      berlinerbolle @frana120500 last edited by

      @frana120500

      Gerade Antwort vom Support:

      "bitte gedulden sie sich noch ein wenig spätestens Anfang Q2 diesen Jahres soll es eine neue EMI Softawarevariante geben bei der sie parallel auch Modbus nutzen können.

      Bis dann sind Emi und Modbus noch nicht kombinierbar, nur das Standard ISG ohne EMI kann Modbus."

      U 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • A
        Aare 07 @frana120500 last edited by

        @frana120500
        Bei mir auch, habe nur das ISG Web ohne das Plus / EMI oder KNX freizuschalten/zu kaufen und der Modbuszugang funktioniert.
        Kann damit SG Ready Status per Software setzen ohne physikalisches Schalten von SG Ready eingängen mit Relays.
        Funktionierte bei V10 und jetzt auch V12
        Ich steuere die Wärmepumpe je nach Solareintrag jedoch über das verstellen der Sollwerte Heizung Komfort/ECO und Warmwasser Komfort/ECO.
        Finde ich flexibler statt Betriebsmodus oder SG Ready Modus zu wechseln.
        Und falls ioBroker nicht korrekt steuert habe ich als Rückfallebene die Komfort/ECO Temperatur und Zeiten programmiert als wär nix geschehen.
        Zu sagen ist dass die WP erst reagiert und anläuft wenn das Warmwasser SOLL 6 oder 8 Grad über dem IST Wert ist und beim Heizkreis glaub ich 2 Grad (oder 4?).

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • B
          berlinerbolle last edited by

          Danke euch für die Antworten, das erklärt es ja dann. Ist jetzt erstmal doof für mich, aber muss ich halt warten. Die EMI Erweiterung funktioniert immerhin, aber leider nicht immer nachvollziehbar, und kaum steuerbar (da das der SMA Homemanager und das ISG dann alles automatisch unter sich ausmachen). Da wäre es mir lieber, ich könnte das manuell per Script machen.
          Gut, könnte ich mit dem stiebel-isg iobroker Adapter auch jetzt schon, aber Modbus wäre mir da deutlich lieber. Dann muss ich erstmal warten.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • A
            Aare 07 @frana120500 last edited by

            @frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

            Die Parameter sind in der Heizung angekommen, soweit so gut, aber angelaufen ist die WP nicht.
            WasserISTtemperatur war zu dem Zeitpunkt 46,4 Grad (obwohl Eco auf 47 eingestellt). Ich hätte jetzt erwartet, dass nach kurzer Zeit die WP anfängt warmes Wasser zu machen... hat sie aber nicht. Blieb einfach still.

            Die WP läuft nicht sofort an:
            Die WP reagiert erst und läuft an wenn das Warmwasser SOLL 6 oder 8 Grad über dem IST Wert ist und beim Heizkreis glaub ich 2 Grad (oder 4?).
            Bin grad nicht mehr sicher exakt wie viel drüber es sein muss.
            Also etwas höher drehen wenn ein schneller start gewünscht wird.

            unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • B
              berlinerbolle last edited by

              Ich muss mal den Support loben. Auf Anfrage haben sie mir eben direkt das Update eingespielt, meine EMI Erweiterung bekomme ich dann wieder zurück, sobald die damit kompatible Modbus-aktivierte Softwareversion verfügbar ist. Bin jetzt bei Version 12.1.1

              81c01ac0-b2f2-4bec-b6eb-599aab212a8a-image.png

              unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • unltdnetworx
                unltdnetworx Developer @berlinerbolle last edited by

                @berlinerbolle
                Den Support kann ich auch nur loben. Sehr schnell, freundlich und kompetent.

                Pass bitte beim Adapter im Zusammenspiel mit Modbus auf. Lösch so viele Werte aus dem Adapter raus wie möglich. (In den Experteneinstellungen des Adapters) Sonst kommt das ISG schnell an die Grenzen und alles dauert ewig.

                B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • B
                  berlinerbolle @unltdnetworx last edited by

                  @unltdnetworx

                  Meinst Du den stiebel-isg webscraper Adapter, oder den Modbus Adapter? Da ich nicht viele Werte brauche, werde ich vermutlich ganz auf den webscraper verzichten können.

                  Für meine Luftwärmepumpe mit integrierter Wohnraumlüftung (THZ 504) müsste ich vermutlich auf folgende Registerübersicht zurückgreifen?:
                  https://github.com/unltdnetworx/stiebel-modbus/tree/main/lueftungsintegralgeraet

                  unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • unltdnetworx
                    unltdnetworx Developer @Aare 07 last edited by

                    @Aare-07
                    Die Werte kann man übrigens auch beeinflussen. Stichwort: Hysterese. Bei Stiebel ist damit der Wert vom Sollwert nach unten und nach oben gemeint.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • unltdnetworx
                      unltdnetworx Developer @berlinerbolle last edited by

                      @berlinerbolle
                      Müsste dieser sein, ja.
                      Du wirst aber einige Werte des Stiebel-ISG Adapters vermissen. Der Modbus kennt u.a. keine Lüftungs- oder Heizstufen.

                      B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • B
                        berlinerbolle @unltdnetworx last edited by

                        @unltdnetworx

                        Aktuell scheitere ich noch an der Verbindung:
                        ec829167-8017-4986-b523-12eb45de08a2-image.png

                        Einstellungen sind so:
                        491ebb5c-95d7-4aee-81ae-cb2ada8550ea-image.png

                        unltdnetworx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • B
                          berlinerbolle @unltdnetworx last edited by

                          @unltdnetworx

                          Das ist OK, Lüftungs- und Heizstufen verwende ich aktuell nirgendwo. Ich verwerte momentan nur die Temperaturwerte der Kreise und die Motor- und Heizleistung sowie den Wert der Wärmerückgewinnung, und das nur für Statistik. Und auf die Leistungswerte kann ich zur Not auch verzichten.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • unltdnetworx
                            unltdnetworx Developer @berlinerbolle last edited by unltdnetworx

                            @berlinerbolle
                            Auf den ersten Blick fällt mir nur der hohe Poll-Delay-Wert auf.

                            Ist der ioBroker im gleichen Netzsegment? VLAN o.ä. eingesetzt?

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • unltdnetworx
                              unltdnetworx Developer @berlinerbolle last edited by

                              @berlinerbolle
                              Hast du Register definiert? Im Log steht ja kein Fehler. Also eigentlich in Ordnung.

                              B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • B
                                berlinerbolle @unltdnetworx last edited by berlinerbolle

                                @unltdnetworx

                                Hab jetzt die Register aus dem CSV importiert, funktioniert auch - sieht also erstmal gut aus. Nur ist die Instanz des Adapters immer noch auf gelb (ist ja erstmal nicht dramatisch). Danke Dir schonmal für die ganze Mühe!

                                Wo muss ich die beiden Javascript Dateien aus dem Git Repo importieren/einfügen, bzw. was machen die?
                                https://github.com/unltdnetworx/stiebel-modbus/tree/main/lueftungsintegralgeraet

                                Ach ja, ioBroker und ISG stehen in unterschiedlichen VLANs, ja. Der SMA Wechselrichter steht allerdings im gleichen VLAN wie das ISG, und mit dem funktioniert es ohne Probleme und ist auch grün. Na mal schauen.

                                unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • unltdnetworx
                                  unltdnetworx Developer @berlinerbolle last edited by

                                  @berlinerbolle
                                  Die Skripte müssen im Javascript Adapter importiert werden. Ist es nicht verständlich genug erklärt? Mal schauen, ob ich da noch nachbessern kann/sollte.

                                  B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • B
                                    berlinerbolle @unltdnetworx last edited by berlinerbolle

                                    @unltdnetworx

                                    Doch, alles super erklärt, hab den Teil nur übersehen. Habs inzwischen auch selbst hinbekommen. 🙂 Die Heizleistung und Motorleistung des Verdichters ist anscheinend bei den Registern nicht dabei, oder habe ich etwas übersehen? Für mich (nur aus Neugier) deshalb interessant, weil die 504 eine modulierende WP ist.

                                    Wobei, das "modify" Script muss ich permanent - nicht nur einmalig - laufen lassen, richtig? Das ist in der Anleitung nicht ganz eindeutig.

                                    Nachdem ich das gerade versucht habe zu verstehen, muss wohl eher das Script ohne "modify" permanent laufen. Die Werte unter "UserData" werden aber bei mir trotzdem nicht bevölkert, allerdings taucht auch kein fehler im Log auf. Ich warte mal ab, eventuell kam nur der entsprechende Trigger noch nicht.

                                    Ach ja, die Instanz ist inzwischen grün...keine Ahnung, wieso.

                                    unltdnetworx 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • unltdnetworx
                                      unltdnetworx Developer @berlinerbolle last edited by

                                      @berlinerbolle sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

                                      "modify" permanent laufen

                                      Zitat zum "Modify"-Skript:
                                      "Dieses Skript muss im JavaScript-Adapter angelegt und im Anschluss einmalig ausgeführt werden."

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • unltdnetworx
                                        unltdnetworx Developer @berlinerbolle last edited by

                                        @berlinerbolle sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

                                        bei den Registern nicht dabei

                                        Das meinte ich. Es ist relativ viel nicht in den Registern enthalten. Bei mir sind im Endeffekt nur ein paar wenige Werte im Stiebel-ISG Adapter übrig geblieben. Aber darauf will und kann ich zum Teil nicht verzichten. Schade, aber mit den wenigen Einträgen läuft der Adapter bzw. das ISG auch sehr flüssig.

                                        B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • unltdnetworx
                                          unltdnetworx Developer @berlinerbolle last edited by

                                          @berlinerbolle sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

                                          Die Werte unter "UserData" werden aber bei mir trotzdem nicht bevölkert,

                                          Die werden erst geschrieben, wenn das zweite Skript permanent läuft und sich der Status der Wärmepumpe geändert hat. Also z.B. der Verdichter startet oder stoppt.

                                          Du musst nur am Anfang des Skripts die Nummer der Modbus-Instanz anpassen.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • B
                                            berlinerbolle @unltdnetworx last edited by

                                            @unltdnetworx

                                            Die Motorleistung und Heizleistung des Inverters (unter FACHMANN/INVERTER, also s=2,3) muss ich dann unter "value paths" als "2,3" stehen lassen, wenn ich die weiter behalten will, richtig?
                                            Was kann ich rausschmeißen, wenn ich zum Beispiel die ganze Statistik in stiebel-isg nicht haben will? Die habe ich in der Weboberfläche des ISG gar nicht gefunden, deshalb weiß ich jetzt auf Anhieb nicht, was ich bei den URLs entfernen kann.

                                            unltdnetworx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            694
                                            Online

                                            31.8k
                                            Users

                                            79.9k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            modbus stiebel-isg
                                            35
                                            486
                                            80522
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo