NEWS
ZWAVE AEON Labs ZW095 Home Energy Meter Gen5
- 
					
					
					
					
 @jackdaniel Hallo könntest du bitte so nett sein und ein Screenshot von deinen Einstellung posten bei mir ändert sich irgentwie nicht die Momentane Leistung. Strom, Spannung und Gesamtleistung jedoch schon. 
- 
					
					
					
					
 @gery80 
 Bin auf Dienstreise, so wie ich wieder zu Hause bin bekommst du die
- 
					
					
					
					
 @jackdaniel ok Problem gelöst Selective Reporting auf 0 gesetzt trotzdem Danke 
- 
					
					
					
					
 @jackdaniel 
 ich wäre weiter Interessiert an den Einstellungen. Bei mir aktualisiert sich auch nichts, nutze den zwave2 Adapter.
 Wie lange dauert eigentlich eine Rückmeldung von aeotec? Hatte die heute angeschrieben.
- 
					
					
					
					
 @mwolle 
 erklärung zu meinen einstellungen:
 die gruppe 1 lasse ich alle 30 sekunden aktualisieren, in der gruppe sind leistung (w) und strom (a) aller phasen
 die gruppe 2 wird alle 300 sekunden aktualisiert, in der gruppe ist die spannung (v) aller phasen
 und zu letzt noch gruppe 3 die alle stunde aktualisiert wird, darin ist die gesamtleistung (kwh) aller phasendamit erreiche ich das die sich rasch ändernden daten schnell aktualisieren, und daten die sich nicht so oft ändern demensprechend seltener (damit ich mein z-wave netzwerk nicht zu stark auslaste)  leider habe ich es bis jetzt noch nicht geschaft das sich die "neuen" nuller endpunkte aktualisieren  
 laut dem hier müsste ich zb. nur bei gruppe 1 die 2 eintragen, und schon müsste sich der momentverbrauch aller phasen aktualisieren, tut er aber nicht 
- 
					
					
					
					
 @jackdaniel sagte in ZWAVE AEON Labs ZW095 Home Energy Meter Gen5: und schon müsste sich der momentverbrauch aller phasen aktualisieren, tut er aber nicht Machste mir mal ein Log? Nicht dass die verschluckt werden. 
- 
					
					
					
					
 @alcalzone 
 gerne, ist ja das wenigste wie man deine tolle arbeit unterstützen kann
 es geht um node 39
 zwave-235983.log.zip
- 
					
					
					
					
 09:51:38.817 CNTRLR [Node 039] [~] [Meter] value[66049]: 423.495 => 401.92 [Endpoint 0] 09:51:38.818 CNTRLR [Node 039] [~] [Meter] previousValue[66049]: 377.679 => 410.344 [Endpoint 0] 09:51:38.819 CNTRLR [Node 039] [~] [Meter] deltaTime[66049]: 16 => 30 [Endpoint 0]Also sie kommen an. Tauchen sie nicht in ioBroker auf? 
- 
					
					
					
					
 @alcalzone 
 nö, sind nur die gecacheden (schreibt man das so?)zu sehen
  
- 
					
					
					
					
 @jackdaniel Fehler gefunden  
 Die Ereignisse wurden einfach nicht weiter gereicht.
- 
					
					
					
					
 cool, freue mich schon auf testen  
- 
					
					
					
					
 @jackdaniel besten Dank für die Infos, ich habe das mal so eingestellt. Aber automatisch passiert da noch nichts. Jetzt sehe ich gerade, das einige Werte Minus sind, und wenn das der Fall ist, wird nichts automatisiert. Wobei wenn ich den über den Adapter ein interview trigger, bekomme ich aktuelle Werte. 
- 
					
					
					
					
 bei minus werten sind die zangen verkehrt herum eingebaut 
- 
					
					
					
					
 @jackdaniel , hat der Elektriker sogar gemacht und nach Prüfung sind die Zangen richtig. Denn ein Wert zeigt Plus an, die beiden anderen zeigen Minus an. Es kann wohl noch mit der Phase zu tun haben, das Spannungskabel muss an der Phase der Zange angeschlossen werden, das könnte sein, dass das noch nicht korrekt ist. Das ist im ersten Step gar nicht so suer wichtig ob da + oder - steht, es wäre schon schön, wenn das Gerät einfach seine Werte pusht. Ich werde mich aber auch noch ein wenig reinlesen, das Teil schmeißt ja schon einiges an Datenpunkten raus die ich erst mal verstehen muss, produced und consumed ist mir ein leichtes Rätsel was das sein soll  
- 
					
					
					
					
 @jackdaniel Ist in ein paar Minuten als 1.8.7 verfügbar 
- 
					
					
					
					
 @alcalzone 
 danke funktioniert jetzt super 
- 
					
					
					
					
 @mwolle sagte in ZWAVE AEON Labs ZW095 Home Energy Meter Gen5: produced und consumed ist mir ein leichtes Rätsel was das sein soll produced ist produzierte Energie (Einspeisung), consumed ist verbrauchte Energie (aus dem Netz bezogen). 
 Könnte allerdings mit deinen negativen Werten zu tun haben.
- 
					
					
					
					
 @alcalzone danke für die Info, wenn das ganze mal richtig angeschlossen ist, sollte unter Produced ne 0 erscheinen und die Werte sich nach korrekter Konfig automatisch die Werte abholen... 
- 
					
					
					
					
 @jackdaniel said in ZWAVE AEON Labs ZW095 Home Energy Meter Gen5: @mwolle 
 erklärung zu meinen einstellungen:
 die gruppe 1 lasse ich alle 30 sekunden aktualisieren, in der gruppe sind leistung (w) und strom (a) aller phasen
 die gruppe 2 wird alle 300 sekunden aktualisiert, in der gruppe ist die spannung (v) aller phasen
 und zu letzt noch gruppe 3 die alle stunde aktualisiert wird, darin ist die gesamtleistung (kwh) aller phasendamit erreiche ich das die sich rasch ändernden daten schnell aktualisieren, und daten die sich nicht so oft ändern demensprechend seltener (damit ich mein z-wave netzwerk nicht zu stark auslaste)  also, ich habe gestern noch mal die Kabel neu angeschlossen und siehe da, ich bekomme nun durchgängig positive Werte. Ich habe jetzt deine Einstellungen übernommen, aber was soll ich sagen, die Config wird nach kurzer Zeit wieder verworfen und die Originaleinstellungen stehen wieder da. Ich sehe auch nicht, dass die Daten irgendwie an das Gerät gesendet wird, in der Log taucht nichts auf. Weiß jemand was hier noch zu tun ist? 
- 
					
					
					
					
 @mwolle sagte in ZWAVE AEON Labs ZW095 Home Energy Meter Gen5: die Config wird nach kurzer Zeit wieder verworfen und die Originaleinstellungen stehen wieder da Dann mag das Gerät die Einstellungen nicht. 
 
		
	 
		
	 
			
		