NEWS
[Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung
-
@Matten said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
Was ist eigentlich, wenn mein WLAN nachts aus ist. Werden die Daten zwischengespeichert und nach dem Einschalten nachgeliefert?
Nein, die Daten sind weg...
-
@spaceduck said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
ich habe vor den Code auf einen ESP32 mit LAN zu portieren
Warum das Rad neu erfinden? Ist doch alles in seiner solidesten Form bereits vorhanden:
esphome macht's möglich: esp32 + ethernet + pzem004t + api/mqtt/web_server =
@Matten said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
Werden die Daten zwischengespeichert
Möglich ist dies, standardmäßig aber aus gutem Grund deaktiviert Die verbauten Flashbausteine auf den ESPs können nur etwa 100.000 Zyklen ab, dann geht das bit-rotting los Allerdings wären die Daten sowieso bereits veraltet und taugen daher nicht für Automatisierungen o.ä.
Der einzige Wert welcher Sinn macht nach einer (offline) Nacht an die Zentrale zu schicken ist der (totale) Verbrauch. Glück für dich, dieser wird nämlich im pzem004t gespeichert und wird deswegen auch fleißig gezählt selbst wenn der ESP offline oder sogar aus ist. Wenn er wieder Netz hat und die Zentrale erreichbar ist wird er mit besten Wissen und Gewissen den Zählerstand kundtun
-
@OpenSourceNomad said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
esphome macht's möglich: esp32 + ethernet + pzem004t + api/mqtt/web_server =
Ganz ehrlich, diese Art von "programmieren" macht doch keinen Spaß. Da schreib ich lieber richtigen Code
-
@OpenSourceNomad Na das hört sich doch gut an!
-
Servus,
erst mal danke für dein Tutorial. Ich habe mir alle Teile besorgt und eingebaut (gelernter Elektroniker, also alles kein Problem). Sobald ich aber dein Template geladen habe, hat sich der Wemos nach ca. 40 Sekunden immer mit Standartconfig neu gestartet.Ich habe dann dazu folgendes gefunden:
https://github.com/arendst/Tasmota/issues/5507#issuecomment-475981578Sollte also jemand das gleiche Problem haben, einfach die beiden Befehle ausführen und dann läuft es.
Gruß,
Daniel -
@manrum1 der Button war doch negiert. Tasmota ist doch, soweit ich mich erinnern kann, so, dass beim 40 Sekunden drücken eines Buttons ein Reset ausgelöst wird.
SetOption1 1
Und
SetOption13 1
Verhindert dies. -
@marcuskl mich würde interessieren wie die Datenpunkte im ioBroker ausschauen. Steht da dann auch "233 / 234 / 232 V" drin wie in der Tasmota-Web-Übersicht?
Oder wird für jede Phase ein DP angelegt?
-
@Lenny-CB es wird für jede Phase ein eigener Datenpunkt erstellt
-
@marcuskl sagte in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
@Lenny-CB es wird für jede Phase ein eigener Datenpunkt erstellt
na das passt ja schon mal. Wollte auch grad mit nem ESP32 probieren, da ich kein BAT43 Diosen da habe... Müsste ja dann bei dem auch so sein.
EDIT: offensichtlich funktioniert das mit dem ESP32 noch nicht. Fehlt sicher noch etwas, weil Alpha.
Die Module (RxTx) kann ich den GPIOs zuordnen, die Kommunikation stimmt nicht. Alle Werte bleiben 0.
Hmmm... -
Also ich habe jetzt das ganze auch gebaut. Mit dem esp8266 und den pzem mit Gehäuse.
Klappt auch „okay“
Ich hab immer wieder das Problem, dass nacheinander die Module ausfallen. Also zeigen einfach 0 an. Und dann gehts im Wechsel reihum jeder darf mal 0 anziehen.
Jemand ne Idee warum?
Wenn man neu startet gehts wieder ein paar Minuten. Aber so richtig die Lösung ist das nicht -
@backfisch88 said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
Und dann gehts im Wechsel reihum jeder darf mal 0 anziehen.
Klassische Null Nummer
Zwei Dinge:
1.) Wie sieht dein Hardwareaufbau aus?
2.) Schon mal mit einer anderen Firmware probiert/getestet? Esphome, Espurna, ...Am besten gleich ein esphome drauf werfen und den logger bereits auf debug stellen. Wenn das Verhalten reproduzierbar ist, solltest du gleich den Grund dafür im Log (mqtt, web_server oder serial) lesen können.
-
Hardwareaufbau so wie oben beschrieben
Also 5V dran tx rx mit Diode und Widerstand.
Auf 230V Seite jeweils mit 2A abgesichert
-
Und jetzt ist er wieder ganz ausgestiegen... also nicht mehr erreichbar
-
Dann bitte weiter mit Punkt 2
-
@OpenSourceNomad
Haha alles klar. Schaff ich erst MontagWerde es mal mit esphome probieren
-
@backfisch88 said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
Werde es mal mit esphome probieren
Mit esphome backst du dir deine eigene maßgeschneiderte firmware (gibt also keine general.bin) anhand einer yaml Datei in der du alles definierst was du benötigst.
Folgende Komponenten sind in deinem Fall wohl von Bedeutung: logger + pzem004t v3 + mqtt + web_server (neben den basics wie wifi usw.)
-
Danke!
Da muss ich mich erst mal rein fuchsen.Also der esp ist jetzt vollkommen abgeschmiert. Der hat keine Lust mehr werde ihn gleich nochmal neu starten
-
Ich denke das Problem am ausstiegen ist die WIFI Verbindung. Hab jetzt mal die Schrank Tür raus (Metall)
-
Also ich hab jetzt die Schrank Tür raus.
Alles nochmal neu gestartet aktuell geht alles. Sogar der Tagesstand 🤨 mal abwarten -
@backfisch88 said in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
Ich denke das Problem am ausstiegen ist die WIFI Verbindung.
da hilft der natürlich die Wifi Signal Component von esphome
Oder natürlich auch einfach der Status
Wobei du im Logger natürlich den wifi loss/reconnect auch sehen würdest.
Alles allerdings kein Grund "0" zu reportieren wie in deinem Fall