Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x)

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.5k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.6k

Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x)

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
z-wavezwavezwave2sound switchfgrm-222fgrm222
264 Beiträge 27 Kommentatoren 42.2k Aufrufe 24 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    Developer
    schrieb am zuletzt editiert von
    #182

    @arteck Das müsste aber auch vorherige Versionen betreffen - nicht nur 1.6.1.

    @Geko-Eder Ich glaube das ist Zufall. Die Änderungen, die das beheben sollten, sind noch nicht im master Branch angekommen und damit noch nicht released.

    Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

    Geko EderG 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • AlCalzoneA AlCalzone

      @arteck Das müsste aber auch vorherige Versionen betreffen - nicht nur 1.6.1.

      @Geko-Eder Ich glaube das ist Zufall. Die Änderungen, die das beheben sollten, sind noch nicht im master Branch angekommen und damit noch nicht released.

      Geko EderG Offline
      Geko EderG Offline
      Geko Eder
      schrieb am zuletzt editiert von
      #183

      @AlCalzone ok danke, weisst du schon wann du sie reinbekommst? Ich habe die logs auf jeden Fall mal laufen. Es geht bisher immer noch sehr gut.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • AlCalzoneA AlCalzone

        @arteck Das müsste aber auch vorherige Versionen betreffen - nicht nur 1.6.1.

        @Geko-Eder Ich glaube das ist Zufall. Die Änderungen, die das beheben sollten, sind noch nicht im master Branch angekommen und damit noch nicht released.

        Geko EderG Offline
        Geko EderG Offline
        Geko Eder
        schrieb am zuletzt editiert von
        #184

        @AlCalzone Jetzt habe ich gerade das erste Problem wieder: Objekt wird auf den anzufahrenden Wert gesetzt, bleibt aber auf dem vorherigen "hängen":
        502d49a0-4255-4584-9dd3-f33176d0c2e3-grafik.png

        Fährt aber noch zur angegebenen Position = 0. Log sieht gut aus:
        a64e788d-a2b5-4245-9499-e92b5fa49e5f-grafik.png

        Interessanterweise gehts bei einem anderen Shutter noch problemlos. Soweit mal zur Info. Wenn du noch was wissen müsstest sag bescheid.

        arteckA AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • Geko EderG Geko Eder

          @AlCalzone Jetzt habe ich gerade das erste Problem wieder: Objekt wird auf den anzufahrenden Wert gesetzt, bleibt aber auf dem vorherigen "hängen":
          502d49a0-4255-4584-9dd3-f33176d0c2e3-grafik.png

          Fährt aber noch zur angegebenen Position = 0. Log sieht gut aus:
          a64e788d-a2b5-4245-9499-e92b5fa49e5f-grafik.png

          Interessanterweise gehts bei einem anderen Shutter noch problemlos. Soweit mal zur Info. Wenn du noch was wissen müsstest sag bescheid.

          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          Developer Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #185

          @Geko-Eder ach den hab ich auch... gut das du es sagst

          zigbee hab ich, zwave auch, nuc's genauso und HA auch

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • Geko EderG Geko Eder

            @AlCalzone Jetzt habe ich gerade das erste Problem wieder: Objekt wird auf den anzufahrenden Wert gesetzt, bleibt aber auf dem vorherigen "hängen":
            502d49a0-4255-4584-9dd3-f33176d0c2e3-grafik.png

            Fährt aber noch zur angegebenen Position = 0. Log sieht gut aus:
            a64e788d-a2b5-4245-9499-e92b5fa49e5f-grafik.png

            Interessanterweise gehts bei einem anderen Shutter noch problemlos. Soweit mal zur Info. Wenn du noch was wissen müsstest sag bescheid.

            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            Developer
            schrieb am zuletzt editiert von
            #186

            @Geko-Eder sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x):

            bleibt aber auf dem vorherigen "hängen"

            Würde ich mir mal im Log anschauen. Dazu die Node-Nummer bitte :)

            Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

            Geko EderG 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • AlCalzoneA AlCalzone

              @Geko-Eder sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x):

              bleibt aber auf dem vorherigen "hängen"

              Würde ich mir mal im Log anschauen. Dazu die Node-Nummer bitte :)

              Geko EderG Offline
              Geko EderG Offline
              Geko Eder
              schrieb am zuletzt editiert von
              #187

              @AlCalzone Hier das Log vom betreffenden Zeitpunkt. zwave2_log.txt
              Node9 ist die betreffende Node gewesen.

              AlCalzoneA 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Geko EderG Geko Eder

                @AlCalzone Hier das Log vom betreffenden Zeitpunkt. zwave2_log.txt
                Node9 ist die betreffende Node gewesen.

                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                Developer
                schrieb am zuletzt editiert von
                #188

                @Geko-Eder Bitte nicht den ioBroker-Log, sondern wie hier beschrieben: https://forum.iobroker.net/post/479513

                Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  Developer
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #189

                  Version 1.6.2 ist unterwegs mit einem Fix speziell für @arteck :)
                  In großen Netzwerken sollte die CPU-Last jetzt deutlich geringer ausfallen.

                  Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

                  Geko EderG 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • AlCalzoneA AlCalzone

                    Version 1.6.2 ist unterwegs mit einem Fix speziell für @arteck :)
                    In großen Netzwerken sollte die CPU-Last jetzt deutlich geringer ausfallen.

                    Geko EderG Offline
                    Geko EderG Offline
                    Geko Eder
                    schrieb am zuletzt editiert von Geko Eder
                    #190

                    @AlCalzone sry for being a Noop :) So, habe gewartet bis es wieder aufgetreten ist. Node ist: zwave2.0.Node_009zwave-17204.log
                    Hatte jetzt gerade wieder dasselbe, Werte bleiben rot, shutter fährt aber noch korrekt.

                    AlCalzoneA 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • Geko EderG Geko Eder

                      @AlCalzone sry for being a Noop :) So, habe gewartet bis es wieder aufgetreten ist. Node ist: zwave2.0.Node_009zwave-17204.log
                      Hatte jetzt gerade wieder dasselbe, Werte bleiben rot, shutter fährt aber noch korrekt.

                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      Developer
                      schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
                      #191

                      @Geko-Eder Ok so 100% kann ichs noch nicht nachvollziehen. Im Log (letzter Schaltvorgang) sehe ich folgendes:

                      • 16:20:27.858 - Du stellst den Zielwert 20 ein
                      • 16:20:27.941 - Das Gerät bestätigt und sagt, es dauert noch ca. 17 Sekunden
                      • 16:20:27.943 - Adapter fragt den aktuellen Zustand an
                      • 16:20:28.213 - Antwort vom Gerät: Zielwert 20, aktueller Wert 28, dauert doch nur noch 2 Sekunden.
                      • 16:20:30.851 - Update vom Gerät: fertig
                      • 16:20:30.853 - Adapter fragt den aktuellen Zustand an
                      • 16:20:30.988 - Antwort vom Gerät: Zielwert 20, aktueller Wert 20

                      Wenn das dein letzter Schaltvorgang war heißt das, die Daten kommen zumindest an. Die Frage ist jetzt, warum sie nicht in ioBroker als bestätigt angezeigt werden.

                      Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

                      Geko EderG 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • AlCalzoneA AlCalzone

                        @Geko-Eder Ok so 100% kann ichs noch nicht nachvollziehen. Im Log (letzter Schaltvorgang) sehe ich folgendes:

                        • 16:20:27.858 - Du stellst den Zielwert 20 ein
                        • 16:20:27.941 - Das Gerät bestätigt und sagt, es dauert noch ca. 17 Sekunden
                        • 16:20:27.943 - Adapter fragt den aktuellen Zustand an
                        • 16:20:28.213 - Antwort vom Gerät: Zielwert 20, aktueller Wert 28, dauert doch nur noch 2 Sekunden.
                        • 16:20:30.851 - Update vom Gerät: fertig
                        • 16:20:30.853 - Adapter fragt den aktuellen Zustand an
                        • 16:20:30.988 - Antwort vom Gerät: Zielwert 20, aktueller Wert 20

                        Wenn das dein letzter Schaltvorgang war heißt das, die Daten kommen zumindest an. Die Frage ist jetzt, warum sie nicht in ioBroker als bestätigt angezeigt werden.

                        Geko EderG Offline
                        Geko EderG Offline
                        Geko Eder
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #192

                        @AlCalzone Danke, ja genau. Ich hab am Ende ein paar mal geschaltet, der Wert blieb aber immer gleich. Wie gesagt, die Signale kommen an, nur iobroker bekommt/kann das Update nicht verarbeiten. Es funktioniert aber noch, es war aber in den vorigen Versionen so, dass auch das steuern nicht mehr geklappt hatte. An was liegt denn das? Du meintest ja du hättest es noch nicht eingebaut in die neue Version, wüsstest aber woran es liegt?

                        AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • Geko EderG Geko Eder

                          @AlCalzone Danke, ja genau. Ich hab am Ende ein paar mal geschaltet, der Wert blieb aber immer gleich. Wie gesagt, die Signale kommen an, nur iobroker bekommt/kann das Update nicht verarbeiten. Es funktioniert aber noch, es war aber in den vorigen Versionen so, dass auch das steuern nicht mehr geklappt hatte. An was liegt denn das? Du meintest ja du hättest es noch nicht eingebaut in die neue Version, wüsstest aber woran es liegt?

                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          Developer
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #193

                          @Geko-Eder Der bisherige Kommunikations-Code verwendet eine Vielzahl von überlappenden Timeouts und Bedingungen mit diversen Ausnahmen, um den Nachrichtenfluss zu steuern. Das hat in der Vergangenheit schon öfters dafür gesorgt, dass doch ein Zustand eingetreten ist, den ich nicht bedacht hatte.

                          Teil meines erwähnten Umbaus ist es, diesen auf sogenannte State-Charts umzubauen, hier ein einfaches Beispiel:
                          71bfcb4e-448d-4fc0-ab87-5c2f00c7aeaa-grafik.png
                          Damit befindet sich der Treiber jederzeit in einem definierten Zustand mit definierten Auslösern für Zustandsübergänge und sollte damit nicht mehr stecken bleiben.
                          Allerdings hängt es noch daran, dass der Zustand der Geräte, den der Adapter braucht, um zu steuern mit welchem Gerät gerade kommuniziert wird, noch nicht korrekt aktualisiert wird. Ergebnis: er denkt immer nach 10 Sekunden, dass ein Node schläft, obwohl er gerade mit ihm kommuniziert hat. Sobald ich das auch noch habe, kann ichs veröffentlichen.

                          Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Geko EderG Geko Eder

                            @AlCalzone Danke, ja genau. Ich hab am Ende ein paar mal geschaltet, der Wert blieb aber immer gleich. Wie gesagt, die Signale kommen an, nur iobroker bekommt/kann das Update nicht verarbeiten. Es funktioniert aber noch, es war aber in den vorigen Versionen so, dass auch das steuern nicht mehr geklappt hatte. An was liegt denn das? Du meintest ja du hättest es noch nicht eingebaut in die neue Version, wüsstest aber woran es liegt?

                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            Developer
                            schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
                            #194

                            @Geko-Eder Zurück zum eigentlichen Problem... Kannst du mal den Adapter aufs Loglevel Debug stellen und nochmal laufen lassen? Dann kann ich wenn es wieder passiert zwischen ioBroker-Log und ZWave-Log abgleichen. Nur zur Vorwarnung, das kann auch eine Menge Logs erzeugen.

                            Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • H Offline
                              H Offline
                              Harry94
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #195

                              Guten Abend allerseits,

                              mein Z-Wave adapter hängt sich ja regelmäßig auf, (noch 1.5.0)
                              interessante Beobachtung hierbei ist dass die Skripe die ich mit meinem HeatIt Push-Button 8 (NODE 036) steuere weiterhin auslösen. Die Befehle kommen also an.
                              Evtl hilft das weiter?

                              zwave-11512.rar

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • AlCalzoneA AlCalzone

                                @Esmax666 Du hast mir den falschen Log gepostet. Schau mal hier: https://forum.iobroker.net/post/479513 und lass den am besten ein bisschen (1-2h) laufen, bevor du mir die Datei schickst

                                E Offline
                                E Offline
                                Esmax666
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #196

                                @AlCalzone ok sorray anbei die dateien

                                zwave-7277.log zwave-4546.log zwave-4403.log zwave-4110.log zwave-1118.log zwave-30679.log zwave-27988.log zwave-25510.log zwave-24652.log zwave-20913.log zwave-17636.log

                                LOG2020-09-06.txt

                                und noch von gestern
                                LOG2020-09-05.txt

                                AlCalzoneA 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • _nico_ _nico

                                  @moritzabcde sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.x):

                                  Hallo zusammen!

                                  Nutzt zufällig jemand der Fibaro Rauchmelder FIBEFGSD-002 und könnte mir sagen, ob man den Alarm per iobroker pausieren kann? Hintergrund: Unsere Decken sind sehr hoch und im Falle eines Fehlalarms wäre es ein größerer Aufwand, die Leiter aus dem Keller zu holen.
                                  Vielleicht könnte ein Besitzer einen Screenshot der Objekte hier posten?

                                  Danke!

                                  Ich, anbei der gewünschte Screenshot! Glaube nicht, dass du den Rauchmelder über einen Datenpunkt bei einem Alarm deaktivieren kannst.

                                  Bildschirmfoto 2020-08-27 um 20.28.32.png

                                  E Offline
                                  E Offline
                                  Esmax666
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #197

                                  HAllo @_nico, @wykat und @Schlumpf,

                                  ich habe gesehen das ihr Figaro rauchmelder haben.

                                  Ich habe ein ABUS rauchmelder gekauft und es gibt sehr wenig infomationnen
                                  bbb87f27-d182-4629-b289-3f106db0c532-image.png

                                  Haben Sie auch die Attribute "Ready" und "Status"?
                                  Was genau meint er mit diesen Informationen, ich konnte die Informationen im Handbuch nicht finden :(

                                  Ist der figaro besser als ABUS? Er scheint mehr Informationen wie die Temperatur, Alarm aktiviert,... zu geben.

                                  Danke :)

                                  H AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • E Esmax666

                                    HAllo @_nico, @wykat und @Schlumpf,

                                    ich habe gesehen das ihr Figaro rauchmelder haben.

                                    Ich habe ein ABUS rauchmelder gekauft und es gibt sehr wenig infomationnen
                                    bbb87f27-d182-4629-b289-3f106db0c532-image.png

                                    Haben Sie auch die Attribute "Ready" und "Status"?
                                    Was genau meint er mit diesen Informationen, ich konnte die Informationen im Handbuch nicht finden :(

                                    Ist der figaro besser als ABUS? Er scheint mehr Informationen wie die Temperatur, Alarm aktiviert,... zu geben.

                                    Danke :)

                                    H Offline
                                    H Offline
                                    Harry94
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #198

                                    @Esmax666
                                    Die Datenpunkte ready und Status gibt es bei allen Nodes,

                                    ready gibt wieder ob das interview abgeschlossen ist (wenn ich mich richtig erinnere)
                                    Status kann z.b. awake, asleep oder dead sein.

                                    Awake heisst der Aktor ist Wach, sollte bei Fest angeschlossenen Geräten immer der Fall sein.
                                    Batteriebetriebene geräte können "schlafen" um Energie zu sparen und wachen nur auf um Informationen zu senden oder diese in bestimmten Abständen abzufragen (Wake-Up intervall). Die werden dann als asleep angezeigt.

                                    Nodes die nicht mehr erreichbar sind werden als dead markiert.

                                    Lg

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • E Esmax666

                                      HAllo @_nico, @wykat und @Schlumpf,

                                      ich habe gesehen das ihr Figaro rauchmelder haben.

                                      Ich habe ein ABUS rauchmelder gekauft und es gibt sehr wenig infomationnen
                                      bbb87f27-d182-4629-b289-3f106db0c532-image.png

                                      Haben Sie auch die Attribute "Ready" und "Status"?
                                      Was genau meint er mit diesen Informationen, ich konnte die Informationen im Handbuch nicht finden :(

                                      Ist der figaro besser als ABUS? Er scheint mehr Informationen wie die Temperatur, Alarm aktiviert,... zu geben.

                                      Danke :)

                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      Developer
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #199

                                      @Esmax666 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x):

                                      Haben Sie auch die Attribute "Ready" und "Status"?

                                      Ich habe dir diese Frage hier doch schon mehrfach beantwortet. Was ist denn noch unklar?

                                      Das Interview kann sich bei batteriebetriebenen Geräten ziehen, gerne auch mal Stunden bis Tage. Erst danach ist ready = true und alle Daten da.

                                      Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • Mojito JoeM Offline
                                        Mojito JoeM Offline
                                        Mojito Joe
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #200

                                        Bin mir nicht sicher, ob ich in diesem Thread richtig bin:

                                        Habe gestern den Aeotec Z-Stick Gen5 und als erstes ZWave-Gerät überhaupt ein batteriebetriebenes SmartLock von ABUS (CFA3010) installiert. Dazu habe ich zuerst den zwave2 Adapter verwendet.

                                        • Der Stick wurde mir sofort erkannt und in der Adapter-Instanz als Device angezeigt. Das SmartLock wurde nach Inklusion ebenfalls in der Device-Liste geführt.
                                        • Als Datenpunkte wurden mir einige unter "Objects" angezeigt - unter anderem auch "Door_Lock" (oder so ähnlich).

                                        Leider konnte ich keinen Konfigurations-Datenpunkt finden unter dem ich die Parameter aus der Anleitung (siehe auch hier) finden. Auch war/ist mir nicht klar, wie ich das Schloss steuern soll, da Änderungen an den Datenpunkt-Werten keinen Effekt hatte.

                                        Deshalb habe ich den zwave2-Adapter deinstalliert und es stattdessen mit dem zwave-Adapter versucht. Damit wurden mir aber kaum Datenpunkte unter Objects angeboten. Somit bin ich wieder zurück zum zwave2-Adapter gewechselt. Der Stick taucht nach Installation und Erstkonfiguration wieder unter Devices auf, doch nach vom Schloss visuell bestätigter Inklusion des SmartLocks taucht dieses nun nicht mehr unter Devices auf. Auch die bei der ersten Adapterinstallation noch angezeigten Datenpunkte sind nun nicht mehr vorhanden - selbst 16h nach Inklusion.

                                        Zusammenfassung:

                                        • SmartLock taucht nach Inklusion nicht mehr - wie beim ersten Versuch - in Device-Liste auf
                                        • Ursprünglich (beim ersten Versuch) angezeigte Datenpunkte nicht mehr vorhanden
                                        • Von Anfang an fehlende Datenpunkte (Grund für die ganze Adapter-In/Deinstallation) bzw. wo können in IOBroker überhaupt Parameter von zWave-Geräten konfiguriert werden?.

                                        Ich habe den Adapter soeben neu gestartet und hänge mal das detaillierte Log hier an. Bei dem SmartLock handelt es sich um Node_003.Auswahl_002.jpg
                                        zwave-27366.log

                                        AlCalzoneA 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • Mojito JoeM Mojito Joe

                                          Bin mir nicht sicher, ob ich in diesem Thread richtig bin:

                                          Habe gestern den Aeotec Z-Stick Gen5 und als erstes ZWave-Gerät überhaupt ein batteriebetriebenes SmartLock von ABUS (CFA3010) installiert. Dazu habe ich zuerst den zwave2 Adapter verwendet.

                                          • Der Stick wurde mir sofort erkannt und in der Adapter-Instanz als Device angezeigt. Das SmartLock wurde nach Inklusion ebenfalls in der Device-Liste geführt.
                                          • Als Datenpunkte wurden mir einige unter "Objects" angezeigt - unter anderem auch "Door_Lock" (oder so ähnlich).

                                          Leider konnte ich keinen Konfigurations-Datenpunkt finden unter dem ich die Parameter aus der Anleitung (siehe auch hier) finden. Auch war/ist mir nicht klar, wie ich das Schloss steuern soll, da Änderungen an den Datenpunkt-Werten keinen Effekt hatte.

                                          Deshalb habe ich den zwave2-Adapter deinstalliert und es stattdessen mit dem zwave-Adapter versucht. Damit wurden mir aber kaum Datenpunkte unter Objects angeboten. Somit bin ich wieder zurück zum zwave2-Adapter gewechselt. Der Stick taucht nach Installation und Erstkonfiguration wieder unter Devices auf, doch nach vom Schloss visuell bestätigter Inklusion des SmartLocks taucht dieses nun nicht mehr unter Devices auf. Auch die bei der ersten Adapterinstallation noch angezeigten Datenpunkte sind nun nicht mehr vorhanden - selbst 16h nach Inklusion.

                                          Zusammenfassung:

                                          • SmartLock taucht nach Inklusion nicht mehr - wie beim ersten Versuch - in Device-Liste auf
                                          • Ursprünglich (beim ersten Versuch) angezeigte Datenpunkte nicht mehr vorhanden
                                          • Von Anfang an fehlende Datenpunkte (Grund für die ganze Adapter-In/Deinstallation) bzw. wo können in IOBroker überhaupt Parameter von zWave-Geräten konfiguriert werden?.

                                          Ich habe den Adapter soeben neu gestartet und hänge mal das detaillierte Log hier an. Bei dem SmartLock handelt es sich um Node_003.Auswahl_002.jpg
                                          zwave-27366.log

                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          Developer
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #201

                                          @Mojito-Joe Geh mal in den Adapteroptionen auf Geräte, und klicke auf Cache leeren. Durch dein Hin und Her scheinen die gespeicherten Informationen korrupt zu sein. Danach Geduld und/oder das Gerät durch Tastendruck manuell aufwecken.

                                          wo können in IOBroker überhaupt Parameter von zWave-Geräten konfiguriert werden?.

                                          Wenn das Interview des Gerätes durch ist, wird im Objekte-Baum unter Node 003 auch ein Ordner Configuration auftauchen.

                                          Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

                                          Mojito JoeM 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          416

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe