Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Tester
    4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.1.x / v1.2.x)

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    Test Adapter Z-Wave 2 (v1.1.x / v1.2.x)

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • C
      ChristianG @jupzup last edited by

      @AlCalzone was genau war das Problem?

      Das E5-Problem mit Danfoss-Thermostaten wurde (hoffentlich) behoben

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • F
        Flopsi last edited by

        @AlCalzone

        So ich habe es nochmal versucht mit dem LOG:

        erste mal geweckt:
        
        zwave2.0	2020-06-13 08:36:56.960	info	(3017) Node 8: is now asleep
        zwave2.0	2020-06-13 08:36:55.919	info	(3017) Node 8: interview completed, all values are updated
        zwave2.0	2020-06-13 08:36:42.694	info	(3017) Node 8: is now awake
        
        zweite mal geweckt:
        
        zwave2.0	2020-06-13 08:40:34.783	info	(3017) Node 8: is now asleep
        zwave2.0	2020-06-13 08:40:24.784	info	(3017) Node 8: is now awake
        

        Hier der LOG:

        zwave-3017.log

        Gruss

        AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @Flopsi last edited by

          @Flopsi Wir kommen der Sache näher. Beim Interview stört mich noch was. Kannst du mir bitte noch die Cache-Dateien aus /opt/iobroker/iobroker-data/zwave2.0 zukommen lassen?

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @jupzup last edited by

            @jupzup Die Mesh-Funktionalität sollte bei beiden Adaptern gleich funktionieren, da ich da keinen Einfluss drauf habe. Ich meine mich aber zu erinnern, dass der "alte" Adapter bei Sendefehlern den State einfach nicht bestätigt hat, während der neue sich im Log bemerkbar macht.

            @ChristianG Pings an schlafende Nodes haben die Sendewarteschlage blockiert

            C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • F
              Flopsi last edited by Flopsi

              @AlCalzone

              2020-06-13 09_54_58-sftp___pi@192.168.178.53 - FileZilla.png

              f314aee7.values.jsonl
              f314aee7.metadata.jsonl
              f314aee7.json

              AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • AlCalzone
                AlCalzone Developer @Flopsi last edited by

                @Flopsi Wieso hast du denn 3 Netzwerke? Hast du mehrfach Hard-Resets ausgeführt?

                Die f3... (also die aktuellsten) bräuchte ich.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • F
                  Flopsi last edited by Flopsi

                  @AlCalzone

                  kann sein habe das öfter gemacht also alles platt gemacht ..... den kompletten stick zurück gesetzt .....

                  Habe den Post überarbeitet und die Daten hochgeladen.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • C
                    ChristianG @AlCalzone last edited by

                    @AlCalzone das bedeutet aber nicht, dass ich die jetzt aus dem Schlaf holen kann und die sofort die Temp ändern oder? Das ist nämlich schon lange ein Problem. Man muss immer warten bis die nach max 15 min den neuen Wert annehmen.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • P
                      peppino @AlCalzone last edited by

                      @AlCalzone
                      Mein kurzes Feedback
                      Version 1.1.0: wird beim "Fibargroup FGR223" (Node 20) die "currentValue_001" nicht aktuallisiert.
                      Version 1.2.0: hiermit kann ich nichts steuern, nach dem Interview leuchtet der Zwave.Me Stick dauerhaft.

                      zwave2_1_1_0.zip zwave2_1_2_0.zip

                      R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • F
                        Flopsi last edited by Flopsi

                        @AlCalzone

                        Nach dem Update aus 1.2.0 kann ich keine Geräte mehr Einbinden passiert nix wenn ich auf Geräte einbinden klicke...normal wird der Button rot und man kann Module einbinden.

                        2020-06-13 12_10_40-instances - ioBroker.png

                        AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • R
                          Rolf_KA @peppino last edited by

                          @peppino sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.1.x / v1.2.x):

                          @AlCalzone
                          Mein kurzes Feedback
                          Version 1.1.0: wird beim "Fibargroup FGR223" (Node 20) die "currentValue_001" nicht aktuallisiert.
                          Version 1.2.0: hiermit kann ich nichts steuern, nach dem Interview leuchtet der Zwave.Me Stick dauerhaft.

                          Das kann ich mit meinen FGR223 so nicht bestätigen.
                          Mit der Version 1.1.0 und jetzt 1.2.0 funktionieren meine FGR223 wie vorher auch und der currentValue_001 Wert wird nach dem beenden der Fahrt auch korrekt gesetzt - egal ob ich über ioBroker oder händisch am Taster steuere.

                          Mein ZWave Modul leuchtet bei mir mit der Version 1.2.0 auch nicht dauerhaft - für mich sieht alles gut aus.

                          5940332f-dfe1-443a-a0f5-7877e081a749-grafik.png

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • AlCalzone
                            AlCalzone Developer @Flopsi last edited by

                            @Flopsi Ab und zu hab ich das auch beim Testen, ggf. hat sich der Stick aufgehängt. Adapter aus, Stick raus, Stick wieder rein und Adapter wieder starten.

                            @ChristianG Sollte eigentlich gehen, ja. Wenn du nicht manuell aufweckst, holen die sich beim nächsten Aufwachen die Temperatur ab.

                            @peppino
                            v1.1.0: Kann ich so aus dem Log nicht erkennen. Beim Interview werden die Werte abgefragt, die Association ist richtig gesetzt. Hast du gewartet, bis "interview completed" im Log stand?
                            v1.2.0: Im Log ebenfalls nichts auffälliges. Probier auch mal den Stick vom Strom zu trennen.

                            C P F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • C
                              ChristianG @AlCalzone last edited by

                              @AlCalzone Also sollte auch manuell der Wert direkt angenommen werden? @Flopsi und ich haben das Problem gehabt, dass der Wert übernommen wird aber erst beim nächsten eigenen Aufwachen umgestellt wird und nicht direkt beim manuellen Übergeben der Werte.

                              AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • AlCalzone
                                AlCalzone Developer @ChristianG last edited by AlCalzone

                                @ChristianG Bestenfalls ja. Falls nicht, bitte Log erstellen 🙂 Habe leider keinen Heizkörper, sonst würd ichs selbst ausprobieren.

                                C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • C
                                  ChristianG @AlCalzone last edited by

                                  @AlCalzone Alles klar, wird gemacht, sobald ich mit das Fibaro Netzwerk umstelle. Vll kann @Flopsi seinen ja mal wieder fix dran machen 😉 und es auch Testen?

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • P
                                    peppino @AlCalzone last edited by peppino

                                    @AlCalzone
                                    Nochmal v1.2.0: Stick leuchtet nach Interview fast durchgehend, mit Verzögerung reagiert Node20(secure) FGR223 "currentValue_001" wird nicht aktualisiert.
                                    Beim setzen von "targetValue_001" kommt ein Fehler:
                                    Node20.png
                                    zwave-6892.zip

                                    AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • AlCalzone
                                      AlCalzone Developer @peppino last edited by

                                      @peppino Ok da sehe ich auch was. Scheint ein Problem beim Zusammenspiel zwischen Supervision und Security zu sein. Schaue ich mir gleich an.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • F
                                        Flopsi @AlCalzone last edited by Flopsi

                                        @AlCalzone

                                        Das hat leider nix gebracht kann immer noch keine geräte einbinden.

                                        @ChristianG

                                        Da ich gerade nix einbinden kann wird das aktuell nix mit dem Danfoss.

                                        Ich habe sogar den PI 4 Stromlos gemacht und gewartet....

                                        AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • AlCalzone
                                          AlCalzone Developer @Flopsi last edited by

                                          @Flopsi Hmm passiert bei mir jetzt auch - schaue ich mir an. Als Workaround kannst du das Einbinden manuell aktivieren:
                                          aef2089e-e018-433c-b72a-354b74dc9fa7-grafik.png
                                          Non-secure für unverschlüsselt, secure für verschlüsselt.

                                          @peppino
                                          Ich brauche noch etwas Logging. Bitte folgende Testversion der Library installieren:

                                          cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2
                                          npm i zwave-js@3.7.3-beta.0
                                          

                                          und damit nochmal ein Log erzeugen - das landet dann in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/zwave-js.

                                          P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • C
                                            ChristianG last edited by

                                            Dies ist der Fehler beim starten:

                                            Bildschirmfoto 2020-06-13 um 15.14.11.png

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            462
                                            Online

                                            31.8k
                                            Users

                                            80.0k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            door lock lock test z-wave z-wave 2 zwave
                                            8
                                            167
                                            12542
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo