NEWS
Zigbee: Eurotronic Spirit thermostat funktioniert nicht
-
@Bibo-13
So.. ich hab das ganze bei mir durchgeschaut:Ich habe diese Auffälligkeiten nicht. Deswegen müssen wir verschiedene Informationen abgleichen:
- gibt es das Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters ? Wenn ja, was steht als Version in der Datei package.json als "version" (am besten per "tail package.json" zu bekommen)
- gibt es das Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters ? Wenn ja, was steht da als Version in der Datei package.json ?
- gibt es das Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman ? Wenn ja, welche version ?
- gibt es das Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman ? Wenn ja, welche version ?
- bleibt das Problem erhalten wenn du auf die Version zigbee-Adapter Version 1.3 Updatest ?
Bei mir sieht die Installation so aus:
- zigbee version 1.3 (direkt aus dem latest repository)
- zigbee-herdsman 0.13.13
- zigbee-herdsman-converters 12.0.203
Allerdings nutze ich nicht den CC1352P-2, sondern einen CC26X2R1
Als Hardware/Software Version auf den Thermostaten hab ich:
Thermostat 1:- app version 22
- hard version 35
- zcl version 2
- stack version 5
Thermostat 2 und 3:
- app version 15
- hard version 34
- zcl version 2
- stack version 5
A.
@Asgothian Sorry bin jetzt erst zurückgekommen.
Also
gibt es das Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters ?
ja "zigbee-herdsman-converters@12.0.163"gibt es das Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters ja "zigbee-herdsman-converters@12.0.163"
/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman ?
ja "zigbee-herdsman@0.12.83"gibt es das Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman ?
ja "zigbee-herdsman@0.12.117"Ich habe nicht die 1.3 aus latest. Normal vermeide ich das.
Alle meine Thermostate sind:
app version:22
hard version:35
zcl version:2
stack version:5Und Du bist sicher das alle DPs zu kontrollieren sind?
Gruß -
@Bibo-13
So.. ich hab das ganze bei mir durchgeschaut:Ich habe diese Auffälligkeiten nicht. Deswegen müssen wir verschiedene Informationen abgleichen:
- gibt es das Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters ? Wenn ja, was steht als Version in der Datei package.json als "version" (am besten per "tail package.json" zu bekommen)
- gibt es das Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters ? Wenn ja, was steht da als Version in der Datei package.json ?
- gibt es das Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman ? Wenn ja, welche version ?
- gibt es das Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman ? Wenn ja, welche version ?
- bleibt das Problem erhalten wenn du auf die Version zigbee-Adapter Version 1.3 Updatest ?
Bei mir sieht die Installation so aus:
- zigbee version 1.3 (direkt aus dem latest repository)
- zigbee-herdsman 0.13.13
- zigbee-herdsman-converters 12.0.203
Allerdings nutze ich nicht den CC1352P-2, sondern einen CC26X2R1
Als Hardware/Software Version auf den Thermostaten hab ich:
Thermostat 1:- app version 22
- hard version 35
- zcl version 2
- stack version 5
Thermostat 2 und 3:
- app version 15
- hard version 34
- zcl version 2
- stack version 5
A.
@Asgothian Also, ich bin auf latest 1.30 umgestiegen. Kein Erfolg.
ich kann den DP local_temp_calibration nicht setzen.
heating_setpnt_occupied kann ich verändern. Darüber wird auch der DP heating_setpnt_current verändert.Alle anderen DPs werden rot.
2020-10-24 18:25:23.898 - error: zigbee.0 (9145) Error on send command to 0x00158d00032f6d80. Error: Error: Write 0x00158d00032f6d80/1 hvacThermostat({"localTemperatureCalibration":-20}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (Status 'INVALID_VALUE') at Endpoint.checkStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:173:23) at Endpoint. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:202:26) at Generator.next () at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:24:58) -
@Asgothian Also, ich bin auf latest 1.30 umgestiegen. Kein Erfolg.
ich kann den DP local_temp_calibration nicht setzen.
heating_setpnt_occupied kann ich verändern. Darüber wird auch der DP heating_setpnt_current verändert.Alle anderen DPs werden rot.
2020-10-24 18:25:23.898 - error: zigbee.0 (9145) Error on send command to 0x00158d00032f6d80. Error: Error: Write 0x00158d00032f6d80/1 hvacThermostat({"localTemperatureCalibration":-20}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (Status 'INVALID_VALUE') at Endpoint.checkStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:173:23) at Endpoint. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:202:26) at Generator.next () at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:24:58) -
@Asgothian Also, ich bin auf latest 1.30 umgestiegen. Kein Erfolg.
ich kann den DP local_temp_calibration nicht setzen.
heating_setpnt_occupied kann ich verändern. Darüber wird auch der DP heating_setpnt_current verändert.Alle anderen DPs werden rot.
2020-10-24 18:25:23.898 - error: zigbee.0 (9145) Error on send command to 0x00158d00032f6d80. Error: Error: Write 0x00158d00032f6d80/1 hvacThermostat({"localTemperatureCalibration":-20}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (Status 'INVALID_VALUE') at Endpoint.checkStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:173:23) at Endpoint. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:202:26) at Generator.next () at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:24:58)@Bibo-13 sagte in Zigbee: Eurotronic Spirit thermostat funktioniert nicht:
@Asgothian Also, ich bin auf latest 1.30 umgestiegen. Kein Erfolg.
ich kann den DP local_temp_calibration nicht setzen.
heating_setpnt_occupied kann ich verändern. Darüber wird auch der DP heating_setpnt_current verändert.Alle anderen DPs werden rot.
2020-10-24 18:25:23.898 - error: zigbee.0 (9145) Error on send command to 0x00158d00032f6d80. Error: Error: Write 0x00158d00032f6d80/1 hvacThermostat({"localTemperatureCalibration":-20}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (Status 'INVALID_VALUE') at Endpoint.checkStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:173:23) at Endpoint. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:202:26) at Generator.next () at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:24:58)Kannst du bitte noch einmal die Versionen aus des Zigbee Herdsman und des Zigbee Herdsman Converters verifizieren ?
Zusätzlich wuerde es auch helfen wenn du den Adapter in Debug schaltest damit ich einen Blick darauf werfen kann was vor dem Senden an Konvertierungen passiert.
Wie schon vorher geschrieben - bei mir gehen alle Thermostate.
A.
-
@Bibo-13 sagte in Zigbee: Eurotronic Spirit thermostat funktioniert nicht:
@Asgothian Also, ich bin auf latest 1.30 umgestiegen. Kein Erfolg.
ich kann den DP local_temp_calibration nicht setzen.
heating_setpnt_occupied kann ich verändern. Darüber wird auch der DP heating_setpnt_current verändert.Alle anderen DPs werden rot.
2020-10-24 18:25:23.898 - error: zigbee.0 (9145) Error on send command to 0x00158d00032f6d80. Error: Error: Write 0x00158d00032f6d80/1 hvacThermostat({"localTemperatureCalibration":-20}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (Status 'INVALID_VALUE') at Endpoint.checkStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:173:23) at Endpoint. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:202:26) at Generator.next () at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:24:58)Kannst du bitte noch einmal die Versionen aus des Zigbee Herdsman und des Zigbee Herdsman Converters verifizieren ?
Zusätzlich wuerde es auch helfen wenn du den Adapter in Debug schaltest damit ich einen Blick darauf werfen kann was vor dem Senden an Konvertierungen passiert.
Wie schon vorher geschrieben - bei mir gehen alle Thermostate.
A.
@Asgothian Sehr seltsam. Aber schauen wir mal.
Also bei mir ist:
zigbee-herdsman-converters@12.0.203
iobroker.zigbee@1.3.0
zigbee-herdsman@0.13.13installiert.
model:SPZB0001 type:EndDevice nwk:38561 manuf id:4151 manufacturer:Eurotronic power:Battery app version:22 hard version:35 zcl version:2 stack version:5 date code:20191014 build:22190930 interviewed:true configured:falseDas Log habe ich im Debug-Mode erzeugt.
Log.txtIch habe das Thermostat mit der Ieee Endung: f6d80 gesteuert. DP = local_temp_calibration
Ich hoffe es steht was drin was hilft.Übrigens ein anderer lästiger Fehler ist da auch mit drin. Kommt bei jedem Zigbee Start mit hoch. Es betrifft die lumi.sen.ill.mg01
model:lumi.sen_ill.mgl01 type:EndDevice nwk:10924 manuf id:4718 manufacturer:LUMI power:Battery app version:21 hard version:1 zcl version:3 stack version:2 date code:20191118 build:2019www. interviewed:true configured:trueGruß und Danke für Deine Bemühungen
-
@Asgothian Sehr seltsam. Aber schauen wir mal.
Also bei mir ist:
zigbee-herdsman-converters@12.0.203
iobroker.zigbee@1.3.0
zigbee-herdsman@0.13.13installiert.
model:SPZB0001 type:EndDevice nwk:38561 manuf id:4151 manufacturer:Eurotronic power:Battery app version:22 hard version:35 zcl version:2 stack version:5 date code:20191014 build:22190930 interviewed:true configured:falseDas Log habe ich im Debug-Mode erzeugt.
Log.txtIch habe das Thermostat mit der Ieee Endung: f6d80 gesteuert. DP = local_temp_calibration
Ich hoffe es steht was drin was hilft.Übrigens ein anderer lästiger Fehler ist da auch mit drin. Kommt bei jedem Zigbee Start mit hoch. Es betrifft die lumi.sen.ill.mg01
model:lumi.sen_ill.mgl01 type:EndDevice nwk:10924 manuf id:4718 manufacturer:LUMI power:Battery app version:21 hard version:1 zcl version:3 stack version:2 date code:20191118 build:2019www. interviewed:true configured:trueGruß und Danke für Deine Bemühungen
@Bibo-13
Danke fuer die Log Datei. Leider komme ich damit der Lösung auch noch nicht weiter. Daher möchte ich Dich bitten die Folgenden Tests im "Analyse" Tab des Zigbee Adapters zu machen. Vor den Tests bitte den Adapter in Debug und den Haken bei "Zigbee Herdsman Debug Info" setzen (adapter settings)Bei allen Versuchen die Folgenden Einträge auswählen:
- Device: der Thermostat
- Endpoint: 1
- Cluster ID: havcThermostat (513)
- Command Type: Foundation
Versuch 1:
- Command: write (2)
- Attribute ID: localTemperatureCalibration (16. type 40)
- Needs Value checked
- Value 100
Select "run", wait up to 20 seconds for a response
Versuch 2:
- Command read (0)
- Attribute ID: localTemperatureCalibration (16. type 40)
- Needs Value not checked
Select "run", wait up to 20 seconds for a response. Expected response:
SUCCESS {"localTemperatureCalibration":100}Versuch 3:
- Command write (2)
- Attribute ID: "OccupiedHeatingSetpoint (18, type 41)
- Needs Value Checked
- Value 2100
Select "run", wait up to 20 seconds for a response
Expected result: The display on the Thermostat changes to 21
Versuch 3:
- Command read (0)
- Attribute ID: "OccupiedHeatingSetpoint (18, type 41)
- Needs Value not Checked
Select "run", wait up to 20 seconds for a response
Select "run", wait up to 20 seconds for a response. Expected response:
SUCCESS {"occupiedHeatingSetpoint":2100}Davon bräuchte ich dann das Log.
Zu dem anderen Fehler: Das sollte eigentlich nur als "warning" kommen - es geht darum das bei Adapterstart bestimmte Objekte mit einem "Configure" Befehl versorgt werden. Dieses wird so lange versucht bis der Befehl erfolgreich war. Offensichtlich gelingt das bei dem angegebenen lumi.sen.ill.mg01 erst einmal nicht. Daher die Frage:
- Wenn der adapter durchläuft, hören die Fehlermeldungen von diesem Gerät dann auf ?
- Funktioniert das Gerät so wie du es erwartest ?
A.
p.s. Hinterm Spoiler ist ein Screenshot des Analyse Tab.
-
@Bibo-13
Danke fuer die Log Datei. Leider komme ich damit der Lösung auch noch nicht weiter. Daher möchte ich Dich bitten die Folgenden Tests im "Analyse" Tab des Zigbee Adapters zu machen. Vor den Tests bitte den Adapter in Debug und den Haken bei "Zigbee Herdsman Debug Info" setzen (adapter settings)Bei allen Versuchen die Folgenden Einträge auswählen:
- Device: der Thermostat
- Endpoint: 1
- Cluster ID: havcThermostat (513)
- Command Type: Foundation
Versuch 1:
- Command: write (2)
- Attribute ID: localTemperatureCalibration (16. type 40)
- Needs Value checked
- Value 100
Select "run", wait up to 20 seconds for a response
Versuch 2:
- Command read (0)
- Attribute ID: localTemperatureCalibration (16. type 40)
- Needs Value not checked
Select "run", wait up to 20 seconds for a response. Expected response:
SUCCESS {"localTemperatureCalibration":100}Versuch 3:
- Command write (2)
- Attribute ID: "OccupiedHeatingSetpoint (18, type 41)
- Needs Value Checked
- Value 2100
Select "run", wait up to 20 seconds for a response
Expected result: The display on the Thermostat changes to 21
Versuch 3:
- Command read (0)
- Attribute ID: "OccupiedHeatingSetpoint (18, type 41)
- Needs Value not Checked
Select "run", wait up to 20 seconds for a response
Select "run", wait up to 20 seconds for a response. Expected response:
SUCCESS {"occupiedHeatingSetpoint":2100}Davon bräuchte ich dann das Log.
Zu dem anderen Fehler: Das sollte eigentlich nur als "warning" kommen - es geht darum das bei Adapterstart bestimmte Objekte mit einem "Configure" Befehl versorgt werden. Dieses wird so lange versucht bis der Befehl erfolgreich war. Offensichtlich gelingt das bei dem angegebenen lumi.sen.ill.mg01 erst einmal nicht. Daher die Frage:
- Wenn der adapter durchläuft, hören die Fehlermeldungen von diesem Gerät dann auf ?
- Funktioniert das Gerät so wie du es erwartest ?
A.
p.s. Hinterm Spoiler ist ein Screenshot des Analyse Tab.
@Asgothian Danke, ich geh das ganze mal an.
Der lumi versucht es 5 Mail die Device zu configurieren. Dann ist Schluß. Das Teil funktioniert so wie es soll.
Es liefert Helligkeitswerte.Gruß
-
@Bibo-13
Danke fuer die Log Datei. Leider komme ich damit der Lösung auch noch nicht weiter. Daher möchte ich Dich bitten die Folgenden Tests im "Analyse" Tab des Zigbee Adapters zu machen. Vor den Tests bitte den Adapter in Debug und den Haken bei "Zigbee Herdsman Debug Info" setzen (adapter settings)Bei allen Versuchen die Folgenden Einträge auswählen:
- Device: der Thermostat
- Endpoint: 1
- Cluster ID: havcThermostat (513)
- Command Type: Foundation
Versuch 1:
- Command: write (2)
- Attribute ID: localTemperatureCalibration (16. type 40)
- Needs Value checked
- Value 100
Select "run", wait up to 20 seconds for a response
Versuch 2:
- Command read (0)
- Attribute ID: localTemperatureCalibration (16. type 40)
- Needs Value not checked
Select "run", wait up to 20 seconds for a response. Expected response:
SUCCESS {"localTemperatureCalibration":100}Versuch 3:
- Command write (2)
- Attribute ID: "OccupiedHeatingSetpoint (18, type 41)
- Needs Value Checked
- Value 2100
Select "run", wait up to 20 seconds for a response
Expected result: The display on the Thermostat changes to 21
Versuch 3:
- Command read (0)
- Attribute ID: "OccupiedHeatingSetpoint (18, type 41)
- Needs Value not Checked
Select "run", wait up to 20 seconds for a response
Select "run", wait up to 20 seconds for a response. Expected response:
SUCCESS {"occupiedHeatingSetpoint":2100}Davon bräuchte ich dann das Log.
Zu dem anderen Fehler: Das sollte eigentlich nur als "warning" kommen - es geht darum das bei Adapterstart bestimmte Objekte mit einem "Configure" Befehl versorgt werden. Dieses wird so lange versucht bis der Befehl erfolgreich war. Offensichtlich gelingt das bei dem angegebenen lumi.sen.ill.mg01 erst einmal nicht. Daher die Frage:
- Wenn der adapter durchläuft, hören die Fehlermeldungen von diesem Gerät dann auf ?
- Funktioniert das Gerät so wie du es erwartest ?
A.
p.s. Hinterm Spoiler ist ein Screenshot des Analyse Tab.
@Asgothian Hier das Log
Log.txtund hier die returns aus dem Analyse Tool
INVALID_VALUE "Zigbee error 135 received!" SUCCESS {"localTemperatureCalibration":0} SUCCESS undefined SUCCESS {"occupiedHeatingSetpoint":2100} SUCCESS {"occupiedHeatingSetpoint":2100} SUCCESS undefined SUCCESS {"occupiedHeatingSetpoint":2200} SUCCESS {"occupiedHeatingSetpoint":2200} -
@Asgothian Hier das Log
Log.txtund hier die returns aus dem Analyse Tool
INVALID_VALUE "Zigbee error 135 received!" SUCCESS {"localTemperatureCalibration":0} SUCCESS undefined SUCCESS {"occupiedHeatingSetpoint":2100} SUCCESS {"occupiedHeatingSetpoint":2100} SUCCESS undefined SUCCESS {"occupiedHeatingSetpoint":2200} SUCCESS {"occupiedHeatingSetpoint":2200} -
@Bibo-13 Hat sich die Zahl im Display des Thermostat entsprechend geändert wenn du den occupiedHeatingSetpoint oder den unoccupiedHeatingSetpoint angepasst hat ?
A.
@Asgothian Ja, ich habe es 2mal gemacht einmal 2100 und 2200. Der Thermostat hat den richtigen Wert angezeigt
-
@Asgothian Ja, ich habe es 2mal gemacht einmal 2100 und 2200. Der Thermostat hat den richtigen Wert angezeigt
-
@Bibo-13 Das ist dann doch schon mal eine gute Nachricht.
Jetzt hoffe ich mal ich finde etwas im Log.
Die eingesetzte Software ist jetzt bei Dir und bei Mir gleich.
@Asgothian
Hmm...Das Log ist so wie bei mir. Obwohl bei Dir das setzen nicht geht. Mir gehen so langsam die Ideen aus. Ich sehe noch 2 Optionen:
- Thermostat aus dem Adapter löschen, neu Pairen
- Thermostat mit einem anderen Zigbee-Adapter (Hardware) testen.
Ich kann Dir anbieten das Du den zu mir schickst, ich teste das hier, und schicke den dann wieder zurück. Alternativ könntest Du auch versuchen (so du noch einen cc2531 herum liegen hast) eine zweite Zigbee Instanz mit dem cc2531 zu erzeugen und den Thermostat da anzubinden. (Wichtig: andere panID und anderen Kanal nehmen)
A.
-
@Asgothian
Hmm...Das Log ist so wie bei mir. Obwohl bei Dir das setzen nicht geht. Mir gehen so langsam die Ideen aus. Ich sehe noch 2 Optionen:
- Thermostat aus dem Adapter löschen, neu Pairen
- Thermostat mit einem anderen Zigbee-Adapter (Hardware) testen.
Ich kann Dir anbieten das Du den zu mir schickst, ich teste das hier, und schicke den dann wieder zurück. Alternativ könntest Du auch versuchen (so du noch einen cc2531 herum liegen hast) eine zweite Zigbee Instanz mit dem cc2531 zu erzeugen und den Thermostat da anzubinden. (Wichtig: andere panID und anderen Kanal nehmen)
A.
@Asgothian Erst mal danke für Deine Bemühungen.
ich werde Deinen Vorschlag das ganze mit dem cc2531 zu probieren mal befolgen. Wenn das klappt wäre es fatal. Das würde ja bedeuten das die Thermostate mit dem cc1352p-2 nicht richtig funktionieren. Ich glaube da nicht drann da auch andere die gleichen Probleme mit der neuen Art der Thermostate haben.
Siehe https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/4571Schaun wir mal. Wenn es nicht funktioniert kann ich Dir auch so ein Teil zum Testen zusenden.
Herzliche Grüße und einen schönen Restsonntag.
PS: Ich halte Dich auf dem laufenden was den Test mit dem cc2531 betrifft. -
@Asgothian Erst mal danke für Deine Bemühungen.
ich werde Deinen Vorschlag das ganze mit dem cc2531 zu probieren mal befolgen. Wenn das klappt wäre es fatal. Das würde ja bedeuten das die Thermostate mit dem cc1352p-2 nicht richtig funktionieren. Ich glaube da nicht drann da auch andere die gleichen Probleme mit der neuen Art der Thermostate haben.
Siehe https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/4571Schaun wir mal. Wenn es nicht funktioniert kann ich Dir auch so ein Teil zum Testen zusenden.
Herzliche Grüße und einen schönen Restsonntag.
PS: Ich halte Dich auf dem laufenden was den Test mit dem cc2531 betrifft. -
@Asgothian Ich habe heute den Versuch mit dem cc2531 gemacht. Neue Instanz, neu angelernt usw.
Kein Erfolg. Das bringt mich dazu zu sagen es ist etwas anders in der Firmware bei dem Thermostat. Irgendein "Bit" ist wohl nicht so wie erwartet. Aber Egal ich kann die Dinger ja steuern. Nur nicht so wie vorgestellt. Ich bleibe dann erst mal auf dem Stand und hoffe auf eine Version die mit der Firmware kann.
Vielen Vielen Dank für Deine Bemühungen und machs gut.
Bleib vor allem Gesund. -
@Asgothian Ich habe heute den Versuch mit dem cc2531 gemacht. Neue Instanz, neu angelernt usw.
Kein Erfolg. Das bringt mich dazu zu sagen es ist etwas anders in der Firmware bei dem Thermostat. Irgendein "Bit" ist wohl nicht so wie erwartet. Aber Egal ich kann die Dinger ja steuern. Nur nicht so wie vorgestellt. Ich bleibe dann erst mal auf dem Stand und hoffe auf eine Version die mit der Firmware kann.
Vielen Vielen Dank für Deine Bemühungen und machs gut.
Bleib vor allem Gesund.@Bibo-13 @Asgothian
Servus ihr zwei, ich baue bei mir zu Hause um und habe auch die Spirit Zigbee Thermostate angeschafft und mit meinem ersten Testgerät habe ich genau die gleichen Probleme.
Bin auch noch nicht so erfahren mit IOBroker und Co aber wenn ich was zur Fehlersuche beisteuern kann immer gerne soweit es die Baustelle grad zu lässt ;-)Ich bin von einer Raspberry Testinstall auf ne Debian VM gewchselt und nutz folgenden Stick:
usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuf
mit dem Zigbee Adapter 1.3.1Gleiches Verhalten: zuerst ging es Werte einzustellen bzw. Änderungen am Thermostat wurden in IOBroker übermittelt jetzt tut sich nichts mehr.
Hätte auch noch 3 weitere Thermostate OVP rumliegen nur noch keine Heizkörper dazu ;-)@Asgothian wenn es was hilft und du vermutest das an den Thermostaten was anders ist, bestell dir doch gerne einen den Du mir dann einfach später schickst und ich zahl in dir oder Du schickst mir deine Adresse dann bestell ich. Habe meine von voelkner mit 5€ Gutschein her.
Schöne Grüße
-
@Bibo-13 @Asgothian
Servus ihr zwei, ich baue bei mir zu Hause um und habe auch die Spirit Zigbee Thermostate angeschafft und mit meinem ersten Testgerät habe ich genau die gleichen Probleme.
Bin auch noch nicht so erfahren mit IOBroker und Co aber wenn ich was zur Fehlersuche beisteuern kann immer gerne soweit es die Baustelle grad zu lässt ;-)Ich bin von einer Raspberry Testinstall auf ne Debian VM gewchselt und nutz folgenden Stick:
usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuf
mit dem Zigbee Adapter 1.3.1Gleiches Verhalten: zuerst ging es Werte einzustellen bzw. Änderungen am Thermostat wurden in IOBroker übermittelt jetzt tut sich nichts mehr.
Hätte auch noch 3 weitere Thermostate OVP rumliegen nur noch keine Heizkörper dazu ;-)@Asgothian wenn es was hilft und du vermutest das an den Thermostaten was anders ist, bestell dir doch gerne einen den Du mir dann einfach später schickst und ich zahl in dir oder Du schickst mir deine Adresse dann bestell ich. Habe meine von voelkner mit 5€ Gutschein her.
Schöne Grüße
-
@luesec Kannst du die Verpackungen der von dir bekommenen Thermostate mal posten ? (Bild) Es scheint so als ob es eine Art gibt die sämtliche Herstellerspezifischen Datenpunkte nicht umsetzt.
A.