NEWS
Adapter "smartmeter"
-
@matis Nein, DTR ist Data Termial Ready, eine Handshake Leitung, von der man die Finger läßt, wenn man sie nicht explizit braucht.
Ich habe eine billige vieradrige Telefonleitung im Mantel vom Pollin verwendet, 20m 2 EUR, Philips surplus. 2 Pins für die Datenleitung und 2 Pins für die Versorgung, Sternviererverseilung. 5 V kannst Du von den USRIOT auskoppeln oder einfach von einem 5V Netzteil nehmen. Diese Leitung habe ich auf einen Ethernetstecker aufgelegt und mit einer ethernetkupplung an den Hager EHZ001K angeschlossen. So ist alles Nice and Clean im Zählerkasten und ggf das "Gefummel" mit dem externen Netzteil auf der Seite des USRIOT. Ich habe einen alten Stahlzählerkasten. Die Durchführung habe ich mit einer Ethernet-Fenster-Flachleiterdurchführung gemacht. Will kein Gefrickel im Zählerkasten.
Wenn ich mich recht erinnere habe ich das im Guide sogar beschrieben - Mit Pin-Belegung für den EHZ001K, der ja eine Übermenge des EHZ001 ist und 2 Pins mehr hat,.
Aber nochmals: Hast Du eine SML oder eine D0-Schnittstelle? Ich weiß nicht, ob das mit D0 wegen der Baudratenumschaltung funktioniert. -
Doch hier ist es im Guide:
und
und
-
@klassisch Sorry, ja ich habe nur SML an allen Zählern.
Seither habe ich einfach einen pl2303 RS232 USB Wandler, der hat auf DTR +5V permanent, den habe ich zum ehz001 durchgeschleift, geht wunderbar. Im Zählerschrank habe ich nen DC 12V Trafo, den könnte ich für die USR verwenden, aber eben keine 5V. Muß ich mir also extra überlegen.
001K ist definitiv die bessere Lösung, aber alle austauschen? ... und vor allem der Zähler ist verplombt, da komme ich gar nicht dahinter. Muß also mit dem 001 irgendwie umgehen.
Lt. dem Datenblatt vom 001 kann der max. nur 5V DC. -
@matis Die EHZ001 ohne K läßt Du mal schön wo sie sind. Mit denen muß das auch gehen. Ich habe halt den K genommen, weil ich noch nichts anderes hatte und er praktisch gleich teuer aber halt universeller war.
Wenn Du Glück hast, geht das mit der Spannungsversorgung durch DTR beim USRIOT auch, aber das weiß ich nicht. der EHZ001K kann auch mit 12V versorgt werden, der ohne K vermutlich auch.
Bei den USRIOT kommt es darauf an. Die Fertiggeräte kommen mit Netzteil. Das 410S geht 5V bis 36V. Das 306 beispielsweise aber nur mit 5V.
Notfalls nimmst Du halt einen DC-DC Wandler von 12 auf 5V.
Beim 520 steht 9 bis 35V und beim 302 5V. -
@klassisch
Vielen Dank für die Hilfe, dann werde ich mal sehen, wo ich ein N540 bezahlbar und nicht erst in 8 Wochen herbekomme.
Wieviel DC das 001 aushält habe ich leider irgends gefunden. Ich werde es mal mit 12V ausprobieren. -
@matis bezahlbar ist relativ. 76 EUR bei ali 32827092548 und wenn man Pech hat (und ab Juli ist das wahrscheinlicher) noch den Aufwand mit dem Zoll. Bei SOS electronic https://www.soselectronic.de/products/usr-iot/usr-n540-321370 auch so viel + MWSt.
Wenn Du basteln willst und kannst, kommst Du mit 2 USR-TCP232-E2, 4 RS232 Wandlern Pollin 810358, einem billigen Donau-Gehäuse (Pollin) und einem 100MHz Switch sowie einen DC-DC-Wandler 12 -> 3.3V etwas billiger hin.
30EUR + 8 EUR + 3EUR + 7EUR + 1 EUR = 50 EUR + Zeit.Die eigentliche Konfiguration ist ziemlich intuitiv. Ganz am Anfang ist es allerdings etwas strange, weil die Module mit fester IP statt DHCP kommen. Schlechte Angewohnheit von Netzwerkprofis. Zumindest im Handbuch vom E2 Modul ist aber gut beschrieben, wie man das richtet. Notfalls an einen alten Router anschließen.
-
Ich habe meinen Stromzähler Apator Norax 3D mit dem Hichi USB Lesekopf verbunden und das funktioniert soweit. Nachdem ich die Schnittstelle mittels Pin entsperrt habe zeigt er auch die erweiterten Daten an, nur die historischen Daten (Tag, Woche, Monat, Jahr) zeigt er nicht an.
Ich weiss allerdings auch nicht, ob die übermittelt werden oder nicht, da die Beschreibung etwas schwammig ist. -
@c1olli sagte in Adapter "smartmeter":
Ich weiss allerdings auch nicht, ob die übermittelt werden oder nicht, da die Beschreibung etwas schwammig ist.
Bei mir werden sie es nicht und ich habe auch noch von niemandem gehört, bei dem se angezeigt werden.
Große Unteschiede gibt es bei der Anzahl der Daten. Manche Zähler geben die für jede Phase aus.
-
@klassisch Im Display werden die historischen Werte angezeigt im ioBroker nicht, dafür werden andere Werte im IoBroker angezeigt, die man im Display nicht sieht.
Angezeigt werden viele Werte, auch für jede Phase, Winkel, Spannung, Strom.
Dann den aktuellen Verbrauch/Einspeisung.
Verbrauch und Einspeisung total mit 4 Stellen nach dem Komma, Frequenz etc.
Von dem was man sieht ist das schon gut, und passt auch gut zu den PV Daten. -
@c1olli Klasse! Glückwunsch! So viele Daten, das hätte ich auch gerne. Und die Netzfrequenz. Sehr praktisch, sollte man überwachen und aufzuzeichnen. Wir hatten dieses Jahr schon 2 deutliche Frequenzeinbrüche.
-
@klassisch Frequenz, Verbrauch/Einspeisung und die aktuellen Zählerstände lasse ich mir im Habpanel anzeigen,
Ansonsten lasse ich die Werte auf meinem Magic Mirror anzeigen, was echt praktisch ist, so kann man (Frau) die großen Verbraucher entsprechend einschalten (Waschmaschine etc.) -
@klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
Wir hatten dieses Jahr schon 2 deutliche Frequenzeinbrüche.
die hatte ich auch. Besser gesagt zu hoch (53HZ!) Habs gemerkt als sich mein Wechselrichter abgeschaltet hatte.
Ursache waren arbeiten am Netz.
in der Zeit wurden wir über Generator versorgt. Dieser lief absichtlich mit einer Frequenz um die Wechselrichter auszuschalten, damit es kein Problem durch zu hohe Einspeisungen geben sollte. -
@homoran 53Hz ist heftig. Aber wenn man die Wechselrichter ausschalten möchte, eine interessante Vorgehensweise.
Ich habe leider nur die HM messenden Schaltsteckdosen, die etwas träger sind. Habe die beiden Einbrüche dennoch mitbekommen, wenn auch nicht so hochaufgelöst. -
Ich hoffe die Info passt hier rein, ich habe erfolgreich (nach einem Tag gebastel) einen Honeywell AS2018 Zähler ausgelesen, mit einem Hichi IR Lesekopf an einem Raspi 4B mit iobroker. Das sind die laufenden Settings:
-
@ichtyp mal interessehalber: was hat dich da einen Tag gekostet?
-
@klassisch
Guten Abend,
ich hab das bestellt USR-N540 aus China bekommen und kurzerhand auf der Board-Unterseite dünne Leitungen von den DSub9-Buchsen Pin4 (DTR, der nicht belegt ist) zu 12V des Netzteil-Eingangs gezogen.So habe ich direkt die Versorgungespannung für die ehz001 auf den DSub-Steckern und keine zusätzliche Verkabelung.
Per 4adriger Leitung und RJ11 Steckern gehts zu den Zählern.Die Konfiguration ist ja wirklich super einfach und dank des wirklich coolen Adapters auch im iobroker einfach.
Die Messwerte kamen sofort an, von allen drei Zählern.Und der schöne Nebeneffekt, über den LAN-Eingang brauchen die smartmeter Instanzen erheblich weniger CPU auf meiner Synology. Damit steht dem Update auf DSM7 nichts mehr im Wege, da danach die USB Treiber nicht mehr unterstützt werden.
Vielen Dank für die Unterstützung und den tollen Adapter!
-
@matis vielen Dank für die Rückmeldung! Freut mich sehr, daß alles so gut geklappt hat. Wenn man die USR mal auf DHCP umgestellt hat, dann schnurren sie.
Und so wie Du das gelöst hast, ist das alles "nice and clean" im Zählerschrank.
So ist man auch die leidigen USB Probleme los. Man kann auch mit mehreren Rechnern /Instanzen/ ioBrokern/Systemen auf die Teile parallel zugreifen.
Wie oft liest man auch von den Proxmox-, VM-,Container-Meistern von USB Durchschleifproblemen.
Hier und auch bei Zigbee. Kann man mit diesen TCP <-> serial Wandlern umgehen. -
Moin,
brauche mal eure Hilfe.
Ausgangslage: iobroker als multihost, master ist eine Docker-Installation auf einer Synology DS218+. Slave ist ein Pi3. Master und Host sind eingerichtet und verstehen sich auch.
An dem Slave (Pi) hängt per USB ein IR-Kopf (dieser hier https://www.ebay.de/itm/313455434998) und ich bekomme ihn einfach in dieser Konstellation nicht zum Laufen. Was muss ich denn im Smartmeter-Adapter auf dem Master einstellen, damit er den Kopf am Slave connected und die Daten ausliest?Ich habe zwischendurch mal den multihost beendet und auf dem Pi den Adapter direkt installiert und da konnte ich das Gerät aus der Liste auswählen und der Adapter sofort und ohne Probleme connected und Daten eingelesen.
Die Adapter-Einstellungen dort waren diese:
Nur wenn ich im multihost System bin, weiß ich einfach nicht, wie ich dem Adapter sagen soll, dass er auf das Teil am Slave zugreifen soll- Der Adapter bleibt immer gelb.
Danke im Voraus.
LG -
@aueland Habe selbst kein Multihost.
Habe ich es richtig verstanden, daß Du zuerst versucht hast, den smartmeter-Adapter bei Dir auf dem Master zu installieren?
Was passiert, wenn Du auf dem Slave einen smartmeter Adapter Adapter installierst? Das sollte doch auch gehen, ohne den Multihost aufzulösen. -
@klassisch
klassisch hast recht.Der smartmeter musst du per master auf dem slave installieren.