    • unltdnetworx
      unltdnetworx Developer @frana120500 last edited by unltdnetworx

      @frana120500
      Da sollten eigentlich standardmäßig alle Zeilen befüllt sein. 🕵️‍♂️ Vllt. entfernst du die Instanz nochmal und setzt sie neu.

      Und die deutsche Übersetzung passt auch nicht. Da muss ich nochmal nachbessern.

      Optic00 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Optic00
        Optic00 @unltdnetworx last edited by

        Ich bin jetzt seit ein paar Wochen auch mit der Modbus Version unterwegs. Nachdem ich über ein paar kleine Modifikationen (SSH Zugang) auch die Nachkommawerte der Stromverbrauchszahlen über Modbus auslesen kann, bin ich da schon mal weiter.

        Das Updateintervall der Werte für den Stromverbrauch ist allerdings wohl recht seltsam/lang. Kennt/Weiss jemand wie ich den internen Stromzähler (Wir haben eine TTC05) möglichst zeitnah abfragen kann?

        unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • unltdnetworx
          unltdnetworx Developer @Optic00 last edited by

          @Optic00
          Leider nicht, hast du schon mal beim Support angefragt? Bei mir waren die bisher wirklich zuvorkommend und konnten mir weiterhelfen.
          Eine Info, dass es evtl. nicht geht würde ja auch schon reichen.

          B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • B
            berlinerbolle @unltdnetworx last edited by berlinerbolle

            @unltdnetworx

            Ich muss mal leider blöd hier rein fragen, da das der einzige Thread ist, den ich gefunden habe: aus deinem Artikel wird mir nicht ganz klar, welche Voraussetzungen nötig sind, um Modbus statt webscraping zu verwenden. Ich habe ein ISG Web (mit einer THZ 504) in Version 10.2.0. In deinem Artikel hörte es sich so an, dass Modbus da von vornherein funktioniert. Ich habe auf dem ISG allerdings die EMI Erweiterung für die Zusammenarbeit mit dem SMA Ökosystem und meine mich zu erinnern, dass die Modbus Freischaltung (so sie denn nötig ist?) nicht damit zusammen gemacht werden kann. Auf Port 502 lauscht auf meinem ISG auch nichts. Kann ich dann Modbus also nicht nutzen, weiß das jemand?

            Edit: ich korrigiere, KNX war nicht gemeinsam mit EMI möglich
            Edit 2: das aktuelle Bestellformular gefunden, auf dem dann auch Modbus auftaucht. Auch da der Hinweis, dass nur eine Erweiterung bestellt werden kann. Aber sogar wenn ich Modbus gemeinsam mit EMI betreiben könnte, sind mir 350 EUR dafür deutlich zu viel - das ist schon ein echt unverschämter Preis.

            1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • B
              berlinerbolle @frana120500 last edited by

              @frana120500

              Ich habe ein ISG Web (Du vermutlich das "Plus"?), ebenfalls mit EMI. Musstest Du die Modbus Erweiterung extra kaufen, oder funktioniert Modbus bei Dir "einfach so"? Also ist Modbus un EMI parallel möglich? Nicht nur entweder/oder?

              frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • frana120500
                frana120500 @berlinerbolle last edited by

                @berlinerbolle Hi, ich habe ebenfalls das ISG Web mit der FW 12.0.0

                Modbus funktionierte bei mir out of the box

                B A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • B
                  berlinerbolle @frana120500 last edited by berlinerbolle

                  @frana120500

                  Komisch, bei mir sieht das so aus:
                  2545a8b7-f887-4273-955a-cd953338bca3-image.png

                  Die EMI Erweiterung hast Du nicht? Die musste ich extra kaufen (für das Zusammenspiel mit meiner SMA PV). Ich befürchte ja, dass ich vielleicht deshalb kein Modbus habe. Version ist bei mir "nur" 10.2.0.

                  Wobei, du musst ja EMI haben, sonst könntest Du sicherlich das Energiemanagement gar nicht ein-/ausschalten, oder? Eine Info zu den Betriebszuständen sehe ich bei mir in der Weboberfäche in Zahlen gar nicht, sondern nur auf der Infoseite (in Form von EMI-ACTIVE-HIGH oder EMI-OK, etc.).

                  frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • frana120500
                    frana120500 @berlinerbolle last edited by

                    @berlinerbolle nein, die EMI Erweiterung habe ich auch nicht.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • B
                      berlinerbolle @frana120500 last edited by

                      @frana120500

                      Gerade Antwort vom Support:

                      "bitte gedulden sie sich noch ein wenig spätestens Anfang Q2 diesen Jahres soll es eine neue EMI Softawarevariante geben bei der sie parallel auch Modbus nutzen können.

                      Bis dann sind Emi und Modbus noch nicht kombinierbar, nur das Standard ISG ohne EMI kann Modbus."

                      U 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • A
                        Aare 07 @frana120500 last edited by

                        @frana120500
                        Bei mir auch, habe nur das ISG Web ohne das Plus / EMI oder KNX freizuschalten/zu kaufen und der Modbuszugang funktioniert.
                        Kann damit SG Ready Status per Software setzen ohne physikalisches Schalten von SG Ready eingängen mit Relays.
                        Funktionierte bei V10 und jetzt auch V12
                        Ich steuere die Wärmepumpe je nach Solareintrag jedoch über das verstellen der Sollwerte Heizung Komfort/ECO und Warmwasser Komfort/ECO.
                        Finde ich flexibler statt Betriebsmodus oder SG Ready Modus zu wechseln.
                        Und falls ioBroker nicht korrekt steuert habe ich als Rückfallebene die Komfort/ECO Temperatur und Zeiten programmiert als wär nix geschehen.
                        Zu sagen ist dass die WP erst reagiert und anläuft wenn das Warmwasser SOLL 6 oder 8 Grad über dem IST Wert ist und beim Heizkreis glaub ich 2 Grad (oder 4?).

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • B
                          berlinerbolle last edited by

                          Danke euch für die Antworten, das erklärt es ja dann. Ist jetzt erstmal doof für mich, aber muss ich halt warten. Die EMI Erweiterung funktioniert immerhin, aber leider nicht immer nachvollziehbar, und kaum steuerbar (da das der SMA Homemanager und das ISG dann alles automatisch unter sich ausmachen). Da wäre es mir lieber, ich könnte das manuell per Script machen.
                          Gut, könnte ich mit dem stiebel-isg iobroker Adapter auch jetzt schon, aber Modbus wäre mir da deutlich lieber. Dann muss ich erstmal warten.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • A
                            Aare 07 @frana120500 last edited by

                            @frana120500 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:

                            Die Parameter sind in der Heizung angekommen, soweit so gut, aber angelaufen ist die WP nicht.
                            WasserISTtemperatur war zu dem Zeitpunkt 46,4 Grad (obwohl Eco auf 47 eingestellt). Ich hätte jetzt erwartet, dass nach kurzer Zeit die WP anfängt warmes Wasser zu machen... hat sie aber nicht. Blieb einfach still.

                            Die WP läuft nicht sofort an:
                            Die WP reagiert erst und läuft an wenn das Warmwasser SOLL 6 oder 8 Grad über dem IST Wert ist und beim Heizkreis glaub ich 2 Grad (oder 4?).
                            Bin grad nicht mehr sicher exakt wie viel drüber es sein muss.
                            Also etwas höher drehen wenn ein schneller start gewünscht wird.

                            unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • B
                              berlinerbolle last edited by

                              Ich muss mal den Support loben. Auf Anfrage haben sie mir eben direkt das Update eingespielt, meine EMI Erweiterung bekomme ich dann wieder zurück, sobald die damit kompatible Modbus-aktivierte Softwareversion verfügbar ist. Bin jetzt bei Version 12.1.1

                              81c01ac0-b2f2-4bec-b6eb-599aab212a8a-image.png

                              unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • unltdnetworx
                                unltdnetworx Developer @berlinerbolle last edited by

                                @berlinerbolle
                                Den Support kann ich auch nur loben. Sehr schnell, freundlich und kompetent.

                                Pass bitte beim Adapter im Zusammenspiel mit Modbus auf. Lösch so viele Werte aus dem Adapter raus wie möglich. (In den Experteneinstellungen des Adapters) Sonst kommt das ISG schnell an die Grenzen und alles dauert ewig.

                                B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • B
                                  berlinerbolle @unltdnetworx last edited by

                                  @unltdnetworx

                                  Meinst Du den stiebel-isg webscraper Adapter, oder den Modbus Adapter? Da ich nicht viele Werte brauche, werde ich vermutlich ganz auf den webscraper verzichten können.

                                  Für meine Luftwärmepumpe mit integrierter Wohnraumlüftung (THZ 504) müsste ich vermutlich auf folgende Registerübersicht zurückgreifen?:
                                  https://github.com/unltdnetworx/stiebel-modbus/tree/main/lueftungsintegralgeraet

                                  unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • unltdnetworx
                                    unltdnetworx Developer @Aare 07 last edited by

                                    @Aare-07
                                    Die Werte kann man übrigens auch beeinflussen. Stichwort: Hysterese. Bei Stiebel ist damit der Wert vom Sollwert nach unten und nach oben gemeint.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • unltdnetworx
                                      unltdnetworx Developer @berlinerbolle last edited by

                                      @berlinerbolle
                                      Müsste dieser sein, ja.
                                      Du wirst aber einige Werte des Stiebel-ISG Adapters vermissen. Der Modbus kennt u.a. keine Lüftungs- oder Heizstufen.

                                      B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • B
                                        berlinerbolle @unltdnetworx last edited by

                                        @unltdnetworx

                                        Aktuell scheitere ich noch an der Verbindung:
                                        ec829167-8017-4986-b523-12eb45de08a2-image.png

                                        Einstellungen sind so:
                                        491ebb5c-95d7-4aee-81ae-cb2ada8550ea-image.png

                                        unltdnetworx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • B
                                          berlinerbolle @unltdnetworx last edited by

                                          @unltdnetworx

                                          Das ist OK, Lüftungs- und Heizstufen verwende ich aktuell nirgendwo. Ich verwerte momentan nur die Temperaturwerte der Kreise und die Motor- und Heizleistung sowie den Wert der Wärmerückgewinnung, und das nur für Statistik. Und auf die Leistungswerte kann ich zur Not auch verzichten.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • unltdnetworx
                                            unltdnetworx Developer @berlinerbolle last edited by unltdnetworx

                                            @berlinerbolle
                                            Auf den ersten Blick fällt mir nur der hohe Poll-Delay-Wert auf.

                                            Ist der ioBroker im gleichen Netzsegment? VLAN o.ä. eingesetzt?

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            727
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            modbus stiebel-isg
                                            35
                                            486
                                            79780
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo