Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter shuttercontrol v2.0.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

Test Adapter shuttercontrol v2.0.x

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
rollladenrollladensteuerungshuttercontrol
7.4k Beiträge 332 Kommentatoren 10.6m Aufrufe 253 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Nightfly1983N Offline
    Nightfly1983N Offline
    Nightfly1983
    schrieb am zuletzt editiert von
    #2613

    Frohe und gesundes Neues Jahr erstmal. Musste leider heute feststellen, dass die Weihnachtseinstellung, welche ich mal vom 24.11. - 16.01. eingestellt habe, nach dem jahreswechsel nicht mehr funktionieren. Rollläden sind alle komplett zugefahren.

    Dominik F.D simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • Nightfly1983N Nightfly1983

      Frohe und gesundes Neues Jahr erstmal. Musste leider heute feststellen, dass die Weihnachtseinstellung, welche ich mal vom 24.11. - 16.01. eingestellt habe, nach dem jahreswechsel nicht mehr funktionieren. Rollläden sind alle komplett zugefahren.

      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2614

      @Nightfly1983

      selbiges bei mir auch.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • da_WoodyD da_Woody

        @bauerpower nope, der shelly1 ist da nicht geeignet... aber du kannst den 2.5er auch mit 24V betreiben, bin mir aber jetzt nicht sicher, ob er dann mit dem kalibrieren zurecht kommt.

        B Offline
        B Offline
        bauerpower
        schrieb am zuletzt editiert von
        #2615

        @da_Woody

        Danke für Deine schelle Antwort. Ich habe mir die Anschlusszeichnungen angesehen und
        keinen Hinweis auf den DC / AC Betrieb gefunden.

        Da der Shelly 2.5 nicht potenzialfrei ist muss meines Erachtens die Steuer (SWx) und Schaltspannung (01/02)
        gleich sein (glaube ich zumindest) also 220 V AC.

        Mit dem Shelly 1 hast Du Recht, dass ist keine Alternative.

        1000 Dank für weiteren Input :-)

        Liebe Grüsse

        Jörg

        da_WoodyD 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Nightfly1983N Nightfly1983

          Frohe und gesundes Neues Jahr erstmal. Musste leider heute feststellen, dass die Weihnachtseinstellung, welche ich mal vom 24.11. - 16.01. eingestellt habe, nach dem jahreswechsel nicht mehr funktionieren. Rollläden sind alle komplett zugefahren.

          simatecS Online
          simatecS Online
          simatec
          Developer Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #2616

          @Nightfly1983 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:

          Frohe und gesundes Neues Jahr erstmal. Musste leider heute feststellen, dass die Weihnachtseinstellung, welche ich mal vom 24.11. - 16.01. eingestellt habe, nach dem jahreswechsel nicht mehr funktionieren. Rollläden sind alle komplett zugefahren.

          @Rene_HM
          Kannst du dir diese Funktion bitte nochmal anschauen? Da scheint ein Bug vorzuliegen

          • Besuche meine Github Seite
          • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
          • HowTo Restore ioBroker
          Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • B bauerpower

            @da_Woody

            Danke für Deine schelle Antwort. Ich habe mir die Anschlusszeichnungen angesehen und
            keinen Hinweis auf den DC / AC Betrieb gefunden.

            Da der Shelly 2.5 nicht potenzialfrei ist muss meines Erachtens die Steuer (SWx) und Schaltspannung (01/02)
            gleich sein (glaube ich zumindest) also 220 V AC.

            Mit dem Shelly 1 hast Du Recht, dass ist keine Alternative.

            1000 Dank für weiteren Input :-)

            Liebe Grüsse

            Jörg

            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            da_Woody
            schrieb am zuletzt editiert von da_Woody
            #2617

            @bauerpower said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:

            Da der Shelly 2.5 nicht potenzialfrei ist muss meines Erachtens die Steuer (SWx) und Schaltspannung (01/02)
            gleich sein (glaube ich zumindest) also 220 V AC.

            vorletzte schaltung, 24VDC veraussetzung die motoren...

            gruß vom Woody
            HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

            coyoteC B 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • da_WoodyD da_Woody

              @bauerpower said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:

              Da der Shelly 2.5 nicht potenzialfrei ist muss meines Erachtens die Steuer (SWx) und Schaltspannung (01/02)
              gleich sein (glaube ich zumindest) also 220 V AC.

              vorletzte schaltung, 24VDC veraussetzung die motoren...

              coyoteC Offline
              coyoteC Offline
              coyote
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #2618

              @Nightfly1983 kann ich bestätigen, ging bei mir heute auch nicht.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • simatecS simatec

                @Nightfly1983 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:

                Frohe und gesundes Neues Jahr erstmal. Musste leider heute feststellen, dass die Weihnachtseinstellung, welche ich mal vom 24.11. - 16.01. eingestellt habe, nach dem jahreswechsel nicht mehr funktionieren. Rollläden sind alle komplett zugefahren.

                @Rene_HM
                Kannst du dir diese Funktion bitte nochmal anschauen? Da scheint ein Bug vorzuliegen

                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                Developer
                schrieb am zuletzt editiert von
                #2619

                @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:

                Kannst du dir diese Funktion bitte nochmal anschauen? Da scheint ein Bug vorzuliegen

                ja, schaue ich mir an...

                F 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • da_WoodyD da_Woody

                  @bauerpower said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:

                  Da der Shelly 2.5 nicht potenzialfrei ist muss meines Erachtens die Steuer (SWx) und Schaltspannung (01/02)
                  gleich sein (glaube ich zumindest) also 220 V AC.

                  vorletzte schaltung, 24VDC veraussetzung die motoren...

                  B Offline
                  B Offline
                  bauerpower
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #2620

                  @da_Woody

                  Da hast Du natürlich Recht ...aber ich habe nur 12 X 220 V AC :-(

                  Gibt es da Alternativen zu den Shellys 2.5 von anderen Herstellern?

                  Liebe Grüsse

                  Jörg

                  da_WoodyD 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • B bauerpower

                    @da_Woody

                    Da hast Du natürlich Recht ...aber ich habe nur 12 X 220 V AC :-(

                    Gibt es da Alternativen zu den Shellys 2.5 von anderen Herstellern?

                    Liebe Grüsse

                    Jörg

                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    da_Woody
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #2621

                    @bauerpower sorry, da kann ich nicht weiter helfen... möglichkeiten gibt, aber das artet in sinnlose bastellösungen aus.

                    gruß vom Woody
                    HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • Rene_HMR Rene_HM

                      @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:

                      Kannst du dir diese Funktion bitte nochmal anschauen? Da scheint ein Bug vorzuliegen

                      ja, schaue ich mir an...

                      F Offline
                      F Offline
                      FoxRo
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #2622

                      @Rene_HM
                      @simatec
                      Hallo zusammen und frohes neues Jahr!
                      Da ich mit JS noch nicht sooo bewandert bin, und ich das gleiche Problem mit der Weihnachtssteuerung heute auch habe, bin ich interessenshalber mal in den Code. Ich möchte lernen wie das gemacht wurde und vor allem wie man das im JS mit dem Datumsvergleich macht. Dass JS den Januar = Monat 0 und nicht 1 behandelt, war die erste Überraschung für mich...
                      Beim Durchgehen ist mir aufgefallen, dass der Bug evtl in der wiederverwendeten Methode IsSummerTime() stecken könnte.
                      Deshalb habe ich mir mal die Situation von heute in den Code rein gemalt (Paint Engineering ;-) )
                      ef5d04f8-5810-4229-9d75-5b83ee4f6b39-image.png
                      Ich denke nun zu wissen, warum der X-Mas Modus mit dem Jahresübergang nicht mehr tut.
                      Zum Lösen fehlt mir aktuell aber noch das Wissen :male-student: . Die Situation, wenn new Date() noch im alten Jahr liegt, muss ja mit berücksichtigt werden. Bin also gespannt, wie Ihr das lösen werdet. :blush:
                      Würde mich sehr interessieren von euch Profis zu hören, ob ich da wirklich richtig liege... und wenn nicht, wo mein Gedankenfehler liegt.
                      Bin euch sehr dankbar, wenn ihr mir dazu ein Feedback geben könntet und ich was lernen kann.
                      Viele Grüsse, Roli

                      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • F FoxRo

                        @Rene_HM
                        @simatec
                        Hallo zusammen und frohes neues Jahr!
                        Da ich mit JS noch nicht sooo bewandert bin, und ich das gleiche Problem mit der Weihnachtssteuerung heute auch habe, bin ich interessenshalber mal in den Code. Ich möchte lernen wie das gemacht wurde und vor allem wie man das im JS mit dem Datumsvergleich macht. Dass JS den Januar = Monat 0 und nicht 1 behandelt, war die erste Überraschung für mich...
                        Beim Durchgehen ist mir aufgefallen, dass der Bug evtl in der wiederverwendeten Methode IsSummerTime() stecken könnte.
                        Deshalb habe ich mir mal die Situation von heute in den Code rein gemalt (Paint Engineering ;-) )
                        ef5d04f8-5810-4229-9d75-5b83ee4f6b39-image.png
                        Ich denke nun zu wissen, warum der X-Mas Modus mit dem Jahresübergang nicht mehr tut.
                        Zum Lösen fehlt mir aktuell aber noch das Wissen :male-student: . Die Situation, wenn new Date() noch im alten Jahr liegt, muss ja mit berücksichtigt werden. Bin also gespannt, wie Ihr das lösen werdet. :blush:
                        Würde mich sehr interessieren von euch Profis zu hören, ob ich da wirklich richtig liege... und wenn nicht, wo mein Gedankenfehler liegt.
                        Bin euch sehr dankbar, wenn ihr mir dazu ein Feedback geben könntet und ich was lernen kann.
                        Viele Grüsse, Roli

                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        Developer
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #2623

                        @FoxRo genau, die Funkton IsSummerTime liefert ein falsches Ergebnis, weil das aktuelle Jahr nicht richtig berücksichtigt wird:

                        we are not in period, after start Fri Dec 10 2021 and before end Thu Jan 06 2022
                        

                        Ich passe das an...
                        Als Zwischenlösung kann man die Weihnachtsperiode vom 01.01. bis z.Bsp. 10.01. einstellen,
                        dann passt es die nächsten Tage wieder...

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • da_WoodyD da_Woody

                          @bauerpower sorry, da kann ich nicht weiter helfen... möglichkeiten gibt, aber das artet in sinnlose bastellösungen aus.

                          B Offline
                          B Offline
                          bauerpower
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #2624

                          @da_Woody

                          Trotzdem Danke für Deinen Input.

                          Werde wohl mit einem Koppelrelais arbeiten müssen ....

                          Viele Grüsse

                          Jörg

                          da_WoodyD 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • B bauerpower

                            @da_Woody

                            Trotzdem Danke für Deinen Input.

                            Werde wohl mit einem Koppelrelais arbeiten müssen ....

                            Viele Grüsse

                            Jörg

                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            da_Woody
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #2625

                            @bauerpower dann kannst du aber die kalibrierung vergessen, weil dann der strom nicht gemessen werden kann...
                            das ist die crux an der sache.

                            gruß vom Woody
                            HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

                            B 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • B bauerpower

                              Bitte um Hilfe,

                              Ihr habt Euch sicherlich intensiv mit den Möglichen der Steuerung (Aktoren) beschäftigt und kennt ggf. Alternativen
                              zum Shelly 2.5.

                              Ich habe folgendes Problem:

                              Meinen Steuerspannung ist DC (20 Taster mit Niedervolt Verkabelung) mit zentraler Schaltschranksteuerung (PEHA).

                              Leider ist der Shelly 2.5 durch die Verbrauchsmessung nicht potenzialfrei und somit nicht wie der Shelly 1 mit
                              unterschiedlichen Spannungen (Steuer-Schaltspannung) zu betreiben (sofern mir bekannt ).

                              Leider kann ich das auch nicht ändern (0.6 Verkabelung) und ich möchte auch die Taster beibehalten.

                              Gibt es eine Alternative um zu verhindern, dass ich meinen Schaltschrank mit zusätzlichen 24 DC Relais pflastern muss?

                              Vielleicht gibt es Alternativen von andren Herstellern?

                              1000 Dank & gutes und gesunden neues Jahr

                              Jörg

                              PS: Shelly1 ist nicht wirklich eine Alternative zur Rollladensteuerung ;-)

                              Z Offline
                              Z Offline
                              zahnheinrich
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #2626

                              @bauerpower
                              Wenn es etwas teurer (dafür zuverlässig) sein darf, schaust du dir HM wired an.
                              Da hast du ebenfalls 24V Steuerspannung und Tastereingänge

                              MfG Ulrich

                              B 1 Antwort Letzte Antwort
                              1
                              • BostilB Offline
                                BostilB Offline
                                Bostil
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #2627

                                Wenn ich auch noch meinen Senf dazu geben dürfte: Eine Kopieren-Funktion der einzelnen Einträge wäre optimal!

                                Ansonsten nach wie vor ein geniales Teil! Ab sofort bei mir im Testbetrieb, nachdem ich die ersten Wochen über die Shelly-App gesteuert habe.

                                simatecS da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • Z zahnheinrich

                                  @bauerpower
                                  Wenn es etwas teurer (dafür zuverlässig) sein darf, schaust du dir HM wired an.
                                  Da hast du ebenfalls 24V Steuerspannung und Tastereingänge

                                  B Offline
                                  B Offline
                                  bauerpower
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #2628

                                  @zahnheinrich

                                  Danke für den Tipp, dass schaue ich mir an :-)

                                  Liebe Grüsse

                                  Jörg

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • da_WoodyD da_Woody

                                    @bauerpower dann kannst du aber die kalibrierung vergessen, weil dann der strom nicht gemessen werden kann...
                                    das ist die crux an der sache.

                                    B Offline
                                    B Offline
                                    bauerpower
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #2629

                                    @da_Woody

                                    Dank für Deine Antwort.

                                    Wieso entfällt die Strommessung beim Shelly 2.5 mit Koppelrelais. Es wird doch nur ein 220V Impuls
                                    auf SWx gegeben ....

                                    Oder habe ich da etwas falsch verstanden :-)

                                    Liebe Grüsse

                                    Jörg

                                    Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • B bauerpower

                                      @da_Woody

                                      Dank für Deine Antwort.

                                      Wieso entfällt die Strommessung beim Shelly 2.5 mit Koppelrelais. Es wird doch nur ein 220V Impuls
                                      auf SWx gegeben ....

                                      Oder habe ich da etwas falsch verstanden :-)

                                      Liebe Grüsse

                                      Jörg

                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      zahnheinrich
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #2630

                                      @bauerpower
                                      Klar geht die Leistungsmessung.
                                      Das Koppelrelais ist ja im Schaltkreis und nicht im Lastkreis

                                      MfG Ulrich

                                      da_WoodyD B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      1
                                      • Z zahnheinrich

                                        @bauerpower
                                        Klar geht die Leistungsmessung.
                                        Das Koppelrelais ist ja im Schaltkreis und nicht im Lastkreis

                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        da_Woody
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #2631

                                        @zahnheinrich ich trottel, da war ich jetzt falsch! im steuerkreis ists natürlich egal...
                                        sorry! :face_with_head_bandage:

                                        gruß vom Woody
                                        HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

                                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • da_WoodyD da_Woody

                                          @zahnheinrich ich trottel, da war ich jetzt falsch! im steuerkreis ists natürlich egal...
                                          sorry! :face_with_head_bandage:

                                          B Offline
                                          B Offline
                                          bauerpower
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #2632

                                          @da_Woody

                                          Danke trotzdem .... das aktiviert meine grauen Zellen zum selber denken :-)

                                          Liebe Grüsse

                                          Jörg

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          1
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          342

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe