      Danke fuer die Log Datei. Leider komme ich damit der Lösung auch noch nicht weiter. Daher möchte ich Dich bitten die Folgenden Tests im "Analyse" Tab des Zigbee Adapters zu machen. Vor den Tests bitte den Adapter in Debug und den Haken bei "Zigbee Herdsman Debug Info" setzen (adapter settings)

      Bei allen Versuchen die Folgenden Einträge auswählen:

      • Device: der Thermostat
      • Endpoint: 1
      • Cluster ID: havcThermostat (513)
      • Command Type: Foundation

      Versuch 1:

      • Command: write (2)
      • Attribute ID: localTemperatureCalibration (16. type 40)
      • Needs Value checked
      • Value 100
        Select "run", wait up to 20 seconds for a response

      Versuch 2:

      • Command read (0)
      • Attribute ID: localTemperatureCalibration (16. type 40)
      • Needs Value not checked
        Select "run", wait up to 20 seconds for a response. Expected response:
      SUCCESS {"localTemperatureCalibration":100}
      

      Versuch 3:

      • Command write (2)
      • Attribute ID: "OccupiedHeatingSetpoint (18, type 41)
      • Needs Value Checked
      • Value 2100
        Select "run", wait up to 20 seconds for a response
        Expected result: The display on the Thermostat changes to 21

      Versuch 3:

      • Command read (0)
      • Attribute ID: "OccupiedHeatingSetpoint (18, type 41)
      • Needs Value not Checked
        Select "run", wait up to 20 seconds for a response
        Select "run", wait up to 20 seconds for a response. Expected response:
      SUCCESS {"occupiedHeatingSetpoint":2100}
      

      Davon bräuchte ich dann das Log.

      Zu dem anderen Fehler: Das sollte eigentlich nur als "warning" kommen - es geht darum das bei Adapterstart bestimmte Objekte mit einem "Configure" Befehl versorgt werden. Dieses wird so lange versucht bis der Befehl erfolgreich war. Offensichtlich gelingt das bei dem angegebenen lumi.sen.ill.mg01 erst einmal nicht. Daher die Frage:

      • Wenn der adapter durchläuft, hören die Fehlermeldungen von diesem Gerät dann auf ?
      • Funktioniert das Gerät so wie du es erwartest ?

      A.
      p.s. Hinterm Spoiler ist ein Screenshot des Analyse Tab.


      Screen Shot 2020-10-25 at 11.44.51 .png

      B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • B
        Bibo*13 @Asgothian last edited by

        @Asgothian Danke, ich geh das ganze mal an.

        Der lumi versucht es 5 Mail die Device zu configurieren. Dann ist Schluß. Das Teil funktioniert so wie es soll.
        Es liefert Helligkeitswerte.

        Gruß

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • B
          Bibo*13 @Asgothian last edited by

          @Asgothian Hier das Log
          Log.txt

          und hier die returns aus dem Analyse Tool

          INVALID_VALUE "Zigbee error 135 received!"
          SUCCESS {"localTemperatureCalibration":0}
          SUCCESS undefined
          SUCCESS {"occupiedHeatingSetpoint":2100}
          SUCCESS {"occupiedHeatingSetpoint":2100}
          SUCCESS undefined
          SUCCESS {"occupiedHeatingSetpoint":2200}
          SUCCESS {"occupiedHeatingSetpoint":2200}
          
          Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Asgothian
            Asgothian Developer @Bibo*13 last edited by

            @Bibo-13 Hat sich die Zahl im Display des Thermostat entsprechend geändert wenn du den occupiedHeatingSetpoint oder den unoccupiedHeatingSetpoint angepasst hat ?

            A.

            B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • B
              Bibo*13 @Asgothian last edited by

              @Asgothian Ja, ich habe es 2mal gemacht einmal 2100 und 2200. Der Thermostat hat den richtigen Wert angezeigt

              Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Asgothian
                Asgothian Developer @Bibo*13 last edited by

                @Bibo-13 Das ist dann doch schon mal eine gute Nachricht.

                Jetzt hoffe ich mal ich finde etwas im Log.

                Die eingesetzte Software ist jetzt bei Dir und bei Mir gleich.

                Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @Asgothian last edited by

                  @Asgothian
                  Hmm...

                  Das Log ist so wie bei mir. Obwohl bei Dir das setzen nicht geht. Mir gehen so langsam die Ideen aus. Ich sehe noch 2 Optionen:

                  • Thermostat aus dem Adapter löschen, neu Pairen
                  • Thermostat mit einem anderen Zigbee-Adapter (Hardware) testen.

                  Ich kann Dir anbieten das Du den zu mir schickst, ich teste das hier, und schicke den dann wieder zurück. Alternativ könntest Du auch versuchen (so du noch einen cc2531 herum liegen hast) eine zweite Zigbee Instanz mit dem cc2531 zu erzeugen und den Thermostat da anzubinden. (Wichtig: andere panID und anderen Kanal nehmen)

                  A.

                  B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • B
                    Bibo*13 @Asgothian last edited by

                    @Asgothian Erst mal danke für Deine Bemühungen.
                    ich werde Deinen Vorschlag das ganze mit dem cc2531 zu probieren mal befolgen. Wenn das klappt wäre es fatal. Das würde ja bedeuten das die Thermostate mit dem cc1352p-2 nicht richtig funktionieren. Ich glaube da nicht drann da auch andere die gleichen Probleme mit der neuen Art der Thermostate haben.
                    Siehe https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/4571

                    Schaun wir mal. Wenn es nicht funktioniert kann ich Dir auch so ein Teil zum Testen zusenden.

                    Herzliche Grüße und einen schönen Restsonntag.
                    PS: Ich halte Dich auf dem laufenden was den Test mit dem cc2531 betrifft.

                    gielfeldt created this issue in Koenkk/zigbee2mqtt

                    closed Eurotronic Spirit zigbee won't accept commands? #4571

                    Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @Bibo*13 last edited by

                      @Bibo-13

                      Super, danke.

                      B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • G
                        g.polat last edited by g.polat

                        Ich habe heute meinen alten Deconz Stick angeschlossen und eine neue Zigbee Instanz hinzugefügt. Leider auch mit dem Conbee 2 Stick das gleiche verhalten :-(, ich werde die Thermostate zurück senden.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • B
                          Bibo*13 @Asgothian last edited by

                          @Asgothian Ich habe heute den Versuch mit dem cc2531 gemacht. Neue Instanz, neu angelernt usw.
                          Kein Erfolg. Das bringt mich dazu zu sagen es ist etwas anders in der Firmware bei dem Thermostat. Irgendein "Bit" ist wohl nicht so wie erwartet. Aber Egal ich kann die Dinger ja steuern. Nur nicht so wie vorgestellt. Ich bleibe dann erst mal auf dem Stand und hoffe auf eine Version die mit der Firmware kann.
                          Vielen Vielen Dank für Deine Bemühungen und machs gut.
                          Bleib vor allem Gesund.

                          luesec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • luesec
                            luesec @Bibo*13 last edited by

                            @Bibo-13 @Asgothian
                            Servus ihr zwei, ich baue bei mir zu Hause um und habe auch die Spirit Zigbee Thermostate angeschafft und mit meinem ersten Testgerät habe ich genau die gleichen Probleme.
                            Bin auch noch nicht so erfahren mit IOBroker und Co aber wenn ich was zur Fehlersuche beisteuern kann immer gerne soweit es die Baustelle grad zu lässt 😉

                            Ich bin von einer Raspberry Testinstall auf ne Debian VM gewchselt und nutz folgenden Stick:
                            usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuf
                            mit dem Zigbee Adapter 1.3.1

                            Gleiches Verhalten: zuerst ging es Werte einzustellen bzw. Änderungen am Thermostat wurden in IOBroker übermittelt jetzt tut sich nichts mehr.
                            Hätte auch noch 3 weitere Thermostate OVP rumliegen nur noch keine Heizkörper dazu 😉

                            @Asgothian wenn es was hilft und du vermutest das an den Thermostaten was anders ist, bestell dir doch gerne einen den Du mir dann einfach später schickst und ich zahl in dir oder Du schickst mir deine Adresse dann bestell ich. Habe meine von voelkner mit 5€ Gutschein her.

                            Schöne Grüße

                            Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer @luesec last edited by

                              @luesec Kannst du die Verpackungen der von dir bekommenen Thermostate mal posten ? (Bild) Es scheint so als ob es eine Art gibt die sämtliche Herstellerspezifischen Datenpunkte nicht umsetzt.

                              A.

                              luesec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • luesec
                                luesec @Asgothian last edited by

                                @Asgothian
                                50517014-67d3-4f54-abcc-54eca5e1066e-grafik.png

                                B luesec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • B
                                  Bibo*13 @luesec last edited by

                                  @luesec @Asgothian Ich habe die gleichen.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Asgothian
                                    Asgothian Developer @luesec last edited by

                                    @luesec Ich hab mir erst mal eins Bestellt. Wenn ich eines in so einer Verpackung bekomme kann ich mir die Details mal anschauen. Ansonsten schick ich es zurück.

                                    A.

                                    Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer @Asgothian last edited by Asgothian

                                      So.. ich bin jetzt einen Schritt weiter - Sprich ich habe so einen Thermostat. Und wie schon erwartet funktioniert er genau so wenig wie die die @Bibo-13 und @luesec haben.

                                      Ich habe also jetzt die Folgende Situation:

                                      Thermostate 1 und 2: (Funktionieren einwandfrei)

                                      • app version:15
                                      • hard version:34
                                      • zcl version:2
                                      • stack version:5
                                      • date code:20181205
                                      • build:15181120
                                      • Teilenummer / Buildcode ET185141
                                      • Laufende Nummer: Thermostat 1 0228, Thermostat 2: 0083

                                      Thermostat 3: (funktioniert auch einwandfrei)

                                      • app version:22
                                      • hard version:35
                                      • zcl version:2
                                      • stack version:5
                                      • date code:20191014
                                      • build:22190930
                                      • Teilenummer / Buildcode ET195031
                                      • Laufende Nummer: 0416

                                      Thermostat 4: (hat das oben beschriebene Fehlverhalten)

                                      • app version:22
                                      • hard version:35
                                      • zcl version:2
                                      • stack version:5
                                      • date code:20191014
                                      • build:22190930
                                      • Teilenummer / Buildcode ET 204311
                                      • Laufende Nummer: 0226

                                      Teilenummer und laufende Nummer sind unter den Batterien zu erkennen. (Siehe Bild im Spoiler)
                                      Auf der Verpackung ist davon leider nichts zu sehen.


                                      Screen Shot 2020-10-29 at 17.39.22 .png

                                      Können diejenigen die das Problem noch haben und noch sollte Thermostate besitzen bitte auch die Teilenummer und die laufende Nummer posten ? Ich will versuchen den Hersteller mit einer Liste von nicht funktionierenden Thermostaten zu konfrontieren.

                                      A

                                      B luesec Bastelhittn 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • B
                                        Bibo*13 @Asgothian last edited by

                                        @Asgothian Hi Guten Abend

                                        Eines meiner hat die ET 200431  - 1065
                                        
                                        
                                        model:SPZB0001
                                        type:EndDevice
                                        nwk:29267
                                        manuf id:4151
                                        manufacturer:Eurotronic
                                        power:Battery
                                        app version:22
                                        hard version:35
                                        zcl version:2
                                        stack version:5
                                        date code:20191014
                                        build:22190930
                                        interviewed:true
                                        configured:false
                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • luesec
                                          luesec @Asgothian last edited by

                                          @Asgothian

                                          Meiner hat ET200431 - 2631

                                          model:SPZB0001
                                          type:EndDevice
                                          nwk:1550
                                          manuf id:4151
                                          manufacturer:Eurotronic
                                          power:Battery
                                          app version:22
                                          hard version:35
                                          zcl version:2
                                          stack version:5
                                          date code:20191014
                                          build:22190930
                                          interviewed:true
                                          configured:false

                                          Bei den anderen fehlen mir noch die Heizkörper um zu testen ob sie funktionieren oder nicht. Könnte aber am Wochenende ggf. was umbauen. 😉
                                          Vielen Dank das Du dich darum kümmerst. Kann gerne auch bei Eurotronic anrufen und meckern 😉

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Bastelhittn
                                            Bastelhittn @Asgothian last edited by

                                            @Asgothian
                                            Meine Teilenummern:
                                            ET200431 - 2313
                                            ET200431 - 1344
                                            ET200321 - 1352 (Funktioniert "manchmal")

                                            Ich bin mittlerweile wirklich am überlegen, die Dinger zurück zu schicken. 🙄

                                            Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            843
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            eurotronic spirit thermostat zigbee zigbee cc1352p-2
                                            21
                                            91
                                            12030
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo