Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Adapter "smartmeter"

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.4k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.5k

Adapter "smartmeter"

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
3.6k Beiträge 280 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 161 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • W Wurmi

    @apollon77

    ENDLICH xD

    1f4da711-3f04-48b0-bb3d-697589245f27-image.png

    ba463eba-1a5c-422c-973e-2fa604cc6c5b-image.png

    Ich spoilere gleich mal das Ergebnis und dann hole ich ein bisschen aus um zu Ergründen wie ich es nach ewigen Stunden geschafft habe ^^

    Auf meinem Zähler steht zwar Apator 12ec3g aber dazu findet man nicht wirklich was, als ich durch Zufall über eine Amazon Bewertung auf einen anderen Namen gestoßen bin (pafal 12ec3g) habe ich meinen Zähler gefunden und auch mehr Infos. Und wieder über zig Umwege (bin nicht Vertraut mit dem Thema ist alles Neuland für mich und viele habe ich sicher auch noch nicht versatnden^^) bin ich dann auf diesen Post (sogar aus dem Beitrag hier ^^) gestoßen:

    1536a227-1c8a-4bab-913f-324705067b42-image.png

    cat /dev/ttyUSB0
    echo -n -e '\x2F\x3F\x21\x0D\x0A' > /dev/ttyUSB0
    echo -n -e '\x06\x30\x30\x30\x0D\x0A' > /dev/ttyUSB0

    Das habe ich ausprobiert und dann auch den gewünschten Output bekommen :-) Allerdings dann immer nur per Hand in der Shell und nicht im Adapter und Objekte waren auch noch lange keine da.

    Also habe ich mich wieder dem Adapter zugewendet und mit den Werten in D0: Kommando SignOn-Nachricht experimentiert.
    Nach etwas hin und her habe ich dann folgendes Eingetragen:

    ?,063030300D0A\r\n

    b49a604b-f046-4768-8c7a-607869dc54b7-image.png

    Der letzte Funken zum Buschbrand war dann dein Hinweis das ich das cat nicht die ganze Zeit laufen lassen soll gg Dann wurde es auch Grün und ich war Mega Happy :-)

    Vielen Dank für die Hilfe. Ich hoffe meine (eventuell auf Grund der vorangeschrittenen Zeit etwas wirren) Aufzeichnungen können dem einen oder anderen helfen :-)

    Ich werde mich jetzt hinhauen, denn um 6 Uhr ist die Nacht wieder vorbei :-(

    Gruß
    Wurmi

    K Offline
    K Offline
    klee
    schrieb am zuletzt editiert von Negalein
    #1842

    @wurmi said in Adapter "smartmeter":

    @apollon77

    ENDLICH xD

    Also habe ich mich wieder dem Adapter zugewendet und mit den Werten in D0: Kommando SignOn-Nachricht experimentiert.
    Nach etwas hin und her habe ich dann folgendes Eingetragen:

    ?,063030300D0A\r\n

    b49a604b-f046-4768-8c7a-607869dc54b7-image.png

    Ich habe ebenfalls den eBZ DD3 Zähler bei mir verbaut bekommen.
    Ich bekomme ihn jedoch nicht mit dem Adapter ausgelesen.
    Habe nun die Konfig von dir versucht... leider ebenfalls ohne Erfolg.

    Meine letzten Versuchen waren folgende:
    Mit minicom bekomme ich mit 9600 7E1 die Werte angezeigt.

    Bildschirmfoto 2021-03-22 um 20.29.00.png

    Daraufhin, habe ich den Adapter wiefolgt eingestellt:
    Bildschirmfoto 2021-03-22 um 21.11.18.png

    Im log finde ich leider nur folgendes:

    smartmeter.0	2021-03-22 21:11:35.641	warn	(1411) No or too long answer from Serial Device after last request.
    smartmeter.0	2021-03-22 21:11:35.639	info	(1411) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
    smartmeter.0	2021-03-22 21:11:10.603	warn	(1411) No or too long answer from Serial Device after last request.
    smartmeter.0	2021-03-22 21:11:10.601	info	(1411) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
    smartmeter.0	2021-03-22 21:11:10.119	info	(1411) List of port: [{"manufacturer":"FTDI","serialNumber":"D30AD8FA","pnpId":"usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D30AD8FA-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6015","path":"/dev/ttyUSB0"},{"path":"/d
    

    Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!

    wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • K klee

      @wurmi said in Adapter "smartmeter":

      @apollon77

      ENDLICH xD

      Also habe ich mich wieder dem Adapter zugewendet und mit den Werten in D0: Kommando SignOn-Nachricht experimentiert.
      Nach etwas hin und her habe ich dann folgendes Eingetragen:

      ?,063030300D0A\r\n

      b49a604b-f046-4768-8c7a-607869dc54b7-image.png

      Ich habe ebenfalls den eBZ DD3 Zähler bei mir verbaut bekommen.
      Ich bekomme ihn jedoch nicht mit dem Adapter ausgelesen.
      Habe nun die Konfig von dir versucht... leider ebenfalls ohne Erfolg.

      Meine letzten Versuchen waren folgende:
      Mit minicom bekomme ich mit 9600 7E1 die Werte angezeigt.

      Bildschirmfoto 2021-03-22 um 20.29.00.png

      Daraufhin, habe ich den Adapter wiefolgt eingestellt:
      Bildschirmfoto 2021-03-22 um 21.11.18.png

      Im log finde ich leider nur folgendes:

      smartmeter.0	2021-03-22 21:11:35.641	warn	(1411) No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.0	2021-03-22 21:11:35.639	info	(1411) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.0	2021-03-22 21:11:10.603	warn	(1411) No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.0	2021-03-22 21:11:10.601	info	(1411) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.0	2021-03-22 21:11:10.119	info	(1411) List of port: [{"manufacturer":"FTDI","serialNumber":"D30AD8FA","pnpId":"usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D30AD8FA-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6015","path":"/dev/ttyUSB0"},{"path":"/d
      

      Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!

      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      schrieb am zuletzt editiert von
      #1843

      @klee

      Problem sollte ja gelöst sein:

      https://forum.iobroker.net/topic/43509/smartmeter-verbindet-sich-nicht-mit-stromzähler/6?_=1616479538857

      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • B Offline
        B Offline
        bishop
        schrieb am zuletzt editiert von
        #1844

        habe ein wemos d1 mit Tasmota in meinem Zählerschrank der mir die Daten im SML format im Sonoff Adapter in den iobroker überträgt. Ist es möglich diese daten in den Smartmeter zu bekommen?

        K 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • B bishop

          habe ein wemos d1 mit Tasmota in meinem Zählerschrank der mir die Daten im SML format im Sonoff Adapter in den iobroker überträgt. Ist es möglich diese daten in den Smartmeter zu bekommen?

          K Offline
          K Offline
          klassisch
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #1845

          @bishop Der Adapter kann HTTP-Webseiten auslesen. Wenn Du die Daten so anbieten kannst, dann geht das.

          Oder Du nimmst einen USR-Wifi232-A2 serial <-> Wifi konverter mit TCP Server, dann geht das auch, siehe Anleitung . Kostet ein paar EUR mehr, funktioniert aber out of the box.

          B 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • K klassisch

            @bishop Der Adapter kann HTTP-Webseiten auslesen. Wenn Du die Daten so anbieten kannst, dann geht das.

            Oder Du nimmst einen USR-Wifi232-A2 serial <-> Wifi konverter mit TCP Server, dann geht das auch, siehe Anleitung . Kostet ein paar EUR mehr, funktioniert aber out of the box.

            B Offline
            B Offline
            bishop
            schrieb am zuletzt editiert von
            #1846

            @klassisch
            sowas z.b.
            tasmota_http-request.jpg

            K 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • B bishop

              @klassisch
              sowas z.b.
              tasmota_http-request.jpg

              K Offline
              K Offline
              klassisch
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #1847

              @bishop Ich fürchte nicht. Das ist ja schon übersetzt - also Klartext - und kein SML mehr.

              apollon77A 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • K klassisch

                @bishop Ich fürchte nicht. Das ist ja schon übersetzt - also Klartext - und kein SML mehr.

                apollon77A Offline
                apollon77A Offline
                apollon77
                schrieb am zuletzt editiert von
                #1848

                @klassisch Exakt, dann kann man auch gleich ein kleines Javascript Skript machen was das ausliest und in eigene States pumpt. Der Smartmeter bietet da dann keinen Mehrwert mehr

                Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Q Offline
                  Q Offline
                  quorle
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #1849

                  Hätte auch eine Frage, ich nutze auf einem Wemos D1 mini ESPeasy um meinen Gaszähler auszulesen. Diesen würde ich auch gerne für meinen Stromzähler nutzen.
                  Habe mir einen IR Schreib-Lesekopf mit ttl-Ausgang besorgt.
                  In ESPeasy habe ich den generic serial server konfigueriert wie folgt:

                  Unbenannt.PNG

                  Nun habe im ioBroker den Adapter installiert und folgendermaßen konfiguriert:

                  Unbenannt.PNG

                  Leider verbindet sich der Smartmeter-Adapter im ioB nicht. Hier die LOG:

                  smartmeter.0	2021-04-02 20:56:12.578	debug	(3465) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.smartmeter.0
                  smartmeter.0	2021-04-02 20:56:12.577	info	(3465) List of port: [{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"}]
                  smartmeter.0	2021-04-02 20:56:12.462	debug	(3465) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":2224,"ack":false,"time":1617389772459},"_id":328844}
                  smartmeter.0	2021-04-02 20:56:11.658	debug	(3465) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                  smartmeter.0	2021-04-02 20:56:11.657	debug	(3465) SOCKET RESUME
                  smartmeter.0	2021-04-02 20:56:01.657	debug	(3465) SCHEDULE NEXT RUN IN 10s
                  smartmeter.0	2021-04-02 20:56:01.657	debug	(3465) Transport Reset!! Restart = true
                  smartmeter.0	2021-04-02 20:56:01.657	debug	(3465) Error: No or too long answer from Socket after last request.
                  smartmeter.0	2021-04-02 20:56:01.656	warn	(3465) No or too long answer from Socket after last request.
                  smartmeter.0	2021-04-02 20:56:01.656	debug	(3465) Error: No or too long answer from Socket after last request.
                  smartmeter.0	2021-04-02 20:56:01.655	debug	(3465) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                  smartmeter.0	2021-04-02 20:54:01.654	debug	(3465) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                  smartmeter.0	2021-04-02 20:54:01.653	debug	(3465) SOCKET RESUME
                  smartmeter.0	2021-04-02 20:53:51.652	debug	(3465) SCHEDULE NEXT RUN IN 10s
                  smartmeter.0	2021-04-02 20:53:51.651	debug	(3465) Transport Reset!! Restart = true
                  smartmeter.0	2021-04-02 20:53:51.651	debug	(3465) Error: No or too long answer from Socket after last request.
                  smartmeter.0	2021-04-02 20:53:51.651	warn	(3465) No or too long answer from Socket after last request.
                  smartmeter.0	2021-04-02 20:53:51.651	debug	(3465) Error: No or too long answer from Socket after last request.
                  smartmeter.0	2021-04-02 20:53:51.650	debug	(3465) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                  smartmeter.0	2021-04-02 20:51:51.649	debug	(3465) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                  smartmeter.0	2021-04-02 20:51:51.648	debug	(3465) SOCKET RESUME
                  smartmeter.0	2021-04-02 20:51:41.645	debug	(3465) SCHEDULE NEXT RUN IN 10s
                  smartmeter.0	2021-04-02 20:51:41.644	debug	(3465) Transport Reset!! Restart = true
                  smartmeter.0	2021-04-02 20:51:41.644	debug	(3465) Error: No or too long answer from Socket after last request.
                  smartmeter.0	2021-04-02 20:51:41.643	warn	(3465) No or too long answer from Socket after last request.
                  smartmeter.0	2021-04-02 20:51:41.642	debug	(3465) Error: No or too long answer from Socket after last request.
                  smartmeter.0	2021-04-02 20:51:41.641	debug	(3465) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                  smartmeter.0	2021-04-02 20:49:41.727	debug	(3465) connected set to false
                  smartmeter.0	2021-04-02 20:49:41.638	debug	(3465) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                  smartmeter.0	2021-04-02 20:49:41.638	debug	(3465) SOCKET RESUME
                  smartmeter.0	2021-04-02 20:49:41.636	debug	(3465) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"TCPTransport","requestInterval":"10","anotherQueryDelay":"1000","transportTcpHost":"192.168.2.214","transportTcpPort":"5
                  smartmeter.0	2021-04-02 20:49:41.611	info	(3465) starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                  smartmeter.0	2021-04-02 20:49:41.489	debug	(3465) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  

                  Kann mir eventuell jemand helfen? Oder hat die Konstellation schon am laufen?

                  apollon77A G 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • K Offline
                    K Offline
                    klassisch
                    Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                    #1850

                    @quorle sagte in Adapter "smartmeter":

                    Kann mir eventuell jemand helfen? Oder hat die Konstellation schon am laufen?

                    Bist Du sicher, daß Dein Leser richtig positioniert ist?

                    Mit ESP habe ich in dieser Konfiguration keine Erfahrung. Falls sich hier keiner meldet, kannst Du es mit einem fertigen Modul von USRIOT USR-WIFI232-A2 lösen.
                    Das habe ich schon getestet. Im produktiven Einsatz habe ich aber die LAN-Variante USR-TCP232-E2.
                    Habe eine umfangreiche Anleitung verschiedener Möglichkeiten incl. guide im Forum zur Verfügung gestellt.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • Q quorle

                      Hätte auch eine Frage, ich nutze auf einem Wemos D1 mini ESPeasy um meinen Gaszähler auszulesen. Diesen würde ich auch gerne für meinen Stromzähler nutzen.
                      Habe mir einen IR Schreib-Lesekopf mit ttl-Ausgang besorgt.
                      In ESPeasy habe ich den generic serial server konfigueriert wie folgt:

                      Unbenannt.PNG

                      Nun habe im ioBroker den Adapter installiert und folgendermaßen konfiguriert:

                      Unbenannt.PNG

                      Leider verbindet sich der Smartmeter-Adapter im ioB nicht. Hier die LOG:

                      smartmeter.0	2021-04-02 20:56:12.578	debug	(3465) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.smartmeter.0
                      smartmeter.0	2021-04-02 20:56:12.577	info	(3465) List of port: [{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"}]
                      smartmeter.0	2021-04-02 20:56:12.462	debug	(3465) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":2224,"ack":false,"time":1617389772459},"_id":328844}
                      smartmeter.0	2021-04-02 20:56:11.658	debug	(3465) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                      smartmeter.0	2021-04-02 20:56:11.657	debug	(3465) SOCKET RESUME
                      smartmeter.0	2021-04-02 20:56:01.657	debug	(3465) SCHEDULE NEXT RUN IN 10s
                      smartmeter.0	2021-04-02 20:56:01.657	debug	(3465) Transport Reset!! Restart = true
                      smartmeter.0	2021-04-02 20:56:01.657	debug	(3465) Error: No or too long answer from Socket after last request.
                      smartmeter.0	2021-04-02 20:56:01.656	warn	(3465) No or too long answer from Socket after last request.
                      smartmeter.0	2021-04-02 20:56:01.656	debug	(3465) Error: No or too long answer from Socket after last request.
                      smartmeter.0	2021-04-02 20:56:01.655	debug	(3465) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                      smartmeter.0	2021-04-02 20:54:01.654	debug	(3465) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                      smartmeter.0	2021-04-02 20:54:01.653	debug	(3465) SOCKET RESUME
                      smartmeter.0	2021-04-02 20:53:51.652	debug	(3465) SCHEDULE NEXT RUN IN 10s
                      smartmeter.0	2021-04-02 20:53:51.651	debug	(3465) Transport Reset!! Restart = true
                      smartmeter.0	2021-04-02 20:53:51.651	debug	(3465) Error: No or too long answer from Socket after last request.
                      smartmeter.0	2021-04-02 20:53:51.651	warn	(3465) No or too long answer from Socket after last request.
                      smartmeter.0	2021-04-02 20:53:51.651	debug	(3465) Error: No or too long answer from Socket after last request.
                      smartmeter.0	2021-04-02 20:53:51.650	debug	(3465) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                      smartmeter.0	2021-04-02 20:51:51.649	debug	(3465) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                      smartmeter.0	2021-04-02 20:51:51.648	debug	(3465) SOCKET RESUME
                      smartmeter.0	2021-04-02 20:51:41.645	debug	(3465) SCHEDULE NEXT RUN IN 10s
                      smartmeter.0	2021-04-02 20:51:41.644	debug	(3465) Transport Reset!! Restart = true
                      smartmeter.0	2021-04-02 20:51:41.644	debug	(3465) Error: No or too long answer from Socket after last request.
                      smartmeter.0	2021-04-02 20:51:41.643	warn	(3465) No or too long answer from Socket after last request.
                      smartmeter.0	2021-04-02 20:51:41.642	debug	(3465) Error: No or too long answer from Socket after last request.
                      smartmeter.0	2021-04-02 20:51:41.641	debug	(3465) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                      smartmeter.0	2021-04-02 20:49:41.727	debug	(3465) connected set to false
                      smartmeter.0	2021-04-02 20:49:41.638	debug	(3465) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                      smartmeter.0	2021-04-02 20:49:41.638	debug	(3465) SOCKET RESUME
                      smartmeter.0	2021-04-02 20:49:41.636	debug	(3465) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"TCPTransport","requestInterval":"10","anotherQueryDelay":"1000","transportTcpHost":"192.168.2.214","transportTcpPort":"5
                      smartmeter.0	2021-04-02 20:49:41.611	info	(3465) starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                      smartmeter.0	2021-04-02 20:49:41.489	debug	(3465) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      

                      Kann mir eventuell jemand helfen? Oder hat die Konstellation schon am laufen?

                      apollon77A Offline
                      apollon77A Offline
                      apollon77
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #1851

                      @quorle Also der Adapter bekommt keine Daten. Was ist es denn für ein Zähler? Kommen die Daten da "einfach so"?

                      Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                      • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                      • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                      Q 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • apollon77A apollon77

                        @quorle Also der Adapter bekommt keine Daten. Was ist es denn für ein Zähler? Kommen die Daten da "einfach so"?

                        Q Offline
                        Q Offline
                        quorle
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #1852

                        @apollon77
                        Hallo Apollon, es ist ein EFR SGM-C4 Zähler. Pin wurde eingeben und Ausgang per Kamera überprüft.
                        In der ESPeasy-LOG steht leider auch nichts drin. RX und TX schon mehrfach getauscht.

                        So sieht der Zähler aus. Das Rot markierte ist die Schnittstelle.
                        IMG_7095.jpg

                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • Q quorle

                          @apollon77
                          Hallo Apollon, es ist ein EFR SGM-C4 Zähler. Pin wurde eingeben und Ausgang per Kamera überprüft.
                          In der ESPeasy-LOG steht leider auch nichts drin. RX und TX schon mehrfach getauscht.

                          So sieht der Zähler aus. Das Rot markierte ist die Schnittstelle.
                          IMG_7095.jpg

                          K Offline
                          K Offline
                          klassisch
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                          #1853

                          @quorle Laut Produkthandbuch wird SML EN 62056-21 / DIN 43863-4 SML (Entwurf) unterstützt.

                          Aus der blau umkreisten LED kommen S0 Impulse raus, aus der Du notfals auch etwas herausholen könntest.

                          Hast Dein Lesekopf eine LED eingebaut?

                          Hast Du einen FTD seriell / USB Wandler? Oder so etwas ähnliches mit CP2102 oder CH340?

                          Hast Du eine LED und einen 330Ohm Widerstand?

                          oder ein Multimeter (und ggf. einen Widestand)?

                          Damit könnte man testen, ob aus dem Kopf was rauskommt und man könnte ihn positionieren.

                          Aus welchem Loch kommt das Licht (Digicam). Wo ist die Photodiode Deines Lesers?

                          Edit: Problem ist gelöst und in einen eigenen Thread verschoben. Wer an der Fehlersuche und der Lösung interessiert ist: https://forum.iobroker.net/topic/43893/probleme-anbindung-lesekopf-über-espeasy

                          Q HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          1
                          • K klassisch

                            @quorle Laut Produkthandbuch wird SML EN 62056-21 / DIN 43863-4 SML (Entwurf) unterstützt.

                            Aus der blau umkreisten LED kommen S0 Impulse raus, aus der Du notfals auch etwas herausholen könntest.

                            Hast Dein Lesekopf eine LED eingebaut?

                            Hast Du einen FTD seriell / USB Wandler? Oder so etwas ähnliches mit CP2102 oder CH340?

                            Hast Du eine LED und einen 330Ohm Widerstand?

                            oder ein Multimeter (und ggf. einen Widestand)?

                            Damit könnte man testen, ob aus dem Kopf was rauskommt und man könnte ihn positionieren.

                            Aus welchem Loch kommt das Licht (Digicam). Wo ist die Photodiode Deines Lesers?

                            Edit: Problem ist gelöst und in einen eigenen Thread verschoben. Wer an der Fehlersuche und der Lösung interessiert ist: https://forum.iobroker.net/topic/43893/probleme-anbindung-lesekopf-über-espeasy

                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                            #1854

                            @klassisch
                            @quorle

                            @All-Smart-Home
                            Der part wurde zu lang und ist abgetrennt:
                            https://forum.iobroker.net/topic/43893/probleme-anbindung-lesekopf-über-espeasy

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            1
                            • Q quorle

                              Hätte auch eine Frage, ich nutze auf einem Wemos D1 mini ESPeasy um meinen Gaszähler auszulesen. Diesen würde ich auch gerne für meinen Stromzähler nutzen.
                              Habe mir einen IR Schreib-Lesekopf mit ttl-Ausgang besorgt.
                              In ESPeasy habe ich den generic serial server konfigueriert wie folgt:

                              Unbenannt.PNG

                              Nun habe im ioBroker den Adapter installiert und folgendermaßen konfiguriert:

                              Unbenannt.PNG

                              Leider verbindet sich der Smartmeter-Adapter im ioB nicht. Hier die LOG:

                              smartmeter.0	2021-04-02 20:56:12.578	debug	(3465) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.smartmeter.0
                              smartmeter.0	2021-04-02 20:56:12.577	info	(3465) List of port: [{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"}]
                              smartmeter.0	2021-04-02 20:56:12.462	debug	(3465) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":2224,"ack":false,"time":1617389772459},"_id":328844}
                              smartmeter.0	2021-04-02 20:56:11.658	debug	(3465) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                              smartmeter.0	2021-04-02 20:56:11.657	debug	(3465) SOCKET RESUME
                              smartmeter.0	2021-04-02 20:56:01.657	debug	(3465) SCHEDULE NEXT RUN IN 10s
                              smartmeter.0	2021-04-02 20:56:01.657	debug	(3465) Transport Reset!! Restart = true
                              smartmeter.0	2021-04-02 20:56:01.657	debug	(3465) Error: No or too long answer from Socket after last request.
                              smartmeter.0	2021-04-02 20:56:01.656	warn	(3465) No or too long answer from Socket after last request.
                              smartmeter.0	2021-04-02 20:56:01.656	debug	(3465) Error: No or too long answer from Socket after last request.
                              smartmeter.0	2021-04-02 20:56:01.655	debug	(3465) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                              smartmeter.0	2021-04-02 20:54:01.654	debug	(3465) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                              smartmeter.0	2021-04-02 20:54:01.653	debug	(3465) SOCKET RESUME
                              smartmeter.0	2021-04-02 20:53:51.652	debug	(3465) SCHEDULE NEXT RUN IN 10s
                              smartmeter.0	2021-04-02 20:53:51.651	debug	(3465) Transport Reset!! Restart = true
                              smartmeter.0	2021-04-02 20:53:51.651	debug	(3465) Error: No or too long answer from Socket after last request.
                              smartmeter.0	2021-04-02 20:53:51.651	warn	(3465) No or too long answer from Socket after last request.
                              smartmeter.0	2021-04-02 20:53:51.651	debug	(3465) Error: No or too long answer from Socket after last request.
                              smartmeter.0	2021-04-02 20:53:51.650	debug	(3465) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                              smartmeter.0	2021-04-02 20:51:51.649	debug	(3465) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                              smartmeter.0	2021-04-02 20:51:51.648	debug	(3465) SOCKET RESUME
                              smartmeter.0	2021-04-02 20:51:41.645	debug	(3465) SCHEDULE NEXT RUN IN 10s
                              smartmeter.0	2021-04-02 20:51:41.644	debug	(3465) Transport Reset!! Restart = true
                              smartmeter.0	2021-04-02 20:51:41.644	debug	(3465) Error: No or too long answer from Socket after last request.
                              smartmeter.0	2021-04-02 20:51:41.643	warn	(3465) No or too long answer from Socket after last request.
                              smartmeter.0	2021-04-02 20:51:41.642	debug	(3465) Error: No or too long answer from Socket after last request.
                              smartmeter.0	2021-04-02 20:51:41.641	debug	(3465) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                              smartmeter.0	2021-04-02 20:49:41.727	debug	(3465) connected set to false
                              smartmeter.0	2021-04-02 20:49:41.638	debug	(3465) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                              smartmeter.0	2021-04-02 20:49:41.638	debug	(3465) SOCKET RESUME
                              smartmeter.0	2021-04-02 20:49:41.636	debug	(3465) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"TCPTransport","requestInterval":"10","anotherQueryDelay":"1000","transportTcpHost":"192.168.2.214","transportTcpPort":"5
                              smartmeter.0	2021-04-02 20:49:41.611	info	(3465) starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                              smartmeter.0	2021-04-02 20:49:41.489	debug	(3465) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                              

                              Kann mir eventuell jemand helfen? Oder hat die Konstellation schon am laufen?

                              G Online
                              G Online
                              guergen
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #1855

                              @quorle Ich habe meinen ttl-Leser grade eingebunden, kein Problem...
                              Allerdings habe ich noch keinen PIn eingegeben, da der noch in der Post steckt.
                              Ich habe ihn genau wie Du konfiguriert, jedoch mit 8N1; also 1 Stop-Bit

                              Q 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • G guergen

                                @quorle Ich habe meinen ttl-Leser grade eingebunden, kein Problem...
                                Allerdings habe ich noch keinen PIn eingegeben, da der noch in der Post steckt.
                                Ich habe ihn genau wie Du konfiguriert, jedoch mit 8N1; also 1 Stop-Bit

                                Q Offline
                                Q Offline
                                quorle
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #1856

                                @guergen

                                Hast du den in ESPeasy eingebunden, oder Tasmota, oder direkt per usb?

                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • Q quorle

                                  @guergen

                                  Hast du den in ESPeasy eingebunden, oder Tasmota, oder direkt per usb?

                                  G Online
                                  G Online
                                  guergen
                                  schrieb am zuletzt editiert von guergen
                                  #1857

                                  @quorle ESPeasy, ich habe einen "Hichi IR ttl", betreibe den Wemos D1 mini mit einem 5V USB-Netzteil.
                                  Vielleicht hast Du eine "falsche/nicht funktionierende" ESPeasy-Version genommen?
                                  Ich habe ESPEasy_ESP82xx_mega-20210223 benutzt!
                                  Hast Du im ESPEasy auch was im "Controller" eingetragen?

                                  Q 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • G guergen

                                    @quorle ESPeasy, ich habe einen "Hichi IR ttl", betreibe den Wemos D1 mini mit einem 5V USB-Netzteil.
                                    Vielleicht hast Du eine "falsche/nicht funktionierende" ESPeasy-Version genommen?
                                    Ich habe ESPEasy_ESP82xx_mega-20210223 benutzt!
                                    Hast Du im ESPEasy auch was im "Controller" eingetragen?

                                    Q Offline
                                    Q Offline
                                    quorle
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #1858

                                    @guergen
                                    Den Hitchi ttl hab ich auch. Habe die aktuellste Version von ESPeasy.
                                    Nur hab ich den PIN eingeben am Zähler, somit fördert der Zähler mehr Daten.
                                    Hab mal länger ins Log von ESPeasy geschaut. Und Siege da, der Speicher läuft voll. Dadurch hängt sich der Wemos auf.
                                    Passiert bei Tasmota nicht. Leider hab ich hier keinen serialserver und kann das smartmeter nicht nutzen. Da alles per Mqtt geht.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • G guergen

                                      @quorle ESPeasy, ich habe einen "Hichi IR ttl", betreibe den Wemos D1 mini mit einem 5V USB-Netzteil.
                                      Vielleicht hast Du eine "falsche/nicht funktionierende" ESPeasy-Version genommen?
                                      Ich habe ESPEasy_ESP82xx_mega-20210223 benutzt!
                                      Hast Du im ESPEasy auch was im "Controller" eingetragen?

                                      Q Offline
                                      Q Offline
                                      quorle
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #1859

                                      @guergen

                                      Homoran hat bei mir einen neuen Thread erstellt, quatschen wir in dem weiter. Selbiges, ganzes Problem:

                                      https://forum.iobroker.net/topic/43893/probleme-anbindung-lesekopf-über-espeasy/41?_=1617735910174

                                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • Q quorle

                                        @guergen

                                        Homoran hat bei mir einen neuen Thread erstellt, quatschen wir in dem weiter. Selbiges, ganzes Problem:

                                        https://forum.iobroker.net/topic/43893/probleme-anbindung-lesekopf-über-espeasy/41?_=1617735910174

                                        G Online
                                        G Online
                                        guergen
                                        schrieb am zuletzt editiert von guergen
                                        #1860

                                        Bei mir kommen nicht alle Werte rein, liegt es daran, dass der Zähler SML1.04 liefert?
                                        Ist es geplant SML1.04 in den Adapter zu integrieren?
                                        Es wird NICHT geloggt:
                                        Spannungen der einzelnen Phasen, Strom der einzelnen Phasen, die dazugehörigen Phasenwinkel und die Frequenz

                                        K apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • G guergen

                                          Bei mir kommen nicht alle Werte rein, liegt es daran, dass der Zähler SML1.04 liefert?
                                          Ist es geplant SML1.04 in den Adapter zu integrieren?
                                          Es wird NICHT geloggt:
                                          Spannungen der einzelnen Phasen, Strom der einzelnen Phasen, die dazugehörigen Phasenwinkel und die Frequenz

                                          K Offline
                                          K Offline
                                          klassisch
                                          Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #1861

                                          @guergen die kommen bei mir auch nicht, weil mein Meßstellenbetreiber die nicht freigegeben hat. Das smartmeter muß es können und der Meßstellenbetreiber muß es wollen. Wenn der nicht will, dann erlaubt er nur das vorgeschriebene Minumum: akkumulierte Energie und Momentanleistung. Und noch nutzlose Wartungsinfo sowie Seriennummer etc.

                                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          871

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe