@srwilli Was steht denn im Log warum die Instanz nicht grün wird?
-
modbus.0 2021-09-30 18:25:01.361 info Disconnected from slave 192.168.10.92 modbus.0 2021-09-30 18:25:00.361 warn Poll error count: 13 code: {"err":"timeout","timeout":5000} modbus.0 2021-09-30 18:25:00.360 error Client in error state. modbus.0 2021-09-30 18:25:00.360 error Request timed out. modbus.0 2021-09-30 18:25:00.359 warn Error: undefined
-
@srwilli Sind iobroker und der WR im gleichen Subnetz?
Adapter bzw. Instanz neugestartet? -
@lessthanmore
Ja hängen auch an der selben Switch.
Iobroker auf Raspi 4 8gb
Adapter bzw Insanz auch neugestartet. -
@srwilli Merkwürdig, wenn die Verbindung eigentlich steht.
Erhöh im Adapter mal das Datenabfrageintervall auf 2000. -
@lessthanmore
Habe ich erhöht.
Ist genauso wie vorher: Nach Neustart vom Adapter geht der untere Haken für 2 Sekunden auf grün, danach rot -
@srwilli Zeig mal bitte einen Screenshot deiner Einstellungen in der Instanz.
-
-
@srwilli Und noch ein Screenshot bitte von dem Sunny Explorer und den Modbus-Einstellungen direkt am WR.
Ich verstehe nicht warum da keine Verbindung zustande kommt, wenn es über dem Simulator mit den gleichen Einstellungen funktioniert. -
Meinst du das ?
-
@srwilli Stell mal "P-Vorgaben..." auf Ein.
-
@lessthanmore erledigt. Funktioniert nicht
-
@srwilli Hast du eine Wallbox (openWB?), die evtl. auf den WR zugreift?
-
@lessthanmore nein, nur der WR und den SHM2
-
@srwilli Kommt auf dem Eingangsregister 30775 überhaupt was im Simulator? Also hast du alle drei Register getestet?
-
@srwilli
Mir fällt auf, dass Du die abzufragenden Register im Modbus Adapter unter Eingangsregister konfiguriert hast. M.W. müssen die unter Holding Register definiert werden (im Radzio-tool hast Du das ja auch so gemacht)
Das Datenabfrageintervall habe ich auf 10000 ms gestellt, um die Last auf dem WR zu reduzieren. -
@pdbjjens Eingangsregister sollte aber stimmen lt. PV Forum, etc. Auch bei allen Beiträgen hier im Forum liest man nur vom Eingangsregister.
https://forum.iobroker.net/topic/21884/gelöst-modbus-sma-10000tl-20-keine-daten-auslesbar?_=1633075179343 -
@lessthanmore said in Test Adapter sma-em v0.6.x Latest:
@srwilli Kommt auf dem Eingangsregister 30775 überhaupt was im Simulator? Also hast du alle drei Register getestet?
@pdbjjens said in Test Adapter sma-em v0.6.x Latest:
@srwilli
Mir fällt auf, dass Du die abzufragenden Register im Modbus Adapter unter Eingangsregister konfiguriert hast. M.W. müssen die unter Holding Register definiert werden (im Radzio-tool hast Du das ja auch so gemacht)
Das Datenabfrageintervall habe ich auf 10000 ms gestellt, um die Last auf dem WR zu reduzieren.
-
@lessthanmore Ich habe den Adapter neuinstalliert und siehe da alles funktioniert einwandfrei mit den selben Einstellungen.... komisch. Vielen vielen Dank für deine (eure) Hilfe!
WIe lösche ich jetzt SFBspot sauber von der Raspi runter?