Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. ZWAVE AEON Labs ZW095 Home Energy Meter Gen5

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    473

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.6k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.5k

ZWAVE AEON Labs ZW095 Home Energy Meter Gen5

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
zwaveaeotecenergy meterzangenamperemeterenergy monitorzw095zw95
60 Beiträge 8 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 7 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • JackDanielJ JackDaniel

    @gery80
    Bin auf Dienstreise, so wie ich wieder zu Hause bin bekommst du die

    G Offline
    G Offline
    gery80
    schrieb am zuletzt editiert von
    #18

    @jackdaniel ok Problem gelöst Selective Reporting auf 0 gesetzt trotzdem Danke

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • JackDanielJ JackDaniel

      @gery80
      Bin auf Dienstreise, so wie ich wieder zu Hause bin bekommst du die

      M Offline
      M Offline
      mwolle
      schrieb am zuletzt editiert von
      #19

      @jackdaniel
      ich wäre weiter Interessiert an den Einstellungen. Bei mir aktualisiert sich auch nichts, nutze den zwave2 Adapter.
      Wie lange dauert eigentlich eine Rückmeldung von aeotec? Hatte die heute angeschrieben.

      JackDanielJ 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • M mwolle

        @jackdaniel
        ich wäre weiter Interessiert an den Einstellungen. Bei mir aktualisiert sich auch nichts, nutze den zwave2 Adapter.
        Wie lange dauert eigentlich eine Rückmeldung von aeotec? Hatte die heute angeschrieben.

        JackDanielJ Online
        JackDanielJ Online
        JackDaniel
        schrieb am zuletzt editiert von JackDaniel
        #20

        @mwolle
        erklärung zu meinen einstellungen:
        die gruppe 1 lasse ich alle 30 sekunden aktualisieren, in der gruppe sind leistung (w) und strom (a) aller phasen
        die gruppe 2 wird alle 300 sekunden aktualisiert, in der gruppe ist die spannung (v) aller phasen
        und zu letzt noch gruppe 3 die alle stunde aktualisiert wird, darin ist die gesamtleistung (kwh) aller phasen

        damit erreiche ich das die sich rasch ändernden daten schnell aktualisieren, und daten die sich nicht so oft ändern demensprechend seltener (damit ich mein z-wave netzwerk nicht zu stark auslaste)

        Bildschirmfoto 2021-01-20 um 13.10.56.png

        leider habe ich es bis jetzt noch nicht geschaft das sich die "neuen" nuller endpunkte aktualisieren :(
        laut dem hier müsste ich zb. nur bei gruppe 1 die 2 eintragen, und schon müsste sich der momentverbrauch aller phasen aktualisieren, tut er aber nicht :(

        Carpe diem

        AlCalzoneA M 3 Antworten Letzte Antwort
        0
        • JackDanielJ JackDaniel

          @mwolle
          erklärung zu meinen einstellungen:
          die gruppe 1 lasse ich alle 30 sekunden aktualisieren, in der gruppe sind leistung (w) und strom (a) aller phasen
          die gruppe 2 wird alle 300 sekunden aktualisiert, in der gruppe ist die spannung (v) aller phasen
          und zu letzt noch gruppe 3 die alle stunde aktualisiert wird, darin ist die gesamtleistung (kwh) aller phasen

          damit erreiche ich das die sich rasch ändernden daten schnell aktualisieren, und daten die sich nicht so oft ändern demensprechend seltener (damit ich mein z-wave netzwerk nicht zu stark auslaste)

          Bildschirmfoto 2021-01-20 um 13.10.56.png

          leider habe ich es bis jetzt noch nicht geschaft das sich die "neuen" nuller endpunkte aktualisieren :(
          laut dem hier müsste ich zb. nur bei gruppe 1 die 2 eintragen, und schon müsste sich der momentverbrauch aller phasen aktualisieren, tut er aber nicht :(

          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Developer
          schrieb am zuletzt editiert von
          #21

          @jackdaniel sagte in ZWAVE AEON Labs ZW095 Home Energy Meter Gen5:

          und schon müsste sich der momentverbrauch aller phasen aktualisieren, tut er aber nicht

          Machste mir mal ein Log? Nicht dass die verschluckt werden.

          Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

          JackDanielJ 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • AlCalzoneA AlCalzone

            @jackdaniel sagte in ZWAVE AEON Labs ZW095 Home Energy Meter Gen5:

            und schon müsste sich der momentverbrauch aller phasen aktualisieren, tut er aber nicht

            Machste mir mal ein Log? Nicht dass die verschluckt werden.

            JackDanielJ Online
            JackDanielJ Online
            JackDaniel
            schrieb am zuletzt editiert von
            #22

            @alcalzone
            gerne, ist ja das wenigste wie man deine tolle arbeit unterstützen kann
            es geht um node 39
            zwave-235983.log.zip

            Carpe diem

            AlCalzoneA 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • JackDanielJ JackDaniel

              @alcalzone
              gerne, ist ja das wenigste wie man deine tolle arbeit unterstützen kann
              es geht um node 39
              zwave-235983.log.zip

              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              Developer
              schrieb am zuletzt editiert von
              #23

              @jackdaniel

              09:51:38.817 CNTRLR   [Node 039] [~] [Meter] value[66049]: 423.495 => 401.92            [Endpoint 0]
              09:51:38.818 CNTRLR   [Node 039] [~] [Meter] previousValue[66049]: 377.679 => 410.344   [Endpoint 0]
              09:51:38.819 CNTRLR   [Node 039] [~] [Meter] deltaTime[66049]: 16 => 30                 [Endpoint 0]
              

              Also sie kommen an. Tauchen sie nicht in ioBroker auf?

              Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

              JackDanielJ 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • AlCalzoneA AlCalzone

                @jackdaniel

                09:51:38.817 CNTRLR   [Node 039] [~] [Meter] value[66049]: 423.495 => 401.92            [Endpoint 0]
                09:51:38.818 CNTRLR   [Node 039] [~] [Meter] previousValue[66049]: 377.679 => 410.344   [Endpoint 0]
                09:51:38.819 CNTRLR   [Node 039] [~] [Meter] deltaTime[66049]: 16 => 30                 [Endpoint 0]
                

                Also sie kommen an. Tauchen sie nicht in ioBroker auf?

                JackDanielJ Online
                JackDanielJ Online
                JackDaniel
                schrieb am zuletzt editiert von
                #24

                @alcalzone
                nö, sind nur die gecacheden (schreibt man das so?)zu sehen
                Bildschirmfoto 2021-01-21 um 14.37.44.png

                Carpe diem

                AlCalzoneA 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • JackDanielJ JackDaniel

                  @alcalzone
                  nö, sind nur die gecacheden (schreibt man das so?)zu sehen
                  Bildschirmfoto 2021-01-21 um 14.37.44.png

                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  Developer
                  schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
                  #25

                  @jackdaniel Fehler gefunden :)
                  Die Ereignisse wurden einfach nicht weiter gereicht.

                  https://github.com/zwave-js/node-zwave-js/pull/1467/files

                  Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • JackDanielJ Online
                    JackDanielJ Online
                    JackDaniel
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #26

                    cool, freue mich schon auf testen :blush:

                    Carpe diem

                    AlCalzoneA 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • JackDanielJ JackDaniel

                      @mwolle
                      erklärung zu meinen einstellungen:
                      die gruppe 1 lasse ich alle 30 sekunden aktualisieren, in der gruppe sind leistung (w) und strom (a) aller phasen
                      die gruppe 2 wird alle 300 sekunden aktualisiert, in der gruppe ist die spannung (v) aller phasen
                      und zu letzt noch gruppe 3 die alle stunde aktualisiert wird, darin ist die gesamtleistung (kwh) aller phasen

                      damit erreiche ich das die sich rasch ändernden daten schnell aktualisieren, und daten die sich nicht so oft ändern demensprechend seltener (damit ich mein z-wave netzwerk nicht zu stark auslaste)

                      Bildschirmfoto 2021-01-20 um 13.10.56.png

                      leider habe ich es bis jetzt noch nicht geschaft das sich die "neuen" nuller endpunkte aktualisieren :(
                      laut dem hier müsste ich zb. nur bei gruppe 1 die 2 eintragen, und schon müsste sich der momentverbrauch aller phasen aktualisieren, tut er aber nicht :(

                      M Offline
                      M Offline
                      mwolle
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #27

                      @jackdaniel besten Dank für die Infos, ich habe das mal so eingestellt. Aber automatisch passiert da noch nichts. Jetzt sehe ich gerade, das einige Werte Minus sind, und wenn das der Fall ist, wird nichts automatisiert. Wobei wenn ich den über den Adapter ein interview trigger, bekomme ich aktuelle Werte.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • JackDanielJ Online
                        JackDanielJ Online
                        JackDaniel
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #28

                        bei minus werten sind die zangen verkehrt herum eingebaut

                        Carpe diem

                        M 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • JackDanielJ JackDaniel

                          bei minus werten sind die zangen verkehrt herum eingebaut

                          M Offline
                          M Offline
                          mwolle
                          schrieb am zuletzt editiert von mwolle
                          #29

                          @jackdaniel , hat der Elektriker sogar gemacht und nach Prüfung sind die Zangen richtig. Denn ein Wert zeigt Plus an, die beiden anderen zeigen Minus an. Es kann wohl noch mit der Phase zu tun haben, das Spannungskabel muss an der Phase der Zange angeschlossen werden, das könnte sein, dass das noch nicht korrekt ist. Das ist im ersten Step gar nicht so suer wichtig ob da + oder - steht, es wäre schon schön, wenn das Gerät einfach seine Werte pusht. Ich werde mich aber auch noch ein wenig reinlesen, das Teil schmeißt ja schon einiges an Datenpunkten raus die ich erst mal verstehen muss, produced und consumed ist mir ein leichtes Rätsel was das sein soll ;)

                          AlCalzoneA 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • JackDanielJ JackDaniel

                            cool, freue mich schon auf testen :blush:

                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            Developer
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #30

                            @jackdaniel Ist in ein paar Minuten als 1.8.7 verfügbar

                            Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

                            JackDanielJ 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • AlCalzoneA AlCalzone

                              @jackdaniel Ist in ein paar Minuten als 1.8.7 verfügbar

                              JackDanielJ Online
                              JackDanielJ Online
                              JackDaniel
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #31

                              @alcalzone
                              danke funktioniert jetzt super :+1:

                              Carpe diem

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              1
                              • M mwolle

                                @jackdaniel , hat der Elektriker sogar gemacht und nach Prüfung sind die Zangen richtig. Denn ein Wert zeigt Plus an, die beiden anderen zeigen Minus an. Es kann wohl noch mit der Phase zu tun haben, das Spannungskabel muss an der Phase der Zange angeschlossen werden, das könnte sein, dass das noch nicht korrekt ist. Das ist im ersten Step gar nicht so suer wichtig ob da + oder - steht, es wäre schon schön, wenn das Gerät einfach seine Werte pusht. Ich werde mich aber auch noch ein wenig reinlesen, das Teil schmeißt ja schon einiges an Datenpunkten raus die ich erst mal verstehen muss, produced und consumed ist mir ein leichtes Rätsel was das sein soll ;)

                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                Developer
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #32

                                @mwolle sagte in ZWAVE AEON Labs ZW095 Home Energy Meter Gen5:

                                produced und consumed ist mir ein leichtes Rätsel was das sein soll

                                produced ist produzierte Energie (Einspeisung), consumed ist verbrauchte Energie (aus dem Netz bezogen).
                                Könnte allerdings mit deinen negativen Werten zu tun haben.

                                Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

                                M 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • AlCalzoneA AlCalzone

                                  @mwolle sagte in ZWAVE AEON Labs ZW095 Home Energy Meter Gen5:

                                  produced und consumed ist mir ein leichtes Rätsel was das sein soll

                                  produced ist produzierte Energie (Einspeisung), consumed ist verbrauchte Energie (aus dem Netz bezogen).
                                  Könnte allerdings mit deinen negativen Werten zu tun haben.

                                  M Offline
                                  M Offline
                                  mwolle
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #33

                                  @alcalzone danke für die Info, wenn das ganze mal richtig angeschlossen ist, sollte unter Produced ne 0 erscheinen und die Werte sich nach korrekter Konfig automatisch die Werte abholen...

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • JackDanielJ JackDaniel

                                    @mwolle
                                    erklärung zu meinen einstellungen:
                                    die gruppe 1 lasse ich alle 30 sekunden aktualisieren, in der gruppe sind leistung (w) und strom (a) aller phasen
                                    die gruppe 2 wird alle 300 sekunden aktualisiert, in der gruppe ist die spannung (v) aller phasen
                                    und zu letzt noch gruppe 3 die alle stunde aktualisiert wird, darin ist die gesamtleistung (kwh) aller phasen

                                    damit erreiche ich das die sich rasch ändernden daten schnell aktualisieren, und daten die sich nicht so oft ändern demensprechend seltener (damit ich mein z-wave netzwerk nicht zu stark auslaste)

                                    Bildschirmfoto 2021-01-20 um 13.10.56.png

                                    leider habe ich es bis jetzt noch nicht geschaft das sich die "neuen" nuller endpunkte aktualisieren :(
                                    laut dem hier müsste ich zb. nur bei gruppe 1 die 2 eintragen, und schon müsste sich der momentverbrauch aller phasen aktualisieren, tut er aber nicht :(

                                    M Offline
                                    M Offline
                                    mwolle
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #34

                                    @jackdaniel said in ZWAVE AEON Labs ZW095 Home Energy Meter Gen5:

                                    @mwolle
                                    erklärung zu meinen einstellungen:
                                    die gruppe 1 lasse ich alle 30 sekunden aktualisieren, in der gruppe sind leistung (w) und strom (a) aller phasen
                                    die gruppe 2 wird alle 300 sekunden aktualisiert, in der gruppe ist die spannung (v) aller phasen
                                    und zu letzt noch gruppe 3 die alle stunde aktualisiert wird, darin ist die gesamtleistung (kwh) aller phasen

                                    damit erreiche ich das die sich rasch ändernden daten schnell aktualisieren, und daten die sich nicht so oft ändern demensprechend seltener (damit ich mein z-wave netzwerk nicht zu stark auslaste)

                                    Bildschirmfoto 2021-01-20 um 13.10.56.png

                                    also, ich habe gestern noch mal die Kabel neu angeschlossen und siehe da, ich bekomme nun durchgängig positive Werte. Ich habe jetzt deine Einstellungen übernommen, aber was soll ich sagen, die Config wird nach kurzer Zeit wieder verworfen und die Originaleinstellungen stehen wieder da. Ich sehe auch nicht, dass die Daten irgendwie an das Gerät gesendet wird, in der Log taucht nichts auf. Weiß jemand was hier noch zu tun ist?

                                    AlCalzoneA 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • M mwolle

                                      @jackdaniel said in ZWAVE AEON Labs ZW095 Home Energy Meter Gen5:

                                      @mwolle
                                      erklärung zu meinen einstellungen:
                                      die gruppe 1 lasse ich alle 30 sekunden aktualisieren, in der gruppe sind leistung (w) und strom (a) aller phasen
                                      die gruppe 2 wird alle 300 sekunden aktualisiert, in der gruppe ist die spannung (v) aller phasen
                                      und zu letzt noch gruppe 3 die alle stunde aktualisiert wird, darin ist die gesamtleistung (kwh) aller phasen

                                      damit erreiche ich das die sich rasch ändernden daten schnell aktualisieren, und daten die sich nicht so oft ändern demensprechend seltener (damit ich mein z-wave netzwerk nicht zu stark auslaste)

                                      Bildschirmfoto 2021-01-20 um 13.10.56.png

                                      also, ich habe gestern noch mal die Kabel neu angeschlossen und siehe da, ich bekomme nun durchgängig positive Werte. Ich habe jetzt deine Einstellungen übernommen, aber was soll ich sagen, die Config wird nach kurzer Zeit wieder verworfen und die Originaleinstellungen stehen wieder da. Ich sehe auch nicht, dass die Daten irgendwie an das Gerät gesendet wird, in der Log taucht nichts auf. Weiß jemand was hier noch zu tun ist?

                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      Developer
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #35

                                      @mwolle sagte in ZWAVE AEON Labs ZW095 Home Energy Meter Gen5:

                                      die Config wird nach kurzer Zeit wieder verworfen und die Originaleinstellungen stehen wieder da

                                      Dann mag das Gerät die Einstellungen nicht.

                                      Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

                                      M 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • AlCalzoneA AlCalzone

                                        @mwolle sagte in ZWAVE AEON Labs ZW095 Home Energy Meter Gen5:

                                        die Config wird nach kurzer Zeit wieder verworfen und die Originaleinstellungen stehen wieder da

                                        Dann mag das Gerät die Einstellungen nicht.

                                        M Offline
                                        M Offline
                                        mwolle
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #36

                                        @alcalzone
                                        sehr schön, schade das er sich dazu nicht meldet, das die Einstellungen nicht gut sind ;) Ich versuche mich also noch mal hieran:
                                        http://manuals-backend.z-wave.info/make.php?lang=de&sku=ZW095-C&cert=ZC10-16105288
                                        Mal sehen...

                                        M 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • M mwolle

                                          @alcalzone
                                          sehr schön, schade das er sich dazu nicht meldet, das die Einstellungen nicht gut sind ;) Ich versuche mich also noch mal hieran:
                                          http://manuals-backend.z-wave.info/make.php?lang=de&sku=ZW095-C&cert=ZC10-16105288
                                          Mal sehen...

                                          M Offline
                                          M Offline
                                          mwolle
                                          schrieb am zuletzt editiert von mwolle
                                          #37

                                          @mwolle so richtig funktioniert das Wegsicher der Einstellungen nicht. Es müsste doch mal ein Protokolleintrag kommen das da was passiert? Einfache Einstellungen wie:
                                          76b050ea-15e1-4aa9-a36c-d0b8f5c0b7ee-image.png
                                          müssten doch gesichert werden. Aber ich sehe ja nicht mal das was ans Gerät übertragen wird, sondern es steht wohl nur im iobroker und das war es. Wie habt ihr die Config übertragen?

                                          AlCalzoneA 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          739

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe