  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    7
    1
    72

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.4k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.3k

[Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
1.2k Beiträge 76 Kommentatoren 377.3k Aufrufe 88 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • K Kuddel

    Für die Tester der Statistiken:

    Der Pfad der Laufzeiten-Objekte hat sich geändern.

    Unter Statistiken wird jetzt sortiert in laufzeit und lassermenge.

    Habe daher meine VIS aktualisiert und hochgeladen: LINK

    a65e379c-6924-413c-abaf-784eb9a2a24d-grafik.png

    K Offline
    K Offline
    Kuddel
    schrieb am zuletzt editiert von
    #612

    Habe die Finale Version 2.10.0 gerade auf Seite hochgeladen.

    Habe diese Version gestern das erste Mal produktiv im Einsatz gehabt.

    Paar kleinere Fehler habe ich noch gefunden und gefixt.

    I 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • K Kuddel

      Habe die Finale Version 2.10.0 gerade auf Seite hochgeladen.

      Habe diese Version gestern das erste Mal produktiv im Einsatz gehabt.

      Paar kleinere Fehler habe ich noch gefunden und gefixt.

      I Offline
      I Offline
      Idefix01
      schrieb am zuletzt editiert von
      #613

      @Kuddel

      Moin, habe soeben die aktuelle Version eingespielt. Werde es heute Abend ausgiebig testen.

      Ist eventuell noch eine Statistik des Wasserverbrauches pro Ventil geplant?

      K 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • I Idefix01

        @Kuddel

        Moin, habe soeben die aktuelle Version eingespielt. Werde es heute Abend ausgiebig testen.

        Ist eventuell noch eine Statistik des Wasserverbrauches pro Ventil geplant?

        K Offline
        K Offline
        Kuddel
        schrieb am zuletzt editiert von
        #614

        @Idefix01 siehe Seite 1

        59240773-d44a-4a68-8daa-b86b55d03050-grafik.png

        Habe ich auf dem Zettel, ist aber ein bisschen Aufwand.

        Pro Ventil 6 Blöcke (aktuelle Woche, letzte Woche, aktueller Monat, letzter Monat, aktuelles Jahr, letztes Jahr).

        Das ganze dann mal 6 Ventile, sind 36 Blöcke. Da bin ich aktuell noch zu faul zu ^^

        I 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • K Kuddel

          @Idefix01 siehe Seite 1

          59240773-d44a-4a68-8daa-b86b55d03050-grafik.png

          Habe ich auf dem Zettel, ist aber ein bisschen Aufwand.

          Pro Ventil 6 Blöcke (aktuelle Woche, letzte Woche, aktueller Monat, letzter Monat, aktuelles Jahr, letztes Jahr).

          Das ganze dann mal 6 Ventile, sind 36 Blöcke. Da bin ich aktuell noch zu faul zu ^^

          I Offline
          I Offline
          Idefix01
          schrieb am zuletzt editiert von
          #615

          @Kuddel

          kein Problem nur kein Streß

          Andere Frage, wie kann ich das Log-Fenster leeren - gibt es da eine Möglichkeit?

          K 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • I Idefix01

            @Kuddel

            kein Problem nur kein Streß

            Andere Frage, wie kann ich das Log-Fenster leeren - gibt es da eine Möglichkeit?

            K Offline
            K Offline
            Kuddel
            schrieb am zuletzt editiert von
            #616

            @Idefix01 wenn du die Logs wie ich per Logparser-Adapter sammelst, gibt es einen Button, um die komplette Tabelle zu leeren

            a3626f8b-081a-4bd1-8ce3-f3cbd44942e9-grafik.png

            I 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • K Kuddel

              @Idefix01 wenn du die Logs wie ich per Logparser-Adapter sammelst, gibt es einen Button, um die komplette Tabelle zu leeren

              a3626f8b-081a-4bd1-8ce3-f3cbd44942e9-grafik.png

              I Offline
              I Offline
              Idefix01
              schrieb am zuletzt editiert von
              #617

              @Kuddel

              danke genau das war es, was ich gesucht habe.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • K Kuddel

                Wer Lust hat zu testen, hier ist Version 2.10.0 mit der History für die Wassermenge. Hab es eben kurz getestet und funktioniert recht gut.

                bewaesserung_v2.10.0.txt.zip

                Funktion aktivieren:
                934fdd2a-cc87-4369-978c-71c373192ab1-grafik.png

                Einfach im Skript die Wassermenge pro Ventil pro Stunde eintragen:

                50cc8907-4c28-4b4c-a566-14b61aaa5890-grafik.png

                Erster Test:

                842a1e58-6ca4-42e0-b048-a37240e8027d-grafik.png

                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                Forum Testing Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von sigi234
                #618

                @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:

                Wer Lust hat zu testen, hier ist Version 2.10.0 mit der History für die Wassermenge. Hab es eben kurz getestet und funktioniert recht gut.

                Läuft einwandfrei!
                :+1:
                Screenshot (595).png

                Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                Immer Daten sichern!

                I 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • sigi234S sigi234

                  @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:

                  Wer Lust hat zu testen, hier ist Version 2.10.0 mit der History für die Wassermenge. Hab es eben kurz getestet und funktioniert recht gut.

                  Läuft einwandfrei!
                  :+1:
                  Screenshot (595).png

                  I Offline
                  I Offline
                  Idefix01
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #619

                  @Kuddel

                  Hallöchen, ich habe die Bewässerung auch nochmal getestet und nochmal mit Wassermenge 0 begonnen.
                  Aber ich muss feststellen, das die 3 Werte von einmal bewässern etwas unterschiedlich sind. Der Jahreswert ist niedriger wie die Werte der Woche und des Monats.

                  Wassermenge.jpg

                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • I Idefix01

                    @Kuddel

                    Hallöchen, ich habe die Bewässerung auch nochmal getestet und nochmal mit Wassermenge 0 begonnen.
                    Aber ich muss feststellen, das die 3 Werte von einmal bewässern etwas unterschiedlich sind. Der Jahreswert ist niedriger wie die Werte der Woche und des Monats.

                    Wassermenge.jpg

                    K Offline
                    K Offline
                    Kuddel
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #620

                    @Idefix01 das darf natürlich nicht sein. die werte müssen alle gleich sein.

                    bei mir hat die berechnung bisher sauber funktioniert

                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • K Kuddel

                      @Idefix01 das darf natürlich nicht sein. die werte müssen alle gleich sein.

                      bei mir hat die berechnung bisher sauber funktioniert

                      I Offline
                      I Offline
                      Idefix01
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #621

                      @Kuddel
                      Guten Tag, heute habe ich wieder das Phänomen, wie bereits schon mal angesprochen, das das letzte Ventil (6) noch immer visuell blinkt obwohl die Bewässerung bereits beendet ist.
                      Bei Sonoff sind alle Ventile abgeschaltet, somit tatsächlich nur reine visuelle Sache.
                      Dies tritt aber nur sporadisch auf, die letzten Tage war immer alles i.O.

                      K 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • I Idefix01

                        @Kuddel
                        Guten Tag, heute habe ich wieder das Phänomen, wie bereits schon mal angesprochen, das das letzte Ventil (6) noch immer visuell blinkt obwohl die Bewässerung bereits beendet ist.
                        Bei Sonoff sind alle Ventile abgeschaltet, somit tatsächlich nur reine visuelle Sache.
                        Dies tritt aber nur sporadisch auf, die letzten Tage war immer alles i.O.

                        K Offline
                        K Offline
                        Kuddel
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #622

                        @Idefix01 das icon soll blinken, wenn folgender status = true ist

                        javascript.0.bewaesserung.ventile.ventil_6.ventil_6_status
                        

                        welchen Wert hatte der DP ?

                        Wenn der Wert auf false steht, dann ist es ein Anzeigeproblem in der VIS, wenn der wert auf true steht, macht das Skript bei dir einen Fehler

                        I 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • K Kuddel

                          @Idefix01 das icon soll blinken, wenn folgender status = true ist

                          javascript.0.bewaesserung.ventile.ventil_6.ventil_6_status
                          

                          welchen Wert hatte der DP ?

                          Wenn der Wert auf false steht, dann ist es ein Anzeigeproblem in der VIS, wenn der wert auf true steht, macht das Skript bei dir einen Fehler

                          I Offline
                          I Offline
                          Idefix01
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #623

                          @Kuddel
                          Muss ich beim nächsten Mal nachschauen, nach der Abendbewässerung war wieder alles in Ordnung. Danke.

                          I 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • I Idefix01

                            @Kuddel
                            Muss ich beim nächsten Mal nachschauen, nach der Abendbewässerung war wieder alles in Ordnung. Danke.

                            I Offline
                            I Offline
                            Idefix01
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #624

                            @Kuddel

                            Hallöchen, kannst du mir bitte mal sagen wo ich im Script folgendes einstellen kann:

                            • das letzte Ventil muss ca. 250 ms eher schließen wie die Pumpe aus geht

                            oder

                            • die Pumpe muss 250 ms noch nachlaufen nach dem zu machen des letzten Ventils

                            Grund: Hunter Sprüher läuft sonst permanent Wasser raus, da die Hunterventile einen anstehenden Druck von mindestens 1,4 Bar benötigen um geschlossen zu bleiben.

                            K 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • I Idefix01

                              @Kuddel

                              Hallöchen, kannst du mir bitte mal sagen wo ich im Script folgendes einstellen kann:

                              • das letzte Ventil muss ca. 250 ms eher schließen wie die Pumpe aus geht

                              oder

                              • die Pumpe muss 250 ms noch nachlaufen nach dem zu machen des letzten Ventils

                              Grund: Hunter Sprüher läuft sonst permanent Wasser raus, da die Hunterventile einen anstehenden Druck von mindestens 1,4 Bar benötigen um geschlossen zu bleiben.

                              K Offline
                              K Offline
                              Kuddel
                              schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                              #625

                              @Idefix01 eine Nachlaufzeit der Pumpe ist einfacher zu relaisieren

                              a58c502f-0df9-49dc-9bde-af1b3562f2f7-grafik.png

                              Einfach eine Verzögerung beim Ausschalten einstellen

                              EDIT: Habe die 250ms bei mir jetzt auch hinterlegt, sodass diese Einstellung in allen kommenden Versionen berücksichtig ist. Tut ja nicht weh

                              I 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • K Kuddel

                                @Idefix01 eine Nachlaufzeit der Pumpe ist einfacher zu relaisieren

                                a58c502f-0df9-49dc-9bde-af1b3562f2f7-grafik.png

                                Einfach eine Verzögerung beim Ausschalten einstellen

                                EDIT: Habe die 250ms bei mir jetzt auch hinterlegt, sodass diese Einstellung in allen kommenden Versionen berücksichtig ist. Tut ja nicht weh

                                I Offline
                                I Offline
                                Idefix01
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #626

                                @Kuddel
                                Danke für die schnelle Antwort

                                I 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • I Idefix01

                                  @Kuddel
                                  Danke für die schnelle Antwort

                                  I Offline
                                  I Offline
                                  Idefix01
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #627

                                  @Kuddel

                                  Ich habe es soeben nochmal beobachtet. Folgendes passiert: Die Pumpe geht nach der Bewässerungszeit aus und das letzte Ventil bleibt noch geraume Zeit offen eh es zu geht.
                                  Somit scheint es nicht mit der Pumpennachlaufzeit zu funktionieren.

                                  Kannst du bitte nochmal nachschauen, wie es möglich ist das die Pumpe nach dem Ventil zu gehen erst aus geht?

                                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • I Idefix01

                                    @Kuddel

                                    Ich habe es soeben nochmal beobachtet. Folgendes passiert: Die Pumpe geht nach der Bewässerungszeit aus und das letzte Ventil bleibt noch geraume Zeit offen eh es zu geht.
                                    Somit scheint es nicht mit der Pumpennachlaufzeit zu funktionieren.

                                    Kannst du bitte nochmal nachschauen, wie es möglich ist das die Pumpe nach dem Ventil zu gehen erst aus geht?

                                    K Offline
                                    K Offline
                                    Kuddel
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #628

                                    @Idefix01 wie verhält sich denn der Aktor in dem von dir beschriebenen Zustand ?

                                    Ist er noch aktiv ? Also funktioniert das ausschalten des Aktors nicht korrekt ?

                                    Welches Ventil ist das und was für ein Aktor-Typ verwendest du ?

                                    Würde versuchen das dann mal nachzustellen.

                                    Oder liegt es einfach daran, dass die Pumpe nicht lange genug nachläuft ? Das mann man dann ja bei der Verzögerung beim Ausschalten korrigieren.

                                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • K Kuddel

                                      @Idefix01 wie verhält sich denn der Aktor in dem von dir beschriebenen Zustand ?

                                      Ist er noch aktiv ? Also funktioniert das ausschalten des Aktors nicht korrekt ?

                                      Welches Ventil ist das und was für ein Aktor-Typ verwendest du ?

                                      Würde versuchen das dann mal nachzustellen.

                                      Oder liegt es einfach daran, dass die Pumpe nicht lange genug nachläuft ? Das mann man dann ja bei der Verzögerung beim Ausschalten korrigieren.

                                      I Offline
                                      I Offline
                                      Idefix01
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #629

                                      @Kuddel
                                      Hallöchen, der Aktor (Sonoff 4ch Pro2) verhält sich so wie es aussieht korrekt und schaltet auch ab.
                                      Die Nachlaufzeit der Pumpe habe ich schon versucht auf 500ms aber auch hier ist der selbe Effekt zu erkennen.

                                      Ich benutze alle 6 Ventile, die laufen alle über Sonoff 4ch Pro2). Die Zu- und Abschaltung von Sonoff erfolgt auch korrekt, nur das seltsamerweise mit der Nachlaufzeit der Pumpe das Ventil 6 trotzdem weitaus später abschaltet.

                                      K 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • I Idefix01

                                        @Kuddel
                                        Hallöchen, der Aktor (Sonoff 4ch Pro2) verhält sich so wie es aussieht korrekt und schaltet auch ab.
                                        Die Nachlaufzeit der Pumpe habe ich schon versucht auf 500ms aber auch hier ist der selbe Effekt zu erkennen.

                                        Ich benutze alle 6 Ventile, die laufen alle über Sonoff 4ch Pro2). Die Zu- und Abschaltung von Sonoff erfolgt auch korrekt, nur das seltsamerweise mit der Nachlaufzeit der Pumpe das Ventil 6 trotzdem weitaus später abschaltet.

                                        K Offline
                                        K Offline
                                        Kuddel
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #630

                                        @Idefix01 wenn die Aktoren alle korrekt ausgeschaltet werden, dann ist mein Skript nicht das Problem.

                                        Vlllt. mal die Pumpe erst 5 Sek später abschalten ?

                                        I 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • K Kuddel

                                          @Idefix01 wenn die Aktoren alle korrekt ausgeschaltet werden, dann ist mein Skript nicht das Problem.

                                          Vlllt. mal die Pumpe erst 5 Sek später abschalten ?

                                          I Offline
                                          I Offline
                                          Idefix01
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #631

                                          @Kuddel
                                          Das Problem liegt bei der Reihenfolge. Erst geht die Pumpe aus und dann erst später Ventil 6 aus. Obwohl es laut Script anders herum sein sollte.
                                          Werde es heute morgen nochmal beobachten. Bewässerung startet in 14 min.

                                          K 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          640

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe