Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.0k

Script fürTabelle der Batterie Zustände

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 491.0k Aufrufe 86 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • liv-in-skyL liv-in-sky

    @hofmannha ja hab ich - bin im chat

    H Offline
    H Offline
    hofmannha
    schrieb am zuletzt editiert von hofmannha
    #852

    @liv-in-sky
    unter der Adresse 3cccccccc

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #853

      Hallo @liv-in-sky,
      Habe mal wieder etwas besonderes ;-)

      Angeregt durch diesen Thread Habe ich einen HM-Sen-MDIR-O (HomeMatic Bewegungsmelder für Outdoor) herausgekramt und festgestellt, dass anscheinend wegen eines Fehlers in der Firmware der Datenpunkt Lowbat zwar existiert aber nicht befeuert wird.

      In den Objekten bleibt der Wert daher leer.
      Dein Script (uralte never-change-Version) gibt full-bat aus.

      kann man das irgendwie abfangen, wenn wert NULL statt true dann :warning: statt "full-bat"?

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        Hallo @liv-in-sky,
        Habe mal wieder etwas besonderes ;-)

        Angeregt durch diesen Thread Habe ich einen HM-Sen-MDIR-O (HomeMatic Bewegungsmelder für Outdoor) herausgekramt und festgestellt, dass anscheinend wegen eines Fehlers in der Firmware der Datenpunkt Lowbat zwar existiert aber nicht befeuert wird.

        In den Objekten bleibt der Wert daher leer.
        Dein Script (uralte never-change-Version) gibt full-bat aus.

        kann man das irgendwie abfangen, wenn wert NULL statt true dann :warning: statt "full-bat"?

        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        schrieb am zuletzt editiert von liv-in-sky
        #854

        @Homoran

        ich glaube wir befinden uns an dieser stellen

        Image 1.png
        Image 4.png

        habe es so geändert - problem - du bekommst halt immer warnings im log

        Image 3.png

        du musst auch alle jsonx.. werte audsdeinem script entfernen, da diese zur neuen version gehören

        oder du machst einfach "händisch" den wert auf false , aber dann hast du halt eine rote zeile - dauerhaft

        nach einem gelösten Thread wäre es sinnvoll dies in der Überschrift des ersten Posts einzutragen [gelöst]-... Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat. Forum-Tools: PicPick https://picpick.app/en/download/ und ScreenToGif https://www.screentogif.com/downloads.html

        HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • liv-in-skyL liv-in-sky

          @Homoran

          ich glaube wir befinden uns an dieser stellen

          Image 1.png
          Image 4.png

          habe es so geändert - problem - du bekommst halt immer warnings im log

          Image 3.png

          du musst auch alle jsonx.. werte audsdeinem script entfernen, da diese zur neuen version gehören

          oder du machst einfach "händisch" den wert auf false , aber dann hast du halt eine rote zeile - dauerhaft

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #855

          @liv-in-sky
          Danke!
          sehe ich mir heute abend an.

          @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:

          oder du machst einfach "händisch" den wert auf false , aber dann hast du halt eine rote zeile - dauerhaft

          Ist auch nicht anders als dauehaft grün ;-)

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          liv-in-skyL 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Homoran

            Hallo @liv-in-sky,
            Habe mal wieder etwas besonderes ;-)

            Angeregt durch diesen Thread Habe ich einen HM-Sen-MDIR-O (HomeMatic Bewegungsmelder für Outdoor) herausgekramt und festgestellt, dass anscheinend wegen eines Fehlers in der Firmware der Datenpunkt Lowbat zwar existiert aber nicht befeuert wird.

            In den Objekten bleibt der Wert daher leer.
            Dein Script (uralte never-change-Version) gibt full-bat aus.

            kann man das irgendwie abfangen, wenn wert NULL statt true dann :warning: statt "full-bat"?

            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            schrieb am zuletzt editiert von
            #856

            @Homoran evtl- theortisch könnte man den datenpunkt zu einer zahl umwandeln ( wenn der adapter nicht "murrt") und dann eine abfrage "type of" auf den datenpunkt und wenn dieser number ist, dann warning !

            oder vielleicht gibt es noch andere tricks, die uns noch einfallen - ein dauerndes warning finde ich nicht gut

            nach einem gelösten Thread wäre es sinnvoll dies in der Überschrift des ersten Posts einzutragen [gelöst]-... Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat. Forum-Tools: PicPick https://picpick.app/en/download/ und ScreenToGif https://www.screentogif.com/downloads.html

            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              @liv-in-sky
              Danke!
              sehe ich mir heute abend an.

              @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:

              oder du machst einfach "händisch" den wert auf false , aber dann hast du halt eine rote zeile - dauerhaft

              Ist auch nicht anders als dauehaft grün ;-)

              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              schrieb am zuletzt editiert von liv-in-sky
              #857

              @Homoran schau mal nach, was passiert, wenn du den datenpunkt in eine zahl verwandelst - "schockt" das den adapter und er bring einen fehler/warning ?

              nach einem gelösten Thread wäre es sinnvoll dies in der Überschrift des ersten Posts einzutragen [gelöst]-... Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat. Forum-Tools: PicPick https://picpick.app/en/download/ und ScreenToGif https://www.screentogif.com/downloads.html

              H 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • liv-in-skyL liv-in-sky

                @Homoran evtl- theortisch könnte man den datenpunkt zu einer zahl umwandeln ( wenn der adapter nicht "murrt") und dann eine abfrage "type of" auf den datenpunkt und wenn dieser number ist, dann warning !

                oder vielleicht gibt es noch andere tricks, die uns noch einfallen - ein dauerndes warning finde ich nicht gut

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #858

                @liv-in-sky Danke!

                Ihr habt mich irgendwann mal abgehängt.
                Auch das Material-Gedöns habe ich nur am Rande mitbekommen. Leider keine Zeit mich da auch noch einzuarbeiten, obwohl ich alles mit Material richtig gut finde.

                Vielleicht versuche ich heute abend mal die aktuelle Version.
                Muss ich mich da auf große Änderungen einstellen?

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                liv-in-skyL 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • HomoranH Homoran

                  @liv-in-sky Danke!

                  Ihr habt mich irgendwann mal abgehängt.
                  Auch das Material-Gedöns habe ich nur am Rande mitbekommen. Leider keine Zeit mich da auch noch einzuarbeiten, obwohl ich alles mit Material richtig gut finde.

                  Vielleicht versuche ich heute abend mal die aktuelle Version.
                  Muss ich mich da auf große Änderungen einstellen?

                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  schrieb am zuletzt editiert von liv-in-sky
                  #859

                  @Homoran wenn du die brauche..widget von den material designs nicht brauchst - musst du nicht mal einen datenpunkt anlegen

                  sind halt neue settings dazugekommen - daher aufpassen beim zurückkopieren deines settings - aber sonst ist alles für html table benutzer gleichgeblieben

                  material design ist nur ein add-on - ich mag meine tabellen immer noch so, wie wir sie entwickelt haben :-) kompakt und schnell in der übersicht !

                  nach einem gelösten Thread wäre es sinnvoll dies in der Überschrift des ersten Posts einzutragen [gelöst]-... Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat. Forum-Tools: PicPick https://picpick.app/en/download/ und ScreenToGif https://www.screentogif.com/downloads.html

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • liv-in-skyL liv-in-sky

                    @Homoran schau mal nach, was passiert, wenn du den datenpunkt in eine zahl verwandelst - "schockt" das den adapter und er bring einen fehler/warning ?

                    H Offline
                    H Offline
                    hofmannha
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #860

                    @liv-in-sky
                    Hallo liv-in-sky,
                    ich habe ein Homematic Türkontakt, wo Lowbat = true ist.
                    In deiner Tabelle wird er als OK angezeigt.
                    Nochmals vielen Dank für deine Mühe.
                    Viele Grüße
                    balkontuer2.PNG balkontuer.PNG

                    liv-in-skyL 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #861

                      brauche hilfe von homematic usern - im script ist eine abfrage nach :

                      if LOWBAT=="LOW" -

                      kann das sein oder hat sich da ein fehlerchen eingeschlichen - die LOWBAT sind doch boolean bei homeatic - kann das bitte jmd bestätigen ( @Homoran )

                      diese abfrage ist bei tado richtig aber ich vermute bei homematich falsch

                      nach einem gelösten Thread wäre es sinnvoll dies in der Überschrift des ersten Posts einzutragen [gelöst]-... Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat. Forum-Tools: PicPick https://picpick.app/en/download/ und ScreenToGif https://www.screentogif.com/downloads.html

                      HomoranH H 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • H hofmannha

                        @liv-in-sky
                        Hallo liv-in-sky,
                        ich habe ein Homematic Türkontakt, wo Lowbat = true ist.
                        In deiner Tabelle wird er als OK angezeigt.
                        Nochmals vielen Dank für deine Mühe.
                        Viele Grüße
                        balkontuer2.PNG balkontuer.PNG

                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #862

                        @hofmannha

                        ändere mal bitte diese beiden zeilen (792 und 793) im script und teste nochmal

                        Image 2.png

                        einfach dass "=="LOW" rauslöschen

                        nach einem gelösten Thread wäre es sinnvoll dies in der Überschrift des ersten Posts einzutragen [gelöst]-... Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat. Forum-Tools: PicPick https://picpick.app/en/download/ und ScreenToGif https://www.screentogif.com/downloads.html

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • liv-in-skyL liv-in-sky

                          brauche hilfe von homematic usern - im script ist eine abfrage nach :

                          if LOWBAT=="LOW" -

                          kann das sein oder hat sich da ein fehlerchen eingeschlichen - die LOWBAT sind doch boolean bei homeatic - kann das bitte jmd bestätigen ( @Homoran )

                          diese abfrage ist bei tado richtig aber ich vermute bei homematich falsch

                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #863

                          @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:

                          brauche hilfe von homematic usern - im script ist eine abfrage nach :

                          if LOWBAT=="LOW" -

                          kann das sein oder hat sich da ein fehlerchen eingeschlichen - die LOWBAT sind doch boolean bei homeatic - kann das bitte jmd bestätigen ( @Homoran )

                          diese abfrage ist bei tado richtig aber ich vermute bei homematich falsch

                          bestätigt!

                          Bin zwar nicht an meinem System, aber bei HM müsste es Lowbat=true heißen

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          liv-in-skyL 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • HomoranH Homoran

                            @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:

                            brauche hilfe von homematic usern - im script ist eine abfrage nach :

                            if LOWBAT=="LOW" -

                            kann das sein oder hat sich da ein fehlerchen eingeschlichen - die LOWBAT sind doch boolean bei homeatic - kann das bitte jmd bestätigen ( @Homoran )

                            diese abfrage ist bei tado richtig aber ich vermute bei homematich falsch

                            bestätigt!

                            Bin zwar nicht an meinem System, aber bei HM müsste es Lowbat=true heißen

                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #864

                            @Homoran danke - da ist wohl der kopierwurm drin - ist aber im ersten post bereinigt !

                            nach einem gelösten Thread wäre es sinnvoll dies in der Überschrift des ersten Posts einzutragen [gelöst]-... Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat. Forum-Tools: PicPick https://picpick.app/en/download/ und ScreenToGif https://www.screentogif.com/downloads.html

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • liv-in-skyL liv-in-sky

                              brauche hilfe von homematic usern - im script ist eine abfrage nach :

                              if LOWBAT=="LOW" -

                              kann das sein oder hat sich da ein fehlerchen eingeschlichen - die LOWBAT sind doch boolean bei homeatic - kann das bitte jmd bestätigen ( @Homoran )

                              diese abfrage ist bei tado richtig aber ich vermute bei homematich falsch

                              H Offline
                              H Offline
                              hofmannha
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #865

                              @liv-in-sky
                              Lowbat ist immer true oder false

                              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • H hofmannha

                                @liv-in-sky
                                Lowbat ist immer true oder false

                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #866

                                @hofmannha sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:

                                @liv-in-sky
                                Lowbat ist immer true oder false

                                oder wie beim HM-Sen-MDIR-O einfach nur leer :joy:

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                liv-in-skyL 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  @hofmannha sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:

                                  @liv-in-sky
                                  Lowbat ist immer true oder false

                                  oder wie beim HM-Sen-MDIR-O einfach nur leer :joy:

                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  schrieb am zuletzt editiert von liv-in-sky
                                  #867

                                  @Homoran ich warte ja noch auf deinen input - wenn du aus dem datenpunkt eine zahl machen kannst - ohne warnung im log - könnte ich vorher auf type testen und wenn es eine zahl ist, dann wird etwas bestimmtes angezeigt ansonsten ist es ein bool und das script macht weiter wie bisher

                                  der werrt wird ja nicht geschrieben vom adapter - also kannst du den typ doch ändern

                                  nach einem gelösten Thread wäre es sinnvoll dies in der Überschrift des ersten Posts einzutragen [gelöst]-... Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat. Forum-Tools: PicPick https://picpick.app/en/download/ und ScreenToGif https://www.screentogif.com/downloads.html

                                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • liv-in-skyL liv-in-sky

                                    @Homoran ich warte ja noch auf deinen input - wenn du aus dem datenpunkt eine zahl machen kannst - ohne warnung im log - könnte ich vorher auf type testen und wenn es eine zahl ist, dann wird etwas bestimmtes angezeigt ansonsten ist es ein bool und das script macht weiter wie bisher

                                    der werrt wird ja nicht geschrieben vom adapter - also kannst du den typ doch ändern

                                    HomoranH Nicht stören
                                    HomoranH Nicht stören
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #868

                                    @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:

                                    der werrt wird ja nicht geschrieben vom adapter - also kannst du den typ doch ändern

                                    bin gestern nicht dazu gekommen.

                                    Aber der Datenpunkt-Typ wird vom Adapter wahrscheinlich wieder aktualisiert

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    liv-in-skyL 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • HomoranH Homoran

                                      @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:

                                      der werrt wird ja nicht geschrieben vom adapter - also kannst du den typ doch ändern

                                      bin gestern nicht dazu gekommen.

                                      Aber der Datenpunkt-Typ wird vom Adapter wahrscheinlich wieder aktualisiert

                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      schrieb am zuletzt editiert von liv-in-sky
                                      #869

                                      @Homoran wenn du ihn änderst ( musst dir auch die rechte geben) kann der adapter nix mehr ändern - glaube ich

                                      einfach mal testen

                                      die frage ist, bringt er einen fehler

                                      nach einem gelösten Thread wäre es sinnvoll dies in der Überschrift des ersten Posts einzutragen [gelöst]-... Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat. Forum-Tools: PicPick https://picpick.app/en/download/ und ScreenToGif https://www.screentogif.com/downloads.html

                                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • liv-in-skyL liv-in-sky

                                        @Homoran wenn du ihn änderst ( musst dir auch die rechte geben) kann der adapter nix mehr ändern - glaube ich

                                        einfach mal testen

                                        die frage ist, bringt er einen fehler

                                        HomoranH Nicht stören
                                        HomoranH Nicht stören
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #870

                                        @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:

                                        glaube ich

                                        Das hieß es auch beim common name, den hatte ich auch erst nur in ioB geändert, damit er in die Tabelle passt.
                                        Wurde dauernd wieder überschrieben - jetzt auf der CCU geändert und Ruhe ist.

                                        Aber ich muss es testen

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        liv-in-skyL 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • HomoranH Homoran

                                          @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:

                                          glaube ich

                                          Das hieß es auch beim common name, den hatte ich auch erst nur in ioB geändert, damit er in die Tabelle passt.
                                          Wurde dauernd wieder überschrieben - jetzt auf der CCU geändert und Ruhe ist.

                                          Aber ich muss es testen

                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #871

                                          @Homoran gib mir bescheid, wenn es weiter geht

                                          nach einem gelösten Thread wäre es sinnvoll dies in der Überschrift des ersten Posts einzutragen [gelöst]-... Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat. Forum-Tools: PicPick https://picpick.app/en/download/ und ScreenToGif https://www.screentogif.com/downloads.html

                                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          331

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe