  4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.5k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.7k

Test Adapter HeatingControl v2.12.x

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
heating
3.2k Beiträge 236 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 205 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Rene_HMR Rene_HM

    @Ruud2019 sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:

    Der Adapter erstellt einen Cron-Job nach dem anderen

    ist das so etwas?
    https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/153

    Das Problem ist, wenn man zu schnell (fast gleichzeitig) nacheinander Werte ändert, dann kommt es zu diesem Problem. Ich habe das in der 2.x geändert. Dort schiebe ich die Änderungen in eine Liste und arbeite die Liste ab...

    Z Offline
    Z Offline
    zahnheinrich
    schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
    #1529

    @Rene_HM
    Hallo Rene,
    ich habe mein Heizungssystem aufgerüstet und die vorher werwendeten Aktoren ersetzt.
    Es sind keinerlei Aktoren im Adapter bekannt, das Feld "Aktoren benutzen" ist abgehakt.
    Dennoch bekomme ich

    heatingcontrol.0	2020-12-02 12:00:00.328	error	(1155) HandleActor, could not read hm-rpc.0.JEQ0347274.4.STATE
    heatingcontrol.0	2020-12-02 12:00:00.321	error	(1155) HandleActor, could not read hm-rpc.0.JEQ0347274.3.STATE
    heatingcontrol.0	2020-12-02 12:00:00.314	error	(1155) HandleActor, could not read hm-rpc.0.JEQ0347274.1.STATE
    heatingcontrol.0	2020-12-02 12:00:00.303	error	(1155) HandleActor, could not read hm-rpc.0.JEQ0347274.2.STATE
    heatingcontrol.0	2020-12-02 12:00:00.288	error	(1155) HandleActor, could not read hm-rpc.0.JEQ0347339.3.STATE
    heatingcontrol.0	2020-12-02 12:00:00.279	error	(1155) HandleActor, could not read hm-rpc.0.JEQ0347339.4.STATE
    heatingcontrol.0	2020-12-02 12:00:00.270	error	(1155) HandleActor, could not read hm-rpc.0.JEQ0347339.2.STATE
    heatingcontrol.0	2020-12-02 12:00:00.264	error	(1155) HandleActor, could not read hm-rpc.0.JEQ0347339.1.STATE
    

    Der HM-Aktor hm-rpc.0.JEQ0347339 ist wie gesagt, nicht mehr vorhanden.
    Es gibt ebenfalls keine DP im iobroker für diesen Aktor.
    Was kann ich tun?

    Ulrich

    MfG Ulrich

    da_WoodyD Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • Z zahnheinrich

      @Rene_HM
      Hallo Rene,
      ich habe mein Heizungssystem aufgerüstet und die vorher werwendeten Aktoren ersetzt.
      Es sind keinerlei Aktoren im Adapter bekannt, das Feld "Aktoren benutzen" ist abgehakt.
      Dennoch bekomme ich

      heatingcontrol.0	2020-12-02 12:00:00.328	error	(1155) HandleActor, could not read hm-rpc.0.JEQ0347274.4.STATE
      heatingcontrol.0	2020-12-02 12:00:00.321	error	(1155) HandleActor, could not read hm-rpc.0.JEQ0347274.3.STATE
      heatingcontrol.0	2020-12-02 12:00:00.314	error	(1155) HandleActor, could not read hm-rpc.0.JEQ0347274.1.STATE
      heatingcontrol.0	2020-12-02 12:00:00.303	error	(1155) HandleActor, could not read hm-rpc.0.JEQ0347274.2.STATE
      heatingcontrol.0	2020-12-02 12:00:00.288	error	(1155) HandleActor, could not read hm-rpc.0.JEQ0347339.3.STATE
      heatingcontrol.0	2020-12-02 12:00:00.279	error	(1155) HandleActor, could not read hm-rpc.0.JEQ0347339.4.STATE
      heatingcontrol.0	2020-12-02 12:00:00.270	error	(1155) HandleActor, could not read hm-rpc.0.JEQ0347339.2.STATE
      heatingcontrol.0	2020-12-02 12:00:00.264	error	(1155) HandleActor, could not read hm-rpc.0.JEQ0347339.1.STATE
      

      Der HM-Aktor hm-rpc.0.JEQ0347339 ist wie gesagt, nicht mehr vorhanden.
      Es gibt ebenfalls keine DP im iobroker für diesen Aktor.
      Was kann ich tun?

      Ulrich

      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      da_Woody
      schrieb am zuletzt editiert von
      #1530

      @zahnheinrich said in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:

      das Feld "Aktoren benutzen" ist abgehakt

      auch gelöscht im adapter?

      gruß vom Woody
      HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Z zahnheinrich

        @Rene_HM
        Hallo Rene,
        ich habe mein Heizungssystem aufgerüstet und die vorher werwendeten Aktoren ersetzt.
        Es sind keinerlei Aktoren im Adapter bekannt, das Feld "Aktoren benutzen" ist abgehakt.
        Dennoch bekomme ich

        heatingcontrol.0	2020-12-02 12:00:00.328	error	(1155) HandleActor, could not read hm-rpc.0.JEQ0347274.4.STATE
        heatingcontrol.0	2020-12-02 12:00:00.321	error	(1155) HandleActor, could not read hm-rpc.0.JEQ0347274.3.STATE
        heatingcontrol.0	2020-12-02 12:00:00.314	error	(1155) HandleActor, could not read hm-rpc.0.JEQ0347274.1.STATE
        heatingcontrol.0	2020-12-02 12:00:00.303	error	(1155) HandleActor, could not read hm-rpc.0.JEQ0347274.2.STATE
        heatingcontrol.0	2020-12-02 12:00:00.288	error	(1155) HandleActor, could not read hm-rpc.0.JEQ0347339.3.STATE
        heatingcontrol.0	2020-12-02 12:00:00.279	error	(1155) HandleActor, could not read hm-rpc.0.JEQ0347339.4.STATE
        heatingcontrol.0	2020-12-02 12:00:00.270	error	(1155) HandleActor, could not read hm-rpc.0.JEQ0347339.2.STATE
        heatingcontrol.0	2020-12-02 12:00:00.264	error	(1155) HandleActor, could not read hm-rpc.0.JEQ0347339.1.STATE
        

        Der HM-Aktor hm-rpc.0.JEQ0347339 ist wie gesagt, nicht mehr vorhanden.
        Es gibt ebenfalls keine DP im iobroker für diesen Aktor.
        Was kann ich tun?

        Ulrich

        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        Developer
        schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
        #1531

        @zahnheinrich sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:

        Was kann ich tun?

        manuell konfigurieren. Einfach in den Einstellungen die Datenpunkte entsprechend eintragen / löschen... evtl. vorher useActors nochmal einschalten...

        Z 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Rene_HMR Rene_HM

          @zahnheinrich sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:

          Was kann ich tun?

          manuell konfigurieren. Einfach in den Einstellungen die Datenpunkte entsprechend eintragen / löschen... evtl. vorher useActors nochmal einschalten...

          Z Offline
          Z Offline
          zahnheinrich
          schrieb am zuletzt editiert von
          #1532

          @Rene_HM
          Ja danke, das vorübergehende Anhaken war die Lösung.
          Konnte dann die Aktoren löschen.

          Liesse sich evtl. als Verbesserung einbauen, dass vorhandene Aktoren beim Abhaken von "Aktoren verwendet" automatisch gelöscht werden.

          Ulrich

          MfG Ulrich

          Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • Z zahnheinrich

            @Rene_HM
            Ja danke, das vorübergehende Anhaken war die Lösung.
            Konnte dann die Aktoren löschen.

            Liesse sich evtl. als Verbesserung einbauen, dass vorhandene Aktoren beim Abhaken von "Aktoren verwendet" automatisch gelöscht werden.

            Ulrich

            Stephan SchleichS Offline
            Stephan SchleichS Offline
            Stephan Schleich
            schrieb am zuletzt editiert von
            #1533

            Kurze Frage zum presens Mode.
            Wofür ist der genau? Ich wollte ihn nutzen um die Temperatur automatisch anzupassen wenn ich außerhalb der geplanten Zeiten daheim bin aber der würde dann ja auch nachts den temp Wert halten, gibt's ne Möglichkeit anhand des WLAN states zu heizen aber diesen noch zeitlich fest zu legen? Evtl versteh ich die Funktion dieser Funktion auch falsch

            Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Stephan SchleichS Stephan Schleich

              Kurze Frage zum presens Mode.
              Wofür ist der genau? Ich wollte ihn nutzen um die Temperatur automatisch anzupassen wenn ich außerhalb der geplanten Zeiten daheim bin aber der würde dann ja auch nachts den temp Wert halten, gibt's ne Möglichkeit anhand des WLAN states zu heizen aber diesen noch zeitlich fest zu legen? Evtl versteh ich die Funktion dieser Funktion auch falsch

              Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              Developer
              schrieb am zuletzt editiert von
              #1534

              @Stephan-Schleich "present" ist eher ein "not present", d.h. bei Abwesenheit wird entsprechend abgesenkt. Wenn du also anwesend bist, wird normal nach Profil geheizt, wenn du nicht anwesend bist, gilt die Absenkung (relativ oder absolut, je nach Einstellung)

              M 1 Antwort Letzte Antwort
              1
              • Rene_HMR Rene_HM

                @Stephan-Schleich "present" ist eher ein "not present", d.h. bei Abwesenheit wird entsprechend abgesenkt. Wenn du also anwesend bist, wird normal nach Profil geheizt, wenn du nicht anwesend bist, gilt die Absenkung (relativ oder absolut, je nach Einstellung)

                M Offline
                M Offline
                mrMuppet
                schrieb am zuletzt editiert von
                #1535

                Hallo,
                ich habe in der letzten Zeit das Problem, dass bei uns morgens im Schlafzimmer, trotz geöffneter Heizung, geheizt wird. Wenn ich dann einmal kurz das Fenster schließe und wieder öffne, dann wird auch die korrekte abgesenkte Temperatur eingestellt. Ich hab das Gefühl, dass quasi beim Wechsel zum neuen Tag nicht überprüft wird ob das Fenster auf ist.

                ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)

                Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant

                M 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • E Esmax666

                  @Rene_HM Super danke :)

                  es geht jetzt mit VIS

                  aber aber sieht noch nicht so gut aus :/
                  29f1471c-98b0-4302-a51d-c0f4e74de6a6-image.png

                  ist hier ein "MaterialDesign Adapter" installiert ?
                  3795cc96-7cbf-4155-a5a0-dea476f9b7f0-image.png

                  E Offline
                  E Offline
                  Esmax666
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #1536

                  @Esmax666 said in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:

                  es geht jetzt mit VIS

                  aber aber sieht noch nicht so gut aus :/
                  29f1471c-98b0-4302-a51d-c0f4e74de6a6-image.png

                  ist hier ein "MaterialDesign Adapter" installiert ?
                  3795cc96-7cbf-4155-a5a0-dea476f9b7f0-image.png

                  @Rene_HM was soll ich genau machen um die Bilder/Icons zu bekommen ?

                  danke

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • E Offline
                    E Offline
                    Elluminatus
                    schrieb am zuletzt editiert von Elluminatus
                    #1537

                    Hallo,

                    vielleicht könnt Ihr mir helfen. Ich habe heating control V1.2 aus Github am laufen. Verbunden mit einem Homematic Fal230. Ich habe jetzt das Problem, dass mir heating control folgendes auswirft:

                    heatingcontrol.0 2020-12-04 10:42:05.855 info (19464) 6 actors are on of 6
                    heatingcontrol.0 2020-12-04 10:42:05.807 info (19464) checking all actors

                    Allerdings stimmt dies nicht mit der Anzeige am Fal230 überein. Keine LED leuchtet und in iobroker
                    steht:

                    hc1.JPG

                    Das True steht auf rot.

                    Die VErknüpfung sieht man hier:

                    hc2.JPG

                    Und hier ist der Zeitplan den ich eingestellt habe, habe ich hier irgend etwas falsch gemacht?
                    hc3.JPG

                    Wenn ich den Fal230 händisch laut Anleitung für 15min starte, dann leuchten alle LEDs am Gerät und auf der Homematic Oberfläche sehe ich dann auch, dass die Kanäle eingeschaltet sind. Und ich glaube beobachtet zu haben, dass dann alle state Parameter des Fal230 im iobroker auf false stehen.

                    Was mache ich denn hier falsch? Kann mir jemand das einen Tipp geben?

                    Vielen Dank
                    Euer Elluminatus

                    Z Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • E Elluminatus

                      Hallo,

                      vielleicht könnt Ihr mir helfen. Ich habe heating control V1.2 aus Github am laufen. Verbunden mit einem Homematic Fal230. Ich habe jetzt das Problem, dass mir heating control folgendes auswirft:

                      heatingcontrol.0 2020-12-04 10:42:05.855 info (19464) 6 actors are on of 6
                      heatingcontrol.0 2020-12-04 10:42:05.807 info (19464) checking all actors

                      Allerdings stimmt dies nicht mit der Anzeige am Fal230 überein. Keine LED leuchtet und in iobroker
                      steht:

                      hc1.JPG

                      Das True steht auf rot.

                      Die VErknüpfung sieht man hier:

                      hc2.JPG

                      Und hier ist der Zeitplan den ich eingestellt habe, habe ich hier irgend etwas falsch gemacht?
                      hc3.JPG

                      Wenn ich den Fal230 händisch laut Anleitung für 15min starte, dann leuchten alle LEDs am Gerät und auf der Homematic Oberfläche sehe ich dann auch, dass die Kanäle eingeschaltet sind. Und ich glaube beobachtet zu haben, dass dann alle state Parameter des Fal230 im iobroker auf false stehen.

                      Was mache ich denn hier falsch? Kann mir jemand das einen Tipp geben?

                      Vielen Dank
                      Euer Elluminatus

                      Z Offline
                      Z Offline
                      zahnheinrich
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #1538

                      @Elluminatus
                      Welche Thermostate verwendest du?
                      Sollten das HM Thermostate sein, solltest du eine Direktveknüpfung mit dem FAL machen. Dann hast du in heatungkontrol nur die Thermostate hinterlegt, aber keine Aktoren.

                      MfG Ulrich

                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • Z zahnheinrich

                        @Elluminatus
                        Welche Thermostate verwendest du?
                        Sollten das HM Thermostate sein, solltest du eine Direktveknüpfung mit dem FAL machen. Dann hast du in heatungkontrol nur die Thermostate hinterlegt, aber keine Aktoren.

                        E Offline
                        E Offline
                        Elluminatus
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #1539

                        @zahnheinrich Ich habe keine Homematic Thermostate. Daher kann ich hier leider nicht direkt verknüpfen.

                        Z 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • E Elluminatus

                          @zahnheinrich Ich habe keine Homematic Thermostate. Daher kann ich hier leider nicht direkt verknüpfen.

                          Z Offline
                          Z Offline
                          zahnheinrich
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #1540

                          @Elluminatus
                          Dann suche im forum mal nach dummy programm. Der Status des Aktors in deinen Bild ist rot, also vermutlich nicht bestätigt. Die Kommunikation zwischen broker und CCU läuft nicht wie sie soll.
                          Btw, HM Adapter sind grün und ohne Fehler im log?

                          MfG Ulrich

                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Z zahnheinrich

                            @Elluminatus
                            Dann suche im forum mal nach dummy programm. Der Status des Aktors in deinen Bild ist rot, also vermutlich nicht bestätigt. Die Kommunikation zwischen broker und CCU läuft nicht wie sie soll.
                            Btw, HM Adapter sind grün und ohne Fehler im log?

                            E Offline
                            E Offline
                            Elluminatus
                            schrieb am zuletzt editiert von Elluminatus
                            #1541

                            @zahnheinrich Ja der Adapter ist grün und ich habe keine Fehlermeldungen. Nach dem Dummy Programm suche ich, was mache ich mit dem? Muss ich sonst noch irgendwo eine Schreibe oder Leseberechtigung setzen?

                            Was mir wie gesagt auffällt ist, dass wenn ich am Homematic Gerät selber die Ventile manuell für 15 min auf ein stelle, sich der State in iobroker nicht verändert, wenn der FAL230 sich dann nach 15min wieder selber ausstellt, dann sagt heatingcontrol genau in dieser Zeit

                            heatingcontrol.0 2020-12-04 16:09:10.736 info (19464) 6 actors are on of 6
                            heatingcontrol.0 2020-12-04 16:09:10.687 info (19464) checking all actors
                            heatingcontrol.0 2020-12-04 16:08:30.068 info (19464) 4 actors are on of 6
                            heatingcontrol.0 2020-12-04 16:08:30.003 info (19464) checking all actors
                            heatingcontrol.0 2020-12-04 16:08:29.865 info (19464) 3 actors are on of 6
                            heatingcontrol.0 2020-12-04 16:08:29.814 info (19464) checking all actors
                            heatingcontrol.0 2020-12-04 16:08:29.766 info (19464) handle actors Esszimmer current 20.307083333333356 target 22.447916666666668
                            heatingcontrol.0 2020-12-04 16:07:51.118 info (19464) 1 actors are on of 6
                            heatingcontrol.0 2020-12-04 16:07:51.071 info (19464) checking all actors

                            Also der Fal230 schaltet aus und bei heatingcontrol steht er würde einschalten..

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • E Elluminatus

                              Hallo,

                              vielleicht könnt Ihr mir helfen. Ich habe heating control V1.2 aus Github am laufen. Verbunden mit einem Homematic Fal230. Ich habe jetzt das Problem, dass mir heating control folgendes auswirft:

                              heatingcontrol.0 2020-12-04 10:42:05.855 info (19464) 6 actors are on of 6
                              heatingcontrol.0 2020-12-04 10:42:05.807 info (19464) checking all actors

                              Allerdings stimmt dies nicht mit der Anzeige am Fal230 überein. Keine LED leuchtet und in iobroker
                              steht:

                              hc1.JPG

                              Das True steht auf rot.

                              Die VErknüpfung sieht man hier:

                              hc2.JPG

                              Und hier ist der Zeitplan den ich eingestellt habe, habe ich hier irgend etwas falsch gemacht?
                              hc3.JPG

                              Wenn ich den Fal230 händisch laut Anleitung für 15min starte, dann leuchten alle LEDs am Gerät und auf der Homematic Oberfläche sehe ich dann auch, dass die Kanäle eingeschaltet sind. Und ich glaube beobachtet zu haben, dass dann alle state Parameter des Fal230 im iobroker auf false stehen.

                              Was mache ich denn hier falsch? Kann mir jemand das einen Tipp geben?

                              Vielen Dank
                              Euer Elluminatus

                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              Developer
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #1542

                              @Elluminatus zeige mal deine Aktor-Konfiguration...

                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Rene_HMR Rene_HM

                                @Elluminatus zeige mal deine Aktor-Konfiguration...

                                E Offline
                                E Offline
                                Elluminatus
                                schrieb am zuletzt editiert von Elluminatus
                                #1543

                                @Rene_HM Hier ist die Aktoren Konfiguration

                                hc4.JPG

                                hc2.JPG

                                Ich habe aber in der Zwischenzeit meine Homematic Adapter mal neu geladen und jetzt erhalte ich diese Fehlermeldungen im Protokoll:

                                hm-rpc.1 2020-12-04 17:46:02.238 error (5738) Error: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                                hm-rpc.1 2020-12-04 17:46:02.237 error (5738) xmlrpc -> setValue ["00059A49A00E6B:2","STATE",true] BOOL
                                hm-rpc.1 2020-12-04 17:46:02.218 error (5738) Error: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                                hm-rpc.1 2020-12-04 17:46:02.217 error (5738) xmlrpc -> setValue ["00059A49A00E6B:1","STATE",true] BOOL

                                Kann es sein, dass es hier eine Problematik gibt mit einem String Wert der ausgegeben wird, aber eigentlich ein Boolean sein sollte?

                                Hier die beiden Werte nochmal im hm-rpc.1

                                hc5.JPG

                                Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • E Elluminatus

                                  @Rene_HM Hier ist die Aktoren Konfiguration

                                  hc4.JPG

                                  hc2.JPG

                                  Ich habe aber in der Zwischenzeit meine Homematic Adapter mal neu geladen und jetzt erhalte ich diese Fehlermeldungen im Protokoll:

                                  hm-rpc.1 2020-12-04 17:46:02.238 error (5738) Error: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                                  hm-rpc.1 2020-12-04 17:46:02.237 error (5738) xmlrpc -> setValue ["00059A49A00E6B:2","STATE",true] BOOL
                                  hm-rpc.1 2020-12-04 17:46:02.218 error (5738) Error: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                                  hm-rpc.1 2020-12-04 17:46:02.217 error (5738) xmlrpc -> setValue ["00059A49A00E6B:1","STATE",true] BOOL

                                  Kann es sein, dass es hier eine Problematik gibt mit einem String Wert der ausgegeben wird, aber eigentlich ein Boolean sein sollte?

                                  Hier die beiden Werte nochmal im hm-rpc.1

                                  hc5.JPG

                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  Developer
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #1544

                                  @Elluminatus ich kenne den Fussbodenheizungs-Aktor leider nicht, deshalb try-and-error... Wir müssen erst mal herausfinden, welcher DP der ist, der die Ventile ein und ausschaltet. Das könnte der state sein, aber ...
                                  Zeige mal die Konfiguration des DP "state" :
                                  erst auf stift klicken
                                  bild1.PNG
                                  und dann hier umschalten:
                                  bild2.PNG

                                  Wie hast du die Thermostate im Adapter konfiguriert?

                                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • Rene_HMR Rene_HM

                                    @Elluminatus ich kenne den Fussbodenheizungs-Aktor leider nicht, deshalb try-and-error... Wir müssen erst mal herausfinden, welcher DP der ist, der die Ventile ein und ausschaltet. Das könnte der state sein, aber ...
                                    Zeige mal die Konfiguration des DP "state" :
                                    erst auf stift klicken
                                    bild1.PNG
                                    und dann hier umschalten:
                                    bild2.PNG

                                    Wie hast du die Thermostate im Adapter konfiguriert?

                                    E Offline
                                    E Offline
                                    Elluminatus
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #1545

                                    @Rene_HM Meinst Du diese Einstellungen? hc6.JPG
                                    und hier sind die Thermostate hc7.JPG

                                    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • E Elluminatus

                                      @Rene_HM Meinst Du diese Einstellungen? hc6.JPG
                                      und hier sind die Thermostate hc7.JPG

                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      Developer
                                      schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                                      #1546

                                      @Elluminatus okay, dann brauchen wir das o.g. Dummy-script nicht, du speicherst die Zieltemperatur ja auf deinem mqtt-Gerät...
                                      Der state-DP scheint auch der richtige zu sein: er ist bool, er ist schreibbar, also soweit gut.

                                      Wir müssen jetzt herausfinden, warum der Wert aus dem DP nicht zum FAL gelangt. Da musst du jetzt mal auf die Suche gehen:

                                      1. Wert manuell im iobroker setzen (true oder false) und in der CCU schauen, ob der Wert dort ankommt
                                      2. wenn der Wert in der CCU ankommt, dann schaun, ob manuelles setzen des Wertes in der CCU dazu führt, dass die LED (und das Ventil) am FAL schaltet
                                        Ich glaube, der Wert wird nicht auf die CCU geschrieben, deshalb ist der Wert auch immer rot. Da musst du dann im HM-rpc-Adapter suchen...
                                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • Rene_HMR Rene_HM

                                        @Elluminatus okay, dann brauchen wir das o.g. Dummy-script nicht, du speicherst die Zieltemperatur ja auf deinem mqtt-Gerät...
                                        Der state-DP scheint auch der richtige zu sein: er ist bool, er ist schreibbar, also soweit gut.

                                        Wir müssen jetzt herausfinden, warum der Wert aus dem DP nicht zum FAL gelangt. Da musst du jetzt mal auf die Suche gehen:

                                        1. Wert manuell im iobroker setzen (true oder false) und in der CCU schauen, ob der Wert dort ankommt
                                        2. wenn der Wert in der CCU ankommt, dann schaun, ob manuelles setzen des Wertes in der CCU dazu führt, dass die LED (und das Ventil) am FAL schaltet
                                          Ich glaube, der Wert wird nicht auf die CCU geschrieben, deshalb ist der Wert auch immer rot. Da musst du dann im HM-rpc-Adapter suchen...
                                        E Offline
                                        E Offline
                                        Elluminatus
                                        schrieb am zuletzt editiert von Elluminatus
                                        #1547

                                        @Rene_HM Ja wie gesagt ich bekomme ja folgende Fehlermeldung im HM-RPC.1 Adapter:

                                        hm-rpc.1 2020-12-04 18:39:06.006 error (5738) Error: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                                        hm-rpc.1 2020-12-04 18:39:06.005 error (5738) xmlrpc -> setValue ["00059A49A00E6B:2","STATE",true] BOOL
                                        hm-rpc.1 2020-12-04 18:39:05.894 error (5738) Error: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                                        hm-rpc.1 2020-12-04 18:39:05.894 error (5738) xmlrpc -> setValue ["00059A49A00E6B:1","STATE",true] BOOL
                                        hm-rpc.1 2020-12-04 18:38:00.870 error (5738) Error: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                                        hm-rpc.1 2020-12-04 18:38:00.870 error (5738) xmlrpc -> setValue ["00059A49A00E6B:4","STATE",true] BOOL
                                        hm-rpc.1 2020-12-04 17:46:47.115 error (5738) Error: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                                        hm-rpc.1 2020-12-04 17:46:47.114 error (5738) xmlrpc -> setValue ["00059A49A00E6B:4","STATE",true] BOOL
                                        hm-rpc.1 2020-12-04 17:46:02.238 error (5738) Error: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                                        hm-rpc.1 2020-12-04 17:46:02.237 error (5738) xmlrpc -> setValue ["00059A49A00E6B:2","STATE",true] BOOL
                                        hm-rpc.1 2020-12-04 17:46:02.218 error (5738) Error: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                                        hm-rpc.1 2020-12-04 17:46:02.217 error (5738) xmlrpc -> setValue ["00059A49A00E6B:1","STATE",true] BOOL

                                        habe eben versucht bei dem Fal händisch den State zu ändern erst in false, dann wieder in true. Dies waren dann zeitgleich die Fehler im HM-RPC:

                                        hm-rpc.1 2020-12-04 18:46:05.949 error (5738) Error: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                                        hm-rpc.1 2020-12-04 18:46:05.949 error (5738) xmlrpc -> setValue ["00059A49A00E6B:1","STATE",true] BOOL
                                        hm-rpc.1 2020-12-04 18:45:51.882 error (5738) Error: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                                        hm-rpc.1 2020-12-04 18:45:51.882 error (5738) xmlrpc -> setValue ["00059A49A00E6B:1","STATE",false] BOOL

                                        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • E Elluminatus

                                          @Rene_HM Ja wie gesagt ich bekomme ja folgende Fehlermeldung im HM-RPC.1 Adapter:

                                          hm-rpc.1 2020-12-04 18:39:06.006 error (5738) Error: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                                          hm-rpc.1 2020-12-04 18:39:06.005 error (5738) xmlrpc -> setValue ["00059A49A00E6B:2","STATE",true] BOOL
                                          hm-rpc.1 2020-12-04 18:39:05.894 error (5738) Error: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                                          hm-rpc.1 2020-12-04 18:39:05.894 error (5738) xmlrpc -> setValue ["00059A49A00E6B:1","STATE",true] BOOL
                                          hm-rpc.1 2020-12-04 18:38:00.870 error (5738) Error: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                                          hm-rpc.1 2020-12-04 18:38:00.870 error (5738) xmlrpc -> setValue ["00059A49A00E6B:4","STATE",true] BOOL
                                          hm-rpc.1 2020-12-04 17:46:47.115 error (5738) Error: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                                          hm-rpc.1 2020-12-04 17:46:47.114 error (5738) xmlrpc -> setValue ["00059A49A00E6B:4","STATE",true] BOOL
                                          hm-rpc.1 2020-12-04 17:46:02.238 error (5738) Error: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                                          hm-rpc.1 2020-12-04 17:46:02.237 error (5738) xmlrpc -> setValue ["00059A49A00E6B:2","STATE",true] BOOL
                                          hm-rpc.1 2020-12-04 17:46:02.218 error (5738) Error: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                                          hm-rpc.1 2020-12-04 17:46:02.217 error (5738) xmlrpc -> setValue ["00059A49A00E6B:1","STATE",true] BOOL

                                          habe eben versucht bei dem Fal händisch den State zu ändern erst in false, dann wieder in true. Dies waren dann zeitgleich die Fehler im HM-RPC:

                                          hm-rpc.1 2020-12-04 18:46:05.949 error (5738) Error: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                                          hm-rpc.1 2020-12-04 18:46:05.949 error (5738) xmlrpc -> setValue ["00059A49A00E6B:1","STATE",true] BOOL
                                          hm-rpc.1 2020-12-04 18:45:51.882 error (5738) Error: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                                          hm-rpc.1 2020-12-04 18:45:51.882 error (5738) xmlrpc -> setValue ["00059A49A00E6B:1","STATE",false] BOOL

                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          Developer
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #1548

                                          @Elluminatus kannst du die Ventile von der CCU über die Web-UI aus ein/ausschalten? ändert sich da der state-DP in iobroker? hast du die Geräte nochmal neu eingelesen (im hm-rpc-Adapter)? Mir sieht das danach aus, als ob wir keine Schreibrechte auf den DP haben, aber in der Konfiguration des DP steht write = true :-(

                                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          331

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe