      @Chris_78 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x):

      Gibt es hier etwas was ich ausprobieren/ändern kann?

      Erstens: sichergehen, dass das Gerät fertig interviewt ist (status: ready)
      Zweitens: Unter Verknüpfungen alle Verknüpfungen des Gerätes mit Ziel Node 001 von Root-Endpunkt auf Root-Gerät umstellen und schauen ob es dann geht. Wenn das hilft, bräuchte ich die Cache-Dateien aus /opt/iobroker/iobroker-data/zwave2.0/cache sowie die betroffene Node-Nummer, bzw. alle betroffenen, bei denen es hilft.

      Aotec LED-Stripe / ZW130 Funkwandschalter

      Ist ZW130 nicht die WallMote? Die läuft bei mir problemlos.

      C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • C
        Chris_78 @AlCalzone last edited by

        @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x):

        @Chris_78 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x):

        Gibt es hier etwas was ich ausprobieren/ändern kann?

        Erstens: sichergehen, dass das Gerät fertig interviewt ist (status: ready)
        Zweitens: Unter Verknüpfungen alle Verknüpfungen des Gerätes mit Ziel Node 001 von Root-Endpunkt auf Root-Gerät umstellen und schauen ob es dann geht. Wenn das hilft, bräuchte ich die Cache-Dateien aus /opt/iobroker/iobroker-data/zwave2.0/cache sowie die betroffene Node-Nummer, bzw. alle betroffenen, bei denen es hilft.

        Vielen Dank, das ändern der Verknüpfungen hat geholfen. 🙂 Die Statusänderungen werden nun korrekt erkannt.
        Kleinigkeit (bei den Dimmer Schaltern):
        Der currentValue Wert "Multilevel_Switch/currentValue" (0-99) wird korrekt gesetzt.
        Der currentValue Wert "Binary_Switch/currentValue" (true/false) wird beim betätigen des Wandschalters nicht aktualisiert.

        Ist nicht wirklich wichtig, da der Multilevel_Switch korrekt gesetzt wird. Wollte nur darauf hinweisen bzw. fragen ob das korrekt ist? 🙂

        Aotec LED-Stripe / ZW130 Funkwandschalter

        Ist ZW130 nicht die WallMote? Die läuft bei mir problemlos.

        Ja das ist der WallMote. Der funktioniert auch problemlos. Wollte nur ein paar ZWave Geräte auflisten, ob diese evtl. zum Testen nützlich sind.
        Einziges Gerät, das Probleme macht ist der Qubino 2-fach Schalter. Dieser wird nicht richtig erkannt.

        • In der Objektstruktur fehlen die "Verzeichnisse" Binary_Switch und Multilevel_Switch.
        • In den Adaptereinstellungen (Geräte) wird das Modul als "Goap ZMNHBD" gelistet
        • Unter Verknüpfungen wird er mit dem Hinweis "Gerät ist nicht bereit" gelistet
        • Ein erneutes interviewen ergab keine Besserung

        Der Schalter hat z.T. aber schon im alten Adapter Probleme gemacht. Hier konnte nur das 1. Relays geschaltet werden.

        AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @Chris_78 last edited by

          @Chris_78 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x):

          Der currentValue Wert "Binary_Switch/currentValue" (true/false) wird beim betätigen des Wandschalters nicht aktualisiert.
          Ist nicht wirklich wichtig, da der Multilevel_Switch korrekt gesetzt wird. Wollte nur darauf hinweisen bzw. fragen ob das korrekt ist?

          Hängt vermutlich von der Gerätekonfiguration / den Verknüpfungen ab. Der Adapter bekommt nur mit, was die Geräte auch melden.

          Qubino 2-fach Schalter. Dieser wird nicht richtig erkannt.
          ... "Gerät ist nicht bereit"

          Dann brauch ich mal ein Log, da scheint beim Interview was zu klemmen.

          Und: Schickst du mir bitte den Cache?

          C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • C
            Chris_78 @AlCalzone last edited by Chris_78

            @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x):

            @Chris_78 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x):

            Der currentValue Wert "Binary_Switch/currentValue" (true/false) wird beim betätigen des Wandschalters nicht aktualisiert.
            Ist nicht wirklich wichtig, da der Multilevel_Switch korrekt gesetzt wird. Wollte nur darauf hinweisen bzw. fragen ob das korrekt ist?

            Hängt vermutlich von der Gerätekonfiguration / den Verknüpfungen ab. Der Adapter bekommt nur mit, was die Geräte auch melden.

            Qubino 2-fach Schalter. Dieser wird nicht richtig erkannt.
            ... "Gerät ist nicht bereit"

            Dann brauch ich mal ein Log, da scheint beim Interview was zu klemmen.

            Und: Schickst du mir bitte den Cache?

            Welche Cache Daten brauchst du genau? Ich habe im Cache-Ordner (/opt/iobroker/iobroker-data/zwave2.0/cache)
            eine "cbaa9591.json", eine "cbaa9591.metadata.json1" und eine "cbaa9591.values.json1".

            Sorry falls ich (vermutlich) zum x-ten mal Frage. Welche bzw. wo befindet sich die Log-Datei? Muss vorab noch ein bestimmter Log-Level eingestellt werden?

            Ich habe allerdings ein neues Problem. Nachdem ich den Log-Level von Info auf Debug gewechselt habe, ist ein CleanUp durchgeführt worden und alle
            Geräte sind neu interviewt worden. Danach standen alle Verknüpfungen wieder auf "Root-Endpunkt" statt "Root-Gerät" (gleiches Problem auch beim zurückändern auf Info Log-Level).
            Ein Node (Node10/Rollo) hat bei mir 2 Verknüpfungen zum Node1 (1x Root Endpunkt + 1x Root Gerät). Nach deinem Tipp, die Endpunkte auf "Root-Gerät" zu
            ändern, habe ich bei diesem Node den "Root-Endpunkt" gelöscht. Nach dem "CleanUp" sind jedoch beide wieder da.

            AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer @Chris_78 last edited by

              @Chris_78 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x):

              Welche Cache Daten brauchst du genau?

              Alle außer metadata.

              Welche bzw. wo befindet sich die Log-Datei?

              /opt/iobroker/node_modules/zwave-js/zwave-<irgend-eine-zahl>.log
              Loglevel umstellen ist nicht nötig, nur den Haken in der Config setzen.

              Danach standen alle Verknüpfungen wieder auf "Root-Endpunkt" statt "Root-Gerät"

              Ja, weil die Config-Datei das sagt. Muss ich erst anpassen. Daher brauche ich die Cache-Dateien.

              2 Verknüpfungen zum Node1

              Zwei verschiedene oder beide in der gleichen Gruppe?

              C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • _nico
                _nico last edited by

                @AlCalzone

                Danke für deine Arbeit!! 👍

                1. Hast du den Reset des Stromverbrauchs noch auf dem Schirm?
                2. Der DP "zwave2.0.Node_046.Notification.homeSecurity_unknown" neu (Devolo Alarmsirene) - hier kann man jetzt den Ton setzen?

                Gruß Nico

                Bildschirmfoto 2020-06-29 um 13.29.59.png

                AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • AlCalzone
                  AlCalzone Developer @_nico last edited by

                  @_nico

                  1. ja, bin nur gerade mit einem etwas größeren Umbau beschäftigt
                  2. nein, da scheint eine Notification mit Status unknown angekommen zu sein. Wenn das Teil "Sound Switch" unterstützt, geht es darüber - dann musst du das Gerät aber neu interviewen.
                  _nico 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • _nico
                    _nico @AlCalzone last edited by

                    @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x):

                    @_nico

                    1. ja, bin nur gerade mit einem etwas größeren Umbau beschäftigt

                    Alles klar.

                    1. nein, da scheint eine Notification mit Status unknown angekommen zu sein. Wenn das Teil "Sound Switch" unterstützt, geht es darüber - dann musst du das Gerät aber neu interviewen.

                    Nope, kann das Teil nicht - hat sich nach dem Interview damit auch nichts geändert.

                    zwave2.0	2020-06-29 13:43:35.773	info	(7373) Node 46: interview completed, all values are updated
                    zwave2.0	2020-06-29 13:43:35.772	info	(7373) Node 46: ready to use
                    zwave2.0	2020-06-29 13:43:22.145	info	(7373) Node 46: is now awake
                    zwave2.0	2020-06-29 13:43:22.071	info	(7373) Node 46: interview restarted
                    

                    Bildschirmfoto 2020-06-29 um 13.44.30.png

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • C
                      Chris_78 @AlCalzone last edited by Chris_78

                      @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x):

                      @Chris_78 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x):

                      Welche Cache Daten brauchst du genau?

                      Alle außer metadata.

                      Welche bzw. wo befindet sich die Log-Datei?

                      /opt/iobroker/node_modules/zwave-js/zwave-<irgend-eine-zahl>.log
                      Loglevel umstellen ist nicht nötig, nur den Haken in der Config setzen.

                      Danach standen alle Verknüpfungen wieder auf "Root-Endpunkt" statt "Root-Gerät"

                      Ja, weil die Config-Datei das sagt. Muss ich erst anpassen. Daher brauche ich die Cache-Dateien.

                      Cache und Logdateien:

                      cbaa9591.json
                      cbaa9591.values.jsonl
                      zwave-28679.log

                      2 Verknüpfungen zum Node1

                      Zwei verschiedene oder beide in der gleichen Gruppe?

                      Beide in der gleichen Gruppe.
                      Node10.jpg

                      Noch eine Kleinigkeit:
                      Mir wird beim Interview vom Heizungsthermostat (Eurotronic Spirit ZWave Plus) folgender Fehler ausgegeben:
                      error - (28679) Node 006 supports Security, but no network key was configured. Continuing interview non-securely.

                      Kann man die Fehlermeldung unterdrücken, oder umstellen so dass er direkt versucht ohne Security zu interviewen?
                      Das Gerät selber funktioniert anschließend korrekt.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • AlCalzone
                        AlCalzone Developer last edited by

                        @_nico Ich habe gefunden, dass das Teil auf Notification Reports reagieren kann. Die Library unterstützt das Senden bereits, den Adapter werde ich noch anpassen, dass man ihn z.B. per JavaScript befehlen kann, diese zu senden.
                        Das als Datenpunkt umzusetzen wäre mir zu gerätespezifisch.

                        @Chris_78 loglevel Error ist vielleicht etwas übertrieben, es könnte aber tatsächlich ein Problem mit der Konfiguration sein (wenn du ein Gerät sicher eingebunden hast, aber kein Netzwerkschlüssel konfiguriert ist). Daher möchte ich es eigentlich nicht ganz unterdrücken.
                        Du könntest aber einen Schlüssel eingeben, dann ist auch Ruhe 🙂

                        _nico 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • _nico
                          _nico @AlCalzone last edited by _nico

                          @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x):

                          @_nico Ich habe gefunden, dass das Teil auf Notification Reports reagieren kann. Die Library unterstützt das Senden bereits, den Adapter werde ich noch anpassen, dass man ihn z.B. per JavaScript befehlen kann, diese zu senden.
                          Das als Datenpunkt umzusetzen wäre mir zu gerätespezifisch.

                          Das wäre prima - danke!

                          Ich bin nun "produktiv" auf den Z-Wave 2 Adapter umgestiegen. Dabei ist mir aufgefallen, dass bei den Devolo Rauchmeldern beim Testalarm (Taste 3 Sekunden gedrückt halten) der DP "zwave2.0.Node_XXX.Notification.smokeAlarm_sensorStatus" nicht auf "Smoke detected" aktualisiert wird.

                          Bildschirmfoto 2020-06-29 um 19.42.12.png

                          Ich gehe daher davon aus, dass es bei einem echten Alarm auch so ist - ohne ein Feuer legen zu wollen. 🤣 Root-Endpunkt / Root-Gerät? "Lifeline" steht auf "Gerät 001". Was kann ich tun?

                          Viele Grüße

                          AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • AlCalzone
                            AlCalzone Developer @_nico last edited by

                            @_nico sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x):

                            Root-Endpunkt / Root-Gerät?

                            Probier mal das andere und sag Bescheid 😉

                            _nico 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • G
                              Gabe last edited by Gabe

                              @AlCalzone Hi hattest du bei den Fibaro Bewegungsmelder etwas geändert? Bei dem neueren Bewegungsmelder ändert nicht mehr von idle auf motion detetcion. Ist aber erst seit der 1.4 bei mir.

                              Anbei Log geht um Node50.

                              zwave-10542.log

                              Dankle

                              G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • G
                                Gabe @Gabe last edited by

                                @Gabe said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x):

                                @AlCalzone Hi hattest du bei den Fibaro Bewegungsmelder etwas geändert? Bei dem neueren Bewegungsmelder ändert nicht mehr von idle auf motion detetcion. Ist aber erst seit der 1.4 bei mir.

                                Anbei Log geht um Node50.

                                zwave-10542.log

                                Dankle

                                Ok habe ihn jetzt neu inkludiert und er funktioniert wieder

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • _nico
                                  _nico @AlCalzone last edited by _nico

                                  @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x):

                                  @_nico sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x):

                                  Root-Endpunkt / Root-Gerät?

                                  Probier mal das andere und sag Bescheid 😉

                                  Ich hoffe du meintest nicht das Feuer legen. 🔥
                                  Auf "Root-Endpunkt" / "Root-Gerät" umstellen geht nicht, man kann nur "Gerät XXX" auswählen. 😢

                                  AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • AlCalzone
                                    AlCalzone Developer @_nico last edited by

                                    @_nico Achso, dann gibts nur eine Variante. Machste mir mal ein Log wo du ihn auslöst?

                                    _nico 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • _nico
                                      _nico @AlCalzone last edited by

                                      @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x):

                                      @_nico Achso, dann gibts nur eine Variante. Machste mir mal ein Log wo du ihn auslöst?

                                      Danke, aber. Jetzt, beim Auslösen, ging es ...
                                      Versteh ich nicht! Komisch.

                                      _nico 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • _nico
                                        _nico last edited by _nico

                                        @AlCalzone

                                        Kurze Frage nochmal zum Thema "Interview".
                                        Sollte ich Batteriebetriebene Geräte manuell "Erneut interviewen" und "Aufwecken"? Oder passiert das nach einem Tag / einer Woche automatisch, dass die Geräte alle verfügbaren DPs melden?

                                        Irgendwie habe ich nach jeder neuen Version von dir, dass Gefühl, sonst etwas zuverpassen. 🤣

                                        Gruß Nico

                                        AlCalzone _nico 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • AlCalzone
                                          AlCalzone Developer @_nico last edited by AlCalzone

                                          @_nico Wenn neue CCs hinzugefügt werden, die deine Geräte unterstützen, dann musst du sie neu interviewen. Diese Abfrage passiert nämlich nur 1x. Ansonsten ist das eigentlich nur nötig, wenn sich Fehler in den gespeicherten Infos eingeschlichen haben.

                                          Das Interview von batteriebetriebenen Geräten kannst du beschleunigen, indem du sie manuell aufweckst. Ansonsten schreitet das Interview immer ein wenig voran, wenn sie aufwachen.

                                          _nico 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • _nico
                                            _nico @AlCalzone last edited by

                                            @AlCalzone Ok, alles klar.

                                            Was bedeutet CC? Command Classes?
                                            Macht dann nicht ein Button "alle Geräte neu interviewen" Sinn?

                                            Gruß Nico

                                            AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            866
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            fgrm-222 fgrm222 sound switch z-wave zwave zwave2
                                            27
                                            264
                                            29278
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo