Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.4k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.6k

Test Adapter HeatingControl v2.12.x

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
heating
3.2k Beiträge 236 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 205 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • D deta

    @Rene_HM Alles klar, ich habs schon wieder geändert.

    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1653

    wie installiere ich denn den Adapter als 2te Instanz?

    MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Dominik F.D Dominik F.

      wie installiere ich denn den Adapter als 2te Instanz?

      MichMeinM Offline
      MichMeinM Offline
      MichMein
      schrieb am zuletzt editiert von
      #1654

      @Dominik-F unter "Adapter" auf das "+ (add instance)" klicken

      Gruß Michael
      Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.

      Dominik F.D 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • MichMeinM MichMein

        @Dominik-F unter "Adapter" auf das "+ (add instance)" klicken

        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        schrieb am zuletzt editiert von
        #1655

        @MichMein

        Dann kann ich da aber nicht die Version von Github installieren oder? Fand die Idee super eine 2te Instanz zu installieren, die zu testen und wenn alles klappt diese dann zu nutzen und die alte zu löschen

        Thomas BraunT MichMeinM 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • Dominik F.D Dominik F.

          @MichMein

          Dann kann ich da aber nicht die Version von Github installieren oder? Fand die Idee super eine 2te Instanz zu installieren, die zu testen und wenn alles klappt diese dann zu nutzen und die alte zu löschen

          Thomas BraunT Online
          Thomas BraunT Online
          Thomas Braun
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #1656

          @Dominik-F Instanzen kannst du mehrere haben, Adapter nur in einer Version.

          Linux-Werkzeugkasten:
          https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
          NodeJS Fixer Skript:
          https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
          iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh

          Dominik F.D 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • Thomas BraunT Thomas Braun

            @Dominik-F Instanzen kannst du mehrere haben, Adapter nur in einer Version.

            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            schrieb am zuletzt editiert von
            #1657

            @Thomas-Braun

            also ist der Vorschlag weiter oben mit der weiteren instanz von Github so nicht möglich?

            Thomas BraunT 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Dominik F.D Dominik F.

              @MichMein

              Dann kann ich da aber nicht die Version von Github installieren oder? Fand die Idee super eine 2te Instanz zu installieren, die zu testen und wenn alles klappt diese dann zu nutzen und die alte zu löschen

              MichMeinM Offline
              MichMeinM Offline
              MichMein
              schrieb am zuletzt editiert von
              #1658

              @Dominik-F ich bin mir nicht ganz sicher. Ich wollte es testen und habe es irgendwie wegen geistiger Umnachtung vergessen.

              Aber @Thomas-Braun schreibt ja gerade das es anscheinend nicht funktioniert.

              Gruß Michael
              Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Dominik F.D Dominik F.

                @Thomas-Braun

                also ist der Vorschlag weiter oben mit der weiteren instanz von Github so nicht möglich?

                Thomas BraunT Online
                Thomas BraunT Online
                Thomas Braun
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #1659

                @Dominik-F

                Nein. Wie gesagt, Adapter als Rahmen immer nur in einer Version.
                Daraus abgeleitete Instanzen können mehrere laufen.

                Linux-Werkzeugkasten:
                https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
                NodeJS Fixer Skript:
                https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
                iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh

                Dominik F.D 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Thomas BraunT Thomas Braun

                  @Dominik-F

                  Nein. Wie gesagt, Adapter als Rahmen immer nur in einer Version.
                  Daraus abgeleitete Instanzen können mehrere laufen.

                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #1660

                  @Thomas-Braun

                  schade, danke für die Info. Dann warte ich auf die Reaktionen der ersten Tester bevor ich aktualisiere

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Rene_HMR Rene_HM

                    @deta useActors ist eine Option das Adapters im admin. Damit kann man eine einfache Regelung (ein/aus) von Ventilen realisieren, die nicht über Thermostate direkt gesteuert werden (was immer die bevorzugte Variante sein sollte). In dem Fall hat man den Aktor ja irgendwo im ioBroker als Datenpunkt...
                    Wenn dein Ventil durch ein Thermostat gesteuert wird, müsstest du dort wieder den alten %-Wert hinzufügen. Ich ändere eines der templates wieder auf den Ursprungszustand, dann sieht man den Unterschied...

                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    Developer
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #1661

                    @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:

                    Ich ändere eines der templates wieder auf den Ursprungszustand, dann sieht man den Unterschied...

                    Im vis sind jetzt zwei Versionen:

                    1. wie im Original
                      Küche.PNG

                    2. mit Aktor
                      WoZi.PNG

                    MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • Rene_HMR Rene_HM

                      @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:

                      Ich ändere eines der templates wieder auf den Ursprungszustand, dann sieht man den Unterschied...

                      Im vis sind jetzt zwei Versionen:

                      1. wie im Original
                        Küche.PNG

                      2. mit Aktor
                        WoZi.PNG

                      MichMeinM Offline
                      MichMeinM Offline
                      MichMein
                      schrieb am zuletzt editiert von MichMein
                      #1662

                      Hallo @Rene_HM,
                      gibt es die Möglichkeit einzelne Räume temporär aus dem Auto-Modus rauszunehmen? Habe ich das übersehen oder wenn nicht, könntest Du das einbauen? Wäre ganz praktisch falls mal ein Raum nicht geheizt werden muss falls z.B. eines der Kinder nicht zu Hause ist oder dergleichen..

                      Danke

                      EDIT: und eventuell einen zentralen Button um alles wieder in den Auto-Modus zu versetzen.

                      Gruß Michael
                      Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.

                      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • MichMeinM MichMein

                        Hallo @Rene_HM,
                        gibt es die Möglichkeit einzelne Räume temporär aus dem Auto-Modus rauszunehmen? Habe ich das übersehen oder wenn nicht, könntest Du das einbauen? Wäre ganz praktisch falls mal ein Raum nicht geheizt werden muss falls z.B. eines der Kinder nicht zu Hause ist oder dergleichen..

                        Danke

                        EDIT: und eventuell einen zentralen Button um alles wieder in den Auto-Modus zu versetzen.

                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        Developer
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #1663

                        @MichMein steht auf der to do list, siehe https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/110

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • Rene_HMR Rene_HM

                          Es ist soweit, die 2.0.0 steht als alpha-Version zum testen (aktuell nur im github) bereit.

                          Zusätzlich gibt es eine angepasste Pittini-vis in der Version 3.1.0 (derzeit nur unter rg-engineering/iobroker-heatingcontrol-vis. @Pittini wird dies aber in sein Repo übernehmen.

                          ACHTUNG: Es sind intern sehr viele Änderungen passiert, es können also durchaus noch Fehler vorhanden sein. Wer gern testet und Fehler akzeptiert, kann die Version nutzen, alle anderen sollten noch ein wenig warten.

                          Fehler bitte als github issue dokumentieren. Danke.

                          Es sind folgende Änderungen enthalten:

                          • kemplette Überarbeitung des Quellcodes (Struktur, interne Daten, ...)
                          • Perioden and Profile zählen nun immer von 1 anstatt 0, alte Einstellungen müssen einmalig manuell übernommen werden
                          • ChangesFromThermostat pro Raum wurde entfernt
                          • Neuberechnung der Daten und Übertragung wird jetzt nur noch für den Raum vorgenommen, wo neue Daten vorliegen (bisher wurde immer alle Räume berechnet)
                          • SensorOpenDelay / SensorCloseDelay wurde umbenannt, bitte die Einstellungen prüfen
                          • ResetButton hinzugefügt, um den manuellen Modes (nach Änderung vom Thermostat) zu beenden und zu Auto zurückzukehren
                          • Status log pro Raum hinzugefügt
                          • das Profil kann gespeichert und geladen werden (im admin)
                          • Profil (alles oder per Raum) bzw. Perioden können per Button kopiert werden
                          • Datenpunkt-Auswahl-Menü für externe Datenpunkte im admin hinzugefügt
                          • automatische Erkennung für Thermostate, Sensoren und Aktoren überarbeitet
                          • Raum-Erkennung überarbeitet
                          • Grenzen und Schrittweite zur Einstellung der Profiltemperatur für die Pittini-vis kann im admin eingestellt werden
                          • einfache Fenster-Status-Anzeige für Pittini-vis hinzugefügt
                          • Raum-Status-Liste als einfache html-Tabelle für vis hinzugefügt
                          • bearbeitete issues im github:
                            • #161 Profil springt zur angegebenen Zeit nicht um
                            • #153 cron Probleme beim ändern eines Profils mittels Javascript
                            • #152 Fenstererkennung im manuellen Modus
                            • #148 Bei Änderung vom Thermostat bis zum nächsten Profilpunkt müssen Sensoren berücksichtigt werden

                          Hier noch ein paar Bilder der Änderungen:

                          Profile/Perioden zählen von 1:
                          Profile_Periods_Count_from_one.PNG

                          Speichern/Laden von Profilen:
                          load_save_profile.PNG

                          Suche von Räumen, Thermostaten, Sensoren und Aktoren:
                          search_rooms.PNG
                          search_thermosats.PNG
                          search_sensors.PNG
                          search_actors.PNG

                          Profil-Einstellung:
                          vis_config.PNG
                          profile_value_list_config.PNG
                          profile_value_list.PNG

                          einfache Fensterstatus-Anzeige:
                          simple_window_state.PNG

                          Raum-Status-Liste
                          room_state_list.PNG

                          Status-Log und Reset-Manual-Button in der vis:
                          room_template.PNG

                          M Offline
                          M Offline
                          martinschm
                          schrieb am zuletzt editiert von martinschm
                          #1664

                          @Rene_HM said in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:

                          Es ist soweit, die 2.0.0 steht als alpha-Version zum testen (aktuell nur im github) bereit.

                          Zusätzlich gibt es eine angepasste Pittini-vis in der Version 3.1.0 (derzeit nur unter rg-engineering/iobroker-heatingcontrol-vis. @Pittini wird dies aber in sein Repo übernehmen.

                          ACHTUNG: Es sind intern sehr viele Änderungen passiert, es können also durchaus noch Fehler vorhanden sein. Wer gern testet und Fehler akzeptiert, kann die Version nutzen, alle anderen sollten noch ein wenig warten.

                          Fehler bitte als github issue dokumentieren. Danke.

                          Es sind folgende Änderungen enthalten:

                          Hi,

                          die V2 ist heute bei mir in der Adapterliste aufgetaucht, hab das stable Repository. Hab jetzt gesehen, das am 29.12 die Alpha releast wurde. Ist die jetzt innerhalb von 2 Tagen stable geworden oder ist sie noch immer eher Alpha?

                          Muss ich beim Installieren irgendwas beachten wg der breaking changes?
                          Alle alten Datenpunkte löschen oder wird das automatisch in die neue Struktur überführt?

                          Hab falsch geschaut, bei mir ist die 1.1.2 und nur in den Release Notes steht die 2.0 schon drin.
                          Wer lesen kann ist klar im Vorteil ....

                          ciao
                          Martin

                          Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • M martinschm

                            @Rene_HM said in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:

                            Es ist soweit, die 2.0.0 steht als alpha-Version zum testen (aktuell nur im github) bereit.

                            Zusätzlich gibt es eine angepasste Pittini-vis in der Version 3.1.0 (derzeit nur unter rg-engineering/iobroker-heatingcontrol-vis. @Pittini wird dies aber in sein Repo übernehmen.

                            ACHTUNG: Es sind intern sehr viele Änderungen passiert, es können also durchaus noch Fehler vorhanden sein. Wer gern testet und Fehler akzeptiert, kann die Version nutzen, alle anderen sollten noch ein wenig warten.

                            Fehler bitte als github issue dokumentieren. Danke.

                            Es sind folgende Änderungen enthalten:

                            Hi,

                            die V2 ist heute bei mir in der Adapterliste aufgetaucht, hab das stable Repository. Hab jetzt gesehen, das am 29.12 die Alpha releast wurde. Ist die jetzt innerhalb von 2 Tagen stable geworden oder ist sie noch immer eher Alpha?

                            Muss ich beim Installieren irgendwas beachten wg der breaking changes?
                            Alle alten Datenpunkte löschen oder wird das automatisch in die neue Struktur überführt?

                            Hab falsch geschaut, bei mir ist die 1.1.2 und nur in den Release Notes steht die 2.0 schon drin.
                            Wer lesen kann ist klar im Vorteil ....

                            ciao
                            Martin

                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            Developer
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #1665

                            @martinschm naja, ich habe die 1.1.2 am gleichen Tag ins stable gebracht, wie ich die 2.0 als pre-Release angekündigt habe...

                            M 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • Rene_HMR Rene_HM

                              @martinschm naja, ich habe die 1.1.2 am gleichen Tag ins stable gebracht, wie ich die 2.0 als pre-Release angekündigt habe...

                              M Offline
                              M Offline
                              martinschm
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #1666

                              @Rene_HM said in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:

                              @martinschm naja, ich habe die 1.1.2 am gleichen Tag ins stable gebracht, wie ich die 2.0 als pre-Release angekündigt habe...

                              Hi, ja war ja komplett der Fehler bei mir. Hab das Updatezeichen gesehen, mir die Release Notes angeschaut ganz oben 2.0 gesehen und hab dann hier im Forum nach Hinweisen zu den Breaking Changes gesucht und dann das mit der Alpha gelesen.

                              Wäre ich nen Tick langsamer vorgegangen hätte ich mein Fehler direkt gemerkt. Bei mir im Kopf ist noch drin, das die letzte Version in den Release Notes die ist, die man auch grade installiert. Daher die Verwirrung

                              M 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • M martinschm

                                @Rene_HM said in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:

                                @martinschm naja, ich habe die 1.1.2 am gleichen Tag ins stable gebracht, wie ich die 2.0 als pre-Release angekündigt habe...

                                Hi, ja war ja komplett der Fehler bei mir. Hab das Updatezeichen gesehen, mir die Release Notes angeschaut ganz oben 2.0 gesehen und hab dann hier im Forum nach Hinweisen zu den Breaking Changes gesucht und dann das mit der Alpha gelesen.

                                Wäre ich nen Tick langsamer vorgegangen hätte ich mein Fehler direkt gemerkt. Bei mir im Kopf ist noch drin, das die letzte Version in den Release Notes die ist, die man auch grade installiert. Daher die Verwirrung

                                M Offline
                                M Offline
                                martinschm
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #1667

                                Hi,

                                ich hätte noch eine Frage. Ich hab HM Heizungsthermostate verbaut, die haben ja als Modus die Möglichkeit Automatik / Manuell / Boost.

                                Bei Automatik greifen die ja auf das Programm in der Homematic Zentrale zurück, daher stehen die bei mir alle auf Manuell. Dieser Status wird bei mir in iQontrol, das ich zur Visualisierung nutze auch angezeigt, was allerdings etwas verwirrend ist. Automatik = er macht irgendwas, was in HM eingestellt ist, Manuell = er macht was in heatingcontrol eingestellt ist.

                                Ist es möglich, das man den Status Automatik auf heatingcontrol umbiegt und Manuell wirklich manuell bedeutet?

                                ciao
                                Martin

                                M 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • M martinschm

                                  Hi,

                                  ich hätte noch eine Frage. Ich hab HM Heizungsthermostate verbaut, die haben ja als Modus die Möglichkeit Automatik / Manuell / Boost.

                                  Bei Automatik greifen die ja auf das Programm in der Homematic Zentrale zurück, daher stehen die bei mir alle auf Manuell. Dieser Status wird bei mir in iQontrol, das ich zur Visualisierung nutze auch angezeigt, was allerdings etwas verwirrend ist. Automatik = er macht irgendwas, was in HM eingestellt ist, Manuell = er macht was in heatingcontrol eingestellt ist.

                                  Ist es möglich, das man den Status Automatik auf heatingcontrol umbiegt und Manuell wirklich manuell bedeutet?

                                  ciao
                                  Martin

                                  M Offline
                                  M Offline
                                  martinschm
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #1668

                                  Hi,

                                  frohes neues Jahr.

                                  Ich hab gleich noch eine Frage zu der Temperaturabsenkung. Aktuell hab ich es bei mir auf absolute Werte. Da die Funktion für Party oder Gäste ja nur global für alle Räume funktioniert, ich aber Gäste und Party vermutlich nicht in allen Räumen habe wäre es ja ungeschickt wenn überall die Temperatur angepasst wird.

                                  Daher hab ich überlegt, das eine relative Temperaturanpassung vermutlich besser wäre. In Räumen wo das mit Party nicht relevant ist (zB im Schlafzimmer) wird dann ein Wert von 0 Grad eingestellt und damit hätte der Partymodus dort keine Auswirkung.

                                  Wie habt ihr das bei euch gemacht?

                                  ciao
                                  Martin

                                  Dominik F.D 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • M martinschm

                                    Hi,

                                    frohes neues Jahr.

                                    Ich hab gleich noch eine Frage zu der Temperaturabsenkung. Aktuell hab ich es bei mir auf absolute Werte. Da die Funktion für Party oder Gäste ja nur global für alle Räume funktioniert, ich aber Gäste und Party vermutlich nicht in allen Räumen habe wäre es ja ungeschickt wenn überall die Temperatur angepasst wird.

                                    Daher hab ich überlegt, das eine relative Temperaturanpassung vermutlich besser wäre. In Räumen wo das mit Party nicht relevant ist (zB im Schlafzimmer) wird dann ein Wert von 0 Grad eingestellt und damit hätte der Partymodus dort keine Auswirkung.

                                    Wie habt ihr das bei euch gemacht?

                                    ciao
                                    Martin

                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #1669

                                    @martinschm

                                    Ich hab das in den Räumen wo es nicht gebraucht wird einfach auf inaktiv gestellt. Dabei ist es ja egal ob relativ oder absolut

                                    Dominik F.D M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • Dominik F.D Dominik F.

                                      @martinschm

                                      Ich hab das in den Räumen wo es nicht gebraucht wird einfach auf inaktiv gestellt. Dabei ist es ja egal ob relativ oder absolut

                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #1670

                                      Ich habe eine Verzögerung beim Öffnen des Sensors von 600 Sekunden eingestellt.Ich hatte angenommen, dass die Heizung sich dann nach 600 Sekunden, nachdem ein Fenster geöffnet wird, auf einen bestimmten Wert einstellt. Der Wert wird auch eingestellt, nur nicht nach 600 Sekunden sondern nach einer viel kürzeren Zeit, schätzungsweise 60 Sekunden. Hat jemand eine Idee dazu?

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • Dominik F.D Dominik F.

                                        @martinschm

                                        Ich hab das in den Räumen wo es nicht gebraucht wird einfach auf inaktiv gestellt. Dabei ist es ja egal ob relativ oder absolut

                                        M Offline
                                        M Offline
                                        martinschm
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #1671

                                        @Dominik-F said in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:

                                        @martinschm

                                        Ich hab das in den Räumen wo es nicht gebraucht wird einfach auf inaktiv gestellt. Dabei ist es ja egal ob relativ oder absolut

                                        Wie stellst du es denn dort auf inaktiv?
                                        Das wird doch nicht pro Raum eingestellt, oder?

                                        Dominik F.D 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • M martinschm

                                          @Dominik-F said in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:

                                          @martinschm

                                          Ich hab das in den Räumen wo es nicht gebraucht wird einfach auf inaktiv gestellt. Dabei ist es ja egal ob relativ oder absolut

                                          Wie stellst du es denn dort auf inaktiv?
                                          Das wird doch nicht pro Raum eingestellt, oder?

                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #1672

                                          @martinschm

                                          Doch, in den Profilparametern, die gelten ja pro Raum:

                                          Unbenannt.PNG

                                          M 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          702

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe