NEWS
Test Adapter shuttercontrol v1.7.x
-
@homoran Aber vielleicht hilft es ja....
2021-11-09 18:23:52.550 - debug: shuttercontrol.0 (22409) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0002370a0c.opened Value: true 2021-11-09 18:23:52.557 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Wohnzimmer Klein - shutter conversion is:false 2021-11-09 18:23:52.607 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Wohnzimmer Klein - shutter trigger drive-up is:35 2021-11-09 18:23:52.608 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Wohnzimmer Klein - shutter trigger change is:upDown 2021-11-09 18:23:52.608 - debug: shuttercontrol.0 (22409) #1 save trigger height: 0% for device Wohnzimmer Klein 2021-11-09 18:23:52.608 - debug: shuttercontrol.0 (22409) #1 save trigger action: down for device Wohnzimmer Klein 2021-11-09 18:23:52.609 - info: shuttercontrol.0 (22409) #1 Set ID: Wohnzimmer Klein value: 35% 2021-11-09 18:23:52.657 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Wohnzimmer Klein - window is still open -> driving now to :35 2021-11-09 18:23:52.674 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Shutter state changed: Wohnzimmer Klein old value = 0 new value = 35 2021-11-09 18:23:52.675 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Wohnzimmer Klein Old value = 0. New value = 35. automatic is active 2021-11-09 18:23:59.731 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Shutter state changed: Wohnzimmer Klein old value = 0 new value = 35 2021-11-09 18:23:59.732 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Wohnzimmer Klein Old value = 0. New value = 35. automatic is active 2021-11-09 18:24:07.162 - debug: shuttercontrol.0 (22409) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0002370a0c.opened Value: false 2021-11-09 18:24:07.164 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Wohnzimmer Klein - shutter conversion is:false 2021-11-09 18:24:07.211 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Wohnzimmer Klein - shutter current state.val is:35 2021-11-09 18:24:07.212 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Wohnzimmer Klein - shutter current Height is:35 2021-11-09 18:24:07.212 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Wohnzimmer Klein - shutter trigger Height is:0 2021-11-09 18:24:07.212 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Wohnzimmer Klein - shutter trigger Action is:down 2021-11-09 18:24:07.213 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Wohnzimmer Klein - shutter trigger Change is:upDown 2021-11-09 18:24:07.213 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Wohnzimmer Klein - shutter trigger Action is:35 2021-11-09 18:24:07.261 - info: shuttercontrol.0 (22409) Window is still closed -> drive to last height: 0% for device: Wohnzimmer Klein 2021-11-09 18:24:07.262 - debug: shuttercontrol.0 (22409) save back trigger action: down for device: Wohnzimmer Klein 2021-11-09 18:24:07.312 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Wohnzimmer Klein Old value = 0. New value = 0. automatic is active 2021-11-09 18:24:07.314 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Shutter state changed: Wohnzimmer Klein old value = 0 new value = 35 2021-11-09 18:24:07.315 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Wohnzimmer Klein drived manually to 35. Old value = 0. New value = 35 2021-11-09 18:24:07.315 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Wohnzimmer Klein Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close 2021-11-09 18:24:14.151 - debug: shuttercontrol.0 (22409) Wohnzimmer Klein Old value = 0. New value = 0. automatic is active
-
@noah3112 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:
Set ID
Aber auch hier sehe ich nicht, dass dein Rollladen wieder runterfährt.
Da müsste „ Set ID“ im Log dann zweimal sein.
Für die Config mit einem reinen Fensterkontakt ohne Kippstellung hat sich nix geändert.Bitte poste doch mal deine komplette Config als json File.
Kannst du im Adapter Menü über die Pfeile runterladen.So wie du in meinem Gif gesehen hast, habe ich nix anderes gemacht, als den Fensterkontakt von false auf true (Rollladen geht auf 35%) und danach wieder auf false (Rollladen schließt auf 0%).
Was geht denn bei dir nicht?
Ich hatte doch genau deine Config übernommen und die exakt identische Version getestet.Kann es sein, dass deine shellys eventuell den Wert nochmal ändern und du nach x Sekunden eine erneute Statusabfrage in shuttercontrol aktivieren musst.
Wie gesagt, zeige mal die Config.
-
@simatec Meinst du dieses Menü?
Wenn ja wo finde ich die heruntergeladene Datei?
Bin ich hier richtig? -
Möchte es nicht mal bug nennen, hatte aber folgendes Problem: für das Herunterfahren per Lichtsensor bei Unterschreiten eines Schwellenwertes hatte ich schon länger einen Sensor definiert, der keine Daten mehr lieferte (disconnected). Jedes Mal wenn ich "auto_all" anwählte fuhren alle Rolladen herunter. Habe nun den Sensor entfernt und hoffe, dass dies die Problemlösung ist. -
Unter Instanzen Shuttercontrol rechts oben die Pfeile
-
@jens16 Gefunden Danke
-
@simatec system.adapter.shuttercontrol.0.json
Ich hoffe das hilft weiter... -
@noah3112
Jetzt mache mal das Fenster auf und schaue, was für ein Wert in dem shelly Objekt steht. -
-
@simatec Das Rollo ist gerade geschlossen.
-
@noah3112
Bitte im offenen Zustand -
-
@noah3112
Ich verstehe nicht was du da machst. Laut deinen Einstellungen muss der Rollladen bei geöffnetem Fenster auf 35% stehen -
@simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:
@noah3112
Ich verstehe nicht was du da machst. Laut deinen Einstellungen muss der Rollladen bei geöffnetem Fenster auf 35% stehenLaut seiner Aussage klappt das ja auch mit der alten und der neuen Version, nur mit der neuen zurück nicht mehr
@noah3112 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:
@simatec Das auffahren auf 35% funktioniert. Leider passiert nichts wenn ich das Fenster wieder schließe.
-
@simatec Ach falsch verstanden ich hab das Teil einfach einmal hoch bzw runter gefahren. Sorry mein Fehler. Kommt gleich...
-
@simatec Fenster geöffnet...
-
@simatec Keine Veränderung beim schließen...
-
@noah3112 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:
@simatec Ach falsch verstanden ich hab das Teil einfach einmal hoch bzw runter gefahren. Sorry mein Fehler. Kommt gleich...
dann funktioniert nichts mehr!
manuelles Verstellen schaltet die Automatik aus -
@homoran Verstehe ich nicht. Ich muss zB im Badezimmer nach dem duschen das Fenster ankippen um die Feuchtigkeit zu reduzieren. Ich mach das Fenster wieder zu und die Rollos fuhren bis jetzt automatisch wieder zu ohne die "Automatik" zu beeinflussen. Oder habe ich jetzt deinen Kommentar falsch verstanden?
-
@noah3112 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:
r habe ich jetzt deinen Kommentar falsch verstanden?
ja!
@noah3112 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:
Ich muss zB im Badezimmer nach dem duschen das Fenster ankippen um die Feuchtigkeit zu reduzieren. Ich mach das Fenster wieder zu und die Rollos fuhren bis jetzt automatisch wieder zu ohne die "Automatik" zu beeinflussen.
das ist korrekt!
ABER.. Wenn du
@noah3112 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.3.x:
das Teil einfach einmal hoch bzw runter gefahren
hast, ist das ein manueller Eingriff, der die weitere Automatik ausschaltet
danach befindet sich dein Rolladen im manuMode
Nachzusehen unter
shuttercontrol.0.shutters.autoState