NEWS
Test Adapter canbus v1.1.x Latest
-
@michael-wind Super! Vielen Dank dafĂŒr. Sobald ich die v1.1.3 des Adapters fertig habe, werde ich auf der Grundlage eine vordefinierte Config erstellen, die dann fĂŒr alle ĂŒber GitHub verfĂŒgbar wird. :)
-
@michael-wind
Sehr geile Leistung von dir.:+1:
Es funktionieren bei mir bis auf 600 und 610 alle Abfragen und Set Einstellungen.Jetzt fehlt nur noch die Betriebsart dann ist es perfekt. -
@crycode
Ich geb dir dann fĂŒr das Modell 2017 die csv. WĂŒrde das getrennt halten.
Meinst du könntest mal gucken warum Bereitschaft set nicht geht?!Hallo @cb187,
ich hatte es beschrieben, ich finde keine Methode, wie die WĂ€rmepumpe selber den Befehl wie beispielsweise
can0 180 [7] 20 0A FA 1 12 3 0
zu ĂŒber den CAN-HAT zu schreiben:- Wenn ich von 180 den Befehl schreibe, stĂŒrzt die Steuerung ab,
- Wenn ich von 11A, 190, 680 schreibe, reagiert sie nicht.
Ich bin mit meinem Latein am Ende. Vielleicht hat @crycode mit seinem besserem CAN-Bus Wissen ja ne Lösung...
Mic
-
Hallo @cb187,
ich hatte es beschrieben, ich finde keine Methode, wie die WĂ€rmepumpe selber den Befehl wie beispielsweise
can0 180 [7] 20 0A FA 1 12 3 0
zu ĂŒber den CAN-HAT zu schreiben:- Wenn ich von 180 den Befehl schreibe, stĂŒrzt die Steuerung ab,
- Wenn ich von 11A, 190, 680 schreibe, reagiert sie nicht.
Ich bin mit meinem Latein am Ende. Vielleicht hat @crycode mit seinem besserem CAN-Bus Wissen ja ne Lösung...
Mic
@michael-wind
probier mal bei dir aus.Da hab ich Spreizung set drin, ob das bei dir auch geht -
@michael-wind
probier mal bei dir aus.Da hab ich Spreizung set drin, ob das bei dir auch geht -
@cb187
Stimmt, in 680 funktioniert Spreizung-Set.
Vielleicht findest du dann ja auch noch die richtige Nachricht fĂŒr 'Modus-Set'. -
@cb187
Stimmt, in 680 funktioniert Spreizung-Set.
Vielleicht findest du dann ja auch noch die richtige Nachricht fĂŒr 'Modus-Set'. -
@cb187
Stimmt, in 680 funktioniert Spreizung-Set.
Vielleicht findest du dann ja auch noch die richtige Nachricht fĂŒr 'Modus-Set'.canbus-messages.csv @michael-wind
Hier darfst du nochmal testen Betriebsart.Bei mir klappt's jetzt:-)
Geb mir bitte bescheid. -
canbus-messages.csv @michael-wind
Hier darfst du nochmal testen Betriebsart.Bei mir klappt's jetzt:-)
Geb mir bitte bescheid. -
Hallo @cb187,
stimmt: Manchmal sieht man den Wald vor lauter BĂ€umen nicht... sind doch immer nur Tippfehler:
2021-04-09_CanBus_Rotex_HPSU_2013_Modus-Set_ok.csvMic
-
@michael-wind
Irgendwas stimmt da aber noch nicht ganz er schaltet nach ner minute wieder auf heizen umđđ€·ââïž
-
@cb187
Also bei mir ist er jetzt 50 Minuten auf Bereitschaft stehen geblieben.:thinking_face: -
-
Ab sofort ĂŒber NPM (und ab morgen ĂŒber das Latest-Repo) ist nun die neue v1.1.3 von ioBroker.canbus verfĂŒgbar.
Ănderungen:
- Definition einer Rolle fĂŒr einen Parser-State im Admin.
Damit könnt ihr beispielsweise die Rolltebuttondirekt zuweisen, sodass sie auch in den Exports/Imports berĂŒcksichtigt wird. Sie neue Standardrolle iststate. - Definition möglicher States.
Damit kann eine Liste an möglichen States mit deren Namen angegeben werden.
Beispiel: Ein Wert kann 0, 1 und 2 sein, wobei 0 fĂŒr Aus, 1 fĂŒr Ein und 2 fĂŒr Automatik steht. Die Angabe im Admin dazu wĂ€re dann0=Aus,1=Ein,2=Auto(siehe Screenshots). - Weiterhin wurden ein paar Bugs und Schönheitsfehler behoben.


@cb187 / @Michael-Wind Könnt ihr mir noch mal eure jeweils aktuelle Konfiguration zukommen lassen? :)
- Definition einer Rolle fĂŒr einen Parser-State im Admin.
-
Ab sofort ĂŒber NPM (und ab morgen ĂŒber das Latest-Repo) ist nun die neue v1.1.3 von ioBroker.canbus verfĂŒgbar.
Ănderungen:
- Definition einer Rolle fĂŒr einen Parser-State im Admin.
Damit könnt ihr beispielsweise die Rolltebuttondirekt zuweisen, sodass sie auch in den Exports/Imports berĂŒcksichtigt wird. Sie neue Standardrolle iststate. - Definition möglicher States.
Damit kann eine Liste an möglichen States mit deren Namen angegeben werden.
Beispiel: Ein Wert kann 0, 1 und 2 sein, wobei 0 fĂŒr Aus, 1 fĂŒr Ein und 2 fĂŒr Automatik steht. Die Angabe im Admin dazu wĂ€re dann0=Aus,1=Ein,2=Auto(siehe Screenshots). - Weiterhin wurden ein paar Bugs und Schönheitsfehler behoben.


@cb187 / @Michael-Wind Könnt ihr mir noch mal eure jeweils aktuelle Konfiguration zukommen lassen? :)
- Definition einer Rolle fĂŒr einen Parser-State im Admin.
-
@cb187, @Michael-Wind Danke euch fĂŒr die UnterstĂŒtzung!
Ich habe jetzt die Konfiguration fĂŒr die Rotex HPSU mit noch ein paar Anpassungen auf GitHub hinzugefĂŒgt, sodass sie von jedem Nutzer des Adapters abgerufen werden kann.Zu meinen Anpassungen:
- Namen angepasst (sieht schöner aus) ;)
- Skripte optimiert
- Besonders bei den Skripten mit den 5-Byte IDs konnte es zu Problemen bzw. falschen Werten kommen, da nicht die gesamten 5 Bytes geprĂŒft wurden. Nun werden alle Bytes der ID geprĂŒft.
- Die Kommentare in den Skripten habe ich entfernt bzw. auf ein Minimum eingekĂŒrzt.
- Teils fehlende
;hinzugefĂŒgt
- Datentyp und Rolle bei den meisten Parsern angepasst
- Parser die einen Aus/Ein Zustand lesen haben nun den Datentyp boolean und somit den Wert
trueoderfalse- Sollten euch hier welche auffallen, wo das noch nicht so ist, dann bitte eine kurze Info an mich :)
commonStatesist jetzt bei allen Parsern gesetzt, sofern mir bekannt und sinnvoll- Hier auch wieder bitte eine kurze Info an mich, sofern etwas fehlt bzw. anders sein sollte.
WĂ€re super, wenn das einer von euch noch mal verifizieren/testen kann.
GrĂŒĂe
Peter -
@cb187, @Michael-Wind Danke euch fĂŒr die UnterstĂŒtzung!
Ich habe jetzt die Konfiguration fĂŒr die Rotex HPSU mit noch ein paar Anpassungen auf GitHub hinzugefĂŒgt, sodass sie von jedem Nutzer des Adapters abgerufen werden kann.Zu meinen Anpassungen:
- Namen angepasst (sieht schöner aus) ;)
- Skripte optimiert
- Besonders bei den Skripten mit den 5-Byte IDs konnte es zu Problemen bzw. falschen Werten kommen, da nicht die gesamten 5 Bytes geprĂŒft wurden. Nun werden alle Bytes der ID geprĂŒft.
- Die Kommentare in den Skripten habe ich entfernt bzw. auf ein Minimum eingekĂŒrzt.
- Teils fehlende
;hinzugefĂŒgt
- Datentyp und Rolle bei den meisten Parsern angepasst
- Parser die einen Aus/Ein Zustand lesen haben nun den Datentyp boolean und somit den Wert
trueoderfalse- Sollten euch hier welche auffallen, wo das noch nicht so ist, dann bitte eine kurze Info an mich :)
commonStatesist jetzt bei allen Parsern gesetzt, sofern mir bekannt und sinnvoll- Hier auch wieder bitte eine kurze Info an mich, sofern etwas fehlt bzw. anders sein sollte.
WĂ€re super, wenn das einer von euch noch mal verifizieren/testen kann.
GrĂŒĂe
Peter -
@cb187, @Michael-Wind Danke euch fĂŒr die UnterstĂŒtzung!
Ich habe jetzt die Konfiguration fĂŒr die Rotex HPSU mit noch ein paar Anpassungen auf GitHub hinzugefĂŒgt, sodass sie von jedem Nutzer des Adapters abgerufen werden kann.Zu meinen Anpassungen:
- Namen angepasst (sieht schöner aus) ;)
- Skripte optimiert
- Besonders bei den Skripten mit den 5-Byte IDs konnte es zu Problemen bzw. falschen Werten kommen, da nicht die gesamten 5 Bytes geprĂŒft wurden. Nun werden alle Bytes der ID geprĂŒft.
- Die Kommentare in den Skripten habe ich entfernt bzw. auf ein Minimum eingekĂŒrzt.
- Teils fehlende
;hinzugefĂŒgt
- Datentyp und Rolle bei den meisten Parsern angepasst
- Parser die einen Aus/Ein Zustand lesen haben nun den Datentyp boolean und somit den Wert
trueoderfalse- Sollten euch hier welche auffallen, wo das noch nicht so ist, dann bitte eine kurze Info an mich :)
commonStatesist jetzt bei allen Parsern gesetzt, sofern mir bekannt und sinnvoll- Hier auch wieder bitte eine kurze Info an mich, sofern etwas fehlt bzw. anders sein sollte.
WĂ€re super, wenn das einer von euch noch mal verifizieren/testen kann.
GrĂŒĂe
Peter@crycode Mein script fĂŒr das ausfĂŒhren von dem aktualisieren der Daten funktioniert mit umschalten nicht mehr.Was muss ich jetzt da angeben?
Den Betriebsmodus umschalten und min max Pumpe verstellen geht ich nicht mehr.
BOH Warte Zeit ist auch falsch da zeigt er nen Datum an sollte aber min anzeigen.
Hab meine Liste wieder eingeladen und es funktioniert. -
@crycode Mein script fĂŒr das ausfĂŒhren von dem aktualisieren der Daten funktioniert mit umschalten nicht mehr.Was muss ich jetzt da angeben?
Den Betriebsmodus umschalten und min max Pumpe verstellen geht ich nicht mehr.
BOH Warte Zeit ist auch falsch da zeigt er nen Datum an sollte aber min anzeigen.
Hab meine Liste wieder eingeladen und es funktioniert.@cb187 Eigentlich hÀtte das auch ohne Update vom Adapter funktionieren sollen :thinking_face: aber ok.
@cb187 sagte in Test Adapter canbus v1.1.x Latest:
Mein script fĂŒr das ausfĂŒhren von dem aktualisieren der Daten funktioniert mit umschalten nicht mehr.Was muss ich jetzt da angeben?
Du meinst die "abfragen" States? Per Skript kannst du die wie folgt triggern:
setState(id, true);Ansonsten zeig mal dein aktuelles Skript.
@cb187 sagte in Test Adapter canbus v1.1.x Latest:
Den Betriebsmodus umschalten und min max Pumpe verstellen geht ich nicht mehr.
Welche IDs genau? Gibt es Fehlermeldungen, oder passiert einfach nichts?
@cb187 sagte in Test Adapter canbus v1.1.x Latest:
BOH Warte Zeit ist auch falsch da zeigt er nen Datum an sollte aber min anzeigen.
Hab ich grad angepasst und sollte mit v1.0.1 der Config jetzt richtig angezeigt werden. :)