      Hallo zusammen,
      Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. Ich möchte gerne verhindern, dass wenn mein Drehgriffsensor (HM) nicht auf geschlossen (ungleich 0) steht der Rollo runter fährt. Meiner Meinung nach habe ich es wie in der Beschreibung zum Adapter beschrieben eingestellt, habe auch schon mit den Einstellungen rumgespielt, ich kriege es aber nicht hin.

      Könnt ihr mir helfen, hier ein Screenshot der Einstellungen beim relevanten Rollo.
      A23C764F-9297-4DF2-9088-9FC4679849C8.jpeg

      Gruß
      Ja.rod

      SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • SWE1008
        SWE1008 @Ja.rod last edited by

        @Ja-rod bei „Fahren bei Änderungen der Auslöser ID“ darf nicht „Aus“ drin stehen. Da musst du was auswählen sonst fährt der Rolladen nicht.

        Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dominik F.
          Dominik F. @SWE1008 last edited by

          @SWeimar
          @Ja-rod

          Ich habe es bei mir auch so eingestellt und es funktioniert. Ich glaube es liegt an der Einstellung "Automatikbetrieb bei Triggerabweichung". Dort steht "Auf und Ab". Ich habe bei mir "Nur Auf" ausgewählt weil ich das so verstehe, dass wenn der Trigger sich ändert, er weiterhin automatisch die Rollade Hochfährt, aber nicht mehr herunter. Das funktioniert bei mir.
          Wenn ich es richtig verstehe bedeutet "Fahren bei Änderung der Auslöser ID" das wenn sich der Trigger ändert, die Rollade z.B. hochfährt je nach Einstellung. @Ja-rod möchte jedoch einen Aussperrschutz wenn ich das richtig verstanden habe.

          SWE1008 simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • SWE1008
            SWE1008 @Dominik F. last edited by

            @Dominik-F ja vermutlich hast du recht. Ich habe es bei mir genau gleich wie du eingestellt und es funktioniert.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • simatec
              simatec Developer Most Active @Dominik F. last edited by

              @Dominik-F
              Genau so ist es korrekt.
              Der erste Wert sagt aus, ob der Rollladen bei einer Änderung des Fensterzustandes hoch, runter oder beides fahren darf.
              Der zweite Wert ist der Aussperrschutz.
              Hier stellt man ein, ob der Rollladen bei geöffneten Fenster trotzdem fahren darf und wenn ja hoch, runter oder beides.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Michael Sauer
                Michael Sauer last edited by

                Hallo,

                habe vor kurzem einen Helligkeitsensor mit in die Sonnenschutz-Einstellung mit aufgenommen.
                Dieser verursacht bei der kleinsten Änderung wie eine Wolke das der Rolladen kurz nach dem er runter gefahren ist auch gleich wieder hoch fährt.
                Dachte mir das ich die Kombination "Außentemperatur/Lichtsensor & Himmelsrichtung" verwende mit
                diesen Einstellungen:
                Esszimmer Sonnenschutz.JPG

                Das Ergebnis ist dann das er sehr schnell reagiert:
                10min.JPG
                Habe das ganze dann stoppen müssen:
                7-18Uhr.JPG

                Habe es auch schon mit einer höheren Hysterese probiert.

                Gut wäre es wenn er einfach noch ein paar Minuten wartet und ob sich der Helligkeitswert noch einmal ändert.

                Was mache ich hier falsch?

                simatec M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @Michael Sauer last edited by

                  @Michael-Sauer
                  Im Prinzip ist die Hysterese der richtige Weg.
                  Die für dich idealen Einstellungen musst du dir ausprobieren.
                  Die Hysterese arbeitet in Prozent und kann von 0-100 eingestellt werden.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active last edited by

                    Ab sofort ist die Version 0.6.2 auf Github und ab spätestens heute Nacht auch in der latest Repo verfügbar

                    Changelog

                    0.6.2 (18.05.2020)

                    • (simatec) errorhandling for sentry.io
                    • (simatec) Bugfix getState
                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • M
                      MartyBr @Michael Sauer last edited by

                      @Michael-Sauer
                      Ich habe den Differnztemperatur-Sensor im Einsatz. Der Mittel die Temperaturstrahlung und ist für solche Zwecke ideal.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Thomas Huber
                        Thomas Huber last edited by

                        Hallo,

                        ich habe Probleme die Beschattung in Betrieb zu nehmen. Die Beschattung fährt nicht wie erhofft, hat aber schon mal in einer früheren Version gefahren. Bei den Einstellungen hatte ich Innen-/Außentemperatur, Sonneneinstrahlung und Himmelsrichtung. Nun bin ich bei nur noch Himmelsrichtung angelangt, aber egal was ich einstelle die Rolladen fahren nicht zur Beschattung runter. Die Steuerung für das Automatische runterfahren bzw. -hochfahren Wohnbereich funktioniert. Im Log ist bei erreichen der Vorgabe nichts zu sehen, muss nach einer Änderung der Einstellungen immer ein Tag abgewartet werden? Anbei die Konfiguration.

                        Gruß Thomas

                        system.adapter.shuttercontrol.0.json

                        simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @Thomas Huber last edited by

                          @Thomas-Huber

                          "autoDriveShutter": "off",
                          

                          Du hast keine automatischen Betrieb aktiv ...
                          Dementsprechend fahren die Rollläden nicht

                          Thomas Huber 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • F
                            FoxRo last edited by FoxRo

                            Hallo simatec,
                            Habe in den letzten Tagen versucht den Shuttercontrol (Released Version, wie auch die neuste Dev Version) in Betrieb zu nehmen. Leider nur teilweise mit Erfolg.
                            Das Besondere an meiner Konstellation ist, dass ich den Shuttercontrol zusammen mit dem KNX Adapter verwende. Dabei gibt es ein paar Differenzen zu anderen Systemen, zb. die Höhe der Jalousies werden mit einer Ganzzahl von 0 - 255 angegeben.
                            Der Shutter control liest diese dann aber als zb. 255%
                            97177372-caee-45ba-a6d9-1fa480480825-image.png
                            Grundsätzlich scheint dies den Adapter aber nicht zu stören. Die Zeitgesteuerte Jalousie Kontrolle funktioniert auch so.
                            Wo ich mir im Moment die Zähne ausbeisse ist mit dem automatischen öffnen, wenn der Trigger anspricht.
                            Meine Konfiguration:
                            7ca98754-d615-4d7c-85fd-8546c9dc2a31-image.png
                            Im Log steht folgendes, wenn der Trigger sich ändert:
                            f28933dd-90b6-480d-967f-45481e1c36d3-image.png
                            Die Jalousie bewegt sich aber leider nicht und ich finde nicht heraus, an was es liegen könnte.
                            Gibt es noch irgendwelche weitere Abhängigkeiten, wenn der Trigger anspricht, bis die Jalousie effektiv den neuen Positions-Sollwert bekommt?
                            Meine weitere Konfiguration sieht wie folgt aus:
                            50dd3672-99f7-4acb-bbeb-c1d0f3a9e8fd-image.png
                            9391a776-511d-43b5-8eb3-a049543c5c98-image.png
                            6704020d-d032-46ba-8de2-d3f8912e4940-image.png
                            c1038b8f-5be2-4a75-babd-6a7b763794e3-image.png
                            6ba454d4-13fb-4f3c-aea4-640f22562dbc-image.png

                            Vielen Dank für Deine grossartige Arbeit für diesen Adapter und für einen Tipp
                            Viele Grüsse
                            Roli

                            simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @FoxRo last edited by

                              @FoxRo
                              Ich denke das liegt an den Werten, die knx hat.
                              Shuttercontrol arbeitet genau umgekehrt.
                              Sprich kleinster Wert (in deinem Fall 0) ist geschlossen.
                              Ich werde mal überlegen, wie ich das lösen kann, damit auch der umgekehrte Fall erkannt verarbeitet werden kann

                              F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Thomas Huber
                                Thomas Huber @simatec last edited by Thomas Huber

                                @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:

                                @Thomas-Huber

                                "autoDriveShutter": "off",
                                

                                Du hast keine automatischen Betrieb aktiv ...
                                Dementsprechend fahren die Rollläden nicht

                                Habe die Einstellung angepasst, die Rolladen fahren immer noch nicht.

                                "autoDriveShutter": "upDown"
                                

                                system.adapter.shuttercontrol.0 (2).json

                                simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @Thomas Huber last edited by

                                  @Thomas-Huber

                                  Es müssen alle Bedingungen erfüllt sein, damit der Rollladen in den Sonnenschutz geht.
                                  Wir nehmen mal das Beispiel hier ...

                                  {
                                          "enabled": true,
                                          "shutterName": "Position",
                                          "name": "shelly.0.SHSW-25#73C721#1.Shutter.Position",
                                          "triggerID": "",
                                          "typeUp": "living-auto",
                                          "typeDown": "sunset",
                                          "type": "in- & outside temperature and direction",
                                          "heightDownSun": "20",
                                          "direction": "115",
                                          "directionRange": "30",
                                          "tempInside": "22",
                                          "tempSensor": "zigbee.0.00158d0003217863.temperature",
                                          "outsideTempSensor": "openweathermap.0.forecast.current.temperature",
                                          "tempOutside": "20",
                                          "lightSensor": "zigbee.0.04cf8cdf3c7716ea.illuminance",
                                          "valueLight": "1500",
                                          "heightUp": "100",
                                          "heightDown": "0",
                                          "triggerState": "true",
                                          "triggerDrive": "100",
                                          "triggerChange": "upDown",
                                          "elevation": "8",
                                          "autoDrive": "upDown",
                                          "hysteresisOutside": "25",
                                          "hysteresisInside": "10",
                                          "hysteresisLight": "30",
                                          "currentAction": "",
                                          "currentHeight": "",
                                          "oldHeight": "",
                                          "firstCompleteUp": "",
                                          "triggerHeight": ""
                                        },
                                  

                                  Erstmal sind die Namen aller deiner Rollläden gleich. Das geht nicht. Bei dir heißen alle:

                                   "shutterName": "Position",
                                  

                                  Bitte gibt den Rollläden unterschiedliche Namen wie z.B. Wohnzimmer, Bad, Küche ...

                                  Dann müssen in deinem Beispiel folgende Bedingungen erfüllt sein, damit wie in der config die Rollläden in den Sonnenschutz gehen:

                                  • Innentemp: > 22°C
                                  • Außentemp: > 20°C
                                  • Lichtsensor: > 1500 Lux
                                  • Sonnenposition: > 85° und < 145°

                                  Aber vergibt bitte erstmal eindeutige Namen ... Vorher ist die ganze Config nicht sauber

                                  Homoran Thomas Huber 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Homoran
                                    Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by Homoran

                                    @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:

                                    Innentemp: > 22°C

                                    sicher?

                                    simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @Homoran last edited by

                                      @Homoran

                                      so steht es in seiner Config ...

                                      "tempInside": "22",
                                      
                                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Thomas Huber
                                        Thomas Huber @simatec last edited by

                                        @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v0.6.x:

                                        @Thomas-Huber

                                        Aber vergibt bitte erstmal eindeutige Namen ... Vorher ist die ganze Config nicht sauber
                                        

                                        Das hatte ich mir auch schon gedacht und hatte das auch schon getan, um weitere Bedingungen auszuschließen habe ich wieder nur Himmelsrichtung genommen.
                                        Trotzdem fahren die Rolladen nicht, anbei die aktuelle Konfiguration.

                                        system.adapter.shuttercontrol.0 (3).json

                                        simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @Thomas Huber last edited by

                                          @Thomas-Huber
                                          Zeige mal bitte den debug Log ...
                                          Wie ist die aktuelle Sonnenposition bei dir?

                                          Thomas Huber 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Thomas Huber
                                            Thomas Huber @simatec last edited by

                                            @simatec

                                            Bitte schön:

                                            Log.PNG

                                            Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            640
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            rollladen rollladensteuerung shuttercontrol
                                            330
                                            7342
                                            9766188
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo