Skip to content
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Stiebel-ISG - Modbus

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

Stiebel-ISG - Modbus

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
stiebel-isgmodbus
486 Beiträge 35 Kommentatoren 119.8k Aufrufe 32 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • unltdnetworxU unltdnetworx

    @JB_Mystery
    Das stimmt leider, es fehlen sehr viele wichtige Punkte. Ich lasse jetzt Modbus und den Adapter parallel laufen und kürze so viele Werte wie möglich aus dem Adapter raus.

    frana120500F Offline
    frana120500F Offline
    frana120500
    schrieb am zuletzt editiert von
    #80

    @unltdnetworx Das mit dem Einkürzen der Werte aus dem Adapter hab ich noch nicht ganz geschnallt. Muss ich mir mal anschauen.

    Aber mal ne Frage: Das Gegenstück zum Modbusregister 44002_SG_Ready_Eingang1 ... also das was ich auf 1 stellen muss damit die Anlage anfängt zu überheizen, finde ich unter den Objektem im ISG Adapter nicht bzw. das was ich meine lässt sich nicht umschalten. Da finde ich nur den Wert um SG Ready generell ein- oder auszuschalten. Schaut mal bitte:

    Unbenannt.jpg

    unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • frana120500F frana120500

      @unltdnetworx Das mit dem Einkürzen der Werte aus dem Adapter hab ich noch nicht ganz geschnallt. Muss ich mir mal anschauen.

      Aber mal ne Frage: Das Gegenstück zum Modbusregister 44002_SG_Ready_Eingang1 ... also das was ich auf 1 stellen muss damit die Anlage anfängt zu überheizen, finde ich unter den Objektem im ISG Adapter nicht bzw. das was ich meine lässt sich nicht umschalten. Da finde ich nur den Wert um SG Ready generell ein- oder auszuschalten. Schaut mal bitte:

      Unbenannt.jpg

      unltdnetworxU Offline
      unltdnetworxU Offline
      unltdnetworx
      Developer
      schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
      #81

      @frana120500
      Das ist klar, dass du es nicht finden kannst. Das gibt es nur im ISGplus und da als Hardwareschnittstelle.

      Die Version 1.6.0 des Adapters hat in den Einstellungen einen zusätzlichen Reiter mit Namen URLs. Dort sind alle bisher integrierten Seiten des ISGs aufgelistet. Wenn du da Seiten die du bei dir nicht hast, bzw. nicht brauchst, entfernst, ruft der Adapter sie auch nicht auf. Das heißt weniger Traffic auf dem Gerät.

      Wenn du die Weboberfläche des ISG normal aufrufst, enden alle URLs auf ?s=. Die Zahlen dahinter sind im Adapter aufgeführt und mit ; getrennt.

      Gruß, Michael
      Weitere Infos im Profil.
      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

      frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • unltdnetworxU unltdnetworx

        @frana120500
        Das ist klar, dass du es nicht finden kannst. Das gibt es nur im ISGplus und da als Hardwareschnittstelle.

        Die Version 1.6.0 des Adapters hat in den Einstellungen einen zusätzlichen Reiter mit Namen URLs. Dort sind alle bisher integrierten Seiten des ISGs aufgelistet. Wenn du da Seiten die du bei dir nicht hast, bzw. nicht brauchst, entfernst, ruft der Adapter sie auch nicht auf. Das heißt weniger Traffic auf dem Gerät.

        Wenn du die Weboberfläche des ISG normal aufrufst, enden alle URLs auf ?s=. Die Zahlen dahinter sind im Adapter aufgeführt und mit ; getrennt.

        frana120500F Offline
        frana120500F Offline
        frana120500
        schrieb am zuletzt editiert von frana120500
        #82

        @unltdnetworx sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

        @frana120500
        Das ist klar, dass du es nicht finden kannst. Das gibt es nur im ISGplus und da als Hardwareschnittstelle.

        Und wie könnte ich dann über den ISG Adapter meine Anlage zum überheizen bringen? Also quasi so als würde ich das Modbusregister auf "1" stellen.

        Kannst du mir das mit dem Ausblenden der Seiten die ich nicht brauche mal hieran erklären. Check ich nicht. So sieht mein Adapter aus

        Bildschirmfoto 2020-12-17 um 17.10.06.jpg

        unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • frana120500F frana120500

          @unltdnetworx sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

          @frana120500
          Das ist klar, dass du es nicht finden kannst. Das gibt es nur im ISGplus und da als Hardwareschnittstelle.

          Und wie könnte ich dann über den ISG Adapter meine Anlage zum überheizen bringen? Also quasi so als würde ich das Modbusregister auf "1" stellen.

          Kannst du mir das mit dem Ausblenden der Seiten die ich nicht brauche mal hieran erklären. Check ich nicht. So sieht mein Adapter aus

          Bildschirmfoto 2020-12-17 um 17.10.06.jpg

          unltdnetworxU Offline
          unltdnetworxU Offline
          unltdnetworx
          Developer
          schrieb am zuletzt editiert von
          #83

          @frana120500
          Gar nicht.

          Du könntest dein Skript so einstellen, dass sich die maximalen Temperaturen erhöhen und später wieder reduzieren. Siehe dazu die erste Version meiner Anleitung, aber so komfortabel geht es nicht.

          Gruß, Michael
          Weitere Infos im Profil.
          Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • frana120500F frana120500

            @unltdnetworx sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

            @frana120500
            Das ist klar, dass du es nicht finden kannst. Das gibt es nur im ISGplus und da als Hardwareschnittstelle.

            Und wie könnte ich dann über den ISG Adapter meine Anlage zum überheizen bringen? Also quasi so als würde ich das Modbusregister auf "1" stellen.

            Kannst du mir das mit dem Ausblenden der Seiten die ich nicht brauche mal hieran erklären. Check ich nicht. So sieht mein Adapter aus

            Bildschirmfoto 2020-12-17 um 17.10.06.jpg

            unltdnetworxU Offline
            unltdnetworxU Offline
            unltdnetworx
            Developer
            schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
            #84

            @frana120500
            Da sollten eigentlich standardmäßig alle Zeilen befüllt sein. :male-detective: Vllt. entfernst du die Instanz nochmal und setzt sie neu.

            Und die deutsche Übersetzung passt auch nicht. Da muss ich nochmal nachbessern.

            Gruß, Michael
            Weitere Infos im Profil.
            Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

            Optic00O 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • unltdnetworxU unltdnetworx

              @frana120500
              Da sollten eigentlich standardmäßig alle Zeilen befüllt sein. :male-detective: Vllt. entfernst du die Instanz nochmal und setzt sie neu.

              Und die deutsche Übersetzung passt auch nicht. Da muss ich nochmal nachbessern.

              Optic00O Offline
              Optic00O Offline
              Optic00
              schrieb am zuletzt editiert von
              #85

              Ich bin jetzt seit ein paar Wochen auch mit der Modbus Version unterwegs. Nachdem ich über ein paar kleine Modifikationen (SSH Zugang) auch die Nachkommawerte der Stromverbrauchszahlen über Modbus auslesen kann, bin ich da schon mal weiter.

              Das Updateintervall der Werte für den Stromverbrauch ist allerdings wohl recht seltsam/lang. Kennt/Weiss jemand wie ich den internen Stromzähler (Wir haben eine TTC05) möglichst zeitnah abfragen kann?

              unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Optic00O Optic00

                Ich bin jetzt seit ein paar Wochen auch mit der Modbus Version unterwegs. Nachdem ich über ein paar kleine Modifikationen (SSH Zugang) auch die Nachkommawerte der Stromverbrauchszahlen über Modbus auslesen kann, bin ich da schon mal weiter.

                Das Updateintervall der Werte für den Stromverbrauch ist allerdings wohl recht seltsam/lang. Kennt/Weiss jemand wie ich den internen Stromzähler (Wir haben eine TTC05) möglichst zeitnah abfragen kann?

                unltdnetworxU Offline
                unltdnetworxU Offline
                unltdnetworx
                Developer
                schrieb am zuletzt editiert von
                #86

                @Optic00
                Leider nicht, hast du schon mal beim Support angefragt? Bei mir waren die bisher wirklich zuvorkommend und konnten mir weiterhelfen.
                Eine Info, dass es evtl. nicht geht würde ja auch schon reichen.

                Gruß, Michael
                Weitere Infos im Profil.
                Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                B 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • unltdnetworxU unltdnetworx

                  @Optic00
                  Leider nicht, hast du schon mal beim Support angefragt? Bei mir waren die bisher wirklich zuvorkommend und konnten mir weiterhelfen.
                  Eine Info, dass es evtl. nicht geht würde ja auch schon reichen.

                  B Offline
                  B Offline
                  berlinerbolle
                  schrieb am zuletzt editiert von berlinerbolle
                  #87

                  @unltdnetworx

                  Ich muss mal leider blöd hier rein fragen, da das der einzige Thread ist, den ich gefunden habe: aus deinem Artikel wird mir nicht ganz klar, welche Voraussetzungen nötig sind, um Modbus statt webscraping zu verwenden. Ich habe ein ISG Web (mit einer THZ 504) in Version 10.2.0. In deinem Artikel hörte es sich so an, dass Modbus da von vornherein funktioniert. Ich habe auf dem ISG allerdings die EMI Erweiterung für die Zusammenarbeit mit dem SMA Ökosystem und meine mich zu erinnern, dass die Modbus Freischaltung (so sie denn nötig ist?) nicht damit zusammen gemacht werden kann. Auf Port 502 lauscht auf meinem ISG auch nichts. Kann ich dann Modbus also nicht nutzen, weiß das jemand?

                  Edit: ich korrigiere, KNX war nicht gemeinsam mit EMI möglich
                  Edit 2: das aktuelle Bestellformular gefunden, auf dem dann auch Modbus auftaucht. Auch da der Hinweis, dass nur eine Erweiterung bestellt werden kann. Aber sogar wenn ich Modbus gemeinsam mit EMI betreiben könnte, sind mir 350 EUR dafür deutlich zu viel - das ist schon ein echt unverschämter Preis.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  1
                  • frana120500F frana120500

                    @unltdnetworx jupp, schaut so aus

                    Bildschirmfoto 2020-12-13 um 16.26.02.jpg

                    B Offline
                    B Offline
                    berlinerbolle
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #88

                    @frana120500

                    Ich habe ein ISG Web (Du vermutlich das "Plus"?), ebenfalls mit EMI. Musstest Du die Modbus Erweiterung extra kaufen, oder funktioniert Modbus bei Dir "einfach so"? Also ist Modbus un EMI parallel möglich? Nicht nur entweder/oder?

                    frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • B berlinerbolle

                      @frana120500

                      Ich habe ein ISG Web (Du vermutlich das "Plus"?), ebenfalls mit EMI. Musstest Du die Modbus Erweiterung extra kaufen, oder funktioniert Modbus bei Dir "einfach so"? Also ist Modbus un EMI parallel möglich? Nicht nur entweder/oder?

                      frana120500F Offline
                      frana120500F Offline
                      frana120500
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #89

                      @berlinerbolle Hi, ich habe ebenfalls das ISG Web mit der FW 12.0.0

                      Modbus funktionierte bei mir out of the box

                      B A 3 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • frana120500F frana120500

                        @berlinerbolle Hi, ich habe ebenfalls das ISG Web mit der FW 12.0.0

                        Modbus funktionierte bei mir out of the box

                        B Offline
                        B Offline
                        berlinerbolle
                        schrieb am zuletzt editiert von berlinerbolle
                        #90

                        @frana120500

                        Komisch, bei mir sieht das so aus:
                        2545a8b7-f887-4273-955a-cd953338bca3-image.png

                        Die EMI Erweiterung hast Du nicht? Die musste ich extra kaufen (für das Zusammenspiel mit meiner SMA PV). Ich befürchte ja, dass ich vielleicht deshalb kein Modbus habe. Version ist bei mir "nur" 10.2.0.

                        Wobei, du musst ja EMI haben, sonst könntest Du sicherlich das Energiemanagement gar nicht ein-/ausschalten, oder? Eine Info zu den Betriebszuständen sehe ich bei mir in der Weboberfäche in Zahlen gar nicht, sondern nur auf der Infoseite (in Form von EMI-ACTIVE-HIGH oder EMI-OK, etc.).

                        frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • B berlinerbolle

                          @frana120500

                          Komisch, bei mir sieht das so aus:
                          2545a8b7-f887-4273-955a-cd953338bca3-image.png

                          Die EMI Erweiterung hast Du nicht? Die musste ich extra kaufen (für das Zusammenspiel mit meiner SMA PV). Ich befürchte ja, dass ich vielleicht deshalb kein Modbus habe. Version ist bei mir "nur" 10.2.0.

                          Wobei, du musst ja EMI haben, sonst könntest Du sicherlich das Energiemanagement gar nicht ein-/ausschalten, oder? Eine Info zu den Betriebszuständen sehe ich bei mir in der Weboberfäche in Zahlen gar nicht, sondern nur auf der Infoseite (in Form von EMI-ACTIVE-HIGH oder EMI-OK, etc.).

                          frana120500F Offline
                          frana120500F Offline
                          frana120500
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #91

                          @berlinerbolle nein, die EMI Erweiterung habe ich auch nicht.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • frana120500F frana120500

                            @berlinerbolle Hi, ich habe ebenfalls das ISG Web mit der FW 12.0.0

                            Modbus funktionierte bei mir out of the box

                            B Offline
                            B Offline
                            berlinerbolle
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #92

                            @frana120500

                            Gerade Antwort vom Support:

                            "bitte gedulden sie sich noch ein wenig spätestens Anfang Q2 diesen Jahres soll es eine neue EMI Softawarevariante geben bei der sie parallel auch Modbus nutzen können.

                            Bis dann sind Emi und Modbus noch nicht kombinierbar, nur das Standard ISG ohne EMI kann Modbus."

                            U 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • frana120500F frana120500

                              @berlinerbolle Hi, ich habe ebenfalls das ISG Web mit der FW 12.0.0

                              Modbus funktionierte bei mir out of the box

                              A Offline
                              A Offline
                              Aare 07
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #93

                              @frana120500
                              Bei mir auch, habe nur das ISG Web ohne das Plus / EMI oder KNX freizuschalten/zu kaufen und der Modbuszugang funktioniert.
                              Kann damit SG Ready Status per Software setzen ohne physikalisches Schalten von SG Ready eingängen mit Relays.
                              Funktionierte bei V10 und jetzt auch V12
                              Ich steuere die Wärmepumpe je nach Solareintrag jedoch über das verstellen der Sollwerte Heizung Komfort/ECO und Warmwasser Komfort/ECO.
                              Finde ich flexibler statt Betriebsmodus oder SG Ready Modus zu wechseln.
                              Und falls ioBroker nicht korrekt steuert habe ich als Rückfallebene die Komfort/ECO Temperatur und Zeiten programmiert als wär nix geschehen.
                              Zu sagen ist dass die WP erst reagiert und anläuft wenn das Warmwasser SOLL 6 oder 8 Grad über dem IST Wert ist und beim Heizkreis glaub ich 2 Grad (oder 4?).

                              Raspi 4 SSD ioBroker

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • B Offline
                                B Offline
                                berlinerbolle
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #94

                                Danke euch für die Antworten, das erklärt es ja dann. Ist jetzt erstmal doof für mich, aber muss ich halt warten. Die EMI Erweiterung funktioniert immerhin, aber leider nicht immer nachvollziehbar, und kaum steuerbar (da das der SMA Homemanager und das ISG dann alles automatisch unter sich ausmachen). Da wäre es mir lieber, ich könnte das manuell per Script machen.
                                Gut, könnte ich mit dem stiebel-isg iobroker Adapter auch jetzt schon, aber Modbus wäre mir da deutlich lieber. Dann muss ich erstmal warten.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • frana120500F frana120500

                                  Ich habe gestern mal den Kundenservice von Stiebel angeschrieben und gefragt, warum bei mir kein Betriebsstatus angezeigt wird und warum die Register keine Werte liefern. Mal sehen was da kommt.

                                  Heute war zudem ein sehr sonniger Tag bei uns und ich habe mir ein kleines Blockly aufgesetzt. Das Script funktioniert, aber die Wärmepunmpe spielt nicht mit.

                                  Das Script sollte auslösen bei einem PV Überschuss von 1400 und dann den Betriebsmodus von Programmbetrieb auf Komforbetrieb umsschalten und die WW-Komfortemperatur von 51 auf 60 Grad (Höchstwert) setzen.

                                  Die Parameter sind in der Heizung angekommen, soweit so gut, aber angelaufen ist die WP nicht.

                                  WasserISTtemperatur war zu dem Zeitpunkt 46,4 Grad (obwohl Eco auf 47 eingestellt). Ich hätte jetzt erwartet, dass nach kurzer Zeit die WP anfängt warmes Wasser zu machen... hat sie aber nicht. Blieb einfach still.

                                  So einfach wie ich mir das gedacht habe, scheint das also nicht zu sein. Ich denke, dass da auch die Stillstandszeit irgendeine Rolle spielt.

                                  A Offline
                                  A Offline
                                  Aare 07
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #95

                                  @frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

                                  Die Parameter sind in der Heizung angekommen, soweit so gut, aber angelaufen ist die WP nicht.
                                  WasserISTtemperatur war zu dem Zeitpunkt 46,4 Grad (obwohl Eco auf 47 eingestellt). Ich hätte jetzt erwartet, dass nach kurzer Zeit die WP anfängt warmes Wasser zu machen... hat sie aber nicht. Blieb einfach still.

                                  Die WP läuft nicht sofort an:
                                  Die WP reagiert erst und läuft an wenn das Warmwasser SOLL 6 oder 8 Grad über dem IST Wert ist und beim Heizkreis glaub ich 2 Grad (oder 4?).
                                  Bin grad nicht mehr sicher exakt wie viel drüber es sein muss.
                                  Also etwas höher drehen wenn ein schneller start gewünscht wird.

                                  Raspi 4 SSD ioBroker

                                  unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • B Offline
                                    B Offline
                                    berlinerbolle
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #96

                                    Ich muss mal den Support loben. Auf Anfrage haben sie mir eben direkt das Update eingespielt, meine EMI Erweiterung bekomme ich dann wieder zurück, sobald die damit kompatible Modbus-aktivierte Softwareversion verfügbar ist. Bin jetzt bei Version 12.1.1

                                    81c01ac0-b2f2-4bec-b6eb-599aab212a8a-image.png

                                    unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • B berlinerbolle

                                      Ich muss mal den Support loben. Auf Anfrage haben sie mir eben direkt das Update eingespielt, meine EMI Erweiterung bekomme ich dann wieder zurück, sobald die damit kompatible Modbus-aktivierte Softwareversion verfügbar ist. Bin jetzt bei Version 12.1.1

                                      81c01ac0-b2f2-4bec-b6eb-599aab212a8a-image.png

                                      unltdnetworxU Offline
                                      unltdnetworxU Offline
                                      unltdnetworx
                                      Developer
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #97

                                      @berlinerbolle
                                      Den Support kann ich auch nur loben. Sehr schnell, freundlich und kompetent.

                                      Pass bitte beim Adapter im Zusammenspiel mit Modbus auf. Lösch so viele Werte aus dem Adapter raus wie möglich. (In den Experteneinstellungen des Adapters) Sonst kommt das ISG schnell an die Grenzen und alles dauert ewig.

                                      Gruß, Michael
                                      Weitere Infos im Profil.
                                      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                                      B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • unltdnetworxU unltdnetworx

                                        @berlinerbolle
                                        Den Support kann ich auch nur loben. Sehr schnell, freundlich und kompetent.

                                        Pass bitte beim Adapter im Zusammenspiel mit Modbus auf. Lösch so viele Werte aus dem Adapter raus wie möglich. (In den Experteneinstellungen des Adapters) Sonst kommt das ISG schnell an die Grenzen und alles dauert ewig.

                                        B Offline
                                        B Offline
                                        berlinerbolle
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #98

                                        @unltdnetworx

                                        Meinst Du den stiebel-isg webscraper Adapter, oder den Modbus Adapter? Da ich nicht viele Werte brauche, werde ich vermutlich ganz auf den webscraper verzichten können.

                                        Für meine Luftwärmepumpe mit integrierter Wohnraumlüftung (THZ 504) müsste ich vermutlich auf folgende Registerübersicht zurückgreifen?:
                                        https://github.com/unltdnetworx/stiebel-modbus/tree/main/lueftungsintegralgeraet

                                        unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • A Aare 07

                                          @frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

                                          Die Parameter sind in der Heizung angekommen, soweit so gut, aber angelaufen ist die WP nicht.
                                          WasserISTtemperatur war zu dem Zeitpunkt 46,4 Grad (obwohl Eco auf 47 eingestellt). Ich hätte jetzt erwartet, dass nach kurzer Zeit die WP anfängt warmes Wasser zu machen... hat sie aber nicht. Blieb einfach still.

                                          Die WP läuft nicht sofort an:
                                          Die WP reagiert erst und läuft an wenn das Warmwasser SOLL 6 oder 8 Grad über dem IST Wert ist und beim Heizkreis glaub ich 2 Grad (oder 4?).
                                          Bin grad nicht mehr sicher exakt wie viel drüber es sein muss.
                                          Also etwas höher drehen wenn ein schneller start gewünscht wird.

                                          unltdnetworxU Offline
                                          unltdnetworxU Offline
                                          unltdnetworx
                                          Developer
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #99

                                          @Aare-07
                                          Die Werte kann man übrigens auch beeinflussen. Stichwort: Hysterese. Bei Stiebel ist damit der Wert vom Sollwert nach unten und nach oben gemeint.

                                          Gruß, Michael
                                          Weitere Infos im Profil.
                                          Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          763

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe