NEWS
Test Adapter sma-em v1.1.x Latest
-
@lessthanmore Danke,
habe ich bereits drin. Funktioniert leider nicht. Adapter gelb Keine Werte -
@srwilli Was steht denn im Log?
-
@srwilli Funktioniert denn die Verbindung per Modbus Master Simulator?
http://en.radzio.dxp.pl/modbus-master-simulator/Hier die Anleitung von SMA: https://www.sma-sunny.com/so-testet-ihr-die-verbindung-zu-eurem-sma-wechselrichter/
-
Funktioniert.
-
@srwilli Was steht denn im Log warum die Instanz nicht grün wird?
-
modbus.0 2021-09-30 18:25:01.361 info Disconnected from slave 192.168.10.92 modbus.0 2021-09-30 18:25:00.361 warn Poll error count: 13 code: {"err":"timeout","timeout":5000} modbus.0 2021-09-30 18:25:00.360 error Client in error state. modbus.0 2021-09-30 18:25:00.360 error Request timed out. modbus.0 2021-09-30 18:25:00.359 warn Error: undefined
-
@srwilli Sind iobroker und der WR im gleichen Subnetz?
Adapter bzw. Instanz neugestartet? -
@lessthanmore
Ja hängen auch an der selben Switch.
Iobroker auf Raspi 4 8gb
Adapter bzw Insanz auch neugestartet. -
@srwilli Merkwürdig, wenn die Verbindung eigentlich steht.
Erhöh im Adapter mal das Datenabfrageintervall auf 2000. -
@lessthanmore
Habe ich erhöht.
Ist genauso wie vorher: Nach Neustart vom Adapter geht der untere Haken für 2 Sekunden auf grün, danach rot -
@srwilli Zeig mal bitte einen Screenshot deiner Einstellungen in der Instanz.
-
-
@srwilli Und noch ein Screenshot bitte von dem Sunny Explorer und den Modbus-Einstellungen direkt am WR.
Ich verstehe nicht warum da keine Verbindung zustande kommt, wenn es über dem Simulator mit den gleichen Einstellungen funktioniert. -
Meinst du das ?
-
@srwilli Stell mal "P-Vorgaben..." auf Ein.
-
@lessthanmore erledigt. Funktioniert nicht
-
@srwilli Hast du eine Wallbox (openWB?), die evtl. auf den WR zugreift?
-
@lessthanmore nein, nur der WR und den SHM2
-
@srwilli Kommt auf dem Eingangsregister 30775 überhaupt was im Simulator? Also hast du alle drei Register getestet?
-
@srwilli
Mir fällt auf, dass Du die abzufragenden Register im Modbus Adapter unter Eingangsregister konfiguriert hast. M.W. müssen die unter Holding Register definiert werden (im Radzio-tool hast Du das ja auch so gemacht)
Das Datenabfrageintervall habe ich auf 10000 ms gestellt, um die Last auf dem WR zu reduzieren.