Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. Pool 3 Wege Ventil steuern

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    10
    1
    322

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.5k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.5k

Pool 3 Wege Ventil steuern

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
pool3 wege ventilsolar
30 Beiträge 6 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 4 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • W Offline
    W Offline
    weimaraner
    schrieb am zuletzt editiert von weimaraner
    #1

    Ich hatte bis zur letzten Saison zur Zu- und Abschaltung meines Solarbypasses am Pool ein 3-Wege Ventil mit zwei Temperaturfühlern. Das ganze wurde mittels Vorwahl der "Soll-Temperatur" gesteuert. hier als Beispiel
    Das ganze hatte zunächst zwei entscheidende Nachteile. Die Temperatureingabe war maximal als grober Richtwert zu betrachten. Gemessene und tatsächliche Temperatur lagen bis zu 3 °C auseinander. Im Pool nicht unerheblich. :fearful: Nummer zwei: Das ganze war nur über Umwege in iobroker einzubinden und dann auch nur rudimentär. Meine Wetterstation sagte mir zwar, wann die Sonne scheint und ich konnte über eine WLAN Steckdose die Pumpe einschalten, ob das Ventil richtig stand, wußte ich aber nicht.
    Im Herbst mußte ich nun feststellen, daß die Elektronik des Teils mit Wasser vollgelaufen war, obwohl es halbwegs Regen geschützt stand. -> Nachteil Nummer Drei.
    Ich habe nun alles auseindergenommen und mir den Stellmotor angesehen. Der hat drei Kabel blau, braun und gelb.

    Bei Verbindung blau-gelb dreht er in die eine bei braun-gelb in die andere Richtung und schaltet jeweils in Endlage von selber ab. Das ganze wird mit 24 V Wechselstrom betrieben.
    Jetzt die Frage der Fragen, da ich gerade den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe. Womit kann ich das ganze jetzt bei 24 V schalten? Vorhanden sind bei mir Homematic und shelly. Ich würde gerne quasi vom 24 V Netzteil , einmal den gelb zum blau und einmal von gelb zu braun schalten. Der "Schalter" sollte gleich über die vorhandenen 24 V mit betrieben werden.
    Die "Logik" des Schaltens soll ein HM-Temperaturfühler übernehmen zusammen mit meiner Wetterstaion.

    Grüße Andreas

    HomoranH UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • W weimaraner

      Ich hatte bis zur letzten Saison zur Zu- und Abschaltung meines Solarbypasses am Pool ein 3-Wege Ventil mit zwei Temperaturfühlern. Das ganze wurde mittels Vorwahl der "Soll-Temperatur" gesteuert. hier als Beispiel
      Das ganze hatte zunächst zwei entscheidende Nachteile. Die Temperatureingabe war maximal als grober Richtwert zu betrachten. Gemessene und tatsächliche Temperatur lagen bis zu 3 °C auseinander. Im Pool nicht unerheblich. :fearful: Nummer zwei: Das ganze war nur über Umwege in iobroker einzubinden und dann auch nur rudimentär. Meine Wetterstation sagte mir zwar, wann die Sonne scheint und ich konnte über eine WLAN Steckdose die Pumpe einschalten, ob das Ventil richtig stand, wußte ich aber nicht.
      Im Herbst mußte ich nun feststellen, daß die Elektronik des Teils mit Wasser vollgelaufen war, obwohl es halbwegs Regen geschützt stand. -> Nachteil Nummer Drei.
      Ich habe nun alles auseindergenommen und mir den Stellmotor angesehen. Der hat drei Kabel blau, braun und gelb.

      Bei Verbindung blau-gelb dreht er in die eine bei braun-gelb in die andere Richtung und schaltet jeweils in Endlage von selber ab. Das ganze wird mit 24 V Wechselstrom betrieben.
      Jetzt die Frage der Fragen, da ich gerade den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe. Womit kann ich das ganze jetzt bei 24 V schalten? Vorhanden sind bei mir Homematic und shelly. Ich würde gerne quasi vom 24 V Netzteil , einmal den gelb zum blau und einmal von gelb zu braun schalten. Der "Schalter" sollte gleich über die vorhandenen 24 V mit betrieben werden.
      Die "Logik" des Schaltens soll ein HM-Temperaturfühler übernehmen zusammen mit meiner Wetterstaion.

      Grüße Andreas

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2

      @weimaraner sagte in Pool 3 Wege Ventil steuern:

      Vorhanden sind bei mir Homematic und shelly.

      ganz einfach aus dem Bauch raus würde ich denken, dass es mit dem Sündhaft teuren HM-Rolladenaktor SM funtioniert.
      Der müsste Potentialfrei schalten können

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • W weimaraner

        Ich hatte bis zur letzten Saison zur Zu- und Abschaltung meines Solarbypasses am Pool ein 3-Wege Ventil mit zwei Temperaturfühlern. Das ganze wurde mittels Vorwahl der "Soll-Temperatur" gesteuert. hier als Beispiel
        Das ganze hatte zunächst zwei entscheidende Nachteile. Die Temperatureingabe war maximal als grober Richtwert zu betrachten. Gemessene und tatsächliche Temperatur lagen bis zu 3 °C auseinander. Im Pool nicht unerheblich. :fearful: Nummer zwei: Das ganze war nur über Umwege in iobroker einzubinden und dann auch nur rudimentär. Meine Wetterstation sagte mir zwar, wann die Sonne scheint und ich konnte über eine WLAN Steckdose die Pumpe einschalten, ob das Ventil richtig stand, wußte ich aber nicht.
        Im Herbst mußte ich nun feststellen, daß die Elektronik des Teils mit Wasser vollgelaufen war, obwohl es halbwegs Regen geschützt stand. -> Nachteil Nummer Drei.
        Ich habe nun alles auseindergenommen und mir den Stellmotor angesehen. Der hat drei Kabel blau, braun und gelb.

        Bei Verbindung blau-gelb dreht er in die eine bei braun-gelb in die andere Richtung und schaltet jeweils in Endlage von selber ab. Das ganze wird mit 24 V Wechselstrom betrieben.
        Jetzt die Frage der Fragen, da ich gerade den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe. Womit kann ich das ganze jetzt bei 24 V schalten? Vorhanden sind bei mir Homematic und shelly. Ich würde gerne quasi vom 24 V Netzteil , einmal den gelb zum blau und einmal von gelb zu braun schalten. Der "Schalter" sollte gleich über die vorhandenen 24 V mit betrieben werden.
        Die "Logik" des Schaltens soll ein HM-Temperaturfühler übernehmen zusammen mit meiner Wetterstaion.

        Grüße Andreas

        UncleSamU Offline
        UncleSamU Offline
        UncleSam
        Developer
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3

        @weimaraner sagte in Pool 3 Wege Ventil steuern:

        Vorhanden sind bei mir Homematic und shelly.

        Shelly's (zumindest der 2.5) können mit 24V betrieben werden. Das ist das einfachste.

        Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
        ♡-lichen Dank an meine Sponsoren

        W B 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • UncleSamU UncleSam

          @weimaraner sagte in Pool 3 Wege Ventil steuern:

          Vorhanden sind bei mir Homematic und shelly.

          Shelly's (zumindest der 2.5) können mit 24V betrieben werden. Das ist das einfachste.

          W Offline
          W Offline
          weimaraner
          schrieb am zuletzt editiert von
          #4

          @UncleSam Auch mit 24 V Wechselstrom?

          UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • UncleSamU UncleSam

            @weimaraner sagte in Pool 3 Wege Ventil steuern:

            Vorhanden sind bei mir Homematic und shelly.

            Shelly's (zumindest der 2.5) können mit 24V betrieben werden. Das ist das einfachste.

            B Offline
            B Offline
            bob der 1.
            schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
            #5

            @UncleSam

            Aber nicht potenzialfrei....das ist nur der Shelly 1 und kein 2.5

            Shelly 1
            12 V DC, 110-230 V AC oder 24-60V DC

            OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • W weimaraner

              @UncleSam Auch mit 24 V Wechselstrom?

              UncleSamU Offline
              UncleSamU Offline
              UncleSam
              Developer
              schrieb am zuletzt editiert von
              #6

              @weimaraner sagte in Pool 3 Wege Ventil steuern:

              Auch mit 24 V Wechselstrom

              Nein. Bist du sicher, dass das Ventil mit Wechselstrom betrieben wird?

              @bob-der-1 sagte in Pool 3 Wege Ventil steuern:

              Aber nicht potenzialfrei....das ist nur der Shelly 1 und kein 2.5

              Wieso muss das potenzialfrei sein? Er will ja direkt das Ventil damit steuern. Im Shelly 2.5 gibt es dann zwei Ausgänge, die 24V liefern (wenn man den Shelly an 24V betreibt), das reicht doch, oder?

              Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
              ♡-lichen Dank an meine Sponsoren

              W 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • UncleSamU UncleSam

                @weimaraner sagte in Pool 3 Wege Ventil steuern:

                Auch mit 24 V Wechselstrom

                Nein. Bist du sicher, dass das Ventil mit Wechselstrom betrieben wird?

                @bob-der-1 sagte in Pool 3 Wege Ventil steuern:

                Aber nicht potenzialfrei....das ist nur der Shelly 1 und kein 2.5

                Wieso muss das potenzialfrei sein? Er will ja direkt das Ventil damit steuern. Im Shelly 2.5 gibt es dann zwei Ausgänge, die 24V liefern (wenn man den Shelly an 24V betreibt), das reicht doch, oder?

                W Offline
                W Offline
                weimaraner
                schrieb am zuletzt editiert von weimaraner
                #7

                @UncleSam sagte in Pool 3 Wege Ventil steuern:

                Nein. Bist du sicher, dass das Ventil mit Wechselstrom betrieben wird?

                Leider ja. :anguished:

                Vielleicht sollte ich nach einem Ventil mit Gleichstrom suchen.

                IMG_20201230_212318.jpg

                UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • W weimaraner

                  @UncleSam sagte in Pool 3 Wege Ventil steuern:

                  Nein. Bist du sicher, dass das Ventil mit Wechselstrom betrieben wird?

                  Leider ja. :anguished:

                  Vielleicht sollte ich nach einem Ventil mit Gleichstrom suchen.

                  IMG_20201230_212318.jpg

                  UncleSamU Offline
                  UncleSamU Offline
                  UncleSam
                  Developer
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #8

                  @weimaraner sagte in Pool 3 Wege Ventil steuern:

                  Vielleicht sollte ich nach einem Ventil mit Gleichstrom suchen.

                  Nein, dann musst du einfach mit etwas arbeiten, das einen potenzialfreien Ausgang (Relais) hat. Ich verwende immer Relais Module von AliExpress, die mit 5V gespiesen werden. Da gibt es auch welche mit WLAN Modul oder du machst einen ESP dran.

                  Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
                  ♡-lichen Dank an meine Sponsoren

                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • UncleSamU UncleSam

                    @weimaraner sagte in Pool 3 Wege Ventil steuern:

                    Vielleicht sollte ich nach einem Ventil mit Gleichstrom suchen.

                    Nein, dann musst du einfach mit etwas arbeiten, das einen potenzialfreien Ausgang (Relais) hat. Ich verwende immer Relais Module von AliExpress, die mit 5V gespiesen werden. Da gibt es auch welche mit WLAN Modul oder du machst einen ESP dran.

                    W Offline
                    W Offline
                    weimaraner
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #9

                    @UncleSam ich habe noch einen Wemos d1 rumliegen. Da tasmota drauf und dann zwei Relais shilds oben und unten vom d1 mit Stiftleisten anlöten sollte doch gehen? Die Relais lasse ich solange anziehen bis der Motor einmal gedreht hat, oder? Dann wieder auf aus.
                    Wenn meine Überlegungen so richtig sind, müßte das machbar sein. :grinning:
                    Grüße Andreas

                    R UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • W weimaraner

                      @UncleSam ich habe noch einen Wemos d1 rumliegen. Da tasmota drauf und dann zwei Relais shilds oben und unten vom d1 mit Stiftleisten anlöten sollte doch gehen? Die Relais lasse ich solange anziehen bis der Motor einmal gedreht hat, oder? Dann wieder auf aus.
                      Wenn meine Überlegungen so richtig sind, müßte das machbar sein. :grinning:
                      Grüße Andreas

                      R Offline
                      R Offline
                      RappiRN
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #10

                      @weimaraner wenn du mit zwei Relais-Shield arbeiten möchtest, bedenke bitte, dass du eins davon "umbauen" musst, da sonst beide gleichzeitig schalten. Also bei einem Shield den Pin ändern, weiß jetzt gerade nicht, welcher das ist.

                      Enrico

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • W weimaraner

                        @UncleSam ich habe noch einen Wemos d1 rumliegen. Da tasmota drauf und dann zwei Relais shilds oben und unten vom d1 mit Stiftleisten anlöten sollte doch gehen? Die Relais lasse ich solange anziehen bis der Motor einmal gedreht hat, oder? Dann wieder auf aus.
                        Wenn meine Überlegungen so richtig sind, müßte das machbar sein. :grinning:
                        Grüße Andreas

                        UncleSamU Offline
                        UncleSamU Offline
                        UncleSam
                        Developer
                        schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
                        #11

                        @weimaraner Macht Sinn, ja. Ein Vorschlag zur Sicherheit: benutze ein Relais zum ein-/ausschalten und das andere für die Richtung. Damit kann nicht aus versehen auf beiden Spulen Strom sein.

                        ein /*----\           /*--- rechts
                        --*/       \--------*/
                        aus  *--               *--- links
                        

                        Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
                        ♡-lichen Dank an meine Sponsoren

                        HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • UncleSamU UncleSam

                          @weimaraner Macht Sinn, ja. Ein Vorschlag zur Sicherheit: benutze ein Relais zum ein-/ausschalten und das andere für die Richtung. Damit kann nicht aus versehen auf beiden Spulen Strom sein.

                          ein /*----\           /*--- rechts
                          --*/       \--------*/
                          aus  *--               *--- links
                          
                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #12

                          @UncleSam sagte in Pool 3 Wege Ventil steuern:

                          benutze ein Relais zum ein-/ausschalten und das andere für die Richtung. Damit kann nicht aus versehen auf beiden Spulen Strom sein.

                          das entspricht ja dem Rollladenaktor ;-)

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          1
                          • B bob der 1.

                            @UncleSam

                            Aber nicht potenzialfrei....das ist nur der Shelly 1 und kein 2.5

                            Shelly 1
                            12 V DC, 110-230 V AC oder 24-60V DC

                            OpenSourceNomadO Offline
                            OpenSourceNomadO Offline
                            OpenSourceNomad
                            Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                            #13

                            @bob-der-1 said in Pool 3 Wege Ventil steuern:

                            Aber nicht potenzialfrei....das ist nur der Shelly 1

                            @UncleSam said in Pool 3 Wege Ventil steuern:

                            Nein, dann musst du einfach mit etwas arbeiten, das einen potenzialfreien Ausgang (Relais) hat.

                            Wahrscheinlich ist vielen der Sonoff RE5V1C nicht bekannt:

                            e57aef01-bdf3-44e2-ba08-4379dc42ec8c-image.png

                            • dry contact
                            • AC oder DC, max 10A

                            Das wirklich kleine Teil (34.5 * 25 * 19mm) gibt's für unter 3€

                            cc114161-3f46-4425-a7bd-e07249cf569c-image.png

                            und hat natürlich einen esp an board :rocket:

                            „Das Widerlegen von Schwachsinn erfordert eine Größenordnung mehr Energie als dessen Produktion.“ - Alberto Brandolini (Bullshit-Asymmetrie-Prinzip)

                            HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad

                              @bob-der-1 said in Pool 3 Wege Ventil steuern:

                              Aber nicht potenzialfrei....das ist nur der Shelly 1

                              @UncleSam said in Pool 3 Wege Ventil steuern:

                              Nein, dann musst du einfach mit etwas arbeiten, das einen potenzialfreien Ausgang (Relais) hat.

                              Wahrscheinlich ist vielen der Sonoff RE5V1C nicht bekannt:

                              e57aef01-bdf3-44e2-ba08-4379dc42ec8c-image.png

                              • dry contact
                              • AC oder DC, max 10A

                              Das wirklich kleine Teil (34.5 * 25 * 19mm) gibt's für unter 3€

                              cc114161-3f46-4425-a7bd-e07249cf569c-image.png

                              und hat natürlich einen esp an board :rocket:

                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #14

                              @OpenSourceNomad sagte in Pool 3 Wege Ventil steuern:

                              AC oder DC, max 10A

                              ich finde nur nirgendwo die max. Schaltspannung :-(

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                @OpenSourceNomad sagte in Pool 3 Wege Ventil steuern:

                                AC oder DC, max 10A

                                ich finde nur nirgendwo die max. Schaltspannung :-(

                                OpenSourceNomadO Offline
                                OpenSourceNomadO Offline
                                OpenSourceNomad
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                                #15

                                @Homoran said in Pool 3 Wege Ventil steuern:

                                ich finde nur nirgendwo die max. Schaltspannung

                                Das verbaute Relay hat neben einem Tüv Logo (:bridge_at_night: :boom:) :scream: noch folgende Spezifikation aufgedruckt:

                                • 10A 250VAC/30VDC

                                2262233f-965b-4161-b0fb-f4ddb7005297-image.png

                                Und es ist wirklich klein das gute Teilchen ;)

                                730a16ca-727d-4e14-a8ef-f4d246b28caf-image.png

                                „Das Widerlegen von Schwachsinn erfordert eine Größenordnung mehr Energie als dessen Produktion.“ - Alberto Brandolini (Bullshit-Asymmetrie-Prinzip)

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad

                                  @bob-der-1 said in Pool 3 Wege Ventil steuern:

                                  Aber nicht potenzialfrei....das ist nur der Shelly 1

                                  @UncleSam said in Pool 3 Wege Ventil steuern:

                                  Nein, dann musst du einfach mit etwas arbeiten, das einen potenzialfreien Ausgang (Relais) hat.

                                  Wahrscheinlich ist vielen der Sonoff RE5V1C nicht bekannt:

                                  e57aef01-bdf3-44e2-ba08-4379dc42ec8c-image.png

                                  • dry contact
                                  • AC oder DC, max 10A

                                  Das wirklich kleine Teil (34.5 * 25 * 19mm) gibt's für unter 3€

                                  cc114161-3f46-4425-a7bd-e07249cf569c-image.png

                                  und hat natürlich einen esp an board :rocket:

                                  B Offline
                                  B Offline
                                  bob der 1.
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #16

                                  @OpenSourceNomad
                                  Nein daran hab ich nicht gedacht.....

                                  OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • B bob der 1.

                                    @OpenSourceNomad
                                    Nein daran hab ich nicht gedacht.....

                                    OpenSourceNomadO Offline
                                    OpenSourceNomadO Offline
                                    OpenSourceNomad
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #17

                                    @bob-der-1 manche glauben dem Spuk :ghost: einfach nicht. Was 2,50€ kostet kann nichts sein. Mindestens 10€ sonst hat es keinen Wert oder so ;)

                                    „Das Widerlegen von Schwachsinn erfordert eine Größenordnung mehr Energie als dessen Produktion.“ - Alberto Brandolini (Bullshit-Asymmetrie-Prinzip)

                                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • UncleSamU UncleSam

                                      @weimaraner Macht Sinn, ja. Ein Vorschlag zur Sicherheit: benutze ein Relais zum ein-/ausschalten und das andere für die Richtung. Damit kann nicht aus versehen auf beiden Spulen Strom sein.

                                      ein /*----\           /*--- rechts
                                      --*/       \--------*/
                                      aus  *--               *--- links
                                      
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      weimaraner
                                      schrieb am zuletzt editiert von weimaraner
                                      #18

                                      @all Vielen Dank für die tollen Tipps und Hinweise. Man bekommt immer neue Ideen und muß aufpassen, daß man das Ziel nicht aus den Augen verliert. :grin:
                                      Ich werde jetzt die Wemos Variante mit zwei Relais probieren.

                                      @UncleSam sagte in Pool 3 Wege Ventil steuern:

                                      ein /----\ /--- rechts
                                      --/ --------/
                                      aus *-- *--- links

                                      UncleSam, kannst du mir bitte noch etwas auf die Sprünge helfen, ich verstehe die Skizze nicht. :cold_sweat: Das eine Relais schaltet den Strom zum Motor an und aus und das andere Relais soll die Richtung der Motordrehung vorgeben, richtig?
                                      Wie verkabele ich?
                                      Grüße Andreas
                                      Edit: Verkabelung müßte doch so klappen? R1 schaltet den Strom zu und R2 wählt die Drehrichtung.
                                      IMG_20210101_113316.jpg

                                      UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • W weimaraner

                                        @all Vielen Dank für die tollen Tipps und Hinweise. Man bekommt immer neue Ideen und muß aufpassen, daß man das Ziel nicht aus den Augen verliert. :grin:
                                        Ich werde jetzt die Wemos Variante mit zwei Relais probieren.

                                        @UncleSam sagte in Pool 3 Wege Ventil steuern:

                                        ein /----\ /--- rechts
                                        --/ --------/
                                        aus *-- *--- links

                                        UncleSam, kannst du mir bitte noch etwas auf die Sprünge helfen, ich verstehe die Skizze nicht. :cold_sweat: Das eine Relais schaltet den Strom zum Motor an und aus und das andere Relais soll die Richtung der Motordrehung vorgeben, richtig?
                                        Wie verkabele ich?
                                        Grüße Andreas
                                        Edit: Verkabelung müßte doch so klappen? R1 schaltet den Strom zu und R2 wählt die Drehrichtung.
                                        IMG_20210101_113316.jpg

                                        UncleSamU Offline
                                        UncleSamU Offline
                                        UncleSam
                                        Developer
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #19

                                        @weimaraner Ich hätte jetzt mal gesagt, das gibt einen Kurzschluss!

                                        Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
                                        ♡-lichen Dank an meine Sponsoren

                                        OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • UncleSamU UncleSam

                                          @weimaraner Ich hätte jetzt mal gesagt, das gibt einen Kurzschluss!

                                          OpenSourceNomadO Offline
                                          OpenSourceNomadO Offline
                                          OpenSourceNomad
                                          Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                                          #20

                                          @UncleSam said in Pool 3 Wege Ventil steuern:

                                          Ich hätte jetzt mal gesagt, das gibt einen Kurzschluss!

                                          Learning by doing :boom:

                                          @weimaraner sei dir mal als Tipp für den nächsten Versuch mitgegeben das man typischerweise nur die Phase schaltet :warning:

                                          „Das Widerlegen von Schwachsinn erfordert eine Größenordnung mehr Energie als dessen Produktion.“ - Alberto Brandolini (Bullshit-Asymmetrie-Prinzip)

                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          773

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe