Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Triggern DP ohne Wert nicht möglich (true/leer)-stiebel-isg

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    348

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.6k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.5k

Triggern DP ohne Wert nicht möglich (true/leer)-stiebel-isg

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
vis
119 Beiträge 16 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 7 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • AlCalzoneA AlCalzone

    @TH-G Du könntest z.B. mit dem history-Adapter alle States mitschreiben.

    @FredF Wenn der State schon existiert, bringt eine Änderung des Default-Wert nichts mehr. Außerdem ist der String "null" ungleich null.

    TH GT Online
    TH GT Online
    TH G
    schrieb am zuletzt editiert von
    #49

    @AlCalzone

    Der History Adapter überfordert mich leider, sorry

    Gibt es eine alternative Möglichkeit?

    AlCalzoneA 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • AlCalzoneA AlCalzone

      @TH-G Du könntest z.B. mit dem history-Adapter alle States mitschreiben.

      @FredF Wenn der State schon existiert, bringt eine Änderung des Default-Wert nichts mehr. Außerdem ist der String "null" ungleich null.

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von Homoran
      #50

      @AlCalzone
      Es gab schon mal einen Thread in dem ein State nicht true/false hatte sondern nur true/"leer"
      Ich glaube da ging es um KNX - bin mir aber nicht sicher.

      Ich glaube auch da war ein Triggern nicht möglich.

      @TH-G
      Was hat das ganze mit dem Titel vis nervt zu tun?

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      TH GT 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @AlCalzone
        Es gab schon mal einen Thread in dem ein State nicht true/false hatte sondern nur true/"leer"
        Ich glaube da ging es um KNX - bin mir aber nicht sicher.

        Ich glaube auch da war ein Triggern nicht möglich.

        @TH-G
        Was hat das ganze mit dem Titel vis nervt zu tun?

        TH GT Online
        TH GT Online
        TH G
        schrieb am zuletzt editiert von
        #51

        @Homoran

        Das war der Auslöser mit VIS, dass es aber nun doch so ein anderes Problem ist, war nicht abzusehen. Hatte die Überschrift schon angepasst und werde das nun nochmal machen.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • TH GT TH G

          @AlCalzone

          Der History Adapter überfordert mich leider, sorry

          Gibt es eine alternative Möglichkeit?

          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Developer
          schrieb am zuletzt editiert von
          #52

          @TH-G sagte in Triggern DP ohne Wert nicht möglich (true/leer)-stiebel-isg:

          Der History Adapter überfordert mich leider, sorry

          Ist nicht schwer... Neben dem Datenpunkt, den du überwachen willst (in deinem Fall die 3) ganz rechts auf den Schraubenschlüssel klicken.
          Dort dann den Haken bei "aktiviert" setzen. Standardeinstellungen kannst du sonst lassen.
          8c389b79-2c45-4e8a-92f9-bc7a910df4cb-grafik.png

          Im Tab "Tabelle" siehst du dann die Änderungen:
          35cd68e0-bb55-46fe-8770-0858ac37f325-grafik.png

          Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

          TH GT 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • AlCalzoneA AlCalzone

            @TH-G sagte in Triggern DP ohne Wert nicht möglich (true/leer)-stiebel-isg:

            Der History Adapter überfordert mich leider, sorry

            Ist nicht schwer... Neben dem Datenpunkt, den du überwachen willst (in deinem Fall die 3) ganz rechts auf den Schraubenschlüssel klicken.
            Dort dann den Haken bei "aktiviert" setzen. Standardeinstellungen kannst du sonst lassen.
            8c389b79-2c45-4e8a-92f9-bc7a910df4cb-grafik.png

            Im Tab "Tabelle" siehst du dann die Änderungen:
            35cd68e0-bb55-46fe-8770-0858ac37f325-grafik.png

            TH GT Online
            TH GT Online
            TH G
            schrieb am zuletzt editiert von
            #53

            @AlCalzone

            History Adapter schau ich mir dann nochmal an :-)

            Ich habe es gerade nochmals genau beobachtet

            Ich habe nun für die drei DP eigene Blocklys angelegt wie

            on({id: "stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.WARMWASSERBEREITUNG"/*WARMWASSERBEREITUNG*/, change: "any"}, function (obj) {
              var value = obj.state.val;
              var oldValue = obj.oldState.val;
              if (getState("stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.WARMWASSERBEREITUNG").val == true) {
                setState("0_userdata.0.Status_WP"/*Status_WP*/, 'Warmwasser', true);
              } else {
                setState("0_userdata.0.Status_WP"/*Status_WP*/, 'nicht aktiv', true);
              }
            });
            
            

            Es wird wenn "True" in STATUS.BETRIEBSSTATUS.WARMWASSERBEREITUNG steht auch der Text in meinen DP für VIS geschrieben.

            Ändert sich aber der Status von True auf "Nichts" wird im Logikmodul nicht "Sonst" ausgeführt.

            Im Log steht nur das:

            javascript.0 2020-06-29 10:02:00.303 info (1584) script.js.common.Tecalor_Betriebsart_Aktuell_Warmwasser: registered 1 subscription and 0 schedules
            javascript.0 2020-06-29 10:02:00.299 info (1584) Start javascript script.js.common.Tecalor_Betriebsart_Aktuell_Warmwasser

            C AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • TH GT TH G

              @AlCalzone

              History Adapter schau ich mir dann nochmal an :-)

              Ich habe es gerade nochmals genau beobachtet

              Ich habe nun für die drei DP eigene Blocklys angelegt wie

              on({id: "stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.WARMWASSERBEREITUNG"/*WARMWASSERBEREITUNG*/, change: "any"}, function (obj) {
                var value = obj.state.val;
                var oldValue = obj.oldState.val;
                if (getState("stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.WARMWASSERBEREITUNG").val == true) {
                  setState("0_userdata.0.Status_WP"/*Status_WP*/, 'Warmwasser', true);
                } else {
                  setState("0_userdata.0.Status_WP"/*Status_WP*/, 'nicht aktiv', true);
                }
              });
              
              

              Es wird wenn "True" in STATUS.BETRIEBSSTATUS.WARMWASSERBEREITUNG steht auch der Text in meinen DP für VIS geschrieben.

              Ändert sich aber der Status von True auf "Nichts" wird im Logikmodul nicht "Sonst" ausgeführt.

              Im Log steht nur das:

              javascript.0 2020-06-29 10:02:00.303 info (1584) script.js.common.Tecalor_Betriebsart_Aktuell_Warmwasser: registered 1 subscription and 0 schedules
              javascript.0 2020-06-29 10:02:00.299 info (1584) Start javascript script.js.common.Tecalor_Betriebsart_Aktuell_Warmwasser

              C Online
              C Online
              Chrunchy
              schrieb am zuletzt editiert von
              #54

              @TH-G Versuch es doch mal so...

              on({id: "stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.WARMWASSERBEREITUNG"/*WARMWASSERBEREITUNG*/, change: "any"}, function (obj) {
                var value = obj.state.val;
                var oldValue = obj.oldState.val;
                var tmp = "nicht aktiv";
                if (getState("stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.WARMWASSERBEREITUNG").val == true) {
                  tmp = "Warmwasser";
                } setState("0_userdata.0.Status_WP"/*Status_WP*/, tmp, true);
              });
              
              

              Gruß Chrunchy

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • TH GT TH G

                @AlCalzone

                History Adapter schau ich mir dann nochmal an :-)

                Ich habe es gerade nochmals genau beobachtet

                Ich habe nun für die drei DP eigene Blocklys angelegt wie

                on({id: "stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.WARMWASSERBEREITUNG"/*WARMWASSERBEREITUNG*/, change: "any"}, function (obj) {
                  var value = obj.state.val;
                  var oldValue = obj.oldState.val;
                  if (getState("stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.WARMWASSERBEREITUNG").val == true) {
                    setState("0_userdata.0.Status_WP"/*Status_WP*/, 'Warmwasser', true);
                  } else {
                    setState("0_userdata.0.Status_WP"/*Status_WP*/, 'nicht aktiv', true);
                  }
                });
                
                

                Es wird wenn "True" in STATUS.BETRIEBSSTATUS.WARMWASSERBEREITUNG steht auch der Text in meinen DP für VIS geschrieben.

                Ändert sich aber der Status von True auf "Nichts" wird im Logikmodul nicht "Sonst" ausgeführt.

                Im Log steht nur das:

                javascript.0 2020-06-29 10:02:00.303 info (1584) script.js.common.Tecalor_Betriebsart_Aktuell_Warmwasser: registered 1 subscription and 0 schedules
                javascript.0 2020-06-29 10:02:00.299 info (1584) Start javascript script.js.common.Tecalor_Betriebsart_Aktuell_Warmwasser

                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                Developer
                schrieb am zuletzt editiert von
                #55

                @TH-G Ich glaube ich weiß was das Problem ist.
                Der Adapter nutzt die expire-Funktion, um states automatisch nach gewisser Zeit zurück (auf null) zu setzen. Scheint als bekommt der JS-Adapter diese Änderung nicht mit. Ich hör mich mal um, was man da tun kann.

                Workaround wäre tatsächlich ein Intervall zusätzlich zum Trigger.

                Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

                TH GT 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • AlCalzoneA AlCalzone

                  @TH-G Ich glaube ich weiß was das Problem ist.
                  Der Adapter nutzt die expire-Funktion, um states automatisch nach gewisser Zeit zurück (auf null) zu setzen. Scheint als bekommt der JS-Adapter diese Änderung nicht mit. Ich hör mich mal um, was man da tun kann.

                  Workaround wäre tatsächlich ein Intervall zusätzlich zum Trigger.

                  TH GT Online
                  TH GT Online
                  TH G
                  schrieb am zuletzt editiert von TH G
                  #56

                  @AlCalzone

                  Danke

                  Wo würdest du denn den Intervall im Blockly einbauen?

                  So geht es leider nicht:

                  Bildschirmfoto 2020-07-01 um 11.07.35.png

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • apollon77A Online
                    apollon77A Online
                    apollon77
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #57

                    Äääähm Leute ... bitte baut mal das getState da aus aus dem Trigger!

                    Wenn ein "on" Trigger triggert kann es sein das "getState" noch den alten Wert hat. Immer das übergebene State object nutzen!

                    Also:

                    on({id: "stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.WARMWASSERBEREITUNG"/*WARMWASSERBEREITUNG*/, change: "any"}, function (obj) {
                    
                      var value = obj.state.val;
                    
                      var oldValue = obj.oldState.val;
                    
                      var tmp = "nicht aktiv";
                    
                      if (value == true) {
                    
                        tmp = "Warmwasser";
                    
                      } setState("0_userdata.0.Status_WP"/*Status_WP*/, tmp, true);
                    
                    });
                    

                    Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                    • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                    • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • apollon77A apollon77

                      Äääähm Leute ... bitte baut mal das getState da aus aus dem Trigger!

                      Wenn ein "on" Trigger triggert kann es sein das "getState" noch den alten Wert hat. Immer das übergebene State object nutzen!

                      Also:

                      on({id: "stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.WARMWASSERBEREITUNG"/*WARMWASSERBEREITUNG*/, change: "any"}, function (obj) {
                      
                        var value = obj.state.val;
                      
                        var oldValue = obj.oldState.val;
                      
                        var tmp = "nicht aktiv";
                      
                        if (value == true) {
                      
                          tmp = "Warmwasser";
                      
                        } setState("0_userdata.0.Status_WP"/*Status_WP*/, tmp, true);
                      
                      });
                      
                      F Offline
                      F Offline
                      fastfoot
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #58

                      @apollon77 sagte in Triggern DP ohne Wert nicht möglich (true/leer)-stiebel-isg:

                      Äääähm Leute ... bitte baut mal das getState da aus aus dem Trigger!

                      Wenn ein "on" Trigger triggert kann es sein das "getState" noch den alten Wert hat. Immer das übergebene State object nutzen!

                      Hallo, bisher hörte ich in Diskussionen immer, dass der State dann evtl schon einen neuen Wert hat und man es deshalb unterlassen sollte, mal davon abgesehen dass man eh den Wert, der schon mitgeliefert wird, nehmen sollte. Könntest du den Sachverhalt bitte etwas näher erläutern? Im Moment des GetState() wurde der Triggerwert doch schon ermittelt, wie kann man da noch den alten Wert bekommen? Danke!

                      iobroker läuft unter Docker auf QNAP TS-451+
                      SkriptRecovery: https://forum.iobroker.net/post/930558

                      apollon77A 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • F fastfoot

                        @apollon77 sagte in Triggern DP ohne Wert nicht möglich (true/leer)-stiebel-isg:

                        Äääähm Leute ... bitte baut mal das getState da aus aus dem Trigger!

                        Wenn ein "on" Trigger triggert kann es sein das "getState" noch den alten Wert hat. Immer das übergebene State object nutzen!

                        Hallo, bisher hörte ich in Diskussionen immer, dass der State dann evtl schon einen neuen Wert hat und man es deshalb unterlassen sollte, mal davon abgesehen dass man eh den Wert, der schon mitgeliefert wird, nehmen sollte. Könntest du den Sachverhalt bitte etwas näher erläutern? Im Moment des GetState() wurde der Triggerwert doch schon ermittelt, wie kann man da noch den alten Wert bekommen? Danke!

                        apollon77A Online
                        apollon77A Online
                        apollon77
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #59

                        @fastfoot Sagen wir es mal so: Er kann einen "anderen" wert haben :-)

                        Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                        • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                        • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                        1 Antwort Letzte Antwort
                        1
                        • TH GT Online
                          TH GT Online
                          TH G
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #60

                          @AlCalzone

                          So funktioniert es jetzt:

                          Bildschirmfoto 2020-07-09 um 11.20.21.png

                          AlCalzoneA 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • TH GT TH G

                            @AlCalzone

                            So funktioniert es jetzt:

                            Bildschirmfoto 2020-07-09 um 11.20.21.png

                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            Developer
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #61

                            @TH-G Du solltest zusätzlich vor dem Ausführen des Intervalls einen Stop erzwingen. Sonst kann es sein, dass Kopien des Intervalls laufen, die sich mit der Zeit anhäufen.

                            Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

                            TH GT 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • AlCalzoneA AlCalzone

                              @TH-G Du solltest zusätzlich vor dem Ausführen des Intervalls einen Stop erzwingen. Sonst kann es sein, dass Kopien des Intervalls laufen, die sich mit der Zeit anhäufen.

                              TH GT Online
                              TH GT Online
                              TH G
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #62

                              @alcalzone

                              Hallo, ich muss das Thema nochmals aktivieren.

                              Ich bekommen massenweise Warnungen im Log und ich würde das gerne lösen.

                              So sieht es derzeit aus:

                              Bildschirmfoto 2021-01-14 um 22.41.04.png Bildschirmfoto 2021-01-14 um 22.41.14.png

                              Ich brauche bitte nochmals Hilfe was ich tun kann.

                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • TH GT TH G

                                @alcalzone

                                Hallo, ich muss das Thema nochmals aktivieren.

                                Ich bekommen massenweise Warnungen im Log und ich würde das gerne lösen.

                                So sieht es derzeit aus:

                                Bildschirmfoto 2021-01-14 um 22.41.04.png Bildschirmfoto 2021-01-14 um 22.41.14.png

                                Ich brauche bitte nochmals Hilfe was ich tun kann.

                                F Offline
                                F Offline
                                fastfoot
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #63

                                @th-g said in Triggern DP ohne Wert nicht möglich (true/leer)-stiebel-isg:

                                Ich brauche bitte nochmals Hilfe was ich tun kann.

                                Im Tab Log findest du mehr Infos, welche sind das? Ausserdem solltest du, anstatt den Wert von Heizung nochmals auszulesen, den tatsächlichen Wert benutzen, zu finden im Trigger Block.
                                Wert.PNG

                                iobroker läuft unter Docker auf QNAP TS-451+
                                SkriptRecovery: https://forum.iobroker.net/post/930558

                                TH GT 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • F fastfoot

                                  @th-g said in Triggern DP ohne Wert nicht möglich (true/leer)-stiebel-isg:

                                  Ich brauche bitte nochmals Hilfe was ich tun kann.

                                  Im Tab Log findest du mehr Infos, welche sind das? Ausserdem solltest du, anstatt den Wert von Heizung nochmals auszulesen, den tatsächlichen Wert benutzen, zu finden im Trigger Block.
                                  Wert.PNG

                                  TH GT Online
                                  TH GT Online
                                  TH G
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #64

                                  @fastfoot

                                  Hier der Log:

                                  avascript.0 2021-01-15 11:53:02.849 warn (2355) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                  javascript.0 2021-01-15 11:53:02.849 warn (2355) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                  javascript.0 2021-01-15 11:53:02.849 warn (2355) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1982:34)
                                  javascript.0 2021-01-15 11:53:02.848 warn (2355) at Object.<anonymous> (script.js.common.Tecalor_Betriebsart_Aktuell_Heizen:8:9)
                                  javascript.0 2021-01-15 11:53:02.845 warn (2355) getState "stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZEN" not found (3)

                                  Was du mit dem tatsächlichen Wert meinst verstehe ich nicht. Wenn Heizung aktiv ist steht in dem Feld true wenn nicht steht dort nichts

                                  F T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • TH GT TH G

                                    @fastfoot

                                    Hier der Log:

                                    avascript.0 2021-01-15 11:53:02.849 warn (2355) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                    javascript.0 2021-01-15 11:53:02.849 warn (2355) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                    javascript.0 2021-01-15 11:53:02.849 warn (2355) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1982:34)
                                    javascript.0 2021-01-15 11:53:02.848 warn (2355) at Object.<anonymous> (script.js.common.Tecalor_Betriebsart_Aktuell_Heizen:8:9)
                                    javascript.0 2021-01-15 11:53:02.845 warn (2355) getState "stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZEN" not found (3)

                                    Was du mit dem tatsächlichen Wert meinst verstehe ich nicht. Wenn Heizung aktiv ist steht in dem Feld true wenn nicht steht dort nichts

                                    F Offline
                                    F Offline
                                    fastfoot
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #65

                                    @th-g said in Triggern DP ohne Wert nicht möglich (true/leer)-stiebel-isg:

                                    @fastfoot

                                    Hier der Log:
                                    javascript.0 2021-01-15 11:53:02.845 warn (2355) getState "stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZEN" not found (3)

                                    Was du mit dem tatsächlichen Wert meinst verstehe ich nicht. Wenn Heizung aktiv ist steht in dem Feld true wenn nicht steht dort nichts

                                    mit tatsächlicher Wert meinte ich den Wert zum Zeitpunkt des Auslösens des Triggers. Wie du ihn abfrägst habe ich ja im Bild gezeigt.

                                    iobroker läuft unter Docker auf QNAP TS-451+
                                    SkriptRecovery: https://forum.iobroker.net/post/930558

                                    TH GT 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • F fastfoot

                                      @th-g said in Triggern DP ohne Wert nicht möglich (true/leer)-stiebel-isg:

                                      @fastfoot

                                      Hier der Log:
                                      javascript.0 2021-01-15 11:53:02.845 warn (2355) getState "stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZEN" not found (3)

                                      Was du mit dem tatsächlichen Wert meinst verstehe ich nicht. Wenn Heizung aktiv ist steht in dem Feld true wenn nicht steht dort nichts

                                      mit tatsächlicher Wert meinte ich den Wert zum Zeitpunkt des Auslösens des Triggers. Wie du ihn abfrägst habe ich ja im Bild gezeigt.

                                      TH GT Online
                                      TH GT Online
                                      TH G
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #66

                                      @fastfoot

                                      Sorry ich weiß jetzt nicht was unklar ist aber der Wert im DP Heizen ist "true" oder ein leeres Feld.

                                      Was willst du mir bitte sagen?

                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • TH GT TH G

                                        @fastfoot

                                        Sorry ich weiß jetzt nicht was unklar ist aber der Wert im DP Heizen ist "true" oder ein leeres Feld.

                                        Was willst du mir bitte sagen?

                                        F Offline
                                        F Offline
                                        fastfoot
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #67

                                        @th-g said in Triggern DP ohne Wert nicht möglich (true/leer)-stiebel-isg:

                                        @fastfoot

                                        Sorry ich weiß jetzt nicht was unklar ist aber der Wert im DP Heizen ist "true" oder ein leeres Feld.

                                        Was willst du mir bitte sagen?

                                        ich rede von deinem Blockly, wieviele Werte genau fragst du da ab? Von genau diesem einen Wert rede ich und habe eine Alternative genannt es besser zu machen

                                        iobroker läuft unter Docker auf QNAP TS-451+
                                        SkriptRecovery: https://forum.iobroker.net/post/930558

                                        TH GT 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • F fastfoot

                                          @th-g said in Triggern DP ohne Wert nicht möglich (true/leer)-stiebel-isg:

                                          @fastfoot

                                          Sorry ich weiß jetzt nicht was unklar ist aber der Wert im DP Heizen ist "true" oder ein leeres Feld.

                                          Was willst du mir bitte sagen?

                                          ich rede von deinem Blockly, wieviele Werte genau fragst du da ab? Von genau diesem einen Wert rede ich und habe eine Alternative genannt es besser zu machen

                                          TH GT Online
                                          TH GT Online
                                          TH G
                                          schrieb am zuletzt editiert von TH G
                                          #68

                                          @fastfoot

                                          Im Blockly siehst du das ich einen Wert abfrage und zwar den DP Heizen.

                                          Für dich mag es normal sein mit dem was du mir schreibst aber ich verstehe nicht was du meinst. Was soll ich denn in meinem Blockly ändern?

                                          Würde mich freuen, wenn du es mir für einen Anfänger erklären würdest.

                                          Die Aufgabe ist:

                                          Wenn im DP Heizen -true- steht soll im Datenpunkt Status_WP der Text -Heizen- stehen und wenn nicht dann der Text -nicht aktiv-.

                                          Das alles funktioniert ja auch aber wenn halt im DP nichts steht, läuft mein Log voll und das muss geändert werden.

                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          706

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe