      @saeft_2003 Ja, hatte ich, war aber selber schuld 😠
      Ich habe im Eifer des Gefechts 2 unterschiedliche Phasen auf das Relais gebracht. Beim Einschalten war es hinüber (es klebte). Es flog übrigens sogar eine Panzersicherung 😂

      Das können wir aber wohl nicht Homematic zuschreiben.

      Ich habe dann ELV angeschrieben, die haben übrigens einen super Service. Nach 3 Tagen kam kommentarlos ein neues Relais KOSTENLOS. Den Aktor kann man super zerlegen und das neue Relais war fix eingelötet.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Feuersturm
        Feuersturm @saeft_2003 last edited by

        @saeft_2003 Mit wievielen Schaltvorgängen rechnest du dann pro Tag?

        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • S
          saeft_2003 Most Active @Feuersturm last edited by

          @Feuersturm

          Puhhh das kann ich nur schwer sagen. Bei Licht Wohnen/Küche und TV/Radio sind es sicherlich ein paar am Tag. Bei Licht im Garten/Terrasse nur wenige im Monat.

          Vielleicht mache ich einen Kompromiss die wo ich weiß, dass diese regelmäßig geschalten werden nutze ich extra Wagorelais und bei anderen die nicht so oft genutzt werden lasse ich es ganz normal.

          Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Feuersturm
            Feuersturm @saeft_2003 last edited by

            @saeft_2003 Frag doch mal bei ELV an für wieviele Schaltvorgänge die Kanäle in den Aktoren ausgelegt sind. Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass du mit der von dir skizzierten Nutzung in die Grenzbereiche kommst.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Homoran
              Homoran Global Moderator Administrators last edited by

              Entscheidend ist auch was geschaltet werden soll.
              LED und Leuchtstoffröhren haben teilweise einen sehr hohen Anlaufstrom.
              Da wäre ein Einschaltstrombegrenzer sehr hilfreich die Kontaktlebensadier zu verlängern.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • S
                saeft_2003 Most Active last edited by

                Ich habe eine Antwort von ELV. Je nachdem was für eine Last geschaltet wird haben die Relais eine Haltbarkeit von 40.000 bis 200.000 Schaltungen.

                Dann werde ich das wohl in meinem Leben nicht erreichen...

                Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Feuersturm
                  Feuersturm @saeft_2003 last edited by

                  Worst-Case Überschlag: Bei 40.000 Schaltvorgängen und angenommenen durchschnittlichen 10 Schaltvorgängen pro Tag sollte ein Aktor 10,9 Jahre durchhalten. Bei 30 Schaltvorgängen pro Tag bist du nur noch bei 3,5 Jahren.
                  Die 10 Schaltvorgänge für eine normale Beleuchtung im Wohn- / Essbereich pro Tag halte ich jetzt nicht für ganz abwegig (natürlich abhängig davon wieviel Leute im Haushalt leben und wie die Gewohnheiten sind)

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • S
                    saeft_2003 Most Active last edited by

                    Kurze Frage an euch:

                    Was klar ist für den BUS verwende ich das grüne EIB BUS verlegekabel 2x2x0,8

                    Langt für den Anschluss der Taster an die Eingangsmodule auch ein Telefonkabel 2x2x0,6 und muss dieses geschirmt sein?

                    Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Feuersturm
                      Feuersturm @saeft_2003 last edited by

                      @saeft_2003 Mein Elektriker hat das EIB Kabel auch genommen um die Taster in den Sicherungskasten zu ziehen. Er meinte, dass er die neben den 230V Leitungen verlegen kann ohne das es Probleme gibt.
                      Ich hab das System jetzt seit Oktober 2019 im Betrieb und keine Probleme.

                      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • S
                        saeft_2003 Most Active @Feuersturm last edited by

                        @Feuersturm

                        ja das klingt logisch. Das müsste ja dann etwas mit dem Schirm zu tun haben und wenn ich hier oder hier schaue, steht bei Schirm immer kunststoffkaschierte Aluminiumfolie.

                        https://www.kabelscheune.de/J-Y-ST-Y-Telefonkabel/Telefonkabel-J-Y-St-Y-Telefonleitung-2x2x0-6.html

                        https://www.kabelscheune.de/Busleitung-Brandmeldekabel/EIB-KNX-Busleitung-J-Y-St-Y-2x2x0-8-gruen.html

                        Also wo ist der Unterschied?

                        S Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • S
                          saeft_2003 Most Active @saeft_2003 last edited by

                          noch eine andere wahrscheinlich doofe Frage: Muss man den Schirm von der KNX Busleitung irgendwo anschließen?

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Feuersturm
                            Feuersturm @saeft_2003 last edited by

                            @saeft_2003 Ich kann dir leider nicht sagen, ob es zwischen den Kabeltypen einen wirklichen Unterschied gibt. Ich hab mich an der Stelle auf den Elektriker verlassen.

                            Ich kann nachher mal im Schaltschrank nachsehen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der Schirm irgendwo aufgelegt ist.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • T
                              Turbo last edited by Turbo

                              Der einzelne, dünne Draht der Busleitung soll laut EQ-3 auf der Seite des DRAP auf Masse aufgelegt werden. Das Telefonkabel kann auch für die Taster verwendet werden. Da braucht der Schirm nicht aufgelegt werden.

                              Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • T
                                Turbo last edited by

                                Busanschluss.png

                                S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Feuersturm
                                  Feuersturm @Turbo last edited by

                                  @Turbo Aus welchem Dokument kommt dein Screenshot?
                                  Muss der Schirmdraht wirklich am Drap angeschlossen werden, wenn ich einen Taster z.b. für einen Rolladen mit einem DRI32 bzw. DRI16 verbinde?

                                  T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • T
                                    Turbo @Feuersturm last edited by

                                    @Feuersturm steht in jeder Bedienungsanleitung der Wired Geräte. Der Screenshot ist vom 6-fach IO Modul.
                                    Für die Taster an den Eingangsmodulen brauchst Du den Schirm nicht anschliessen, nur bei den Busleitungen.
                                    Wobei ich auch ein paar vergessen habe, anzuschliessen, die funktionieren trotzdem einwandfrei. EQ-3 geht es nur um die Störungsanfälligkeit auf der Busleitung.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • S
                                      saeft_2003 Most Active @Turbo last edited by

                                      @Turbo sagte in Erfahrungen mit homematic ip WIRED:

                                      Busanschluss.png

                                      Jetzt bin ich doch wieder verwirrt. In der Anleitung steht, dass für den BUS Anschluss nur Fernmelde oder Ethernetleitung verwendet werden darf.

                                      D.h. ich darf eigentlich die EIB KNX-Busleitung nicht verwenden? Ich dachte genau für sowas wäre diese?

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • S
                                        saeft_2003 Most Active last edited by

                                        Das hier ist aus der aktuellen Anleitung vom DRAP. Diese Kabel dürfen für den BUS verwendet werden...

                                        drap.jpg

                                        Da stellt sich mir jetzt die Frage, wenn ich Telefonleitung JY(ST)Y als Busleitung einsetzten darf, dann müsste das doch erst recht für den Anschluss von Tastern usw. gelten.

                                        Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Feuersturm
                                          Feuersturm @saeft_2003 last edited by

                                          @saeft_2003 Ich glaube wir müssen hier unterscheiden. Der "Bus" ist die Kabelverbindung zwischen den Drap und den einzelnen HMIP wired Komponenten im Schaltschrank. Ich habe z.B. den HMIPW-FIO6 in einer Unterputzdose in der Küche und dieses Gerät mittels des grünen EIB Kabels an einen Aktor und somit an den "Bus" angeschlossen.
                                          Wenn man jetzt einen Taster an den DRI-32 anschließt, dann ist das ein Kabel um ein elektrisches Signal weiterzuleiten, es ist aber kein Datenbus wie er zwischen den einzelnen HMIP wired Aktoren existiert.

                                          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • S
                                            saeft_2003 Most Active @Feuersturm last edited by

                                            @Feuersturm

                                            Was ich jetzt noch rausgehört habe. Ein normales Telefonkabel darf man nicht direkt neben 230V NYM verlegen.

                                            Das EIB KNX Kabel darf direkt neben NYM verlegt werden.

                                            Wenn ich also in meinem Fall Taster an das Eingangsmodul anschließen will, müsste ich auch das KNX Kabel nehmen, weil ich will es bei Umbaumaßnahmen nachrüsten und da wird es sicher stellenweise neben NYM liegen.

                                            Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            709
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            homematic ip
                                            7
                                            70
                                            11338
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo