Skip to content
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Stiebel-ISG - Modbus

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

Stiebel-ISG - Modbus

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
stiebel-isgmodbus
486 Beiträge 35 Kommentatoren 119.9k Aufrufe 32 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • B Offline
    B Offline
    berlinerbolle
    schrieb am zuletzt editiert von
    #94

    Danke euch für die Antworten, das erklärt es ja dann. Ist jetzt erstmal doof für mich, aber muss ich halt warten. Die EMI Erweiterung funktioniert immerhin, aber leider nicht immer nachvollziehbar, und kaum steuerbar (da das der SMA Homemanager und das ISG dann alles automatisch unter sich ausmachen). Da wäre es mir lieber, ich könnte das manuell per Script machen.
    Gut, könnte ich mit dem stiebel-isg iobroker Adapter auch jetzt schon, aber Modbus wäre mir da deutlich lieber. Dann muss ich erstmal warten.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • frana120500F frana120500

      Ich habe gestern mal den Kundenservice von Stiebel angeschrieben und gefragt, warum bei mir kein Betriebsstatus angezeigt wird und warum die Register keine Werte liefern. Mal sehen was da kommt.

      Heute war zudem ein sehr sonniger Tag bei uns und ich habe mir ein kleines Blockly aufgesetzt. Das Script funktioniert, aber die Wärmepunmpe spielt nicht mit.

      Das Script sollte auslösen bei einem PV Überschuss von 1400 und dann den Betriebsmodus von Programmbetrieb auf Komforbetrieb umsschalten und die WW-Komfortemperatur von 51 auf 60 Grad (Höchstwert) setzen.

      Die Parameter sind in der Heizung angekommen, soweit so gut, aber angelaufen ist die WP nicht.

      WasserISTtemperatur war zu dem Zeitpunkt 46,4 Grad (obwohl Eco auf 47 eingestellt). Ich hätte jetzt erwartet, dass nach kurzer Zeit die WP anfängt warmes Wasser zu machen... hat sie aber nicht. Blieb einfach still.

      So einfach wie ich mir das gedacht habe, scheint das also nicht zu sein. Ich denke, dass da auch die Stillstandszeit irgendeine Rolle spielt.

      A Offline
      A Offline
      Aare 07
      schrieb am zuletzt editiert von
      #95

      @frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

      Die Parameter sind in der Heizung angekommen, soweit so gut, aber angelaufen ist die WP nicht.
      WasserISTtemperatur war zu dem Zeitpunkt 46,4 Grad (obwohl Eco auf 47 eingestellt). Ich hätte jetzt erwartet, dass nach kurzer Zeit die WP anfängt warmes Wasser zu machen... hat sie aber nicht. Blieb einfach still.

      Die WP läuft nicht sofort an:
      Die WP reagiert erst und läuft an wenn das Warmwasser SOLL 6 oder 8 Grad über dem IST Wert ist und beim Heizkreis glaub ich 2 Grad (oder 4?).
      Bin grad nicht mehr sicher exakt wie viel drüber es sein muss.
      Also etwas höher drehen wenn ein schneller start gewünscht wird.

      Raspi 4 SSD ioBroker

      unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • B Offline
        B Offline
        berlinerbolle
        schrieb am zuletzt editiert von
        #96

        Ich muss mal den Support loben. Auf Anfrage haben sie mir eben direkt das Update eingespielt, meine EMI Erweiterung bekomme ich dann wieder zurück, sobald die damit kompatible Modbus-aktivierte Softwareversion verfügbar ist. Bin jetzt bei Version 12.1.1

        81c01ac0-b2f2-4bec-b6eb-599aab212a8a-image.png

        unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • B berlinerbolle

          Ich muss mal den Support loben. Auf Anfrage haben sie mir eben direkt das Update eingespielt, meine EMI Erweiterung bekomme ich dann wieder zurück, sobald die damit kompatible Modbus-aktivierte Softwareversion verfügbar ist. Bin jetzt bei Version 12.1.1

          81c01ac0-b2f2-4bec-b6eb-599aab212a8a-image.png

          unltdnetworxU Offline
          unltdnetworxU Offline
          unltdnetworx
          Developer
          schrieb am zuletzt editiert von
          #97

          @berlinerbolle
          Den Support kann ich auch nur loben. Sehr schnell, freundlich und kompetent.

          Pass bitte beim Adapter im Zusammenspiel mit Modbus auf. Lösch so viele Werte aus dem Adapter raus wie möglich. (In den Experteneinstellungen des Adapters) Sonst kommt das ISG schnell an die Grenzen und alles dauert ewig.

          Gruß, Michael
          Weitere Infos im Profil.
          Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

          B 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • unltdnetworxU unltdnetworx

            @berlinerbolle
            Den Support kann ich auch nur loben. Sehr schnell, freundlich und kompetent.

            Pass bitte beim Adapter im Zusammenspiel mit Modbus auf. Lösch so viele Werte aus dem Adapter raus wie möglich. (In den Experteneinstellungen des Adapters) Sonst kommt das ISG schnell an die Grenzen und alles dauert ewig.

            B Offline
            B Offline
            berlinerbolle
            schrieb am zuletzt editiert von
            #98

            @unltdnetworx

            Meinst Du den stiebel-isg webscraper Adapter, oder den Modbus Adapter? Da ich nicht viele Werte brauche, werde ich vermutlich ganz auf den webscraper verzichten können.

            Für meine Luftwärmepumpe mit integrierter Wohnraumlüftung (THZ 504) müsste ich vermutlich auf folgende Registerübersicht zurückgreifen?:
            https://github.com/unltdnetworx/stiebel-modbus/tree/main/lueftungsintegralgeraet

            unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • A Aare 07

              @frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

              Die Parameter sind in der Heizung angekommen, soweit so gut, aber angelaufen ist die WP nicht.
              WasserISTtemperatur war zu dem Zeitpunkt 46,4 Grad (obwohl Eco auf 47 eingestellt). Ich hätte jetzt erwartet, dass nach kurzer Zeit die WP anfängt warmes Wasser zu machen... hat sie aber nicht. Blieb einfach still.

              Die WP läuft nicht sofort an:
              Die WP reagiert erst und läuft an wenn das Warmwasser SOLL 6 oder 8 Grad über dem IST Wert ist und beim Heizkreis glaub ich 2 Grad (oder 4?).
              Bin grad nicht mehr sicher exakt wie viel drüber es sein muss.
              Also etwas höher drehen wenn ein schneller start gewünscht wird.

              unltdnetworxU Offline
              unltdnetworxU Offline
              unltdnetworx
              Developer
              schrieb am zuletzt editiert von
              #99

              @Aare-07
              Die Werte kann man übrigens auch beeinflussen. Stichwort: Hysterese. Bei Stiebel ist damit der Wert vom Sollwert nach unten und nach oben gemeint.

              Gruß, Michael
              Weitere Infos im Profil.
              Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • B berlinerbolle

                @unltdnetworx

                Meinst Du den stiebel-isg webscraper Adapter, oder den Modbus Adapter? Da ich nicht viele Werte brauche, werde ich vermutlich ganz auf den webscraper verzichten können.

                Für meine Luftwärmepumpe mit integrierter Wohnraumlüftung (THZ 504) müsste ich vermutlich auf folgende Registerübersicht zurückgreifen?:
                https://github.com/unltdnetworx/stiebel-modbus/tree/main/lueftungsintegralgeraet

                unltdnetworxU Offline
                unltdnetworxU Offline
                unltdnetworx
                Developer
                schrieb am zuletzt editiert von
                #100

                @berlinerbolle
                Müsste dieser sein, ja.
                Du wirst aber einige Werte des Stiebel-ISG Adapters vermissen. Der Modbus kennt u.a. keine Lüftungs- oder Heizstufen.

                Gruß, Michael
                Weitere Infos im Profil.
                Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                B 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • unltdnetworxU unltdnetworx

                  @berlinerbolle
                  Den Support kann ich auch nur loben. Sehr schnell, freundlich und kompetent.

                  Pass bitte beim Adapter im Zusammenspiel mit Modbus auf. Lösch so viele Werte aus dem Adapter raus wie möglich. (In den Experteneinstellungen des Adapters) Sonst kommt das ISG schnell an die Grenzen und alles dauert ewig.

                  B Offline
                  B Offline
                  berlinerbolle
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #101

                  @unltdnetworx

                  Aktuell scheitere ich noch an der Verbindung:
                  ec829167-8017-4986-b523-12eb45de08a2-image.png

                  Einstellungen sind so:
                  491ebb5c-95d7-4aee-81ae-cb2ada8550ea-image.png

                  unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • unltdnetworxU unltdnetworx

                    @berlinerbolle
                    Müsste dieser sein, ja.
                    Du wirst aber einige Werte des Stiebel-ISG Adapters vermissen. Der Modbus kennt u.a. keine Lüftungs- oder Heizstufen.

                    B Offline
                    B Offline
                    berlinerbolle
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #102

                    @unltdnetworx

                    Das ist OK, Lüftungs- und Heizstufen verwende ich aktuell nirgendwo. Ich verwerte momentan nur die Temperaturwerte der Kreise und die Motor- und Heizleistung sowie den Wert der Wärmerückgewinnung, und das nur für Statistik. Und auf die Leistungswerte kann ich zur Not auch verzichten.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • B berlinerbolle

                      @unltdnetworx

                      Aktuell scheitere ich noch an der Verbindung:
                      ec829167-8017-4986-b523-12eb45de08a2-image.png

                      Einstellungen sind so:
                      491ebb5c-95d7-4aee-81ae-cb2ada8550ea-image.png

                      unltdnetworxU Offline
                      unltdnetworxU Offline
                      unltdnetworx
                      Developer
                      schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                      #103

                      @berlinerbolle
                      Auf den ersten Blick fällt mir nur der hohe Poll-Delay-Wert auf.

                      Ist der ioBroker im gleichen Netzsegment? VLAN o.ä. eingesetzt?

                      Gruß, Michael
                      Weitere Infos im Profil.
                      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • B berlinerbolle

                        @unltdnetworx

                        Aktuell scheitere ich noch an der Verbindung:
                        ec829167-8017-4986-b523-12eb45de08a2-image.png

                        Einstellungen sind so:
                        491ebb5c-95d7-4aee-81ae-cb2ada8550ea-image.png

                        unltdnetworxU Offline
                        unltdnetworxU Offline
                        unltdnetworx
                        Developer
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #104

                        @berlinerbolle
                        Hast du Register definiert? Im Log steht ja kein Fehler. Also eigentlich in Ordnung.

                        Gruß, Michael
                        Weitere Infos im Profil.
                        Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • unltdnetworxU unltdnetworx

                          @berlinerbolle
                          Hast du Register definiert? Im Log steht ja kein Fehler. Also eigentlich in Ordnung.

                          B Offline
                          B Offline
                          berlinerbolle
                          schrieb am zuletzt editiert von berlinerbolle
                          #105

                          @unltdnetworx

                          Hab jetzt die Register aus dem CSV importiert, funktioniert auch - sieht also erstmal gut aus. Nur ist die Instanz des Adapters immer noch auf gelb (ist ja erstmal nicht dramatisch). Danke Dir schonmal für die ganze Mühe!

                          Wo muss ich die beiden Javascript Dateien aus dem Git Repo importieren/einfügen, bzw. was machen die?
                          https://github.com/unltdnetworx/stiebel-modbus/tree/main/lueftungsintegralgeraet

                          Ach ja, ioBroker und ISG stehen in unterschiedlichen VLANs, ja. Der SMA Wechselrichter steht allerdings im gleichen VLAN wie das ISG, und mit dem funktioniert es ohne Probleme und ist auch grün. Na mal schauen.

                          unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • B berlinerbolle

                            @unltdnetworx

                            Hab jetzt die Register aus dem CSV importiert, funktioniert auch - sieht also erstmal gut aus. Nur ist die Instanz des Adapters immer noch auf gelb (ist ja erstmal nicht dramatisch). Danke Dir schonmal für die ganze Mühe!

                            Wo muss ich die beiden Javascript Dateien aus dem Git Repo importieren/einfügen, bzw. was machen die?
                            https://github.com/unltdnetworx/stiebel-modbus/tree/main/lueftungsintegralgeraet

                            Ach ja, ioBroker und ISG stehen in unterschiedlichen VLANs, ja. Der SMA Wechselrichter steht allerdings im gleichen VLAN wie das ISG, und mit dem funktioniert es ohne Probleme und ist auch grün. Na mal schauen.

                            unltdnetworxU Offline
                            unltdnetworxU Offline
                            unltdnetworx
                            Developer
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #106

                            @berlinerbolle
                            Die Skripte müssen im Javascript Adapter importiert werden. Ist es nicht verständlich genug erklärt? Mal schauen, ob ich da noch nachbessern kann/sollte.

                            Gruß, Michael
                            Weitere Infos im Profil.
                            Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                            B 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • unltdnetworxU unltdnetworx

                              @berlinerbolle
                              Die Skripte müssen im Javascript Adapter importiert werden. Ist es nicht verständlich genug erklärt? Mal schauen, ob ich da noch nachbessern kann/sollte.

                              B Offline
                              B Offline
                              berlinerbolle
                              schrieb am zuletzt editiert von berlinerbolle
                              #107

                              @unltdnetworx

                              Doch, alles super erklärt, hab den Teil nur übersehen. Habs inzwischen auch selbst hinbekommen. 🙂 Die Heizleistung und Motorleistung des Verdichters ist anscheinend bei den Registern nicht dabei, oder habe ich etwas übersehen? Für mich (nur aus Neugier) deshalb interessant, weil die 504 eine modulierende WP ist.

                              Wobei, das "modify" Script muss ich permanent - nicht nur einmalig - laufen lassen, richtig? Das ist in der Anleitung nicht ganz eindeutig.

                              Nachdem ich das gerade versucht habe zu verstehen, muss wohl eher das Script ohne "modify" permanent laufen. Die Werte unter "UserData" werden aber bei mir trotzdem nicht bevölkert, allerdings taucht auch kein fehler im Log auf. Ich warte mal ab, eventuell kam nur der entsprechende Trigger noch nicht.

                              Ach ja, die Instanz ist inzwischen grün...keine Ahnung, wieso.

                              unltdnetworxU 3 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • B berlinerbolle

                                @unltdnetworx

                                Doch, alles super erklärt, hab den Teil nur übersehen. Habs inzwischen auch selbst hinbekommen. 🙂 Die Heizleistung und Motorleistung des Verdichters ist anscheinend bei den Registern nicht dabei, oder habe ich etwas übersehen? Für mich (nur aus Neugier) deshalb interessant, weil die 504 eine modulierende WP ist.

                                Wobei, das "modify" Script muss ich permanent - nicht nur einmalig - laufen lassen, richtig? Das ist in der Anleitung nicht ganz eindeutig.

                                Nachdem ich das gerade versucht habe zu verstehen, muss wohl eher das Script ohne "modify" permanent laufen. Die Werte unter "UserData" werden aber bei mir trotzdem nicht bevölkert, allerdings taucht auch kein fehler im Log auf. Ich warte mal ab, eventuell kam nur der entsprechende Trigger noch nicht.

                                Ach ja, die Instanz ist inzwischen grün...keine Ahnung, wieso.

                                unltdnetworxU Offline
                                unltdnetworxU Offline
                                unltdnetworx
                                Developer
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #108

                                @berlinerbolle sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

                                "modify" permanent laufen

                                Zitat zum "Modify"-Skript:
                                "Dieses Skript muss im JavaScript-Adapter angelegt und im Anschluss einmalig ausgeführt werden."

                                Gruß, Michael
                                Weitere Infos im Profil.
                                Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • B berlinerbolle

                                  @unltdnetworx

                                  Doch, alles super erklärt, hab den Teil nur übersehen. Habs inzwischen auch selbst hinbekommen. 🙂 Die Heizleistung und Motorleistung des Verdichters ist anscheinend bei den Registern nicht dabei, oder habe ich etwas übersehen? Für mich (nur aus Neugier) deshalb interessant, weil die 504 eine modulierende WP ist.

                                  Wobei, das "modify" Script muss ich permanent - nicht nur einmalig - laufen lassen, richtig? Das ist in der Anleitung nicht ganz eindeutig.

                                  Nachdem ich das gerade versucht habe zu verstehen, muss wohl eher das Script ohne "modify" permanent laufen. Die Werte unter "UserData" werden aber bei mir trotzdem nicht bevölkert, allerdings taucht auch kein fehler im Log auf. Ich warte mal ab, eventuell kam nur der entsprechende Trigger noch nicht.

                                  Ach ja, die Instanz ist inzwischen grün...keine Ahnung, wieso.

                                  unltdnetworxU Offline
                                  unltdnetworxU Offline
                                  unltdnetworx
                                  Developer
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #109

                                  @berlinerbolle sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

                                  bei den Registern nicht dabei

                                  Das meinte ich. Es ist relativ viel nicht in den Registern enthalten. Bei mir sind im Endeffekt nur ein paar wenige Werte im Stiebel-ISG Adapter übrig geblieben. Aber darauf will und kann ich zum Teil nicht verzichten. Schade, aber mit den wenigen Einträgen läuft der Adapter bzw. das ISG auch sehr flüssig.

                                  Gruß, Michael
                                  Weitere Infos im Profil.
                                  Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • B berlinerbolle

                                    @unltdnetworx

                                    Doch, alles super erklärt, hab den Teil nur übersehen. Habs inzwischen auch selbst hinbekommen. 🙂 Die Heizleistung und Motorleistung des Verdichters ist anscheinend bei den Registern nicht dabei, oder habe ich etwas übersehen? Für mich (nur aus Neugier) deshalb interessant, weil die 504 eine modulierende WP ist.

                                    Wobei, das "modify" Script muss ich permanent - nicht nur einmalig - laufen lassen, richtig? Das ist in der Anleitung nicht ganz eindeutig.

                                    Nachdem ich das gerade versucht habe zu verstehen, muss wohl eher das Script ohne "modify" permanent laufen. Die Werte unter "UserData" werden aber bei mir trotzdem nicht bevölkert, allerdings taucht auch kein fehler im Log auf. Ich warte mal ab, eventuell kam nur der entsprechende Trigger noch nicht.

                                    Ach ja, die Instanz ist inzwischen grün...keine Ahnung, wieso.

                                    unltdnetworxU Offline
                                    unltdnetworxU Offline
                                    unltdnetworx
                                    Developer
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #110

                                    @berlinerbolle sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

                                    Die Werte unter "UserData" werden aber bei mir trotzdem nicht bevölkert,

                                    Die werden erst geschrieben, wenn das zweite Skript permanent läuft und sich der Status der Wärmepumpe geändert hat. Also z.B. der Verdichter startet oder stoppt.

                                    Du musst nur am Anfang des Skripts die Nummer der Modbus-Instanz anpassen.

                                    Gruß, Michael
                                    Weitere Infos im Profil.
                                    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • unltdnetworxU unltdnetworx

                                      @berlinerbolle sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

                                      bei den Registern nicht dabei

                                      Das meinte ich. Es ist relativ viel nicht in den Registern enthalten. Bei mir sind im Endeffekt nur ein paar wenige Werte im Stiebel-ISG Adapter übrig geblieben. Aber darauf will und kann ich zum Teil nicht verzichten. Schade, aber mit den wenigen Einträgen läuft der Adapter bzw. das ISG auch sehr flüssig.

                                      B Offline
                                      B Offline
                                      berlinerbolle
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #111

                                      @unltdnetworx

                                      Die Motorleistung und Heizleistung des Inverters (unter FACHMANN/INVERTER, also s=2,3) muss ich dann unter "value paths" als "2,3" stehen lassen, wenn ich die weiter behalten will, richtig?
                                      Was kann ich rausschmeißen, wenn ich zum Beispiel die ganze Statistik in stiebel-isg nicht haben will? Die habe ich in der Weboberfläche des ISG gar nicht gefunden, deshalb weiß ich jetzt auf Anhieb nicht, was ich bei den URLs entfernen kann.

                                      unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • B berlinerbolle

                                        @unltdnetworx

                                        Die Motorleistung und Heizleistung des Inverters (unter FACHMANN/INVERTER, also s=2,3) muss ich dann unter "value paths" als "2,3" stehen lassen, wenn ich die weiter behalten will, richtig?
                                        Was kann ich rausschmeißen, wenn ich zum Beispiel die ganze Statistik in stiebel-isg nicht haben will? Die habe ich in der Weboberfläche des ISG gar nicht gefunden, deshalb weiß ich jetzt auf Anhieb nicht, was ich bei den URLs entfernen kann.

                                        unltdnetworxU Offline
                                        unltdnetworxU Offline
                                        unltdnetworx
                                        Developer
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #112

                                        @berlinerbolle
                                        Ich würde in einem Browser alle Werte einmal durchprobieren. Wenn keine Werte erscheinen oder du die angezeigten Werte nicht brauchst, dann raus damit aus der Liste.

                                        In den Objekten bleiben diese dann zwar stehen, werden aber nicht mehr aktualisiert und können gelöscht werden.

                                        Am einfachsten wäre alle Werte zu löschen und bei Neustart des Adapters automatisch wieder erstellen zu lassen.

                                        Gruß, Michael
                                        Weitere Infos im Profil.
                                        Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • unltdnetworxU unltdnetworx

                                          @berlinerbolle
                                          Ich würde in einem Browser alle Werte einmal durchprobieren. Wenn keine Werte erscheinen oder du die angezeigten Werte nicht brauchst, dann raus damit aus der Liste.

                                          In den Objekten bleiben diese dann zwar stehen, werden aber nicht mehr aktualisiert und können gelöscht werden.

                                          Am einfachsten wäre alle Werte zu löschen und bei Neustart des Adapters automatisch wieder erstellen zu lassen.

                                          B Offline
                                          B Offline
                                          berlinerbolle
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #113

                                          @unltdnetworx

                                          Danke Dir! Kaffee besorge ich nachher. 😉

                                          Bei ersten Tests scheint es so, dass bei den dreistelligen Werten bei mir nie etwas über das ISG kommt, aber das muss ich heute Abend mal in Ruhe durchgehen.

                                          unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
                                          1
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          466

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe