NEWS
Test Adapter HeatingControl v2.12.x
-
Hallo, ich habe mal, wo es so kalt war, die Differenz zwischen Thermostat Sensor und dem Raumsensor aufgezeichnet.
Ich habe Aquara Raumsensoren und comet Dect Thermostate. Beim Aufheizen ist der unterschied sehr hoch. Habe schon in der fritzbox einen offset von 1,0 °C eingetragen. Habe es früher, bevor ich HeatingControl nutzte, es per script alle 10 min. ausgeglichen. Die comet sendet und empfängt alle 5-10 min neue Werte.
Habe deine Offset getestet und die Werte gehen dabei über den ganzen Zeitraum (bei mir) auf 25° wegen den anfänglichen hohen unterschied von teilweise(ohne Fritzbox offset) von 3° bis 4°. -
@and-sh_sa ich schaue mal, ob ich die Mittelwert-Berechnung optimieren kann. Eine einzelne große Abweichung sollte eigentlich keinen so großen Einfluß auf den Mittelwert der Differenz (und damit den Offset) haben...
-
@Rene_HM
Ich hatte einen Vorschlag für eine Erweiterung in der Funktion des Temperatur Override. Wäre es möglich eine Funktion einzubauen, das der Temperatur Override nicht nur zeitgesteuert werden kann, sondern auch bis zur nächsten planmäßigen Änderung, die im Profil eingestellt ist?
Ein Enhancement-Issue dazu habe ich auf Github dazu mal erstellt. -
@ja-rod
Habe hier auch immer Status manual...
Bin mir aber absolut sicher das niemand am Thermostat rumdreht...Und zwar habe ich regelmäßig bei einer Absenkung auf 15C bleibt er auf 17C manuell
Gibt es noch einen anderen Grund für "manual"
-
@kbrausew was hast du für Thermostate? kümmern sich deine Thermostate selbst um die Absenkung, wenn ein Fenster offen ist?
-
@rene_hm
Ich habe den HMIP eTRV (glaube sogar eTRV2, wenn's sowas überhaupt gibt)
Ich habe mal im HeatingControler angegeben das der Thermostat Fenster-auf nicht selber handelt,
hierzu habe ich zwei separate TFK an Tür und Fenster, diese sind im HC-Adapter im Raum auch hinterlegt.In der CCU gibt es keine Programme und auch keine Direkt-vk's
-
Hast du eventuell die Thermostate noch auf Auto stehen von HM? Dann greift der auf die Profile in der CCU zu, was bedeutet das er sich selber verstellt und HC erkennt das als manuel
-
@dominik-f
Jap; war noch auf AUTO
Hab's mal umgestellt und Teste...DANKE
BTW: Hab mal die restlichen Einstellungen attached
-
@kbrausew und stelle sicher, dass dein Thermostat wirklich nicht selbständig auf "Fenster offen" reagiert. Das kannst du ja austesten, indem du den Adapter stoppst und das Fenster öffnest. Dabei darf das Thermostat die Temperatur nicht absenken. Wenn das Thermostat die Temperatur doch absenkt, musst du die Option "Thermostat behandelt Fenster offen selbst" aktivieren, um zu verhindern, dass die Absenkung als manueller Eingriff gewertet wird...
Alternativ: schalte das Verhalten bzgl. Übernahme der Temperatur vom Thermostat komplett aus, wenn du das nicht brauchst... -
Hallo, besteht die möglichkeit, einzelnen Räumen/Wohnungen verschiedene Profile zuzuweisen? 1. Raum Profil 1 - 2 Raum Profil 3 - 3 Raum Profil 1 usw.?
Ich möchte mit dem Apartmer 2-3 Wohnungen mit mehreren Zimmern steuern und diese dann per Profiländerung verschiedene Temperaturen zuzuweisen. -
@thec64 nein, das geht nur über mehrere Instanzen des Adapters...
-
Hallo, kann mir jemand sagen wo ich den Raumstatus herbekomm? Den zeigt es bei mir nicht an.
-
-
@rene_hm Danke
-
@rene_hm wie und wo füge ich das ein?
-
@moppel2810 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.2.x:
wie und wo füge ich das ein?
Was willst du denn erreichen? Anzeige in der vis? Ein paar mehr Informationen wären hilfreich...
-
@rene_hm ja sorry. ich möchte den Status in der Vis mit sehen.
so stelle ich es mir vor.
-
Nutzt du denn die V2 von HeatingControl?
Du brauchst dann noch die VIS 3.1.2 von Pittini und musst alles konfigurieren -
@borio85 hab nur version 3.0.1
da liegt es wohl daran. muss ich beim update was beachten bzw muss ich danach alles wieder neu konfigurieren? -
@moppel2810
Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht ob du einfach von V1 auf V2 updaten kannst, als gewechselt habe, habe ich alles neu aufgesetzt. Sollte am saubersten sein, da die V2 intern anders arbeitet als die V1.