      @gery80 said in ZWAVE AEON Labs ZW095 Home Energy Meter Gen5:

      hab das problem gelöst
      man muss ZW095 Energy Meter Gen 5 auf die aktuelle Firmware updaten Anleitung im Link

      https://aeotec.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000190555--eu-frequency-home-energy-meter-gen5-firmware-update-

      Der Link geht leider nicht mehr. Wie hast du das Update durchgeführt? Grüße Carsten

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Marius Schäfer
        Marius Schäfer last edited by

        Ich habe meinen ZW095 seit einer Weile mit iobroker am Laufen. Anfangs habe ich die beiden auch nicht zum Updaten bekommen, immer nur bei Tastendruck am Meter. Ich habe dann mal Z-Way auf meinem Rapberry mit RaZberry installiert. Dort konnte ich beide dann in eine Reporting-Group packen.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer last edited by

          Ihr könntet auch den ZWave2-Adapter versuchen - ich meine, einer der Tester hat den ZW095 im Einsatz damit.

          Über den Adapter kann auch (auf eigene Gefahr) die Firmware aktualisiert werden. Eine aktuelle Update-Datei gibts auf Nachfrage beim Aeotec-Support.

          G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • G
            gery80 @AlCalzone last edited by

            @alcalzone Hallo bin jezt auch auf deinen Zwave2 Adapter umgestiegen funktioniert alles bis auf der zicke Energy Meter von Aeon

            Leider fehlt mir eine Phase oder die Gesamtleistung

            Habe mal Bilder eingefügt beim alten Zwave Adapter habe 3Phasen(Instance 2bis4) und die Gesamtleistung(Instance1) die übertragen wird, beim Zwave2 nur 3 Values kannst du mir da weiterhelfen

            Zwave Adapter:zwave.PNG

            Zwave2 Adapter:zwave2.PNG

            JackDaniel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • JackDaniel
              JackDaniel @gery80 last edited by JackDaniel

              hmm hilft dir jetzt zwar nicht, kann aber auch nicht am adapter liegen, den hier läuft das hem ohne probleme
              hatte im anfang auch so meine probleme damit, der support von aeotec war sehr freundlich und kompetent
              ich haben damals mit deren hilfe die optimalen parameter für den hem in verbindung mit dem zwave2 adapter für mich herausgefunden, seit dem läuft er wie geschmiert 🙂
              dein problem klingt für mich eher als ob etwas ebim anlernen schief gelaufen ist

              ps:
              auf anfrage von mir damals habe ich vom aeotec support auch die akuellste sw dafür bekommen, der hem funktionierte aber vor dem update auch ohne probleme

              Bildschirmfoto 2021-01-17 um 16.37.53.png

              edit:
              wer lesen kann ist klar im vorteil 🤦‍♂️
              lt. deinem screenshot sind doch eh alle daten von allen drei phasen vorhanden
              kumulierte datenpunkte gibt es bei diesem adapter nicht, ich hab das einfach über ein blockly realisiert
              Bildschirmfoto 2021-01-17 um 16.42.21.png

              G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • G
                gery80 @JackDaniel last edited by

                @jackdaniel ok danke war nur verwirrt da bei dem alten Adapter Instance1 der Gesamtverbrauch war deswegen dachte ich mir es fehlt die Phase3 im neuen

                AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                • AlCalzone
                  AlCalzone Developer @gery80 last edited by

                  @gery80 Wenn das so ist, ist das Gerät nicht konform mit der Spezifikation. Es gibt eine Kompatibiliäts-Option für die Konfigurationsdateien, mit denen die (normalerweise unnötigen) Werte von Endpunkt 0 nicht versteckt werden.

                  Ich will heute eh noch nen neue Version releasen, da kann das gleich mit passieren.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • G
                    gery80 @JackDaniel last edited by

                    @jackdaniel Hallo könntest du bitte so nett sein und ein Screenshot von deinen Einstellung posten bei mir ändert sich irgentwie nicht die Momentane Leistung. Strom, Spannung und Gesamtleistung jedoch schon.

                    JackDaniel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • JackDaniel
                      JackDaniel @gery80 last edited by

                      @gery80
                      Bin auf Dienstreise, so wie ich wieder zu Hause bin bekommst du die

                      G M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • G
                        gery80 @JackDaniel last edited by

                        @jackdaniel ok Problem gelöst Selective Reporting auf 0 gesetzt trotzdem Danke

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • M
                          mwolle @JackDaniel last edited by

                          @jackdaniel
                          ich wäre weiter Interessiert an den Einstellungen. Bei mir aktualisiert sich auch nichts, nutze den zwave2 Adapter.
                          Wie lange dauert eigentlich eine Rückmeldung von aeotec? Hatte die heute angeschrieben.

                          JackDaniel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • JackDaniel
                            JackDaniel @mwolle last edited by JackDaniel

                            @mwolle
                            erklärung zu meinen einstellungen:
                            die gruppe 1 lasse ich alle 30 sekunden aktualisieren, in der gruppe sind leistung (w) und strom (a) aller phasen
                            die gruppe 2 wird alle 300 sekunden aktualisiert, in der gruppe ist die spannung (v) aller phasen
                            und zu letzt noch gruppe 3 die alle stunde aktualisiert wird, darin ist die gesamtleistung (kwh) aller phasen

                            damit erreiche ich das die sich rasch ändernden daten schnell aktualisieren, und daten die sich nicht so oft ändern demensprechend seltener (damit ich mein z-wave netzwerk nicht zu stark auslaste)

                            Bildschirmfoto 2021-01-20 um 13.10.56.png

                            leider habe ich es bis jetzt noch nicht geschaft das sich die "neuen" nuller endpunkte aktualisieren 😞
                            laut dem hier müsste ich zb. nur bei gruppe 1 die 2 eintragen, und schon müsste sich der momentverbrauch aller phasen aktualisieren, tut er aber nicht 😞

                            AlCalzone M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • AlCalzone
                              AlCalzone Developer @JackDaniel last edited by

                              @jackdaniel sagte in ZWAVE AEON Labs ZW095 Home Energy Meter Gen5:

                              und schon müsste sich der momentverbrauch aller phasen aktualisieren, tut er aber nicht

                              Machste mir mal ein Log? Nicht dass die verschluckt werden.

                              JackDaniel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • JackDaniel
                                JackDaniel @AlCalzone last edited by

                                @alcalzone
                                gerne, ist ja das wenigste wie man deine tolle arbeit unterstützen kann
                                es geht um node 39
                                zwave-235983.log.zip

                                AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • AlCalzone
                                  AlCalzone Developer @JackDaniel last edited by

                                  @jackdaniel

                                  09:51:38.817 CNTRLR   [Node 039] [~] [Meter] value[66049]: 423.495 => 401.92            [Endpoint 0]
                                  09:51:38.818 CNTRLR   [Node 039] [~] [Meter] previousValue[66049]: 377.679 => 410.344   [Endpoint 0]
                                  09:51:38.819 CNTRLR   [Node 039] [~] [Meter] deltaTime[66049]: 16 => 30                 [Endpoint 0]
                                  

                                  Also sie kommen an. Tauchen sie nicht in ioBroker auf?

                                  JackDaniel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • JackDaniel
                                    JackDaniel @AlCalzone last edited by

                                    @alcalzone
                                    nö, sind nur die gecacheden (schreibt man das so?)zu sehen
                                    Bildschirmfoto 2021-01-21 um 14.37.44.png

                                    AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • AlCalzone
                                      AlCalzone Developer @JackDaniel last edited by AlCalzone

                                      @jackdaniel Fehler gefunden 🙂
                                      Die Ereignisse wurden einfach nicht weiter gereicht.

                                      https://github.com/zwave-js/node-zwave-js/pull/1467/files

                                      AlCalzone created this issue in zwave-js/node-zwave-js

                                      closed fix(node): emit root value events with preserveRootApplicationCCValueIDs #1467

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • JackDaniel
                                        JackDaniel last edited by

                                        cool, freue mich schon auf testen 😊

                                        AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • M
                                          mwolle @JackDaniel last edited by

                                          @jackdaniel besten Dank für die Infos, ich habe das mal so eingestellt. Aber automatisch passiert da noch nichts. Jetzt sehe ich gerade, das einige Werte Minus sind, und wenn das der Fall ist, wird nichts automatisiert. Wobei wenn ich den über den Adapter ein interview trigger, bekomme ich aktuelle Werte.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • JackDaniel
                                            JackDaniel last edited by

                                            bei minus werten sind die zangen verkehrt herum eingebaut

                                            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            913
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            aeotec energy meter energy monitor zangenamperemeter zw095 zw95 zwave
                                            8
                                            60
                                            4121
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo