Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Triggern DP ohne Wert nicht möglich (true/leer)-stiebel-isg

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    351

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.6k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.5k

Triggern DP ohne Wert nicht möglich (true/leer)-stiebel-isg

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
vis
119 Beiträge 16 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 7 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • D Dragon

    Ich würde vom gefühl darauf tippen, dass das Problem Die Trigger sind in dem Skript oben. Wer sagt dir denn, dass wenn einer der Datenpunkte sich ändert nicht mehrere wahr sein können. Wenn es einzelne Datenpunkte sind kann es ja sein, dass zwei davon zur gleichen Zeit auf True stehen und dann wäre das Skript so nicht möglich denke ich. Wenn es tatsächlich so, dass alle beiden Datenpunkte auf False gesetzt werden wenn einer der anderen auf True steht, dann solltest du ein 1000MS Timeout zwischen Trigger und Logik setzen. Für den Fall, dass mehrere Datenpunkte True sein können, aber sich immer nur einer verändert, funktioniert das so nicht. Dann musst du mehrere Blocklys schreiben. Ist aber nur eine Vermutung...

    TH GT Online
    TH GT Online
    TH G
    schrieb am zuletzt editiert von TH G
    #43

    @David-Froebus @AlCalzone

    Es wird immer nur einer der DP geändert niemals mehrere.

    Ich habe Blockly so oft umgebaut das ich nun am Ende bin. Der aktuelle Status wird immer erkannt aber NIEMALS das Ende. Wenn also kein True mehr in einem der drei DP steht wird nicht der Text "nicht aktiv" in meinem DP fürs VIS geschrieben.

    Habe es auch mit Timeout probiert und mit mehreren Blocklys.

    Es wird im Logikmodul einfach nicht "sonst" ausgeführt.

    Für mich ist das ganze Verhalten nicht nachvollziehbar.

    AlCalzoneA 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • TH GT TH G

      @David-Froebus @AlCalzone

      Es wird immer nur einer der DP geändert niemals mehrere.

      Ich habe Blockly so oft umgebaut das ich nun am Ende bin. Der aktuelle Status wird immer erkannt aber NIEMALS das Ende. Wenn also kein True mehr in einem der drei DP steht wird nicht der Text "nicht aktiv" in meinem DP fürs VIS geschrieben.

      Habe es auch mit Timeout probiert und mit mehreren Blocklys.

      Es wird im Logikmodul einfach nicht "sonst" ausgeführt.

      Für mich ist das ganze Verhalten nicht nachvollziehbar.

      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      Developer
      schrieb am zuletzt editiert von
      #44

      @TH-G sagte in VIS nervt aber warum? Trigger DP ohne Wert?:

      Für mich ist das ganze Verhalten nicht nachvollziehbar.

      Für mich auch nicht. Ich habe dich zwar mehrfach nach Logs oder so gefragt, dass man die verschiedenen Zustände nachvollziehen kann, aber keine bekommen.

      Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

      TH GT 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • AlCalzoneA AlCalzone

        @FredF Du hast einen Default-Wert von "" vergeben (leerer String).

        FredFF Offline
        FredFF Offline
        FredF
        Most Active Forum Testing
        schrieb am zuletzt editiert von
        #45

        @AlCalzone sagte in VIS nervt aber warum? Trigger DP ohne Wert?:

        @FredF Du hast einen Default-Wert von "" vergeben (leerer String).

        Ja, beim manuellen Anlegen wird das auch nicht abgefragt.
        Mit vergabe des Default-Wertes:

        {
          "_id": "0_userdata.0.Neues_Objekt",
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Neues Objekt",
            "role": "",
            "type": "string",
            "read": true,
            "write": true,
            "desc": "Manuell erzeugt",
            "def": "null"
          },
          "native": {},
          "from": "system.adapter.admin.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1593265553701,
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "ownerGroup": "system.group.administrator"
          }
        }
        

        Ist die Ausgabe aber genau so
        ae608b9b-4c5b-4820-8fd8-44299efb7640-grafik.png

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • AlCalzoneA AlCalzone

          @TH-G sagte in VIS nervt aber warum? Trigger DP ohne Wert?:

          Für mich ist das ganze Verhalten nicht nachvollziehbar.

          Für mich auch nicht. Ich habe dich zwar mehrfach nach Logs oder so gefragt, dass man die verschiedenen Zustände nachvollziehen kann, aber keine bekommen.

          TH GT Online
          TH GT Online
          TH G
          schrieb am zuletzt editiert von
          #46

          @AlCalzone

          Ich weiss aber ich finde keine Logs dazu, das ist mein Problem.

          AlCalzoneA 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • TH GT TH G

            @AlCalzone

            Ich weiss aber ich finde keine Logs dazu, das ist mein Problem.

            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            Developer
            schrieb am zuletzt editiert von
            #47

            @TH-G Du könntest z.B. mit dem history-Adapter alle States mitschreiben.

            @FredF Wenn der State schon existiert, bringt eine Änderung des Default-Wert nichts mehr. Außerdem ist der String "null" ungleich null.

            Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

            FredFF TH GT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
            0
            • AlCalzoneA AlCalzone

              @TH-G Du könntest z.B. mit dem history-Adapter alle States mitschreiben.

              @FredF Wenn der State schon existiert, bringt eine Änderung des Default-Wert nichts mehr. Außerdem ist der String "null" ungleich null.

              FredFF Offline
              FredFF Offline
              FredF
              Most Active Forum Testing
              schrieb am zuletzt editiert von
              #48

              @AlCalzone sagte in VIS nervt aber warum? Trigger DP ohne Wert?:

              @FredF Wenn der State schon existiert, bringt eine Änderung des Default-Wert nichts mehr. Außerdem ist der String "null" ungleich null.

              Ok. Einen Default-Wert kann aber beim manuellen Anlegen eines Objekts dennoch nicht mitgeben werden.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • AlCalzoneA AlCalzone

                @TH-G Du könntest z.B. mit dem history-Adapter alle States mitschreiben.

                @FredF Wenn der State schon existiert, bringt eine Änderung des Default-Wert nichts mehr. Außerdem ist der String "null" ungleich null.

                TH GT Online
                TH GT Online
                TH G
                schrieb am zuletzt editiert von
                #49

                @AlCalzone

                Der History Adapter überfordert mich leider, sorry

                Gibt es eine alternative Möglichkeit?

                AlCalzoneA 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • AlCalzoneA AlCalzone

                  @TH-G Du könntest z.B. mit dem history-Adapter alle States mitschreiben.

                  @FredF Wenn der State schon existiert, bringt eine Änderung des Default-Wert nichts mehr. Außerdem ist der String "null" ungleich null.

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                  #50

                  @AlCalzone
                  Es gab schon mal einen Thread in dem ein State nicht true/false hatte sondern nur true/"leer"
                  Ich glaube da ging es um KNX - bin mir aber nicht sicher.

                  Ich glaube auch da war ein Triggern nicht möglich.

                  @TH-G
                  Was hat das ganze mit dem Titel vis nervt zu tun?

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  TH GT 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @AlCalzone
                    Es gab schon mal einen Thread in dem ein State nicht true/false hatte sondern nur true/"leer"
                    Ich glaube da ging es um KNX - bin mir aber nicht sicher.

                    Ich glaube auch da war ein Triggern nicht möglich.

                    @TH-G
                    Was hat das ganze mit dem Titel vis nervt zu tun?

                    TH GT Online
                    TH GT Online
                    TH G
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #51

                    @Homoran

                    Das war der Auslöser mit VIS, dass es aber nun doch so ein anderes Problem ist, war nicht abzusehen. Hatte die Überschrift schon angepasst und werde das nun nochmal machen.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • TH GT TH G

                      @AlCalzone

                      Der History Adapter überfordert mich leider, sorry

                      Gibt es eine alternative Möglichkeit?

                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      Developer
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #52

                      @TH-G sagte in Triggern DP ohne Wert nicht möglich (true/leer)-stiebel-isg:

                      Der History Adapter überfordert mich leider, sorry

                      Ist nicht schwer... Neben dem Datenpunkt, den du überwachen willst (in deinem Fall die 3) ganz rechts auf den Schraubenschlüssel klicken.
                      Dort dann den Haken bei "aktiviert" setzen. Standardeinstellungen kannst du sonst lassen.
                      8c389b79-2c45-4e8a-92f9-bc7a910df4cb-grafik.png

                      Im Tab "Tabelle" siehst du dann die Änderungen:
                      35cd68e0-bb55-46fe-8770-0858ac37f325-grafik.png

                      Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

                      TH GT 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • AlCalzoneA AlCalzone

                        @TH-G sagte in Triggern DP ohne Wert nicht möglich (true/leer)-stiebel-isg:

                        Der History Adapter überfordert mich leider, sorry

                        Ist nicht schwer... Neben dem Datenpunkt, den du überwachen willst (in deinem Fall die 3) ganz rechts auf den Schraubenschlüssel klicken.
                        Dort dann den Haken bei "aktiviert" setzen. Standardeinstellungen kannst du sonst lassen.
                        8c389b79-2c45-4e8a-92f9-bc7a910df4cb-grafik.png

                        Im Tab "Tabelle" siehst du dann die Änderungen:
                        35cd68e0-bb55-46fe-8770-0858ac37f325-grafik.png

                        TH GT Online
                        TH GT Online
                        TH G
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #53

                        @AlCalzone

                        History Adapter schau ich mir dann nochmal an :-)

                        Ich habe es gerade nochmals genau beobachtet

                        Ich habe nun für die drei DP eigene Blocklys angelegt wie

                        on({id: "stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.WARMWASSERBEREITUNG"/*WARMWASSERBEREITUNG*/, change: "any"}, function (obj) {
                          var value = obj.state.val;
                          var oldValue = obj.oldState.val;
                          if (getState("stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.WARMWASSERBEREITUNG").val == true) {
                            setState("0_userdata.0.Status_WP"/*Status_WP*/, 'Warmwasser', true);
                          } else {
                            setState("0_userdata.0.Status_WP"/*Status_WP*/, 'nicht aktiv', true);
                          }
                        });
                        
                        

                        Es wird wenn "True" in STATUS.BETRIEBSSTATUS.WARMWASSERBEREITUNG steht auch der Text in meinen DP für VIS geschrieben.

                        Ändert sich aber der Status von True auf "Nichts" wird im Logikmodul nicht "Sonst" ausgeführt.

                        Im Log steht nur das:

                        javascript.0 2020-06-29 10:02:00.303 info (1584) script.js.common.Tecalor_Betriebsart_Aktuell_Warmwasser: registered 1 subscription and 0 schedules
                        javascript.0 2020-06-29 10:02:00.299 info (1584) Start javascript script.js.common.Tecalor_Betriebsart_Aktuell_Warmwasser

                        C AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • TH GT TH G

                          @AlCalzone

                          History Adapter schau ich mir dann nochmal an :-)

                          Ich habe es gerade nochmals genau beobachtet

                          Ich habe nun für die drei DP eigene Blocklys angelegt wie

                          on({id: "stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.WARMWASSERBEREITUNG"/*WARMWASSERBEREITUNG*/, change: "any"}, function (obj) {
                            var value = obj.state.val;
                            var oldValue = obj.oldState.val;
                            if (getState("stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.WARMWASSERBEREITUNG").val == true) {
                              setState("0_userdata.0.Status_WP"/*Status_WP*/, 'Warmwasser', true);
                            } else {
                              setState("0_userdata.0.Status_WP"/*Status_WP*/, 'nicht aktiv', true);
                            }
                          });
                          
                          

                          Es wird wenn "True" in STATUS.BETRIEBSSTATUS.WARMWASSERBEREITUNG steht auch der Text in meinen DP für VIS geschrieben.

                          Ändert sich aber der Status von True auf "Nichts" wird im Logikmodul nicht "Sonst" ausgeführt.

                          Im Log steht nur das:

                          javascript.0 2020-06-29 10:02:00.303 info (1584) script.js.common.Tecalor_Betriebsart_Aktuell_Warmwasser: registered 1 subscription and 0 schedules
                          javascript.0 2020-06-29 10:02:00.299 info (1584) Start javascript script.js.common.Tecalor_Betriebsart_Aktuell_Warmwasser

                          C Offline
                          C Offline
                          Chrunchy
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #54

                          @TH-G Versuch es doch mal so...

                          on({id: "stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.WARMWASSERBEREITUNG"/*WARMWASSERBEREITUNG*/, change: "any"}, function (obj) {
                            var value = obj.state.val;
                            var oldValue = obj.oldState.val;
                            var tmp = "nicht aktiv";
                            if (getState("stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.WARMWASSERBEREITUNG").val == true) {
                              tmp = "Warmwasser";
                            } setState("0_userdata.0.Status_WP"/*Status_WP*/, tmp, true);
                          });
                          
                          

                          Gruß Chrunchy

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • TH GT TH G

                            @AlCalzone

                            History Adapter schau ich mir dann nochmal an :-)

                            Ich habe es gerade nochmals genau beobachtet

                            Ich habe nun für die drei DP eigene Blocklys angelegt wie

                            on({id: "stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.WARMWASSERBEREITUNG"/*WARMWASSERBEREITUNG*/, change: "any"}, function (obj) {
                              var value = obj.state.val;
                              var oldValue = obj.oldState.val;
                              if (getState("stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.WARMWASSERBEREITUNG").val == true) {
                                setState("0_userdata.0.Status_WP"/*Status_WP*/, 'Warmwasser', true);
                              } else {
                                setState("0_userdata.0.Status_WP"/*Status_WP*/, 'nicht aktiv', true);
                              }
                            });
                            
                            

                            Es wird wenn "True" in STATUS.BETRIEBSSTATUS.WARMWASSERBEREITUNG steht auch der Text in meinen DP für VIS geschrieben.

                            Ändert sich aber der Status von True auf "Nichts" wird im Logikmodul nicht "Sonst" ausgeführt.

                            Im Log steht nur das:

                            javascript.0 2020-06-29 10:02:00.303 info (1584) script.js.common.Tecalor_Betriebsart_Aktuell_Warmwasser: registered 1 subscription and 0 schedules
                            javascript.0 2020-06-29 10:02:00.299 info (1584) Start javascript script.js.common.Tecalor_Betriebsart_Aktuell_Warmwasser

                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            Developer
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #55

                            @TH-G Ich glaube ich weiß was das Problem ist.
                            Der Adapter nutzt die expire-Funktion, um states automatisch nach gewisser Zeit zurück (auf null) zu setzen. Scheint als bekommt der JS-Adapter diese Änderung nicht mit. Ich hör mich mal um, was man da tun kann.

                            Workaround wäre tatsächlich ein Intervall zusätzlich zum Trigger.

                            Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

                            TH GT 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • AlCalzoneA AlCalzone

                              @TH-G Ich glaube ich weiß was das Problem ist.
                              Der Adapter nutzt die expire-Funktion, um states automatisch nach gewisser Zeit zurück (auf null) zu setzen. Scheint als bekommt der JS-Adapter diese Änderung nicht mit. Ich hör mich mal um, was man da tun kann.

                              Workaround wäre tatsächlich ein Intervall zusätzlich zum Trigger.

                              TH GT Online
                              TH GT Online
                              TH G
                              schrieb am zuletzt editiert von TH G
                              #56

                              @AlCalzone

                              Danke

                              Wo würdest du denn den Intervall im Blockly einbauen?

                              So geht es leider nicht:

                              Bildschirmfoto 2020-07-01 um 11.07.35.png

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • apollon77A Online
                                apollon77A Online
                                apollon77
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #57

                                Äääähm Leute ... bitte baut mal das getState da aus aus dem Trigger!

                                Wenn ein "on" Trigger triggert kann es sein das "getState" noch den alten Wert hat. Immer das übergebene State object nutzen!

                                Also:

                                on({id: "stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.WARMWASSERBEREITUNG"/*WARMWASSERBEREITUNG*/, change: "any"}, function (obj) {
                                
                                  var value = obj.state.val;
                                
                                  var oldValue = obj.oldState.val;
                                
                                  var tmp = "nicht aktiv";
                                
                                  if (value == true) {
                                
                                    tmp = "Warmwasser";
                                
                                  } setState("0_userdata.0.Status_WP"/*Status_WP*/, tmp, true);
                                
                                });
                                

                                Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                                • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                                • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • apollon77A apollon77

                                  Äääähm Leute ... bitte baut mal das getState da aus aus dem Trigger!

                                  Wenn ein "on" Trigger triggert kann es sein das "getState" noch den alten Wert hat. Immer das übergebene State object nutzen!

                                  Also:

                                  on({id: "stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.WARMWASSERBEREITUNG"/*WARMWASSERBEREITUNG*/, change: "any"}, function (obj) {
                                  
                                    var value = obj.state.val;
                                  
                                    var oldValue = obj.oldState.val;
                                  
                                    var tmp = "nicht aktiv";
                                  
                                    if (value == true) {
                                  
                                      tmp = "Warmwasser";
                                  
                                    } setState("0_userdata.0.Status_WP"/*Status_WP*/, tmp, true);
                                  
                                  });
                                  
                                  F Offline
                                  F Offline
                                  fastfoot
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #58

                                  @apollon77 sagte in Triggern DP ohne Wert nicht möglich (true/leer)-stiebel-isg:

                                  Äääähm Leute ... bitte baut mal das getState da aus aus dem Trigger!

                                  Wenn ein "on" Trigger triggert kann es sein das "getState" noch den alten Wert hat. Immer das übergebene State object nutzen!

                                  Hallo, bisher hörte ich in Diskussionen immer, dass der State dann evtl schon einen neuen Wert hat und man es deshalb unterlassen sollte, mal davon abgesehen dass man eh den Wert, der schon mitgeliefert wird, nehmen sollte. Könntest du den Sachverhalt bitte etwas näher erläutern? Im Moment des GetState() wurde der Triggerwert doch schon ermittelt, wie kann man da noch den alten Wert bekommen? Danke!

                                  iobroker läuft unter Docker auf QNAP TS-451+
                                  SkriptRecovery: https://forum.iobroker.net/post/930558

                                  apollon77A 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • F fastfoot

                                    @apollon77 sagte in Triggern DP ohne Wert nicht möglich (true/leer)-stiebel-isg:

                                    Äääähm Leute ... bitte baut mal das getState da aus aus dem Trigger!

                                    Wenn ein "on" Trigger triggert kann es sein das "getState" noch den alten Wert hat. Immer das übergebene State object nutzen!

                                    Hallo, bisher hörte ich in Diskussionen immer, dass der State dann evtl schon einen neuen Wert hat und man es deshalb unterlassen sollte, mal davon abgesehen dass man eh den Wert, der schon mitgeliefert wird, nehmen sollte. Könntest du den Sachverhalt bitte etwas näher erläutern? Im Moment des GetState() wurde der Triggerwert doch schon ermittelt, wie kann man da noch den alten Wert bekommen? Danke!

                                    apollon77A Online
                                    apollon77A Online
                                    apollon77
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #59

                                    @fastfoot Sagen wir es mal so: Er kann einen "anderen" wert haben :-)

                                    Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                                    • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                                    • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    1
                                    • TH GT Online
                                      TH GT Online
                                      TH G
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #60

                                      @AlCalzone

                                      So funktioniert es jetzt:

                                      Bildschirmfoto 2020-07-09 um 11.20.21.png

                                      AlCalzoneA 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • TH GT TH G

                                        @AlCalzone

                                        So funktioniert es jetzt:

                                        Bildschirmfoto 2020-07-09 um 11.20.21.png

                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        Developer
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #61

                                        @TH-G Du solltest zusätzlich vor dem Ausführen des Intervalls einen Stop erzwingen. Sonst kann es sein, dass Kopien des Intervalls laufen, die sich mit der Zeit anhäufen.

                                        Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

                                        TH GT 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • AlCalzoneA AlCalzone

                                          @TH-G Du solltest zusätzlich vor dem Ausführen des Intervalls einen Stop erzwingen. Sonst kann es sein, dass Kopien des Intervalls laufen, die sich mit der Zeit anhäufen.

                                          TH GT Online
                                          TH GT Online
                                          TH G
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #62

                                          @alcalzone

                                          Hallo, ich muss das Thema nochmals aktivieren.

                                          Ich bekommen massenweise Warnungen im Log und ich würde das gerne lösen.

                                          So sieht es derzeit aus:

                                          Bildschirmfoto 2021-01-14 um 22.41.04.png Bildschirmfoto 2021-01-14 um 22.41.14.png

                                          Ich brauche bitte nochmals Hilfe was ich tun kann.

                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          537

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe