      Hallo,
      zunächst danke für eure Unterstützung.
      Ich teste zunächst nur mit einem Rollo in meinem Büro.
      Aus FHEM mittels Adapter den State "Level-Dimmer" in Shuttercontrol. Alles ohne Fensterkontakt! Nichts eingetragen.

      Shuttercontrol 1.png
      Rollo ist oben!
      Wenn ich nun unter Objekte "Close all" klicke passiert nichts, bei "open all" schließt der Rolladen.
      Wo ist mein Denkfehler?
      lg
      tom

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • T
        Tom Haase last edited by

        Wenn ich es so einstelle:
        Shuttercontrol 2.png
        kann ich den Rollo richtig mit "close all" bzw. "open all" fahren.

        simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • simatec
          simatec Developer Most Active @Tom Haase last edited by

          @Tom-Haase
          So ist es auch in deinem Fall richtig

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • T
            Tom Haase last edited by Tom Haase

            Hi,
            danke für die Geduld.

            So wie oben eingestellt fährt der Rolladen nach Zeit. Alles gut!

            Als nächstes binde ich nun den Fensterkontakt ein. Der schaltet zwar, aber der Rolladen fährt nicht. Erst wenn ich die 0 und 100 tausche fährt der Rollo nach Kontakt.

            shuttercontrol-2.png
            Jetzt funktioniert aber die Zeitsteuerung nicht mehr.

            Also wie eingangs oben beschrieben. Entweder oder!

            Nette Grüße
            Tom

            da_Woody F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • da_Woody
              da_Woody @Tom Haase last edited by

              @Tom-Haase warum änderst du was, was funktioniert? ist ja völlig unlogisch. bist du sicher das der wert vom fensterkontakt so stimmt?

              T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • T
                Tom Haase @da_Woody last edited by

                @da_Woody
                na es funktioniert ja nicht wirklich. Entweder per Zeitsteuerung oder per Kontakt.
                Darum meine Frage wo ich noch was ändern kann.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • T
                  Tom Haase last edited by

                  Der Kontakt funktioniert:
                  shuttercontrol3.png

                  da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • da_Woody
                    da_Woody @Tom Haase last edited by da_Woody

                    @Tom-Haase du hast geschrieben das die zeitsteuerung funktioniert! das meinte ich wegen ändern. jetzt willst du den sensor mit einbinden,
                    wenn ich mir den scrennshot so anschaue, welchen DP hast du genommen?
                    wenns der opened ist, dann hast du falsch eingetragen. dann müsste IMHO false, nicht true beim kontakt stehn.

                    T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • T
                      Tom Haase @da_Woody last edited by Tom Haase

                      @da_Woody
                      ich habe contact wie auch opened probiert. Der Kontakt schaltet, löst aber keine Reaktion aus.

                      Nachtrag:
                      ich habe contact eingetragen und geschlossen ist true

                      da_Woody simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • da_Woody
                        da_Woody @Tom Haase last edited by

                        @Tom-Haase ich kenn die dinger nicht, waren nur so überlegungen meinereiner. sorry, dann kann ich dir nicht weiterhelfen.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @Tom Haase last edited by

                          @Tom-Haase
                          Ich schaue mir das im Code noch einmal an.
                          Nimm mal den State von „opened“ und stelle den Kontakt auf false.
                          Die Werte der Rollläden bitte so lassen, wie sie auch real sind. Also 0% offen und 100% geschlossen

                          T da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • T
                            Tom Haase @simatec last edited by Tom Haase

                            @simatec
                            Ok!
                            shuttercontrol4.png

                            Mit "close all" bzw. "open all" fährt der Rolladen richtig. Per Kontakt leider keine Reaktion.

                            simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @Tom Haase last edited by

                              @Tom-Haase
                              Zeige mal bitte deine komplette Config als json.
                              Kannst du über die Pfeiltasten im Hauptmenü von shuttercontrol runterladen.

                              Des Weiteren stelle mal bitte die Instanz von shuttercontrol auf debug (siehe meiner Signatur) und poste mal den Log, wenn du das Fenster öffnest bzw. schließt.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • da_Woody
                                da_Woody @simatec last edited by

                                @simatec genau das, was ich mit meinen logik überlegungen meinte...

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • T
                                  Tom Haase last edited by Tom Haase

                                  {
                                    "_id": "system.adapter.shuttercontrol.0",
                                    "common": {
                                      "name": "shuttercontrol",
                                      "version": "1.1.1",
                                      "title": "shuttercontrol",
                                      "authors": [
                                        "simatec <nais@gmx.net>"
                                      ],
                                      "contributors": [
                                        "Rene G. <info@rg-engineering.eu>"
                                      ],
                                      "keywords": [
                                        "ioBroker",
                                        "Smart Home",
                                        "home automation",
                                        "Rollladen",
                                        "Jalousie",
                                        "Rollladensteuerung"
                                      ],
                                      "license": "MIT",
                                      "platform": "Javascript/Node.js",
                                      "main": "main.js",
                                      "icon": "shuttercontrol.png",
                                      "enabled": true,
                                      "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/master/admin/shuttercontrol.png",
                                      "readme": "https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/README.md",
                                      "loglevel": "info",
                                      "mode": "daemon",
                                      "type": "climate-control",
                                      "compact": true,
                                      "materialize": true,
                                      "stopBeforeUpdate": true,
                                      "plugins": {
                                        "sentry": {
                                          "dsn": "https://5f58f5sff6e3a90bae5414d4fc09@sentry.iobroker.net/62"
                                        }
                                      },
                                      "installedFrom": "iobroker.shuttercontrol@1.1.1",
                                      "installedVersion": "1.1.1",
                                      "host": "raspberrypi"
                                    },
                                    "native": {
                                      "livingAutomatic": "livingSunriseSunset",
                                      "W_shutterDownLiving": "22:00",
                                      "W_shutterUpLivingMin": "05:00",
                                      "W_shutterUpLivingMax": "06:00",
                                      "driveDelayUpLiving": "10",
                                      "WE_shutterDownLiving": "22:00",
                                      "WE_shutterUpLivingMin": "05:00",
                                      "WE_shutterUpLivingMax": "06:00",
                                      "sleepAutomatic": "sleepTime",
                                      "W_shutterDownSleep": "11:02",
                                      "W_shutterUpSleepMin": "06:00",
                                      "W_shutterUpSleepMax": "06:30",
                                      "driveDelayUpSleep": "10",
                                      "WE_shutterDownSleep": "21:00",
                                      "WE_shutterUpSleepMin": "06:00",
                                      "WE_shutterUpSleepMax": "07:30",
                                      "childrenAutomatic": "childrenSunriseSunset",
                                      "W_shutterDownChildren": "20:00",
                                      "W_shutterUpChildrenMin": "06:00",
                                      "W_shutterUpChildrenMax": "06:30",
                                      "driveDelayUpChildren": "10",
                                      "WE_shutterDownChildren": "21:00",
                                      "WE_shutterUpChildrenMin": "06:00",
                                      "WE_shutterUpChildrenMax": "06:30",
                                      "latitude": "50.01820°",
                                      "longitude": "11.54050°",
                                      "sunProtEndElevation": "10",
                                      "astroDelayUp": "30",
                                      "astroDelayDown": "30",
                                      "driveDelayUpAstro": "10",
                                      "SummerStart": "01.03.",
                                      "SummerEnd": "30.09.",
                                      "XMasStart": "01.12.",
                                      "XMasEnd": "06.01.",
                                      "publicHolidays": true,
                                      "publicHolInstance": "",
                                      "HolidayDP": "",
                                      "LateAllDown": false,
                                      "LateAllDownTime": "22:15",
                                      "betweenPositionTime": "22:00",
                                      "noGoTime": "0",
                                      "currentShutterState": false,
                                      "triggerAutoSleep": "hm-rpc.0.MEQ1234567.2.STATE",
                                      "triggerAutoLiving": "hm-rpc.0.MEQ1234567.2.STATE",
                                      "triggerAutoChildren": "hm-rpc.0.MEQ1234567.2.STATE",
                                      "heightDownSun": "30",
                                      "direction": "120",
                                      "type": null,
                                      "directionRange": "50",
                                      "actualValueTemp": "",
                                      "actualValueLight": "",
                                      "actualValueTempInside": "",
                                      "typeDown": null,
                                      "typeUp": null,
                                      "triggerStateShutter": "true",
                                      "triggerChangeShutter": "upDown",
                                      "triggerDriveShutter": "50",
                                      "autoDriveShutter": "upDown",
                                      "heightDownShutter": "100",
                                      "heightUpShutter": "0",
                                      "triggerID": "zigbee.0.00158d00053f428f.opened",
                                      "LateDown": false,
                                      "inSummerNotDown": false,
                                      "driveAfterClose": false,
                                      "useXmasLevel": false,
                                      "XmasLevel": "0",
                                      "KeepSunProtect": false,
                                      "betweenPosition": false,
                                      "betweenPositionLevel": "50",
                                      "events": [
                                        {
                                          "enabled": true,
                                          "shutterName": "Buero1 pct",
                                          "name": "fhem.0.friedhelm.pct",
                                          "triggerID": "zigbee.0.00158d00053f428f.opened",
                                          "typeUp": "",
                                          "typeDown": "",
                                          "type": "",
                                          "heightDownSun": "30",
                                          "direction": "120",
                                          "directionRange": "50",
                                          "tempInside": "23",
                                          "tempSensor": "",
                                          "outsideTempSensor": "",
                                          "tempOutside": "23",
                                          "lightSensor": "",
                                          "valueLight": "15",
                                          "heightUp": "0",
                                          "heightDown": "100",
                                          "triggerState": "true",
                                          "triggerDrive": "50",
                                          "triggerChange": "upDown",
                                          "elevation": "8",
                                          "autoDrive": "upDown",
                                          "hysteresisOutside": "5",
                                          "hysteresisInside": "5",
                                          "hysteresisLight": "5",
                                          "currentAction": "",
                                          "currentHeight": "",
                                          "oldHeight": "",
                                          "firstCompleteUp": "",
                                          "triggerHeight": "",
                                          "LateDown": false,
                                          "inSummerNotDown": false,
                                          "KeepSunProtect": false,
                                          "triggerAction": "",
                                          "driveAfterClose": false,
                                          "useXmasLevel": false,
                                          "XmasLevel": "0",
                                          "betweenPosition": false,
                                          "betweenPositionLevel": "50"
                                        }
                                      ]
                                    }
                                  }
                                  
                                  simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • T
                                    Tom Haase last edited by Tom Haase

                                    2021-01-09 11:56:32.490 - info: shuttercontrol.0 (16900) Set ID: Buero1 pct value: 100%
                                    2021-01-09 11:56:32.614 - info: fhem.0 (16306) stateChange (out): fhem.0.Friedhelm.pct | 100 > set Friedhelm pct 100
                                    2021-01-09 11:56:32.620 - info: fhem.0 (16306) event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm drive-down | state > fhem.0.Friedhelm.state drive-down
                                    2021-01-09 11:56:32.621 - info: fhem.0 (16306) event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm drive-down | boolean > fhem.0.Friedhelm.state_boolean drive-down
                                    2021-01-09 11:56:32.623 - info: fhem.0 (16306) event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm drive-down | value > fhem.0.Friedhelm.state_value drive-down
                                    2021-01-09 11:56:32.627 - info: fhem.0 (16306) event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 send down | state > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.state send down
                                    2021-01-09 11:56:59.107 - info: fhem.0 (16306) event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 send stop | state > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.state send stop
                                    2021-01-09 11:56:59.109 - info: fhem.0 (16306) event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm closed | state > fhem.0.Friedhelm.state closed
                                    2021-01-09 11:56:59.109 - info: fhem.0 (16306) event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm closed | boolean > fhem.0.Friedhelm.state_boolean false
                                    2021-01-09 11:56:59.110 - info: fhem.0 (16306) event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm closed | value > fhem.0.Friedhelm.state_value 0
                                    2021-01-09 11:57:09.934 - info: shuttercontrol.0 (16900) Set ID: Buero1 pct value: 0%
                                    2021-01-09 11:57:10.055 - info: fhem.0 (16306) stateChange (out): fhem.0.Friedhelm.pct | 0 > set Friedhelm pct 0
                                    2021-01-09 11:57:10.061 - info: fhem.0 (16306) event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm drive-up | state > fhem.0.Friedhelm.state drive-up
                                    2021-01-09 11:57:10.062 - info: fhem.0 (16306) event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm drive-up | boolean > fhem.0.Friedhelm.state_boolean drive-up
                                    2021-01-09 11:57:10.063 - info: fhem.0 (16306) event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm drive-up | value > fhem.0.Friedhelm.state_value drive-up
                                    2021-01-09 11:57:10.069 - info: fhem.0 (16306) event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 send up | state > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.state send up
                                    2021-01-09 11:57:39.131 - info: fhem.0 (16306) event FHEM: SD_Keeloq_AC6000 | SD_Keeloq SD_Keeloq_AC6000 send stop | state > fhem.0.SD_Keeloq_AC6000.state send stop
                                    2021-01-09 11:57:39.133 - info: fhem.0 (16306) event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm open | state > fhem.0.Friedhelm.state open
                                    2021-01-09 11:57:39.133 - info: fhem.0 (16306) event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm open | boolean > fhem.0.Friedhelm.state_boolean true
                                    2021-01-09 11:57:39.134 - info: fhem.0 (16306) event FHEM: Friedhelm | ROLLO Friedhelm open | value > fhem.0.Friedhelm.state_value 2
                                    
                                    D simatec 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • D
                                      dos1973 @Tom Haase last edited by

                                      @simatec
                                      Oder auch an die community

                                      Gibt es eigentlich auch eine Einstellung, nicht vor xx Uhr runterfahren.

                                      Ich steuere über Sonnenaufgang/Untergang. Im Winter ist ja schon um 16:xx sonnenuntergang. Im Sommer passt das ganz gut, aber im Winnter gehen die dann oft etwas zu früh runter. Ich habs jetzt via Zeitverzögerung geregelt.

                                      Und noch eine Frag
                                      Ich habe an der Terassentür die Fenstergriffe gekoppelt.
                                      Das funktioniert optimal, Tür auf, Rolle geht hoch, tür zu Rollo geht runter...

                                      Lässt sich das temporär deaktivieren? Über einen DP?

                                      Danke

                                      da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @Tom Haase last edited by

                                        @Tom-Haase
                                        Bitte den Log im Beitrag als Code darstellen (siehe Button </>)

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @Tom Haase last edited by

                                          @Tom-Haase
                                          Das ist kein Debug Log.
                                          Bitte stelle shuttercontrol auf debug und poste nur den Log von shuttercontrol, während du das betroffene Fenster öffnest.

                                          T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @dos1973 last edited by

                                            @dos1973 rolladen spät schliessen in verbindung mit sommer einstellungen wird sich sicher was machen lassen.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            406
                                            Online

                                            31.8k
                                            Users

                                            79.9k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            rollladen rollladensteuerung shuttercontrol
                                            328
                                            7318
                                            9624412
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo