NEWS
Test Adapter shuttercontrol v1.7.x
-
@Thomas-Huber Die Helligkeit schwankt aber gewaltig in den letzten Minuten
-
@Homoran said in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:
@Thomas-Huber Die Helligkeit schwankt aber gewaltig in den letzten Minuten
Ja, es ziehen Wolken vorbei. Für die Beschattung ist zur Zeit aber nur die Himmelsrichtung gewählt.
Thomas
-
@Thomas-Huber
Auf was hast du die Objekte in autoSun gestellt? Stehen die auf true? -
@simatec said in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:
@Thomas-Huber
Auf was hast du die Objekte in autoSun gestellt? Stehen die auf true?Anbei ein Snippit der Objekte:
Edit:
Die Beschattung hat nach einiger Zeit und in den Vorgaben der Einstellung verfahren. Das Problem sollten die fehlenden Namen gewesen sein. Hier noch ein paar Snippit des Log.
-
@Thomas-Huber
Hast du den Abgleich der Rollläden States in den Extra-Einstellungen aktiviert und deine Rollladenaktoren mal kalibriert?
Ich habe hier von einigen gehört, dass 100% bei shelly auch mal durchaus 99,5% sein können.Das sieht shuttercontrol als manuellen Eingriff und deaktiviert bis zum Abend die Automatik.
Wie sehen die states "position" aus?Stimmen die Werte exakt mit den in shuttercontrol konfigurierten überein?
-
@simatec said in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:
@Thomas-Huber
Hast du den Abgleich der Rollläden States in den Extra-Einstellungen aktiviert und deine Rollladenaktoren mal kalibriert?
Ich habe hier von einigen gehört, dass 100% bei shelly auch mal durchaus 99,5% sein können.Das sieht shuttercontrol als manuellen Eingriff und deaktiviert bis zum Abend die Automatik.
Wie sehen die states "position" aus?Stimmen die Werte exakt mit den in shuttercontrol konfigurierten überein?
Hallo, hab meinen letzten Post editiert, es scheint an den Namen gelegen zu haben. Sorry für die Umstände.
Thomas
-
Hallo,
meine Rolladen fahren Abends automatisch runter, morgens werden die aber manuell hoch gefahren.
So wie ich das bis jetzt verstanden habe wird beim manuellem hochfahren die Automatik für die Beschattung deaktiviert.
Ich möchte aber das die Rolladen für die Beschattung trotzdem runterfahren obwohl ich die manuell hochgefahren habe.
Lässt sich das einstellen?Gruß Sergej
-
@chip131001
Das hatte ich in meinem PR drin.
https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/pull/51Das erste Hochfahren von 0 auf 100% wird als Ausnahme gesehen und der Sonnenschutz funktioniert danach trotzdem.
Es kann jedoch sein (so gewollt) dass nach dem manuellen Hochfahren der Rollladen direkt wieder auf Sonnenschutz fährt, sofern dieser notwendig ist.Das kannst du hier testen mit dieser Konfig. Ist glaube ich derzeit nur aktiv bei "Art der Sonnenschutzsteuerung" wie hier im Screenshot
Gerne Feedback geben, ob das auch bei dir funktioniert.
-
@andi2055 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:
Ist glaube ich derzeit nur aktiv bei "Art der Sonnenschutzsteuerung" wie hier im Screenshot
Kannst du das bitte für die anderen Arten der Sonnenschutzsteuerung auch noch ein PR pushen.
So ist es aktuell nicht einheitlich ... -
Hallo,
besteht die Möglichkeit bei den Sonnenschutz-Einstellungen die Bedingung SOLL-Temperaturdifferenz (Nordseite/Südseite) UND SOLL-Außentemperatur verwenden?
Kann ich hierfür die Konfiguration "Innen- und Außentemperatur" verwenden? Wird die Beschattung nur aktiviert wenn beide Sollwerte erreicht sind?Vielen Dank für die Info vorab.
-
@chris1234
Das sollte gehen.. du kannst für jeden Rollladen separate Sensoren wählen -
@simatec
Vielen Dank für das schnelle Feedback!
Habe Deine Theorie mal versucht nachzustellen indem ich die Parameterwerte für offen und geschlossen einfach getauscht habe.
Wie von Dir vermutet, schliesst die Jalousie nun wie erwartet, wenn das Fenster geöffnet wird und fährt nach schliessen des Fensters wieder hoch.
Voraussetzung ist allerdings auch, dass die Programmiervorschriften vom KNX Adapter im Bereich "Status Objekt" in der KNX Programmierung rigoros umgesetzt werden müssen.
Falls dies jemand anders liest: Die Benennung des Datenpunktes für die Jalousiehöhe und des Objekts für den Status der Höhe muss einem bestimmten Benennungsschema folgen (zb. "Jalousie-West-Position" (Objekt zum fahren) und "Jalousie-West-Position Status" (Status Objekt) ). Wenn dies nicht eingehalten wird, wird der Status des Jalousie Objekts "Position", nicht korrekt mit dem Statusobjekt für die aktuelle Höhe geupdatet - was dazu führt, dass Shuttercontrol die wahre Position nicht lesen kann.Ich gehe aktuell davon aus, dass wenn Du das Handling der umgekehrten Positionswerte (255 = Unten / 0=Oben) in den Griff kriegst, dem Shuttercontrol Einsatz im KNX Umfeld nichts mehr im Wege steht.
Echt coole Arbeit - Super Adapter - Danke vielmals!
Viele Grüsse Roli -
@simatec
starte ich die nächsten Tage. Habe aktuell viel um die Ohren. -
Hi @simatec ,
ich wollte mich wieder einmal erkundigen wies mit dem Thema Lamellen Steuerung in shuttercontrol aussieht.
Konntest du hier schon Fortschritte oder Ideen dazu verbuchen ?https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/issues/5
Ich als Laie würde mir das z.B. so vorstellen: (sorry für meine Paint Künste )
Wenn keine Werte für "Lamellen 45°" oder "Lamellen 180°" eingegeben werden, dann arbeitet shuttercontrol ganz normal wie bisher.
Wenn Werte für "Lamellen 45°" eingegeben werden und die entsprechenden Werte dafür erfüllt sind, dann zählt shuttercontrol zu den in den Haupteinstellungen definierten Rollladenhöhen 1% zur definierten Höhe dazu und fährt nach Erreichen der Höhe genau dieses 1% wieder nach oben -> 45° Lamellenwinkel bei genau der definierten Rollladenhöhe
Wenn Werte für "Lamellen 180°" eingegeben werden und die entsprechenden Werte dafür erfüllt sind, dann zählt shuttercontrol zu den in den Haupteinstellungen definierten Rollladenhöhen 2% zur definierten Höhe dazu und fährt nach Erreichen der Höhe genau dieses 2% wieder nach oben -> 180° Lamellenwinkel bei genau der definierten Rollladenhöhe
Die Sollwerte der 3 unterschiedlichen Trigger dürfen sich natürlich nicht überschneiden...
Lässt sich das eventuell so oder zumindest so ähnlich in shuttercontrol einbauen ?
Beste Grüße
-
@Qlink
Das Thema habe ich auf dem Schirm, aber aktuell noch keine Zeit dafür gefunden.
Momentan stehen noch ein paar andere Adapter auf der Todo -
Hallo @Qlink
Ich habe auch Lamellen Jalousien, könnte diese aber mit der von Dir gewünschten Funktionalität nicht bedienen, da meine Jalousien durch KNX Aktoren gesteuert werden. Diese stellen jeweils für die Jalousie Höhe und die Lamellen Position eigene Datenpunkte zur Verfügung.
Ist dies bei Deinen Jalousie Aktoren nicht so?
Weiter muss ich gestehen, dass ich das mit den 1% / 2% in Fahrt oder Rückfahrtrichtung nicht wirklich zuverlässig finde, denn je nach Jalousiegetriebe werden dabei die Öffnungswinkel anders ausfallen. Mit anderen Worten, man müsste die Lamellenöffnung kalibrieren können, so wie man dies bei "normalen" Jalousieaktoren in der Regel machen muss.
Bei den ersten Gehversuchen mit dem Shuttercontrol habe ich deshalb für die Jalousie Höhe und die Lamellen Position je ein Rollladenobjekt angelegt und habe diese entsprechend parametrisiert. Das hat auch perfekt funktioniert und ich konnte Zeitgesteuert die Jalousie in eine x-beliebige Höhe mit x-Beliebigem Öffnungswinkel fahren (Bei KNX jeweils 0-255)
Ich vermute mal, dass simatec an dieser Stelle viel über die einzusetzenden Jalousie Aktoren wissen muss (Wenn er dies nicht schon tut), damit er eine gute generelle Lösung implementieren kann.
Von der KNX Seite kann ich da gerne mit Inputs dienen.
Viele Grüsse
Roli -
Ich habe einen Lichtsensor von HmIP
Bekomme folgende Werte
Habe in den Sonnenschutzeinstellungen angegeben dass das Rollo ab einem Wert von 10000 ruter fahren soll, trotzdem ist das Rollo gerade runter gefahren ob nur 2487 Lux sind
-
@Malz1902
Ohne Log und Config ist das in die Glaskugel schauen ... -
Ich habe Homematic Wired Aktoren im Einsatz, die leider keine Funktion bzw. eigene Datenpunkte bezüglich der Lamellenwinkel haben...
Ich steuere die Lamellenwinkel seit einigen Jahren mit der 1% bzw. 2% Methode über die CCU sehr zuverlässig. Ich weiß dass es nicht die Ideallösung ist, aber ich wüsste keine andere Möglichkeit mit meinen HM Wired Aktoren...
Und da ich sämtliche Logik komplett auf iobroker umstellen möchte, wäre es cool wenn simatec so eine Funktion in den Adapter einbauen würde.
Bei Aktoren, die den Winkel als eigenen DP zur Verfügung stellen ist natürlich eine bessere, gezieltere Steuerung möglich.
Für Aktoren die keinen Winkel als eigenen DP zur Verfügung stellen (so wie meine) wäre die 1% bzw. 2% Steuerung zumindest eine Alternative ... -
Als alternative kannst du vereinfacht definieren dass bei 99% du mir zwei gegensteuert und mit 98% mit einem gegensteuerst.... Dann geht das mit shuttercontrol wieder steuern.