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #25

                                    @d3ltoroxp sagte in iob 3.3.4. Read-only state has been written without ack-flag:

                                    Also so wie hier abändern bei denen, die im Log auftauchen,

                                    ich weiß zwar nicht was du da genau meinst, aber könnte passen
                                    Aber nicht, dass nachher bei allen deinen Datenpunkten alle gleich drin steht)

                                    wenn ich keine aktuellen Scripte dazu finde ?

                                    Wieso nicht?
                                    das sind eigene Datenpunkte, die nur durch Skripte o.ä. befüllt werden

                                    Wie lautet denn die Meldung vollständig?

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • HomoranH Homoran

                                      @d3ltoroxp sagte in iob 3.3.4. Read-only state has been written without ack-flag:

                                      Also so wie hier abändern bei denen, die im Log auftauchen,

                                      ich weiß zwar nicht was du da genau meinst, aber könnte passen
                                      Aber nicht, dass nachher bei allen deinen Datenpunkten alle gleich drin steht)

                                      wenn ich keine aktuellen Scripte dazu finde ?

                                      Wieso nicht?
                                      das sind eigene Datenpunkte, die nur durch Skripte o.ä. befüllt werden

                                      Wie lautet denn die Meldung vollständig?

                                      D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxp
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #26

                                      @homoran z.b.

                                      Read-only state "0_userdata.0.Tuer_Fenster_Ueberwachung.RoomsWithVentWarnings" has been written without ack-flag with value "Bad nicht gelüftet seit: 2 Std. 39 Min.,Büro nicht gelüftet seit: 3 Std. 19 Min.,Esszimmer nicht gelüftet seit: 2 Std. 35 Min.,Haus nicht gelüftet seit: gerade eben,Hof nicht gelüftet seit: gerade eben,Küche nicht gelüftet seit: 3 Std. 16 Min.,Phillip nicht gelüftet seit: 2 Std. 53 Min.,Selina nicht gelüftet seit: 3 Std. 5 Min.,Wohnzimmer nicht gelüftet seit: 3 Std. 19 Min." 
                                      

                                      ich meinte oben im Screen, read / write abändern, da steht ja bei write false, das habe ich in true. Indem Fall wars richtig, die Meldung kommt nicht mehr. Dann muss ich alle Punkte die in der Log auftauchen händisch abarbeiten. Oder wenn ich es im Script ändere, wird auch im vorhandenen DP write von false auf true gesetzt ?

                                      F HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • D3ltoroxpD D3ltoroxp

                                        @homoran z.b.

                                        Read-only state "0_userdata.0.Tuer_Fenster_Ueberwachung.RoomsWithVentWarnings" has been written without ack-flag with value "Bad nicht gelüftet seit: 2 Std. 39 Min.,Büro nicht gelüftet seit: 3 Std. 19 Min.,Esszimmer nicht gelüftet seit: 2 Std. 35 Min.,Haus nicht gelüftet seit: gerade eben,Hof nicht gelüftet seit: gerade eben,Küche nicht gelüftet seit: 3 Std. 16 Min.,Phillip nicht gelüftet seit: 2 Std. 53 Min.,Selina nicht gelüftet seit: 3 Std. 5 Min.,Wohnzimmer nicht gelüftet seit: 3 Std. 19 Min." 
                                        

                                        ich meinte oben im Screen, read / write abändern, da steht ja bei write false, das habe ich in true. Indem Fall wars richtig, die Meldung kommt nicht mehr. Dann muss ich alle Punkte die in der Log auftauchen händisch abarbeiten. Oder wenn ich es im Script ändere, wird auch im vorhandenen DP write von false auf true gesetzt ?

                                        F Offline
                                        F Offline
                                        fastfoot
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #27

                                        @d3ltoroxp sagte in iob 3.3.4. Read-only state has been written without ack-flag:

                                        Oder wenn ich es im Script ändere, wird auch im vorhandenen DP write von false auf true gesetzt ?

                                        nein, dann ist aber eine Änderung des DP auch nicht notwendig.

                                        iobroker läuft unter Docker auf QNAP TS-451+
                                        SkriptRecovery: https://forum.iobroker.net/post/930558

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • D3ltoroxpD D3ltoroxp

                                          @homoran z.b.

                                          Read-only state "0_userdata.0.Tuer_Fenster_Ueberwachung.RoomsWithVentWarnings" has been written without ack-flag with value "Bad nicht gelüftet seit: 2 Std. 39 Min.,Büro nicht gelüftet seit: 3 Std. 19 Min.,Esszimmer nicht gelüftet seit: 2 Std. 35 Min.,Haus nicht gelüftet seit: gerade eben,Hof nicht gelüftet seit: gerade eben,Küche nicht gelüftet seit: 3 Std. 16 Min.,Phillip nicht gelüftet seit: 2 Std. 53 Min.,Selina nicht gelüftet seit: 3 Std. 5 Min.,Wohnzimmer nicht gelüftet seit: 3 Std. 19 Min." 
                                          

                                          ich meinte oben im Screen, read / write abändern, da steht ja bei write false, das habe ich in true. Indem Fall wars richtig, die Meldung kommt nicht mehr. Dann muss ich alle Punkte die in der Log auftauchen händisch abarbeiten. Oder wenn ich es im Script ändere, wird auch im vorhandenen DP write von false auf true gesetzt ?

                                          HomoranH Nicht stören
                                          HomoranH Nicht stören
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #28

                                          @d3ltoroxp sagte in iob 3.3.4. Read-only state has been written without ack-flag:

                                          Dann muss ich alle Punkte die in der Log auftauchen händisch abarbeiten.

                                          nein, du darfst da nichts ändern.
                                          du musst die Ursache abstellen, nicht ein Symptom behandeln.

                                          @d3ltoroxp sagte in iob 3.3.4. Read-only state has been written without ack-flag:

                                          wenn ich es im Script ändere, wird auch im vorhandenen DP write von false auf true gesetzt

                                          nein, du musst die Ursache finden, warum in den Skripten ack=false gesendet wird und die Skripte anpassen

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          576

                                          Online

                                          32.6k

                                          Benutzer

                                          82.3k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe