  4. ZWAVE AEON Labs ZW095 Home Energy Meter Gen5

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    350

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.6k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.5k

ZWAVE AEON Labs ZW095 Home Energy Meter Gen5

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
zwaveaeotecenergy meterzangenamperemeterenergy monitorzw095zw95
60 Beiträge 8 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 7 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • AlCalzoneA AlCalzone

    @mwolle sagte in ZWAVE AEON Labs ZW095 Home Energy Meter Gen5:

    Neustart das Protokoll vom letzten Neustart bis jetzigen Neustart weggeschrieben wird?

    Jedes Mal wenn du neustartest, wird eine neue Logdatei angefangen.

    Was soll ich sagen - ich sehe immer noch nichts im Log bezüglich Konfig-Änderung.

    Bei mir taucht bspw. sowas auf:

    11:09:05.416 DRIVER » [Node 025] [REQ] [SendData]
                          │ transmit options: 0x25
                          │ callback id:      25
                          └─[SecurityCCCommandEncapsulation]
                            │ nonce id: 56
                            └─[ConfigurationCCSet]
                                parameter #:      111
                                reset to default: false
                                value size:       4
                                value:            10
    
    M Offline
    M Offline
    mwolle
    schrieb am zuletzt editiert von
    #43

    @alcalzone Ich habe das gerade auch noch mal gemacht, einen SendData Befehl habe ich auch nicht finden können.
    Ich habe die Config hier geändert:

    Objekte/Node21/Configuration/Wert ändern

    7753ea25-51f7-4112-b437-eb9cc8df9242-image.png

    714a2efd-1759-41bb-9409-3747f54ffb34-image.png

    Es scheint also dieses Wert ändern zu keiner Reaktion im Adapter zu führen. Ist ggf. eine Einstellung im Adapter falsch? Es kann ja irgendwie nur noch daran liegen?

    AlCalzoneA 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • M mwolle

      @alcalzone Ich habe das gerade auch noch mal gemacht, einen SendData Befehl habe ich auch nicht finden können.
      Ich habe die Config hier geändert:

      Objekte/Node21/Configuration/Wert ändern

      7753ea25-51f7-4112-b437-eb9cc8df9242-image.png

      714a2efd-1759-41bb-9409-3747f54ffb34-image.png

      Es scheint also dieses Wert ändern zu keiner Reaktion im Adapter zu führen. Ist ggf. eine Einstellung im Adapter falsch? Es kann ja irgendwie nur noch daran liegen?

      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      Developer
      schrieb am zuletzt editiert von
      #44

      @mwolle Das SendData passiert unter der Haube, das braucht dich nicht interessieren.

      Um ganz sicher zu gehen, dass wir nichts übersehen:

      • Ist der Adapter aktuell?
      • Wartest du bis der Node als "ready" markiert wurde?
      • Sind da noch andere Nodes, die ggf. nicht ready sind?
      • Siehst du im Admin den Wert nach dem Setzen rot/grün flackern?

      Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

      M 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • AlCalzoneA AlCalzone

        @mwolle Das SendData passiert unter der Haube, das braucht dich nicht interessieren.

        Um ganz sicher zu gehen, dass wir nichts übersehen:

        • Ist der Adapter aktuell?
        • Wartest du bis der Node als "ready" markiert wurde?
        • Sind da noch andere Nodes, die ggf. nicht ready sind?
        • Siehst du im Admin den Wert nach dem Setzen rot/grün flackern?
        M Offline
        M Offline
        mwolle
        schrieb am zuletzt editiert von mwolle
        #45

        @AlCalzone
        Ja der Adapter ist aktuell 1.8.11
        dann habe ich noch diese Infos: Da fallen mir jetzt die drei orangenen Werte auf..
        f8910ee5-6e36-4a3e-9561-f6aaba2a67f1-image.png

        Die Werte der Config an sich flackern nicht, die sind einfach schwarz. Bzw. bei Änderungen flackern diese grün.
        Aber die Werte speichert er leider nicht.

        In dem Protokoll ist etwas mit SendData bei...
        zwave-1596.zip

        AlCalzoneA 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • M mwolle

          @AlCalzone
          Ja der Adapter ist aktuell 1.8.11
          dann habe ich noch diese Infos: Da fallen mir jetzt die drei orangenen Werte auf..
          f8910ee5-6e36-4a3e-9561-f6aaba2a67f1-image.png

          Die Werte der Config an sich flackern nicht, die sind einfach schwarz. Bzw. bei Änderungen flackern diese grün.
          Aber die Werte speichert er leider nicht.

          In dem Protokoll ist etwas mit SendData bei...
          zwave-1596.zip

          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Developer
          schrieb am zuletzt editiert von
          #46

          @mwolle SendData bedeutet nur, dass ein Kommando gesendet wird - das passiert ständig. Interessant ist das ConfigurationCCSet, was in deinem Log nicht zu finden ist.

          Taucht irgendwas im ioBroker-Log auf, wenn oder nachdem du die Konfiguration zu ändern versuchst? Ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass das Kommando vom Adapter nicht akzeptiert wird.

          Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

          M 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • AlCalzoneA AlCalzone

            @mwolle SendData bedeutet nur, dass ein Kommando gesendet wird - das passiert ständig. Interessant ist das ConfigurationCCSet, was in deinem Log nicht zu finden ist.

            Taucht irgendwas im ioBroker-Log auf, wenn oder nachdem du die Konfiguration zu ändern versuchst? Ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass das Kommando vom Adapter nicht akzeptiert wird.

            M Offline
            M Offline
            mwolle
            schrieb am zuletzt editiert von mwolle
            #47

            @alcalzone im iobroker log wird nichts angezeigt dazu. Was mir jetzt auffällt sind die gelben Werte bei den Geräteeinstellungen, die wurden von grün zu gelb:

            acee0c98-92a3-4d2a-9904-f905ba24d09c-image.png
            236b5f1c-461b-48a0-8b25-dba882344f94-image.png

            Die Messwerte flackern aber grün, wenn die Werte aktiv abhole vom Adapter aus

            Jetzt habe ich mal einen Eintrag erwischt:
            aa9651dc-0feb-47bb-9ee6-df91ccbde1b1-image.png

            JackDanielJ AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • M mwolle

              @alcalzone im iobroker log wird nichts angezeigt dazu. Was mir jetzt auffällt sind die gelben Werte bei den Geräteeinstellungen, die wurden von grün zu gelb:

              acee0c98-92a3-4d2a-9904-f905ba24d09c-image.png
              236b5f1c-461b-48a0-8b25-dba882344f94-image.png

              Die Messwerte flackern aber grün, wenn die Werte aktiv abhole vom Adapter aus

              Jetzt habe ich mal einen Eintrag erwischt:
              aa9651dc-0feb-47bb-9ee6-df91ccbde1b1-image.png

              JackDanielJ Online
              JackDanielJ Online
              JackDaniel
              schrieb am zuletzt editiert von
              #48

              @mwolle
              kann es sein das du deine konfiguration gesperrt hast (lockConfiguration)?

              Carpe diem

              M 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • JackDanielJ JackDaniel

                @mwolle
                kann es sein das du deine konfiguration gesperrt hast (lockConfiguration)?

                M Offline
                M Offline
                mwolle
                schrieb am zuletzt editiert von
                #49

                @jackdaniel nein eigentlich nicht, der steht auf 0
                8a2e67cc-eb4e-4893-998b-947fa7510b0d-image.png

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • M mwolle

                  @alcalzone im iobroker log wird nichts angezeigt dazu. Was mir jetzt auffällt sind die gelben Werte bei den Geräteeinstellungen, die wurden von grün zu gelb:

                  acee0c98-92a3-4d2a-9904-f905ba24d09c-image.png
                  236b5f1c-461b-48a0-8b25-dba882344f94-image.png

                  Die Messwerte flackern aber grün, wenn die Werte aktiv abhole vom Adapter aus

                  Jetzt habe ich mal einen Eintrag erwischt:
                  aa9651dc-0feb-47bb-9ee6-df91ccbde1b1-image.png

                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  Developer
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #50

                  @mwolle sagte in ZWAVE AEON Labs ZW095 Home Energy Meter Gen5:

                  Jetzt habe ich mal einen Eintrag erwischt:

                  was kommt danach?

                  @mwolle sagte in ZWAVE AEON Labs ZW095 Home Energy Meter Gen5:

                  gelben Werte

                  Heißt die stammen aus dem Cache und sind seit dem Neustart des Adapters noch nicht aktualisiert worden.

                  Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

                  M 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • AlCalzoneA AlCalzone

                    @mwolle sagte in ZWAVE AEON Labs ZW095 Home Energy Meter Gen5:

                    Jetzt habe ich mal einen Eintrag erwischt:

                    was kommt danach?

                    @mwolle sagte in ZWAVE AEON Labs ZW095 Home Energy Meter Gen5:

                    gelben Werte

                    Heißt die stammen aus dem Cache und sind seit dem Neustart des Adapters noch nicht aktualisiert worden.

                    M Offline
                    M Offline
                    mwolle
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #51

                    @alcalzone hier noch mal die Log, um 9:06 Uhr gehts los. Ich habe ja drei Werte geändert in der Konfig, finde aber nur ein ConfigurationCCSet.
                    zwave-12260.zip

                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • M mwolle

                      @alcalzone hier noch mal die Log, um 9:06 Uhr gehts los. Ich habe ja drei Werte geändert in der Konfig, finde aber nur ein ConfigurationCCSet.
                      zwave-12260.zip

                      M Offline
                      M Offline
                      mwolle
                      schrieb am zuletzt editiert von mwolle
                      #52

                      @mwolle wenn ich den Adapter neu starte ist wieder alles weg, Änderungen an der Config tauchen nicht in der Log auf. Vlt sollte ich den Adapter noch mal komplett neu installieren...

                      puh...Adapter gelöscht, neuinstalliert, sah soweit gut aus, alles grün am flackern, Config geändert, keine Protokolleinträge. Adapter neugestartet, jetzt ist alles gelb
                      0410aec1-6833-48b9-b5e4-58bd60e3a5d0-image.png

                      irgendwie will es nicht. Vlt das Gerät exkludieren und wieder inkludieren...

                      AlCalzoneA 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • M mwolle

                        @mwolle wenn ich den Adapter neu starte ist wieder alles weg, Änderungen an der Config tauchen nicht in der Log auf. Vlt sollte ich den Adapter noch mal komplett neu installieren...

                        puh...Adapter gelöscht, neuinstalliert, sah soweit gut aus, alles grün am flackern, Config geändert, keine Protokolleinträge. Adapter neugestartet, jetzt ist alles gelb
                        0410aec1-6833-48b9-b5e4-58bd60e3a5d0-image.png

                        irgendwie will es nicht. Vlt das Gerät exkludieren und wieder inkludieren...

                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        Developer
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #53

                        @mwolle neu inkludieren bringt nichts wenn due befehle nicht raus gehen. Ich hab immer noch die Vermutung dass der adapter die befehle nicht akzeptiert. Zeig doch bitte mal ein iobroker log wenn du die Einstellungen versuchst zu ändern.

                        Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

                        M 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • AlCalzoneA AlCalzone

                          @mwolle neu inkludieren bringt nichts wenn due befehle nicht raus gehen. Ich hab immer noch die Vermutung dass der adapter die befehle nicht akzeptiert. Zeig doch bitte mal ein iobroker log wenn du die Einstellungen versuchst zu ändern.

                          M Offline
                          M Offline
                          mwolle
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #54

                          @alcalzone vor dem Ändern:
                          5f6a9c0a-9ec5-4085-b416-60de5ef776da-image.png
                          nachdem ändern:
                          2749abe6-0f7c-400a-9a6d-378e44dad5db-image.png

                          da sehe ich kein Eintrag ob da irgendwas passiert....

                          AlCalzoneA 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • M mwolle

                            @alcalzone vor dem Ändern:
                            5f6a9c0a-9ec5-4085-b416-60de5ef776da-image.png
                            nachdem ändern:
                            2749abe6-0f7c-400a-9a6d-378e44dad5db-image.png

                            da sehe ich kein Eintrag ob da irgendwas passiert....

                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            Developer
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #55

                            @mwolle Also erstens haben einige deiner Geräte (mind. Node 15-20) ein Problem. Das sorgt mindestens dafür, dass recht lange auf Antworten gewartet werden muss, ohne dass der Adapter was senden kann.

                            Wartest du mit dem Versuch, bis da steht "Node 21 interview completed, ..."?
                            Falls nicht kann es sein, dass die Befehle noch in der Warteschlange stecken und du deswegen nichts siehst.

                            Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

                            M 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • AlCalzoneA AlCalzone

                              @mwolle Also erstens haben einige deiner Geräte (mind. Node 15-20) ein Problem. Das sorgt mindestens dafür, dass recht lange auf Antworten gewartet werden muss, ohne dass der Adapter was senden kann.

                              Wartest du mit dem Versuch, bis da steht "Node 21 interview completed, ..."?
                              Falls nicht kann es sein, dass die Befehle noch in der Warteschlange stecken und du deswegen nichts siehst.

                              M Offline
                              M Offline
                              mwolle
                              schrieb am zuletzt editiert von mwolle
                              #56

                              @alcalzone ja Node 1 ist der z-wave Stick, zwischen 2 und 20 ist nichts und er braucht tatsächlich ewig bis dann mal 21 abgefragt wird. Ich warte aber immer bis Interview completed dasteht...
                              beim Eintragsversuch kommt nur das:
                              4099db5e-2a66-419e-b171-b45fcdebfd3f-image.png

                              AlCalzoneA 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • M mwolle

                                @alcalzone ja Node 1 ist der z-wave Stick, zwischen 2 und 20 ist nichts und er braucht tatsächlich ewig bis dann mal 21 abgefragt wird. Ich warte aber immer bis Interview completed dasteht...
                                beim Eintragsversuch kommt nur das:
                                4099db5e-2a66-419e-b171-b45fcdebfd3f-image.png

                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                Developer
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #57

                                @mwolle sagte in ZWAVE AEON Labs ZW095 Home Energy Meter Gen5:

                                zwischen 2 und 20 ist nichts

                                Das sieht der Stick aber anders. Er glaubt, dass da noch Nodes existieren, weswegen die alle abgefragt werden (was fehlschlägt und dauert). Schau mal unter den Adaptereinstellungen -> Geräte, ob du die nicht mit "Ausgefallenes Gerät entfernen" wegkriegst.

                                beim Eintragsversuch kommt nur das:

                                Also kein Fehler. Ich verstehe aber auch nicht, warum es ausschließlich bei dir nicht geht. Kannst du andere Werte steuern?
                                Ansonsten mach mir nochmal ein zwave Log vom Start über Interview completed bis hin zum Steuerversuch (mehrfach bitte).

                                Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

                                M 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • AlCalzoneA AlCalzone

                                  @mwolle sagte in ZWAVE AEON Labs ZW095 Home Energy Meter Gen5:

                                  zwischen 2 und 20 ist nichts

                                  Das sieht der Stick aber anders. Er glaubt, dass da noch Nodes existieren, weswegen die alle abgefragt werden (was fehlschlägt und dauert). Schau mal unter den Adaptereinstellungen -> Geräte, ob du die nicht mit "Ausgefallenes Gerät entfernen" wegkriegst.

                                  beim Eintragsversuch kommt nur das:

                                  Also kein Fehler. Ich verstehe aber auch nicht, warum es ausschließlich bei dir nicht geht. Kannst du andere Werte steuern?
                                  Ansonsten mach mir nochmal ein zwave Log vom Start über Interview completed bis hin zum Steuerversuch (mehrfach bitte).

                                  M Offline
                                  M Offline
                                  mwolle
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #58

                                  @alcalzone so ich habe erstmal die überflüssigen Geräte in den Nodes entfernt, damit gehts schon mal schneller und ich glaube es liegt tatsächlich daran wie ich die Werte im iobroker ändere:

                                  Man kann die Werte auch per Dropdownmenü anpassen:
                                  df5c96f8-c5d3-4fbf-a9e9-55eb367bb804-image.png

                                  Dann scheint er die Werte im Gerät zu sichern, da bekomme ich auch eine entsprechenden Logeintrag:
                                  zwave-17808.zip
                                  7ba40f04-55d7-4822-bf7c-4feea8aac164-image.png

                                  der mir bekannte Weg über den eigenen Dialog funktioniert nicht:
                                  7813180e-90a6-460e-8a5e-8026131401fe-image.png

                                  AlCalzoneA 1 Antwort Letzte Antwort
                                  1
                                  • M mwolle

                                    @alcalzone so ich habe erstmal die überflüssigen Geräte in den Nodes entfernt, damit gehts schon mal schneller und ich glaube es liegt tatsächlich daran wie ich die Werte im iobroker ändere:

                                    Man kann die Werte auch per Dropdownmenü anpassen:
                                    df5c96f8-c5d3-4fbf-a9e9-55eb367bb804-image.png

                                    Dann scheint er die Werte im Gerät zu sichern, da bekomme ich auch eine entsprechenden Logeintrag:
                                    zwave-17808.zip
                                    7ba40f04-55d7-4822-bf7c-4feea8aac164-image.png

                                    der mir bekannte Weg über den eigenen Dialog funktioniert nicht:
                                    7813180e-90a6-460e-8a5e-8026131401fe-image.png

                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    Developer
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #59

                                    @mwolle Auf dem unteren Screenshot erkenne ich nichts. Meinst du damit den Dialog, der sich öffnet?
                                    Den nutze ich nie - ich weiß auch nicht, ob da die Eingaben automatisch richtig umgewandelt werden.

                                    Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

                                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • AlCalzoneA AlCalzone

                                      @mwolle Auf dem unteren Screenshot erkenne ich nichts. Meinst du damit den Dialog, der sich öffnet?
                                      Den nutze ich nie - ich weiß auch nicht, ob da die Eingaben automatisch richtig umgewandelt werden.

                                      M Offline
                                      M Offline
                                      mwolle
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #60

                                      @alcalzone ja genau, da kommt ein Dialogfenster wo man ebenfalls die Daten eintragen kann. Mein Heizungsadapter läuft nur so, deswegen habe ich das hier auch so versucht einzustellen. Auf jeden Fall funktioniert jetzt der automatisierte Abruf einwandfrei. Jetzt geht es an die Interpretation der Daten ;)

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      Antworten
                                      • In einem neuen Thema antworten
                                      Anmelden zum Antworten
                                      • Älteste zuerst
                                      • Neuste zuerst
                                      • Meiste Stimmen


                                      Support us

                                      ioBroker
                                      Community Adapters
                                      Donate
                                      FAQ Cloud / IOT
                                      HowTo: Node.js-Update
                                      HowTo: Backup/Restore
                                      Downloads
                                      BLOG

                                      689

                                      Online

                                      32.5k

                                      Benutzer

                                      81.8k

                                      Themen

                                      1.3m

                                      Beiträge
                                      Community
                                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                      ioBroker Community 2014-2025
                                      logo
                                      • Anmelden

                                      • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                      • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                      • Erster Beitrag
                                        Letzter Beitrag
                                      0
                                      • Home
                                      • Aktuell
                                      • Tags
                                      • Ungelesen 0
                                      • Kategorien
                                      • Unreplied
                                      • Beliebt
                                      • GitHub
                                      • Docu
                                      • Hilfe