    ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @MyMeyer last edited by

      @mymeyer sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:

      @bahnuhr Aber es kann doch nicht sein wenn das Teil (Sensor) auf dem Tisch liegt das dort 6 Bar anliegen. Auf der Druckseite ist ja noch nichts angeschlossen. Oder habe ich da einen Denkfehler....

      Dann stimmen deine Werte nicht.
      Schließe bitte an einen ADS Port den Ausgang des Sensors.
      Und an einen anderen Port 5V anschließen und diesen Wert ablesen.

      und diesen trägst du als Referenz bei 5V ein und rechnest die Tabelle neu durch.

      Fazit.
      Viel falsch anschließen kannst du da eigentlich nicht.
      Du musste halt mit dem Sensor das neu druchrechnen.

      Bei mir sind 3 Sensoren angeschlossen:

      A0	5V
      A1	0,5mpa Drucksensor - Heizung
      A2	0,5mpa Drucksensor - FB-Heizung
      A3	1,2mpa Drucksensor - Wasser
      

      Und jeder liefert einen anderen analogen Wert:
      49ea613b-979c-40f9-972f-ac62961e5257-image.png

      Und diese rechne ich dann anders um; eben je nach Gerät.
      Und in VIS kommt dann folgendes raus:
      50158d2e-a35a-4408-a967-3beb2d8dcd4c-image.png

      M 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • M
        MyMeyer @bahnuhr last edited by

        @bahnuhr Hi , habe jetzt Tasmota drauf. Geht ja schnell 🙂 . Aktueller Wert ist 18611. Kannst Du mir das Excel File schicken zum berechnen der Werte ?

        bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @MyMeyer last edited by bahnuhr

          @mymeyer sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:

          @bahnuhr Hi , habe jetzt Tasmota drauf. Geht ja schnell 🙂 . Aktueller Wert ist 18611. Kannst Du mir das Excel File schicken zum berechnen der Werte ?

          Da dort noch mehr drin ist, schicke ich Excel Tabellen grundsätzlich nicht rum.

          Sind doch aber nur 5 Spalten. Bekommst du schon hin.

          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • M
            MyMeyer @bahnuhr last edited by

            @bahnuhr Tabelle fertig 🙂 Das berechnen mit deiner Formel findet da aber im Iobroker JS statt richtig ?

            bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @MyMeyer last edited by

              @mymeyer sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:

              @bahnuhr Tabelle fertig 🙂 Das berechnen mit deiner Formel findet da aber im Iobroker JS statt richtig ?

              Ja

              M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @MyMeyer last edited by

                @mymeyer sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:

                Iobroker JS

                sieht bei mir so aus:

                // Wemos-Drucksensor hat sich geändert
                    on({id: "mqtt.2.Wemos_Drucksensor.SENSOR"}, function(obj) {  
                        obj = JSON.parse(obj.state.val); 
                        var wert_Heizung = parseFloat(((obj.ADS1115.A1-2650)/1000*23.58/100).toFixed(2));
                        log ("Heizung: " + obj.ADS1115.A1 + " , " + wert_Heizung);
                        var wert_FB_Heizung = parseFloat(((obj.ADS1115.A2-2650)/1000*23.58/100).toFixed(2));
                        log ("FB-Heizung: " + obj.ADS1115.A2 + " , " + wert_FB_Heizung);
                        var wert_Wasser = parseFloat(((obj.ADS1115.A3-2650)/1000*56.6/100).toFixed(2));
                        log ("Wasser: " + obj.ADS1115.A3 + " , " + wert_Wasser);
                        setState("javascript.0.Geräte.Wemos.Wemos-Drucksensor.Sensor_05_Heizung", wert_Heizung);
                        setState("javascript.0.Geräte.Wemos.Wemos-Drucksensor.Sensor_05_FB-Heizung", wert_FB_Heizung);
                        setState("javascript.0.Geräte.Wemos.Wemos-Drucksensor.Sensor_12_Wasser", wert_Wasser);
                    });
                

                Musst du halt anpassen.

                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 @bahnuhr last edited by

                  @bahnuhr sagte: sieht bei mir so aus:

                  Die Datenpunkte unter "javascript.0.Geräte.Wemos.Wemos-Drucksensor" sind vom Typ "string"?

                  bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @paul53 last edited by

                    @paul53 sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:

                    @bahnuhr sagte: sieht bei mir so aus:

                    Die Datenpunkte unter "javascript.0.Geräte.Wemos.Wemos-Drucksensor" sind vom Typ "string"?

                    Wie kommst du da drauf ?

                    ... parsefloat !!!

                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 @bahnuhr last edited by

                      @bahnuhr sagte: Wie kommst du da drauf ?

                      .toFixed(2) macht aus einer Zahl einen String.

                      bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by

                        @paul53 sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:

                        @bahnuhr sagte: Wie kommst du da drauf ?

                        .toFixed(2) macht aus einer Zahl einen String.

                        Ja, und parsefloat macht wieder eine number draus.

                        Oder, hab ich da was falsch verstanden !!!

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @paul53 last edited by

                          @paul53
                          Bitte genau die Klammern beachten.

                          925df6cc-698d-4e85-b87a-9f7b90027397-image.png

                          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • paul53
                            paul53 @bahnuhr last edited by

                            @bahnuhr sagte: Bitte genau die Klammern beachten.

                            Ja, sehe gerade dass die parseFloat-Klammer das .toFixed(2) mit umschließt. Ist so etwas umständlich. Besser:

                                    var wert_Heizung = Math.round((obj.ADS1115.A1-2650)/1000*23.58) / 100;
                            
                            bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @paul53 last edited by

                              @paul53 sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:

                              @bahnuhr sagte: Bitte genau die Klammern beachten.

                              Ja, sehe gerade dass die parseFloat-Klammer das .toFixed(2) mit umschließt. Ist so etwas umständlich. Besser:

                                      var wert_Heizung = Math.round((obj.ADS1115.A1-2650)/1000*23.58) / 100;
                              

                              bekommt man es damit auch hin, dass genau 2 Nachkommastellen erzeugt werden ?

                              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • paul53
                                paul53 @bahnuhr last edited by

                                @bahnuhr sagt: bekommt man es damit auch hin, dass genau 2 Nachkommastellen erzeugt werden ?

                                Durch das Wandeln in eine Zahl sind es in jedem Fall maximal 2 Nachkommastellen.

                                bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @paul53 last edited by

                                  @paul53 sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:

                                  @bahnuhr sagt: bekommt man es damit auch hin, dass genau 2 Nachkommastellen erzeugt werden ?

                                  Durch das Wandeln in eine Zahl sind es in jedem Fall maximal 2 Nachkommastellen.

                                  Lt. google wird eine Ganzzahl zurück gegeben.

                                  ..... Die Math.round() Funktion gibt die nächstgelegenen Ganzzahl einer Zahl zurück.....

                                  Und dies will ich ja nicht.
                                  Ich möchte 2 Nachkommastellen.

                                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • paul53
                                    paul53 @bahnuhr last edited by

                                    @bahnuhr sagte: Ich möchte 2 Nachkommastellen.

                                    Wenn eine Ganzzahl durch 100 geteilt wird, erhält man (max.) 2 Nachkommastellen.

                                    bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active @paul53 last edited by

                                      @paul53 sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:

                                      @bahnuhr sagte: Ich möchte 2 Nachkommastellen.

                                      Wenn eine Ganzzahl durch 100 geteilt wird, erhält man (max.) 2 Nachkommastellen.

                                      Also erst * 100
                                      dann math.round
                                      und dann wieder / 100

                                      Ist aber auch umständlich, oder ?

                                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • paul53
                                        paul53 @bahnuhr last edited by paul53

                                        @bahnuhr sagte: Ist aber auch umständlich, oder ?

                                        Wieso? Ich habe die vorhandene Division nur nach der Rundung gemacht. Original-Formel:

                                                var wert_Heizung = parseFloat(((obj.ADS1115.A1-2650)/1000*23.58/100).toFixed(2));
                                        

                                        Geändert in:

                                        var wert_Heizung = Math.round((obj.ADS1115.A1-2650)/1000*23.58) / 100;
                                        
                                        bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • bahnuhr
                                          bahnuhr Forum Testing Most Active @paul53 last edited by

                                          @paul53 sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:

                                          var wert_Heizung = Math.round((obj.ADS1115.A1-2650)/1000*23.58) / 100;

                                          Ja, funktioniert auch:
                                          92361347-4bc1-4bf5-acad-bdcc88ac4d20-image.png

                                          Danke für den Input.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • M
                                            MyMeyer @bahnuhr last edited by MyMeyer

                                            @bahnuhr Hi , ich bin mal wieder 🙂 Habe den Sensor eingebaut , aber irgendwie passen die Werte nicht. Kannst Du bitte nochmal drüber schauen. Wo ist meine Gedankenfehler. 😕

                                            Tasmota:
                                            33f58f31-163a-419c-a6fe-35a0561c415a-image.png

                                            Excel:
                                            cddfb8c9-afdf-43e1-9066-316d4dcea340-image.png

                                            Wenn Die Pumpe aus ist bekomme ich diesen Wert angezeit:
                                            AUS:
                                            7a4a6cab-1eba-4dfa-98bf-e04657efd2f5-image.png

                                            EIN:
                                            62948c00-7b35-48f0-869e-f087266e87c8-image.png

                                            Auf dem Manometer von der Pumpe steht aber 1.0bar ! Zur Info noch der Sensor ist auf ADS01 angeschlossen.

                                            Wo liegt der Fehler ? Siehst Du es oder ist der Sensor shit ?

                                            A bahnuhr 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            981
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            0.5v-4.5v sensor 10bar heizungsdruck heizungsdruck iobroker mqtt 0
                                            7
                                            72
                                            5882
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo