Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Error/Bug
  4. Zigbee: Eurotronic Spirit thermostat funktioniert nicht

NEWS

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    23
    1
    1.3k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    2.5k

Zigbee: Eurotronic Spirit thermostat funktioniert nicht

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Error/Bug
zigbeezigbee cc1352p-2eurotronic spirit thermostat
91 Beiträge 21 Kommentatoren 15.5k Aufrufe 28 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • BastelhittnB Offline
    BastelhittnB Offline
    Bastelhittn
    schrieb am zuletzt editiert von
    #11

    Hallo,

    bei mir zeigt sich ein ähnliches Problem mit den Spirit Thermostaten. Ich hatte mir kürzlich eines zugelegt und war nach anfänglichen Problemen beim einbinden soweit zufrieden, weshalb ich mir 2 weitere zulegt.
    Leider sind dann weitere Probleme aufgetaucht und beschäftigen mich nun seit 5-6 Tagen...

    Kurzfassung der Geschichte:

    • Zigbee Spirit Thermostat ließ sich anfangs nicht über den deconz Adapter, selbst mit der Anleitung aus dem Forum, verbinden. Das How-To von falk0holic

    • Ich habe dann auf einen zweiten Pi4 ioBroker neu aufgesetzt und den "normalen" Zigbeeadapter installiert, welcher nun auch, noch nicht 100%, den conbee 2 unterstützt.
      Mit diesem konnte ich das Thermostat einbinden und fand auch die Datenbunkte. Bei dem ersten Versuch war es aber noch nicht möglich, den "zigbee.0.00158d00032f6d35.heating_setpnt_current" zu ändern. Nachdem ich das Device nochmal entfernte und neu eingebunden habe hat es funktioniert, somit große Freude :-)
      Darauf hin habe ich mich von Phoscon verabschiedet, da ich keinen Mehrwert daraus beziehe und alles auf den Zigbeeadapter umgestellt, welcher mir auch übersichtlicher erscheint.

    • Ich legte mir nun 2 weiter Thermostate von Eurotronic zu und versuchte diese einzubinden. Durch die Erfahrung mit dem ersten, war nicht nicht verwundert, dass es nicht beim ersten mal klappte. Jedoch spiele ich mich nun seit Tagen ohne größere Erfolge :-(
      Anfangs waren keine Datenpunkte für die neuen Thermostate zu sehen. Mittlerweile bekomme ich zwar die Datenpunkte angezeigt, jedoch kann ich hier nichts ändern. Daraufhin versuchte ich es wieder mit dem zweiten Pi4+frischer Installation und einem CC2531. Hier hat es leider auch nicht geklappt...
      Für die absolute Verwirrung sorgt: Bei dem ersten Thermostat kann ich selbst nach dem 4ten oder 5ten mal, wo ich es neu eingebunden habe, die Datenpunkte per ioBroker ändern... Bei den neuen gelingt mir dies nicht...

    -- Mein System:
    Pi4 4gb
    ioBroker 4.1.10
    Node.js v10.22.1
    NPM 6.14.6
    Zigbee Adapter 1.3.0
    Conbee2 Stick

    Hier der Log. Es wurde erfolgreich eingebunden, jedoch gibt es ein Timeout, wenn ich versuche den Sollwert zu ändern:

    zigbee.0	2020-10-24 11:41:42.151	error	at rejected (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.js:25:65)
    zigbee.0	2020-10-24 11:41:42.151	error	at Generator.throw (<anonymous>)
    zigbee.0	2020-10-24 11:41:42.151	error	at DeconzAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.js:552:23)
    zigbee.0	2020-10-24 11:41:42.151	error	(1656) Error on send command to 0x00158d00053d3972. Error: Error: Write 0x00158d00053d3972/1 hvacThermostat({"occupiedHeatingSetpoint":2300}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery
    zigbee.0	2020-10-24 11:40:53.145	error	at rejected (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.js:25:65)
    zigbee.0	2020-10-24 11:40:53.145	error	at Generator.throw (<anonymous>)
    zigbee.0	2020-10-24 11:40:53.145	error	at DeconzAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.js:552:23)
    zigbee.0	2020-10-24 11:40:53.145	error	(1656) Error on send command to 0x00158d00053d3972. Error: Error: Write 0x00158d00053d3972/1 hvacThermostat({"16387":{"value":2400,"type":41}}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecove
    zigbee.0	2020-10-24 01:36:17.117	info	(1656) Zigbee: stop joining
    zigbee.0	2020-10-24 01:35:58.633	info	(1656) DeviceConfigure successful 0x00158d00053d3972 SPZB0001
    zigbee.0	2020-10-24 01:35:57.031	info	(1656) Configuring 0x00158d00053d3972 SPZB0001
    zigbee.0	2020-10-24 01:35:57.029	info	(1656) Device '0x00158d00053d3972' is supported, identified as: Eurotronic Spirit Zigbee wireless heater thermostat (SPZB0001)
    zigbee.0	2020-10-24 01:35:57.029	info	(1656) Successfully interviewed '0x00158d00053d3972', device has succesfully been paired
    zigbee.0	2020-10-24 01:35:51.571	info	(1656) Starting interview of '0x00158d00053d3972'
    zigbee.0	2020-10-24 01:35:15.581	info	(1656) Zigbee: allowing new devices to join.
    zigbee.0	2020-10-24 01:35:12.504	info	(1656) Zigbee started
    

    Bezüglich den oben angeführten Verzeichnisse von @Asgothian Beitrag:

    • zigbee-herdsman-converters@12.0.203
    • iobroker.zigbee@1.3.0
    • zigbee-herdsman@0.13.13
    • Das Verzeichniss "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman" fehlt bei mir leider

    Die Hardware/Software der Thermostate "SPZB0001"
    (gekauft Sep.+Oct. 2020 bei "dem großen A"):
    app version:22
    hard version:35
    zcl version:2
    stack version:5

    Würde mich über jeden Tipp freuen, wie ich diese zum laufen bekommen könnte.

    AsgothianA 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • BastelhittnB Bastelhittn

      Hallo,

      bei mir zeigt sich ein ähnliches Problem mit den Spirit Thermostaten. Ich hatte mir kürzlich eines zugelegt und war nach anfänglichen Problemen beim einbinden soweit zufrieden, weshalb ich mir 2 weitere zulegt.
      Leider sind dann weitere Probleme aufgetaucht und beschäftigen mich nun seit 5-6 Tagen...

      Kurzfassung der Geschichte:

      • Zigbee Spirit Thermostat ließ sich anfangs nicht über den deconz Adapter, selbst mit der Anleitung aus dem Forum, verbinden. Das How-To von falk0holic

      • Ich habe dann auf einen zweiten Pi4 ioBroker neu aufgesetzt und den "normalen" Zigbeeadapter installiert, welcher nun auch, noch nicht 100%, den conbee 2 unterstützt.
        Mit diesem konnte ich das Thermostat einbinden und fand auch die Datenbunkte. Bei dem ersten Versuch war es aber noch nicht möglich, den "zigbee.0.00158d00032f6d35.heating_setpnt_current" zu ändern. Nachdem ich das Device nochmal entfernte und neu eingebunden habe hat es funktioniert, somit große Freude :-)
        Darauf hin habe ich mich von Phoscon verabschiedet, da ich keinen Mehrwert daraus beziehe und alles auf den Zigbeeadapter umgestellt, welcher mir auch übersichtlicher erscheint.

      • Ich legte mir nun 2 weiter Thermostate von Eurotronic zu und versuchte diese einzubinden. Durch die Erfahrung mit dem ersten, war nicht nicht verwundert, dass es nicht beim ersten mal klappte. Jedoch spiele ich mich nun seit Tagen ohne größere Erfolge :-(
        Anfangs waren keine Datenpunkte für die neuen Thermostate zu sehen. Mittlerweile bekomme ich zwar die Datenpunkte angezeigt, jedoch kann ich hier nichts ändern. Daraufhin versuchte ich es wieder mit dem zweiten Pi4+frischer Installation und einem CC2531. Hier hat es leider auch nicht geklappt...
        Für die absolute Verwirrung sorgt: Bei dem ersten Thermostat kann ich selbst nach dem 4ten oder 5ten mal, wo ich es neu eingebunden habe, die Datenpunkte per ioBroker ändern... Bei den neuen gelingt mir dies nicht...

      -- Mein System:
      Pi4 4gb
      ioBroker 4.1.10
      Node.js v10.22.1
      NPM 6.14.6
      Zigbee Adapter 1.3.0
      Conbee2 Stick

      Hier der Log. Es wurde erfolgreich eingebunden, jedoch gibt es ein Timeout, wenn ich versuche den Sollwert zu ändern:

      zigbee.0	2020-10-24 11:41:42.151	error	at rejected (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.js:25:65)
      zigbee.0	2020-10-24 11:41:42.151	error	at Generator.throw (<anonymous>)
      zigbee.0	2020-10-24 11:41:42.151	error	at DeconzAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.js:552:23)
      zigbee.0	2020-10-24 11:41:42.151	error	(1656) Error on send command to 0x00158d00053d3972. Error: Error: Write 0x00158d00053d3972/1 hvacThermostat({"occupiedHeatingSetpoint":2300}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery
      zigbee.0	2020-10-24 11:40:53.145	error	at rejected (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.js:25:65)
      zigbee.0	2020-10-24 11:40:53.145	error	at Generator.throw (<anonymous>)
      zigbee.0	2020-10-24 11:40:53.145	error	at DeconzAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.js:552:23)
      zigbee.0	2020-10-24 11:40:53.145	error	(1656) Error on send command to 0x00158d00053d3972. Error: Error: Write 0x00158d00053d3972/1 hvacThermostat({"16387":{"value":2400,"type":41}}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecove
      zigbee.0	2020-10-24 01:36:17.117	info	(1656) Zigbee: stop joining
      zigbee.0	2020-10-24 01:35:58.633	info	(1656) DeviceConfigure successful 0x00158d00053d3972 SPZB0001
      zigbee.0	2020-10-24 01:35:57.031	info	(1656) Configuring 0x00158d00053d3972 SPZB0001
      zigbee.0	2020-10-24 01:35:57.029	info	(1656) Device '0x00158d00053d3972' is supported, identified as: Eurotronic Spirit Zigbee wireless heater thermostat (SPZB0001)
      zigbee.0	2020-10-24 01:35:57.029	info	(1656) Successfully interviewed '0x00158d00053d3972', device has succesfully been paired
      zigbee.0	2020-10-24 01:35:51.571	info	(1656) Starting interview of '0x00158d00053d3972'
      zigbee.0	2020-10-24 01:35:15.581	info	(1656) Zigbee: allowing new devices to join.
      zigbee.0	2020-10-24 01:35:12.504	info	(1656) Zigbee started
      

      Bezüglich den oben angeführten Verzeichnisse von @Asgothian Beitrag:

      • zigbee-herdsman-converters@12.0.203
      • iobroker.zigbee@1.3.0
      • zigbee-herdsman@0.13.13
      • Das Verzeichniss "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman" fehlt bei mir leider

      Die Hardware/Software der Thermostate "SPZB0001"
      (gekauft Sep.+Oct. 2020 bei "dem großen A"):
      app version:22
      hard version:35
      zcl version:2
      stack version:5

      Würde mich über jeden Tipp freuen, wie ich diese zum laufen bekommen könnte.

      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      Developer
      schrieb am zuletzt editiert von
      #12

      @Bastelhittn sagte in Zigbee: Eurotronic Spirit thermostat funktioniert nicht:

      Hallo,

      -- Mein System:
      Pi4 4gb
      ioBroker 4.1.10
      Node.js v10.22.1
      NPM 6.14.6
      Zigbee Adapter 1.3.0
      Conbee2 Stick

      Hier der Log. Es wurde erfolgreich eingebunden, jedoch gibt es ein Timeout, wenn ich versuche den Sollwert zu ändern:

      Leider ist das Log unvollständig. Es fehlen die längeren Zeilen, und damit leider die Fehlermeldung die der Adapter sendet. Hast du den Text aus dem Admin kopiert, oder das log herunter geladen und die Zeilen dort heraus kopiert ?

      Bezüglich den oben angeführten Verzeichnisse von @Asgothian Beitrag:

      • zigbee-herdsman-converters@12.0.203
      • iobroker.zigbee@1.3.0
      • zigbee-herdsman@0.13.13
        Das ist bei mir auch so - software ist es also eher nicht.
      • Das Verzeichniss "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman" fehlt bei mir leider
        nicht leider. Das ist gut so. Wenn es den herdsman oder die Converters mehrfach gibt dann kann das problematisch werden.

      Die Hardware/Software der Thermostate "SPZB0001"
      (gekauft Sep.+Oct. 2020 bei "dem großen A"):
      app version:22
      hard version:35
      zcl version:2
      stack version:5

      Auch dieses entspricht dem Thermostat den ich habe. Ich gehe also erst einmal davon aus das die Funkstrecke das Problem ist.

      A.

      ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
      "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

      BastelhittnB 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • AsgothianA Asgothian

        @Bastelhittn sagte in Zigbee: Eurotronic Spirit thermostat funktioniert nicht:

        Hallo,

        -- Mein System:
        Pi4 4gb
        ioBroker 4.1.10
        Node.js v10.22.1
        NPM 6.14.6
        Zigbee Adapter 1.3.0
        Conbee2 Stick

        Hier der Log. Es wurde erfolgreich eingebunden, jedoch gibt es ein Timeout, wenn ich versuche den Sollwert zu ändern:

        Leider ist das Log unvollständig. Es fehlen die längeren Zeilen, und damit leider die Fehlermeldung die der Adapter sendet. Hast du den Text aus dem Admin kopiert, oder das log herunter geladen und die Zeilen dort heraus kopiert ?

        Bezüglich den oben angeführten Verzeichnisse von @Asgothian Beitrag:

        • zigbee-herdsman-converters@12.0.203
        • iobroker.zigbee@1.3.0
        • zigbee-herdsman@0.13.13
          Das ist bei mir auch so - software ist es also eher nicht.
        • Das Verzeichniss "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman" fehlt bei mir leider
          nicht leider. Das ist gut so. Wenn es den herdsman oder die Converters mehrfach gibt dann kann das problematisch werden.

        Die Hardware/Software der Thermostate "SPZB0001"
        (gekauft Sep.+Oct. 2020 bei "dem großen A"):
        app version:22
        hard version:35
        zcl version:2
        stack version:5

        Auch dieses entspricht dem Thermostat den ich habe. Ich gehe also erst einmal davon aus das die Funkstrecke das Problem ist.

        A.

        BastelhittnB Offline
        BastelhittnB Offline
        Bastelhittn
        schrieb am zuletzt editiert von
        #13

        @Asgothian
        Entschuldige, war aus dem Admin... Wusste nicht, dass sich noch mehr erfahren lässt, wenn man die Datei herunterladet.
        Ich habe nun extra das Thermostat demontiert und bei bei mir am Schreibtisch liegen um ein sauberes LOG erzeugen zu können, wo man ausschließen kann, dass die Verbindungen ein Problem sein könnet (ca.: 1m Entfernung zum Conbee2, welcher per USB-Verlängerung an dem Pi4 hängt).

        2020-10-24 12:53:23.944 - info: zigbee.0 (1656) Zigbee: allowing new devices to join.
        2020-10-24 12:53:26.497 - info: zigbee.0 (1656) Starting interview of '0x00158d00032f7ea4'
        2020-10-24 12:53:33.027 - info: zigbee.0 (1656) Successfully interviewed '0x00158d00032f7ea4', device has succesfully been paired
        2020-10-24 12:53:33.027 - info: zigbee.0 (1656) Device '0x00158d00032f7ea4' is supported, identified as: Eurotronic Spirit Zigbee wireless heater thermostat (SPZB0001)
        2020-10-24 12:53:33.030 - info: zigbee.0 (1656) Configuring 0x00158d00032f7ea4 SPZB0001
        2020-10-24 12:53:35.238 - info: zigbee.0 (1656) DeviceConfigure successful 0x00158d00032f7ea4 SPZB0001
        2020-10-24 12:54:25.138 - info: zigbee.0 (1656) Zigbee: stop joining
        2020-10-24 12:54:56.639 - error: zigbee.0 (1656) Error on send command to 0x00158d00032f7ea4. Error: Error: Write 0x00158d00032f7ea4/1 hvacThermostat({"16387":{"value":2200,"type":41}}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":4151,"transactionSequenceNumber":null}) failed (Status 'INVALID_VALUE')
        at Endpoint.checkStatus (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:173:23)
        at Endpoint. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:202:26)
        at Generator.next ()
        at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:24:58)
        

        Alle Geräte haben einen gute Verbindung.
        iobroker.zigbee20201024.JPG

        AsgothianA 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • BastelhittnB Bastelhittn

          @Asgothian
          Entschuldige, war aus dem Admin... Wusste nicht, dass sich noch mehr erfahren lässt, wenn man die Datei herunterladet.
          Ich habe nun extra das Thermostat demontiert und bei bei mir am Schreibtisch liegen um ein sauberes LOG erzeugen zu können, wo man ausschließen kann, dass die Verbindungen ein Problem sein könnet (ca.: 1m Entfernung zum Conbee2, welcher per USB-Verlängerung an dem Pi4 hängt).

          2020-10-24 12:53:23.944 - info: zigbee.0 (1656) Zigbee: allowing new devices to join.
          2020-10-24 12:53:26.497 - info: zigbee.0 (1656) Starting interview of '0x00158d00032f7ea4'
          2020-10-24 12:53:33.027 - info: zigbee.0 (1656) Successfully interviewed '0x00158d00032f7ea4', device has succesfully been paired
          2020-10-24 12:53:33.027 - info: zigbee.0 (1656) Device '0x00158d00032f7ea4' is supported, identified as: Eurotronic Spirit Zigbee wireless heater thermostat (SPZB0001)
          2020-10-24 12:53:33.030 - info: zigbee.0 (1656) Configuring 0x00158d00032f7ea4 SPZB0001
          2020-10-24 12:53:35.238 - info: zigbee.0 (1656) DeviceConfigure successful 0x00158d00032f7ea4 SPZB0001
          2020-10-24 12:54:25.138 - info: zigbee.0 (1656) Zigbee: stop joining
          2020-10-24 12:54:56.639 - error: zigbee.0 (1656) Error on send command to 0x00158d00032f7ea4. Error: Error: Write 0x00158d00032f7ea4/1 hvacThermostat({"16387":{"value":2200,"type":41}}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":4151,"transactionSequenceNumber":null}) failed (Status 'INVALID_VALUE')
          at Endpoint.checkStatus (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:173:23)
          at Endpoint. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:202:26)
          at Generator.next ()
          at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:24:58)
          

          Alle Geräte haben einen gute Verbindung.
          iobroker.zigbee20201024.JPG

          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          Developer
          schrieb am zuletzt editiert von
          #14

          @Bastelhittn Was wird auf dem Thermostat display aktuell angezeigt ?

          ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
          "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

          BastelhittnB 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • AsgothianA Asgothian

            @Bastelhittn Was wird auf dem Thermostat display aktuell angezeigt ?

            BastelhittnB Offline
            BastelhittnB Offline
            Bastelhittn
            schrieb am zuletzt editiert von Bastelhittn
            #15

            @Asgothian die 21°C, wie nach jedem "Reset".

            AsgothianA 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • BastelhittnB Bastelhittn

              @Asgothian die 21°C, wie nach jedem "Reset".

              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              Developer
              schrieb am zuletzt editiert von
              #16

              @Bastelhittn kannst Du den Zigbee Adapter bitte mal in Debug stellen und dann posten was das Log schreibt ? Ich habe bis auf den eigentlichen Zigbee-Stick die gleiche Situation und keine Probleme.

              A.

              ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
              "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

              BastelhittnB 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • AsgothianA Asgothian

                @Bastelhittn kannst Du den Zigbee Adapter bitte mal in Debug stellen und dann posten was das Log schreibt ? Ich habe bis auf den eigentlichen Zigbee-Stick die gleiche Situation und keine Probleme.

                A.

                BastelhittnB Offline
                BastelhittnB Offline
                Bastelhittn
                schrieb am zuletzt editiert von
                #17

                @Asgothian

                Ich habe mal ein "sauberes" LOG erstellt. also den Adapter auf Debug und dann neu gestartet. Danach versuchte ich den Setpoint zu ändern, wodurch der Fehler kam.
                iobroker.zigbee Spirit.JPG

                2020-10-24 13:11:36.121 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                2020-10-24 13:11:36.125 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                2020-10-24 13:11:36.130 - info: zigbee.0 (27459) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2020-10-24 13:11:36.133 - info: zigbee.0 (27459) cleaned everything up...
                2020-10-24 13:11:36.137 - info: zigbee.0 (27459) Zigbee: disabling joining new devices.
                2020-10-24 13:11:36.331 - debug: zigbee.0 (27459) Publish available for 0x00158d00054c5aa9 = false
                2020-10-24 13:11:36.332 - debug: zigbee.0 (27459) Publish available for 0x00158d00032f6d35 = false
                2020-10-24 13:11:36.332 - debug: zigbee.0 (27459) Publish available for 0x00124b002228b795 = false
                2020-10-24 13:11:36.333 - debug: zigbee.0 (27459) Publish available for 0x04cf8cdf3c7918f5 = false
                2020-10-24 13:11:36.334 - debug: zigbee.0 (27459) Publish available for 0xccccccfffe26a5a9 = false
                2020-10-24 13:11:36.334 - debug: zigbee.0 (27459) Publish available for 0x00158d0004aaeb81 = false
                2020-10-24 13:11:36.335 - debug: zigbee.0 (27459) Publish available for 0x00158d00053d3972 = false
                2020-10-24 13:11:36.335 - debug: zigbee.0 (27459) Publish available for 0x0017880108ae784d = false
                2020-10-24 13:11:36.336 - debug: zigbee.0 (27459) Publish available for 0x0017880108a957ef = false
                2020-10-24 13:11:36.336 - debug: zigbee.0 (27459) Publish available for 0xccccccfffe25a0eb = false
                2020-10-24 13:11:36.337 - debug: zigbee.0 (27459) Publish available for 0x00158d00032f7ea4 = false
                2020-10-24 13:11:36.496 - info: zigbee.0 (27459) terminating
                2020-10-24 13:11:36.497 - info: zigbee.0 (27459) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2020-10-24 13:11:37.014 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2020-10-24 13:11:39.153 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 27514
                2020-10-24 13:11:40.617 - debug: zigbee.0 (27514) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                2020-10-24 13:11:40.655 - debug: zigbee.0 (27514) Objects client ready ... initialize now
                2020-10-24 13:11:40.659 - debug: zigbee.0 (27514) Objects create System PubSub Client
                2020-10-24 13:11:40.660 - debug: zigbee.0 (27514) Objects create User PubSub Client
                2020-10-24 13:11:40.661 - debug: zigbee.0 (27514) Objects client initialize lua scripts
                2020-10-24 13:11:40.673 - debug: zigbee.0 (27514) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                2020-10-24 13:11:40.681 - debug: zigbee.0 (27514) objectDB connected
                2020-10-24 13:11:40.684 - debug: zigbee.0 (27514) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                2020-10-24 13:11:40.689 - debug: zigbee.0 (27514) States create User PubSub Client
                2020-10-24 13:11:40.691 - debug: zigbee.0 (27514) States create System PubSub Client
                2020-10-24 13:11:40.698 - debug: zigbee.0 (27514) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                2020-10-24 13:11:40.698 - debug: zigbee.0 (27514) statesDB connected
                2020-10-24 13:11:40.873 - info: zigbee.0 (27514) starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.22.1, js-controller: 3.1.6
                2020-10-24 13:11:40.911 - debug: zigbee.0 (27514) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2197755-if00","adapter":"deconz"}}
                2020-10-24 13:11:40.969 - info: zigbee.0 (27514) Starting Zigbee...
                2020-10-24 13:11:40.970 - debug: zigbee.0 (27514) Starting zigbee-herdsman...
                2020-10-24 13:11:41.142 - debug: zigbee.0 (27514) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2020_10_24-13_11_40.tar.gz success
                2020-10-24 13:11:41.435 - debug: zigbee.0 (27514) zigbee-herdsman started
                2020-10-24 13:11:41.482 - info: zigbee.0 (27514) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":102,"maintrel":0,"revision":"0x26660700"}}
                2020-10-24 13:11:41.681 - debug: zigbee.0 (27514) Zigbee network parameters: {"panID":6754,"extendedPanID":"0xdddddddddddddddd","channel":11}
                2020-10-24 13:11:41.682 - info: zigbee.0 (27514) Unable to disable LED, unsupported function.
                2020-10-24 13:11:41.682 - info: zigbee.0 (27514) --> transmitPower : normal
                2020-10-24 13:11:41.684 - info: zigbee.0 (27514) Unable to set transmit power, unsupported function.
                2020-10-24 13:11:41.688 - info: zigbee.0 (27514) Currently 11 devices are joined:
                2020-10-24 13:11:41.689 - debug: zigbee.0 (27514) DeviceConfigure 0x00158d00054c5aa9 lumi.weather not needed
                2020-10-24 13:11:41.690 - debug: zigbee.0 (27514) DeviceConfigure 0x00158d00032f6d35 SPZB0001 not needed
                2020-10-24 13:11:41.690 - debug: zigbee.0 (27514) DeviceConfigure 0x00124b002228b795 MSO1 not needed
                2020-10-24 13:11:41.690 - debug: zigbee.0 (27514) DeviceConfigure 0x04cf8cdf3c7918f5 lumi.remote.b486opcn01 not needed
                2020-10-24 13:11:41.691 - debug: zigbee.0 (27514) DeviceConfigure 0xccccccfffe26a5a9 ICZB-KPD14S not needed
                2020-10-24 13:11:41.691 - debug: zigbee.0 (27514) DeviceConfigure 0x00158d0004aaeb81 lumi.weather not needed
                2020-10-24 13:11:41.691 - debug: zigbee.0 (27514) DeviceConfigure 0x00158d00053d3972 SPZB0001 not needed
                2020-10-24 13:11:41.692 - debug: zigbee.0 (27514) DeviceConfigure 0x0017880108ae784d LTA001 not needed
                2020-10-24 13:11:41.692 - debug: zigbee.0 (27514) DeviceConfigure 0x0017880108a957ef LTA001 not needed
                2020-10-24 13:11:41.692 - debug: zigbee.0 (27514) DeviceConfigure 0xccccccfffe25a0eb ICZB-KPD18S not needed
                2020-10-24 13:11:41.693 - debug: zigbee.0 (27514) DeviceConfigure 0x00158d00032f7ea4 SPZB0001 not needed
                2020-10-24 13:11:41.693 - debug: zigbee.0 (27514) Publish available for 0x00158d00054c5aa9 = true
                2020-10-24 13:11:41.694 - debug: zigbee.0 (27514) Publish available for 0x00158d00032f6d35 = true
                2020-10-24 13:11:41.695 - debug: zigbee.0 (27514) Publish available for 0x00124b002228b795 = true
                2020-10-24 13:11:41.695 - debug: zigbee.0 (27514) Publish available for 0x04cf8cdf3c7918f5 = true
                2020-10-24 13:11:41.695 - debug: zigbee.0 (27514) Publish available for 0xccccccfffe26a5a9 = true
                2020-10-24 13:11:41.696 - debug: zigbee.0 (27514) Publish available for 0x00158d0004aaeb81 = true
                2020-10-24 13:11:41.696 - debug: zigbee.0 (27514) Publish available for 0x00158d00053d3972 = true
                2020-10-24 13:11:41.696 - debug: zigbee.0 (27514) Publish available for 0x0017880108ae784d = true
                2020-10-24 13:11:41.697 - debug: zigbee.0 (27514) Publish available for 0x0017880108a957ef = true
                2020-10-24 13:11:41.697 - debug: zigbee.0 (27514) Publish available for 0xccccccfffe25a0eb = true
                2020-10-24 13:11:41.697 - debug: zigbee.0 (27514) Publish available for 0x00158d00032f7ea4 = true
                !!!!!!!!!!!!!!!!!!"Ich musste etwas herausschneiden, da zu viele Zeichen"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                2020-10-24 13:12:10.692 - debug: zigbee.0 (27514) User stateChange zigbee.0.00158d00053d3972.heating_setpnt_current {"val":23,"ack":false,"ts":1603537930687,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1603537930687}
                2020-10-24 13:12:10.703 - debug: zigbee.0 (27514) Change state 'heating_setpnt_current' at device 0x00158d00053d3972 type 'SPZB0001'
                2020-10-24 13:12:10.706 - debug: zigbee.0 (27514) State changes. dev: 0x00158d00053d3972 model: SPZB0001 states: [{"stateDesc":{"id":"heating_setpnt_current","prop":"current_heating_setpoint","name":"Current Target Temperature","role":"value.temperature","write":true,"read":true,"type":"number","unit":"°C","min":5,"max":30},"value":23,"index":0,"timeout":0}] opt: {"window_open":false,"boost":false,"child_protection":false,"mirror_display":false}
                2020-10-24 13:12:10.708 - debug: zigbee.0 (27514) entity: {"type":"device","device":{"ID":8,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d00053d3972","_networkAddress":43618,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":769,"inputClusters":[0,1,3,513,25,10],"outputClusters":[0,1,3,4,513,25,10],"deviceNetworkAddress":43618,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00053d3972","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"SPZB0001","manufacturerName":"Eurotronic","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":22,"stackVersion":5,"hwVersion":35,"dateCode":"20191014","swBuildId":"22190930"}},"hvacThermostat":{"attributes":{"16386":0,"16387":2100,"16392":1,"localTemp":2050,"pIHeatingDemand":53,"occupiedHeatingSetpoint":2100,"unoccupiedHeatingSetpoint":1600}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200}}},"_binds":[{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff05b1e4","endpointID":1},{"cluster":513,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff05b1e4","endpointID":1}],"meta":{}}],"_manufacturerName":"Eurotronic","_powerSource":"Battery","_modelID":"SPZB0001","_applicationVersion":22,"_stackVersion":5,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":35,"_dateCode":"20191014","_softwareBuildID":"22190930","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":3},"_lastSeen":1603537569992},"mapped":{"zigbeeModel":["SPZB0001"],"model":"SPZB0001","vendor":"Eurotronic","description":"Spirit Zigbee wireless heater thermostat","supports":"temperature, heating system control","fromZigbee":[{"cluster":"hvacThermostat","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["occupied_heating_setpoint"]},{"key":["unoccupied_heating_setpoint"]},{"key":["local_temperature_calibration"]},{"key":["system_mode"]},{"key":["eurotronic_host_flags","eurotronic_system_mode"]},{"key":["eurotronic_error_status"]},{"key":["setpoint_raise_lower"]},{"key":["control_sequence_of_operation"]},{"key":["remote_sensing"]},{"key":["current_heating_setpoint"]},{"key":["eurotronic_trv_mode"]},{"key":["eurotronic_valve_position"]},{"key":["local_temperature"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]}],"meta":{"configureKey":3}},"endpoint":"[Circular]","endpoints":"[Circular]","name":"0x00158d00053d3972"}
                2020-10-24 13:12:10.711 - debug: zigbee.0 (27514) convert current_heating_setpoint, 23, {}
                2020-10-24 13:12:10.712 - debug: zigbee.0 (27514) target: {"ID":1,"profileID":260,"deviceID":769,"inputClusters":[0,1,3,513,25,10],"outputClusters":[0,1,3,4,513,25,10],"deviceNetworkAddress":43618,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00053d3972","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"SPZB0001","manufacturerName":"Eurotronic","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":22,"stackVersion":5,"hwVersion":35,"dateCode":"20191014","swBuildId":"22190930"}},"hvacThermostat":{"attributes":{"16386":0,"16387":2100,"16392":1,"localTemp":2050,"pIHeatingDemand":53,"occupiedHeatingSetpoint":2100,"unoccupiedHeatingSetpoint":1600}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200}}},"_binds":[{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff05b1e4","endpointID":1},{"cluster":513,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff05b1e4","endpointID":1}],"meta":{}}
                2020-10-24 13:13:11.360 - error: zigbee.0 (27514) Error on send command to 0x00158d00053d3972. Error: Error: Write 0x00158d00053d3972/1 hvacThermostat({"16387":{"value":2300,"type":41}}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":4151,"transactionSequenceNumber":null}) failed (no response received)
                at DeconzAdapter. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.js:552:23)
                at Generator.throw ()
                at rejected (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.js:25:65)
                

                Ich habe das komplette LOG als txt hochgeladen. Es waren leider zu viele Zeichen und ich kann nicht einschätzen, was von bedeutung ist :-(
                iobroker.zigbee log spirit.txt
                Vielen Dank für deine Unterstützung!

                LG aus Wien,
                Matthias

                AsgothianA 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • BastelhittnB Bastelhittn

                  @Asgothian

                  Ich habe mal ein "sauberes" LOG erstellt. also den Adapter auf Debug und dann neu gestartet. Danach versuchte ich den Setpoint zu ändern, wodurch der Fehler kam.
                  iobroker.zigbee Spirit.JPG

                  2020-10-24 13:11:36.121 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                  2020-10-24 13:11:36.125 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                  2020-10-24 13:11:36.130 - info: zigbee.0 (27459) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2020-10-24 13:11:36.133 - info: zigbee.0 (27459) cleaned everything up...
                  2020-10-24 13:11:36.137 - info: zigbee.0 (27459) Zigbee: disabling joining new devices.
                  2020-10-24 13:11:36.331 - debug: zigbee.0 (27459) Publish available for 0x00158d00054c5aa9 = false
                  2020-10-24 13:11:36.332 - debug: zigbee.0 (27459) Publish available for 0x00158d00032f6d35 = false
                  2020-10-24 13:11:36.332 - debug: zigbee.0 (27459) Publish available for 0x00124b002228b795 = false
                  2020-10-24 13:11:36.333 - debug: zigbee.0 (27459) Publish available for 0x04cf8cdf3c7918f5 = false
                  2020-10-24 13:11:36.334 - debug: zigbee.0 (27459) Publish available for 0xccccccfffe26a5a9 = false
                  2020-10-24 13:11:36.334 - debug: zigbee.0 (27459) Publish available for 0x00158d0004aaeb81 = false
                  2020-10-24 13:11:36.335 - debug: zigbee.0 (27459) Publish available for 0x00158d00053d3972 = false
                  2020-10-24 13:11:36.335 - debug: zigbee.0 (27459) Publish available for 0x0017880108ae784d = false
                  2020-10-24 13:11:36.336 - debug: zigbee.0 (27459) Publish available for 0x0017880108a957ef = false
                  2020-10-24 13:11:36.336 - debug: zigbee.0 (27459) Publish available for 0xccccccfffe25a0eb = false
                  2020-10-24 13:11:36.337 - debug: zigbee.0 (27459) Publish available for 0x00158d00032f7ea4 = false
                  2020-10-24 13:11:36.496 - info: zigbee.0 (27459) terminating
                  2020-10-24 13:11:36.497 - info: zigbee.0 (27459) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2020-10-24 13:11:37.014 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2020-10-24 13:11:39.153 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 27514
                  2020-10-24 13:11:40.617 - debug: zigbee.0 (27514) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  2020-10-24 13:11:40.655 - debug: zigbee.0 (27514) Objects client ready ... initialize now
                  2020-10-24 13:11:40.659 - debug: zigbee.0 (27514) Objects create System PubSub Client
                  2020-10-24 13:11:40.660 - debug: zigbee.0 (27514) Objects create User PubSub Client
                  2020-10-24 13:11:40.661 - debug: zigbee.0 (27514) Objects client initialize lua scripts
                  2020-10-24 13:11:40.673 - debug: zigbee.0 (27514) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  2020-10-24 13:11:40.681 - debug: zigbee.0 (27514) objectDB connected
                  2020-10-24 13:11:40.684 - debug: zigbee.0 (27514) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  2020-10-24 13:11:40.689 - debug: zigbee.0 (27514) States create User PubSub Client
                  2020-10-24 13:11:40.691 - debug: zigbee.0 (27514) States create System PubSub Client
                  2020-10-24 13:11:40.698 - debug: zigbee.0 (27514) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  2020-10-24 13:11:40.698 - debug: zigbee.0 (27514) statesDB connected
                  2020-10-24 13:11:40.873 - info: zigbee.0 (27514) starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.22.1, js-controller: 3.1.6
                  2020-10-24 13:11:40.911 - debug: zigbee.0 (27514) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2197755-if00","adapter":"deconz"}}
                  2020-10-24 13:11:40.969 - info: zigbee.0 (27514) Starting Zigbee...
                  2020-10-24 13:11:40.970 - debug: zigbee.0 (27514) Starting zigbee-herdsman...
                  2020-10-24 13:11:41.142 - debug: zigbee.0 (27514) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2020_10_24-13_11_40.tar.gz success
                  2020-10-24 13:11:41.435 - debug: zigbee.0 (27514) zigbee-herdsman started
                  2020-10-24 13:11:41.482 - info: zigbee.0 (27514) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":102,"maintrel":0,"revision":"0x26660700"}}
                  2020-10-24 13:11:41.681 - debug: zigbee.0 (27514) Zigbee network parameters: {"panID":6754,"extendedPanID":"0xdddddddddddddddd","channel":11}
                  2020-10-24 13:11:41.682 - info: zigbee.0 (27514) Unable to disable LED, unsupported function.
                  2020-10-24 13:11:41.682 - info: zigbee.0 (27514) --> transmitPower : normal
                  2020-10-24 13:11:41.684 - info: zigbee.0 (27514) Unable to set transmit power, unsupported function.
                  2020-10-24 13:11:41.688 - info: zigbee.0 (27514) Currently 11 devices are joined:
                  2020-10-24 13:11:41.689 - debug: zigbee.0 (27514) DeviceConfigure 0x00158d00054c5aa9 lumi.weather not needed
                  2020-10-24 13:11:41.690 - debug: zigbee.0 (27514) DeviceConfigure 0x00158d00032f6d35 SPZB0001 not needed
                  2020-10-24 13:11:41.690 - debug: zigbee.0 (27514) DeviceConfigure 0x00124b002228b795 MSO1 not needed
                  2020-10-24 13:11:41.690 - debug: zigbee.0 (27514) DeviceConfigure 0x04cf8cdf3c7918f5 lumi.remote.b486opcn01 not needed
                  2020-10-24 13:11:41.691 - debug: zigbee.0 (27514) DeviceConfigure 0xccccccfffe26a5a9 ICZB-KPD14S not needed
                  2020-10-24 13:11:41.691 - debug: zigbee.0 (27514) DeviceConfigure 0x00158d0004aaeb81 lumi.weather not needed
                  2020-10-24 13:11:41.691 - debug: zigbee.0 (27514) DeviceConfigure 0x00158d00053d3972 SPZB0001 not needed
                  2020-10-24 13:11:41.692 - debug: zigbee.0 (27514) DeviceConfigure 0x0017880108ae784d LTA001 not needed
                  2020-10-24 13:11:41.692 - debug: zigbee.0 (27514) DeviceConfigure 0x0017880108a957ef LTA001 not needed
                  2020-10-24 13:11:41.692 - debug: zigbee.0 (27514) DeviceConfigure 0xccccccfffe25a0eb ICZB-KPD18S not needed
                  2020-10-24 13:11:41.693 - debug: zigbee.0 (27514) DeviceConfigure 0x00158d00032f7ea4 SPZB0001 not needed
                  2020-10-24 13:11:41.693 - debug: zigbee.0 (27514) Publish available for 0x00158d00054c5aa9 = true
                  2020-10-24 13:11:41.694 - debug: zigbee.0 (27514) Publish available for 0x00158d00032f6d35 = true
                  2020-10-24 13:11:41.695 - debug: zigbee.0 (27514) Publish available for 0x00124b002228b795 = true
                  2020-10-24 13:11:41.695 - debug: zigbee.0 (27514) Publish available for 0x04cf8cdf3c7918f5 = true
                  2020-10-24 13:11:41.695 - debug: zigbee.0 (27514) Publish available for 0xccccccfffe26a5a9 = true
                  2020-10-24 13:11:41.696 - debug: zigbee.0 (27514) Publish available for 0x00158d0004aaeb81 = true
                  2020-10-24 13:11:41.696 - debug: zigbee.0 (27514) Publish available for 0x00158d00053d3972 = true
                  2020-10-24 13:11:41.696 - debug: zigbee.0 (27514) Publish available for 0x0017880108ae784d = true
                  2020-10-24 13:11:41.697 - debug: zigbee.0 (27514) Publish available for 0x0017880108a957ef = true
                  2020-10-24 13:11:41.697 - debug: zigbee.0 (27514) Publish available for 0xccccccfffe25a0eb = true
                  2020-10-24 13:11:41.697 - debug: zigbee.0 (27514) Publish available for 0x00158d00032f7ea4 = true
                  !!!!!!!!!!!!!!!!!!"Ich musste etwas herausschneiden, da zu viele Zeichen"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                  2020-10-24 13:12:10.692 - debug: zigbee.0 (27514) User stateChange zigbee.0.00158d00053d3972.heating_setpnt_current {"val":23,"ack":false,"ts":1603537930687,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1603537930687}
                  2020-10-24 13:12:10.703 - debug: zigbee.0 (27514) Change state 'heating_setpnt_current' at device 0x00158d00053d3972 type 'SPZB0001'
                  2020-10-24 13:12:10.706 - debug: zigbee.0 (27514) State changes. dev: 0x00158d00053d3972 model: SPZB0001 states: [{"stateDesc":{"id":"heating_setpnt_current","prop":"current_heating_setpoint","name":"Current Target Temperature","role":"value.temperature","write":true,"read":true,"type":"number","unit":"°C","min":5,"max":30},"value":23,"index":0,"timeout":0}] opt: {"window_open":false,"boost":false,"child_protection":false,"mirror_display":false}
                  2020-10-24 13:12:10.708 - debug: zigbee.0 (27514) entity: {"type":"device","device":{"ID":8,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d00053d3972","_networkAddress":43618,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":769,"inputClusters":[0,1,3,513,25,10],"outputClusters":[0,1,3,4,513,25,10],"deviceNetworkAddress":43618,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00053d3972","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"SPZB0001","manufacturerName":"Eurotronic","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":22,"stackVersion":5,"hwVersion":35,"dateCode":"20191014","swBuildId":"22190930"}},"hvacThermostat":{"attributes":{"16386":0,"16387":2100,"16392":1,"localTemp":2050,"pIHeatingDemand":53,"occupiedHeatingSetpoint":2100,"unoccupiedHeatingSetpoint":1600}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200}}},"_binds":[{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff05b1e4","endpointID":1},{"cluster":513,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff05b1e4","endpointID":1}],"meta":{}}],"_manufacturerName":"Eurotronic","_powerSource":"Battery","_modelID":"SPZB0001","_applicationVersion":22,"_stackVersion":5,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":35,"_dateCode":"20191014","_softwareBuildID":"22190930","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":3},"_lastSeen":1603537569992},"mapped":{"zigbeeModel":["SPZB0001"],"model":"SPZB0001","vendor":"Eurotronic","description":"Spirit Zigbee wireless heater thermostat","supports":"temperature, heating system control","fromZigbee":[{"cluster":"hvacThermostat","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["occupied_heating_setpoint"]},{"key":["unoccupied_heating_setpoint"]},{"key":["local_temperature_calibration"]},{"key":["system_mode"]},{"key":["eurotronic_host_flags","eurotronic_system_mode"]},{"key":["eurotronic_error_status"]},{"key":["setpoint_raise_lower"]},{"key":["control_sequence_of_operation"]},{"key":["remote_sensing"]},{"key":["current_heating_setpoint"]},{"key":["eurotronic_trv_mode"]},{"key":["eurotronic_valve_position"]},{"key":["local_temperature"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]}],"meta":{"configureKey":3}},"endpoint":"[Circular]","endpoints":"[Circular]","name":"0x00158d00053d3972"}
                  2020-10-24 13:12:10.711 - debug: zigbee.0 (27514) convert current_heating_setpoint, 23, {}
                  2020-10-24 13:12:10.712 - debug: zigbee.0 (27514) target: {"ID":1,"profileID":260,"deviceID":769,"inputClusters":[0,1,3,513,25,10],"outputClusters":[0,1,3,4,513,25,10],"deviceNetworkAddress":43618,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00053d3972","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"SPZB0001","manufacturerName":"Eurotronic","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":22,"stackVersion":5,"hwVersion":35,"dateCode":"20191014","swBuildId":"22190930"}},"hvacThermostat":{"attributes":{"16386":0,"16387":2100,"16392":1,"localTemp":2050,"pIHeatingDemand":53,"occupiedHeatingSetpoint":2100,"unoccupiedHeatingSetpoint":1600}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200}}},"_binds":[{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff05b1e4","endpointID":1},{"cluster":513,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff05b1e4","endpointID":1}],"meta":{}}
                  2020-10-24 13:13:11.360 - error: zigbee.0 (27514) Error on send command to 0x00158d00053d3972. Error: Error: Write 0x00158d00053d3972/1 hvacThermostat({"16387":{"value":2300,"type":41}}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":4151,"transactionSequenceNumber":null}) failed (no response received)
                  at DeconzAdapter. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.js:552:23)
                  at Generator.throw ()
                  at rejected (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.js:25:65)
                  

                  Ich habe das komplette LOG als txt hochgeladen. Es waren leider zu viele Zeichen und ich kann nicht einschätzen, was von bedeutung ist :-(
                  iobroker.zigbee log spirit.txt
                  Vielen Dank für deine Unterstützung!

                  LG aus Wien,
                  Matthias

                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  Developer
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #18

                  @Bastelhittn
                  Schau mal hin - er meldet "no response received", sprich der Thermostat hat nicht geantwortet.

                  Überprüf doch mal bitte:

                  • Wie belastet ist die Funkstrecke (zigbee Kanal vs wLan Kanal, siehe bild)image.jpeg
                  • auch DECT Telefone funken auf 2.4 gHz
                  • was Befindet sich zwischen dem Thermostat und dem Zigbee Stick

                  A.

                  ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
                  "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

                  BastelhittnB 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • AsgothianA Asgothian

                    @Bastelhittn
                    Schau mal hin - er meldet "no response received", sprich der Thermostat hat nicht geantwortet.

                    Überprüf doch mal bitte:

                    • Wie belastet ist die Funkstrecke (zigbee Kanal vs wLan Kanal, siehe bild)image.jpeg
                    • auch DECT Telefone funken auf 2.4 gHz
                    • was Befindet sich zwischen dem Thermostat und dem Zigbee Stick

                    A.

                    BastelhittnB Offline
                    BastelhittnB Offline
                    Bastelhittn
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #19

                    @Asgothian
                    Danke für den Hinweis.

                    Ich habe mir jetzt mal die Kanäle angesehen. Scheint soweit i.O., soweit ich das beurteilen kann. Wlan ist bei mir auf 6 und zigbee auf 11.
                    Alle Geräte (Lampen, Sensoren, Schalter) haben eine gute Verbindung und alles reagiert auch.

                    Habe zur Sicherheit aber alle Geräte aus meinem Adapter gelöscht und für zigbee sowie für mein Wlan einen neuen Kanal ausgewählt. (Wlan 11 und Zigbee 19)

                    Leider keine Verbesserung.
                    Ein DECT Telefon habe ich nicht. Bei mir steht eine "normale" 4040 Fritzbox.

                    (FYI: T1 erstes Thermostat, welches ich vor ca.: 2-3 Wochen gekauft hatte. T2+T3 sind jene, welche ich vor ca.: einer Woche erworben hatte)
                    Nun habe ich auch das eine T1, welches sich steuern lässt, an den Heizkörper im Schlafzimmer montiert und ich kann diese noch immer steuern, durch eine 20cm Stahlbetonwand...
                    Das Thermostat (T2) vom Schlafzimmer habe ich nun an den Heizkörper neben den Schreibtisch montiert.
                    Es befindet sich somit ca.: 2m vom Stick entfernt, welcher sich auf einem Regal befindet.

                    Leider kann ich den Setpoint current von T2 und T3 und nicht verstellen. Aber es werden mir die Werte angezeigt, welche ich am Gerät einstelle. Also eine Kommunikation ist vorhanden.

                    Ich habe gerade, in meiner Verzweiflung, bei T2+T3 den "heating_setpnt_occupied" geändert und das Thermostat hat diesen Wert übernommen :thinking_face: Dies hatte ich auch früher versucht, jedoch ohne Erfolg.
                    Somit ist es schon eine "Besserung", jedoch sollte man ja immer nur den current beschreiben, wenn ich richtig informiert bin.

                    Wenn ich es bei "heating_setpnt_current" versuche, bekomm ich den error, dass der Wert ungültig ist :unamused:
                    Bei T1 passt hier alles... egal ob ich current oder occupied ändere, das Thermostat übernimmt den Wert.

                    2020-10-24 15:23:37.940 - debug: zigbee.0 (31251) Publish {"occupied_heating_setpoint":23}
                    2020-10-24 15:23:42.632 - debug: zigbee.0 (31251) User stateChange zigbee.0.00158d00053d3972.heating_setpnt_current {"val":20,"ack":false,"ts":1603545822628,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1603545822628}
                    2020-10-24 15:23:42.638 - debug: zigbee.0 (31251) Change state 'heating_setpnt_current' at device 0x00158d00053d3972 type 'SPZB0001'
                    2020-10-24 15:23:42.639 - debug: zigbee.0 (31251) State changes. dev: 0x00158d00053d3972 model: SPZB0001 states: [{"stateDesc":{"id":"heating_setpnt_current","prop":"current_heating_setpoint","name":"Current Target Temperature","role":"value.temperature","write":true,"read":true,"type":"number","unit":"°C","min":5,"max":30},"value":20,"index":0,"timeout":0}] opt: {"window_open":false,"boost":false,"child_protection":false,"mirror_display":false}
                    2020-10-24 15:23:42.640 - debug: zigbee.0 (31251) entity: {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d00053d3972","_networkAddress":30481,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":769,"inputClusters":[0,1,3,513,25,10],"outputClusters":[0,1,3,4,513,25,10],"deviceNetworkAddress":30481,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00053d3972","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"SPZB0001","manufacturerName":"Eurotronic","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":22,"stackVersion":5,"hwVersion":35,"dateCode":"20191014","swBuildId":"22190930"}},"hvacThermostat":{"attributes":{"16387":2300,"16392":1,"unoccupiedHeatingSetpoint":1600,"occupiedHeatingSetpoint":2300,"localTemp":2350,"pIHeatingDemand":255}}},"_binds":[{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff05b1e4","endpointID":1},{"cluster":513,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff05b1e4","endpointID":1}],"meta":{}}],"_manufacturerName":"Eurotronic","_powerSource":"Battery","_modelID":"SPZB0001","_applicationVersion":22,"_stackVersion":5,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":35,"_dateCode":"20191014","_softwareBuildID":"22190930","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":3},"_lastSeen":1603545817920},"mapped":{"zigbeeModel":["SPZB0001"],"model":"SPZB0001","vendor":"Eurotronic","description":"Spirit Zigbee wireless heater thermostat","supports":"temperature, heating system control","fromZigbee":[{"cluster":"hvacThermostat","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["occupied_heating_setpoint"]},{"key":["unoccupied_heating_setpoint"]},{"key":["local_temperature_calibration"]},{"key":["system_mode"]},{"key":["eurotronic_host_flags","eurotronic_system_mode"]},{"key":["eurotronic_error_status"]},{"key":["setpoint_raise_lower"]},{"key":["control_sequence_of_operation"]},{"key":["remote_sensing"]},{"key":["current_heating_setpoint"]},{"key":["eurotronic_trv_mode"]},{"key":["eurotronic_valve_position"]},{"key":["local_temperature"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]}],"meta":{"configureKey":3}},"endpoint":"[Circular]","endpoints":"[Circular]","name":"0x00158d00053d3972"}
                    2020-10-24 15:23:42.641 - debug: zigbee.0 (31251) convert current_heating_setpoint, 20, {}
                    2020-10-24 15:23:42.642 - debug: zigbee.0 (31251) target: {"ID":1,"profileID":260,"deviceID":769,"inputClusters":[0,1,3,513,25,10],"outputClusters":[0,1,3,4,513,25,10],"deviceNetworkAddress":30481,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00053d3972","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"SPZB0001","manufacturerName":"Eurotronic","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":22,"stackVersion":5,"hwVersion":35,"dateCode":"20191014","swBuildId":"22190930"}},"hvacThermostat":{"attributes":{"16387":2300,"16392":1,"unoccupiedHeatingSetpoint":1600,"occupiedHeatingSetpoint":2300,"localTemp":2350,"pIHeatingDemand":255}}},"_binds":[{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff05b1e4","endpointID":1},{"cluster":513,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff05b1e4","endpointID":1}],"meta":{}}
                    2020-10-24 15:23:44.035 - error: zigbee.0 (31251) Error on send command to 0x00158d00053d3972. Error: Error: Write 0x00158d00053d3972/1 hvacThermostat({"16387":{"value":2000,"type":41}}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":4151,"transactionSequenceNumber":null}) failed (Status 'INVALID_VALUE')
                    at Endpoint.checkStatus (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:173:23)
                    at Endpoint. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:202:26)
                    at Generator.next ()
                    at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:24:58)
                    

                    Hast du hier zufällig eine Idee?

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • AsgothianA Asgothian

                      @Bibo-13
                      So.. ich hab das ganze bei mir durchgeschaut:

                      Ich habe diese Auffälligkeiten nicht. Deswegen müssen wir verschiedene Informationen abgleichen:

                      • gibt es das Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters ? Wenn ja, was steht als Version in der Datei package.json als "version" (am besten per "tail package.json" zu bekommen)
                      • gibt es das Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters ? Wenn ja, was steht da als Version in der Datei package.json ?
                      • gibt es das Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman ? Wenn ja, welche version ?
                      • gibt es das Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman ? Wenn ja, welche version ?
                      • bleibt das Problem erhalten wenn du auf die Version zigbee-Adapter Version 1.3 Updatest ?

                      Bei mir sieht die Installation so aus:

                      • zigbee version 1.3 (direkt aus dem latest repository)
                      • zigbee-herdsman 0.13.13
                      • zigbee-herdsman-converters 12.0.203

                      Allerdings nutze ich nicht den CC1352P-2, sondern einen CC26X2R1

                      Als Hardware/Software Version auf den Thermostaten hab ich:
                      Thermostat 1:

                      • app version 22
                      • hard version 35
                      • zcl version 2
                      • stack version 5

                      Thermostat 2 und 3:

                      • app version 15
                      • hard version 34
                      • zcl version 2
                      • stack version 5

                      A.

                      B Offline
                      B Offline
                      Bibo*13
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #20

                      @Asgothian Sorry bin jetzt erst zurückgekommen.
                      Also
                      gibt es das Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters ?
                      ja "zigbee-herdsman-converters@12.0.163"

                      gibt es das Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters ja "zigbee-herdsman-converters@12.0.163"

                      /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman ?
                      ja "zigbee-herdsman@0.12.83"

                      gibt es das Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman ?
                      ja "zigbee-herdsman@0.12.117"

                      Ich habe nicht die 1.3 aus latest. Normal vermeide ich das.

                      Alle meine Thermostate sind:
                      app version:22
                      hard version:35
                      zcl version:2
                      stack version:5

                      Und Du bist sicher das alle DPs zu kontrollieren sind?
                      Gruß

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • AsgothianA Asgothian

                        @Bibo-13
                        So.. ich hab das ganze bei mir durchgeschaut:

                        Ich habe diese Auffälligkeiten nicht. Deswegen müssen wir verschiedene Informationen abgleichen:

                        • gibt es das Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters ? Wenn ja, was steht als Version in der Datei package.json als "version" (am besten per "tail package.json" zu bekommen)
                        • gibt es das Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman-converters ? Wenn ja, was steht da als Version in der Datei package.json ?
                        • gibt es das Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman ? Wenn ja, welche version ?
                        • gibt es das Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman ? Wenn ja, welche version ?
                        • bleibt das Problem erhalten wenn du auf die Version zigbee-Adapter Version 1.3 Updatest ?

                        Bei mir sieht die Installation so aus:

                        • zigbee version 1.3 (direkt aus dem latest repository)
                        • zigbee-herdsman 0.13.13
                        • zigbee-herdsman-converters 12.0.203

                        Allerdings nutze ich nicht den CC1352P-2, sondern einen CC26X2R1

                        Als Hardware/Software Version auf den Thermostaten hab ich:
                        Thermostat 1:

                        • app version 22
                        • hard version 35
                        • zcl version 2
                        • stack version 5

                        Thermostat 2 und 3:

                        • app version 15
                        • hard version 34
                        • zcl version 2
                        • stack version 5

                        A.

                        B Offline
                        B Offline
                        Bibo*13
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #21

                        @Asgothian Also, ich bin auf latest 1.30 umgestiegen. Kein Erfolg.
                        ich kann den DP local_temp_calibration nicht setzen.
                        heating_setpnt_occupied kann ich verändern. Darüber wird auch der DP heating_setpnt_current verändert.

                        Alle anderen DPs werden rot.

                        2020-10-24 18:25:23.898 - error: zigbee.0 (9145) Error on send command to 0x00158d00032f6d80. Error: Error: Write 0x00158d00032f6d80/1 hvacThermostat({"localTemperatureCalibration":-20}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (Status 'INVALID_VALUE')
                        at Endpoint.checkStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:173:23)
                        at Endpoint. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:202:26)
                        at Generator.next ()
                        at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:24:58)
                        
                        G AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • B Bibo*13

                          @Asgothian Also, ich bin auf latest 1.30 umgestiegen. Kein Erfolg.
                          ich kann den DP local_temp_calibration nicht setzen.
                          heating_setpnt_occupied kann ich verändern. Darüber wird auch der DP heating_setpnt_current verändert.

                          Alle anderen DPs werden rot.

                          2020-10-24 18:25:23.898 - error: zigbee.0 (9145) Error on send command to 0x00158d00032f6d80. Error: Error: Write 0x00158d00032f6d80/1 hvacThermostat({"localTemperatureCalibration":-20}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (Status 'INVALID_VALUE')
                          at Endpoint.checkStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:173:23)
                          at Endpoint. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:202:26)
                          at Generator.next ()
                          at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:24:58)
                          
                          G Offline
                          G Offline
                          g.polat
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #22

                          @Bibo-13 bei mir das gleiche Verhalten, überlege die Dinger zurück zu senden.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • B Bibo*13

                            @Asgothian Also, ich bin auf latest 1.30 umgestiegen. Kein Erfolg.
                            ich kann den DP local_temp_calibration nicht setzen.
                            heating_setpnt_occupied kann ich verändern. Darüber wird auch der DP heating_setpnt_current verändert.

                            Alle anderen DPs werden rot.

                            2020-10-24 18:25:23.898 - error: zigbee.0 (9145) Error on send command to 0x00158d00032f6d80. Error: Error: Write 0x00158d00032f6d80/1 hvacThermostat({"localTemperatureCalibration":-20}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (Status 'INVALID_VALUE')
                            at Endpoint.checkStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:173:23)
                            at Endpoint. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:202:26)
                            at Generator.next ()
                            at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:24:58)
                            
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            Developer
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #23

                            @Bibo-13 sagte in Zigbee: Eurotronic Spirit thermostat funktioniert nicht:

                            @Asgothian Also, ich bin auf latest 1.30 umgestiegen. Kein Erfolg.
                            ich kann den DP local_temp_calibration nicht setzen.
                            heating_setpnt_occupied kann ich verändern. Darüber wird auch der DP heating_setpnt_current verändert.

                            Alle anderen DPs werden rot.

                            2020-10-24 18:25:23.898 - error: zigbee.0 (9145) Error on send command to 0x00158d00032f6d80. Error: Error: Write 0x00158d00032f6d80/1 hvacThermostat({"localTemperatureCalibration":-20}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (Status 'INVALID_VALUE')
                            at Endpoint.checkStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:173:23)
                            at Endpoint. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:202:26)
                            at Generator.next ()
                            at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:24:58)
                            

                            Kannst du bitte noch einmal die Versionen aus des Zigbee Herdsman und des Zigbee Herdsman Converters verifizieren ?

                            Zusätzlich wuerde es auch helfen wenn du den Adapter in Debug schaltest damit ich einen Blick darauf werfen kann was vor dem Senden an Konvertierungen passiert.

                            Wie schon vorher geschrieben - bei mir gehen alle Thermostate.

                            A.

                            ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
                            "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

                            B 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • AsgothianA Asgothian

                              @Bibo-13 sagte in Zigbee: Eurotronic Spirit thermostat funktioniert nicht:

                              @Asgothian Also, ich bin auf latest 1.30 umgestiegen. Kein Erfolg.
                              ich kann den DP local_temp_calibration nicht setzen.
                              heating_setpnt_occupied kann ich verändern. Darüber wird auch der DP heating_setpnt_current verändert.

                              Alle anderen DPs werden rot.

                              2020-10-24 18:25:23.898 - error: zigbee.0 (9145) Error on send command to 0x00158d00032f6d80. Error: Error: Write 0x00158d00032f6d80/1 hvacThermostat({"localTemperatureCalibration":-20}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (Status 'INVALID_VALUE')
                              at Endpoint.checkStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:173:23)
                              at Endpoint. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:202:26)
                              at Generator.next ()
                              at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:24:58)
                              

                              Kannst du bitte noch einmal die Versionen aus des Zigbee Herdsman und des Zigbee Herdsman Converters verifizieren ?

                              Zusätzlich wuerde es auch helfen wenn du den Adapter in Debug schaltest damit ich einen Blick darauf werfen kann was vor dem Senden an Konvertierungen passiert.

                              Wie schon vorher geschrieben - bei mir gehen alle Thermostate.

                              A.

                              B Offline
                              B Offline
                              Bibo*13
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #24

                              @Asgothian Sehr seltsam. Aber schauen wir mal.

                              Also bei mir ist:

                              zigbee-herdsman-converters@12.0.203
                              iobroker.zigbee@1.3.0
                              zigbee-herdsman@0.13.13

                              installiert.

                              
                              
                                  model:SPZB0001
                                  type:EndDevice
                                  nwk:38561
                                  manuf id:4151
                                  manufacturer:Eurotronic
                                  power:Battery
                                  app version:22
                                  hard version:35
                                  zcl version:2
                                  stack version:5
                                  date code:20191014
                                  build:22190930
                                  interviewed:true
                                  configured:false
                              
                              
                              

                              Das Log habe ich im Debug-Mode erzeugt.
                              Log.txt

                              Ich habe das Thermostat mit der Ieee Endung: f6d80 gesteuert. DP = local_temp_calibration
                              Ich hoffe es steht was drin was hilft.

                              Übrigens ein anderer lästiger Fehler ist da auch mit drin. Kommt bei jedem Zigbee Start mit hoch. Es betrifft die lumi.sen.ill.mg01

                              
                              
                                  model:lumi.sen_ill.mgl01
                                  type:EndDevice
                                  nwk:10924
                                  manuf id:4718
                                  manufacturer:LUMI
                                  power:Battery
                                  app version:21
                                  hard version:1
                                  zcl version:3
                                  stack version:2
                                  date code:20191118
                                  build:2019www.
                                  interviewed:true
                                  configured:true
                              
                              
                              

                              Gruß und Danke für Deine Bemühungen

                              AsgothianA 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • B Bibo*13

                                @Asgothian Sehr seltsam. Aber schauen wir mal.

                                Also bei mir ist:

                                zigbee-herdsman-converters@12.0.203
                                iobroker.zigbee@1.3.0
                                zigbee-herdsman@0.13.13

                                installiert.

                                
                                
                                    model:SPZB0001
                                    type:EndDevice
                                    nwk:38561
                                    manuf id:4151
                                    manufacturer:Eurotronic
                                    power:Battery
                                    app version:22
                                    hard version:35
                                    zcl version:2
                                    stack version:5
                                    date code:20191014
                                    build:22190930
                                    interviewed:true
                                    configured:false
                                
                                
                                

                                Das Log habe ich im Debug-Mode erzeugt.
                                Log.txt

                                Ich habe das Thermostat mit der Ieee Endung: f6d80 gesteuert. DP = local_temp_calibration
                                Ich hoffe es steht was drin was hilft.

                                Übrigens ein anderer lästiger Fehler ist da auch mit drin. Kommt bei jedem Zigbee Start mit hoch. Es betrifft die lumi.sen.ill.mg01

                                
                                
                                    model:lumi.sen_ill.mgl01
                                    type:EndDevice
                                    nwk:10924
                                    manuf id:4718
                                    manufacturer:LUMI
                                    power:Battery
                                    app version:21
                                    hard version:1
                                    zcl version:3
                                    stack version:2
                                    date code:20191118
                                    build:2019www.
                                    interviewed:true
                                    configured:true
                                
                                
                                

                                Gruß und Danke für Deine Bemühungen

                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                Developer
                                schrieb am zuletzt editiert von Asgothian
                                #25

                                @Bibo-13
                                Danke fuer die Log Datei. Leider komme ich damit der Lösung auch noch nicht weiter. Daher möchte ich Dich bitten die Folgenden Tests im "Analyse" Tab des Zigbee Adapters zu machen. Vor den Tests bitte den Adapter in Debug und den Haken bei "Zigbee Herdsman Debug Info" setzen (adapter settings)

                                Bei allen Versuchen die Folgenden Einträge auswählen:

                                • Device: der Thermostat
                                • Endpoint: 1
                                • Cluster ID: havcThermostat (513)
                                • Command Type: Foundation

                                Versuch 1:

                                • Command: write (2)
                                • Attribute ID: localTemperatureCalibration (16. type 40)
                                • Needs Value checked
                                • Value 100
                                  Select "run", wait up to 20 seconds for a response

                                Versuch 2:

                                • Command read (0)
                                • Attribute ID: localTemperatureCalibration (16. type 40)
                                • Needs Value not checked
                                  Select "run", wait up to 20 seconds for a response. Expected response:
                                SUCCESS {"localTemperatureCalibration":100}
                                

                                Versuch 3:

                                • Command write (2)
                                • Attribute ID: "OccupiedHeatingSetpoint (18, type 41)
                                • Needs Value Checked
                                • Value 2100
                                  Select "run", wait up to 20 seconds for a response
                                  Expected result: The display on the Thermostat changes to 21

                                Versuch 3:

                                • Command read (0)
                                • Attribute ID: "OccupiedHeatingSetpoint (18, type 41)
                                • Needs Value not Checked
                                  Select "run", wait up to 20 seconds for a response
                                  Select "run", wait up to 20 seconds for a response. Expected response:
                                SUCCESS {"occupiedHeatingSetpoint":2100}
                                

                                Davon bräuchte ich dann das Log.

                                Zu dem anderen Fehler: Das sollte eigentlich nur als "warning" kommen - es geht darum das bei Adapterstart bestimmte Objekte mit einem "Configure" Befehl versorgt werden. Dieses wird so lange versucht bis der Befehl erfolgreich war. Offensichtlich gelingt das bei dem angegebenen lumi.sen.ill.mg01 erst einmal nicht. Daher die Frage:

                                • Wenn der adapter durchläuft, hören die Fehlermeldungen von diesem Gerät dann auf ?
                                • Funktioniert das Gerät so wie du es erwartest ?

                                A.
                                p.s. Hinterm Spoiler ist ein Screenshot des Analyse Tab.


                                Screen Shot 2020-10-25 at 11.44.51 .png

                                ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
                                "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

                                B 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • AsgothianA Asgothian

                                  @Bibo-13
                                  Danke fuer die Log Datei. Leider komme ich damit der Lösung auch noch nicht weiter. Daher möchte ich Dich bitten die Folgenden Tests im "Analyse" Tab des Zigbee Adapters zu machen. Vor den Tests bitte den Adapter in Debug und den Haken bei "Zigbee Herdsman Debug Info" setzen (adapter settings)

                                  Bei allen Versuchen die Folgenden Einträge auswählen:

                                  • Device: der Thermostat
                                  • Endpoint: 1
                                  • Cluster ID: havcThermostat (513)
                                  • Command Type: Foundation

                                  Versuch 1:

                                  • Command: write (2)
                                  • Attribute ID: localTemperatureCalibration (16. type 40)
                                  • Needs Value checked
                                  • Value 100
                                    Select "run", wait up to 20 seconds for a response

                                  Versuch 2:

                                  • Command read (0)
                                  • Attribute ID: localTemperatureCalibration (16. type 40)
                                  • Needs Value not checked
                                    Select "run", wait up to 20 seconds for a response. Expected response:
                                  SUCCESS {"localTemperatureCalibration":100}
                                  

                                  Versuch 3:

                                  • Command write (2)
                                  • Attribute ID: "OccupiedHeatingSetpoint (18, type 41)
                                  • Needs Value Checked
                                  • Value 2100
                                    Select "run", wait up to 20 seconds for a response
                                    Expected result: The display on the Thermostat changes to 21

                                  Versuch 3:

                                  • Command read (0)
                                  • Attribute ID: "OccupiedHeatingSetpoint (18, type 41)
                                  • Needs Value not Checked
                                    Select "run", wait up to 20 seconds for a response
                                    Select "run", wait up to 20 seconds for a response. Expected response:
                                  SUCCESS {"occupiedHeatingSetpoint":2100}
                                  

                                  Davon bräuchte ich dann das Log.

                                  Zu dem anderen Fehler: Das sollte eigentlich nur als "warning" kommen - es geht darum das bei Adapterstart bestimmte Objekte mit einem "Configure" Befehl versorgt werden. Dieses wird so lange versucht bis der Befehl erfolgreich war. Offensichtlich gelingt das bei dem angegebenen lumi.sen.ill.mg01 erst einmal nicht. Daher die Frage:

                                  • Wenn der adapter durchläuft, hören die Fehlermeldungen von diesem Gerät dann auf ?
                                  • Funktioniert das Gerät so wie du es erwartest ?

                                  A.
                                  p.s. Hinterm Spoiler ist ein Screenshot des Analyse Tab.


                                  Screen Shot 2020-10-25 at 11.44.51 .png

                                  B Offline
                                  B Offline
                                  Bibo*13
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #26

                                  @Asgothian Danke, ich geh das ganze mal an.

                                  Der lumi versucht es 5 Mail die Device zu configurieren. Dann ist Schluß. Das Teil funktioniert so wie es soll.
                                  Es liefert Helligkeitswerte.

                                  Gruß

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • AsgothianA Asgothian

                                    @Bibo-13
                                    Danke fuer die Log Datei. Leider komme ich damit der Lösung auch noch nicht weiter. Daher möchte ich Dich bitten die Folgenden Tests im "Analyse" Tab des Zigbee Adapters zu machen. Vor den Tests bitte den Adapter in Debug und den Haken bei "Zigbee Herdsman Debug Info" setzen (adapter settings)

                                    Bei allen Versuchen die Folgenden Einträge auswählen:

                                    • Device: der Thermostat
                                    • Endpoint: 1
                                    • Cluster ID: havcThermostat (513)
                                    • Command Type: Foundation

                                    Versuch 1:

                                    • Command: write (2)
                                    • Attribute ID: localTemperatureCalibration (16. type 40)
                                    • Needs Value checked
                                    • Value 100
                                      Select "run", wait up to 20 seconds for a response

                                    Versuch 2:

                                    • Command read (0)
                                    • Attribute ID: localTemperatureCalibration (16. type 40)
                                    • Needs Value not checked
                                      Select "run", wait up to 20 seconds for a response. Expected response:
                                    SUCCESS {"localTemperatureCalibration":100}
                                    

                                    Versuch 3:

                                    • Command write (2)
                                    • Attribute ID: "OccupiedHeatingSetpoint (18, type 41)
                                    • Needs Value Checked
                                    • Value 2100
                                      Select "run", wait up to 20 seconds for a response
                                      Expected result: The display on the Thermostat changes to 21

                                    Versuch 3:

                                    • Command read (0)
                                    • Attribute ID: "OccupiedHeatingSetpoint (18, type 41)
                                    • Needs Value not Checked
                                      Select "run", wait up to 20 seconds for a response
                                      Select "run", wait up to 20 seconds for a response. Expected response:
                                    SUCCESS {"occupiedHeatingSetpoint":2100}
                                    

                                    Davon bräuchte ich dann das Log.

                                    Zu dem anderen Fehler: Das sollte eigentlich nur als "warning" kommen - es geht darum das bei Adapterstart bestimmte Objekte mit einem "Configure" Befehl versorgt werden. Dieses wird so lange versucht bis der Befehl erfolgreich war. Offensichtlich gelingt das bei dem angegebenen lumi.sen.ill.mg01 erst einmal nicht. Daher die Frage:

                                    • Wenn der adapter durchläuft, hören die Fehlermeldungen von diesem Gerät dann auf ?
                                    • Funktioniert das Gerät so wie du es erwartest ?

                                    A.
                                    p.s. Hinterm Spoiler ist ein Screenshot des Analyse Tab.


                                    Screen Shot 2020-10-25 at 11.44.51 .png

                                    B Offline
                                    B Offline
                                    Bibo*13
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #27

                                    @Asgothian Hier das Log
                                    Log.txt

                                    und hier die returns aus dem Analyse Tool

                                    INVALID_VALUE "Zigbee error 135 received!"
                                    SUCCESS {"localTemperatureCalibration":0}
                                    SUCCESS undefined
                                    SUCCESS {"occupiedHeatingSetpoint":2100}
                                    SUCCESS {"occupiedHeatingSetpoint":2100}
                                    SUCCESS undefined
                                    SUCCESS {"occupiedHeatingSetpoint":2200}
                                    SUCCESS {"occupiedHeatingSetpoint":2200}
                                    
                                    AsgothianA 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • B Bibo*13

                                      @Asgothian Hier das Log
                                      Log.txt

                                      und hier die returns aus dem Analyse Tool

                                      INVALID_VALUE "Zigbee error 135 received!"
                                      SUCCESS {"localTemperatureCalibration":0}
                                      SUCCESS undefined
                                      SUCCESS {"occupiedHeatingSetpoint":2100}
                                      SUCCESS {"occupiedHeatingSetpoint":2100}
                                      SUCCESS undefined
                                      SUCCESS {"occupiedHeatingSetpoint":2200}
                                      SUCCESS {"occupiedHeatingSetpoint":2200}
                                      
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      Developer
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #28

                                      @Bibo-13 Hat sich die Zahl im Display des Thermostat entsprechend geändert wenn du den occupiedHeatingSetpoint oder den unoccupiedHeatingSetpoint angepasst hat ?

                                      A.

                                      ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
                                      "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

                                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • AsgothianA Asgothian

                                        @Bibo-13 Hat sich die Zahl im Display des Thermostat entsprechend geändert wenn du den occupiedHeatingSetpoint oder den unoccupiedHeatingSetpoint angepasst hat ?

                                        A.

                                        B Offline
                                        B Offline
                                        Bibo*13
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #29

                                        @Asgothian Ja, ich habe es 2mal gemacht einmal 2100 und 2200. Der Thermostat hat den richtigen Wert angezeigt

                                        AsgothianA 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • B Bibo*13

                                          @Asgothian Ja, ich habe es 2mal gemacht einmal 2100 und 2200. Der Thermostat hat den richtigen Wert angezeigt

                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          Developer
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #30

                                          @Bibo-13 Das ist dann doch schon mal eine gute Nachricht.

                                          Jetzt hoffe ich mal ich finde etwas im Log.

                                          Die eingesetzte Software ist jetzt bei Dir und bei Mir gleich.

                                          ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
                                          "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

                                          AsgothianA 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          799

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe