      Hallo,

      ich habe Probleme die Beschattung in Betrieb zu nehmen. Die Beschattung fährt nicht wie erhofft, hat aber schon mal in einer früheren Version gefahren. Bei den Einstellungen hatte ich Innen-/Außentemperatur, Sonneneinstrahlung und Himmelsrichtung. Nun bin ich bei nur noch Himmelsrichtung angelangt, aber egal was ich einstelle die Rolladen fahren nicht zur Beschattung runter. Die Steuerung für das Automatische runterfahren bzw. -hochfahren Wohnbereich funktioniert. Im Log ist bei erreichen der Vorgabe nichts zu sehen, muss nach einer Änderung der Einstellungen immer ein Tag abgewartet werden? Anbei die Konfiguration.

      Gruß Thomas

      system.adapter.shuttercontrol.0.json

      simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Thomas Huber last edited by

        @Thomas-Huber

        "autoDriveShutter": "off",
        

        Du hast keine automatischen Betrieb aktiv ...
        Dementsprechend fahren die Rollläden nicht

        Thomas Huber 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • F
          FoxRo last edited by FoxRo

          Hallo simatec,
          Habe in den letzten Tagen versucht den Shuttercontrol (Released Version, wie auch die neuste Dev Version) in Betrieb zu nehmen. Leider nur teilweise mit Erfolg.
          Das Besondere an meiner Konstellation ist, dass ich den Shuttercontrol zusammen mit dem KNX Adapter verwende. Dabei gibt es ein paar Differenzen zu anderen Systemen, zb. die Höhe der Jalousies werden mit einer Ganzzahl von 0 - 255 angegeben.
          Der Shutter control liest diese dann aber als zb. 255%
          97177372-caee-45ba-a6d9-1fa480480825-image.png
          Grundsätzlich scheint dies den Adapter aber nicht zu stören. Die Zeitgesteuerte Jalousie Kontrolle funktioniert auch so.
          Wo ich mir im Moment die Zähne ausbeisse ist mit dem automatischen öffnen, wenn der Trigger anspricht.
          Meine Konfiguration:
          7ca98754-d615-4d7c-85fd-8546c9dc2a31-image.png
          Im Log steht folgendes, wenn der Trigger sich ändert:
          f28933dd-90b6-480d-967f-45481e1c36d3-image.png
          Die Jalousie bewegt sich aber leider nicht und ich finde nicht heraus, an was es liegen könnte.
          Gibt es noch irgendwelche weitere Abhängigkeiten, wenn der Trigger anspricht, bis die Jalousie effektiv den neuen Positions-Sollwert bekommt?
          Meine weitere Konfiguration sieht wie folgt aus:
          50dd3672-99f7-4acb-bbeb-c1d0f3a9e8fd-image.png
          9391a776-511d-43b5-8eb3-a049543c5c98-image.png
          6704020d-d032-46ba-8de2-d3f8912e4940-image.png
          c1038b8f-5be2-4a75-babd-6a7b763794e3-image.png
          6ba454d4-13fb-4f3c-aea4-640f22562dbc-image.png

          Vielen Dank für Deine grossartige Arbeit für diesen Adapter und für einen Tipp
          Viele Grüsse
          Roli

          simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • simatec
            simatec Developer Most Active @FoxRo last edited by

            @FoxRo
            Ich denke das liegt an den Werten, die knx hat.
            Shuttercontrol arbeitet genau umgekehrt.
            Sprich kleinster Wert (in deinem Fall 0) ist geschlossen.
            Ich werde mal überlegen, wie ich das lösen kann, damit auch der umgekehrte Fall erkannt verarbeitet werden kann

            F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Thomas Huber
              Thomas Huber @simatec last edited by Thomas Huber

              @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:

              @Thomas-Huber

              "autoDriveShutter": "off",
              

              Du hast keine automatischen Betrieb aktiv ...
              Dementsprechend fahren die Rollläden nicht

              Habe die Einstellung angepasst, die Rolladen fahren immer noch nicht.

              "autoDriveShutter": "upDown"
              

              system.adapter.shuttercontrol.0 (2).json

              simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • simatec
                simatec Developer Most Active @Thomas Huber last edited by

                @Thomas-Huber

                Es müssen alle Bedingungen erfüllt sein, damit der Rollladen in den Sonnenschutz geht.
                Wir nehmen mal das Beispiel hier ...

                {
                        "enabled": true,
                        "shutterName": "Position",
                        "name": "shelly.0.SHSW-25#73C721#1.Shutter.Position",
                        "triggerID": "",
                        "typeUp": "living-auto",
                        "typeDown": "sunset",
                        "type": "in- & outside temperature and direction",
                        "heightDownSun": "20",
                        "direction": "115",
                        "directionRange": "30",
                        "tempInside": "22",
                        "tempSensor": "zigbee.0.00158d0003217863.temperature",
                        "outsideTempSensor": "openweathermap.0.forecast.current.temperature",
                        "tempOutside": "20",
                        "lightSensor": "zigbee.0.04cf8cdf3c7716ea.illuminance",
                        "valueLight": "1500",
                        "heightUp": "100",
                        "heightDown": "0",
                        "triggerState": "true",
                        "triggerDrive": "100",
                        "triggerChange": "upDown",
                        "elevation": "8",
                        "autoDrive": "upDown",
                        "hysteresisOutside": "25",
                        "hysteresisInside": "10",
                        "hysteresisLight": "30",
                        "currentAction": "",
                        "currentHeight": "",
                        "oldHeight": "",
                        "firstCompleteUp": "",
                        "triggerHeight": ""
                      },
                

                Erstmal sind die Namen aller deiner Rollläden gleich. Das geht nicht. Bei dir heißen alle:

                 "shutterName": "Position",
                

                Bitte gibt den Rollläden unterschiedliche Namen wie z.B. Wohnzimmer, Bad, Küche ...

                Dann müssen in deinem Beispiel folgende Bedingungen erfüllt sein, damit wie in der config die Rollläden in den Sonnenschutz gehen:

                • Innentemp: > 22°C
                • Außentemp: > 20°C
                • Lichtsensor: > 1500 Lux
                • Sonnenposition: > 85° und < 145°

                Aber vergibt bitte erstmal eindeutige Namen ... Vorher ist die ganze Config nicht sauber

                Homoran Thomas Huber 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by Homoran

                  @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:

                  Innentemp: > 22°C

                  sicher?

                  simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @Homoran last edited by

                    @Homoran

                    so steht es in seiner Config ...

                    "tempInside": "22",
                    
                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Thomas Huber
                      Thomas Huber @simatec last edited by

                      @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:

                      @Thomas-Huber

                      Aber vergibt bitte erstmal eindeutige Namen ... Vorher ist die ganze Config nicht sauber
                      

                      Das hatte ich mir auch schon gedacht und hatte das auch schon getan, um weitere Bedingungen auszuschließen habe ich wieder nur Himmelsrichtung genommen.
                      Trotzdem fahren die Rolladen nicht, anbei die aktuelle Konfiguration.

                      system.adapter.shuttercontrol.0 (3).json

                      simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @Thomas Huber last edited by

                        @Thomas-Huber
                        Zeige mal bitte den debug Log ...
                        Wie ist die aktuelle Sonnenposition bei dir?

                        Thomas Huber 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Thomas Huber
                          Thomas Huber @simatec last edited by

                          @simatec

                          Bitte schön:

                          Log.PNG

                          Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Homoran
                            Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by

                            @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:

                            so steht es in seiner Config ...

                            sorry - mein Fehler 😳

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Homoran
                              Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Huber last edited by

                              @Thomas-Huber Die Helligkeit schwankt aber gewaltig in den letzten Minuten

                              Thomas Huber 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Thomas Huber
                                Thomas Huber @Homoran last edited by

                                @Homoran said in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:

                                @Thomas-Huber Die Helligkeit schwankt aber gewaltig in den letzten Minuten

                                Ja, es ziehen Wolken vorbei. Für die Beschattung ist zur Zeit aber nur die Himmelsrichtung gewählt.

                                Thomas

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @Thomas Huber last edited by

                                  @Thomas-Huber
                                  Auf was hast du die Objekte in autoSun gestellt? Stehen die auf true?

                                  Thomas Huber 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Thomas Huber
                                    Thomas Huber @simatec last edited by Thomas Huber

                                    @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:

                                    @Thomas-Huber
                                    Auf was hast du die Objekte in autoSun gestellt? Stehen die auf true?

                                    Anbei ein Snippit der Objekte:

                                    Objekte.PNG

                                    Edit:
                                    Die Beschattung hat nach einiger Zeit und in den Vorgaben der Einstellung verfahren. Das Problem sollten die fehlenden Namen gewesen sein. Hier noch ein paar Snippit des Log.

                                    erker_1 runter.PNG
                                    erker_1 rauf.PNG
                                    erker_3_4.PNG

                                    simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @Thomas Huber last edited by

                                      @Thomas-Huber
                                      Hast du den Abgleich der Rollläden States in den Extra-Einstellungen aktiviert und deine Rollladenaktoren mal kalibriert?
                                      Ich habe hier von einigen gehört, dass 100% bei shelly auch mal durchaus 99,5% sein können.

                                      Das sieht shuttercontrol als manuellen Eingriff und deaktiviert bis zum Abend die Automatik.
                                      Wie sehen die states "position" aus?

                                      Stimmen die Werte exakt mit den in shuttercontrol konfigurierten überein?

                                      Thomas Huber 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Thomas Huber
                                        Thomas Huber @simatec last edited by

                                        @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:

                                        @Thomas-Huber
                                        Hast du den Abgleich der Rollläden States in den Extra-Einstellungen aktiviert und deine Rollladenaktoren mal kalibriert?
                                        Ich habe hier von einigen gehört, dass 100% bei shelly auch mal durchaus 99,5% sein können.

                                        Das sieht shuttercontrol als manuellen Eingriff und deaktiviert bis zum Abend die Automatik.
                                        Wie sehen die states "position" aus?

                                        Stimmen die Werte exakt mit den in shuttercontrol konfigurierten überein?

                                        Hallo, hab meinen letzten Post editiert, es scheint an den Namen gelegen zu haben. Sorry für die Umstände.

                                        Thomas

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • C
                                          chip131001 last edited by

                                          Hallo,

                                          meine Rolladen fahren Abends automatisch runter, morgens werden die aber manuell hoch gefahren.
                                          So wie ich das bis jetzt verstanden habe wird beim manuellem hochfahren die Automatik für die Beschattung deaktiviert.
                                          Ich möchte aber das die Rolladen für die Beschattung trotzdem runterfahren obwohl ich die manuell hochgefahren habe.
                                          Lässt sich das einstellen?

                                          Gruß Sergej

                                          A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • A
                                            andi2055 @chip131001 last edited by

                                            @chip131001
                                            Das hatte ich in meinem PR drin.
                                            https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/pull/51

                                            Das erste Hochfahren von 0 auf 100% wird als Ausnahme gesehen und der Sonnenschutz funktioniert danach trotzdem.
                                            Es kann jedoch sein (so gewollt) dass nach dem manuellen Hochfahren der Rollladen direkt wieder auf Sonnenschutz fährt, sofern dieser notwendig ist.

                                            Das kannst du hier testen mit dieser Konfig. Ist glaube ich derzeit nur aktiv bei "Art der Sonnenschutzsteuerung" wie hier im Screenshot

                                            eebb6c23-c515-4e69-991c-6fbb23e9eb1c-grafik.png

                                            Gerne Feedback geben, ob das auch bei dir funktioniert.

                                            5G7K created this issue in simatec/ioBroker.shuttercontrol

                                            closed Draft Pull request - some proposals for optimization #51

                                            simatec C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            784
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.9k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            rollladen rollladensteuerung shuttercontrol
                                            328
                                            7315
                                            9594716
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo