      @mrbinford sagte in Differenzsteuerung Pool mit Blockly:

      , da ich die Pumpe auch manuell an und ausschalten will.

      dafür nutze ich einen selbst erzeugten Datenpunkt "manual_override", der per Taster geschaltet wird.
      den dann noch im Blockly abfragen.

      Ein Tip:
      wenn du mal bei deinen gaaaanz langen falls Konstrukten beim UND in der Mitte mit der rechten Maustaste klickst und auf 'externe Eingänge' umstellst wird es übersichtlicher

      M 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • M
        MrBinford @Homoran last edited by

        @homoran ja sowas habe ich mir für den Kugelhahn überlegt, diesen würde ich auch gerne noch manuell auf und zu fahren lassen. Z.B. wenn ich den Pool aussauge denn da will ich die volle Pumpenleistung haben. Das müsste ich also oben auch noch Abfragen.

        Aber erstmal will ich die Differenzsteuerung ans laufen bekommen, dann kann mich ja immer noch mit dem Zeitplan spielen.

        Danke für den Tipp mit den externen Eingängen - jetzt ist es übersichtlicher 👍

        Gruß
        Michl

        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @MrBinford last edited by

          @mrbinford sagte in Differenzsteuerung Pool mit Blockly:

          Danke für den Tipp mit den externen Eingängen - jetzt ist es übersichtlicher

          Das kannst du auch übertreiben und für jeden Baustein anwenden.
          Aber sinnvoll angewendet ist sogar die Logik besser zu verstehen.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 @MrBinford last edited by paul53

            @mrbinford sagte: Ist das so richtig umgesetzt?

            Nein. Lass es mit dem Zeitplan.
            Vorschlag:

            Bild_2021-06-10_221758.png

            M 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • M
              MrBinford @paul53 last edited by MrBinford

              @paul53 Danke für die Antwort, das gefällt mir.

              ganz blicke ich aber noch nicht durch.

              Was muss ich hier eintragen bzw. was bewirkt das?
              Edit: sind das Variablen?
              0d243408-39e2-4688-8a9e-c5d36a205372-image.png

              Und das?
              dda70ff1-3af8-482e-9616-ebb9df92dc3c-image.png

              Sehe ich das richtig, das ich so zwar den KH manuell öffnen (mit Objekt "Hahn manuell Auf" aber nicht schließen kann?

              Vielen Dank
              Gruß
              Michl

              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @MrBinford last edited by

                @mrbinford sagte in Differenzsteuerung Pool mit Blockly:

                sind das Variablen?

                ja!

                @mrbinford sagte in Differenzsteuerung Pool mit Blockly:

                Sehe ich das richtig, das ich so zwar den KH manuell öffnen (mit Objekt "Hahn manuell Auf" aber nicht schließen kann?

                nein, der Befehl ändert den vorhandenen Zustand ins Gegenteil

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M
                  MrBinford last edited by

                  So ich habe das Skript soweit nachgebaut und ich denke auch so verstanden 🙂

                  Ich habe noch eine Zeile eingefügt um den KH manuell zu schließen. Kann das so funktionieren?

                  4be89ad9-f1fb-4b60-956e-0b1eab35ea69-image.png

                  Ich werds jetzt einfach mal testen. Was soll schon passieren!? 😰

                  Gruß
                  Michl

                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators last edited by

                    @mrbinford sagte in Differenzsteuerung Pool mit Blockly:

                    Ich habe noch eine Zeile eingefügt um den KH manuell zu schließen

                    brauchst du nicht.
                    du hast einen Datenpunkt für die manuelle Steuerung.
                    wenn der sich ändert, ändert sich der Zustand des Kugelhahns

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • M
                      MrBinford last edited by

                      irgendwie verstehe ich das nicht ganz. Für das manuelle öffnen ist doch ein Datenpunk vorhanden. Wenn ich den KH manuell schließen will muss ich doch noch einen anlegen fürs schließen. Oder steh ich gerade auf dem Schlauch.

                      Und eigentlich müsste doch der KH auch schließen wenn die Pumpe aus ist. Das tut sie aber nicht. Oder fehlt dafür in dem Skript noch etwas.

                      Die Temperaturregelung an sich scheint zu funktioniern.

                      Mir ist nur ein kleine Fehler aufgefallen, hier muss die Pooltemperatur kleiner sein als die Solartemperatur.
                      74893f9a-b937-4d48-950d-c6df872f7cda-image.png

                      Vielen Dank
                      Gruß
                      Michl

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • paul53
                        paul53 @MrBinford last edited by paul53

                        @mrbinford sagte: So ich habe das Skript soweit nachgebaut

                        Nicht ganz:

                        Bild_2021-06-11_160749.png

                        @mrbinford sagte in Differenzsteuerung Pool mit Blockly:

                        Und eigentlich müsste doch der KH auch schließen wenn die Pumpe aus ist

                        Der KH schließt, wenn die Pumpe ausschaltet. Wenn die Pumpe bei Skriptstart aus ist, schließt der KH erst beim nächsten Trigger-Ereignis.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • M
                          MrBinford last edited by

                          Ah das Plus - danke, Adlerauge 👍

                          trotzdem schließ der KH nicht wenn die Pumpe aus geht. Vielleicht liegt es an was anderem?
                          Hier mal meine Objekte:
                          e8985734-a02d-4088-8105-df1f1e7db218-image.png

                          Gruß
                          Michl

                          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • paul53
                            paul53 @MrBinford last edited by

                            @mrbinford sagte: Hier mal meine Objekte:

                            Weshalb enthält "Pumpenstatus" eine 0 oder gar "0"?
                            Ebenso KH manuell auf/zu?

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • M
                              MrBinford last edited by

                              Ja weil sie "aus" sind. Was sollte sonst drin stehen? wahr/falsch?

                              Irgendwie läuft die Steuerung auch immer. Also wenn die Pumpe aus ist und ich die Solltemperatur ändere geht der KH auf oder zu.

                              Gruß
                              Michael

                              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • paul53
                                paul53 @MrBinford last edited by

                                @mrbinford sagte: Was sollte sonst drin stehen?

                                true bzw. false (boolean).

                                M 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • M
                                  MrBinford @paul53 last edited by

                                  @paul53 die Werte kamen so von Node-Red. Habs geändert und siehe da, es funktioniert. 👍 👍

                                  Aber ist das jetzt richtig, das ist noch den "Kugehalhn manuell zu" mit eingebaut habe? Kann mir nicht vorstellen wie das anders funktioniern soll.

                                  Gruß
                                  Michael

                                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • paul53
                                    paul53 @MrBinford last edited by

                                    @mrbinford sagte: Aber ist das jetzt richtig, das ist noch den "Kugehalhn manuell zu" mit eingebaut habe?

                                    Nein, der benötigt eine höhere Priorität.

                                    Bild_2021-06-11_171911.png

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • M
                                      MrBinford last edited by

                                      Es läuft!!!!! Vielen vielen Dank für die Hilfe. Alleine hätte ich das nicht hingebracht.

                                      Ich werde das jetzt mal übers Wochenende testen und berichten wie es gelaufen ist.

                                      Schönen Fußballabend

                                      Gruß
                                      Michl

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • M
                                        MrBinford last edited by MrBinford

                                        Guten Morgen zusammen,

                                        jetzt habe ich noch eine Problem: seitdem das Script läuft verabschieden sich in unregelmäßigen Abständen meine Temperatursensoren:
                                        0983405c-0417-4241-a2d0-dfcb7614d969-image.png
                                        7cdb6805-d73e-420e-86bc-4d87f109a1a8-image.png

                                        Nach kurzer Zeit sind sie wieder da:
                                        4eb5cbe0-f888-4577-8dbb-be7df2a64a86-image.png

                                        Manchmal ist es nur bei einem so, manchmal sind alle weg.

                                        Es handelt sich hierbei um 3x ds18b20 Sensoren. Sie sind direkt am Raspberry angeschlossen und werden über Node-Red abgefragt:
                                        c24ab770-3de9-450a-9532-217011bd44a4-image.png

                                        Hat vielleicht jemand eine Idee was das sein könnte?

                                        Vielen Dank
                                        Gruß
                                        Michl

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • M
                                          MrBinford last edited by

                                          Hab gerade diese Warnungen gesehen:
                                          fc7acd95-4006-4fa9-8886-276935c1ea8c-image.png

                                          99a2ab8b-3048-4ae9-94e5-ffb08198a890-image.png

                                          Kann das vielleicht damit zusammenhängen?

                                          Gruß
                                          Michl

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • First post
                                            Last post

                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          808
                                          Online

                                          31.9k
                                          Users

                                          80.2k
                                          Topics

                                          1.3m
                                          Posts

                                          4
                                          22
                                          1186
                                          Loading More Posts
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          The ioBroker Community 2014-2023
                                          logo