  5. [Gelöst]Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.4k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.5k

[Gelöst]Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
120 Beiträge 2 Kommentatoren 13.2k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • dslraserD dslraser

    @goetschhofer sagte in Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly:

    Beim 2. falsches Ergebnis:, müsste "wahr" lauten.
    Echt interessant, wenn ich <=-2.500 W (anstatt >=-2500 W) bei der 2. Variante eingebe, dann bekomme ich "falsch".

    Und wie hoch ist der aktuelle Wert in diesem Moment gewesen ?

    G Offline
    G Offline
    GOETSCHHOFER
    schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
    #62

    @dslraser said in Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly:

    @goetschhofer sagte in Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly:

    Beim 2. falsches Ergebnis:, müsste "wahr" lauten.
    Echt interessant, wenn ich <=-2.500 W (anstatt >=-2500 W) bei der 2. Variante eingebe, dann bekomme ich "falsch".

    Und wie hoch ist der aktuelle Wert in diesem Moment gewesen ?

    Habe es soeben nochmals getestet.

    Habe den Entladewert mit -2000 W unter DP händisch eingetragen:
    75668f5d-c50b-47d4-8d90-5997083117a4-image.png

    9e63f183-b84e-463e-ba6b-bdae36efd54e-image.png

    dslraserD 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • G GOETSCHHOFER

      @dslraser said in Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly:

      @goetschhofer sagte in Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly:

      Beim 2. falsches Ergebnis:, müsste "wahr" lauten.
      Echt interessant, wenn ich <=-2.500 W (anstatt >=-2500 W) bei der 2. Variante eingebe, dann bekomme ich "falsch".

      Und wie hoch ist der aktuelle Wert in diesem Moment gewesen ?

      Habe es soeben nochmals getestet.

      Habe den Entladewert mit -2000 W unter DP händisch eingetragen:
      75668f5d-c50b-47d4-8d90-5997083117a4-image.png

      9e63f183-b84e-463e-ba6b-bdae36efd54e-image.png

      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      Forum Testing Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von dslraser
      #63

      @goetschhofer
      Ja, einmal vergleichst Du mit größer/gleich und einmal mit kleiner/gleich....
      Da muß doch dann was anderes rauskommen.
      Ich verstehe nicht was Du mir damit sagen willst ?

      G 1 Antwort Letzte Antwort
      1
      • dslraserD dslraser

        @goetschhofer
        Ja, einmal vergleichst Du mit größer/gleich und einmal mit kleiner/gleich....
        Da muß doch dann was anderes rauskommen.
        Ich verstehe nicht was Du mir damit sagen willst ?

        G Offline
        G Offline
        GOETSCHHOFER
        schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
        #64

        @dslraser said in Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly:

        @goetschhofer
        Ja, einmal vergleichst Du mit größer/gleich und einmal mit kleiner/gleich....
        Da muß doch dann was anderes rauskommen.
        Ich verstehe nicht was Du mir damit sagen willst ?

        Hätte deinen Rat schon früher befolgen sollen, habe mir jetzt einen Test-Datenpunkt TEST_ENTLADUNG_W angelegt.
        Ist eine tolle Sache :+1: , denn hier kann man Trockenschwimmtraining machen. :grinning:
        59d4758b-2545-4e14-b473-f3021ba30361-image.png

        1. Variante:

        Die Abfrage lautet doch, ob der abgefragte Werte -3500 zwischen 0 und -2.500 liegt, , hier kommt "wahr" heraus.
        Dieser Wert liegt ja nicht zwischen diesen beiden Werten, da müsste doch "falsch" herauskommen ?
        Oder verstehe ich das Ergebnis "wahr" und "falsch" nicht korrekt ? :thinking_face:
        Interessant ist für mich, dass es bei der Vergleichsfunktion bei der Abfrage der positiven Werten keine Probleme gibt.
        cda0884f-d796-46b4-9d74-38e08ed021b4-image.png
        8b4775e2-f453-4752-b37e-61c3f4319a1d-image.png
        3f31404c-1ae3-4019-a3d7-ba3e715b64a4-image.png

        Du bekommst auch als Ergebnis "wahr".
        9d96ae8f-d770-458a-a5b8-609b601d6cba-image.png

        2. Variante:
        Die Abfrage lautet hier, ob der abgefragte Werte -2000 zwischen 0 und -2.500 liegt, hier kommt "falsch" heraus.
        Dieser Wert liegt ja zwischen diesen beiden Werten, da müsste doch "wahr" herauskommen ?

        c05bb091-b684-45b3-9f91-2fbf4851b2af-image.png
        6565df53-cd24-43ef-a404-24e13ae5bae0-image.png
        094d4d6f-4f43-4f94-b156-b96ff1f90d05-image.png

        54413799-3c56-449a-ae51-ffa39d86420f-image.png

        Sorry, hier stehe ich wahrscheinlich auf dem Schlauch.

        G dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • G GOETSCHHOFER

          @dslraser said in Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly:

          @goetschhofer
          Ja, einmal vergleichst Du mit größer/gleich und einmal mit kleiner/gleich....
          Da muß doch dann was anderes rauskommen.
          Ich verstehe nicht was Du mir damit sagen willst ?

          Hätte deinen Rat schon früher befolgen sollen, habe mir jetzt einen Test-Datenpunkt TEST_ENTLADUNG_W angelegt.
          Ist eine tolle Sache :+1: , denn hier kann man Trockenschwimmtraining machen. :grinning:
          59d4758b-2545-4e14-b473-f3021ba30361-image.png

          1. Variante:

          Die Abfrage lautet doch, ob der abgefragte Werte -3500 zwischen 0 und -2.500 liegt, , hier kommt "wahr" heraus.
          Dieser Wert liegt ja nicht zwischen diesen beiden Werten, da müsste doch "falsch" herauskommen ?
          Oder verstehe ich das Ergebnis "wahr" und "falsch" nicht korrekt ? :thinking_face:
          Interessant ist für mich, dass es bei der Vergleichsfunktion bei der Abfrage der positiven Werten keine Probleme gibt.
          cda0884f-d796-46b4-9d74-38e08ed021b4-image.png
          8b4775e2-f453-4752-b37e-61c3f4319a1d-image.png
          3f31404c-1ae3-4019-a3d7-ba3e715b64a4-image.png

          Du bekommst auch als Ergebnis "wahr".
          9d96ae8f-d770-458a-a5b8-609b601d6cba-image.png

          2. Variante:
          Die Abfrage lautet hier, ob der abgefragte Werte -2000 zwischen 0 und -2.500 liegt, hier kommt "falsch" heraus.
          Dieser Wert liegt ja zwischen diesen beiden Werten, da müsste doch "wahr" herauskommen ?

          c05bb091-b684-45b3-9f91-2fbf4851b2af-image.png
          6565df53-cd24-43ef-a404-24e13ae5bae0-image.png
          094d4d6f-4f43-4f94-b156-b96ff1f90d05-image.png

          54413799-3c56-449a-ae51-ffa39d86420f-image.png

          Sorry, hier stehe ich wahrscheinlich auf dem Schlauch.

          G Offline
          G Offline
          GOETSCHHOFER
          schrieb am zuletzt editiert von
          #65

          @dslraser

          Das Skript läuft jetzt bei der Be- und Entladung so, wie ich mir dies vorstelle, auch mit der Begrenzung der maximalen Beladung (+2500 W) und der maximalen Entladeleistung (- 2.500 W).
          Bei der Entladung mit <0 und >=-2500. Mit größer gleich -2500 Grenze ich die Werte zwischen 0 und -2500 ein.

          705bddd2-4c77-4be3-914c-e588877871fb-image.png

          BLOCKLY_BAT_SMU_20.9.2021-17h00.txt

          4. BAT_SIMU_1-20.9.2021-17h10.gif

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • G GOETSCHHOFER

            @dslraser said in Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly:

            @goetschhofer
            Ja, einmal vergleichst Du mit größer/gleich und einmal mit kleiner/gleich....
            Da muß doch dann was anderes rauskommen.
            Ich verstehe nicht was Du mir damit sagen willst ?

            Hätte deinen Rat schon früher befolgen sollen, habe mir jetzt einen Test-Datenpunkt TEST_ENTLADUNG_W angelegt.
            Ist eine tolle Sache :+1: , denn hier kann man Trockenschwimmtraining machen. :grinning:
            59d4758b-2545-4e14-b473-f3021ba30361-image.png

            1. Variante:

            Die Abfrage lautet doch, ob der abgefragte Werte -3500 zwischen 0 und -2.500 liegt, , hier kommt "wahr" heraus.
            Dieser Wert liegt ja nicht zwischen diesen beiden Werten, da müsste doch "falsch" herauskommen ?
            Oder verstehe ich das Ergebnis "wahr" und "falsch" nicht korrekt ? :thinking_face:
            Interessant ist für mich, dass es bei der Vergleichsfunktion bei der Abfrage der positiven Werten keine Probleme gibt.
            cda0884f-d796-46b4-9d74-38e08ed021b4-image.png
            8b4775e2-f453-4752-b37e-61c3f4319a1d-image.png
            3f31404c-1ae3-4019-a3d7-ba3e715b64a4-image.png

            Du bekommst auch als Ergebnis "wahr".
            9d96ae8f-d770-458a-a5b8-609b601d6cba-image.png

            2. Variante:
            Die Abfrage lautet hier, ob der abgefragte Werte -2000 zwischen 0 und -2.500 liegt, hier kommt "falsch" heraus.
            Dieser Wert liegt ja zwischen diesen beiden Werten, da müsste doch "wahr" herauskommen ?

            c05bb091-b684-45b3-9f91-2fbf4851b2af-image.png
            6565df53-cd24-43ef-a404-24e13ae5bae0-image.png
            094d4d6f-4f43-4f94-b156-b96ff1f90d05-image.png

            54413799-3c56-449a-ae51-ffa39d86420f-image.png

            Sorry, hier stehe ich wahrscheinlich auf dem Schlauch.

            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            Forum Testing Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von dslraser
            #66

            @goetschhofer sagte in Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly:

            Die Abfrage lautet hier, ob der abgefragte Werte -2000 zwischen 0 und -2.500 liegt, hier kommt "falsch" heraus.
            Dieser Wert liegt ja zwischen diesen beiden Werten, da müsste doch "wahr" herauskommen ?

            Nein, Du fragst Sinngemäß ab ob -2.000 kleiner oder gleich -2500 ist und -2.000 kleiner oder gleich 0 ist. (das erste ist falsch und das zweite ist richtig) Da beide Werte stimmen müssen (und) ist das Ergebnis falsch. So meine Erklärung dazu.

            G 1 Antwort Letzte Antwort
            1
            • dslraserD dslraser

              @goetschhofer sagte in Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly:

              Die Abfrage lautet hier, ob der abgefragte Werte -2000 zwischen 0 und -2.500 liegt, hier kommt "falsch" heraus.
              Dieser Wert liegt ja zwischen diesen beiden Werten, da müsste doch "wahr" herauskommen ?

              Nein, Du fragst Sinngemäß ab ob -2.000 kleiner oder gleich -2500 ist und -2.000 kleiner oder gleich 0 ist. (das erste ist falsch und das zweite ist richtig) Da beide Werte stimmen müssen (und) ist das Ergebnis falsch. So meine Erklärung dazu.

              G Offline
              G Offline
              GOETSCHHOFER
              schrieb am zuletzt editiert von
              #67

              @dslraser

              Da ich ja vor 5 Jahren bereits eine Batteriespeichersimulation in Excel mit mtl. 90.000 Datensätzen erstellt habe, kann ich mich noch düster erinnern, dass ich das Gleiche Problem mit der Vergleichsfunktion mit negativen Werten hatte.

              Habe mir das ganze nochmals in Excel aufbereitet und hier ist es das Gleiche, dass man meines Erachtens bei Abfrage eines negativen Wertes zwischen 0 und -2500, mit <0 und >=-2500 arbeiten muss.

              Ich interpretiere dies so, dass eine Minuszahl das <= in >= umdreht.

              a9fb8a72-0140-4dda-8c42-0d2fc027a92f-image.png

              VERGLEICHSFUNKTION mit positiven und negativen Zahlen-20.9.2021.xlsx

              Ich mache monatlich Auswertungen der Strompreise für A und D und hier frage ich auch die negativen Preise mit <0 und >=z. B. -10 Euro/MWh ab, also welche Werte liegen zwischen 0 und -10.
              Also nicht 2 x kleiner gleich, sondern 1 x <0 und anschließend >=negativer Wert.

              Das spannende an der Sache ist ja, dass es mit dieser Logik im Blockly fehlerfrei funktioniert.

              Danke für deine Hilfe.

              dslraserD 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • G GOETSCHHOFER

                @dslraser

                Da ich ja vor 5 Jahren bereits eine Batteriespeichersimulation in Excel mit mtl. 90.000 Datensätzen erstellt habe, kann ich mich noch düster erinnern, dass ich das Gleiche Problem mit der Vergleichsfunktion mit negativen Werten hatte.

                Habe mir das ganze nochmals in Excel aufbereitet und hier ist es das Gleiche, dass man meines Erachtens bei Abfrage eines negativen Wertes zwischen 0 und -2500, mit <0 und >=-2500 arbeiten muss.

                Ich interpretiere dies so, dass eine Minuszahl das <= in >= umdreht.

                a9fb8a72-0140-4dda-8c42-0d2fc027a92f-image.png

                VERGLEICHSFUNKTION mit positiven und negativen Zahlen-20.9.2021.xlsx

                Ich mache monatlich Auswertungen der Strompreise für A und D und hier frage ich auch die negativen Preise mit <0 und >=z. B. -10 Euro/MWh ab, also welche Werte liegen zwischen 0 und -10.
                Also nicht 2 x kleiner gleich, sondern 1 x <0 und anschließend >=negativer Wert.

                Das spannende an der Sache ist ja, dass es mit dieser Logik im Blockly fehlerfrei funktioniert.

                Danke für deine Hilfe.

                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                Forum Testing Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #68

                @goetschhofer
                Ich habe nochmal bei den role für die Datenpunkte nachgelesen.

                https://www.iobroker.net/#de/documentation/dev/stateroles.md

                value.power.consumption (Einheit = Wh oder kWh)

                Screenshot_20210921-111547_Chrome.jpg

                Kannst Du ja noch anpassen.

                1 Antwort Letzte Antwort
                1
                • G Offline
                  G Offline
                  GOETSCHHOFER
                  schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                  #69

                  @dslraser

                  Danke für den Hinweis zur role "value.power.consumption".
                  Interessant ist, dass er mir dies so nicht unter Auswahl role vorschlägt, sondern nur value.power, daher habe ich diese Auswahl bei der Anlage eingetragen, aber dies kann man ja, so wie ich jetzt festgestellt habe, durch Klick auf die Bezeichnung ändern.

                  Offenbar haben die schon gewusst, dass so ein Verrückter wie ich komme und gleich Sicherheitshalber die role "value.power - Batteriestand" vorgesehen, echt Klasse.:grinning:

                  2426d617-cd8f-48c2-85a8-b0cf759a5344-image.png

                  75a7042b-311f-4bf9-b555-977d2af875b2-image.png

                  6bcf4fb0-dc1c-4f1b-9065-6646221eaee7-image.png

                  Jetzt habe ich nur mehr eine abschließende Herausforderung den maximalen Batteriestand in die Abfrage einzubauen.
                  Dies bedeutet, er darf bei der Beladung nicht z. B. über 5 kWh = 5.000 Wh kommen und bei der Entladung nicht unter Null.

                  Aktuell fehlen diese 2 Begrenzungen noch.

                  Was ich jetzt von dir an einem praktischen Beispiel und in einem Crashkurs Blockly gelernt habe :+1: , mit Variablen zu arbeiten.
                  Gibt es die Möglichkeit auch mit Konstanten z. B. Maximaler Ladestand 5.000 Wh oder Beladewirkungsgrad 90 % oder Entladewirkungsgrad 90 % zu arbeiten ?

                  Dann brauche ich die Zahlen nicht immer über eine Formel einzutragen und kann diese gleich am Beginn festlegen oder nach Wunsch verändern.

                  Würde dies so funktionieren, wenn ich oben den "MAXIMALER LADESTAND" definiere und in eine falls mache .... Funktion einbaue ?
                  6f76c894-cbe4-4f43-adaf-2a2f8058022c-image.png
                  Ich muss ja korrekterweise beim Beladen immer abfragen ob BELADEN_Wh + SPEICHERSTAND_Wh <=5.000 Wh ist, wenn nicht, dann darf er nur die Differenz aus aktuellem und maximalen SPEICHERSTAND-Wh auf den SPEICHERSTAND_Wh zuschreiben.
                  Sonst geht dieser über .........
                  Beim Entladen ist es das Gleiche nur in die andere Richtung, hier darf er nicht unter Null kommen.
                  Aktuell ist dies im Blockly noch möglich.

                  Danke für die Hilfe.

                  dslraserD 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • G GOETSCHHOFER

                    @dslraser

                    Danke für den Hinweis zur role "value.power.consumption".
                    Interessant ist, dass er mir dies so nicht unter Auswahl role vorschlägt, sondern nur value.power, daher habe ich diese Auswahl bei der Anlage eingetragen, aber dies kann man ja, so wie ich jetzt festgestellt habe, durch Klick auf die Bezeichnung ändern.

                    Offenbar haben die schon gewusst, dass so ein Verrückter wie ich komme und gleich Sicherheitshalber die role "value.power - Batteriestand" vorgesehen, echt Klasse.:grinning:

                    2426d617-cd8f-48c2-85a8-b0cf759a5344-image.png

                    75a7042b-311f-4bf9-b555-977d2af875b2-image.png

                    6bcf4fb0-dc1c-4f1b-9065-6646221eaee7-image.png

                    Jetzt habe ich nur mehr eine abschließende Herausforderung den maximalen Batteriestand in die Abfrage einzubauen.
                    Dies bedeutet, er darf bei der Beladung nicht z. B. über 5 kWh = 5.000 Wh kommen und bei der Entladung nicht unter Null.

                    Aktuell fehlen diese 2 Begrenzungen noch.

                    Was ich jetzt von dir an einem praktischen Beispiel und in einem Crashkurs Blockly gelernt habe :+1: , mit Variablen zu arbeiten.
                    Gibt es die Möglichkeit auch mit Konstanten z. B. Maximaler Ladestand 5.000 Wh oder Beladewirkungsgrad 90 % oder Entladewirkungsgrad 90 % zu arbeiten ?

                    Dann brauche ich die Zahlen nicht immer über eine Formel einzutragen und kann diese gleich am Beginn festlegen oder nach Wunsch verändern.

                    Würde dies so funktionieren, wenn ich oben den "MAXIMALER LADESTAND" definiere und in eine falls mache .... Funktion einbaue ?
                    6f76c894-cbe4-4f43-adaf-2a2f8058022c-image.png
                    Ich muss ja korrekterweise beim Beladen immer abfragen ob BELADEN_Wh + SPEICHERSTAND_Wh <=5.000 Wh ist, wenn nicht, dann darf er nur die Differenz aus aktuellem und maximalen SPEICHERSTAND-Wh auf den SPEICHERSTAND_Wh zuschreiben.
                    Sonst geht dieser über .........
                    Beim Entladen ist es das Gleiche nur in die andere Richtung, hier darf er nicht unter Null kommen.
                    Aktuell ist dies im Blockly noch möglich.

                    Danke für die Hilfe.

                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    Forum Testing Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #70

                    @goetschhofer sagte in Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly:

                    Gibt es die Möglichkeit auch mit Konstanten z. B. Maximaler Ladestand 5.000 Wh oder Beladewirkungsgrad 90 % oder Entladewirkungsgrad 90 % zu arbeiten ?

                    ja, auch über Variablen, oder wenn Du die Zahlen auch ändern willst ohne dafür das Blockly zu stoppen, dann besser über eigene Datenpunkte, da kannst Du Deine gewünschten Werte eintragen und zum rechnen benutzen.

                    G 2 Antworten Letzte Antwort
                    1
                    • dslraserD dslraser

                      @goetschhofer sagte in Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly:

                      Gibt es die Möglichkeit auch mit Konstanten z. B. Maximaler Ladestand 5.000 Wh oder Beladewirkungsgrad 90 % oder Entladewirkungsgrad 90 % zu arbeiten ?

                      ja, auch über Variablen, oder wenn Du die Zahlen auch ändern willst ohne dafür das Blockly zu stoppen, dann besser über eigene Datenpunkte, da kannst Du Deine gewünschten Werte eintragen und zum rechnen benutzen.

                      G Offline
                      G Offline
                      GOETSCHHOFER
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #71

                      @dslraser
                      O.k., danke dann werde ich mal beides testen.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • dslraserD dslraser

                        @goetschhofer sagte in Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly:

                        Gibt es die Möglichkeit auch mit Konstanten z. B. Maximaler Ladestand 5.000 Wh oder Beladewirkungsgrad 90 % oder Entladewirkungsgrad 90 % zu arbeiten ?

                        ja, auch über Variablen, oder wenn Du die Zahlen auch ändern willst ohne dafür das Blockly zu stoppen, dann besser über eigene Datenpunkte, da kannst Du Deine gewünschten Werte eintragen und zum rechnen benutzen.

                        G Offline
                        G Offline
                        GOETSCHHOFER
                        schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                        #72

                        @dslraser said in Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly:

                        @goetschhofer sagte in Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly:

                        Gibt es die Möglichkeit auch mit Konstanten z. B. Maximaler Ladestand 5.000 Wh oder Beladewirkungsgrad 90 % oder Entladewirkungsgrad 90 % zu arbeiten ?

                        ja, auch über Variablen, oder wenn Du die Zahlen auch ändern willst ohne dafür das Blockly zu stoppen, dann besser über eigene Datenpunkte, da kannst Du Deine gewünschten Werte eintragen und zum rechnen benutzen.

                        Habe jetzt versucht, auch die Konstanten mit Variablen einzubauen und bei der Beladung den maximalen Ladestand bei 5.000 Wh abzufangen.
                        Die Begrenzung des Ladestandes mit 5.000 Wh funktioniert soweit in den Zahlen in den Objekten.

                        Aber hier bekomme ich trotzdem eine Fehlermeldung "get state -....." not found ?
                        Was kann dies bedeuten ?

                        Danke

                        DankeBATT_SIMU_1_TEST-22.9.2021-10h30.txt


                        e477772d-0162-4a9e-9d2d-3d61b18e3d3b-image.png


                        2950b041-4d2c-42c3-916e-93f483424502-image.png

                        dslraserD 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • G GOETSCHHOFER

                          @dslraser said in Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly:

                          @goetschhofer sagte in Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly:

                          Gibt es die Möglichkeit auch mit Konstanten z. B. Maximaler Ladestand 5.000 Wh oder Beladewirkungsgrad 90 % oder Entladewirkungsgrad 90 % zu arbeiten ?

                          ja, auch über Variablen, oder wenn Du die Zahlen auch ändern willst ohne dafür das Blockly zu stoppen, dann besser über eigene Datenpunkte, da kannst Du Deine gewünschten Werte eintragen und zum rechnen benutzen.

                          Habe jetzt versucht, auch die Konstanten mit Variablen einzubauen und bei der Beladung den maximalen Ladestand bei 5.000 Wh abzufangen.
                          Die Begrenzung des Ladestandes mit 5.000 Wh funktioniert soweit in den Zahlen in den Objekten.

                          Aber hier bekomme ich trotzdem eine Fehlermeldung "get state -....." not found ?
                          Was kann dies bedeuten ?

                          Danke

                          DankeBATT_SIMU_1_TEST-22.9.2021-10h30.txt


                          e477772d-0162-4a9e-9d2d-3d61b18e3d3b-image.png


                          2950b041-4d2c-42c3-916e-93f483424502-image.png

                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          Forum Testing Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von dslraser
                          #73

                          @goetschhofer

                          Screenshot_20210922-122606_Chrome.jpg

                          Wenn das die Variable ist, dann darfst Du da nicht Wert von Object ID nehmen, sondern nur die Variable. (ich bin gerade nur am Handy)

                          Screenshot_20210922-122606_Chrome.jpg

                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • dslraserD dslraser

                            @goetschhofer

                            Screenshot_20210922-122606_Chrome.jpg

                            Wenn das die Variable ist, dann darfst Du da nicht Wert von Object ID nehmen, sondern nur die Variable. (ich bin gerade nur am Handy)

                            Screenshot_20210922-122606_Chrome.jpg

                            G Offline
                            G Offline
                            GOETSCHHOFER
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #74

                            @dslraser

                            @dslraser

                            Super, danke, dies hätte ich vor lauter Variablen und falls ..... nicht mehr gesehen.
                            Du hast eben einen scharfen Blick für solche Dinge. :grinning:

                            Kann man eine Variable nicht auch mit einer Berechnung dahinter definieren ?
                            Ich möchte das freie Ladepotential jedes mal vor Beladung ermitteln, damit wäre es eine Möglichkeit mit >= <=zu arbeiten; damit der Speicher nicht übergeht.

                            Das FREIES_LADE_POTENTIAL_Wh ist die VARIABLE und eben das Ergebnis aus: MAX_BATTERIE_LADESTAND_Wh abzüglich aktueller SPEICHER_STAND_Wh.

                            dslraserD 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • G GOETSCHHOFER

                              @dslraser

                              @dslraser

                              Super, danke, dies hätte ich vor lauter Variablen und falls ..... nicht mehr gesehen.
                              Du hast eben einen scharfen Blick für solche Dinge. :grinning:

                              Kann man eine Variable nicht auch mit einer Berechnung dahinter definieren ?
                              Ich möchte das freie Ladepotential jedes mal vor Beladung ermitteln, damit wäre es eine Möglichkeit mit >= <=zu arbeiten; damit der Speicher nicht übergeht.

                              Das FREIES_LADE_POTENTIAL_Wh ist die VARIABLE und eben das Ergebnis aus: MAX_BATTERIE_LADESTAND_Wh abzüglich aktueller SPEICHER_STAND_Wh.

                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              Forum Testing Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #75

                              @goetschhofer sagte in Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly:

                              Kann man eine Variable nicht auch mit einer Berechnung dahinter definieren ?

                              Kann man...

                              G 1 Antwort Letzte Antwort
                              1
                              • dslraserD dslraser

                                @goetschhofer sagte in Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly:

                                Kann man eine Variable nicht auch mit einer Berechnung dahinter definieren ?

                                Kann man...

                                G Offline
                                G Offline
                                GOETSCHHOFER
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #76

                                @dslraser said in Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly:

                                @goetschhofer sagte in Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly:

                                Kann man eine Variable nicht auch mit einer Berechnung dahinter definieren ?

                                Kann man...

                                Dann kann dies nicht der Fehler sein ?

                                Ich wüsste jetzt nicht, wie ich dies anders darstellen könnte.
                                848ef60b-1623-4b91-8bbc-4bbf98fc3e69-image.png

                                dslraserD 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • G GOETSCHHOFER

                                  @dslraser said in Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly:

                                  @goetschhofer sagte in Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly:

                                  Kann man eine Variable nicht auch mit einer Berechnung dahinter definieren ?

                                  Kann man...

                                  Dann kann dies nicht der Fehler sein ?

                                  Ich wüsste jetzt nicht, wie ich dies anders darstellen könnte.
                                  848ef60b-1623-4b91-8bbc-4bbf98fc3e69-image.png

                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  Forum Testing Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von dslraser
                                  #77

                                  @goetschhofer
                                  Da ist immernoch Wert von Objekt ID drinn. Du fragst ja keinen Wert von einem Datenpunkt ab, sondern die Variable.

                                  1632320420567-848ef60b-1623-4b91-8bbc-4bbf98fc3e69-image.png

                                  Wert von Objekt ID weg und nur die Variable da rein.

                                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                                  1
                                  • dslraserD dslraser

                                    @goetschhofer
                                    Da ist immernoch Wert von Objekt ID drinn. Du fragst ja keinen Wert von einem Datenpunkt ab, sondern die Variable.

                                    1632320420567-848ef60b-1623-4b91-8bbc-4bbf98fc3e69-image.png

                                    Wert von Objekt ID weg und nur die Variable da rein.

                                    G Offline
                                    G Offline
                                    GOETSCHHOFER
                                    schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                                    #78

                                    @dslraser

                                    Sorry, dies habe ich erst jetzt im 2. Anlauf verstanden. :face_with_head_bandage:

                                    Einen Fehler habe ich noch, nur hier brauche ich den DP Speicherstand_Wh um das freie Entladepotential zu berechnen.

                                    Ich wüsste jetzt nicht, wie ich diesen DP ersetzen soll ?
                                    Braucht er hier eigene Variable mit Speicherstand_Wh anlegen ?

                                    Danke

                                    Rechnerisch dürfte es meines Erachtens schon stimmen.
                                    Ich habe dies mit Veränderung der Werte im Speicherstand_Wh bei Beladung mit max. Ladestand (5000 Wh) und Entladung_Wh (0) mit minimaler Ladestand getestet.


                                    77fef3aa-a047-4a54-93fd-a8b590254aba-image.png


                                    0eda0c91-4cdd-45fd-af9e-f688dc9fe636-image.png

                                    6. BLOCKLY_BAT_SIMU_1_TEST-22.9.2021-19h00.txt

                                    dslraserD 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • G GOETSCHHOFER

                                      @dslraser

                                      Sorry, dies habe ich erst jetzt im 2. Anlauf verstanden. :face_with_head_bandage:

                                      Einen Fehler habe ich noch, nur hier brauche ich den DP Speicherstand_Wh um das freie Entladepotential zu berechnen.

                                      Ich wüsste jetzt nicht, wie ich diesen DP ersetzen soll ?
                                      Braucht er hier eigene Variable mit Speicherstand_Wh anlegen ?

                                      Danke

                                      Rechnerisch dürfte es meines Erachtens schon stimmen.
                                      Ich habe dies mit Veränderung der Werte im Speicherstand_Wh bei Beladung mit max. Ladestand (5000 Wh) und Entladung_Wh (0) mit minimaler Ladestand getestet.


                                      77fef3aa-a047-4a54-93fd-a8b590254aba-image.png


                                      0eda0c91-4cdd-45fd-af9e-f688dc9fe636-image.png

                                      6. BLOCKLY_BAT_SIMU_1_TEST-22.9.2021-19h00.txt

                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      Forum Testing Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von dslraser
                                      #79

                                      @goetschhofer
                                      Jetzt steht da zweimal hintereinander Wert von Objekt ID ?

                                      Screenshot_20210922-195730_Chrome.jpg

                                      Das erste muß weg

                                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                                      1
                                      • dslraserD dslraser

                                        @goetschhofer
                                        Jetzt steht da zweimal hintereinander Wert von Objekt ID ?

                                        Screenshot_20210922-195730_Chrome.jpg

                                        Das erste muß weg

                                        G Offline
                                        G Offline
                                        GOETSCHHOFER
                                        schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                                        #80

                                        @dslraser

                                        Jetzt läuft es fehlerlos, vielen Dank nochmals, für die Hilfe und vor allem deine Geduld mit mir. :+1: :+1: :+1:
                                        Ich glaube da habe ich sicher zigmal darüber geschaut, aber irgendwann sieht man den Wald vor lauter Bäume nicht mehr.

                                        Habe das Blockly zwar strukturiert, aber jetzt wird es für mich schon sehr komplex
                                        und habe nun als Variable noch die Berechnung der Voll_Lade_Zyklen eingefügt, nur weist er mir hier keinen Wert aus ?.


                                        acaae5f6-37ed-4e07-8f81-f71987132983-image.png


                                        f9d45704-3a48-449f-a39a-9cc7078e1b10-image.png


                                        36432931-bc3f-40ee-b3f5-58dcab40929f-image.png


                                        f3d97500-97a8-4d26-9464-e86bc388842f-image.png

                                        7. BLOCKLY_BAT_SIMU_1_TEST-22.9.2021-20h50.txt

                                        Da habe ich mich zu früh gefreut, doch noch ein Fehler, aber jetzt bei den Voll_Lade_Zyklen.
                                        ff3ce150-34b2-40f7-9e36-6a76af917a45-image.png
                                        a0e09f4a-b1ba-494b-ad6b-741c13c8c68d-image.png


                                        21b087d1-7a75-43cc-95af-fa78f887315c-image.png

                                        dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • G GOETSCHHOFER

                                          @dslraser

                                          Jetzt läuft es fehlerlos, vielen Dank nochmals, für die Hilfe und vor allem deine Geduld mit mir. :+1: :+1: :+1:
                                          Ich glaube da habe ich sicher zigmal darüber geschaut, aber irgendwann sieht man den Wald vor lauter Bäume nicht mehr.

                                          Habe das Blockly zwar strukturiert, aber jetzt wird es für mich schon sehr komplex
                                          und habe nun als Variable noch die Berechnung der Voll_Lade_Zyklen eingefügt, nur weist er mir hier keinen Wert aus ?.


                                          acaae5f6-37ed-4e07-8f81-f71987132983-image.png


                                          f9d45704-3a48-449f-a39a-9cc7078e1b10-image.png


                                          36432931-bc3f-40ee-b3f5-58dcab40929f-image.png


                                          f3d97500-97a8-4d26-9464-e86bc388842f-image.png

                                          7. BLOCKLY_BAT_SIMU_1_TEST-22.9.2021-20h50.txt

                                          Da habe ich mich zu früh gefreut, doch noch ein Fehler, aber jetzt bei den Voll_Lade_Zyklen.
                                          ff3ce150-34b2-40f7-9e36-6a76af917a45-image.png
                                          a0e09f4a-b1ba-494b-ad6b-741c13c8c68d-image.png


                                          21b087d1-7a75-43cc-95af-fa78f887315c-image.png

                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          Forum Testing Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #81

                                          @goetschhofer

                                          was ist das hier ? (gehört da nicht auch nur die Variable hin ?)

                                          Bildschirmfoto 2021-09-22 um 22.01.26.png

                                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                                          1
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          727

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe