Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Error/Bug
    4. Zigbee: Eurotronic Spirit thermostat funktioniert nicht

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    UNSOLVED Zigbee: Eurotronic Spirit thermostat funktioniert nicht

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Asgothian
      Asgothian Developer @Bibo*13 last edited by

      @Bibo-13 Das ist dann doch schon mal eine gute Nachricht.

      Jetzt hoffe ich mal ich finde etwas im Log.

      Die eingesetzte Software ist jetzt bei Dir und bei Mir gleich.

      Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Asgothian last edited by

        @Asgothian
        Hmm...

        Das Log ist so wie bei mir. Obwohl bei Dir das setzen nicht geht. Mir gehen so langsam die Ideen aus. Ich sehe noch 2 Optionen:

        • Thermostat aus dem Adapter löschen, neu Pairen
        • Thermostat mit einem anderen Zigbee-Adapter (Hardware) testen.

        Ich kann Dir anbieten das Du den zu mir schickst, ich teste das hier, und schicke den dann wieder zurück. Alternativ könntest Du auch versuchen (so du noch einen cc2531 herum liegen hast) eine zweite Zigbee Instanz mit dem cc2531 zu erzeugen und den Thermostat da anzubinden. (Wichtig: andere panID und anderen Kanal nehmen)

        A.

        B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • B
          Bibo*13 @Asgothian last edited by

          @Asgothian Erst mal danke für Deine Bemühungen.
          ich werde Deinen Vorschlag das ganze mit dem cc2531 zu probieren mal befolgen. Wenn das klappt wäre es fatal. Das würde ja bedeuten das die Thermostate mit dem cc1352p-2 nicht richtig funktionieren. Ich glaube da nicht drann da auch andere die gleichen Probleme mit der neuen Art der Thermostate haben.
          Siehe https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/4571

          Schaun wir mal. Wenn es nicht funktioniert kann ich Dir auch so ein Teil zum Testen zusenden.

          Herzliche Grüße und einen schönen Restsonntag.
          PS: Ich halte Dich auf dem laufenden was den Test mit dem cc2531 betrifft.

          gielfeldt created this issue in Koenkk/zigbee2mqtt

          closed Eurotronic Spirit zigbee won't accept commands? #4571

          Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Asgothian
            Asgothian Developer @Bibo*13 last edited by

            @Bibo-13

            Super, danke.

            B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • G
              g.polat last edited by g.polat

              Ich habe heute meinen alten Deconz Stick angeschlossen und eine neue Zigbee Instanz hinzugefügt. Leider auch mit dem Conbee 2 Stick das gleiche verhalten :-(, ich werde die Thermostate zurück senden.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • B
                Bibo*13 @Asgothian last edited by

                @Asgothian Ich habe heute den Versuch mit dem cc2531 gemacht. Neue Instanz, neu angelernt usw.
                Kein Erfolg. Das bringt mich dazu zu sagen es ist etwas anders in der Firmware bei dem Thermostat. Irgendein "Bit" ist wohl nicht so wie erwartet. Aber Egal ich kann die Dinger ja steuern. Nur nicht so wie vorgestellt. Ich bleibe dann erst mal auf dem Stand und hoffe auf eine Version die mit der Firmware kann.
                Vielen Vielen Dank für Deine Bemühungen und machs gut.
                Bleib vor allem Gesund.

                luesec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • luesec
                  luesec @Bibo*13 last edited by

                  @Bibo-13 @Asgothian
                  Servus ihr zwei, ich baue bei mir zu Hause um und habe auch die Spirit Zigbee Thermostate angeschafft und mit meinem ersten Testgerät habe ich genau die gleichen Probleme.
                  Bin auch noch nicht so erfahren mit IOBroker und Co aber wenn ich was zur Fehlersuche beisteuern kann immer gerne soweit es die Baustelle grad zu lässt 😉

                  Ich bin von einer Raspberry Testinstall auf ne Debian VM gewchselt und nutz folgenden Stick:
                  usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuf
                  mit dem Zigbee Adapter 1.3.1

                  Gleiches Verhalten: zuerst ging es Werte einzustellen bzw. Änderungen am Thermostat wurden in IOBroker übermittelt jetzt tut sich nichts mehr.
                  Hätte auch noch 3 weitere Thermostate OVP rumliegen nur noch keine Heizkörper dazu 😉

                  @Asgothian wenn es was hilft und du vermutest das an den Thermostaten was anders ist, bestell dir doch gerne einen den Du mir dann einfach später schickst und ich zahl in dir oder Du schickst mir deine Adresse dann bestell ich. Habe meine von voelkner mit 5€ Gutschein her.

                  Schöne Grüße

                  Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @luesec last edited by

                    @luesec Kannst du die Verpackungen der von dir bekommenen Thermostate mal posten ? (Bild) Es scheint so als ob es eine Art gibt die sämtliche Herstellerspezifischen Datenpunkte nicht umsetzt.

                    A.

                    luesec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • luesec
                      luesec @Asgothian last edited by

                      @Asgothian
                      50517014-67d3-4f54-abcc-54eca5e1066e-grafik.png

                      B luesec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • B
                        Bibo*13 @luesec last edited by

                        @luesec @Asgothian Ich habe die gleichen.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @luesec last edited by

                          @luesec Ich hab mir erst mal eins Bestellt. Wenn ich eines in so einer Verpackung bekomme kann ich mir die Details mal anschauen. Ansonsten schick ich es zurück.

                          A.

                          Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @Asgothian last edited by Asgothian

                            So.. ich bin jetzt einen Schritt weiter - Sprich ich habe so einen Thermostat. Und wie schon erwartet funktioniert er genau so wenig wie die die @Bibo-13 und @luesec haben.

                            Ich habe also jetzt die Folgende Situation:

                            Thermostate 1 und 2: (Funktionieren einwandfrei)

                            • app version:15
                            • hard version:34
                            • zcl version:2
                            • stack version:5
                            • date code:20181205
                            • build:15181120
                            • Teilenummer / Buildcode ET185141
                            • Laufende Nummer: Thermostat 1 0228, Thermostat 2: 0083

                            Thermostat 3: (funktioniert auch einwandfrei)

                            • app version:22
                            • hard version:35
                            • zcl version:2
                            • stack version:5
                            • date code:20191014
                            • build:22190930
                            • Teilenummer / Buildcode ET195031
                            • Laufende Nummer: 0416

                            Thermostat 4: (hat das oben beschriebene Fehlverhalten)

                            • app version:22
                            • hard version:35
                            • zcl version:2
                            • stack version:5
                            • date code:20191014
                            • build:22190930
                            • Teilenummer / Buildcode ET 204311
                            • Laufende Nummer: 0226

                            Teilenummer und laufende Nummer sind unter den Batterien zu erkennen. (Siehe Bild im Spoiler)
                            Auf der Verpackung ist davon leider nichts zu sehen.


                            Screen Shot 2020-10-29 at 17.39.22 .png

                            Können diejenigen die das Problem noch haben und noch sollte Thermostate besitzen bitte auch die Teilenummer und die laufende Nummer posten ? Ich will versuchen den Hersteller mit einer Liste von nicht funktionierenden Thermostaten zu konfrontieren.

                            A

                            B luesec Bastelhittn 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • B
                              Bibo*13 @Asgothian last edited by

                              @Asgothian Hi Guten Abend

                              Eines meiner hat die ET 200431  - 1065
                              
                              
                              model:SPZB0001
                              type:EndDevice
                              nwk:29267
                              manuf id:4151
                              manufacturer:Eurotronic
                              power:Battery
                              app version:22
                              hard version:35
                              zcl version:2
                              stack version:5
                              date code:20191014
                              build:22190930
                              interviewed:true
                              configured:false
                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • luesec
                                luesec @Asgothian last edited by

                                @Asgothian

                                Meiner hat ET200431 - 2631

                                model:SPZB0001
                                type:EndDevice
                                nwk:1550
                                manuf id:4151
                                manufacturer:Eurotronic
                                power:Battery
                                app version:22
                                hard version:35
                                zcl version:2
                                stack version:5
                                date code:20191014
                                build:22190930
                                interviewed:true
                                configured:false

                                Bei den anderen fehlen mir noch die Heizkörper um zu testen ob sie funktionieren oder nicht. Könnte aber am Wochenende ggf. was umbauen. 😉
                                Vielen Dank das Du dich darum kümmerst. Kann gerne auch bei Eurotronic anrufen und meckern 😉

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Bastelhittn
                                  Bastelhittn @Asgothian last edited by

                                  @Asgothian
                                  Meine Teilenummern:
                                  ET200431 - 2313
                                  ET200431 - 1344
                                  ET200321 - 1352 (Funktioniert "manchmal")

                                  Ich bin mittlerweile wirklich am überlegen, die Dinger zurück zu schicken. 🙄

                                  Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Asgothian
                                    Asgothian Developer @Bastelhittn last edited by

                                    @Bastelhittn sagte in Zigbee: Eurotronic Spirit thermostat funktioniert nicht:

                                    ET200321 - 1352 (Funktioniert "manchmal")

                                    Beschreibe bitte "Manchmal"

                                    Insbesondere:
                                    Kannst du die Datenpunkte

                                    • heating_setpnt_current
                                    • local_temp_calibration
                                    • spz_trv_mode
                                      Setzen ohne das es Fehler im Log gibt ?
                                    B Bastelhittn 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • S
                                      Steff75 last edited by

                                      Ich habe zwar noch kein solches Thermostat, aber vor kurzem von dem neuen "Danfoss Ally" gelesen. Der Hersteller hat sogar selbst die Spezifikationen und Doku an deCONZ geleitet.
                                      Es scheint mit seinen 60-65€ zwar etwas teurer zu sein, könnte aber eventuell eine Alternative zum Euronic sein, womit man sich (hoffentlich) nicht soviel herumärgen muss.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • B
                                        BiMaVi @Asgothian last edited by

                                        @Asgothian
                                        ich klinke mich mal ein. Habe 4 von den Teilen
                                        Der macht immer Ärger. Fällt aus mit error. Dann kann man den heatPoint irgendwann nicht mehr setzen
                                        Aktuell im State false, aber zeigt keinen Error. Osram Steckdose ist 1m entfernt. OK meine Fritzbox hängt genau dazwischen.
                                        temp_calibration geht auch nicht
                                        model:SPZB0001
                                        nwk:46345
                                        manuf id:4151
                                        app version:22
                                        hard version:35
                                        zcl version:2
                                        stack version:5
                                        date code:20191014
                                        build:22190930

                                        Der funktioniert soweit, aber temp_calibration wird nicht gesetzt (wird rot angezeigt)
                                        model:SPZB0001
                                        nwk:28514
                                        manuf id:4151
                                        app version:22
                                        hard version:35
                                        zcl version:2
                                        stack version:5
                                        date code:20191014
                                        build:22190930

                                        Der lief soweit. jetzt nicht mehr.
                                        Occupied Target Temperature wir übernommen aber nicht an Current Target Temperature übertragen
                                        Temperature Calibration geht auch nicht
                                        model:SPZB0001
                                        nwk:7463
                                        manuf id:4151
                                        app version:22
                                        hard version:35
                                        zcl version:2
                                        stack version:5
                                        date code:20191014
                                        build:22190930

                                        Bei dem funktioniert nur Temperature Calibration nicht.

                                        model:SPZB0001
                                        nwk:43861
                                        manuf id:4151
                                        app version:22
                                        hard version:35
                                        zcl version:2
                                        stack version:5
                                        date code:20191014
                                        build:22190930

                                        Überlege auch die Teile zurück zu senden. Gekauft bei Völkner.

                                        B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • B
                                          BiMaVi @BiMaVi last edited by

                                          @BiMaVi
                                          Ergänzend ist noch zu erwähnen, weder boost noch Kindersicherung lassen sich setzen.
                                          Mein Problemgerät habe ich eben noch mal resettet. 10 Sek. alle Tasten gedrückt gehalten. Es kam auch keine Anzeige res, hat aber dann Join angezeigt.
                                          Schön auch das Verhalten der Anzeige Boost-LED ist rot, aber Anzeige zeigt die Temperatur. Wenn man dann auf boost drückt, wird auch boost aktiviert und nicht Err zurückgesetzt.

                                          Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Asgothian
                                            Asgothian Developer @BiMaVi last edited by

                                            @BiMaVi kannst auch du bitte die ET Nummer unter den Batterien posten ?

                                            A.

                                            B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            696
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            eurotronic spirit thermostat zigbee zigbee cc1352p-2
                                            21
                                            91
                                            11979
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo