Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.5k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.7k

Script fürTabelle der Batterie Zustände

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 490.2k Aufrufe 86 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • liv-in-skyL liv-in-sky

    @hofmannha ich sehe hier erstmal keinen fehler - sind die datenpunkte jetzt beschrieben ?

    falls du den firefox nutzt - nutze lieber chrome- der firefox kopiert dir immer eine leerzeile in das script

    gut wäre es, wenn du nur mal die html tabelle nutzt - ohne material design - also ein html standard widget (das HTML widget ganz oben bei der auswahl) mit binding und das mal kontrollierst - du kannst es dann ja wieder löschen

    Image 5.png

    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    schrieb am zuletzt editiert von
    #843

    @liv-in-sky

    Nur zur Info , schau mal sein Skript an !

    1.JPG

    Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

    liv-in-skyL 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • GlasfaserG Glasfaser

      @liv-in-sky

      Nur zur Info , schau mal sein Skript an !

      1.JPG

      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      schrieb am zuletzt editiert von
      #844

      @Glasfaser @hofmannha

      gut gesehen !!!

      nach einem gelösten Thread wäre es sinnvoll dies in der Überschrift des ersten Posts einzutragen [gelöst]-... Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat. Forum-Tools: PicPick https://picpick.app/en/download/ und ScreenToGif https://www.screentogif.com/downloads.html

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • liv-in-skyL liv-in-sky

        @hofmannha ich sehe hier erstmal keinen fehler - sind die datenpunkte jetzt beschrieben ?

        falls du den firefox nutzt - nutze lieber chrome- der firefox kopiert dir immer eine leerzeile in das script

        gut wäre es, wenn du nur mal die html tabelle nutzt - ohne material design - also ein html standard widget (das HTML widget ganz oben bei der auswahl) mit binding und das mal kontrollierst - du kannst es dann ja wieder löschen

        Image 5.png

        H Offline
        H Offline
        hofmannha
        schrieb am zuletzt editiert von
        #845

        @liv-in-sky
        funktioniert nicht.
        Habe das material list von Dir kopiert.Akku.PNG )

        H liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • H hofmannha

          @liv-in-sky
          funktioniert nicht.
          Habe das material list von Dir kopiert.Akku.PNG )

          H Offline
          H Offline
          hofmannha
          schrieb am zuletzt editiert von
          #846

          @hofmannha
          Aber wo sind die Xiaomi Sensoren?

          H 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • H hofmannha

            @hofmannha
            Aber wo sind die Xiaomi Sensoren?

            H Offline
            H Offline
            hofmannha
            schrieb am zuletzt editiert von
            #847

            @hofmannha
            Mit dem html standard widget funktioniert nicht.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • H hofmannha

              @liv-in-sky
              funktioniert nicht.
              Habe das material list von Dir kopiert.Akku.PNG )

              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              schrieb am zuletzt editiert von
              #848

              @hofmannha teamviewer oder anydesk ? geht schneller

              nach einem gelösten Thread wäre es sinnvoll dies in der Überschrift des ersten Posts einzutragen [gelöst]-... Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat. Forum-Tools: PicPick https://picpick.app/en/download/ und ScreenToGif https://www.screentogif.com/downloads.html

              H 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • liv-in-skyL liv-in-sky

                @hofmannha teamviewer oder anydesk ? geht schneller

                H Offline
                H Offline
                hofmannha
                schrieb am zuletzt editiert von
                #849

                @liv-in-sky
                Machen wir morgen.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • liv-in-skyL liv-in-sky

                  @hofmannha teamviewer oder anydesk ? geht schneller

                  H Offline
                  H Offline
                  hofmannha
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #850

                  @liv-in-sky
                  Guten Morgen,
                  wenn Zeit hast, könnten wir über Anydesc eine Verbindung machen

                  liv-in-skyL 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • H hofmannha

                    @liv-in-sky
                    Guten Morgen,
                    wenn Zeit hast, könnten wir über Anydesc eine Verbindung machen

                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #851

                    @hofmannha ja hab ich - bin im chat

                    nach einem gelösten Thread wäre es sinnvoll dies in der Überschrift des ersten Posts einzutragen [gelöst]-... Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat. Forum-Tools: PicPick https://picpick.app/en/download/ und ScreenToGif https://www.screentogif.com/downloads.html

                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • liv-in-skyL liv-in-sky

                      @hofmannha ja hab ich - bin im chat

                      H Offline
                      H Offline
                      hofmannha
                      schrieb am zuletzt editiert von hofmannha
                      #852

                      @liv-in-sky
                      unter der Adresse 3cccccccc

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #853

                        Hallo @liv-in-sky,
                        Habe mal wieder etwas besonderes ;-)

                        Angeregt durch diesen Thread Habe ich einen HM-Sen-MDIR-O (HomeMatic Bewegungsmelder für Outdoor) herausgekramt und festgestellt, dass anscheinend wegen eines Fehlers in der Firmware der Datenpunkt Lowbat zwar existiert aber nicht befeuert wird.

                        In den Objekten bleibt der Wert daher leer.
                        Dein Script (uralte never-change-Version) gibt full-bat aus.

                        kann man das irgendwie abfangen, wenn wert NULL statt true dann :warning: statt "full-bat"?

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • HomoranH Homoran

                          Hallo @liv-in-sky,
                          Habe mal wieder etwas besonderes ;-)

                          Angeregt durch diesen Thread Habe ich einen HM-Sen-MDIR-O (HomeMatic Bewegungsmelder für Outdoor) herausgekramt und festgestellt, dass anscheinend wegen eines Fehlers in der Firmware der Datenpunkt Lowbat zwar existiert aber nicht befeuert wird.

                          In den Objekten bleibt der Wert daher leer.
                          Dein Script (uralte never-change-Version) gibt full-bat aus.

                          kann man das irgendwie abfangen, wenn wert NULL statt true dann :warning: statt "full-bat"?

                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          schrieb am zuletzt editiert von liv-in-sky
                          #854

                          @Homoran

                          ich glaube wir befinden uns an dieser stellen

                          Image 1.png
                          Image 4.png

                          habe es so geändert - problem - du bekommst halt immer warnings im log

                          Image 3.png

                          du musst auch alle jsonx.. werte audsdeinem script entfernen, da diese zur neuen version gehören

                          oder du machst einfach "händisch" den wert auf false , aber dann hast du halt eine rote zeile - dauerhaft

                          nach einem gelösten Thread wäre es sinnvoll dies in der Überschrift des ersten Posts einzutragen [gelöst]-... Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat. Forum-Tools: PicPick https://picpick.app/en/download/ und ScreenToGif https://www.screentogif.com/downloads.html

                          HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • liv-in-skyL liv-in-sky

                            @Homoran

                            ich glaube wir befinden uns an dieser stellen

                            Image 1.png
                            Image 4.png

                            habe es so geändert - problem - du bekommst halt immer warnings im log

                            Image 3.png

                            du musst auch alle jsonx.. werte audsdeinem script entfernen, da diese zur neuen version gehören

                            oder du machst einfach "händisch" den wert auf false , aber dann hast du halt eine rote zeile - dauerhaft

                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #855

                            @liv-in-sky
                            Danke!
                            sehe ich mir heute abend an.

                            @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:

                            oder du machst einfach "händisch" den wert auf false , aber dann hast du halt eine rote zeile - dauerhaft

                            Ist auch nicht anders als dauehaft grün ;-)

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            liv-in-skyL 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              Hallo @liv-in-sky,
                              Habe mal wieder etwas besonderes ;-)

                              Angeregt durch diesen Thread Habe ich einen HM-Sen-MDIR-O (HomeMatic Bewegungsmelder für Outdoor) herausgekramt und festgestellt, dass anscheinend wegen eines Fehlers in der Firmware der Datenpunkt Lowbat zwar existiert aber nicht befeuert wird.

                              In den Objekten bleibt der Wert daher leer.
                              Dein Script (uralte never-change-Version) gibt full-bat aus.

                              kann man das irgendwie abfangen, wenn wert NULL statt true dann :warning: statt "full-bat"?

                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #856

                              @Homoran evtl- theortisch könnte man den datenpunkt zu einer zahl umwandeln ( wenn der adapter nicht "murrt") und dann eine abfrage "type of" auf den datenpunkt und wenn dieser number ist, dann warning !

                              oder vielleicht gibt es noch andere tricks, die uns noch einfallen - ein dauerndes warning finde ich nicht gut

                              nach einem gelösten Thread wäre es sinnvoll dies in der Überschrift des ersten Posts einzutragen [gelöst]-... Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat. Forum-Tools: PicPick https://picpick.app/en/download/ und ScreenToGif https://www.screentogif.com/downloads.html

                              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                @liv-in-sky
                                Danke!
                                sehe ich mir heute abend an.

                                @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:

                                oder du machst einfach "händisch" den wert auf false , aber dann hast du halt eine rote zeile - dauerhaft

                                Ist auch nicht anders als dauehaft grün ;-)

                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                schrieb am zuletzt editiert von liv-in-sky
                                #857

                                @Homoran schau mal nach, was passiert, wenn du den datenpunkt in eine zahl verwandelst - "schockt" das den adapter und er bring einen fehler/warning ?

                                nach einem gelösten Thread wäre es sinnvoll dies in der Überschrift des ersten Posts einzutragen [gelöst]-... Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat. Forum-Tools: PicPick https://picpick.app/en/download/ und ScreenToGif https://www.screentogif.com/downloads.html

                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • liv-in-skyL liv-in-sky

                                  @Homoran evtl- theortisch könnte man den datenpunkt zu einer zahl umwandeln ( wenn der adapter nicht "murrt") und dann eine abfrage "type of" auf den datenpunkt und wenn dieser number ist, dann warning !

                                  oder vielleicht gibt es noch andere tricks, die uns noch einfallen - ein dauerndes warning finde ich nicht gut

                                  HomoranH Nicht stören
                                  HomoranH Nicht stören
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #858

                                  @liv-in-sky Danke!

                                  Ihr habt mich irgendwann mal abgehängt.
                                  Auch das Material-Gedöns habe ich nur am Rande mitbekommen. Leider keine Zeit mich da auch noch einzuarbeiten, obwohl ich alles mit Material richtig gut finde.

                                  Vielleicht versuche ich heute abend mal die aktuelle Version.
                                  Muss ich mich da auf große Änderungen einstellen?

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  liv-in-skyL 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • HomoranH Homoran

                                    @liv-in-sky Danke!

                                    Ihr habt mich irgendwann mal abgehängt.
                                    Auch das Material-Gedöns habe ich nur am Rande mitbekommen. Leider keine Zeit mich da auch noch einzuarbeiten, obwohl ich alles mit Material richtig gut finde.

                                    Vielleicht versuche ich heute abend mal die aktuelle Version.
                                    Muss ich mich da auf große Änderungen einstellen?

                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    schrieb am zuletzt editiert von liv-in-sky
                                    #859

                                    @Homoran wenn du die brauche..widget von den material designs nicht brauchst - musst du nicht mal einen datenpunkt anlegen

                                    sind halt neue settings dazugekommen - daher aufpassen beim zurückkopieren deines settings - aber sonst ist alles für html table benutzer gleichgeblieben

                                    material design ist nur ein add-on - ich mag meine tabellen immer noch so, wie wir sie entwickelt haben :-) kompakt und schnell in der übersicht !

                                    nach einem gelösten Thread wäre es sinnvoll dies in der Überschrift des ersten Posts einzutragen [gelöst]-... Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat. Forum-Tools: PicPick https://picpick.app/en/download/ und ScreenToGif https://www.screentogif.com/downloads.html

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • liv-in-skyL liv-in-sky

                                      @Homoran schau mal nach, was passiert, wenn du den datenpunkt in eine zahl verwandelst - "schockt" das den adapter und er bring einen fehler/warning ?

                                      H Offline
                                      H Offline
                                      hofmannha
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #860

                                      @liv-in-sky
                                      Hallo liv-in-sky,
                                      ich habe ein Homematic Türkontakt, wo Lowbat = true ist.
                                      In deiner Tabelle wird er als OK angezeigt.
                                      Nochmals vielen Dank für deine Mühe.
                                      Viele Grüße
                                      balkontuer2.PNG balkontuer.PNG

                                      liv-in-skyL 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #861

                                        brauche hilfe von homematic usern - im script ist eine abfrage nach :

                                        if LOWBAT=="LOW" -

                                        kann das sein oder hat sich da ein fehlerchen eingeschlichen - die LOWBAT sind doch boolean bei homeatic - kann das bitte jmd bestätigen ( @Homoran )

                                        diese abfrage ist bei tado richtig aber ich vermute bei homematich falsch

                                        nach einem gelösten Thread wäre es sinnvoll dies in der Überschrift des ersten Posts einzutragen [gelöst]-... Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat. Forum-Tools: PicPick https://picpick.app/en/download/ und ScreenToGif https://www.screentogif.com/downloads.html

                                        HomoranH H 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • H hofmannha

                                          @liv-in-sky
                                          Hallo liv-in-sky,
                                          ich habe ein Homematic Türkontakt, wo Lowbat = true ist.
                                          In deiner Tabelle wird er als OK angezeigt.
                                          Nochmals vielen Dank für deine Mühe.
                                          Viele Grüße
                                          balkontuer2.PNG balkontuer.PNG

                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #862

                                          @hofmannha

                                          ändere mal bitte diese beiden zeilen (792 und 793) im script und teste nochmal

                                          Image 2.png

                                          einfach dass "=="LOW" rauslöschen

                                          nach einem gelösten Thread wäre es sinnvoll dies in der Überschrift des ersten Posts einzutragen [gelöst]-... Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat. Forum-Tools: PicPick https://picpick.app/en/download/ und ScreenToGif https://www.screentogif.com/downloads.html

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          829

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe