      @butsch sagte in [Projekt] Adapter: ioBroker.loxone:

      wieso war eine neue Version 2.0 notwendig?

      Der Adapter entsprach nicht mehr den aktuellen Anforderungen an ioBroker Adapter. Unter anderem musste Unterstützung für iobroker.admin 3.0 sowie Compact Mode rein und das Tooling war komplett veraltet. Es gibt in dieser Version also keine grossen, sichtbaren Neuerungen, aber sie schafft die Möglichkeit in Zukunft besser und schneller mit neuen Releases reagieren zu können.

      werner2000x 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • T
        Triple-M @The Spirit last edited by Triple-M

        @the-spirit sagte in [Projekt] Adapter: ioBroker.loxone:

        habe meinen Fehler jetzt gefunden.

        Hatte den Haken in loxone bei "nur Statusanzeige" drin.

        nimmt man diesen raus klappt alles.

        Jedoch würde ich den Haken gerne setzen, da ich ja den Temperaturwert zwar sehen, aber nicht verstellen will.

        Was kann ich hier machen?

        Danke

        Ich stehe aktuell vor dem gleichen Problem. Ist die Lösung mit dem virtuellen Status Baustein immer noch die erst- und bestmögliche Lösung?

        UncleSam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • UncleSam
          UncleSam Developer @Triple-M last edited by

          @triple-m sagte in [Projekt] Adapter: ioBroker.loxone:

          gleichen Problem

          Kannst du schnell schreiben, welches Problem du meinst?

          T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • T
            Triple-M @UncleSam last edited by Triple-M

            @unclesam
            Das nur Daten geschrieben/übertragen werden können wenn der Haken „nur Statusanzeige“ nicht gesetzt ist in der Loxone Config. Habe einige Sachen wo ich gar nicht verstellen möchte sondern nur die reine Anzeige möchte und trotzdem sind in der Loxone App immer die + und - Tasten.
            Wenn ich den Haken setze, meldet der iobroker immer den Fehler „unsupported state change“.

            T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • T
              Triple-M @Triple-M last edited by

              Und nun?

              UncleSam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • UncleSam
                UncleSam Developer @Triple-M last edited by

                @triple-m Gute Frage.

                Kannst du das Problem mit Screenshots genau auf GitHub beschreiben (siehe meine Signatur). Dann kann ich es in der nächsten Version versuchen zu fixen, aber ich befürchte, dass es ein Problem von Loxone ist - oder dass zumindest die Dokumentation falsch ist.

                Bis dahin hast du ja ein Workaround, auch wenn es nicht so schön ist.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • T
                  Triple-M last edited by

                  Kenne mich mit GitHub zwar nicht aus aber ich probiere es.

                  UncleSam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • UncleSam
                    UncleSam Developer @Triple-M last edited by

                    @triple-m Super, danke. Einfach Login erstellen, und dann im erwähnten Link ein Issue erstellen. Wenn ich dann noch zusätzliche Infos brauche, werde ich dir dort gleich darunter schreiben (und du erhälst von GitHub E-Mails, wenn ich etwas schreibe).

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • werner2000x
                      werner2000x @UncleSam last edited by

                      @unclesam Kann man auch den Loxone Miniserver Go als Adapter einbinden?

                      UncleSam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • UncleSam
                        UncleSam Developer @werner2000x last edited by

                        @werner2000x sagte in [Projekt] Adapter: ioBroker.loxone:

                        Kann man auch den Loxone Miniserver Go als Adapter einbinden?

                        Der Adapter unterstützt den Miniserver Go, wie hier im Artikel und auch auf GitHub steht. Oder was meinst du damit?

                        werner2000x 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • werner2000x
                          werner2000x @UncleSam last edited by

                          @unclesam Ja Danke. Ich war mir nicht sicher welche Miniserver von Loxone unterstützt werden da es 3 Varianten gibt.👍

                          UncleSam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • UncleSam
                            UncleSam Developer @werner2000x last edited by

                            @werner2000x sagte in [Projekt] Adapter: ioBroker.loxone:

                            3 Varianten

                            Ich kenne nur zwei: den Miniserver und den Miniserver Go (den gibt es allerdings in "alt" und "neu").

                            werner2000x 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • werner2000x
                              werner2000x @UncleSam last edited by werner2000x

                              @unclesam Ja, jetzt gibt es nur 2. Varianten. Den alten Miniserver 1 gibt es nicht mehr.
                              https://www.loxone.com/dede/produkte/gebaeude-und-hausautomation-miniserver/
                              Ich möchte gern mit dem Loxone Miniserver Go und dem Loxone NFC Touch die Haustür öffnen können.
                              https://www.loxone.com/dede/produkte/intercom/
                              Welche Türöffner sind dazu am besten geeignet, da es leider von Loxone dazu nichts gibt?

                              UncleSam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • UncleSam
                                UncleSam Developer @werner2000x last edited by

                                @werner2000x Für einen Türöffner brauchst du schlussendlich ein Relais und den Türöffner. Zudem brauchst du eine Stromversorgung für den Türöffner, die die gewünschte Spannung bringt. Wie du das löst, spielt eigentlich keine Rolle. Du hast ja auch ioBroker im Einsatz, dann kannst du das mit irgend einem Relais lösen, zB mit Shelly oder sonstiges.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • P
                                  player1602 @UncleSam last edited by

                                  @unclesam
                                  leider ist meine Sd Karte aberaucht. so nun hab ich mir die neueste Version von IObroker und allen adapter geholt sowie uber Back it up mir die Visu und alles wieder installiert. Alle Adapter und co sind auf den neuesten stand..
                                  Nach starten der Adapter mag leider der Loxone adapter V2.2.3 nicht mehr.
                                  Ich hab auch eine alte Image datei raufgespielt mit dem selben ergebnis. Auch den Raspberry pi hab ich getauscht. Leider weiß ich nicht mehr weiter.

                                  Die Log:
                                  host.ioBroker-pi
                                  2021-10-10 12:21:43.680 info Restart adapter system.adapter.loxone.0 because enabled
                                  host.ioBroker-pi
                                  2021-10-10 12:21:43.680 info instance system.adapter.loxone.0 terminated with code NaN ()
                                  host.ioBroker-pi
                                  2021-10-10 12:21:43.679 warn instance system.adapter.loxone.0 terminated due to SIGBUS
                                  loxone.0
                                  2021-10-10 12:21:43.480 info Miniserver connected
                                  loxone.0
                                  2021-10-10 12:21:42.903 info starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.loxone, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                                  loxone.0
                                  2021-10-10 12:21:42.844 info Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                  host.ioBroker-pi
                                  2021-10-10 12:21:41.062 info instance system.adapter.loxone.0 started with pid 10989
                                  host.ioBroker-pi
                                  2021-10-10 12:21:11.015 info Restart adapter system.adapter.loxone.0 because enabled
                                  host.ioBroker-pi
                                  2021-10-10 12:21:11.015 info instance system.adapter.loxone.0 terminated with code NaN ()
                                  host.ioBroker-pi
                                  2021-10-10 12:21:11.014 warn instance system.adapter.loxone.0 terminated due to SIGBUS
                                  loxone.0
                                  2021-10-10 12:21:10.766 info Miniserver connected
                                  loxone.0
                                  2021-10-10 12:21:10.233 info starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.loxone, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                                  loxone.0
                                  2021-10-10 12:21:10.176 info Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                  host.ioBroker-pi
                                  2021-10-10 12:21:08.436 info instance system.adapter.loxone.0 started with pid 10911
                                  host.ioBroker-pi
                                  2021-10-10 12:21:08.282 info "system.adapter.loxone.0" enabled

                                  Danke für eure Hilfe!

                                  UncleSam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • UncleSam
                                    UncleSam Developer @player1602 last edited by

                                    @player1602 Die Diskussion zu dem Problem ist hier: https://forum.iobroker.net/topic/48053/loxone-adapter-starte-ständig-neu-terminated-due-to-sigbus
                                    Und auf GitHub: https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.loxone/issues/191

                                    Und: bitte Logs in Code tags setzen mit dem Knopf </>

                                    Sinus1986 created this issue in UncleSamSwiss/ioBroker.loxone

                                    closed Loxone Adapter (IOB) not connect with Miniserver #191

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • T
                                      Triple-M last edited by Triple-M

                                      Hi,

                                      Ich habe das Problem das ich mich nicht mehr am Loxone Miniserver anmelden kann und immer diese Fehlermeldung bekommen:

                                      F30B9D54-55A4-4414-A741-66988E0CDF28.jpeg

                                      Kann mir jemand helfen wie ich das wieder hinbekomme? IP und Passwort stimmen überein und wenn ich den Loxone Testserver dort eintrage dann klappt auch alles wunderbar, nur eben nicht mit meinem eigenen Miniserver.

                                      Ich habe auch die Problemlösung aus diesem Thread (https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.loxone/issues/46#issuecomment-723580568) probiert aber leider ohne Erfolg.

                                      tb1987 created this issue in UncleSamSwiss/ioBroker.loxone

                                      closed No connection to miniserver #46

                                      C J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • C
                                        Chamadw @Triple-M last edited by

                                        @triple-m
                                        Hallo, ich habe das gleiche Problem, allerdings hängt es wohl auch von der jeweiligen Sternenkonstellation ab, da es manchmal auch nicht auftritt.
                                        Folgendes Setup:

                                        • ioBroker auf Synology: Verbindung mit LoxoneUser funktioniert (meistens)
                                        • ioBroker auf einem Raspi: Verbindung mit LoxoneUser funktionierte einmal.
                                          Umstellung auf einen neuen User, nur für ioBroker, brachte trotz gleicher Berechtigung nur Frust und Elend - es funktioniert einfach nicht. Instanzen löschen etc. hat nichts geändert.
                                          Ich bekomme nur den einen User ans laufen, den anderen nicht. Passwort kommt aus der Zwischenablage des Passwortmanagers und einloggen auf der Weboberfläche funktioniert

                                        Log der Synology morgens - erfolglos:

                                        2021-11-28 09:11:46.217 - info: loxone.0 (8567) connection closed
                                        2021-11-28 09:11:48.256 - info: loxone.0 (8567) Miniserver connected
                                        2021-11-28 09:11:48.285 - error: loxone.0 (8567) Miniserver connection error: Error [ERR_STREAM_WRITE_AFTER_END]: write after end
                                        2021-11-28 09:11:48.286 - info: loxone.0 (8567) connection closed
                                        2021-11-28 09:11:48.286 - info: loxone.0 (8567) connection closed
                                        2021-11-28 09:11:50.331 - info: loxone.0 (8567) Miniserver connected
                                        2021-11-28 09:11:50.355 - error: loxone.0 (8567) Miniserver connection error: Error [ERR_STREAM_WRITE_AFTER_END]: write after end
                                        2021-11-28 09:11:50.356 - info: loxone.0 (8567) connection closed
                                        2021-11-28 09:11:50.356 - info: loxone.0 (8567) connection closed
                                        

                                        Log der Synology mittags - erfolgreich:

                                        2021-11-28 12:15:29.451 - info: loxone.0 (8642) connection closed
                                        2021-11-28 12:15:31.467 - info: loxone.0 (8642) connection closed
                                        2021-11-28 12:15:33.495 - info: loxone.0 (8642) connection closed
                                        2021-11-28 12:15:35.524 - info: loxone.0 (8642) Miniserver connected
                                        2021-11-28 12:15:35.834 - info: loxone.0 (8642) got structure file; last modified on 2021-11-28 12:15:23
                                        2021-11-28 13:53:52.970 - info: loxone.0 (8642) connection closed
                                        2021-11-28 13:53:52.970 - info: loxone.0 (8642) connection closed
                                        2021-11-28 13:53:55.142 - info: loxone.0 (8642) connection closed
                                        2021-11-28 13:53:57.158 - info: loxone.0 (8642) connection closed
                                        2021-11-28 13:53:59.210 - info: loxone.0 (8642) Miniserver connected
                                        2021-11-28 13:53:59.517 - info: loxone.0 (8642) got structure file; last modified on 2021-11-28 13:53:48
                                        

                                        Log des Piobrokers morgens, mittags, abends, egal welcher User, gleiche Settings wie in der Synology:

                                        2021-11-28 08:22:35.670 - info: host.PioBroker "system.adapter.loxone.0" enabled
                                        2021-11-28 08:22:35.803 - info: host.PioBroker instance system.adapter.loxone.0 started with pid 11416
                                        2021-11-28 08:22:37.515 - info: loxone.0 (11416) starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.loxone, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.18
                                        2021-11-28 08:22:37.624 - info: loxone.0 (11416) connection closed
                                        2021-11-28 08:22:39.634 - info: loxone.0 (11416) connection closed
                                        2021-11-28 08:22:41.644 - info: loxone.0 (11416) connection closed
                                        2021-11-28 08:22:43.650 - info: loxone.0 (11416) connection closed
                                        2021-11-28 08:22:45.657 - info: loxone.0 (11416) connection closed
                                        2021-11-28 08:22:47.666 - info: loxone.0 (11416) connection closed
                                        2021-11-28 08:22:49.672 - info: loxone.0 (11416) connection closed
                                        2021-11-28 08:22:51.678 - info: loxone.0 (11416) connection closed
                                        2021-11-28 08:22:53.685 - info: loxone.0 (11416) connection closed
                                        2021-11-28 08:22:55.692 - info: loxone.0 (11416) connection closed
                                        2021-11-28 08:22:57.701 - info: loxone.0 (11416) connection closed
                                        2021-11-28 08:22:59.707 - info: loxone.0 (11416) connection closed
                                        2021-11-28 08:23:01.714 - info: loxone.0 (11416) connection closed
                                        2021-11-28 08:23:02.967 - info: host.PioBroker "system.adapter.loxone.0" disabled
                                        2021-11-28 08:23:02.972 - info: host.PioBroker stopInstance system.adapter.loxone.0 (force=false, process=true)
                                        2021-11-28 08:23:02.987 - info: loxone.0 (11416) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2021-11-28 08:23:02.990 - info: loxone.0 (11416) terminating
                                        2021-11-28 08:23:02.993 - info: loxone.0 (11416) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2021-11-28 08:23:03.021 - info: host.PioBroker stopInstance system.adapter.loxone.0 send kill signal
                                        2021-11-28 08:23:03.625 - info: host.PioBroker instance system.adapter.loxone.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        

                                        Auf dem Pi habe ich es einmal, aber mit dem "falschen" User am laufen gehabt. Nachdem ich den anderen User eingestellt habe, ging es gar nicht mehr. Ich hoffe damit kann man irgendwas anfangen. Ich werde da nicht so schlau draus und bin schon kurz vor dem Einsatz von Räucherstäbchen und Voodoo.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • J
                                          JR99 @Triple-M last edited by

                                          @triple-m / @UncleSam :
                                          Ich würde mich gern dem Problem von triple-m anschliessen. Bei mir sieht es identisch aus. Hab auch schon alles mögliche aus den Foren & Co durchprobiert, deinstalliert alte webutils deinstalliert, neu installiert. Ich lande immer an derselben Stelle: Instanz 2 Punkte grün, Dienst rot, Log wie bei triple-m
                                          LG und in Hoffnung auf Hilfe
                                          Ralf

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • H
                                            Hansi1234 last edited by

                                            Bisschen OT aber vielleicht weiß jemand die Antwort. Kann der loxone music Server und Verstärker auch ohne loxone vom zb LMS befeuert werden?

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            512
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            50
                                            143
                                            41916
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo