Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter canbus v1.1.x Latest

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.5k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.7k

Test Adapter canbus v1.1.x Latest

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
278 Beiträge 12 Kommentatoren 42.5k Aufrufe 10 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • crycodeC crycode

    @cb187 sagte in Test Adapter canbus v1.1.x Latest:

    Und noch ne Frage, kann man die ask auch automatisch ausführen lassen im Adapter?

    Aktuell geht das noch nicht im Adapter selbst. Da muss ich mir noch was einfallen lassen, wie man das am sinnvollsten macht, damit die Konfiguration auch verständlich bleibt.

    Du kannst aber über ein Skript einfach über setInterval(...) oder schedule(...) einfach regelmäßig etwas in den Parser-State schreiben lassen. Bei Bedarf kann ich dazu auch gerne ein Beispiel zusammenbauen.
    Mit Blocky habe ich selbst nie gearbeitet und kann deshalb ich nicht viel dazu sagen.

    Voraussichtlich morgen werde ich die neue v1.1.3 des Adapters veröffentlichen.
    Neu sind dann die Möglichkeit für jeden Parser eine Rolle zu definieren und die Möglichkeit State-Mappings zu definieren, wodurch einzelne Werte eines States z.B. einem Anzeigetext zugewiesen werden können.

    C Offline
    C Offline
    cb187
    schrieb am zuletzt editiert von
    #116

    @crycode Ok. Was jetzt ganz cool ist ich verstehe soglangsam wie das mit dem Buffer funktioniert.Aufjedenfall weiß ich wann 1und2 oder 3-4 genommen werden muss.

    C 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • C cb187

      @crycode Ok. Was jetzt ganz cool ist ich verstehe soglangsam wie das mit dem Buffer funktioniert.Aufjedenfall weiß ich wann 1und2 oder 3-4 genommen werden muss.

      C Offline
      C Offline
      cb187
      schrieb am zuletzt editiert von
      #117

      Nochmal nen Update wo jetzt WW und Raumsoll gesetzt werden können.

      08.04.2021_Rotex_HSPU2017.json

      M 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • C cb187

        Nochmal nen Update wo jetzt WW und Raumsoll gesetzt werden können.

        08.04.2021_Rotex_HSPU2017.json

        M Offline
        M Offline
        Mic208
        schrieb am zuletzt editiert von Mic208
        #118

        Hallo @crycode, @cb187,

        anbei meine vorerst letzte Version. Es sollten eigentlich alle gewünschten Modifikationen wie Einheiten, UUIDs, etc. enthalten sein. Hab alle gecheckt und es sollten keine Abstürze mehr auftreten.
        2021-04-09_CanBus_Rotex_HPSU_2013_Read&Ask&Set.csv
        Es sind auch ein paar Sets drin.

        Das Setzen des Modus ist mir allerdings nicht gelungen, wie auch die nachfolgenden -set, die mir nicht gelungen sind:
        2021-04-09_CanBus_Rotex_HPSU_2013_Set-not-ok.csv
        Vielleicht findet ihr mit eurem größeren Verständnis über den CAN Bus den Grund, warum sie nicht funktionieren.

        Viel Erfolg

        Mic

        TrinaSolar 12,24 kWp Ost/West – KOSTAL Plenticore Plus 10 / Solax X1 / Growatt 1500TL-X – Nilar Homebox 5,76 – Wärmepumpe Rotex HPSU gesteuert mit CAN-HAT (RasPi) – e-208 (im Sommer'22)

        C crycodeC 3 Antworten Letzte Antwort
        0
        • M Mic208

          Hallo @crycode, @cb187,

          anbei meine vorerst letzte Version. Es sollten eigentlich alle gewünschten Modifikationen wie Einheiten, UUIDs, etc. enthalten sein. Hab alle gecheckt und es sollten keine Abstürze mehr auftreten.
          2021-04-09_CanBus_Rotex_HPSU_2013_Read&Ask&Set.csv
          Es sind auch ein paar Sets drin.

          Das Setzen des Modus ist mir allerdings nicht gelungen, wie auch die nachfolgenden -set, die mir nicht gelungen sind:
          2021-04-09_CanBus_Rotex_HPSU_2013_Set-not-ok.csv
          Vielleicht findet ihr mit eurem größeren Verständnis über den CAN Bus den Grund, warum sie nicht funktionieren.

          Viel Erfolg

          Mic

          C Offline
          C Offline
          cb187
          schrieb am zuletzt editiert von
          #119

          @michael-wind bei mir funktioniert ww raumsoll und spreizung.Mehr habe ich nicht probiert.alles andere brauchbman auch nicht ausser noch betriebsmodus.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • M Mic208

            Hallo @crycode, @cb187,

            anbei meine vorerst letzte Version. Es sollten eigentlich alle gewünschten Modifikationen wie Einheiten, UUIDs, etc. enthalten sein. Hab alle gecheckt und es sollten keine Abstürze mehr auftreten.
            2021-04-09_CanBus_Rotex_HPSU_2013_Read&Ask&Set.csv
            Es sind auch ein paar Sets drin.

            Das Setzen des Modus ist mir allerdings nicht gelungen, wie auch die nachfolgenden -set, die mir nicht gelungen sind:
            2021-04-09_CanBus_Rotex_HPSU_2013_Set-not-ok.csv
            Vielleicht findet ihr mit eurem größeren Verständnis über den CAN Bus den Grund, warum sie nicht funktionieren.

            Viel Erfolg

            Mic

            C Offline
            C Offline
            cb187
            schrieb am zuletzt editiert von
            #120

            @michael-wind

            Sehr geile Leistung von dir.:+1:
            Es funktionieren bei mir bis auf 600 und 610 alle Abfragen und Set Einstellungen.Jetzt fehlt nur noch die Betriebsart dann ist es perfekt.

            M 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • M Mic208

              Hallo @crycode, @cb187,

              anbei meine vorerst letzte Version. Es sollten eigentlich alle gewünschten Modifikationen wie Einheiten, UUIDs, etc. enthalten sein. Hab alle gecheckt und es sollten keine Abstürze mehr auftreten.
              2021-04-09_CanBus_Rotex_HPSU_2013_Read&Ask&Set.csv
              Es sind auch ein paar Sets drin.

              Das Setzen des Modus ist mir allerdings nicht gelungen, wie auch die nachfolgenden -set, die mir nicht gelungen sind:
              2021-04-09_CanBus_Rotex_HPSU_2013_Set-not-ok.csv
              Vielleicht findet ihr mit eurem größeren Verständnis über den CAN Bus den Grund, warum sie nicht funktionieren.

              Viel Erfolg

              Mic

              crycodeC Offline
              crycodeC Offline
              crycode
              Developer
              schrieb am zuletzt editiert von
              #121

              @michael-wind Super! Vielen Dank dafür. Sobald ich die v1.1.3 des Adapters fertig habe, werde ich auf der Grundlage eine vordefinierte Config erstellen, die dann für alle über GitHub verfügbar wird. :)

              Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

              C 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • crycodeC crycode

                @michael-wind Super! Vielen Dank dafür. Sobald ich die v1.1.3 des Adapters fertig habe, werde ich auf der Grundlage eine vordefinierte Config erstellen, die dann für alle über GitHub verfügbar wird. :)

                C Offline
                C Offline
                cb187
                schrieb am zuletzt editiert von
                #122

                @crycode
                Ich geb dir dann für das Modell 2017 die csv. Würde das getrennt halten.
                Meinst du könntest mal gucken warum Bereitschaft set nicht geht?!

                M 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • C cb187

                  @michael-wind

                  Sehr geile Leistung von dir.:+1:
                  Es funktionieren bei mir bis auf 600 und 610 alle Abfragen und Set Einstellungen.Jetzt fehlt nur noch die Betriebsart dann ist es perfekt.

                  M Offline
                  M Offline
                  Mic208
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #123

                  Hallo @cb187

                  ah, 600 hab ich nicht geprüft, hier die Korrektur.
                  2021-04-09_CanBus_Rotex_HPSU_2013_600.csv

                  Mic

                  TrinaSolar 12,24 kWp Ost/West – KOSTAL Plenticore Plus 10 / Solax X1 / Growatt 1500TL-X – Nilar Homebox 5,76 – Wärmepumpe Rotex HPSU gesteuert mit CAN-HAT (RasPi) – e-208 (im Sommer'22)

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • C cb187

                    @crycode
                    Ich geb dir dann für das Modell 2017 die csv. Würde das getrennt halten.
                    Meinst du könntest mal gucken warum Bereitschaft set nicht geht?!

                    M Offline
                    M Offline
                    Mic208
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #124

                    Hallo @cb187,

                    ich hatte es beschrieben, ich finde keine Methode, wie die Wärmepumpe selber den Befehl wie beispielsweise
                    can0 180 [7] 20 0A FA 1 12 3 0
                    zu über den CAN-HAT zu schreiben:

                    • Wenn ich von 180 den Befehl schreibe, stürzt die Steuerung ab,
                    • Wenn ich von 11A, 190, 680 schreibe, reagiert sie nicht.

                    Ich bin mit meinem Latein am Ende. Vielleicht hat @crycode mit seinem besserem CAN-Bus Wissen ja ne Lösung...

                    Mic

                    TrinaSolar 12,24 kWp Ost/West – KOSTAL Plenticore Plus 10 / Solax X1 / Growatt 1500TL-X – Nilar Homebox 5,76 – Wärmepumpe Rotex HPSU gesteuert mit CAN-HAT (RasPi) – e-208 (im Sommer'22)

                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • M Mic208

                      Hallo @cb187,

                      ich hatte es beschrieben, ich finde keine Methode, wie die Wärmepumpe selber den Befehl wie beispielsweise
                      can0 180 [7] 20 0A FA 1 12 3 0
                      zu über den CAN-HAT zu schreiben:

                      • Wenn ich von 180 den Befehl schreibe, stürzt die Steuerung ab,
                      • Wenn ich von 11A, 190, 680 schreibe, reagiert sie nicht.

                      Ich bin mit meinem Latein am Ende. Vielleicht hat @crycode mit seinem besserem CAN-Bus Wissen ja ne Lösung...

                      Mic

                      C Offline
                      C Offline
                      cb187
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #125

                      canbus-messages-2.json

                      @michael-wind
                      probier mal bei dir aus.Da hab ich Spreizung set drin, ob das bei dir auch geht

                      M 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • C cb187

                        canbus-messages-2.json

                        @michael-wind
                        probier mal bei dir aus.Da hab ich Spreizung set drin, ob das bei dir auch geht

                        M Offline
                        M Offline
                        Mic208
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #126

                        @cb187
                        Stimmt, in 680 funktioniert Spreizung-Set.
                        Vielleicht findest du dann ja auch noch die richtige Nachricht für 'Modus-Set'.

                        TrinaSolar 12,24 kWp Ost/West – KOSTAL Plenticore Plus 10 / Solax X1 / Growatt 1500TL-X – Nilar Homebox 5,76 – Wärmepumpe Rotex HPSU gesteuert mit CAN-HAT (RasPi) – e-208 (im Sommer'22)

                        C 3 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • M Mic208

                          @cb187
                          Stimmt, in 680 funktioniert Spreizung-Set.
                          Vielleicht findest du dann ja auch noch die richtige Nachricht für 'Modus-Set'.

                          C Offline
                          C Offline
                          cb187
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #127

                          @michael-wind
                          Werde die restlichen id noch sammeln und da testen ob betriebsart geht.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • M Mic208

                            @cb187
                            Stimmt, in 680 funktioniert Spreizung-Set.
                            Vielleicht findest du dann ja auch noch die richtige Nachricht für 'Modus-Set'.

                            C Offline
                            C Offline
                            cb187
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #128

                            @michael-wind

                            Also ich habs mal getestet id600 und 780 reagieren.Schalten um und dann stürzt sie ab.Also kann nur noch nen kleiner Fehler sein.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • M Mic208

                              @cb187
                              Stimmt, in 680 funktioniert Spreizung-Set.
                              Vielleicht findest du dann ja auch noch die richtige Nachricht für 'Modus-Set'.

                              C Offline
                              C Offline
                              cb187
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #129

                              canbus-messages.csv @michael-wind

                              Hier darfst du nochmal testen Betriebsart.Bei mir klappt's jetzt:-)
                              Geb mir bitte bescheid.

                              M 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • C cb187

                                canbus-messages.csv @michael-wind

                                Hier darfst du nochmal testen Betriebsart.Bei mir klappt's jetzt:-)
                                Geb mir bitte bescheid.

                                M Offline
                                M Offline
                                Mic208
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #130

                                Hallo @cb187,

                                stimmt: Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht... sind doch immer nur Tippfehler:
                                2021-04-09_CanBus_Rotex_HPSU_2013_Modus-Set_ok.csv

                                Mic

                                TrinaSolar 12,24 kWp Ost/West – KOSTAL Plenticore Plus 10 / Solax X1 / Growatt 1500TL-X – Nilar Homebox 5,76 – Wärmepumpe Rotex HPSU gesteuert mit CAN-HAT (RasPi) – e-208 (im Sommer'22)

                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • M Mic208

                                  Hallo @cb187,

                                  stimmt: Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht... sind doch immer nur Tippfehler:
                                  2021-04-09_CanBus_Rotex_HPSU_2013_Modus-Set_ok.csv

                                  Mic

                                  C Offline
                                  C Offline
                                  cb187
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #131

                                  @michael-wind

                                  Irgendwas stimmt da aber noch nicht ganz er schaltet nach ner minute wieder auf heizen um🙈🤷‍♂️

                                  M 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • C cb187

                                    @michael-wind

                                    Irgendwas stimmt da aber noch nicht ganz er schaltet nach ner minute wieder auf heizen um🙈🤷‍♂️

                                    M Offline
                                    M Offline
                                    Mic208
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #132

                                    @cb187
                                    Also bei mir ist er jetzt 50 Minuten auf Bereitschaft stehen geblieben.:thinking_face:

                                    TrinaSolar 12,24 kWp Ost/West – KOSTAL Plenticore Plus 10 / Solax X1 / Growatt 1500TL-X – Nilar Homebox 5,76 – Wärmepumpe Rotex HPSU gesteuert mit CAN-HAT (RasPi) – e-208 (im Sommer'22)

                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • M Mic208

                                      @cb187
                                      Also bei mir ist er jetzt 50 Minuten auf Bereitschaft stehen geblieben.:thinking_face:

                                      C Offline
                                      C Offline
                                      cb187
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #133

                                      @michael-wind mhm ok.

                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • C cb187

                                        @michael-wind mhm ok.

                                        C Offline
                                        C Offline
                                        cb187
                                        schrieb am zuletzt editiert von cb187
                                        #134

                                        Also ich muss euch nochmal ein grosses Dankeschön für die tolle Arbeit sagen.Mit vorhanden und neuen Skripten läuft es jetzt Top mit dem Adapter.Endlich keine Umwege mehr über fhem usw.
                                        Hier noch ein kleiner Auszug von meiner Vis:

                                        A1651D8C-94E3-475E-84C2-7F2774B8C08E.jpeg

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • crycodeC Offline
                                          crycodeC Offline
                                          crycode
                                          Developer
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #135

                                          Ab sofort über NPM (und ab morgen über das Latest-Repo) ist nun die neue v1.1.3 von ioBroker.canbus verfügbar.

                                          Änderungen:

                                          • Definition einer Rolle für einen Parser-State im Admin.
                                            Damit könnt ihr beispielsweise die Rollte button direkt zuweisen, sodass sie auch in den Exports/Imports berücksichtigt wird. Sie neue Standardrolle ist state.
                                          • Definition möglicher States.
                                            Damit kann eine Liste an möglichen States mit deren Namen angegeben werden.
                                            Beispiel: Ein Wert kann 0, 1 und 2 sein, wobei 0 für Aus, 1 für Ein und 2 für Automatik steht. Die Angabe im Admin dazu wäre dann 0=Aus,1=Ein,2=Auto (siehe Screenshots).
                                          • Weiterhin wurden ein paar Bugs und Schönheitsfehler behoben.

                                          b58747a7-a4f7-4d85-b068-1d5d7a7e6469-grafik.png

                                          b7cb766b-880b-464a-ad8f-7fdba2d83f92-grafik.png

                                          @cb187 / @Michael-Wind Könnt ihr mir noch mal eure jeweils aktuelle Konfiguration zukommen lassen? :)

                                          Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          815

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe