NEWS
[Neuer Adapter] BYD HVS
-
@jb_sullivan Mein Adapter verbindet sich "stumpf" mit der IP-Adresse die eingestellt ist.
192.168.16.254 ist die IP-Adresse der Batterie "an sich", per DHCP erhält sie bei mir das Netz-Modul: 192.168.17.127. Auf die 192.168.17.127 kann ich mich aber nicht verbinden, daher eben die Route zu 192.168.16.254 über 192.168.17.127 auf der Fritzbox. Das klappt bei Dir echt mit der Adresse die die Box per DHCP bekommen hat?
-
So erstmal Danke für euere Hilfe...
Nochmal langsam...
Ich hatte die ganze zeit die Batterie nicht als Gerät in der FB gelieste nach Neustart der FB war es da konnte IP fest machen und Namen ändern hab sie unter WIFIAP gefunden gehabt... Was ich allerdings komisch finde sie wird mir trotzdem sehr selten als Verbundes Gerät angezeigt... Aber am Ende egal weil ich habe die IP und habe Sie im Adapter drin... Und dieser kann auch drauf zugreifen jetzt auf die Batterie... ️
Muss aber auch ehrlich sagen hatte es erst mit dem falschen Adapter probiert 🥴
Naja manche Dinge sollte man halt nicht neben bei machen...Ja auf dieses Webinterface muss ich nun nicht wirklich drauf...
Ich werde das mit dem Windows Tool nochmal machen...
Wie gesagt Danke... Für eure Tipps..
Ich versteh es trotzdem nicht wie so es nicht wirklich in FB auf getaucht ist bzw. Stabil bei verbunden Geräte bleibt...Euch einen schönen Abend noch
-
@tueftler17 sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
Das klappt bei Dir echt mit der Adresse die die Box per DHCP bekommen hat?
Jupp - und so wie es sich im Beitrag von RMortan liest, offensichtlich auch bei Ihm. Ich habe natürlich in der Fritte festgelegt, das die Speicher IP immer wieder verwendet wird. Nicht das man nach einem FritzBox Neustart plötzlich eine neue DHCP Adresse vom Speicher suchen muss.
Also wenn man die IP Adresse des Speichers erstmal kennt, funktioniert das in deinem Adapter 1A. Ich glaube du hattest es auch selber irgendwo geschrieben - wenn das per HEX Editor bearbeitet BeConneced Tool startet, empfängt der Adapter keine Daten mehr, weil ja das BeConneced Tools sich dauerhaft auf die IP verbindet und damit den Datenstream zum Adapter kappt.
Ist mir aber auch schon passiert - Mit BeConneced was nachgesehen, vergesssen wieder zu fließen und später dann gewundert, warum in Grafana die Trendlinien so "gerade" waren
-
@rmortan Möglicherweise siehst du das Gerät nicht in der Fritzbox weil es sich passiv verhält und keinerlei Netzwerktraffic "von sich aus" erzeugt.
-
@tueftler17 hey das könnte sein... Wichtig ist ja das ich die IP einmal entdeckt habe... Da kann ich es mit deinen tollen adapter ansprechen und das ist ja Sinn und zwecks der ganzen Sache gewesen...
Er Leiste gute Arbeit schon -
So es gibt ein paar Neuigkeiten, die sich auch auf den BYD Adapter auswirken.
BYD hat die neue BMS Firmware 3.23 veröffentlich. Möglicherweise enthält die Version aber eine BUG, bzw. wurde so sehr beschnitten, das auch die maximal verfügbare Energie nicht mehr zur Verfügung steht.
Was den Adapter betrifft, so fehlen in der Version 3.23 die Datenpunkte für die Diagnose Daten. Ich habe dazu auch schon ein Issue aufgemacht. https://github.com/christianh17/ioBroker.bydhvs/issues/66
Ich habe aufgrund des möglichen BUG`s einen Rollback auf die Version 3.21 gemacht. Hier werden zwar wieder die Namen der Diagnose Datenpunkte angezeigt, jedoch nicht mit Werten gefüllt.
So wie es aussieht, scheint im Moment nur die Version 3.22 im Bezug auf die Diagnose Daten auch Werte zu liefern.
-
Zur Info: Es scheint nicht am BYD HVS Adapter zu liegen sondern an dem Admin-Interface welches nicht immer alle Daten anzeigt. Also: Wenn bei jemandem von Euch das selbe Problem auftritt: bitte einmal prüfen ob die Daten wirklich nicht da sind, z.B. in einem VIS oder FLOT. Wenn die Daten dort auch nicht vorhanden sind suche ich sehr gerne den Fehler.
-
Guten Abend,
bin heute durch Zufall auf diesen Thread gestoßen um den Cycle Count meiner HVM auszulesen. Habe entsprechend iobroker installiert und auch über die IP-Adresse 192.168.1.76 direkt eine Verbindung aufbauen können. Ein Routing auf Fritz.Box etc war dabei nicht notwendig.
Ich sehe alle Werte... auch entsprechende unter Diagnose, aber leider kein Cycle Count bzw. wie oft die Batterien schon vollständig geladen wurden.
Jemand eine Idee? Danke vorab!
-
@irenaeusbecker Letztlich habe ich die Zahlen die im Adapter ausgegeben werden durch Analyse der zwischen der beConnect-App und dem Speicher ausgetauschten Daten ermittelt. Dafür wurde ein "Batterie-Simulator" entwickelt der erst einmal die selben Daten ausgibt wie der Speicher, dann habe ich Schritt für Schritt durch Manipulation der Antworten des Speichers (eben im Simulator) herausgefunden was an welcher Stelle übertragen wird.
Die von Dir gewünschten Daten finde ich aber nicht in der beConnect-APP, jedenfalls in den Versionen die ich kenne. Daher: Hast Du eine Idee wo die Daten aus dem Speicher stehen könnten? Dann kann ich das gerne angehen, interessiert mich auch.
-
@tueftler17 Guten Morgen, leider zeigt die BeConnectApp diese Informationen nicht an. Mir liegt noch eine Register-Info aus dem Sungrow WR vor, aber auch diese beinhaltet keine Zyklen-Informationen....
-
@irenaeusbecker Ich bekomme die Cycle-Zahl aus dem Plenticore, aber das ist ein anderer Adapter. Da bin ich "nur" dankbarer Nutzer.
-
Es gibt eine neue Version, ich habe noch SOH aus den Daten extrahieren können. Sonst ist alles identisch geblieben. Update alleine reicht, der Datenpunkt wird automatisch erzeugt und mit ausgelesen. Viel Erfolg damit!
-
Hi, bzgl. des SOH (State of Health), gibt es (hast Du) dazu Informationen, wie der genau zusammengesetzt (Bedeutung) ist?
-
@qqolli Hi, dazu habe ich leider keine Infos. Ich habe nur interessiert den Thread zum SOH im photovoltaik Forum verfolgt und gedacht: Den Wert musst Du finden und als Datenpunkt zur Verfügung stellen. Im PV-Forum habe ich auch keine genaue Beschreibung dazu gefunden.
-
Hallo, weiß nicht ob es jemand interessiert, so sehen die Werte bei einer LVS Batterie aus.
Wird "Battery Type" und "inverter Type" wirklich ausgelesen ? -
@lisalisa Die Daten werden ausgelesen. Ich habe mit meinem Simulator an den entsprechenden Positionen die Daten verändert und geschaut was die App als Ergebnis herausgibt.
Diese Zuordnungen sind dann im Adapter geändert.Wenn Fehler drin sind: Ich korrigiere diese sehr gerne, bräuchte aber ein Log (ist hier beschrieben) und die Info was der korrekte Wert wäre. In der Praxis sieht es eben doch oft anders aus als in der Theorie und ich habe "nur" einen Kostal-WR und eine HVS-Batterie.
-
@tueftler17 Habe mich nur gefragt wo das "HVS" bei meiner LVS herkommt, mit ModbusMaster sehe ich keine Buchstaben "HVS", aber ich bin noch blutiger Anfänger habe von den Dingen so gut wie keine Ahnung.
-
@tueftler17
Hallo, ich habe mal versucht eine Log Datei zu erstellen und habe dir den Link per Chat mitgeteilt. -
@lisalisa Hallo! Die Logfiles sind angekommen - Danke!. Ich schaffe es aber erst am Wochenende mich damit genauer zu beschäftigen.
Zu Deiner Frage von vorhin: Die Daten sind leider nicht per modbus abrufbar, es ist offensichtlich ein ähnliches Protokoll aber nicht das Gleiche. Die beConnect-App hat mich da offensichtlich in die Irre geführt. Magst Du mir noch schreiben wie viele Zellen Dein Speicher hat? Vielleicht kann ich das dann auch in den Daten finden und mit einbauen. Die Zellenzahl dürfte im Augenblick nicht stimmen. -
@tueftler17
Hallo, Ich habe eine "Battery-Box LVS 8.0 (8 kWh)" mit zwei 4 kWh Batterie Modulen, da sollten dann je 4kWH 16 Zellen sein, also 32 Zellen insgesamt.