Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Error/Bug
    4. Zigbee: Eurotronic Spirit thermostat funktioniert nicht

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    UNSOLVED Zigbee: Eurotronic Spirit thermostat funktioniert nicht

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Asgothian
      Asgothian Developer @Asgothian last edited by Asgothian

      So.. ich bin jetzt einen Schritt weiter - Sprich ich habe so einen Thermostat. Und wie schon erwartet funktioniert er genau so wenig wie die die @Bibo-13 und @luesec haben.

      Ich habe also jetzt die Folgende Situation:

      Thermostate 1 und 2: (Funktionieren einwandfrei)

      • app version:15
      • hard version:34
      • zcl version:2
      • stack version:5
      • date code:20181205
      • build:15181120
      • Teilenummer / Buildcode ET185141
      • Laufende Nummer: Thermostat 1 0228, Thermostat 2: 0083

      Thermostat 3: (funktioniert auch einwandfrei)

      • app version:22
      • hard version:35
      • zcl version:2
      • stack version:5
      • date code:20191014
      • build:22190930
      • Teilenummer / Buildcode ET195031
      • Laufende Nummer: 0416

      Thermostat 4: (hat das oben beschriebene Fehlverhalten)

      • app version:22
      • hard version:35
      • zcl version:2
      • stack version:5
      • date code:20191014
      • build:22190930
      • Teilenummer / Buildcode ET 204311
      • Laufende Nummer: 0226

      Teilenummer und laufende Nummer sind unter den Batterien zu erkennen. (Siehe Bild im Spoiler)
      Auf der Verpackung ist davon leider nichts zu sehen.


      Screen Shot 2020-10-29 at 17.39.22 .png

      Können diejenigen die das Problem noch haben und noch sollte Thermostate besitzen bitte auch die Teilenummer und die laufende Nummer posten ? Ich will versuchen den Hersteller mit einer Liste von nicht funktionierenden Thermostaten zu konfrontieren.

      A

      B luesec Bastelhittn 3 Replies Last reply Reply Quote 1
      • B
        Bibo*13 @Asgothian last edited by

        @Asgothian Hi Guten Abend

        Eines meiner hat die ET 200431  - 1065
        
        
        model:SPZB0001
        type:EndDevice
        nwk:29267
        manuf id:4151
        manufacturer:Eurotronic
        power:Battery
        app version:22
        hard version:35
        zcl version:2
        stack version:5
        date code:20191014
        build:22190930
        interviewed:true
        configured:false
        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • luesec
          luesec @Asgothian last edited by

          @Asgothian

          Meiner hat ET200431 - 2631

          model:SPZB0001
          type:EndDevice
          nwk:1550
          manuf id:4151
          manufacturer:Eurotronic
          power:Battery
          app version:22
          hard version:35
          zcl version:2
          stack version:5
          date code:20191014
          build:22190930
          interviewed:true
          configured:false

          Bei den anderen fehlen mir noch die Heizkörper um zu testen ob sie funktionieren oder nicht. Könnte aber am Wochenende ggf. was umbauen. 😉
          Vielen Dank das Du dich darum kümmerst. Kann gerne auch bei Eurotronic anrufen und meckern 😉

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Bastelhittn
            Bastelhittn @Asgothian last edited by

            @Asgothian
            Meine Teilenummern:
            ET200431 - 2313
            ET200431 - 1344
            ET200321 - 1352 (Funktioniert "manchmal")

            Ich bin mittlerweile wirklich am überlegen, die Dinger zurück zu schicken. 🙄

            Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Asgothian
              Asgothian Developer @Bastelhittn last edited by

              @Bastelhittn sagte in Zigbee: Eurotronic Spirit thermostat funktioniert nicht:

              ET200321 - 1352 (Funktioniert "manchmal")

              Beschreibe bitte "Manchmal"

              Insbesondere:
              Kannst du die Datenpunkte

              • heating_setpnt_current
              • local_temp_calibration
              • spz_trv_mode
                Setzen ohne das es Fehler im Log gibt ?
              B Bastelhittn 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • S
                Steff75 last edited by

                Ich habe zwar noch kein solches Thermostat, aber vor kurzem von dem neuen "Danfoss Ally" gelesen. Der Hersteller hat sogar selbst die Spezifikationen und Doku an deCONZ geleitet.
                Es scheint mit seinen 60-65€ zwar etwas teurer zu sein, könnte aber eventuell eine Alternative zum Euronic sein, womit man sich (hoffentlich) nicht soviel herumärgen muss.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • B
                  BiMaVi @Asgothian last edited by

                  @Asgothian
                  ich klinke mich mal ein. Habe 4 von den Teilen
                  Der macht immer Ärger. Fällt aus mit error. Dann kann man den heatPoint irgendwann nicht mehr setzen
                  Aktuell im State false, aber zeigt keinen Error. Osram Steckdose ist 1m entfernt. OK meine Fritzbox hängt genau dazwischen.
                  temp_calibration geht auch nicht
                  model:SPZB0001
                  nwk:46345
                  manuf id:4151
                  app version:22
                  hard version:35
                  zcl version:2
                  stack version:5
                  date code:20191014
                  build:22190930

                  Der funktioniert soweit, aber temp_calibration wird nicht gesetzt (wird rot angezeigt)
                  model:SPZB0001
                  nwk:28514
                  manuf id:4151
                  app version:22
                  hard version:35
                  zcl version:2
                  stack version:5
                  date code:20191014
                  build:22190930

                  Der lief soweit. jetzt nicht mehr.
                  Occupied Target Temperature wir übernommen aber nicht an Current Target Temperature übertragen
                  Temperature Calibration geht auch nicht
                  model:SPZB0001
                  nwk:7463
                  manuf id:4151
                  app version:22
                  hard version:35
                  zcl version:2
                  stack version:5
                  date code:20191014
                  build:22190930

                  Bei dem funktioniert nur Temperature Calibration nicht.

                  model:SPZB0001
                  nwk:43861
                  manuf id:4151
                  app version:22
                  hard version:35
                  zcl version:2
                  stack version:5
                  date code:20191014
                  build:22190930

                  Überlege auch die Teile zurück zu senden. Gekauft bei Völkner.

                  B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • B
                    BiMaVi @BiMaVi last edited by

                    @BiMaVi
                    Ergänzend ist noch zu erwähnen, weder boost noch Kindersicherung lassen sich setzen.
                    Mein Problemgerät habe ich eben noch mal resettet. 10 Sek. alle Tasten gedrückt gehalten. Es kam auch keine Anzeige res, hat aber dann Join angezeigt.
                    Schön auch das Verhalten der Anzeige Boost-LED ist rot, aber Anzeige zeigt die Temperatur. Wenn man dann auf boost drückt, wird auch boost aktiviert und nicht Err zurückgesetzt.

                    Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @BiMaVi last edited by

                      @BiMaVi kannst auch du bitte die ET Nummer unter den Batterien posten ?

                      A.

                      B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • B
                        BiMaVi @Asgothian last edited by

                        @Asgothian
                        kein Problem

                        ET200321 - 1315 - Das Teil, welches immer wieder mal in Err-Zustand geht
                        ET200241 - 0228
                        ET200241 - 0259
                        ET200321 - 1349

                        Ich habe jetzt mal die ersten beiden getauscht um zu schauen ob es an der Position im Haus liegt. Mal morgen den Tag abwarten ob der Fehler wandert ?

                        Markus

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Bastelhittn
                          Bastelhittn @Asgothian last edited by

                          @Asgothian
                          entschuldige die späte Rückmeldung.

                          bei diesem Thermostat kann ich heating_setpnt_occupied setzen, diesen wert übernimmt es dann auch und schreibt ihn auf heating_setpnt_current. current kann ich aber nicht direkt schreiben.
                          local_temp_calibration und spz_trv_mode bleiben auch rot.

                          Im Log wird immer auf einen falschen Wert hingewiesen:

                          2020-11-03 12:41:10.553 - error: zigbee.0 (1589) Error on send command to 0x00158d00053d3972. Error: Error: Write 0x00158d00053d3972/1 hvacThermostat({"localTemperatureCalibration":10}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (Status 'INVALID_VALUE')
                          
                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • luesec
                            luesec @luesec last edited by

                            @Asgothian
                            Vielleicht kenne ich iOBroker zu wenig aber was mir komisch vorkommt:
                            Heizungsbauer war heute da und hat im Büro wegen Malert den Heizkörper nochmal abgenommen somit habe ich den Thermostat abgebaut und Batterien rausgenommen. Iobroker zeigt aber noch Available=True an ...
                            Vielleicht hilft das für die Fehlersuche..
                            030648e1-3250-43b7-9bbd-84eae04d30bc-grafik.png

                            Im Wohnzimmer & Küche habe ich jetzt 2 neue verbaut mal schauen was die machen 😉

                            F luesec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • F
                              fitzefatze @luesec last edited by

                              @Asgothian
                              Ich klinke mich hier mal mit ein.
                              Wie in https://forum.iobroker.net/topic/38024/eurotronics-spirit-zigbee-verliert-verbindung beschrieben macht mein Thermostat auch Probleme, das Fehlerbild passt zu dem hier im Thread.

                              model:SPZB0001
                              type:EndDevice
                              nwk:17309
                              manuf id:4151
                              manufacturer:Eurotronic
                              power:Battery
                              app version:22
                              hard version:35
                              zcl version:2
                              stack version:5
                              date code:20191014
                              build:22190930
                              interviewed:true
                              configured:false

                              ET200431 - 1313

                              Danke für deine Bemühungen! Bin gespannt, ob und wie der Hersteller reagieren wird.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • T
                                Tommy286 last edited by

                                Der Vollständigkeit halber kann ich das Fehlerbild auch bei meinem neuesten Adapter bestätigen. Auch die Verpackungen habe ich noch einmal aus dem Müll gefischt 🙂

                                Funktioniert wie gewünscht:
                                ET195021 - 0548
                                Bestellt bei A..... am 21. Oktober 2020
                                Verpackung: Bunt/grün (Verp.-Nr. 500195 | Art. Nr. 700045 | Stand 2018/07)


                                20201105_224711 (Custom).jpg
                                20201105_224722 (Custom).jpg

                                model:SPZB0001
                                nwk:19463
                                manuf id:4151
                                app version:22
                                hard version:35
                                zcl version:2
                                stack version:5
                                date code:20191014

                                Fehlerhafter Adapter:
                                ET200431 - 2647
                                Bestellt bei A..... am 1. November 2020
                                Verpackung: Gold/gelb (Verp.-Nr. 500195_01 | Art. Nr. 700045 | Stand 2019/10)


                                20201105_224746 (Custom).jpg
                                20201105_224755 (Custom).jpg

                                model:SPZB0001
                                nwk:54949
                                manuf id:4151
                                app version:22
                                hard version:35
                                zcl version:2
                                stack version:5
                                date code:20191014

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • luesec
                                  luesec @luesec last edited by

                                  @Asgothian
                                  Ich hab jetzt mal ganz dumm Eurotronic ne Mail geschrieben mal schauen ob irgendwas zurückkommt..

                                  Nur der Vollständigkeithalber die Links:
                                  https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/4571

                                  und
                                  https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/1098

                                  Sind Euch bekannt oder? Mir fehlt leider noch etwas Background und Zeit mich da tiefer einzulesen.
                                  Grüße

                                  gielfeldt created this issue in Koenkk/zigbee2mqtt

                                  closed Eurotronic Spirit zigbee won't accept commands? #4571

                                  micha91 created this issue in dresden-elektronik/deconz-rest-plugin

                                  closed [Device Support Request] Eurotronic Spirit ZigBee #1098

                                  Asgothian luesec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Asgothian
                                    Asgothian Developer @luesec last edited by

                                    @luesec
                                    Mir sind die Links bekannt.

                                    Ich habe auch eine Mail an Eurotronic geschrieben. Wir werden sehen was passiert.

                                    A.

                                    B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • luesec
                                      luesec @luesec last edited by

                                      Guten Morgen,
                                      Eurotronic antwortet:

                                      "...Durch ein Softwareupdate kommt es aktuell zu den genannten Problemen. Wir arbeiten aktuell schon mit höchster Priorität an diesem Problem.
                                      Nach Behebung des Problems, wird ein Over the Air Update auf Github zur Verfügung stehen. Wir werden Sie umgehend darüber in Kenntnis setzen, sobald das Update verfügbar ist.

                                      Bis dahin bitten wir noch um ein wenig Geduld und hoffen auf Ihr Verständnis.
                                      ..."

                                      Sind wir mal gespannt..

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                      • B
                                        Bibo*13 @Asgothian last edited by

                                        @Asgothian Hi, gibt es hierzu schon neue Nachrichten?

                                        luesec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • luesec
                                          luesec @Bibo*13 last edited by

                                          @Bibo-13 ich habe heute von Eurotronic auf meine Statusnachfrage eine Antwort bekommen dass vorraussichtlich nächste Woche ein fix verfügbar ist.
                                          Grüße

                                          B C B 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • B
                                            Bibo*13 @luesec last edited by

                                            @luesec Soll wohl ein Weihnachtsgeschenk werden

                                            L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            862
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            eurotronic spirit thermostat zigbee zigbee cc1352p-2
                                            21
                                            91
                                            12031
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo