Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Error/Bug
  4. Zigbee: Eurotronic Spirit thermostat funktioniert nicht

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    506

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.7k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.6k

Zigbee: Eurotronic Spirit thermostat funktioniert nicht

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Error/Bug
zigbeezigbee cc1352p-2eurotronic spirit thermostat
91 Beiträge 21 Kommentatoren 15.8k Aufrufe 28 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • luesecL luesec

    @Bibo-13 @Asgothian
    Servus ihr zwei, ich baue bei mir zu Hause um und habe auch die Spirit Zigbee Thermostate angeschafft und mit meinem ersten Testgerät habe ich genau die gleichen Probleme.
    Bin auch noch nicht so erfahren mit IOBroker und Co aber wenn ich was zur Fehlersuche beisteuern kann immer gerne soweit es die Baustelle grad zu lässt ;-)

    Ich bin von einer Raspberry Testinstall auf ne Debian VM gewchselt und nutz folgenden Stick:
    usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuf
    mit dem Zigbee Adapter 1.3.1

    Gleiches Verhalten: zuerst ging es Werte einzustellen bzw. Änderungen am Thermostat wurden in IOBroker übermittelt jetzt tut sich nichts mehr.
    Hätte auch noch 3 weitere Thermostate OVP rumliegen nur noch keine Heizkörper dazu ;-)

    @Asgothian wenn es was hilft und du vermutest das an den Thermostaten was anders ist, bestell dir doch gerne einen den Du mir dann einfach später schickst und ich zahl in dir oder Du schickst mir deine Adresse dann bestell ich. Habe meine von voelkner mit 5€ Gutschein her.

    Schöne Grüße

    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    Developer
    schrieb am zuletzt editiert von
    #37

    @luesec Kannst du die Verpackungen der von dir bekommenen Thermostate mal posten ? (Bild) Es scheint so als ob es eine Art gibt die sämtliche Herstellerspezifischen Datenpunkte nicht umsetzt.

    A.

    ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
    "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

    luesecL 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • AsgothianA Asgothian

      @luesec Kannst du die Verpackungen der von dir bekommenen Thermostate mal posten ? (Bild) Es scheint so als ob es eine Art gibt die sämtliche Herstellerspezifischen Datenpunkte nicht umsetzt.

      A.

      luesecL Offline
      luesecL Offline
      luesec
      schrieb am zuletzt editiert von
      #38

      @Asgothian
      50517014-67d3-4f54-abcc-54eca5e1066e-grafik.png

      B luesecL 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • luesecL luesec

        @Asgothian
        50517014-67d3-4f54-abcc-54eca5e1066e-grafik.png

        B Offline
        B Offline
        Bibo*13
        schrieb am zuletzt editiert von
        #39

        @luesec @Asgothian Ich habe die gleichen.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • luesecL luesec

          @Bibo-13 @Asgothian
          Servus ihr zwei, ich baue bei mir zu Hause um und habe auch die Spirit Zigbee Thermostate angeschafft und mit meinem ersten Testgerät habe ich genau die gleichen Probleme.
          Bin auch noch nicht so erfahren mit IOBroker und Co aber wenn ich was zur Fehlersuche beisteuern kann immer gerne soweit es die Baustelle grad zu lässt ;-)

          Ich bin von einer Raspberry Testinstall auf ne Debian VM gewchselt und nutz folgenden Stick:
          usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuf
          mit dem Zigbee Adapter 1.3.1

          Gleiches Verhalten: zuerst ging es Werte einzustellen bzw. Änderungen am Thermostat wurden in IOBroker übermittelt jetzt tut sich nichts mehr.
          Hätte auch noch 3 weitere Thermostate OVP rumliegen nur noch keine Heizkörper dazu ;-)

          @Asgothian wenn es was hilft und du vermutest das an den Thermostaten was anders ist, bestell dir doch gerne einen den Du mir dann einfach später schickst und ich zahl in dir oder Du schickst mir deine Adresse dann bestell ich. Habe meine von voelkner mit 5€ Gutschein her.

          Schöne Grüße

          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          Developer
          schrieb am zuletzt editiert von
          #40

          @luesec Ich hab mir erst mal eins Bestellt. Wenn ich eines in so einer Verpackung bekomme kann ich mir die Details mal anschauen. Ansonsten schick ich es zurück.

          A.

          ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
          "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

          AsgothianA 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • AsgothianA Asgothian

            @luesec Ich hab mir erst mal eins Bestellt. Wenn ich eines in so einer Verpackung bekomme kann ich mir die Details mal anschauen. Ansonsten schick ich es zurück.

            A.

            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            Developer
            schrieb am zuletzt editiert von Asgothian
            #41

            So.. ich bin jetzt einen Schritt weiter - Sprich ich habe so einen Thermostat. Und wie schon erwartet funktioniert er genau so wenig wie die die @Bibo-13 und @luesec haben.

            Ich habe also jetzt die Folgende Situation:

            Thermostate 1 und 2: (Funktionieren einwandfrei)

            • app version:15
            • hard version:34
            • zcl version:2
            • stack version:5
            • date code:20181205
            • build:15181120
            • Teilenummer / Buildcode ET185141
            • Laufende Nummer: Thermostat 1 0228, Thermostat 2: 0083

            Thermostat 3: (funktioniert auch einwandfrei)

            • app version:22
            • hard version:35
            • zcl version:2
            • stack version:5
            • date code:20191014
            • build:22190930
            • Teilenummer / Buildcode ET195031
            • Laufende Nummer: 0416

            Thermostat 4: (hat das oben beschriebene Fehlverhalten)

            • app version:22
            • hard version:35
            • zcl version:2
            • stack version:5
            • date code:20191014
            • build:22190930
            • Teilenummer / Buildcode ET 204311
            • Laufende Nummer: 0226

            Teilenummer und laufende Nummer sind unter den Batterien zu erkennen. (Siehe Bild im Spoiler)
            Auf der Verpackung ist davon leider nichts zu sehen.


            Screen Shot 2020-10-29 at 17.39.22 .png

            Können diejenigen die das Problem noch haben und noch sollte Thermostate besitzen bitte auch die Teilenummer und die laufende Nummer posten ? Ich will versuchen den Hersteller mit einer Liste von nicht funktionierenden Thermostaten zu konfrontieren.

            A

            ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
            "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

            B luesecL BastelhittnB 3 Antworten Letzte Antwort
            1
            • AsgothianA Asgothian

              So.. ich bin jetzt einen Schritt weiter - Sprich ich habe so einen Thermostat. Und wie schon erwartet funktioniert er genau so wenig wie die die @Bibo-13 und @luesec haben.

              Ich habe also jetzt die Folgende Situation:

              Thermostate 1 und 2: (Funktionieren einwandfrei)

              • app version:15
              • hard version:34
              • zcl version:2
              • stack version:5
              • date code:20181205
              • build:15181120
              • Teilenummer / Buildcode ET185141
              • Laufende Nummer: Thermostat 1 0228, Thermostat 2: 0083

              Thermostat 3: (funktioniert auch einwandfrei)

              • app version:22
              • hard version:35
              • zcl version:2
              • stack version:5
              • date code:20191014
              • build:22190930
              • Teilenummer / Buildcode ET195031
              • Laufende Nummer: 0416

              Thermostat 4: (hat das oben beschriebene Fehlverhalten)

              • app version:22
              • hard version:35
              • zcl version:2
              • stack version:5
              • date code:20191014
              • build:22190930
              • Teilenummer / Buildcode ET 204311
              • Laufende Nummer: 0226

              Teilenummer und laufende Nummer sind unter den Batterien zu erkennen. (Siehe Bild im Spoiler)
              Auf der Verpackung ist davon leider nichts zu sehen.


              Screen Shot 2020-10-29 at 17.39.22 .png

              Können diejenigen die das Problem noch haben und noch sollte Thermostate besitzen bitte auch die Teilenummer und die laufende Nummer posten ? Ich will versuchen den Hersteller mit einer Liste von nicht funktionierenden Thermostaten zu konfrontieren.

              A

              B Offline
              B Offline
              Bibo*13
              schrieb am zuletzt editiert von
              #42

              @Asgothian Hi Guten Abend

              Eines meiner hat die ET 200431  - 1065
              
              
              model:SPZB0001
              type:EndDevice
              nwk:29267
              manuf id:4151
              manufacturer:Eurotronic
              power:Battery
              app version:22
              hard version:35
              zcl version:2
              stack version:5
              date code:20191014
              build:22190930
              interviewed:true
              configured:false
              
              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • AsgothianA Asgothian

                So.. ich bin jetzt einen Schritt weiter - Sprich ich habe so einen Thermostat. Und wie schon erwartet funktioniert er genau so wenig wie die die @Bibo-13 und @luesec haben.

                Ich habe also jetzt die Folgende Situation:

                Thermostate 1 und 2: (Funktionieren einwandfrei)

                • app version:15
                • hard version:34
                • zcl version:2
                • stack version:5
                • date code:20181205
                • build:15181120
                • Teilenummer / Buildcode ET185141
                • Laufende Nummer: Thermostat 1 0228, Thermostat 2: 0083

                Thermostat 3: (funktioniert auch einwandfrei)

                • app version:22
                • hard version:35
                • zcl version:2
                • stack version:5
                • date code:20191014
                • build:22190930
                • Teilenummer / Buildcode ET195031
                • Laufende Nummer: 0416

                Thermostat 4: (hat das oben beschriebene Fehlverhalten)

                • app version:22
                • hard version:35
                • zcl version:2
                • stack version:5
                • date code:20191014
                • build:22190930
                • Teilenummer / Buildcode ET 204311
                • Laufende Nummer: 0226

                Teilenummer und laufende Nummer sind unter den Batterien zu erkennen. (Siehe Bild im Spoiler)
                Auf der Verpackung ist davon leider nichts zu sehen.


                Screen Shot 2020-10-29 at 17.39.22 .png

                Können diejenigen die das Problem noch haben und noch sollte Thermostate besitzen bitte auch die Teilenummer und die laufende Nummer posten ? Ich will versuchen den Hersteller mit einer Liste von nicht funktionierenden Thermostaten zu konfrontieren.

                A

                luesecL Offline
                luesecL Offline
                luesec
                schrieb am zuletzt editiert von
                #43

                @Asgothian

                Meiner hat ET200431 - 2631

                model:SPZB0001
                type:EndDevice
                nwk:1550
                manuf id:4151
                manufacturer:Eurotronic
                power:Battery
                app version:22
                hard version:35
                zcl version:2
                stack version:5
                date code:20191014
                build:22190930
                interviewed:true
                configured:false

                Bei den anderen fehlen mir noch die Heizkörper um zu testen ob sie funktionieren oder nicht. Könnte aber am Wochenende ggf. was umbauen. ;-)
                Vielen Dank das Du dich darum kümmerst. Kann gerne auch bei Eurotronic anrufen und meckern ;-)

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • AsgothianA Asgothian

                  So.. ich bin jetzt einen Schritt weiter - Sprich ich habe so einen Thermostat. Und wie schon erwartet funktioniert er genau so wenig wie die die @Bibo-13 und @luesec haben.

                  Ich habe also jetzt die Folgende Situation:

                  Thermostate 1 und 2: (Funktionieren einwandfrei)

                  • app version:15
                  • hard version:34
                  • zcl version:2
                  • stack version:5
                  • date code:20181205
                  • build:15181120
                  • Teilenummer / Buildcode ET185141
                  • Laufende Nummer: Thermostat 1 0228, Thermostat 2: 0083

                  Thermostat 3: (funktioniert auch einwandfrei)

                  • app version:22
                  • hard version:35
                  • zcl version:2
                  • stack version:5
                  • date code:20191014
                  • build:22190930
                  • Teilenummer / Buildcode ET195031
                  • Laufende Nummer: 0416

                  Thermostat 4: (hat das oben beschriebene Fehlverhalten)

                  • app version:22
                  • hard version:35
                  • zcl version:2
                  • stack version:5
                  • date code:20191014
                  • build:22190930
                  • Teilenummer / Buildcode ET 204311
                  • Laufende Nummer: 0226

                  Teilenummer und laufende Nummer sind unter den Batterien zu erkennen. (Siehe Bild im Spoiler)
                  Auf der Verpackung ist davon leider nichts zu sehen.


                  Screen Shot 2020-10-29 at 17.39.22 .png

                  Können diejenigen die das Problem noch haben und noch sollte Thermostate besitzen bitte auch die Teilenummer und die laufende Nummer posten ? Ich will versuchen den Hersteller mit einer Liste von nicht funktionierenden Thermostaten zu konfrontieren.

                  A

                  BastelhittnB Offline
                  BastelhittnB Offline
                  Bastelhittn
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #44

                  @Asgothian
                  Meine Teilenummern:
                  ET200431 - 2313
                  ET200431 - 1344
                  ET200321 - 1352 (Funktioniert "manchmal")

                  Ich bin mittlerweile wirklich am überlegen, die Dinger zurück zu schicken. :face_with_rolling_eyes:

                  AsgothianA 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • BastelhittnB Bastelhittn

                    @Asgothian
                    Meine Teilenummern:
                    ET200431 - 2313
                    ET200431 - 1344
                    ET200321 - 1352 (Funktioniert "manchmal")

                    Ich bin mittlerweile wirklich am überlegen, die Dinger zurück zu schicken. :face_with_rolling_eyes:

                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    Developer
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #45

                    @Bastelhittn sagte in Zigbee: Eurotronic Spirit thermostat funktioniert nicht:

                    ET200321 - 1352 (Funktioniert "manchmal")

                    Beschreibe bitte "Manchmal"

                    Insbesondere:
                    Kannst du die Datenpunkte

                    • heating_setpnt_current
                    • local_temp_calibration
                    • spz_trv_mode
                      Setzen ohne das es Fehler im Log gibt ?

                    ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
                    "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

                    B BastelhittnB 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • S Offline
                      S Offline
                      Steff75
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #46

                      Ich habe zwar noch kein solches Thermostat, aber vor kurzem von dem neuen "Danfoss Ally" gelesen. Der Hersteller hat sogar selbst die Spezifikationen und Doku an deCONZ geleitet.
                      Es scheint mit seinen 60-65€ zwar etwas teurer zu sein, könnte aber eventuell eine Alternative zum Euronic sein, womit man sich (hoffentlich) nicht soviel herumärgen muss.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • AsgothianA Asgothian

                        @Bastelhittn sagte in Zigbee: Eurotronic Spirit thermostat funktioniert nicht:

                        ET200321 - 1352 (Funktioniert "manchmal")

                        Beschreibe bitte "Manchmal"

                        Insbesondere:
                        Kannst du die Datenpunkte

                        • heating_setpnt_current
                        • local_temp_calibration
                        • spz_trv_mode
                          Setzen ohne das es Fehler im Log gibt ?
                        B Offline
                        B Offline
                        BiMaVi
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #47

                        @Asgothian
                        ich klinke mich mal ein. Habe 4 von den Teilen
                        Der macht immer Ärger. Fällt aus mit error. Dann kann man den heatPoint irgendwann nicht mehr setzen
                        Aktuell im State false, aber zeigt keinen Error. Osram Steckdose ist 1m entfernt. OK meine Fritzbox hängt genau dazwischen.
                        temp_calibration geht auch nicht
                        model:SPZB0001
                        nwk:46345
                        manuf id:4151
                        app version:22
                        hard version:35
                        zcl version:2
                        stack version:5
                        date code:20191014
                        build:22190930

                        Der funktioniert soweit, aber temp_calibration wird nicht gesetzt (wird rot angezeigt)
                        model:SPZB0001
                        nwk:28514
                        manuf id:4151
                        app version:22
                        hard version:35
                        zcl version:2
                        stack version:5
                        date code:20191014
                        build:22190930

                        Der lief soweit. jetzt nicht mehr.
                        Occupied Target Temperature wir übernommen aber nicht an Current Target Temperature übertragen
                        Temperature Calibration geht auch nicht
                        model:SPZB0001
                        nwk:7463
                        manuf id:4151
                        app version:22
                        hard version:35
                        zcl version:2
                        stack version:5
                        date code:20191014
                        build:22190930

                        Bei dem funktioniert nur Temperature Calibration nicht.

                        model:SPZB0001
                        nwk:43861
                        manuf id:4151
                        app version:22
                        hard version:35
                        zcl version:2
                        stack version:5
                        date code:20191014
                        build:22190930

                        Überlege auch die Teile zurück zu senden. Gekauft bei Völkner.

                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • B BiMaVi

                          @Asgothian
                          ich klinke mich mal ein. Habe 4 von den Teilen
                          Der macht immer Ärger. Fällt aus mit error. Dann kann man den heatPoint irgendwann nicht mehr setzen
                          Aktuell im State false, aber zeigt keinen Error. Osram Steckdose ist 1m entfernt. OK meine Fritzbox hängt genau dazwischen.
                          temp_calibration geht auch nicht
                          model:SPZB0001
                          nwk:46345
                          manuf id:4151
                          app version:22
                          hard version:35
                          zcl version:2
                          stack version:5
                          date code:20191014
                          build:22190930

                          Der funktioniert soweit, aber temp_calibration wird nicht gesetzt (wird rot angezeigt)
                          model:SPZB0001
                          nwk:28514
                          manuf id:4151
                          app version:22
                          hard version:35
                          zcl version:2
                          stack version:5
                          date code:20191014
                          build:22190930

                          Der lief soweit. jetzt nicht mehr.
                          Occupied Target Temperature wir übernommen aber nicht an Current Target Temperature übertragen
                          Temperature Calibration geht auch nicht
                          model:SPZB0001
                          nwk:7463
                          manuf id:4151
                          app version:22
                          hard version:35
                          zcl version:2
                          stack version:5
                          date code:20191014
                          build:22190930

                          Bei dem funktioniert nur Temperature Calibration nicht.

                          model:SPZB0001
                          nwk:43861
                          manuf id:4151
                          app version:22
                          hard version:35
                          zcl version:2
                          stack version:5
                          date code:20191014
                          build:22190930

                          Überlege auch die Teile zurück zu senden. Gekauft bei Völkner.

                          B Offline
                          B Offline
                          BiMaVi
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #48

                          @BiMaVi
                          Ergänzend ist noch zu erwähnen, weder boost noch Kindersicherung lassen sich setzen.
                          Mein Problemgerät habe ich eben noch mal resettet. 10 Sek. alle Tasten gedrückt gehalten. Es kam auch keine Anzeige res, hat aber dann Join angezeigt.
                          Schön auch das Verhalten der Anzeige Boost-LED ist rot, aber Anzeige zeigt die Temperatur. Wenn man dann auf boost drückt, wird auch boost aktiviert und nicht Err zurückgesetzt.

                          AsgothianA 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • B BiMaVi

                            @BiMaVi
                            Ergänzend ist noch zu erwähnen, weder boost noch Kindersicherung lassen sich setzen.
                            Mein Problemgerät habe ich eben noch mal resettet. 10 Sek. alle Tasten gedrückt gehalten. Es kam auch keine Anzeige res, hat aber dann Join angezeigt.
                            Schön auch das Verhalten der Anzeige Boost-LED ist rot, aber Anzeige zeigt die Temperatur. Wenn man dann auf boost drückt, wird auch boost aktiviert und nicht Err zurückgesetzt.

                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            Developer
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #49

                            @BiMaVi kannst auch du bitte die ET Nummer unter den Batterien posten ?

                            A.

                            ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
                            "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

                            B 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • AsgothianA Asgothian

                              @BiMaVi kannst auch du bitte die ET Nummer unter den Batterien posten ?

                              A.

                              B Offline
                              B Offline
                              BiMaVi
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #50

                              @Asgothian
                              kein Problem

                              ET200321 - 1315 - Das Teil, welches immer wieder mal in Err-Zustand geht
                              ET200241 - 0228
                              ET200241 - 0259
                              ET200321 - 1349

                              Ich habe jetzt mal die ersten beiden getauscht um zu schauen ob es an der Position im Haus liegt. Mal morgen den Tag abwarten ob der Fehler wandert ?

                              Markus

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • AsgothianA Asgothian

                                @Bastelhittn sagte in Zigbee: Eurotronic Spirit thermostat funktioniert nicht:

                                ET200321 - 1352 (Funktioniert "manchmal")

                                Beschreibe bitte "Manchmal"

                                Insbesondere:
                                Kannst du die Datenpunkte

                                • heating_setpnt_current
                                • local_temp_calibration
                                • spz_trv_mode
                                  Setzen ohne das es Fehler im Log gibt ?
                                BastelhittnB Offline
                                BastelhittnB Offline
                                Bastelhittn
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #51

                                @Asgothian
                                entschuldige die späte Rückmeldung.

                                bei diesem Thermostat kann ich heating_setpnt_occupied setzen, diesen wert übernimmt es dann auch und schreibt ihn auf heating_setpnt_current. current kann ich aber nicht direkt schreiben.
                                local_temp_calibration und spz_trv_mode bleiben auch rot.

                                Im Log wird immer auf einen falschen Wert hingewiesen:

                                2020-11-03 12:41:10.553 - error: zigbee.0 (1589) Error on send command to 0x00158d00053d3972. Error: Error: Write 0x00158d00053d3972/1 hvacThermostat({"localTemperatureCalibration":10}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (Status 'INVALID_VALUE')
                                
                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • luesecL luesec

                                  @Asgothian
                                  50517014-67d3-4f54-abcc-54eca5e1066e-grafik.png

                                  luesecL Offline
                                  luesecL Offline
                                  luesec
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #52

                                  @Asgothian
                                  Vielleicht kenne ich iOBroker zu wenig aber was mir komisch vorkommt:
                                  Heizungsbauer war heute da und hat im Büro wegen Malert den Heizkörper nochmal abgenommen somit habe ich den Thermostat abgebaut und Batterien rausgenommen. Iobroker zeigt aber noch Available=True an ...
                                  Vielleicht hilft das für die Fehlersuche..
                                  030648e1-3250-43b7-9bbd-84eae04d30bc-grafik.png

                                  Im Wohnzimmer & Küche habe ich jetzt 2 neue verbaut mal schauen was die machen ;-)

                                  F luesecL 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • luesecL luesec

                                    @Asgothian
                                    Vielleicht kenne ich iOBroker zu wenig aber was mir komisch vorkommt:
                                    Heizungsbauer war heute da und hat im Büro wegen Malert den Heizkörper nochmal abgenommen somit habe ich den Thermostat abgebaut und Batterien rausgenommen. Iobroker zeigt aber noch Available=True an ...
                                    Vielleicht hilft das für die Fehlersuche..
                                    030648e1-3250-43b7-9bbd-84eae04d30bc-grafik.png

                                    Im Wohnzimmer & Küche habe ich jetzt 2 neue verbaut mal schauen was die machen ;-)

                                    F Offline
                                    F Offline
                                    fitzefatze
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #53

                                    @Asgothian
                                    Ich klinke mich hier mal mit ein.
                                    Wie in https://forum.iobroker.net/topic/38024/eurotronics-spirit-zigbee-verliert-verbindung beschrieben macht mein Thermostat auch Probleme, das Fehlerbild passt zu dem hier im Thread.

                                    model:SPZB0001
                                    type:EndDevice
                                    nwk:17309
                                    manuf id:4151
                                    manufacturer:Eurotronic
                                    power:Battery
                                    app version:22
                                    hard version:35
                                    zcl version:2
                                    stack version:5
                                    date code:20191014
                                    build:22190930
                                    interviewed:true
                                    configured:false

                                    ET200431 - 1313

                                    Danke für deine Bemühungen! Bin gespannt, ob und wie der Hersteller reagieren wird.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • T Offline
                                      T Offline
                                      Tommy286
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #54

                                      Der Vollständigkeit halber kann ich das Fehlerbild auch bei meinem neuesten Adapter bestätigen. Auch die Verpackungen habe ich noch einmal aus dem Müll gefischt :)

                                      Funktioniert wie gewünscht:
                                      ET195021 - 0548
                                      Bestellt bei A..... am 21. Oktober 2020
                                      Verpackung: Bunt/grün (Verp.-Nr. 500195 | Art. Nr. 700045 | Stand 2018/07)


                                      20201105_224711 (Custom).jpg
                                      20201105_224722 (Custom).jpg

                                      model:SPZB0001
                                      nwk:19463
                                      manuf id:4151
                                      app version:22
                                      hard version:35
                                      zcl version:2
                                      stack version:5
                                      date code:20191014

                                      Fehlerhafter Adapter:
                                      ET200431 - 2647
                                      Bestellt bei A..... am 1. November 2020
                                      Verpackung: Gold/gelb (Verp.-Nr. 500195_01 | Art. Nr. 700045 | Stand 2019/10)


                                      20201105_224746 (Custom).jpg
                                      20201105_224755 (Custom).jpg

                                      model:SPZB0001
                                      nwk:54949
                                      manuf id:4151
                                      app version:22
                                      hard version:35
                                      zcl version:2
                                      stack version:5
                                      date code:20191014

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • luesecL luesec

                                        @Asgothian
                                        Vielleicht kenne ich iOBroker zu wenig aber was mir komisch vorkommt:
                                        Heizungsbauer war heute da und hat im Büro wegen Malert den Heizkörper nochmal abgenommen somit habe ich den Thermostat abgebaut und Batterien rausgenommen. Iobroker zeigt aber noch Available=True an ...
                                        Vielleicht hilft das für die Fehlersuche..
                                        030648e1-3250-43b7-9bbd-84eae04d30bc-grafik.png

                                        Im Wohnzimmer & Küche habe ich jetzt 2 neue verbaut mal schauen was die machen ;-)

                                        luesecL Offline
                                        luesecL Offline
                                        luesec
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #55

                                        @Asgothian
                                        Ich hab jetzt mal ganz dumm Eurotronic ne Mail geschrieben mal schauen ob irgendwas zurückkommt..

                                        Nur der Vollständigkeithalber die Links:
                                        https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/4571

                                        und
                                        https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/1098

                                        Sind Euch bekannt oder? Mir fehlt leider noch etwas Background und Zeit mich da tiefer einzulesen.
                                        Grüße

                                        AsgothianA luesecL 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • luesecL luesec

                                          @Asgothian
                                          Ich hab jetzt mal ganz dumm Eurotronic ne Mail geschrieben mal schauen ob irgendwas zurückkommt..

                                          Nur der Vollständigkeithalber die Links:
                                          https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/4571

                                          und
                                          https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/1098

                                          Sind Euch bekannt oder? Mir fehlt leider noch etwas Background und Zeit mich da tiefer einzulesen.
                                          Grüße

                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          Developer
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #56

                                          @luesec
                                          Mir sind die Links bekannt.

                                          Ich habe auch eine Mail an Eurotronic geschrieben. Wir werden sehen was passiert.

                                          A.

                                          ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
                                          "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

                                          B 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          864

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe