NEWS
Test Adapter shuttercontrol v1.7.x
-
Ist mir heute auch aufgefallen. Allerdings taucht es bei mir defintiv erst auf, seitdem ich den JS-controller auf 3.3.15 geupdated habe. Das war erst nachdem ich deinen Post gelesen hatte und da war die Info im Log noch nicht da.
Allerdings betrifft es bei mir den Adapter für HomaticState value to set for "hmip.0.devices.3014F711A000111A498E380E.channels.1.endpositionAutoDetectionEnabled" has to be type "string" but received type "boolean"
-
@puppet1912 das wird auch erst seit dem neuen Js-Controller geprüft
-
@puppet1912 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
den Adapter für Homatic
welchen?
sieht nach dem HmIP Adapter aus für Accesspoint -
@negalein
Kannst du bitte den Teil mal rausfiltern, wo du das Fenster geschlossen hast? -
@crunchip
Kannst du bitte ein Issue anlegen? -
@simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
Kannst du bitte den Teil mal rausfiltern, wo du das Fenster geschlossen hast?
leider nicht.
Habe erst jetzt History auf dem Fensterkontakt aktiviert.Muss aber am 18. 8. zwischen 01:00 und 03:00 gewesen sein.
-
@homoran
Ja ist korrekt. Den Adapter für Homematic IP. -
gutn Morgn
Shuttercontrol zählt den Freitag schon zum Wochenende?
Ist mir heute aufgefallen, da das Rollo erst um 8 Uhr öffnete.Ist das ein Bug oder gewollt?
-
@negalein
Das kann ich definitiv ausschließen, da ich den Adapter selber seit Jahren nutze
Freitag Abend bei herunterfahren zählt als Wochenende.
Aber nicht hochfahren.
Überprüfe mal bitte deine Zeitzoneneinstellungen. -
@simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
Das kann ich definitiv ausschließen, da ich den Adapter selber seit Jahren nutze
Freitag Abend bei herunterfahren zählt als Wochenende.
Aber nicht hochfahren.
Überprüfe mal bitte deine Zeitzoneneinstellungen.komisch!
Wo finde ich die Zeitzoneneinstellungen?
In Linux passt sie!Current default time zone: 'Europe/Vienna' Local time is now: Fri Aug 20 09:53:19 CEST 2021. Universal Time is now: Fri Aug 20 07:53:19 UTC 2021.
Oder meinst du dies?
-
@simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
@puppet1912
Nimm mal die aktuelle aus dem latestBis dato hat es recht gut funktioniert. Allerdings trat das Problem die letzten Tage immer wieder mal auf. Warum ab und an ein Aktor in den Manu_Mode geht konnte ich leider nicht ergründen.
Die Statusprüfung ist auf 60sec eingestellt.shuttercontrol.0 2021-08-21 15:41:46.069 debug WzRechts Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close shuttercontrol.0 2021-08-21 15:41:46.067 debug WzRechts drived manually to 0.44999999999999996. Old value = 0. New value = 0.44999999999999996 shuttercontrol.0 2021-08-21 15:41:32.182 debug save current height after State Check: 0.44999999999999996% from WzRechts shuttercontrol.0 2021-08-21 15:40:46.064 debug Shutter state changed: WzRechts old value = 0 new value = 0.44999999999999996 shuttercontrol.0 2021-08-21 15:40:34.604 debug Essen Old value = 0. New value = 0.4. automatic is active shuttercontrol.0 2021-08-21 15:40:34.604 debug Shutter state changed: Essen old value = 0 new value = 0.4 shuttercontrol.0 2021-08-21 15:40:32.260 debug WzRechts Old value = 0. New value = 0.45. automatic is active shuttercontrol.0 2021-08-21 15:40:32.259 debug Shutter state changed: WzRechts old value = 0 new value = 0.45 shuttercontrol.0 2021-08-21 15:40:32.176 debug Sunprotect WzRechts old height: 0% new height: 0.45% shuttercontrol.0 2021-08-21 15:40:32.175 info Set ID: WzRechts value: 0.45% shuttercontrol.0 2021-08-21 15:40:32.174 debug RangeMinus: 230 < 232.2RangePlus: 280 > 232.2 shuttercontrol.0 2021-08-21 15:40:32.172 debug Sunprotect for WzRechts is active shuttercontrol.0 2021-08-21 15:40:32.171 debug WzRechts: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0.45 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:0
Man sieht im Log, wie das Level von "WZrechts" nach ca. Sekunden nochmal gecheckt wird. Aber wirkt auf mich aber gerade so, also ob dieser Check erst das Problem auslöst und den State auf "Manu_Mode" setzt. Oder verstehe ich das falsch?
wenige Sekunden vor dem Logausschnitt sind zwei weitere Rolladen automatisch gefahren, diese weißen das Problem aber nicht auf.
Grüße
-
@simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
Freitag Abend bei herunterfahren zählt als Wochenende.
Aber nicht hochfahren.Hi @simatec
Wieder ein komisches Phänomen mit den Zeiten!
Öffnen unter der Woche:
Eingestellt ist: frühestens 5:00, spätestens 6:00Heute ist Montag, aber er öffnet wie am Wochenende!
Selbes Phänomen wie oben schon beschrieben mit Freitag! -
@negalein Kann es sein, dass du shuttercontrol irgendwo sagst, dass Urlaub ist?
-
@simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
Kann es sein, dass du shuttercontrol irgendwo sagst, dass Urlaub ist?
Nein
-
@negalein
Wie gesagt mich wundert das sehr, da du wohl der einzige bist, bei dem das nicht passt.
Ich selber habe den Adapter auch produktiv im Einsatz und der Schlafbereich fährt wie er soll an den Wochentagen und auch am WE.Freitagabend runterfahren zählt zum WE und Sonntagabend runterfahren zählt zur Arbeitswoche.
So ist das Konzept von Shuttercontrol in allen Zeitbereichen.
Versuche mal deine Einstellungen fürs runterfahren auf 23:59 und nicht auf 0 Uhr zu setzen. 0 Uhr ist ja in dem Fall nicht mehr Freitags sondern bereits Samstag.Eventuell kommt daher deine Verschiebung
-
@simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
Versuche mal deine Einstellungen fürs runterfahren auf 23:59 und nicht auf 0 Uhr zu setzen. 0 Uhr ist ja in dem Fall nicht mehr Freitags sondern bereits Samstag.
Runterfahren macht er mit Sonnenuntergang +30 Min.
Das funktioniert.Aber habe jetzt die Zeit noch geändert auf 23:59! Obwohl ihm die ja egal sein müsste, da ja sowieso Sonnenuntergang vorher greift.
-
@negalein
Ich würde deine Zeitzonen und Datumsangaben vom System noch einmal ganz genau prüfen.
Was zeigt er dir im Log beim starten des Adapters an bzw. was stehen in den Objekten für Zeiten? -
@simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
Ich würde deine Zeitzonen und Datumsangaben vom System noch einmal ganz genau prüfen.
Zeitzonen passen. Hab ich oben schonmal gepostet.
Datum und Koordinaten auch.
Was zeigt er dir im Log beim starten des Adapters an bzw. was stehen in den Objekten für Zeiten?
hier in den Objekten steht komischerweise 08:00, obwohl 05:00 eingestellt ist.
-
@negalein
So wie es ausschaut, ist in deinem System heute noch Sonntag.
Ich schaue die Tage nochmal den Code dazu an.
Aber mich würde dort ein Fehler eher wundern, da es bei anderen User inkl. mir auch funktioniert -
@simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
So wie es ausschaut, ist in deinem System heute noch Sonntag.
kann ich 100%ig ausschliessen.
root@ioBroker:~# timedatectl Local time: Mon 2021-08-23 12:19:11 CEST Universal time: Mon 2021-08-23 10:19:11 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: inactive RTC in local TZ: no