      @tombox Wenn es zu aufwändig ist, lass es sein, dann bau ich mir ein script dass die benötigte daten aus dem vaillant adapter ausliest und die dann unter history legen 😉
      dann kann ich wenigstens spielend lernen

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Scotty89
        Scotty89 last edited by

        Hallo zusammen,

        erstmal vielen Dank für den Adapter sieh echt gut aus und deutlich besser als diese komische app.....

        Ich habe aber eine frage kann ich irgendwo den Status abfragen was grade gemacht wird ? also Heizen oder Warmwasser ?
        und solche Details wie Regler soll wert oder Rücklauftemp etc gibt es nicht ?

        P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • P
          paulegm @Scotty89 last edited by paulegm

          @Scotty89 Nein sowas gibt es nicht, du kriegst nur die info die deine APP am handy auch hat.
          Mit den App daten bist sehr limitiert an daten die von der Hiezung haben kannst.

          Wenn du diese dinge haben wilst musst du ebus koppler wie z.b https://www.esera.de/produkte/ebus/135/1-wire-hub-platine verwenden , dann kannst über ebus adapter die Daten, informationen von der heizung über ebus auslesen und sogar werte setzen in der heizung über ebus.

          Ich habe auch mal mit diesem adapter angefangen um an ein paar daten zu kommen , weil der ebus koppler über 3 monate nicht verfügbar war und nicht absehbar war wann er wieder verfügbar ist , auch hier für danke an @tombox für den adapter . Der ebus koppler ist nun zum glück wieder verfügbar und bald bei mir und ich kann den ebus adapter verwenden.

          Scotty89 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Scotty89
            Scotty89 @paulegm last edited by

            @paulegm sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic v0.0.x:

            an daten die von de

            Hallo,

            danke für die Info soweit ich das gesehen habe gibt es dafür dann auch einen Adapter ? oder woher hat man dann die Auflösung der Daten vom Ebus ? muss ja eine art "Datenbasis" von Vaillant geben G

            ich frage mich auch ob der eBus Treiber bei mir an der Synology geht bzw erkannt wird?

            P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • P
              paulegm @Scotty89 last edited by paulegm

              @Scotty89 https://forum.iobroker.net/topic/8811/ebus-usb-adapter-john30-ebusd-vaillant-ecotec-vrc-700-mqtt schau dir mal die seite an, da geht es um VR700 und den von mir genannten ebus koppler.

              Laut https://github.com/john30/ebusd gibt es ein docker image, also falls deine Synology docker kann dann sollte es gehen, ansonsten umweg über ebus koppler an raspberry anschließen und die daten von raspberry an iobroker (welcher anscheinend auf Synology läuft) schicken.

              Scotty89 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Scotty89
                Scotty89 @paulegm last edited by

                @paulegm

                hast du das schon hinbekommen die Vailllant mit dem ebus auszulesen ?

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • O
                  onkel-ede last edited by

                  @tombox
                  Der Adapter liefert bei mir regelmäßig keine Werte mehr.
                  Die Instanz steht weiterhin auf grün, aber im Log steht "vaillant.0 (775) "NOT_AUTHORIZED".
                  Die Instanz fängt sich danach auch nicht wieder.

                  2020-03-25 06:37:00.840  - debug: vaillant.0 (775) Get: status
                  2020-03-25 06:37:00.859  - debug: vaillant.0 (775) Authentication successful
                  2020-03-25 06:37:00.859  - debug: vaillant.0 (775) undefined
                  2020-03-25 06:37:00.922  - debug: vaillant.0 (775) "NOT_AUTHORIZED"
                  

                  Wenn ich die Instanz neu starte funktioniert wieder alles.
                  Könntest Du das abfangen, wenn diese Meldung im Log kommt und die Instanz einfach neu starten lassen?

                  T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • T
                    tombox @onkel-ede last edited by

                    @onkel-ede wie groß ist der Zeitabstand zwischen den Fehlern

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • O
                      onkel-ede last edited by

                      5 Minuten

                      T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • T
                        tombox @onkel-ede last edited by

                        @onkel-ede nachdem du die Instanz neugestartest auch?

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • O
                          onkel-ede last edited by

                          unregelmäßig, ca. 1-2x am Tag.

                          Meister Mopper 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Meister Mopper
                            Meister Mopper @onkel-ede last edited by

                            @onkel-ede Ich muss auch 2 bis 3 mal am Tag neu starten, allerdings habe ich den Fehler

                            vaillant.0	2020-03-27 12:51:56.785	error	(21772) Failed to get:emf
                            vaillant.0	2020-03-27 12:51:56.783	error	(21772) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN smart.vaillant.com smart.vaillant.com:443
                            

                            Nach dem Neustart wird der Adapter wieder grün.

                            T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • T
                              tombox @Meister Mopper last edited by

                              @Meister-Mopper Dann ist der Server nicht erreichbar entweder ist deine Internetverbindung kurz unterbrochen oder der Server von vaillant ist nicht erreichbar.

                              Meister Mopper 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Meister Mopper
                                Meister Mopper @tombox last edited by

                                @tombox okay, das ist die Erklärung. Der Support dort ist ja bekanntermaßen schlecht. Dann muss ich halt mit den Neustarts leben. Ich kann sie ja auch automatisieren.

                                T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • T
                                  tombox @Meister Mopper last edited by

                                  @Meister-Mopper eigentlich sollte der Adapter das machen ich versuche das mal zu verbessern

                                  Meister Mopper 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Meister Mopper
                                    Meister Mopper @tombox last edited by

                                    @tombox ja, das ist ein Service hier, Danke!

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • O
                                      onkel-ede last edited by

                                      @tombox Ich möchte die SOLL-Temperatur des Warmwasserbereiters in Abhängigkeit des Ertrages der PV-Anlage setzen.
                                      Leider verschwindet der Datenpunkt regelmäßig. Kannst Du mir erklären, wie dies zusammenhängt?

                                      014b725b-f2fa-4f0a-a7e9-8292ce3ccc4f-image.png

                                      T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • T
                                        tombox @onkel-ede last edited by

                                        @onkel-ede Also der Adapter zeigt nur dass an was von der App kommt vielleicht kannst du es in einer anderen configuration anpassen oder in einem parameter. Ist denn die solltemperatur auch immer in der app sichtbar

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • O
                                          onkel-ede last edited by

                                          @tombox Ja, in der App ist der Wert immer sichtbar. Wenn er als Objekt angezeigt wird, kann ich ihn jedoch auch nicht editieren.
                                          a3854712-6e68-4c21-a1c6-8e12e8e9acd4-image.png

                                          T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • T
                                            tombox @onkel-ede last edited by

                                            @onkel-ede schau mal ob der Wert nicht woanders auch noch ist wo man ihn setzten kann bzw das Betriebsmodus nicht Auto sein darf

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            637
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            multimatic senso vaillan vr900 vr920
                                            89
                                            912
                                            235861
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo