Skip to content
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.1k

Test Adapter HeatingControl v2.12.x

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
heating
3.2k Beiträge 236 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 205 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • tcjT tcj

    @rene_hm
    Als Mieter würde ich es begrüßen, wenn HC auch außerhalb der Heizperiode mich warnen oder eingreifen würde, wenn ein Thermostat (absichtlich oder unabsichtlich) verstellt wurde.
    Auf die wirkliche Heizperiode der Heizungsanlage habe ich ja keinen Einfluss, sondern nur darauf ob und wieviel Wärme ich abnehme - geregelt durch den Thermostaten.

    Wenn ich also für meine Wohnung beschließe, dass nicht mehr geheizt werden soll/muss und es verstellt dennoch jemand einen Thermostat, dann bekomme ich das jetzt nicht mit (jedenfalls nicht per HC), heize den entsprechenden Raum, nehme Wärme ab und muss dafür zahlen.

    Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    Developer
    schrieb am zuletzt editiert von
    #2284

    @tcj dann lass doch die HeizPeriode das ganze Jahr an, evtl. in Kombination mit einem Sommer-Profil...

    S 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • tcjT tcj

      @rene_hm
      Als Mieter würde ich es begrüßen, wenn HC auch außerhalb der Heizperiode mich warnen oder eingreifen würde, wenn ein Thermostat (absichtlich oder unabsichtlich) verstellt wurde.
      Auf die wirkliche Heizperiode der Heizungsanlage habe ich ja keinen Einfluss, sondern nur darauf ob und wieviel Wärme ich abnehme - geregelt durch den Thermostaten.

      Wenn ich also für meine Wohnung beschließe, dass nicht mehr geheizt werden soll/muss und es verstellt dennoch jemand einen Thermostat, dann bekomme ich das jetzt nicht mit (jedenfalls nicht per HC), heize den entsprechenden Raum, nehme Wärme ab und muss dafür zahlen.

      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2285

      @tcj

      Ich glaube es gibt ein grundsätzliches Verständnisproblem was den Adapter angeht.
      Der Adapter steuert nicht die Heizungsanlage selbst, sondern die Thermostate. Du aktivierst die Heizperiode und stellst dir dafür jeweils die Profile ein. Verstellt jemand dann ein Thermostat wirds erkannt und du kannst es in der Vis erkennen, da der Adapter dann in den Manumodus wechselt, da das Thermonstat manuel verstellt wurde. Tritt die nächste Periode in Kraft, läuft wieder alles automatisch.

      Es gibt für mich erst mal keinen Grund, die Heizperiode zu aktivieren.

      tcjT 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Dominik F.D Dominik F.

        @tcj

        Ich glaube es gibt ein grundsätzliches Verständnisproblem was den Adapter angeht.
        Der Adapter steuert nicht die Heizungsanlage selbst, sondern die Thermostate. Du aktivierst die Heizperiode und stellst dir dafür jeweils die Profile ein. Verstellt jemand dann ein Thermostat wirds erkannt und du kannst es in der Vis erkennen, da der Adapter dann in den Manumodus wechselt, da das Thermonstat manuel verstellt wurde. Tritt die nächste Periode in Kraft, läuft wieder alles automatisch.

        Es gibt für mich erst mal keinen Grund, die Heizperiode zu aktivieren.

        tcjT Offline
        tcjT Offline
        tcj
        schrieb am zuletzt editiert von tcj
        #2286

        @dominik-f Mir ist klar, dass ich "nur" die Thermostate/Räume und nicht die Heizungsanlage steuere.
        Aber das ist eben auch das einzige, was ich als Mieter in einem Mehrfamilienhaus steuern kann.

        Ich gehe jetzt den Weg über ein "Sommerprofil"

        LG
        Thomas

        „Am Ende wird alles gut.
        Wenn es nicht gut wird,
        ist es noch nicht das Ende.“

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Rene_HMR Rene_HM

          @tcj sagte in Test Adapter HeatingControl v2.4.x:

          wird eine Änderung der Solltemperatur am Thermostaten (hier HmIP-BWTH) - manuell oder per Sprachbefehl - nicht nach heatingcontrol.0.Rooms.xxx.CurrentTarget übernommen?

          Du willst Änderungen vom Thermostat übernehmen, richtig? Dann musst du zunächst die Option einschalten:

          bild.PNG

          NewanN Offline
          NewanN Offline
          Newan
          schrieb am zuletzt editiert von
          #2287

          @rene_hm Ich habe bei mir Fußbodenheizungaktoren und Zigbee Thermostate, soweit funktioniert auch alles.
          Würde gerne nun virtuelle Thermostate haben, sprich würde gerne über eine VIS (habe jarvis im Einsatz) die Solltemperatur dauerhaft ändern.
          Habe dazu eigene Objekte für jede Solltemperatur angelegt wir: 0_userdata.0.heizung.badezimmer.Solltemperatur

          dann eingestellt:
          4ba6401f-d351-46b9-98d0-458938850960-image.png

          und bei einem Thermostat als Ist wert das zigbee Thermostat und Zielwert den 0_userdata.0.heizung.badezimmer.Solltemperatur .

          Wenn ich den Adapter neu starte wird die Soltemperatur auch auf den aktuellen Periodenwert geändert. Wenn ich den Wert nun ändere, passiert aber im Adapter nichts 😞
          Im Log kommt es aber an:

          heatingcontrol.0	2021-05-16 13:45:22.094	debug	(30162) AddStatusToLog skip Badezimmer auto 23°C
          heatingcontrol.0	2021-05-16 13:45:21.996	debug	(30162) UpdateDPs for Badezimmer auto
          heatingcontrol.0	2021-05-16 13:45:21.989	debug	(30162) SetNewTarget4Profilpoint id Profiles.1.Badezimmer.Sa-Su.Periods.undefined.Temperature to 22
          heatingcontrol.0	2021-05-16 13:45:21.989	debug	(30162) profile 1
          heatingcontrol.0	2021-05-16 13:45:21.983	debug	(30162) get current profile
          heatingcontrol.0	2021-05-16 13:45:21.983	debug	(30162) Badezimmer got target from thermostat as new profil point: 22
          heatingcontrol.0	2021-05-16 13:45:21.983	debug	(30162) CheckTargetFromThermostat Badezimmer
          heatingcontrol.0	2021-05-16 13:45:21.983	debug	(30162) CheckStartManualMode: current target 23 new 22
          heatingcontrol.0	2021-05-16 13:45:21.983	debug	(30162) CheckStartManualMode Badezimmer
          heatingcontrol.0	2021-05-16 13:45:21.983	debug	(30162) CheckManualMode Badezimmer
          heatingcontrol.0	2021-05-16 13:45:21.983	debug	(30162) Change Status target temperature in Badezimmer to 22 (profile 23) in auto
          heatingcontrol.0	2021-05-16 13:45:21.983	debug	(30162) Badezimmer ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":22,"ack":false,"ts":1621165521980,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1621165521980} in auto
          heatingcontrol.0	2021-05-16 13:45:21.982	debug	(30162) CheckStateChangeDevice 0_userdata.0.heizung.badezimmer.Solltemperatur
          heatingcontrol.0	2021-05-16 13:45:21.982	debug	(30162) HandleStateChangeDevices 0_userdata.0.heizung.badezimmer.Solltemperatur
          heatingcontrol.0	2021-05-16 13:45:21.982	debug	(30162) ### handle state change !ack 0_userdata.0.heizung.badezimmer.Solltemperatur {"val":22,"ack":false,"ts":1621165521980,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":16211
          
          

          Scheinbar findet er die Period nicht SetNewTarget4Profilpoint id Profiles.1.Badezimmer.Sa-Su.Periods.undefined.Temperature to 22 ... steht undefined anstatt 1?

          02ec6c48-5723-4fe5-84c7-8ae717faee4f-image.png

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • M Offline
            M Offline
            mirko3107
            schrieb am zuletzt editiert von
            #2288

            Hallo,

            kurze Verständnisfrage:

            Wie kommt es dazu, dass bei "State" manchmal "manual WindowOpen" steht und manchmal "auto WindowOpen"?

            Und was bedeutet im Log "Bad manual mode 6 but ignored"?

            Danke

            Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • M mirko3107

              Hallo,

              kurze Verständnisfrage:

              Wie kommt es dazu, dass bei "State" manchmal "manual WindowOpen" steht und manchmal "auto WindowOpen"?

              Und was bedeutet im Log "Bad manual mode 6 but ignored"?

              Danke

              Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              Developer
              schrieb am zuletzt editiert von
              #2289

              @mirko3107 es gibt den state "manual" und "auto". In beiden Zuständen kann das Fenster offen sein, also WindowOpen. Im "auto"-Zustand ist die Temperatur vom adapter vorgegeben, im "manual"-Zustand wurde die Temperatur vom Thermostat verändert, im Normalfall durch den Bewohner, der am Thermostat dreht. Da aber viele Thermostate auch auf "Fenster auf" reagieren, kann auch so eine Reaktion die Ursache für "manual" sein.

              Das log "Bad manual mode 6 but ignored" bedeutet, dass vom Thermostat eine Zieltemperatur 6°C gesendet wurde, der Adapter aber schon selbst reduziert hat (evl. weil ein Fenster auf ist) und vorher schon eine geänderte Temperatur vom Thermostat übernommen hat. Typischer Fall für so ein log ist folgendes:

              • aktuelle Profiltemperatur ist 20°C, Adapter ist im "auto" Zustand
              • dann dreht der Bewohner am Thermostat auf 23°C
              • der Adapter geht in den "manual" Zustand
              • dann wird das Fenster geöffnet, der Adapter reduziert evtl. um 10°C auf dann 13°C
              • wenn jetzt vom Thermostat noch eine neue Temperatur kommt (z.Bsp. die 6°C), dann ignoriert er diese und schreibt das o.g. log
              M 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Rene_HMR Rene_HM

                @mirko3107 es gibt den state "manual" und "auto". In beiden Zuständen kann das Fenster offen sein, also WindowOpen. Im "auto"-Zustand ist die Temperatur vom adapter vorgegeben, im "manual"-Zustand wurde die Temperatur vom Thermostat verändert, im Normalfall durch den Bewohner, der am Thermostat dreht. Da aber viele Thermostate auch auf "Fenster auf" reagieren, kann auch so eine Reaktion die Ursache für "manual" sein.

                Das log "Bad manual mode 6 but ignored" bedeutet, dass vom Thermostat eine Zieltemperatur 6°C gesendet wurde, der Adapter aber schon selbst reduziert hat (evl. weil ein Fenster auf ist) und vorher schon eine geänderte Temperatur vom Thermostat übernommen hat. Typischer Fall für so ein log ist folgendes:

                • aktuelle Profiltemperatur ist 20°C, Adapter ist im "auto" Zustand
                • dann dreht der Bewohner am Thermostat auf 23°C
                • der Adapter geht in den "manual" Zustand
                • dann wird das Fenster geöffnet, der Adapter reduziert evtl. um 10°C auf dann 13°C
                • wenn jetzt vom Thermostat noch eine neue Temperatur kommt (z.Bsp. die 6°C), dann ignoriert er diese und schreibt das o.g. log
                M Offline
                M Offline
                mirko3107
                schrieb am zuletzt editiert von
                #2290

                @rene_hm Danke für die ausführliche Antwort, das bringt mich schon viel weiter.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Bastian LahrmannB Offline
                  Bastian LahrmannB Offline
                  Bastian Lahrmann
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #2291

                  Ich habe eine grundlegende Verständnisfrage. Meine Thermostate etc funktionieren super mit dem Adapter. Ist es auch möglich (Zigbee-)Steckdosen, an denen elektrische Heizungen hängen, im Zusammenhang mit einem (Zigbee-)Temperaturmesser mit dem Adapter zu steuern? Wenn nein, dann schreibe ich gerne ein Issue.

                  Frage und Bilder siehe auch:
                  https://forum.iobroker.net/topic/45166/heating-control-adapter-elektrische-heizung?_=1621584896304

                  Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Bastian LahrmannB Bastian Lahrmann

                    Ich habe eine grundlegende Verständnisfrage. Meine Thermostate etc funktionieren super mit dem Adapter. Ist es auch möglich (Zigbee-)Steckdosen, an denen elektrische Heizungen hängen, im Zusammenhang mit einem (Zigbee-)Temperaturmesser mit dem Adapter zu steuern? Wenn nein, dann schreibe ich gerne ein Issue.

                    Frage und Bilder siehe auch:
                    https://forum.iobroker.net/topic/45166/heating-control-adapter-elektrische-heizung?_=1621584896304

                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    Developer
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #2292

                    @bastian-lahrmann Der Adapter kann digitale Outputs temperaturabhängig schalten: wenn die Ist-Temperatur kleiner als Soll ist, Aktor ein, wenn Ist-Temperatur größer als Soll, Aktor aus.
                    Dazu einfach "Aktoren verwendet" einschalten und dann in den Raum-Einstellungen die entsprechenden Thermostate / Temperatursensoren und Aktoren konfigurieren.
                    bild.png

                    Das ganze ist dann eben eine ganz einfache Regelung....

                    Bastian LahrmannB 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • Rene_HMR Rene_HM

                      @bastian-lahrmann Der Adapter kann digitale Outputs temperaturabhängig schalten: wenn die Ist-Temperatur kleiner als Soll ist, Aktor ein, wenn Ist-Temperatur größer als Soll, Aktor aus.
                      Dazu einfach "Aktoren verwendet" einschalten und dann in den Raum-Einstellungen die entsprechenden Thermostate / Temperatursensoren und Aktoren konfigurieren.
                      bild.png

                      Das ganze ist dann eben eine ganz einfache Regelung....

                      Bastian LahrmannB Offline
                      Bastian LahrmannB Offline
                      Bastian Lahrmann
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #2293

                      @rene_hm Danke für die Antwort! Das hatte ich gestern erfolglos getestet und als Aktor den mit true/false schaltbaren State der beiden Steckdosen hinzugefügt. Ich werde das Dienstag nochmal angehen.

                      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • Bastian LahrmannB Bastian Lahrmann

                        @rene_hm Danke für die Antwort! Das hatte ich gestern erfolglos getestet und als Aktor den mit true/false schaltbaren State der beiden Steckdosen hinzugefügt. Ich werde das Dienstag nochmal angehen.

                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        Developer
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #2294

                        @bastian-lahrmann was hat denn da nicht funktioniert? Im Prinzip sollte das ganze so aussehen:

                        bild.png

                        bild2.png

                        beachte, wenn du nur ein Thermometer / Temperatursensor hast, benötigst du noch einen Datenpunkt, der die Zieltemperatur hält. Das kannst du z.Bsp. per Variable in javascript anlegen...
                        Das Beispiel oben ist von meinem Testsystem, deshalb alle Datenpunkte als javascript-DP's...

                        Bastian LahrmannB 2 Antworten Letzte Antwort
                        1
                        • Rene_HMR Rene_HM

                          @bastian-lahrmann was hat denn da nicht funktioniert? Im Prinzip sollte das ganze so aussehen:

                          bild.png

                          bild2.png

                          beachte, wenn du nur ein Thermometer / Temperatursensor hast, benötigst du noch einen Datenpunkt, der die Zieltemperatur hält. Das kannst du z.Bsp. per Variable in javascript anlegen...
                          Das Beispiel oben ist von meinem Testsystem, deshalb alle Datenpunkte als javascript-DP's...

                          Bastian LahrmannB Offline
                          Bastian LahrmannB Offline
                          Bastian Lahrmann
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #2295

                          @rene_hm
                          Ich habe als Aktoren zwei Zigbee-Steckdosen hinzugefügt (als Datenpunkt den State mit true/false) und einen externen Temperaturfühler. Mir war nicht bewusst, dass ich einen Fake-Thermostat mit zwei Datenpunkten anlegen müsste. Das teste ich, danke!
                          Ist dann ja recht easy. Der eine Datenpunkt kommt vom Temperaturfühler, der andere vom Adapter. Also im Prinzip brauche ich nur einen weiteren Datenpunkt.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • M Offline
                            M Offline
                            Mike Hellracer
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #2296

                            Hallo zusammen,
                            ich habe HM Fensterkontakte. Dieseliefern 0 für closed und 1 & 2 für gekippt und geöffnet.
                            Wie muss ich das bei der Fensterfunktion eintragen?

                            0 und <>0 habe ich schon ausprobiert.
                            Ich hoffe jemand kann mir helfen.
                            Danke

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • Rene_HMR Rene_HM

                              @bastian-lahrmann was hat denn da nicht funktioniert? Im Prinzip sollte das ganze so aussehen:

                              bild.png

                              bild2.png

                              beachte, wenn du nur ein Thermometer / Temperatursensor hast, benötigst du noch einen Datenpunkt, der die Zieltemperatur hält. Das kannst du z.Bsp. per Variable in javascript anlegen...
                              Das Beispiel oben ist von meinem Testsystem, deshalb alle Datenpunkte als javascript-DP's...

                              Bastian LahrmannB Offline
                              Bastian LahrmannB Offline
                              Bastian Lahrmann
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #2297

                              @rene_hm
                              Vielen Dank für den Support. Es klappt wie erwartet. Das Fake-Thermostat mit einem zusätzlichen Datenpunkt war ausschlaggebend.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • S Offline
                                S Offline
                                SchuetzeSchulz
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #2298

                                Hallo zusammen,

                                gibt es eigentlich eine einfache Möglichkeit - ohne Script - , mit EINEM Datenpunkt alle SOLL-Temperaturen aller Räume auf einmal zu setzen und die IST-Temperaturen aller Räume in einen Datenpunkt zu schreiben?
                                Würde gern zentral mit einem Datenpunkt die Temperatur für das ganze Haus ändern wollen.

                                NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • S SchuetzeSchulz

                                  Hallo zusammen,

                                  gibt es eigentlich eine einfache Möglichkeit - ohne Script - , mit EINEM Datenpunkt alle SOLL-Temperaturen aller Räume auf einmal zu setzen und die IST-Temperaturen aller Räume in einen Datenpunkt zu schreiben?
                                  Würde gern zentral mit einem Datenpunkt die Temperatur für das ganze Haus ändern wollen.

                                  NewanN Offline
                                  NewanN Offline
                                  Newan
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #2299

                                  @schuetzeschulz schau mal Stück weiter oben mein Beitrag. Hab es zwar pro Zimmer aber wenn du immer den selben datenpunkt nimmst sollte es gehen, sofern es bei mir kein bug war

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • L Offline
                                    L Offline
                                    Luemmel2018
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #2300

                                    Ich habe seit kurzen das Problem das ich nicht mehr zwischen den verschieden Räumen in der Vis umschalten kann. Bei jedem Umschalten kommt diese Meldung. Wenn ich Temperaturen eintrage werden diese auch nicht an den Raum übergeben

                                    Unbenannt.PNG

                                    G Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • L Luemmel2018

                                      Ich habe seit kurzen das Problem das ich nicht mehr zwischen den verschieden Räumen in der Vis umschalten kann. Bei jedem Umschalten kommt diese Meldung. Wenn ich Temperaturen eintrage werden diese auch nicht an den Raum übergeben

                                      Unbenannt.PNG

                                      G Offline
                                      G Offline
                                      guergen
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #2301

                                      @luemmel2018 Es sieht so aus. als würdest Du ein Profil aufrufen, was es nicht "mehr" gibt

                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • G guergen

                                        @luemmel2018 Es sieht so aus. als würdest Du ein Profil aufrufen, was es nicht "mehr" gibt

                                        L Offline
                                        L Offline
                                        Luemmel2018
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #2302

                                        @guergen ich habe schon den Adapter neu installiert aber es gab keine Besserung. Wenn ich die Variable "choosen Room" per Hand in den Objekten ändere kommt ebenfalls der Fehler. Ich bin etwas ratlos.

                                        Dominik F.D 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • L Luemmel2018

                                          @guergen ich habe schon den Adapter neu installiert aber es gab keine Besserung. Wenn ich die Variable "choosen Room" per Hand in den Objekten ändere kommt ebenfalls der Fehler. Ich bin etwas ratlos.

                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #2303

                                          @luemmel2018

                                          Hast du kürzlich heatingcontrol geupdatet oder die Vis?
                                          Es gab vor längerer Zeit mal n Update wo vieles geändert wurde und da musste auch die vorhandene Vis angepasst werden, glaube es war der Sprung von 1.x auf 2.x.
                                          Wenn du eine eigene Vis benutzt würde ich versuchen, die passende Vis von Pittini für deine Adapterversion zu nutzen und diese erst mal einzustellen und schauen, ob es so funktioniert. Dann hat man n Anhaltspunkt obs an deiner Vis oder am Adapter bzw an den Einstellungen liegen könnte.

                                          Ansonsten gibst du sehr wenig infos. Welche Adapter Version, welche Version von Pittini? Hast du den Haken bei Vis von Pittini nutzen in den Einstellungen aktiviert?

                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          327

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe