  4. Zigbee: Eurotronic Spirit thermostat funktioniert nicht

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    363

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.6k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.5k

Zigbee: Eurotronic Spirit thermostat funktioniert nicht

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Error/Bug
zigbeezigbee cc1352p-2eurotronic spirit thermostat
91 Beiträge 21 Kommentatoren 15.7k Aufrufe 28 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • AsgothianA Asgothian

    @Bibo-13 Das ist dann doch schon mal eine gute Nachricht.

    Jetzt hoffe ich mal ich finde etwas im Log.

    Die eingesetzte Software ist jetzt bei Dir und bei Mir gleich.

    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    Developer
    schrieb am zuletzt editiert von
    #31

    @Asgothian
    Hmm...

    Das Log ist so wie bei mir. Obwohl bei Dir das setzen nicht geht. Mir gehen so langsam die Ideen aus. Ich sehe noch 2 Optionen:

    • Thermostat aus dem Adapter löschen, neu Pairen
    • Thermostat mit einem anderen Zigbee-Adapter (Hardware) testen.

    Ich kann Dir anbieten das Du den zu mir schickst, ich teste das hier, und schicke den dann wieder zurück. Alternativ könntest Du auch versuchen (so du noch einen cc2531 herum liegen hast) eine zweite Zigbee Instanz mit dem cc2531 zu erzeugen und den Thermostat da anzubinden. (Wichtig: andere panID und anderen Kanal nehmen)

    A.

    ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
    "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

    B 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • AsgothianA Asgothian

      @Asgothian
      Hmm...

      Das Log ist so wie bei mir. Obwohl bei Dir das setzen nicht geht. Mir gehen so langsam die Ideen aus. Ich sehe noch 2 Optionen:

      • Thermostat aus dem Adapter löschen, neu Pairen
      • Thermostat mit einem anderen Zigbee-Adapter (Hardware) testen.

      Ich kann Dir anbieten das Du den zu mir schickst, ich teste das hier, und schicke den dann wieder zurück. Alternativ könntest Du auch versuchen (so du noch einen cc2531 herum liegen hast) eine zweite Zigbee Instanz mit dem cc2531 zu erzeugen und den Thermostat da anzubinden. (Wichtig: andere panID und anderen Kanal nehmen)

      A.

      B Offline
      B Offline
      Bibo*13
      schrieb am zuletzt editiert von
      #32

      @Asgothian Erst mal danke für Deine Bemühungen.
      ich werde Deinen Vorschlag das ganze mit dem cc2531 zu probieren mal befolgen. Wenn das klappt wäre es fatal. Das würde ja bedeuten das die Thermostate mit dem cc1352p-2 nicht richtig funktionieren. Ich glaube da nicht drann da auch andere die gleichen Probleme mit der neuen Art der Thermostate haben.
      Siehe https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/4571

      Schaun wir mal. Wenn es nicht funktioniert kann ich Dir auch so ein Teil zum Testen zusenden.

      Herzliche Grüße und einen schönen Restsonntag.
      PS: Ich halte Dich auf dem laufenden was den Test mit dem cc2531 betrifft.

      AsgothianA 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • B Bibo*13

        @Asgothian Erst mal danke für Deine Bemühungen.
        ich werde Deinen Vorschlag das ganze mit dem cc2531 zu probieren mal befolgen. Wenn das klappt wäre es fatal. Das würde ja bedeuten das die Thermostate mit dem cc1352p-2 nicht richtig funktionieren. Ich glaube da nicht drann da auch andere die gleichen Probleme mit der neuen Art der Thermostate haben.
        Siehe https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/4571

        Schaun wir mal. Wenn es nicht funktioniert kann ich Dir auch so ein Teil zum Testen zusenden.

        Herzliche Grüße und einen schönen Restsonntag.
        PS: Ich halte Dich auf dem laufenden was den Test mit dem cc2531 betrifft.

        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        Developer
        schrieb am zuletzt editiert von
        #33

        @Bibo-13

        Super, danke.

        ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
        "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

        B 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • G Offline
          G Offline
          g.polat
          schrieb am zuletzt editiert von g.polat
          #34

          Ich habe heute meinen alten Deconz Stick angeschlossen und eine neue Zigbee Instanz hinzugefügt. Leider auch mit dem Conbee 2 Stick das gleiche verhalten :-(, ich werde die Thermostate zurück senden.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • AsgothianA Asgothian

            @Bibo-13

            Super, danke.

            B Offline
            B Offline
            Bibo*13
            schrieb am zuletzt editiert von
            #35

            @Asgothian Ich habe heute den Versuch mit dem cc2531 gemacht. Neue Instanz, neu angelernt usw.
            Kein Erfolg. Das bringt mich dazu zu sagen es ist etwas anders in der Firmware bei dem Thermostat. Irgendein "Bit" ist wohl nicht so wie erwartet. Aber Egal ich kann die Dinger ja steuern. Nur nicht so wie vorgestellt. Ich bleibe dann erst mal auf dem Stand und hoffe auf eine Version die mit der Firmware kann.
            Vielen Vielen Dank für Deine Bemühungen und machs gut.
            Bleib vor allem Gesund.

            luesecL 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • B Bibo*13

              @Asgothian Ich habe heute den Versuch mit dem cc2531 gemacht. Neue Instanz, neu angelernt usw.
              Kein Erfolg. Das bringt mich dazu zu sagen es ist etwas anders in der Firmware bei dem Thermostat. Irgendein "Bit" ist wohl nicht so wie erwartet. Aber Egal ich kann die Dinger ja steuern. Nur nicht so wie vorgestellt. Ich bleibe dann erst mal auf dem Stand und hoffe auf eine Version die mit der Firmware kann.
              Vielen Vielen Dank für Deine Bemühungen und machs gut.
              Bleib vor allem Gesund.

              luesecL Offline
              luesecL Offline
              luesec
              schrieb am zuletzt editiert von
              #36

              @Bibo-13 @Asgothian
              Servus ihr zwei, ich baue bei mir zu Hause um und habe auch die Spirit Zigbee Thermostate angeschafft und mit meinem ersten Testgerät habe ich genau die gleichen Probleme.
              Bin auch noch nicht so erfahren mit IOBroker und Co aber wenn ich was zur Fehlersuche beisteuern kann immer gerne soweit es die Baustelle grad zu lässt ;-)

              Ich bin von einer Raspberry Testinstall auf ne Debian VM gewchselt und nutz folgenden Stick:
              usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuf
              mit dem Zigbee Adapter 1.3.1

              Gleiches Verhalten: zuerst ging es Werte einzustellen bzw. Änderungen am Thermostat wurden in IOBroker übermittelt jetzt tut sich nichts mehr.
              Hätte auch noch 3 weitere Thermostate OVP rumliegen nur noch keine Heizkörper dazu ;-)

              @Asgothian wenn es was hilft und du vermutest das an den Thermostaten was anders ist, bestell dir doch gerne einen den Du mir dann einfach später schickst und ich zahl in dir oder Du schickst mir deine Adresse dann bestell ich. Habe meine von voelkner mit 5€ Gutschein her.

              Schöne Grüße

              AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • luesecL luesec

                @Bibo-13 @Asgothian
                Servus ihr zwei, ich baue bei mir zu Hause um und habe auch die Spirit Zigbee Thermostate angeschafft und mit meinem ersten Testgerät habe ich genau die gleichen Probleme.
                Bin auch noch nicht so erfahren mit IOBroker und Co aber wenn ich was zur Fehlersuche beisteuern kann immer gerne soweit es die Baustelle grad zu lässt ;-)

                Ich bin von einer Raspberry Testinstall auf ne Debian VM gewchselt und nutz folgenden Stick:
                usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuf
                mit dem Zigbee Adapter 1.3.1

                Gleiches Verhalten: zuerst ging es Werte einzustellen bzw. Änderungen am Thermostat wurden in IOBroker übermittelt jetzt tut sich nichts mehr.
                Hätte auch noch 3 weitere Thermostate OVP rumliegen nur noch keine Heizkörper dazu ;-)

                @Asgothian wenn es was hilft und du vermutest das an den Thermostaten was anders ist, bestell dir doch gerne einen den Du mir dann einfach später schickst und ich zahl in dir oder Du schickst mir deine Adresse dann bestell ich. Habe meine von voelkner mit 5€ Gutschein her.

                Schöne Grüße

                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                Developer
                schrieb am zuletzt editiert von
                #37

                @luesec Kannst du die Verpackungen der von dir bekommenen Thermostate mal posten ? (Bild) Es scheint so als ob es eine Art gibt die sämtliche Herstellerspezifischen Datenpunkte nicht umsetzt.

                A.

                ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
                "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

                luesecL 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • AsgothianA Asgothian

                  @luesec Kannst du die Verpackungen der von dir bekommenen Thermostate mal posten ? (Bild) Es scheint so als ob es eine Art gibt die sämtliche Herstellerspezifischen Datenpunkte nicht umsetzt.

                  A.

                  luesecL Offline
                  luesecL Offline
                  luesec
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #38

                  @Asgothian
                  50517014-67d3-4f54-abcc-54eca5e1066e-grafik.png

                  B luesecL 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • luesecL luesec

                    @Asgothian
                    50517014-67d3-4f54-abcc-54eca5e1066e-grafik.png

                    B Offline
                    B Offline
                    Bibo*13
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #39

                    @luesec @Asgothian Ich habe die gleichen.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • luesecL luesec

                      @Bibo-13 @Asgothian
                      Servus ihr zwei, ich baue bei mir zu Hause um und habe auch die Spirit Zigbee Thermostate angeschafft und mit meinem ersten Testgerät habe ich genau die gleichen Probleme.
                      Bin auch noch nicht so erfahren mit IOBroker und Co aber wenn ich was zur Fehlersuche beisteuern kann immer gerne soweit es die Baustelle grad zu lässt ;-)

                      Ich bin von einer Raspberry Testinstall auf ne Debian VM gewchselt und nutz folgenden Stick:
                      usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuf
                      mit dem Zigbee Adapter 1.3.1

                      Gleiches Verhalten: zuerst ging es Werte einzustellen bzw. Änderungen am Thermostat wurden in IOBroker übermittelt jetzt tut sich nichts mehr.
                      Hätte auch noch 3 weitere Thermostate OVP rumliegen nur noch keine Heizkörper dazu ;-)

                      @Asgothian wenn es was hilft und du vermutest das an den Thermostaten was anders ist, bestell dir doch gerne einen den Du mir dann einfach später schickst und ich zahl in dir oder Du schickst mir deine Adresse dann bestell ich. Habe meine von voelkner mit 5€ Gutschein her.

                      Schöne Grüße

                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      Developer
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #40

                      @luesec Ich hab mir erst mal eins Bestellt. Wenn ich eines in so einer Verpackung bekomme kann ich mir die Details mal anschauen. Ansonsten schick ich es zurück.

                      A.

                      ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
                      "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

                      AsgothianA 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • AsgothianA Asgothian

                        @luesec Ich hab mir erst mal eins Bestellt. Wenn ich eines in so einer Verpackung bekomme kann ich mir die Details mal anschauen. Ansonsten schick ich es zurück.

                        A.

                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        Developer
                        schrieb am zuletzt editiert von Asgothian
                        #41

                        So.. ich bin jetzt einen Schritt weiter - Sprich ich habe so einen Thermostat. Und wie schon erwartet funktioniert er genau so wenig wie die die @Bibo-13 und @luesec haben.

                        Ich habe also jetzt die Folgende Situation:

                        Thermostate 1 und 2: (Funktionieren einwandfrei)

                        • app version:15
                        • hard version:34
                        • zcl version:2
                        • stack version:5
                        • date code:20181205
                        • build:15181120
                        • Teilenummer / Buildcode ET185141
                        • Laufende Nummer: Thermostat 1 0228, Thermostat 2: 0083

                        Thermostat 3: (funktioniert auch einwandfrei)

                        • app version:22
                        • hard version:35
                        • zcl version:2
                        • stack version:5
                        • date code:20191014
                        • build:22190930
                        • Teilenummer / Buildcode ET195031
                        • Laufende Nummer: 0416

                        Thermostat 4: (hat das oben beschriebene Fehlverhalten)

                        • app version:22
                        • hard version:35
                        • zcl version:2
                        • stack version:5
                        • date code:20191014
                        • build:22190930
                        • Teilenummer / Buildcode ET 204311
                        • Laufende Nummer: 0226

                        Teilenummer und laufende Nummer sind unter den Batterien zu erkennen. (Siehe Bild im Spoiler)
                        Auf der Verpackung ist davon leider nichts zu sehen.


                        Screen Shot 2020-10-29 at 17.39.22 .png

                        Können diejenigen die das Problem noch haben und noch sollte Thermostate besitzen bitte auch die Teilenummer und die laufende Nummer posten ? Ich will versuchen den Hersteller mit einer Liste von nicht funktionierenden Thermostaten zu konfrontieren.

                        A

                        ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
                        "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

                        B luesecL BastelhittnB 3 Antworten Letzte Antwort
                        1
                        • AsgothianA Asgothian

                          So.. ich bin jetzt einen Schritt weiter - Sprich ich habe so einen Thermostat. Und wie schon erwartet funktioniert er genau so wenig wie die die @Bibo-13 und @luesec haben.

                          Ich habe also jetzt die Folgende Situation:

                          Thermostate 1 und 2: (Funktionieren einwandfrei)

                          • app version:15
                          • hard version:34
                          • zcl version:2
                          • stack version:5
                          • date code:20181205
                          • build:15181120
                          • Teilenummer / Buildcode ET185141
                          • Laufende Nummer: Thermostat 1 0228, Thermostat 2: 0083

                          Thermostat 3: (funktioniert auch einwandfrei)

                          • app version:22
                          • hard version:35
                          • zcl version:2
                          • stack version:5
                          • date code:20191014
                          • build:22190930
                          • Teilenummer / Buildcode ET195031
                          • Laufende Nummer: 0416

                          Thermostat 4: (hat das oben beschriebene Fehlverhalten)

                          • app version:22
                          • hard version:35
                          • zcl version:2
                          • stack version:5
                          • date code:20191014
                          • build:22190930
                          • Teilenummer / Buildcode ET 204311
                          • Laufende Nummer: 0226

                          Teilenummer und laufende Nummer sind unter den Batterien zu erkennen. (Siehe Bild im Spoiler)
                          Auf der Verpackung ist davon leider nichts zu sehen.


                          Screen Shot 2020-10-29 at 17.39.22 .png

                          Können diejenigen die das Problem noch haben und noch sollte Thermostate besitzen bitte auch die Teilenummer und die laufende Nummer posten ? Ich will versuchen den Hersteller mit einer Liste von nicht funktionierenden Thermostaten zu konfrontieren.

                          A

                          B Offline
                          B Offline
                          Bibo*13
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #42

                          @Asgothian Hi Guten Abend

                          Eines meiner hat die ET 200431  - 1065
                          
                          
                          model:SPZB0001
                          type:EndDevice
                          nwk:29267
                          manuf id:4151
                          manufacturer:Eurotronic
                          power:Battery
                          app version:22
                          hard version:35
                          zcl version:2
                          stack version:5
                          date code:20191014
                          build:22190930
                          interviewed:true
                          configured:false
                          
                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • AsgothianA Asgothian

                            So.. ich bin jetzt einen Schritt weiter - Sprich ich habe so einen Thermostat. Und wie schon erwartet funktioniert er genau so wenig wie die die @Bibo-13 und @luesec haben.

                            Ich habe also jetzt die Folgende Situation:

                            Thermostate 1 und 2: (Funktionieren einwandfrei)

                            • app version:15
                            • hard version:34
                            • zcl version:2
                            • stack version:5
                            • date code:20181205
                            • build:15181120
                            • Teilenummer / Buildcode ET185141
                            • Laufende Nummer: Thermostat 1 0228, Thermostat 2: 0083

                            Thermostat 3: (funktioniert auch einwandfrei)

                            • app version:22
                            • hard version:35
                            • zcl version:2
                            • stack version:5
                            • date code:20191014
                            • build:22190930
                            • Teilenummer / Buildcode ET195031
                            • Laufende Nummer: 0416

                            Thermostat 4: (hat das oben beschriebene Fehlverhalten)

                            • app version:22
                            • hard version:35
                            • zcl version:2
                            • stack version:5
                            • date code:20191014
                            • build:22190930
                            • Teilenummer / Buildcode ET 204311
                            • Laufende Nummer: 0226

                            Teilenummer und laufende Nummer sind unter den Batterien zu erkennen. (Siehe Bild im Spoiler)
                            Auf der Verpackung ist davon leider nichts zu sehen.


                            Screen Shot 2020-10-29 at 17.39.22 .png

                            Können diejenigen die das Problem noch haben und noch sollte Thermostate besitzen bitte auch die Teilenummer und die laufende Nummer posten ? Ich will versuchen den Hersteller mit einer Liste von nicht funktionierenden Thermostaten zu konfrontieren.

                            A

                            luesecL Offline
                            luesecL Offline
                            luesec
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #43

                            @Asgothian

                            Meiner hat ET200431 - 2631

                            model:SPZB0001
                            type:EndDevice
                            nwk:1550
                            manuf id:4151
                            manufacturer:Eurotronic
                            power:Battery
                            app version:22
                            hard version:35
                            zcl version:2
                            stack version:5
                            date code:20191014
                            build:22190930
                            interviewed:true
                            configured:false

                            Bei den anderen fehlen mir noch die Heizkörper um zu testen ob sie funktionieren oder nicht. Könnte aber am Wochenende ggf. was umbauen. ;-)
                            Vielen Dank das Du dich darum kümmerst. Kann gerne auch bei Eurotronic anrufen und meckern ;-)

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • AsgothianA Asgothian

                              So.. ich bin jetzt einen Schritt weiter - Sprich ich habe so einen Thermostat. Und wie schon erwartet funktioniert er genau so wenig wie die die @Bibo-13 und @luesec haben.

                              Ich habe also jetzt die Folgende Situation:

                              Thermostate 1 und 2: (Funktionieren einwandfrei)

                              • app version:15
                              • hard version:34
                              • zcl version:2
                              • stack version:5
                              • date code:20181205
                              • build:15181120
                              • Teilenummer / Buildcode ET185141
                              • Laufende Nummer: Thermostat 1 0228, Thermostat 2: 0083

                              Thermostat 3: (funktioniert auch einwandfrei)

                              • app version:22
                              • hard version:35
                              • zcl version:2
                              • stack version:5
                              • date code:20191014
                              • build:22190930
                              • Teilenummer / Buildcode ET195031
                              • Laufende Nummer: 0416

                              Thermostat 4: (hat das oben beschriebene Fehlverhalten)

                              • app version:22
                              • hard version:35
                              • zcl version:2
                              • stack version:5
                              • date code:20191014
                              • build:22190930
                              • Teilenummer / Buildcode ET 204311
                              • Laufende Nummer: 0226

                              Teilenummer und laufende Nummer sind unter den Batterien zu erkennen. (Siehe Bild im Spoiler)
                              Auf der Verpackung ist davon leider nichts zu sehen.


                              Screen Shot 2020-10-29 at 17.39.22 .png

                              Können diejenigen die das Problem noch haben und noch sollte Thermostate besitzen bitte auch die Teilenummer und die laufende Nummer posten ? Ich will versuchen den Hersteller mit einer Liste von nicht funktionierenden Thermostaten zu konfrontieren.

                              A

                              BastelhittnB Offline
                              BastelhittnB Offline
                              Bastelhittn
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #44

                              @Asgothian
                              Meine Teilenummern:
                              ET200431 - 2313
                              ET200431 - 1344
                              ET200321 - 1352 (Funktioniert "manchmal")

                              Ich bin mittlerweile wirklich am überlegen, die Dinger zurück zu schicken. :face_with_rolling_eyes:

                              AsgothianA 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • BastelhittnB Bastelhittn

                                @Asgothian
                                Meine Teilenummern:
                                ET200431 - 2313
                                ET200431 - 1344
                                ET200321 - 1352 (Funktioniert "manchmal")

                                Ich bin mittlerweile wirklich am überlegen, die Dinger zurück zu schicken. :face_with_rolling_eyes:

                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                Developer
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #45

                                @Bastelhittn sagte in Zigbee: Eurotronic Spirit thermostat funktioniert nicht:

                                ET200321 - 1352 (Funktioniert "manchmal")

                                Beschreibe bitte "Manchmal"

                                Insbesondere:
                                Kannst du die Datenpunkte

                                • heating_setpnt_current
                                • local_temp_calibration
                                • spz_trv_mode
                                  Setzen ohne das es Fehler im Log gibt ?

                                ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
                                "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

                                B BastelhittnB 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • S Online
                                  S Online
                                  Steff75
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #46

                                  Ich habe zwar noch kein solches Thermostat, aber vor kurzem von dem neuen "Danfoss Ally" gelesen. Der Hersteller hat sogar selbst die Spezifikationen und Doku an deCONZ geleitet.
                                  Es scheint mit seinen 60-65€ zwar etwas teurer zu sein, könnte aber eventuell eine Alternative zum Euronic sein, womit man sich (hoffentlich) nicht soviel herumärgen muss.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • AsgothianA Asgothian

                                    @Bastelhittn sagte in Zigbee: Eurotronic Spirit thermostat funktioniert nicht:

                                    ET200321 - 1352 (Funktioniert "manchmal")

                                    Beschreibe bitte "Manchmal"

                                    Insbesondere:
                                    Kannst du die Datenpunkte

                                    • heating_setpnt_current
                                    • local_temp_calibration
                                    • spz_trv_mode
                                      Setzen ohne das es Fehler im Log gibt ?
                                    B Offline
                                    B Offline
                                    BiMaVi
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #47

                                    @Asgothian
                                    ich klinke mich mal ein. Habe 4 von den Teilen
                                    Der macht immer Ärger. Fällt aus mit error. Dann kann man den heatPoint irgendwann nicht mehr setzen
                                    Aktuell im State false, aber zeigt keinen Error. Osram Steckdose ist 1m entfernt. OK meine Fritzbox hängt genau dazwischen.
                                    temp_calibration geht auch nicht
                                    model:SPZB0001
                                    nwk:46345
                                    manuf id:4151
                                    app version:22
                                    hard version:35
                                    zcl version:2
                                    stack version:5
                                    date code:20191014
                                    build:22190930

                                    Der funktioniert soweit, aber temp_calibration wird nicht gesetzt (wird rot angezeigt)
                                    model:SPZB0001
                                    nwk:28514
                                    manuf id:4151
                                    app version:22
                                    hard version:35
                                    zcl version:2
                                    stack version:5
                                    date code:20191014
                                    build:22190930

                                    Der lief soweit. jetzt nicht mehr.
                                    Occupied Target Temperature wir übernommen aber nicht an Current Target Temperature übertragen
                                    Temperature Calibration geht auch nicht
                                    model:SPZB0001
                                    nwk:7463
                                    manuf id:4151
                                    app version:22
                                    hard version:35
                                    zcl version:2
                                    stack version:5
                                    date code:20191014
                                    build:22190930

                                    Bei dem funktioniert nur Temperature Calibration nicht.

                                    model:SPZB0001
                                    nwk:43861
                                    manuf id:4151
                                    app version:22
                                    hard version:35
                                    zcl version:2
                                    stack version:5
                                    date code:20191014
                                    build:22190930

                                    Überlege auch die Teile zurück zu senden. Gekauft bei Völkner.

                                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • B BiMaVi

                                      @Asgothian
                                      ich klinke mich mal ein. Habe 4 von den Teilen
                                      Der macht immer Ärger. Fällt aus mit error. Dann kann man den heatPoint irgendwann nicht mehr setzen
                                      Aktuell im State false, aber zeigt keinen Error. Osram Steckdose ist 1m entfernt. OK meine Fritzbox hängt genau dazwischen.
                                      temp_calibration geht auch nicht
                                      model:SPZB0001
                                      nwk:46345
                                      manuf id:4151
                                      app version:22
                                      hard version:35
                                      zcl version:2
                                      stack version:5
                                      date code:20191014
                                      build:22190930

                                      Der funktioniert soweit, aber temp_calibration wird nicht gesetzt (wird rot angezeigt)
                                      model:SPZB0001
                                      nwk:28514
                                      manuf id:4151
                                      app version:22
                                      hard version:35
                                      zcl version:2
                                      stack version:5
                                      date code:20191014
                                      build:22190930

                                      Der lief soweit. jetzt nicht mehr.
                                      Occupied Target Temperature wir übernommen aber nicht an Current Target Temperature übertragen
                                      Temperature Calibration geht auch nicht
                                      model:SPZB0001
                                      nwk:7463
                                      manuf id:4151
                                      app version:22
                                      hard version:35
                                      zcl version:2
                                      stack version:5
                                      date code:20191014
                                      build:22190930

                                      Bei dem funktioniert nur Temperature Calibration nicht.

                                      model:SPZB0001
                                      nwk:43861
                                      manuf id:4151
                                      app version:22
                                      hard version:35
                                      zcl version:2
                                      stack version:5
                                      date code:20191014
                                      build:22190930

                                      Überlege auch die Teile zurück zu senden. Gekauft bei Völkner.

                                      B Offline
                                      B Offline
                                      BiMaVi
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #48

                                      @BiMaVi
                                      Ergänzend ist noch zu erwähnen, weder boost noch Kindersicherung lassen sich setzen.
                                      Mein Problemgerät habe ich eben noch mal resettet. 10 Sek. alle Tasten gedrückt gehalten. Es kam auch keine Anzeige res, hat aber dann Join angezeigt.
                                      Schön auch das Verhalten der Anzeige Boost-LED ist rot, aber Anzeige zeigt die Temperatur. Wenn man dann auf boost drückt, wird auch boost aktiviert und nicht Err zurückgesetzt.

                                      AsgothianA 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • B BiMaVi

                                        @BiMaVi
                                        Ergänzend ist noch zu erwähnen, weder boost noch Kindersicherung lassen sich setzen.
                                        Mein Problemgerät habe ich eben noch mal resettet. 10 Sek. alle Tasten gedrückt gehalten. Es kam auch keine Anzeige res, hat aber dann Join angezeigt.
                                        Schön auch das Verhalten der Anzeige Boost-LED ist rot, aber Anzeige zeigt die Temperatur. Wenn man dann auf boost drückt, wird auch boost aktiviert und nicht Err zurückgesetzt.

                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        Developer
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #49

                                        @BiMaVi kannst auch du bitte die ET Nummer unter den Batterien posten ?

                                        A.

                                        ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
                                        "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

                                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • AsgothianA Asgothian

                                          @BiMaVi kannst auch du bitte die ET Nummer unter den Batterien posten ?

                                          A.

                                          B Offline
                                          B Offline
                                          BiMaVi
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #50

                                          @Asgothian
                                          kein Problem

                                          ET200321 - 1315 - Das Teil, welches immer wieder mal in Err-Zustand geht
                                          ET200241 - 0228
                                          ET200241 - 0259
                                          ET200321 - 1349

                                          Ich habe jetzt mal die ersten beiden getauscht um zu schauen ob es an der Position im Haus liegt. Mal morgen den Tag abwarten ob der Fehler wandert ?

                                          Markus

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          782

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe