  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter sma-em v1.3.x Latest

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.1k

Test Adapter sma-em v1.3.x Latest

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
386 Beiträge 48 Kommentatoren 111.1k Aufrufe 45 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • L lessthanmore

    @srwilli Für die Werte müssen auch erst die Register gefüllt werden. Sekunde, nächster Screenshot kommt.

    Aber eigentlich müsste der Adapter bereits grün werden wenn die Verbindung passt.

    Eingangsregister mal nur für drei Werte:
    2021-09-30_15-54-37.png

    Was sagt denn das Log, warum der Adapter nicht grün wird (mal auf Debug stellen)?

    S Offline
    S Offline
    srwilli
    schrieb am zuletzt editiert von
    #61

    @lessthanmore Danke,
    habe ich bereits drin. Funktioniert leider nicht. Adapter gelb 😞 Keine Werte

    B 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S srwilli

      @lessthanmore Danke,
      habe ich bereits drin. Funktioniert leider nicht. Adapter gelb 😞 Keine Werte

      B Offline
      B Offline
      BigTom91
      schrieb am zuletzt editiert von
      #62

      @srwilli Was steht denn im Log?

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • L Online
        L Online
        lessthanmore
        schrieb am zuletzt editiert von
        #63

        @srwilli Funktioniert denn die Verbindung per Modbus Master Simulator?
        http://en.radzio.dxp.pl/modbus-master-simulator/

        Hier die Anleitung von SMA: https://www.sma-sunny.com/so-testet-ihr-die-verbindung-zu-eurem-sma-wechselrichter/

        S 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • L lessthanmore

          @srwilli Funktioniert denn die Verbindung per Modbus Master Simulator?
          http://en.radzio.dxp.pl/modbus-master-simulator/

          Hier die Anleitung von SMA: https://www.sma-sunny.com/so-testet-ihr-die-verbindung-zu-eurem-sma-wechselrichter/

          S Offline
          S Offline
          srwilli
          schrieb am zuletzt editiert von
          #64

          @lessthanmore modbus1.jpg modbus2.jpg

          Funktioniert.

          L 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • S srwilli

            @lessthanmore modbus1.jpg modbus2.jpg

            Funktioniert.

            L Online
            L Online
            lessthanmore
            schrieb am zuletzt editiert von
            #65

            @srwilli Was steht denn im Log warum die Instanz nicht grün wird?

            S 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • L lessthanmore

              @srwilli Was steht denn im Log warum die Instanz nicht grün wird?

              S Offline
              S Offline
              srwilli
              schrieb am zuletzt editiert von
              #66

              @lessthanmore

              modbus.0
              	2021-09-30 18:25:01.361	info	Disconnected from slave 192.168.10.92
              modbus.0
              	2021-09-30 18:25:00.361	warn	Poll error count: 13 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
              modbus.0
              	2021-09-30 18:25:00.360	error	Client in error state.
              modbus.0
              	2021-09-30 18:25:00.360	error	Request timed out.
              modbus.0
              	2021-09-30 18:25:00.359	warn	Error: undefined
              
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • S srwilli

                @lessthanmore

                modbus.0
                	2021-09-30 18:25:01.361	info	Disconnected from slave 192.168.10.92
                modbus.0
                	2021-09-30 18:25:00.361	warn	Poll error count: 13 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                modbus.0
                	2021-09-30 18:25:00.360	error	Client in error state.
                modbus.0
                	2021-09-30 18:25:00.360	error	Request timed out.
                modbus.0
                	2021-09-30 18:25:00.359	warn	Error: undefined
                
                L Online
                L Online
                lessthanmore
                schrieb am zuletzt editiert von
                #67

                @srwilli Sind iobroker und der WR im gleichen Subnetz?
                Adapter bzw. Instanz neugestartet?

                S 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • L lessthanmore

                  @srwilli Sind iobroker und der WR im gleichen Subnetz?
                  Adapter bzw. Instanz neugestartet?

                  S Offline
                  S Offline
                  srwilli
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #68

                  @lessthanmore
                  Ja hängen auch an der selben Switch.
                  Iobroker auf Raspi 4 8gb
                  Adapter bzw Insanz auch neugestartet.

                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S srwilli

                    @lessthanmore
                    Ja hängen auch an der selben Switch.
                    Iobroker auf Raspi 4 8gb
                    Adapter bzw Insanz auch neugestartet.

                    L Online
                    L Online
                    lessthanmore
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #69

                    @srwilli Merkwürdig, wenn die Verbindung eigentlich steht.
                    Erhöh im Adapter mal das Datenabfrageintervall auf 2000.

                    S 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • L lessthanmore

                      @srwilli Merkwürdig, wenn die Verbindung eigentlich steht.
                      Erhöh im Adapter mal das Datenabfrageintervall auf 2000.

                      S Offline
                      S Offline
                      srwilli
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #70

                      @lessthanmore
                      modbus3.jpg
                      Habe ich erhöht.
                      Ist genauso wie vorher: Nach Neustart vom Adapter geht der untere Haken für 2 Sekunden auf grün, danach rot

                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • S srwilli

                        @lessthanmore
                        modbus3.jpg
                        Habe ich erhöht.
                        Ist genauso wie vorher: Nach Neustart vom Adapter geht der untere Haken für 2 Sekunden auf grün, danach rot

                        L Online
                        L Online
                        lessthanmore
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #71

                        @srwilli Zeig mal bitte einen Screenshot deiner Einstellungen in der Instanz.

                        S 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • L lessthanmore

                          @srwilli Zeig mal bitte einen Screenshot deiner Einstellungen in der Instanz.

                          S Offline
                          S Offline
                          srwilli
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #72

                          @lessthanmore modbus6.jpg modbus5.jpg modbus4.jpg

                          L P 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • S srwilli

                            @lessthanmore modbus6.jpg modbus5.jpg modbus4.jpg

                            L Online
                            L Online
                            lessthanmore
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #73

                            @srwilli Und noch ein Screenshot bitte von dem Sunny Explorer und den Modbus-Einstellungen direkt am WR.
                            Ich verstehe nicht warum da keine Verbindung zustande kommt, wenn es über dem Simulator mit den gleichen Einstellungen funktioniert.

                            S 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • L lessthanmore

                              @srwilli Und noch ein Screenshot bitte von dem Sunny Explorer und den Modbus-Einstellungen direkt am WR.
                              Ich verstehe nicht warum da keine Verbindung zustande kommt, wenn es über dem Simulator mit den gleichen Einstellungen funktioniert.

                              S Offline
                              S Offline
                              srwilli
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #74

                              @lessthanmore modbus7.jpg

                              Meinst du das ?

                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • S srwilli

                                @lessthanmore modbus7.jpg

                                Meinst du das ?

                                L Online
                                L Online
                                lessthanmore
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #75

                                @srwilli Stell mal "P-Vorgaben..." auf Ein.

                                S 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • L lessthanmore

                                  @srwilli Stell mal "P-Vorgaben..." auf Ein.

                                  S Offline
                                  S Offline
                                  srwilli
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #76

                                  @lessthanmore erledigt. Funktioniert nicht

                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • S srwilli

                                    @lessthanmore erledigt. Funktioniert nicht

                                    L Online
                                    L Online
                                    lessthanmore
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #77

                                    @srwilli Hast du eine Wallbox (openWB?), die evtl. auf den WR zugreift?

                                    S 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • L lessthanmore

                                      @srwilli Hast du eine Wallbox (openWB?), die evtl. auf den WR zugreift?

                                      S Offline
                                      S Offline
                                      srwilli
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #78

                                      @lessthanmore nein, nur der WR und den SHM2

                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • S srwilli

                                        @lessthanmore nein, nur der WR und den SHM2

                                        L Online
                                        L Online
                                        lessthanmore
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #79

                                        @srwilli Kommt auf dem Eingangsregister 30775 überhaupt was im Simulator? Also hast du alle drei Register getestet?

                                        S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • S srwilli

                                          @lessthanmore modbus6.jpg modbus5.jpg modbus4.jpg

                                          P Online
                                          P Online
                                          pdbjjens
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #80

                                          @srwilli
                                          Mir fällt auf, dass Du die abzufragenden Register im Modbus Adapter unter Eingangsregister konfiguriert hast. M.W. müssen die unter Holding Register definiert werden (im Radzio-tool hast Du das ja auch so gemacht)
                                          Das Datenabfrageintervall habe ich auf 10000 ms gestellt, um die Last auf dem WR zu reduzieren.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          345

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe